- mer lug 19, 2023 17:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soglie prestazionali FSE
- Risposte: 11
- Visite : 378
Re: Soglie prestazionali FSE
Ragionando, il sistema deve essere modellato con modelli di campo perchè siamo in un caso in cui la norma non assicura il rispetto del layer libero dal fumo in considerazione dell'altezza ridotta, per tale motivo la sua efficacia dovrà essere verificata mediante simulazione fluidodinamica. Per verif...
- mer lug 19, 2023 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caso contorto: attività 36
- Risposte: 34
- Visite : 1550
Re: Caso contorto: attività 36
Per depositi all'aperto, non c'è rischio per occupanti ma sicuramente per ambiente si, ed è una questione che il codice chiede di valutare. Specialmente se parliamo di combustione di plastica. Si potrebbe pensare a rilevatori di fiamma (UV / IR). Se presente sistema di vigilanza o squadra H24 si pot...
- mer lug 19, 2023 16:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soglie prestazionali FSE
- Risposte: 11
- Visite : 378
Re: Soglie prestazionali FSE
Concordo con te, la visibilità è il primo fattore che gioca a sfavore. Nella loro relazione si fa riferimento a soluzione alternativa per il livello III, ma se la sono cavata dicendo che le vetrate intorno ai 600 °C si rompono. Nessuna valutazione per temperatura, visibilità... L'unica cosa che ho ...
- mer lug 19, 2023 15:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soglie prestazionali FSE
- Risposte: 11
- Visite : 378
Re: Soglie prestazionali FSE
Bisognerebbe vedere bene la documentazione ed il perché hanno omesso le verifiche relative al calore (temperatura e irraggiamento) e visibilità. Soluzione alternativa al livello di prestazione II o III della strategia S.8? Per esperienza posso dirti che il primo parametro a scendere sotto soglia è q...
- mer lug 19, 2023 14:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soglie prestazionali FSE
- Risposte: 11
- Visite : 378
Re: Soglie prestazionali FSE
Buongiorno a tutti. Vorrei una interpretazione vostra sull'utilizzo delle soglie di prestazione da impiegare con la FSE. La tabella M.3-2 del D.M. 03/08/2015 riporta una serie di metodi utilizzabili per determinare le soglie di prestazione: - Oscuramento visibilità da fumo; - Gas tossici; - Calore....
- mer lug 19, 2023 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caso contorto: attività 36
- Risposte: 34
- Visite : 1550
Re: Caso contorto: attività 36
Una cosa che, se prende fuoco, diventa impossibile da spegnere, si lascia bruciare e basta. Pure se metti un impianto, a cosa serve di fatto? Pensavo che magari potesse servire alle squadre di soccorso per arrivare in modo precoce sull'incendio. Appena l'impianto avverte un incendio, tramite un com...
- mer lug 19, 2023 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caso contorto: attività 36
- Risposte: 34
- Visite : 1550
Re: Caso contorto: attività 36
Non mi è mai capitato un progetto del genere, ma perché non vorresti installare un IRAI? Un impianto di rivelazione potrebbe essere necessario per avvertire chi di dovere che è in corso un incendio all'interno del deposito e conseguente allertamento precoce delle squadre di soccorso VVF. Se l'incend...
- mar lug 18, 2023 14:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
- Risposte: 18
- Visite : 859
Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
per me così. Se i vigili hanno qualche cosa considero come esistente.nuova = non è mai stata oggetto di valutazione progetto
esistente = è già stata oggetto di valutazione progetto
- mar lug 18, 2023 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
- Risposte: 18
- Visite : 859
Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Resta dubbio il caso in cui esiste già una posizione (ad esempio un'azienda che ha un'attività principale con tanto di SCIA e CPI) a cui viene aggiunta una nuova attività secondaria (ad es. deposito, CT, ecc...), in tal caso a me verrebbe da mettere comunque "nuova" perchè il soggetto del...
- lun lug 17, 2023 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 13.4.2.4
- Risposte: 23
- Visite : 930
Re: RTV 13.4.2.4
La Prevenzione Incendi è una materia interdisciplinare, ogni giorno ci tocca confrontarci con vari aspetti tecnici, burocratici, ecc.. possono sembrare tutti uguali e semplici all'apparenza ma che poi, in pratica sono molto differenti e complessi. Sono dell'idea che una norma non si capisca mai fino...
