in un locale ho solo una cucina a gas metano da 15,4 Kw, quindi vorrei sapere di quanti cm quadrati dovrei fare il foro di ventilazione? in alto o in basso?c'è differenza se vengono fatti sui serramenti o nella muratura (intendo maggiorazioni)? ci sono varie alternative?
Foro per ventilazione.....UNI 7129/2008
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: gio mag 27, 2010 21:51
Re: Foro per ventilazione.....UNI 7129/2008
devi fare un foro in basso da 100cm2 e devi istallare un elettroventilatore o devi istallare la tubazione della cappa e farla uscire all'esterno se iinvece la cuna non supera le 11.00kw e il locale e superiore ai 20mc basta solo un foro in basso
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: gio mag 27, 2010 21:51
Re: Foro per ventilazione.....UNI 7129/2008
E' stato molto chiaro...la ringrazio.