La ricerca ha trovato 1263 risultati

da travereticolare
mer lug 19, 2023 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soglie prestazionali FSE
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Soglie prestazionali FSE

Ragionando, il sistema deve essere modellato con modelli di campo perchè siamo in un caso in cui la norma non assicura il rispetto del layer libero dal fumo in considerazione dell'altezza ridotta, per tale motivo la sua efficacia dovrà essere verificata mediante simulazione fluidodinamica. Per verif...
da travereticolare
mer lug 19, 2023 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1550

Re: Caso contorto: attività 36

Per depositi all'aperto, non c'è rischio per occupanti ma sicuramente per ambiente si, ed è una questione che il codice chiede di valutare. Specialmente se parliamo di combustione di plastica. Si potrebbe pensare a rilevatori di fiamma (UV / IR). Se presente sistema di vigilanza o squadra H24 si pot...
da travereticolare
mer lug 19, 2023 16:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soglie prestazionali FSE
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Soglie prestazionali FSE

Concordo con te, la visibilità è il primo fattore che gioca a sfavore. Nella loro relazione si fa riferimento a soluzione alternativa per il livello III, ma se la sono cavata dicendo che le vetrate intorno ai 600 °C si rompono. Nessuna valutazione per temperatura, visibilità... L'unica cosa che ho ...
da travereticolare
mer lug 19, 2023 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soglie prestazionali FSE
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Soglie prestazionali FSE

Bisognerebbe vedere bene la documentazione ed il perché hanno omesso le verifiche relative al calore (temperatura e irraggiamento) e visibilità. Soluzione alternativa al livello di prestazione II o III della strategia S.8? Per esperienza posso dirti che il primo parametro a scendere sotto soglia è q...
da travereticolare
mer lug 19, 2023 14:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soglie prestazionali FSE
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Soglie prestazionali FSE

Buongiorno a tutti. Vorrei una interpretazione vostra sull'utilizzo delle soglie di prestazione da impiegare con la FSE. La tabella M.3-2 del D.M. 03/08/2015 riporta una serie di metodi utilizzabili per determinare le soglie di prestazione: - Oscuramento visibilità da fumo; - Gas tossici; - Calore....
da travereticolare
mer lug 19, 2023 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1550

Re: Caso contorto: attività 36

Una cosa che, se prende fuoco, diventa impossibile da spegnere, si lascia bruciare e basta. Pure se metti un impianto, a cosa serve di fatto? Pensavo che magari potesse servire alle squadre di soccorso per arrivare in modo precoce sull'incendio. Appena l'impianto avverte un incendio, tramite un com...
da travereticolare
mer lug 19, 2023 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1550

Re: Caso contorto: attività 36

Non mi è mai capitato un progetto del genere, ma perché non vorresti installare un IRAI? Un impianto di rivelazione potrebbe essere necessario per avvertire chi di dovere che è in corso un incendio all'interno del deposito e conseguente allertamento precoce delle squadre di soccorso VVF. Se l'incend...
da travereticolare
mar lug 18, 2023 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Risposte: 18
Visite : 859

Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto

nuova = non è mai stata oggetto di valutazione progetto
esistente = è già stata oggetto di valutazione progetto
per me così. Se i vigili hanno qualche cosa considero come esistente.
da travereticolare
mar lug 18, 2023 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Risposte: 18
Visite : 859

Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto

Resta dubbio il caso in cui esiste già una posizione (ad esempio un'azienda che ha un'attività principale con tanto di SCIA e CPI) a cui viene aggiunta una nuova attività secondaria (ad es. deposito, CT, ecc...), in tal caso a me verrebbe da mettere comunque "nuova" perchè il soggetto del...
da travereticolare
lun lug 17, 2023 19:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 13.4.2.4
Risposte: 23
Visite : 930

Re: RTV 13.4.2.4

La Prevenzione Incendi è una materia interdisciplinare, ogni giorno ci tocca confrontarci con vari aspetti tecnici, burocratici, ecc.. possono sembrare tutti uguali e semplici all'apparenza ma che poi, in pratica sono molto differenti e complessi. Sono dell'idea che una norma non si capisca mai fino...
da travereticolare
lun lug 17, 2023 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 13.4.2.4
Risposte: 23
Visite : 930

