Dimensionamento Gas
Moderatore: Edilclima
Dimensionamento Gas
Dovendo dimensionare un impianto di gas metano, devo basarmi sulla massima potenzialità del bruciatore o su quella del generatore?
Nel mio caso ho un generatore da 250 kW al quale è stato applicato un
bruciatore regolato a 116 kW.
Dal momento che la potenza del bruciatore è inferiore, posso dimensionare i tubi in acciaio per i 116 kW o sempre e comunque per i 250 kW?
Se non dico una cretinata nel momento in cui io andassi a regolare il
bruciatore ad una potenza maggiore, questo non avrebbe sufficiente gas e si spegnerebbe; è corretto?
Scusate se a qualcuno sembrerà una domanda stupida, ma non saprei come uscirne. Grazie
Nel mio caso ho un generatore da 250 kW al quale è stato applicato un
bruciatore regolato a 116 kW.
Dal momento che la potenza del bruciatore è inferiore, posso dimensionare i tubi in acciaio per i 116 kW o sempre e comunque per i 250 kW?
Se non dico una cretinata nel momento in cui io andassi a regolare il
bruciatore ad una potenza maggiore, questo non avrebbe sufficiente gas e si spegnerebbe; è corretto?
Scusate se a qualcuno sembrerà una domanda stupida, ma non saprei come uscirne. Grazie
Re: Dimensionamento Gas
Mmmm...vero, ma se domani arriva l'idraulico Mario Rossi e ti cambia il bruciatore con uno da 200 kW? Che fai? Fai cambiare tutta la tubazione di adduzione?? Ascolta un tarello come me: dimensiona la rete come fosse da 250 kW, non è l'aumento di diametro della tubazione da 1"1/2 a 2" o + che t'incide nei costi!!-- Max -- ha scritto:Dovendo dimensionare un impianto di gas metano, devo basarmi sulla massima potenzialità del bruciatore o su quella del generatore?
Nel mio caso ho un generatore da 250 kW al quale è stato applicato un
bruciatore regolato a 116 kW.
Dal momento che la potenza del bruciatore è inferiore, posso dimensionare i tubi in acciaio per i 116 kW o sempre e comunque per i 250 kW?
Se non dico una cretinata nel momento in cui io andassi a regolare il
bruciatore ad una potenza maggiore, questo non avrebbe sufficiente gas e si spegnerebbe; è corretto?
Scusate se a qualcuno sembrerà una domanda stupida, ma non saprei come uscirne. Grazie
già, il problema è che l'idraulico mi ha già montato il pollice e mezzo, dimensionando l'impianto per il bruciatore...
Come al solito il progetto arriva dopo il lavoro fatto
Non volevo farlo cambiare perchè so già che va a farsei pagare il lavoro dal cliente e siccome si tratta di un paio di anzianotti, mi farebbe girare le scatole.
Grazie per la risposta, comunque... attendo altre opinioni
Come al solito il progetto arriva dopo il lavoro fatto
Non volevo farlo cambiare perchè so già che va a farsei pagare il lavoro dal cliente e siccome si tratta di un paio di anzianotti, mi farebbe girare le scatole.
Grazie per la risposta, comunque... attendo altre opinioni
già, il problema è che l'idraulico mi ha già montato il pollice e mezzo, dimensionando l'impianto per il bruciatore...
Come al solito il progetto arriva dopo il lavoro fatto
Non volevo farlo cambiare perchè so già che va a farsei pagare il lavoro dal cliente e siccome si tratta di un paio di anzianotti, mi farebbe girare le scatole.
Grazie per la risposta, comunque... attendo altre opinioni
Come al solito il progetto arriva dopo il lavoro fatto
Non volevo farlo cambiare perchè so già che va a farsei pagare il lavoro dal cliente e siccome si tratta di un paio di anzianotti, mi farebbe girare le scatole.
Grazie per la risposta, comunque... attendo altre opinioni
Adesso io non so come si lavora nelle tue zone, ma qui in prov. MI se un idraulico fa di testa sua, dimensionando la rete gas soggetta a progettazione senza progetto "a occhio", se gli va bene...vada. Se gli fa male...la rifà e ci mette lui del suo (portafoglio). Tanto non credere che:
1-ci perde soldi l'idraulico, solamente guadagna meno;
2-butterà via la tubazione installata...la riutilizzerà in qualche altra casa (anche se non si può)!
...
sarò cattivello ma qui c'è l'abitudine d'impuntarsi!
1-ci perde soldi l'idraulico, solamente guadagna meno;
2-butterà via la tubazione installata...la riutilizzerà in qualche altra casa (anche se non si può)!
...
sarò cattivello ma qui c'è l'abitudine d'impuntarsi!
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
situazione analoga mi è capitata due anni fà con l'avvento della Delibera 40/04, su un'abitazione caldaia da 34,8 due fornelli da 11 kW l'uno e un radiatore a gas da 5 kW, l'idraulico installò per 60 mt!!!!!!!!!!!!! di lunghezza polietilene da 32 e la restante linea tutto da 22 e 18 in rame, Perdite di carico alle stelle, è successo richiesto il progetto, sempre dopo il lavoro eseguito l'installatore rifece tutto il lavoro ovviamente scavo di 60 mt ecc..
Sinceramente firmare un progetto del genere ovviamente è impensato, quindi gli ho specificato che se voleva era così senno ciao dovevano chiamare un altro per firmare.
Sinceramente firmare un progetto del genere ovviamente è impensato, quindi gli ho specificato che se voleva era così senno ciao dovevano chiamare un altro per firmare.
Sono d'accordo. Bisognerebbe mettersi a litigare per far valere la regola dell'arte.Sinceramente firmare un progetto del genere ovviamente è impensato, quindi gli ho specificato che se voleva era così senno ciao dovevano chiamare un altro per firmare.
Purtroppo noi progettisti siamo sempre le ultime ruote del carro (non solo nel settore civile ma anche in quello industriale), dobbiamo spesso tappare i buchi fatti dagli altri e stare zitti perchè altrimenti un altro che firma lo trovano sempre.
Specialmente adesso che c'è in odore la modifica alla L.46/90 dove daranno sempre + mano libera agli installatori........
Intendiamoci, non ce l'ho con loro, però ognuno dovrebbe fare bene il proprio lavoro e non pretendere di fare quello degli altri.