Buongiorno, mi trovo a redigere un calcolo di una linea di adduzione del gas, dove gli utilizzatori sono 2 centrali termiche la cui potenza al focolare è 42.2 kW per un totale di 84,4 kW.
Faccio il progetto della linea gas la cui perdita di carico totale risulta: 52.4 Pa mentre la caduta della valvola di intercettazione da 1"1/2 mi da una caduta di 20 Pa e fino a qui tutto bene, perché visto che nel dm 12 aprile del 96 non fissa un limite numerico, io mi rifaccio alla 7129 e dovrei stare dalla parte della ragione.
Ora arrivano le caldaie e l'installatore ha ordinano il kit Inail incorporato dove afferma che va tutto bene ... intanto chi firma non sono mica loro ). per farla breve la valvola in questione con il massimo della portata (88.4kw ;8.79 m^3/h) mi dà una caduta di pressione pari a 100 Pa quindi nella condizione attuale mi ritrovo una perdita di 152.4 Pa.
La mia domanda è firmo tranquillo o faccio un casino e cerco di farla cambiare ? perché ho pensato che la massimo essendo modulanti non lavora al massimo della potenza ?
Grazie a chi vorrà rispondermi, spero di non suscitare ire, e credo che la collaborazione sia fondamentale per crescere saluti
Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50 kW
Moderatore: Edilclima
Re: Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50
Informati sulla pressione minima di funzionamento della caldaia, ma se al contatore hai una pressione decente con i 150 Pa di perdita vai tranquillo.
-
- Messaggi: 373
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50
Il problema è proprio determinare la pressione al contatore... voi come vi comportate di solito per reperire questo dato?iltubo ha scritto:Informati sulla pressione minima di funzionamento della caldaia, ma se al contatore hai una pressione decente con i 150 Pa di perdita vai tranquillo.
Re: Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50
azienda gas ... deve garantire una pressione minima o manometro. Normalmente dovrebbero esserci 180/200 mmH2o.
Almeno nella mia zona i valori sono questi.
Almeno nella mia zona i valori sono questi.
Re: Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50
Bene allora se la mia perdita di carico totale (tubazione+vic+perdite concentrate)è = 152.4 Pa ed al contatore ho 1765.08 Pa , devo vedere la Pmin di funzionamento delle caldaie ! Mi viene già da ridere perchè sul manuale tecnico non c'è scritto e chiamando la sede non sono riusciti a dirmi nulla.iltubo ha scritto:azienda gas ... deve garantire una pressione minima o manometro. Normalmente dovrebbero esserci 180/200 mmH2o.
Almeno nella mia zona i valori sono questi.
-
- Messaggi: 373
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50
A me viene ancora più da ridere perchè come dice iltubo un valore tipico è 20mbar... tantissime caldaie di cui ho visto le schede tecniche riportano un valore minimo di funzionamento di 20mbar! (oppure come è capitato a te quel valore non c'è)...ingsemino ha scritto:Bene allora se la mia perdita di carico totale (tubazione+vic+perdite concentrate)è = 152.4 Pa ed al contatore ho 1765.08 Pa , devo vedere la Pmin di funzionamento delle caldaie ! Mi viene già da ridere perchè sul manuale tecnico non c'è scritto e chiamando la sede non sono riusciti a dirmi nulla.iltubo ha scritto:azienda gas ... deve garantire una pressione minima o manometro. Normalmente dovrebbero esserci 180/200 mmH2o.
Almeno nella mia zona i valori sono questi.
quindi che fare? trovo poi assurdo che dimensionando con la 7129 (ovvimente per pot < 35kW) basta verificare che la perdita non superi un tot (tipicamente 1mbar)