Re: RTV 13.4.2.4

Perdonatemi, non avevo capito una beata cippa lippa e vi ho fatto perdere tempo. Ma ci mancherebbe, anzi, grazie a te del confronto! Per me non è mai una perdita di tempo. Ogni discussione mi arricchisce di qualche cosa o di qualche aspetto che non avevo colto e/o colto in modo errato. Questo forum...
da travereticolare
lun lug 17, 2023 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 13.4.2.4
Risposte: 23
Visite : 930

Re: RTV 13.4.2.4

Scusa, allora se hai facciate SA per come dici devi applicare anche V.13.4.2.1, V.13.4.2.2, V.13.4.2.3. Su che base V.13.4.2.4 e gli altri paragrafi no? La V.13.4.2.4 non esclude l'edificio classificato SA, come negli altri paragrafi , parla di presenza di combustibili nelle vicinanze delle chiusur...
da travereticolare
lun lug 17, 2023 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 13.4.2.4
Risposte: 23
Visite : 930

Re: RTV 13.4.2.4

Aspetta scusa, V.13.4.3: Si applica alle chiusure d'ambito SA; sono d'accordo ma solo se il fotovoltaico, ad esempio, è installato in adiacenza o nelle vicinanze della chiusura d'ambito. Se il fotovoltaico è installato a distanza di > 1 metro della chiusura d'ambito, non devo rispettare nulla. Cosa ...
da travereticolare
lun lug 17, 2023 17:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 13.4.2.4
Risposte: 23
Visite : 930

Re: RTV 13.4.2.4

Scusa, allora se hai facciate SA per come dici devi applicare anche V.13.4.2.1, V.13.4.2.2, V.13.4.2.3.

Su che base V.13.4.2.4 e gli altri paragrafi no?
da travereticolare
lun lug 17, 2023 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 13.4.2.4
Risposte: 23
Visite : 930

Re: RTV 13.4.2.4

Si io capisco che serve ad evitare che l'incendio si propaghi tra i compartimenti, ma per la mia testa siccome il paragrafo V.13.4.2.4 e il 13.4.5 si applicano all'edificio classificato SA ovviamente non capisco l'utilità in caso che prenda fuoco una macchina o i rifiuti all'esterno. Ovviamente tut...
da travereticolare
sab lug 15, 2023 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 13.4.2.4
Risposte: 23
Visite : 930

Re: RTV 13.4.2.4

Una dimenticanza oppure una omissione volontaria escludente le SA ? Questo è interessante. Io personalmente lo estendo a tutte le tipologie di facciata, anche se in contrasto con le note VVF (Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012 e Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012 ) . In presenza di pann...
da travereticolare
sab lug 15, 2023 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi
Risposte: 9
Visite : 683

Re: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi

prevedo una procedura tale per cui un pulsante (o più di uno) attivino le aperture SEb Ottimo, mi sembra un'ottima soluzione! mio parere: se per un SEFC mi è chiesta un'autonomia minima di 30 min, non può essere chiesta un'autonomia minima di 120 min per un sistema di controllo fumo e calore di liv...
da travereticolare
ven lug 14, 2023 22:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi
Risposte: 9
Visite : 683

Re: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi

Tali impianti potrebbero essere assimilati a SEFC, e quindi riferirsi alla seconda riga della tabella S.10-2 che chiede autonomia > 30 min. E' una quesitone interessante comunque, leggendo alla lettere il CoPI sembrerebbe chiedere per impianti di smaltimento fumo del tipo SEb o SEc almeno 120 min d...
da travereticolare
ven lug 14, 2023 21:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 13.4.2.4
Risposte: 23
Visite : 930

Re: RTV 13.4.2.4

Buongiorno a tutti. V.13.4.2.4 Presenza di combustibili 1.Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa possano essere presenti materiali combustibili in quantità significative, la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo...
da travereticolare
ven lug 14, 2023 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
Risposte: 17
Visite : 1475

Re: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?

