Aperture di ventilazione
Moderatore: Edilclima
Aperture di ventilazione
Buongiorno a tutti
Qulacuno mi può dire se le aperture permanenti per caldaie tipo C con potenza > 35 kW, devono essere dimensionate (gas metano, piano terra)
sempre con i 10cmq per kW con il minimo di 3000/5000 ?
non è possibile ridurle ??
Grazie
Qulacuno mi può dire se le aperture permanenti per caldaie tipo C con potenza > 35 kW, devono essere dimensionate (gas metano, piano terra)
sempre con i 10cmq per kW con il minimo di 3000/5000 ?
non è possibile ridurle ??
Grazie
Re: Aperture di ventilazione
Minimo 100 cm quadri, comunque 6 x kw
Gaglia ha scritto: Inviato: Gio Ago 09, 2007 7:43 am Oggetto: Re: Aperture di ventilazione
--------------------------------------------------------------------------------
Minimo 100 cm quadri, comunque 6 x kw
Questo da te indicato vale per apparecchi dalla portata termica < a 35 kW, ma nella domanda si richiede l'apertura per un apparecchio, una caldaia, > a 35 kW e se posta all'interno di un locale, Centrale Termica vedi D.M.12/04/96 devono essere effettuate le aperture secondo il DM 12/04/96 quindi i 10 cmq X kW se fuori terra devono essere effettuati con un minimo di 3000 cmq ( metano )
--------------------------------------------------------------------------------
Minimo 100 cm quadri, comunque 6 x kw
Questo da te indicato vale per apparecchi dalla portata termica < a 35 kW, ma nella domanda si richiede l'apertura per un apparecchio, una caldaia, > a 35 kW e se posta all'interno di un locale, Centrale Termica vedi D.M.12/04/96 devono essere effettuate le aperture secondo il DM 12/04/96 quindi i 10 cmq X kW se fuori terra devono essere effettuati con un minimo di 3000 cmq ( metano )
aperture
Se la Potenza installata è maggiore di 35 kW..... non hai scampo.
Rientri nel Dm Aprile 1996 e per il tuo caso l'apertura è quella minima di 3000 cmq, da effettuare nel punto più alto del locale.
Rientri nel Dm Aprile 1996 e per il tuo caso l'apertura è quella minima di 3000 cmq, da effettuare nel punto più alto del locale.
leggo solo ora e ti aggiungo che a proposito dell'apertura a filo intradosso solaio (ad evitare sacche) molti VVF mi confermano che nel caso esistano travi ribassate non è necessario controsoffittare (tra l'altro in modo stagno); purtroppo però ti dico molti VVF e non tutti (ad es. VVF di bg ok, ma quelli di milano no). spero ti possa essere d'aiuto questa ultima puntualizzazione.
ciao
claudio
ciao
claudio
claudio
Secondo la Lettera Circolare del Ministero dell'Interno del 30/11/2000 nº P 1275/4134, ai fini del conseguimento di un efficace ricambio d'aria, l'apertura di aerazione può essere collocata nella parte più alta possibile (eventuale immediata zona sottotrave) della parete, compatibilmente con la presenza di una struttura (trave) portante emergente, ma comunque al di sopra della metà inferiore della parete.
Per essere precisi: l'apertura di aerazione deve essere obbligatoriamente fatta a filo del soffitto (quindi eventualmente necessita controsoffittatura a filo trave) nel caso di locali sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo o con affollamento superiore a 0,4 pp/mq.megaing ha scritto:Secondo la Lettera Circolare del Ministero dell'Interno del 30/11/2000 nº P 1275/4134, ai fini del conseguimento di un efficace ricambio d'aria, l'apertura di aerazione può essere collocata nella parte più alta possibile (eventuale immediata zona sottotrave) della parete, compatibilmente con la presenza di una struttura (trave) portante emergente, ma comunque al di sopra della metà inferiore della parete.