La ricerca ha trovato 806 risultati
- ven ott 07, 2022 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?
- Risposte: 12
- Visite : 1120
Re: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?
Secondo me se è marcata CE qualcuno deve aver già valutato che a tutto a norma, se no non può essere marcata CE, i progetti delle marcature CE sono anche in mano al ministero di competenza. Ho discusso per un anno di sta roba con un funzionario di Milano, alla fine sono dovuto andare dal Comandante ...
- ven ott 07, 2022 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?
- Risposte: 12
- Visite : 1120
Re: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?
Secondo me se c'è una marcatura CE che comprende anche la cofanatura è una caldaia all'aperto, se no è a tutti gli effetti in un locale e deve presentare le stesse caratteristiche richieste dal decreto applicabile.
- ven ott 07, 2022 08:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizionamento idranti UNI10779:2021
- Risposte: 18
- Visite : 1844
Re: Posizionamento idranti UNI10229:2021
Non sembra però che puoi fare come vuoi.
1) situazioni particolari vanno valutate caso per caso.
2) dove sei impossibilitato ad installare.
1) situazioni particolari vanno valutate caso per caso.
2) dove sei impossibilitato ad installare.
- ven set 30, 2022 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza
- Risposte: 6
- Visite : 1139
Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza
Dipende anche che tipo di scale sono.
Una scala protetta la devi almeno avere se ti servono 2 vie d'esodo indipendenti.
Una scala protetta la devi almeno avere se ti servono 2 vie d'esodo indipendenti.
- gio set 29, 2022 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
- Risposte: 12
- Visite : 1177
Re: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
Se leggiamo quello che dice la legge sembrerebbe che la voltura va presentata solo quando succede un altro responsabile: Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di l...
- mer set 28, 2022 21:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
- Risposte: 11
- Visite : 1052
Re: Pellicole decorative - Dich.Prod
Esatto, non è così difficile però. Basta che hai un piano a quota < -1m e sei SB. Mah, non vorrei andare off-topic, ma sinceramente quel <-1 m per me ha senso qualora hai una facciata sotto il piano di riferimento, non se hai degli interrati, ad esempio un edificio che si affaccia su più livelli di...
- mer set 28, 2022 17:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: E' Natale!
- Risposte: 11
- Visite : 996
Re: E' Natale!
Ma come? oggi un Comando mi ha detto che non devo presentare un progetto per il FV perchè non è un'attività antincendio e che devo fare una SCIA di non aggravio. :P Io ho pratiche consegnate a Milano a Dicembre 2021 e non mi hanno ancora risposto. Quella volta che sono riuscito a contattare l'uffici...
- mer set 28, 2022 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
- Risposte: 9
- Visite : 993
Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Il livello di prestazione di cosa?
- mer set 28, 2022 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
- Risposte: 11
- Visite : 1052
Re: Pellicole decorative - Dich.Prod
In linea generale se la pellicola ha uno spessore non superiore a 0,6 mm si potrebbe anche prevedere non classificata come indicava il DM 26.06.1984, ma ovviamente ciò valeva se la posa avveniva su elementi incombustibili. Ciao, Se la pellicola è applicata in facciata e progetti con CoPI e quindi ap...
- mer set 28, 2022 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
- Risposte: 11
- Visite : 1052
Re: Pellicole decorative - Dich.Prod
Dipende se la norma di prevenzione incendi che viene applicata richiede la classificazione di reazione al fuoco per i rivestimenti.
- mer set 28, 2022 12:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
- Risposte: 9
- Visite : 993
Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Però non è effettivamente scritto.
Tra l'altro tutte le volte che ho visto un CERT REI di qualcosa dimostrato con la FSE ho sempre visto scritto R XXX nelle certificazioni.
Cosa bisognerebbe scrivere se no?
Non fai un CERT REI perchè dimostrato con la FSE?
Tra l'altro tutte le volte che ho visto un CERT REI di qualcosa dimostrato con la FSE ho sempre visto scritto R XXX nelle certificazioni.