- lun lug 17, 2023 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 13.4.2.4
- Risposte: 23
- Visite : 930
Re: RTV 13.4.2.4
Perdonatemi, non avevo capito una beata cippa lippa e vi ho fatto perdere tempo. Ma ci mancherebbe, anzi, grazie a te del confronto! Per me non è mai una perdita di tempo. Ogni discussione mi arricchisce di qualche cosa o di qualche aspetto che non avevo colto e/o colto in modo errato. Questo forum...
- lun lug 17, 2023 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 13.4.2.4
- Risposte: 23
- Visite : 930
Re: RTV 13.4.2.4
Scusa, allora se hai facciate SA per come dici devi applicare anche V.13.4.2.1, V.13.4.2.2, V.13.4.2.3. Su che base V.13.4.2.4 e gli altri paragrafi no? La V.13.4.2.4 non esclude l'edificio classificato SA, come negli altri paragrafi , parla di presenza di combustibili nelle vicinanze delle chiusur...
- lun lug 17, 2023 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 13.4.2.4
- Risposte: 23
- Visite : 930
Re: RTV 13.4.2.4
Aspetta scusa, V.13.4.3: Si applica alle chiusure d'ambito SA; sono d'accordo ma solo se il fotovoltaico, ad esempio, è installato in adiacenza o nelle vicinanze della chiusura d'ambito. Se il fotovoltaico è installato a distanza di > 1 metro della chiusura d'ambito, non devo rispettare nulla. Cosa ...
- lun lug 17, 2023 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 13.4.2.4
- Risposte: 23
- Visite : 930
Re: RTV 13.4.2.4
Scusa, allora se hai facciate SA per come dici devi applicare anche V.13.4.2.1, V.13.4.2.2, V.13.4.2.3.
Su che base V.13.4.2.4 e gli altri paragrafi no?
Su che base V.13.4.2.4 e gli altri paragrafi no?
- lun lug 17, 2023 17:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 13.4.2.4
- Risposte: 23
- Visite : 930
Re: RTV 13.4.2.4
Si io capisco che serve ad evitare che l'incendio si propaghi tra i compartimenti, ma per la mia testa siccome il paragrafo V.13.4.2.4 e il 13.4.5 si applicano all'edificio classificato SA ovviamente non capisco l'utilità in caso che prenda fuoco una macchina o i rifiuti all'esterno. Ovviamente tut...
- sab lug 15, 2023 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 13.4.2.4
- Risposte: 23
- Visite : 930
Re: RTV 13.4.2.4
Una dimenticanza oppure una omissione volontaria escludente le SA ? Questo è interessante. Io personalmente lo estendo a tutte le tipologie di facciata, anche se in contrasto con le note VVF (Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012 e Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012 ) . In presenza di pann...
- sab lug 15, 2023 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi
- Risposte: 9
- Visite : 683
Re: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi
prevedo una procedura tale per cui un pulsante (o più di uno) attivino le aperture SEb Ottimo, mi sembra un'ottima soluzione! mio parere: se per un SEFC mi è chiesta un'autonomia minima di 30 min, non può essere chiesta un'autonomia minima di 120 min per un sistema di controllo fumo e calore di liv...
- ven lug 14, 2023 22:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi
- Risposte: 9
- Visite : 683
Re: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi
Tali impianti potrebbero essere assimilati a SEFC, e quindi riferirsi alla seconda riga della tabella S.10-2 che chiede autonomia > 30 min. E' una quesitone interessante comunque, leggendo alla lettere il CoPI sembrerebbe chiedere per impianti di smaltimento fumo del tipo SEb o SEc almeno 120 min d...
- ven lug 14, 2023 21:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 13.4.2.4
- Risposte: 23
- Visite : 930
Re: RTV 13.4.2.4
Buongiorno a tutti. V.13.4.2.4 Presenza di combustibili 1.Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa possano essere presenti materiali combustibili in quantità significative, la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo...