alternativa con FSE che dimostra che lo sprinkler abbatte la curva prima che le strutture metalliche del nuovo magazzino collassino, corretto? Esatto, io farei così. Abbattimento dell'HRR e valutazione delle temperature sugli elementi portanti verificando che non raggiungano la temperatura critica ...
da travereticolare
gio lug 13, 2023 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO Att 75 - Compartimento massimo
Risposte: 9
Visite : 375

Re: RTO Att 75 - Compartimento massimo

DrHugs ha scritto: gio lug 13, 2023 14:13 -3m
hai ragione ho interpretato male la tabella
grazie
Di nulla, il confronto è sempre costruttivo!
da travereticolare
mer lug 12, 2023 22:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: via di fuga senza maniglioni: autorimessa
Risposte: 5
Visite : 267

Re: via di fuga senza maniglioni: autorimessa

No, dicevo che in sede di rinnovo il professionista non risponde di maniglione sì / no. Per il resto, U.S. = maniglione per quanto mi riguarda. Tendenzialmente anche io. Le uscite finali sempre con maniglione antipanico. Per me è ormai prassi anche se il tutto dipende dall'affollamento e dalla dest...
da travereticolare
mer lug 12, 2023 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa-disimpegno-locale caldaia necessario REI?
Risposte: 3
Visite : 491

Re: Autorimessa-disimpegno-locale caldaia necessario REI?

Impianti di portata termica <35kw sono regolati dalla UNI 7129. Prova a dare un occhio lì
da travereticolare
mer lug 12, 2023 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: via di fuga senza maniglioni: autorimessa
Risposte: 5
Visite : 267

Re: via di fuga senza maniglioni: autorimessa

weareblind ha scritto: mar lug 11, 2023 12:06 Io procederei, e insieme scriverei al committente che è obbligatorio
Ciao Weare, perchè maniglione obbligatorio nell'autorimessa?
da travereticolare
mer lug 12, 2023 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO Att 75 - Compartimento massimo
Risposte: 9
Visite : 375

Re: RTO Att 75 - Compartimento massimo

ho visto ed essendo Autorimessa il rischio vita è in A2 ed essendo in quota tra -5 e -1 il compartimento massimo ammissibile (tab 3-6) è 4000 mq Ma poi scusa, rifletto ora, la tabella S.3-6 dice che se hai un comparto con Rvita A2 con quota < -1 m e fino a -5 m il limite è 8.000 m². qual è la tua q...
da travereticolare
mer lug 12, 2023 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO Att 75 - Compartimento massimo
Risposte: 9
Visite : 375

Re: RTO Att 75 - Compartimento massimo

Ovviamente, come dici, se progetti un'impianto IRAI secondo la 9795 in entrambi gli ambiti serve l'impianto. Tu però installi un sistema, non un impianto. Hai un'autorimessa suddivisa in due comparti di superficie ≤ 4000 m² quindi niente obbligo di impianti di rivelazione e allarme incendio (LP I pe...
da travereticolare
mer lug 12, 2023 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO Att 75 - Compartimento massimo
Risposte: 9
Visite : 375

Re: RTO Att 75 - Compartimento massimo

Come soluzione mi viene in mente di prevedere un portone sezionale collegato ad impianto di segnalazione manuale . Impianto di rivelazione automatico . Se l'incendio avviene di notte, o comunque quando non sono presenti occupanti, la compartimentazione non è garantita. In commercio esistono portoni...
da travereticolare
mar lug 11, 2023 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO Att 75 - Compartimento massimo
Risposte: 9
Visite : 375

Re: RTO Att 75 - Compartimento massimo

Ciao,

La RTV non da indicazioni in merito. Tutto rimandato alla RTO. Vedi Tabella S.3-6, S.3-7 e S.3-8.
da travereticolare
mar lug 11, 2023 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portata di raffreddamento Box Idrogeno
Risposte: 1
Visite : 205

Re: Portata di raffreddamento Box Idrogeno

Ciao, Provo a risponderti, magari poi qualche collega impiantista mi smentirà. Il DM 23/10/2018 è coretto utilizzarlo come base per la progettazione e per la VDR. Tale decreto come giustamente osservi non parla di portate per il dimensionamento, quindi si potrebbe vedere il DM antecedente, ovvero il...
da travereticolare
mer lug 05, 2023 18:23
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubazione gas metano
Risposte: 0
Visite : 3462

