caldaia legna 70 kW e caldaia a GPL da 34 kW

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

caldaia legna 70 kW e caldaia a GPL da 34 kW

Messaggio da Kalz »

Nebbia della mattina......
Locale caldaia con installato all'interno un generatore a legna da 70 kW, il locale deve rispondere al dM del 2004 per le CT a Gasolio, ora l'uente all'interno vorrebbe installare una caldaia a GPL o Metano ( non so sinceramente il tipo di combustibile gassoso ) all'interno dello stesso locale, da un punto di vista idraulico separo i due generatori, però tale installazione all'interno del locale è idonea?
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: caldaia legna 70 kW e caldaia a GPL da 34 kW

Messaggio da girondone »

direi di si seguendo entrambe i decreti....
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: caldaia legna 70 kW e caldaia a GPL da 34 kW

Messaggio da Kalz »

bene intanto grazie del tuo contributo
Avatar utente
bine68
Messaggi: 65
Iscritto il: ven set 21, 2012 09:32
Località: La Superba

Re: caldaia legna 70 kW e caldaia a GPL da 34 kW

Messaggio da bine68 »

tenendo ferma l'assimilazione legna-gasolio secondo me è fattibile sulla base di questa circolare del 2000
Nota Prot. N° P914/4134 sott. 58 del 27 Novembre 2000
Attività n° 91 del D.M. 16 febbraio 1982. - Bruciatori combinati funzionanti con ali-mentazione mista gasolio e G.P.L.. - Quesito. -
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si comunica che questo Ufficio ha provveduto ad acquisire al riguardo il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione in-cendi.
L'avviso del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che possa essere ammessa la coesi-stenza in un'unica centrale termica tra un bruciatore alimentato e gasolio ed uno alimentato a G.P.L. purché:
- la centrale termica abbia accesso dall'esterno;
- venga realizzato all'esterno del locale un contenimento con soglia rialzata di altezza non in-feriore a 20 cm ad almeno 60 cm dall'apertura di ventilazione;
- venga installato un rilevatore di G.P.L. a pavimento collegato ad un allarme e ad una elet-trovalvola per l'intercettazione del gas all'esterno del locale.
parla di GPL ma a maggior ragione vale per il metano, con le opportune modifiche (posizione del rilevatore) e valutando il fatto che il DM 28/04/05 non prevede più in tutti i casi la soglia di 20 cm come la vecchia circolare :wink:
Rispondi