LUOGO INSTALLAZIONE GIUNTO TRANSIZIONE POLIETILENE-ACCIAIO

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1258
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

LUOGO INSTALLAZIONE GIUNTO TRANSIZIONE POLIETILENE-ACCIAIO

Messaggio da travereticolare »

Buongiorno,

Un giunto di transizione "polietilene - acciaio" installato su una rete gas a servizio di un'impianto di riscaldamento deve essere installato per forza in un pozzetto aerato oppure va bene anche se installato interrato?

Potenza impianto 160 kW

Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: LUOGO INSTALLAZIONE GIUNTO TRANSIZIONE POLIETILENE-ACCIAIO

Messaggio da Terminus »

Leggendo il paragrafo 5.4.3.3.1 della 11528, sembra che si possano mettere interrati, ma su tratto orizzontale.