Tubazione gas metano

Buonasera, Il DM 12/04/1996 riportava che " Le tubazioni, comunque installate, devono distare almeno 2 cm dal rivestimento della parete o dall'intradosso del solaio. " Oltre a quel Decreto, dove è riportata questa prescrizione? Mi pare che nè sul DM 16/04/2008 nè sul DM 17/04/2008, sbaglio...
da travereticolare
lun lug 03, 2023 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito GPL da 2 mc senza recinzione
Risposte: 4
Visite : 221

Re: Deposito GPL da 2 mc senza recinzione

Devi incamiciare le tubazioni di GPL in fase liquida, quindi dal serbatoio al vaporizzatore.
da travereticolare
lun lug 03, 2023 14:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito GPL da 2 mc senza recinzione
Risposte: 4
Visite : 221

Re: Deposito GPL da 2 mc senza recinzione

Un'azienda ha nel suo cortile un'area verde con interrato un bombolone GPL da 2mc; non c'è nessuna recinzione; contando che il confine dell'azienda ha ovviamente tutta una recinzione metallica attorno si può evitare la recinzione attorno al serbatoio interrato? Ciao, Il Decreto di riferimento per l...
da travereticolare
lun lug 03, 2023 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiusura d'ambito mista SA e SB
Risposte: 2
Visite : 205

Re: Chiusura d'ambito mista SA e SB

Se si legge la RTV sembrerebbe far intendere che le classificazioni sono riferite all'intero edificio.
da travereticolare
dom lug 02, 2023 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Numero uscite indipendenti
Risposte: 3
Visite : 248

Re: Numero uscite indipendenti

weareblind ha scritto: sab lug 01, 2023 20:18 C'ho pensato anche io, ma perché allora anche spazio a cielo libero?

Mi viene in mente un esempio, concessionaria auto con esposizione all'esterno in spazio a cielo libero.
da travereticolare
sab lug 01, 2023 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Numero uscite indipendenti
Risposte: 3
Visite : 248

Re: Numero uscite indipendenti

Ciao, Secondo me è corretto. Potrei avere un compartimento molto ampio con tante vie di esodo, suddiviso però in tanti ambiti o locali con elevato affollamento (es. sale riunioni). L'itero compartimento soddisferà i requisiti ma nei singoli locali (o ambiti) potrei avere problemi di corridoi ciechi...
da travereticolare
ven giu 30, 2023 20:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1435

Re: Aerazione depositi

Posso chiederti da dove hai preso il valore dell'impianto elettrico? Software EdilClima per il calcolo del carico di incendio. Qualche cosa dovrebbe trovarsi anche in letteratura tecnica. Ti faccio sapere. Inoltre, avendo carico d'incendio < 200 MJ/mq non ho nemmeno requisiti particolari di aerazio...
da travereticolare
ven giu 30, 2023 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1435

Re: Aerazione depositi

consideriamo a favore di sicurezza 4 quadri elettrici medi (300 MJ/pz) + Impianto elettrico (20 MJ/m²) + 50 kg di plastica (PE - PCI 46MJ/m²) e una superficie del locale pari a 25,0 m² (δq1 = 1,00). (Sono stato abbondante con i materiali) Consideriamo classe di rischio II (δn= 1) e presenza di S.7 c...
da travereticolare
ven giu 30, 2023 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
Risposte: 22
Visite : 1157

Re: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?

Con le attività esistenti come vi comportate dovesse rendersi necessario il ricorso al Codice? Se ho un impianto FTV installato anni fa, che magari rispetta la circolare del 2012 ma oggi, dovessi fare una nuova scia o nuova VP? Devo adeguare installando pannelli EI30? Sinceramente è una casistica c...
da travereticolare
ven giu 30, 2023 14:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1435

Re: Aerazione depositi

Che superficie ha il locale?
da travereticolare
ven giu 30, 2023 14:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Antincendio scuole e filtri a prova di fumo
Risposte: 6
Visite : 578

Re: Antincendio scuole e filtri a prova di fumo

Riporto in merito il chiarimento PROT. n° 0013257 del 193/032101.01.4122.032 "https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/images/Norme/CHIARIM_12_10_2011_n_0013257-193.pdf" Per la dimensione dei filtri non è riportato nulla sulle norme di PI, si potrebbe far riferimento però al DM 08/11/2019 re...
da travereticolare
gio giu 29, 2023 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
Risposte: 22
Visite : 1157

Re: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?