- ven lug 14, 2023 18:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
- Risposte: 17
- Visite : 1475
Re: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
alternativa con FSE che dimostra che lo sprinkler abbatte la curva prima che le strutture metalliche del nuovo magazzino collassino, corretto? Esatto, io farei così. Abbattimento dell'HRR e valutazione delle temperature sugli elementi portanti verificando che non raggiungano la temperatura critica ...
- ven lug 14, 2023 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
- Risposte: 17
- Visite : 1475
- gio lug 13, 2023 15:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO Att 75 - Compartimento massimo
- Risposte: 9
- Visite : 375
- mer lug 12, 2023 22:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: via di fuga senza maniglioni: autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 267
Re: via di fuga senza maniglioni: autorimessa
No, dicevo che in sede di rinnovo il professionista non risponde di maniglione sì / no. Per il resto, U.S. = maniglione per quanto mi riguarda. Tendenzialmente anche io. Le uscite finali sempre con maniglione antipanico. Per me è ormai prassi anche se il tutto dipende dall'affollamento e dalla dest...
- mer lug 12, 2023 18:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa-disimpegno-locale caldaia necessario REI?
- Risposte: 3
- Visite : 491
Re: Autorimessa-disimpegno-locale caldaia necessario REI?
Impianti di portata termica <35kw sono regolati dalla UNI 7129. Prova a dare un occhio lì
- mer lug 12, 2023 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: via di fuga senza maniglioni: autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 267
Re: via di fuga senza maniglioni: autorimessa
Ciao Weare, perchè maniglione obbligatorio nell'autorimessa?weareblind ha scritto: ↑mar lug 11, 2023 12:06 Io procederei, e insieme scriverei al committente che è obbligatorio
- mer lug 12, 2023 15:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO Att 75 - Compartimento massimo
- Risposte: 9
- Visite : 375
Re: RTO Att 75 - Compartimento massimo
ho visto ed essendo Autorimessa il rischio vita è in A2 ed essendo in quota tra -5 e -1 il compartimento massimo ammissibile (tab 3-6) è 4000 mq Ma poi scusa, rifletto ora, la tabella S.3-6 dice che se hai un comparto con Rvita A2 con quota < -1 m e fino a -5 m il limite è 8.000 m². qual è la tua q...
- mer lug 12, 2023 14:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO Att 75 - Compartimento massimo
- Risposte: 9
- Visite : 375
Re: RTO Att 75 - Compartimento massimo
Ovviamente, come dici, se progetti un'impianto IRAI secondo la 9795 in entrambi gli ambiti serve l'impianto. Tu però installi un sistema, non un impianto. Hai un'autorimessa suddivisa in due comparti di superficie ≤ 4000 m² quindi niente obbligo di impianti di rivelazione e allarme incendio (LP I pe...
- mer lug 12, 2023 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO Att 75 - Compartimento massimo
- Risposte: 9
- Visite : 375
Re: RTO Att 75 - Compartimento massimo
Come soluzione mi viene in mente di prevedere un portone sezionale collegato ad impianto di segnalazione manuale . Impianto di rivelazione automatico . Se l'incendio avviene di notte, o comunque quando non sono presenti occupanti, la compartimentazione non è garantita. In commercio esistono portoni...
- mar lug 11, 2023 18:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO Att 75 - Compartimento massimo
- Risposte: 9
- Visite : 375
Re: RTO Att 75 - Compartimento massimo
Ciao,
La RTV non da indicazioni in merito. Tutto rimandato alla RTO. Vedi Tabella S.3-6, S.3-7 e S.3-8.
La RTV non da indicazioni in merito. Tutto rimandato alla RTO. Vedi Tabella S.3-6, S.3-7 e S.3-8.
- mar lug 11, 2023 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata di raffreddamento Box Idrogeno
- Risposte: 1
- Visite : 205
Re: Portata di raffreddamento Box Idrogeno
Ciao, Provo a risponderti, magari poi qualche collega impiantista mi smentirà. Il DM 23/10/2018 è coretto utilizzarlo come base per la progettazione e per la VDR. Tale decreto come giustamente osservi non parla di portate per il dimensionamento, quindi si potrebbe vedere il DM antecedente, ovvero il...
