buonasera a tutti,
dopo aver finito il montaggio di un impianto a gpl mi vado a fare lo schema dell'impianto e mi compilo gli allegati obbligatori, quando arrivo al serbatoio del gpl mi devo fermare dove? e tutto sotto mia responsabilità? cosa mi devo far rilasciare da chi istalla il serbatoio?
Grazie.
impianto gpl
Moderatore: Edilclima
Re: impianto gpl
se parliamo di serbatoio in comodato (ovvero con rifornimento a litro, senza contatore) il DM 37/08 ha pertinenza dal punto di carico dello stesso, quindi il serbatoio è ricompreso nell'ambito di applicazione del DM 37/08. L'azienda che lo installa deve dichiarare la corretta installazione dello stesso su modello PIN 2.7 GPL 2012. Tu comunque dichiari la tubazione a valle del riduttore di pressione sul serbatoio (di solito entrambi i riduttori, primo e secondo stadio) sono nel pozzetto dei serbatoi interrati e compongono l'insieme PED, quindi tutto viene dichiarato dall'azienda con il modello di cui sopra. Ti consiglierei di farti dare copia del modello e allegarlo alla tua dichiarazione di cobnformità, in maniera analoga a come faresti in caso di ampliamento di un impianto esistente... ha, dato che è un settore in cui tanti non brillano per rispetto delle norme, anche per tutelare il tuo cliente, assicurati che il documento ci sia, perchè altrimenti significa che magari neanche presentano la SCIA ai VVF ai sensi del DPR 151/2011.
Per quel che ti riguarda le norme da indicare sulla DiCo sono la UNI 9860 per la tubazione dal serbatoio al rubinetto prima dell'ingresso in casa, e la UNI 7131 per tutto il resto
Per quel che ti riguarda le norme da indicare sulla DiCo sono la UNI 9860 per la tubazione dal serbatoio al rubinetto prima dell'ingresso in casa, e la UNI 7131 per tutto il resto