Ciao, Asilo nido implica classificazione SC , avrai un tipologia di occupanti del tipo D (occupanti non autosufficienti). Per gli impianti di produzione energia (Es. FTV) la RTV chiede piano di appoggio A2-s1,d0 e resistente al fuoco + fasce di separazione. In ogni caso, anche se fossi classificato...
da travereticolare
gio giu 29, 2023 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa, aggiunta posti moto.
Risposte: 6
Visite : 327

Re: Autorimessa, aggiunta posti moto.

i posti auto boxes in realtà sono 30 (2 recuperati stotto la rampa di accesso)
A me preoccupa questo. Posti auto recuperati sotto la rampa di accesso.
da travereticolare
gio giu 29, 2023 08:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1435

Re: Aerazione depositi

Ci mancherebbe!
Sotto quel punto di vista il software ha bei dati. Mi piacerebbe solo sapere le fonti principali quali sono.
da travereticolare
mer giu 28, 2023 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
Risposte: 22
Visite : 1157

Re: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?

Ciao, Asilo nido implica classificazione SC, avrai un tipologia di occupanti del tipo D (occupanti non autosufficienti). Per gli impianti di produzione energia (Es. FTV) la RTV chiede piano di appoggio A2-s1,d0 e resistente al fuoco + fasce di separazione. In ogni caso, anche se fossi classificato S...
da travereticolare
mer giu 28, 2023 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1435

Re: Aerazione depositi

weareblind ha scritto: mer giu 28, 2023 18:38

Ciao weare,

Dati presi dal software Edilclima per il calcolo del carico di incendio.
da travereticolare
mer giu 28, 2023 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1435

Re: Aerazione depositi

Quadro elettrico (grande): 1.000 MJ/pz
Quadro elettrico (medio): 300 MJ/pz
Quadro elettrico (piccolo): 150 MJ/pz
Quadro elettrico in resina: 300 MJ/pz

Quando non riesco a trovare l'apparecchiatura provo a stimare i quantitativi di materiale combustibili presenti all'interno.
da travereticolare
mer giu 28, 2023 17:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1435

Re: Aerazione depositi

Buonasera a tutti, approfitto del post per chiedere un consiglio essendo nuova del settore. Sono alla prese con la progettazione di un self storage (deposito temporaneo), ho configurata l'attività come attività 70 del codice. Per la progettazione mi sono attenuta alle regole tecnica orizzontali che...
da travereticolare
mar giu 27, 2023 15:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Continuità alimentazione motori apertura lucernari
Risposte: 8
Visite : 495

Re: Continuità alimentazione motori apertura lucernari

Se analizziamo le tipologie di impiego previste, SEb è quella con alimentazione di sicurezza e sistemi certificati ad azionamento automatico, mentre SEd prevede un azionamento manuale senza requisiti di protezione (sia della posizione del/i comando/i, sia dei sistemi di apertura). Quindi per la SEd...
da travereticolare
mer giu 21, 2023 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALI NORME (O REGOLE BUONA TECNICA) PER SALDATURE E OLI IN OFFICINE?
Risposte: 7
Visite : 313

Re: QUALI NORME (O REGOLE BUONA TECNICA) PER SALDATURE E OLI IN OFFICINE?

Ciao, io ho questo: https://www.siad.com/documents/261220/339288/scheda+agt+acetilene_IT.pdf/0f5bd684-ba21-3be9-3355-d156e78c066c https://incoedile.altervista.org/blog/procedure-di-sicurezza-nelluso-di-bombole-a-gas/ https://www.suva.ch/it-ch/download/liste-di-controllo/bombole-di-gas--67068.I