raccordi a bocchettone
Moderatore: Edilclima
raccordi a bocchettone
Qualcuno sa se i raccordi a bocchettone sono idonei per gli impianti a gas metano?
Re: raccordi a bocchettone
perchè non lo dovrebbero essere?
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: raccordi a bocchettone
mi unisco alla domanda: quali norme devono rispettare i raccordi con bocchettone per uso gas ?
Sono necessarie delle omologazioni ?
grazie.
saluti.
Sono necessarie delle omologazioni ?
grazie.
saluti.
Re: raccordi a bocchettone
Dipende dove vengono installati naturalmente.
Ci sono anche le valvole per gas con bocchettone
Ci sono anche le valvole per gas con bocchettone
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: raccordi a bocchettone
puoi spiegarti meglio ?
Vorrei installarli inuna nicchia....
ci sono riferimenti normativi ?
Vorrei installarli inuna nicchia....
ci sono riferimenti normativi ?
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: raccordi a bocchettone
Negli impianti >35kW devi seguire il DM 12/04/96 che ammette i giunti a tre pezzi solo per i collegamenti iniziale e finale dell'impianto interno. E per impianto interno si intende il complesso delle condotte compreso tra il punto di consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori (questi esclusi).
Tom Bishop
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: raccordi a bocchettone
dal DM 12 4 1996, riporta all'art. 5.3.1 (tubazioni in acciaio):
Inoltre i bocchettoni devono essere certificati/omologati o avere delle guarnizioni speciali ?
ma se utilizzo i bocchettoni all'inizio dell'impianto ma all'esterno (dentro una nicchia), ho dei problemi ?a) l'impiego di giunti a tre pezzi è ammesso esclusivamente per i collegamenti iniziale e finale dell'impianto interno;
Inoltre i bocchettoni devono essere certificati/omologati o avere delle guarnizioni speciali ?
Re: raccordi a bocchettone
Aggiungerei solo che:
MOP =< 5.0 bar:
I raccordi e pezzi speciali devono essere di acciaio, senza saldatura, da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 10253-2: 2002;
MOP=< 0.5 bar
I raccordi e pezzi speciali devono essere di acciaio o di ghisa malleabile.
I raccordi e pezzi speciali di acciaio devono avere:
-se con estremità da saldare di testa, caratteristiche qualitative e costruttive non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 10253-2:2002,
-se con estremità filettate, caratteristiche qualitative e costruttive non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 10241:2002.
I raccordi e pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1562: 2012 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B-350-10 (a cuore nero) e caratteristiche costruttive conformi alla UNI EN 10242: 2009.
MOP =< 5.0 bar:
I raccordi e pezzi speciali devono essere di acciaio, senza saldatura, da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 10253-2: 2002;
MOP=< 0.5 bar
I raccordi e pezzi speciali devono essere di acciaio o di ghisa malleabile.
I raccordi e pezzi speciali di acciaio devono avere:
-se con estremità da saldare di testa, caratteristiche qualitative e costruttive non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 10253-2:2002,
-se con estremità filettate, caratteristiche qualitative e costruttive non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 10241:2002.
I raccordi e pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1562: 2012 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B-350-10 (a cuore nero) e caratteristiche costruttive conformi alla UNI EN 10242: 2009.
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: raccordi a bocchettone
ma sono necessarie omologazioni ?
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: raccordi a bocchettone
se invece volessi utilizzare raccordo a bocchettone in rame, devo prevedere qualche guarnizione speciale ?
se si, in che materiale ?
se si, in che materiale ?
Re: raccordi a bocchettone
Suppongo che tu debba collegare tubi di acciaio.
Che io sappia non ci sono bocchettoni di rame , ma solo di ottone, ghisa malleabile o acciaio.
Se vuoi usare bocchettoni di ottone su linea gas, con MOP =< 0.5 bar, questi dovranno essere certificati dal costruttore per tale uso.
Non capisco perché vuoi usare bocchettoni in ottone, vanno benissimo quelli in ghisa, con sede conica, anche all'esterno.
Che io sappia non ci sono bocchettoni di rame , ma solo di ottone, ghisa malleabile o acciaio.
Se vuoi usare bocchettoni di ottone su linea gas, con MOP =< 0.5 bar, questi dovranno essere certificati dal costruttore per tale uso.
Non capisco perché vuoi usare bocchettoni in ottone, vanno benissimo quelli in ghisa, con sede conica, anche all'esterno.
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: raccordi a bocchettone
perchè se ho tubazione in rame all'esterno, il bocchettone in rame (con il suo giunto) è più facile da collegare alla tubazione.SERGIARA ha scritto:Suppongo che tu debba collegare tubi di acciaio.
Che io sappia non ci sono bocchettoni di rame , ma solo di ottone, ghisa malleabile o acciaio.
Se vuoi usare bocchettoni di ottone su linea gas, con MOP =< 0.5 bar, questi dovranno essere certificati dal costruttore per tale uso.
Non capisco perché vuoi usare bocchettoni in ottone, vanno benissimo quelli in ghisa, con sede conica, anche all'esterno.
In tal caso ho necessità di certificazione oppure guarnizione specifiche ?
Re: raccordi a bocchettone
Se usi tubi rame allora devi usare raccordi meccanici a compressione o misti (filettati /compressione) come da UNI 7129 parte 1 Pos. 4.3.1.2.1. , (UNI EN 1254-2 e -4) dichiarati idonei dal costruttore per uso con gas metano.
Non si chiamano bocchettoni !!!
Naturalmente l'utilizzo di detti raccordi (il come e il dove) deve avvenire in accordo alla norma UNI 7129-1
Non si chiamano bocchettoni !!!
Naturalmente l'utilizzo di detti raccordi (il come e il dove) deve avvenire in accordo alla norma UNI 7129-1