Cosa bisognerebbe scrivere se no?
Non fai un CERT REI perchè dimostrato con la FSE?
- lun set 26, 2022 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
- Risposte: 9
- Visite : 993
Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Mi è tutto chiaro, ma la domanda è se è corretto o meno andare in deroga, fintanto che il DM 27.07.2010 non indica nulla sul come intende la R.
- ven set 23, 2022 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
- Risposte: 9
- Visite : 993
Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Veramente sto usando una regola tecnica verticale e l'art.1 comma 1 del DM 09.03.2007 esclude dal campo di applicazione attività progettate con regole tecniche verticali.
Se invece volevi dire che devo prendere a riferimento il paragrafo 4.2 del D.M. 09.03.2007.
Se invece volevi dire che devo prendere a riferimento il paragrafo 4.2 del D.M. 09.03.2007.
- ven set 23, 2022 14:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
- Risposte: 9
- Visite : 993
Classe R decreti - curva standard o curva naturale
RTV delle attività commerciali DM 27.07.2010 o anche RTV degli uffici DM 22.02.2006 vostra interpretazione. La classe R che mi indicano tali decreti per le strutture non sembra riferirsi in particolar modo alla classe verificate con determinate curve, visto che non è scritto... a differenza invece d...
- ven set 23, 2022 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico e lucernari
- Risposte: 4
- Visite : 759
Re: Fotovoltaico e lucernari
Grazie. Sì ma infatti sul materiale non ci sono dubbi... chiaro che la classe 1 di reazione al fuoco permette qualsiasi tipo di copertura, il dubbio era sul fatto di chiudere un lucernario con un qualche elemento e posare il modulo fotovoltaico sopra tale elemento... è chiaro che venga fatta una ver...
- gio set 22, 2022 19:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico e lucernari
- Risposte: 4
- Visite : 759
Fotovoltaico e lucernari
Scusate, non vorrei sempre ritornare sul solito argomento, ma sono arrovellato dai dubbi. Attività industriale esistente al 2007 con progetto approvato negli anni 90 e poi con un progetto di ampliamento nel 2006. Oggi vogliono installare sulla copertura un impianto fotovoltaico; l'attività, non è st...
- mer set 21, 2022 21:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?
- Risposte: 15
- Visite : 2503
- mer set 21, 2022 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?
- Risposte: 15
- Visite : 2503
Re: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?
Ovviamente gli uffici non devono essere esistenti al DM del 2006 se no non è applicabile e occorrerà usare il Minicodice.
- ven set 09, 2022 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 163
- Visite : 22743
Re: Incendio Milano
Leggere gli articoli dei giornali e sapere la verità fa veramente capire quante cazzate scrivono i giornali solo per fare scoop o sensazionalismo.
Sicuramente non si fermeranno ad indagare finché non trovano un colpevole a cui far tirare fuori la grana per risarcire, come sempre succede.
Sicuramente non si fermeranno ad indagare finché non trovano un colpevole a cui far tirare fuori la grana per risarcire, come sempre succede.
- lun ago 15, 2022 13:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
- Risposte: 11
- Visite : 1803
Re: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Ma veramente pannelli di legno in classe 1 e omologati ne esistono anche parecchi.
Gli arredi non sono mai richiesti in classe 1 comunque, salvo che non siano mobili imbottiti e venga richiesta dalla norma.
Gli arredi non sono mai richiesti in classe 1 comunque, salvo che non siano mobili imbottiti e venga richiesta dalla norma.
- gio lug 28, 2022 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
- Risposte: 8
- Visite : 920
Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
In quella precedente c'era una errata corrige proprio per eliminare "negli edifici a più piani".
Nella nuova 2021 l'hanno eliminata.
Nella nuova 2021 l'hanno eliminata.