- mer lug 05, 2023 18:23
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazione gas metano
- Risposte: 0
- Visite : 3462
Tubazione gas metano
Buonasera, Il DM 12/04/1996 riportava che " Le tubazioni, comunque installate, devono distare almeno 2 cm dal rivestimento della parete o dall'intradosso del solaio. " Oltre a quel Decreto, dove è riportata questa prescrizione? Mi pare che nè sul DM 16/04/2008 nè sul DM 17/04/2008, sbaglio...
- lun lug 03, 2023 16:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito GPL da 2 mc senza recinzione
- Risposte: 4
- Visite : 221
Re: Deposito GPL da 2 mc senza recinzione
Devi incamiciare le tubazioni di GPL in fase liquida, quindi dal serbatoio al vaporizzatore.
- lun lug 03, 2023 14:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito GPL da 2 mc senza recinzione
- Risposte: 4
- Visite : 221
Re: Deposito GPL da 2 mc senza recinzione
Un'azienda ha nel suo cortile un'area verde con interrato un bombolone GPL da 2mc; non c'è nessuna recinzione; contando che il confine dell'azienda ha ovviamente tutta una recinzione metallica attorno si può evitare la recinzione attorno al serbatoio interrato? Ciao, Il Decreto di riferimento per l...
- lun lug 03, 2023 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusura d'ambito mista SA e SB
- Risposte: 2
- Visite : 205
Re: Chiusura d'ambito mista SA e SB
Se si legge la RTV sembrerebbe far intendere che le classificazioni sono riferite all'intero edificio.
- dom lug 02, 2023 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Numero uscite indipendenti
- Risposte: 3
- Visite : 248
Re: Numero uscite indipendenti
weareblind ha scritto: ↑sab lug 01, 2023 20:18 C'ho pensato anche io, ma perché allora anche spazio a cielo libero?
Mi viene in mente un esempio, concessionaria auto con esposizione all'esterno in spazio a cielo libero.
- sab lug 01, 2023 18:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Numero uscite indipendenti
- Risposte: 3
- Visite : 248
Re: Numero uscite indipendenti
Ciao, Secondo me è corretto. Potrei avere un compartimento molto ampio con tante vie di esodo, suddiviso però in tanti ambiti o locali con elevato affollamento (es. sale riunioni). L'itero compartimento soddisferà i requisiti ma nei singoli locali (o ambiti) potrei avere problemi di corridoi ciechi...
- ven giu 30, 2023 20:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1435
Re: Aerazione depositi
Posso chiederti da dove hai preso il valore dell'impianto elettrico? Software EdilClima per il calcolo del carico di incendio. Qualche cosa dovrebbe trovarsi anche in letteratura tecnica. Ti faccio sapere. Inoltre, avendo carico d'incendio < 200 MJ/mq non ho nemmeno requisiti particolari di aerazio...
- ven giu 30, 2023 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1435
Re: Aerazione depositi
consideriamo a favore di sicurezza 4 quadri elettrici medi (300 MJ/pz) + Impianto elettrico (20 MJ/m²) + 50 kg di plastica (PE - PCI 46MJ/m²) e una superficie del locale pari a 25,0 m² (δq1 = 1,00). (Sono stato abbondante con i materiali) Consideriamo classe di rischio II (δn= 1) e presenza di S.7 c...
- ven giu 30, 2023 14:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
- Risposte: 22
- Visite : 1157
Re: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
Con le attività esistenti come vi comportate dovesse rendersi necessario il ricorso al Codice? Se ho un impianto FTV installato anni fa, che magari rispetta la circolare del 2012 ma oggi, dovessi fare una nuova scia o nuova VP? Devo adeguare installando pannelli EI30? Sinceramente è una casistica c...
- ven giu 30, 2023 14:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1435
Re: Aerazione depositi
Che superficie ha il locale?
- ven giu 30, 2023 14:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Antincendio scuole e filtri a prova di fumo
- Risposte: 6
- Visite : 578
Re: Antincendio scuole e filtri a prova di fumo
Riporto in merito il chiarimento PROT. n° 0013257 del 193/032101.01.4122.032 "https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/images/Norme/CHIARIM_12_10_2011_n_0013257-193.pdf" Per la dimensione dei filtri non è riportato nulla sulle norme di PI, si potrebbe far riferimento però al DM 08/11/2019 re...
