Buogiorno, avrei bisogno di una conferma...
nel caso abbia una caldaia tipo C installata in un sottotetto senza aperture con l'esterno e senza lucernario,
da tale locale si accede ad un corridoio dotato di lucernario apribile.. non va bene vero? ci vuole un'apertura permanente di almeno 100 cmq..
se non sbaglio devo fare riferimento al punto 5.4 della Uni cig 7129-2 (parte 2)..
CALDAIA SOTTOTETTO
Moderatore: Edilclima
Re: CALDAIA SOTTOTETTO
il locale deve essere areabile. Come dipende dal periodo di installazione e quindi dalla versione della 7129
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: CALDAIA SOTTOTETTO
se il locale non è areabile devo fare l'apertura permanente di 100 cmq.. giusto?