- ven lug 15, 2022 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Consegna documentazione
- Risposte: 13
- Visite : 1229
Re: Consegna documentazione
Per quello ho aperto questa discussione, succede esattamente quello. SIA la firma SOLO degli aventi diritto - che non è una cosa sbagliata, ma esplode la farraginosità - SIA il catasto (ma che gliene fotte?). E sai devono fare coincidere tutte le pratiche anche con le varie pratiche edilizie/urbani...
- ven lug 15, 2022 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Consegna documentazione
- Risposte: 13
- Visite : 1229
Re: Consegna documentazione
Con alcuni SUAP della Lombardia sta diventando veramente una cosa imbarazzante. Alcuni addirittura non ti permettono di allegare la procura, deve firmare in p7m tutto il titolare, una cosa mai vista. Altri se non metti i dati catastali corretti non ti fanno andare avanti. Da settembre anche Milano d...
- ven lug 15, 2022 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 4950
Re: Il meraviglioso Ordine
Quando si fanno Corsi presso altri collegi/ordini che prevedono ore antincendio, vanno comunicate al proprio albo se no non lo sa.
Per i crediti è diverso è già tutto informatizzato.
Per i crediti è diverso è già tutto informatizzato.
- ven lug 15, 2022 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
- Risposte: 21
- Visite : 3014
Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
Scusate, ma giustamente la classe R a è richiesta in base al carico di incendio calcolato.
In una scala protetta solitamente il C.I. è così basso da non richiedere una R agli elementi portanti.
Anche un solaio potrebbe non avere una R se il carico di incendio è così basso da non richiederla.
In una scala protetta solitamente il C.I. è così basso da non richiedere una R agli elementi portanti.
Anche un solaio potrebbe non avere una R se il carico di incendio è così basso da non richiederla.
- ven lug 15, 2022 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale con pompa di surpressione
- Risposte: 2
- Visite : 467
locale con pompa di surpressione
Scusate, ma un locale con pompa di surpressione antincendio che alimenta una rete naspi UNI 25 per un livello 2 della UNI 10779, alimentazione richiesta singola UNI EN 12845, non è forse da trattare come un locale ai sensi della UNI 11292? perchè mi dicono che in realtà non si configura con gruppo d...
- lun lug 04, 2022 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;
- Risposte: 6
- Visite : 761
Re: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;
Infatti il decreto è un utile riferimento. Vedi come rientri nella Circ. 324/4147 del 07/03/2003. Non conviene citare questa circolare tutt'al più che è datata (in seguito sono uscite varie norme UNI per le cabine di verniciatura) e c'è scritto che le cabine in cui all'interno si fa la verniciatura ...
- dom lug 03, 2022 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;
- Risposte: 6
- Visite : 761
Re: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;
Dipende che norma hai applicato per il generatore a gas.
Il Dm 08.11.19 qualcosa dice.
Il Dm 08.11.19 qualcosa dice.
- dom lug 03, 2022 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
- Risposte: 14
- Visite : 1384
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
Sinceramente la cosa più strana è un'officina per autoriparazioni R120.
- sab lug 02, 2022 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cassetta idranti
- Risposte: 6
- Visite : 833
Re: cassetta idranti
La prima UNI EN 671-2 è del 1996 comunque.
Sempre se si tratta di idranti a muro.
Sempre se si tratta di idranti a muro.
- sab lug 02, 2022 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vetroresina potere calorifico
- Risposte: 2
- Visite : 1288
Re: vetroresina potere calorifico
Purtroppo questi pannelli di copertura sono stati fatti artigianalmente dallo stesso costruttore dell'edificio. Anche se avessero ancora le schede tecniche dei vari prodotti con cui è stata realizzata non è detto che possa conoscerne il potere calorifico e la percentuale dei vari prodotti usata per ...
- lun mag 02, 2022 23:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
- Risposte: 11
- Visite : 1787
Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Per me all'interno delle cabine non ha senso, così come ad esempio la valutazione atex delle caldaie a gas marcate CE non è richiesta, ma la fai al massimo per il locale centrale termica per la tubazione del gas. (anche se poi rispettando la regola tecnica verticale di per sè la valutazione è già so...
