Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50 kW

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingsemino
Messaggi: 47
Iscritto il: dom apr 29, 2012 13:44

Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50 kW

Messaggio da ingsemino »

Buongiorno, mi trovo a redigere un calcolo di una linea di adduzione del gas, dove gli utilizzatori sono 2 centrali termiche la cui potenza al focolare è 42.2 kW per un totale di 84,4 kW.
Faccio il progetto della linea gas la cui perdita di carico totale risulta: 52.4 Pa mentre la caduta della valvola di intercettazione da 1"1/2 mi da una caduta di 20 Pa e fino a qui tutto bene, perché visto che nel dm 12 aprile del 96 non fissa un limite numerico, io mi rifaccio alla 7129 e dovrei stare dalla parte della ragione.
Ora arrivano le caldaie e l'installatore ha ordinano il kit Inail incorporato dove afferma che va tutto bene ... intanto chi firma non sono mica loro ). per farla breve la valvola in questione con il massimo della portata (88.4kw ;8.79 m^3/h) mi dà una caduta di pressione pari a 100 Pa quindi nella condizione attuale mi ritrovo una perdita di 152.4 Pa.
La mia domanda è firmo tranquillo o faccio un casino e cerco di farla cambiare ? perché ho pensato che la massimo essendo modulanti non lavora al massimo della potenza ?

Grazie a chi vorrà rispondermi, spero di non suscitare ire, e credo che la collaborazione sia fondamentale per crescere saluti
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50

Messaggio da iltubo »

Informati sulla pressione minima di funzionamento della caldaia, ma se al contatore hai una pressione decente con i 150 Pa di perdita vai tranquillo.
ingpignolo
Messaggi: 373
Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57

Re: Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50

Messaggio da ingpignolo »

iltubo ha scritto:Informati sulla pressione minima di funzionamento della caldaia, ma se al contatore hai una pressione decente con i 150 Pa di perdita vai tranquillo.
Il problema è proprio determinare la pressione al contatore... voi come vi comportate di solito per reperire questo dato?
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50

Messaggio da iltubo »

azienda gas ... deve garantire una pressione minima o manometro. Normalmente dovrebbero esserci 180/200 mmH2o.
Almeno nella mia zona i valori sono questi.
ingsemino
Messaggi: 47
Iscritto il: dom apr 29, 2012 13:44

Re: Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50

Messaggio da ingsemino »

iltubo ha scritto:azienda gas ... deve garantire una pressione minima o manometro. Normalmente dovrebbero esserci 180/200 mmH2o.
Almeno nella mia zona i valori sono questi.
Bene allora se la mia perdita di carico totale (tubazione+vic+perdite concentrate)è = 152.4 Pa ed al contatore ho 1765.08 Pa , devo vedere la Pmin di funzionamento delle caldaie ! Mi viene già da ridere perchè sul manuale tecnico non c'è scritto e chiamando la sede non sono riusciti a dirmi nulla.
ingpignolo
Messaggi: 373
Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57

Re: Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50

Messaggio da ingpignolo »

ingsemino ha scritto:
iltubo ha scritto:azienda gas ... deve garantire una pressione minima o manometro. Normalmente dovrebbero esserci 180/200 mmH2o.
Almeno nella mia zona i valori sono questi.
Bene allora se la mia perdita di carico totale (tubazione+vic+perdite concentrate)è = 152.4 Pa ed al contatore ho 1765.08 Pa , devo vedere la Pmin di funzionamento delle caldaie ! Mi viene già da ridere perchè sul manuale tecnico non c'è scritto e chiamando la sede non sono riusciti a dirmi nulla.
A me viene ancora più da ridere perchè come dice iltubo un valore tipico è 20mbar... tantissime caldaie di cui ho visto le schede tecniche riportano un valore minimo di funzionamento di 20mbar! (oppure come è capitato a te quel valore non c'è)...
quindi che fare? trovo poi assurdo che dimensionando con la 7129 (ovvimente per pot < 35kW) basta verificare che la perdita non superi un tot (tipicamente 1mbar)