- gio giu 29, 2023 12:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
- Risposte: 22
- Visite : 1157
Re: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
Ciao, Asilo nido implica classificazione SC , avrai un tipologia di occupanti del tipo D (occupanti non autosufficienti). Per gli impianti di produzione energia (Es. FTV) la RTV chiede piano di appoggio A2-s1,d0 e resistente al fuoco + fasce di separazione. In ogni caso, anche se fossi classificato...
- gio giu 29, 2023 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa, aggiunta posti moto.
- Risposte: 6
- Visite : 327
Re: Autorimessa, aggiunta posti moto.
A me preoccupa questo. Posti auto recuperati sotto la rampa di accesso.i posti auto boxes in realtà sono 30 (2 recuperati stotto la rampa di accesso)
- gio giu 29, 2023 08:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1435
Re: Aerazione depositi
Ci mancherebbe!
Sotto quel punto di vista il software ha bei dati. Mi piacerebbe solo sapere le fonti principali quali sono.
Sotto quel punto di vista il software ha bei dati. Mi piacerebbe solo sapere le fonti principali quali sono.
- mer giu 28, 2023 19:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
- Risposte: 22
- Visite : 1157
Re: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
Ciao, Asilo nido implica classificazione SC, avrai un tipologia di occupanti del tipo D (occupanti non autosufficienti). Per gli impianti di produzione energia (Es. FTV) la RTV chiede piano di appoggio A2-s1,d0 e resistente al fuoco + fasce di separazione. In ogni caso, anche se fossi classificato S...
- mer giu 28, 2023 19:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1435
Re: Aerazione depositi
Ciao weare,
Dati presi dal software Edilclima per il calcolo del carico di incendio.
- mer giu 28, 2023 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1435
Re: Aerazione depositi
Quadro elettrico (grande): 1.000 MJ/pz
Quadro elettrico (medio): 300 MJ/pz
Quadro elettrico (piccolo): 150 MJ/pz
Quadro elettrico in resina: 300 MJ/pz
Quando non riesco a trovare l'apparecchiatura provo a stimare i quantitativi di materiale combustibili presenti all'interno.
Quadro elettrico (medio): 300 MJ/pz
Quadro elettrico (piccolo): 150 MJ/pz
Quadro elettrico in resina: 300 MJ/pz
Quando non riesco a trovare l'apparecchiatura provo a stimare i quantitativi di materiale combustibili presenti all'interno.
- mer giu 28, 2023 17:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1435
Re: Aerazione depositi
Buonasera a tutti, approfitto del post per chiedere un consiglio essendo nuova del settore. Sono alla prese con la progettazione di un self storage (deposito temporaneo), ho configurata l'attività come attività 70 del codice. Per la progettazione mi sono attenuta alle regole tecnica orizzontali che...
- mar giu 27, 2023 15:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Continuità alimentazione motori apertura lucernari
- Risposte: 8
- Visite : 495
Re: Continuità alimentazione motori apertura lucernari
Se analizziamo le tipologie di impiego previste, SEb è quella con alimentazione di sicurezza e sistemi certificati ad azionamento automatico, mentre SEd prevede un azionamento manuale senza requisiti di protezione (sia della posizione del/i comando/i, sia dei sistemi di apertura). Quindi per la SEd...
- mer giu 21, 2023 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: QUALI NORME (O REGOLE BUONA TECNICA) PER SALDATURE E OLI IN OFFICINE?
- Risposte: 7
- Visite : 313
Re: QUALI NORME (O REGOLE BUONA TECNICA) PER SALDATURE E OLI IN OFFICINE?
Ciao, io ho questo: https://www.siad.com/documents/261220/339288/scheda+agt+acetilene_IT.pdf/0f5bd684-ba21-3be9-3355-d156e78c066c https://incoedile.altervista.org/blog/procedure-di-sicurezza-nelluso-di-bombole-a-gas/ https://www.suva.ch/it-ch/download/liste-di-controllo/bombole-di-gas--67068.I