- lun mag 02, 2022 23:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DOMANDE PARTICOLARI VIE DI ESODO SECONDO COPI - CHI VUOLE DIVERTIRSI?
- Risposte: 17
- Visite : 2235
Re: DOMANDE PARTICOLARI VIE DI ESODO SECONDO COPI - CHI VUOLE DIVERTIRSI?
Io in prima battuta ci proverei a dare due Rvita diversi in due ambiti che sono funzionalmente separati. Poi sia il vigile del fuoco a dirmi che non va bene. Cioè voglio dire non mi pare ci sia scritto da nessuna parte che un compartimento debba avere solo un Rvita. Ovvio che va contestualizzato e v...
- lun mag 02, 2022 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensioni canna filtro fumo
- Risposte: 5
- Visite : 1701
Re: Dimensioni canna filtro fumo
Solitamente la sezione di 0,1 mq funziona con lunghezze da 10 m in poi, come da bibliografia.
Per casi inferiori devi aumentare proporzionalmente la larghezza.
Tra l'altro senza immissione d'aria il camino non funziona mai, ma vabbè finalmente sul CoPI hanno inserito tale requisito.
Per casi inferiori devi aumentare proporzionalmente la larghezza.
Tra l'altro senza immissione d'aria il camino non funziona mai, ma vabbè finalmente sul CoPI hanno inserito tale requisito.
- lun mag 02, 2022 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vetroresina potere calorifico
- Risposte: 2
- Visite : 1288
vetroresina potere calorifico
Per caso avete idea se esiste un potere calorifico standard per il vetroresina, o dipende molto dalla composizione del materiale e quindi dal produttore.
Ho un edificio con la copertura al 70% in vetroresina, devo considerare tale materiale nel carico di incendio?
Ho un edificio con la copertura al 70% in vetroresina, devo considerare tale materiale nel carico di incendio?
- lun mag 02, 2022 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9795 - CAVO TERMOSENSIBILE 68°C
- Risposte: 3
- Visite : 814
Re: UNI 9795 - CAVO TERMOSENSIBILE 68°C
I cavi devono essere conformi alla norma CEI 20-105 come da UNI 9795, se no l'impianto non è a norma.
- lun mag 02, 2022 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
- Risposte: 11
- Visite : 1787
Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Quasi tutte le vernici che si utilizzano per le carrozzerie ormai sono acqua e non hanno solventi e hanno una temperatura di infiammabilità a vaso chiuso da scheda tecnica nell'intorno dei 100°C per tutti i colori. Comunque vengono utilizzati anche alcuni prodotti infiammabili ed esistono alcune ver...
- mar mar 15, 2022 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice - Esodo su scala condominiale
- Risposte: 2
- Visite : 645
Re: Codice - Esodo su scala condominiale
Il cortile è collegato alla pubblica via, il problema è la lunghezza dei percorsi per raggiungere luogo sicuro.
- gio mar 10, 2022 19:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice - Esodo su scala condominiale
- Risposte: 2
- Visite : 645
Codice - Esodo su scala condominiale
Ma a vostro avviso. Attività commerciale su 3 piani fuori terra e un interrato, esodo anche su scala condominiale a tutti i piani per dare via d'esodo alternativa. Previsto come soluzione conforme compartimentazione e filtro a prova di fumo tra la mia attività e la scala condominiale in quanto conse...
- ven feb 18, 2022 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SPRINKLER CON NORME INTERNAZIONALI: NO CERT.IMP SE SI USA IL COPI?
- Risposte: 6
- Visite : 658
Re: SPRINKLER CON NORME INTERNAZIONALI: NO CERT.IMP SE SI USA IL COPI?
In G.2.10 qualche cosa viene detto.
- ven feb 18, 2022 08:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SPRINKLER CON NORME INTERNAZIONALI: NO CERT.IMP SE SI USA IL COPI?
- Risposte: 6
- Visite : 658
Re: SPRINKLER CON NORME INTERNAZIONALI: NO CERT.IMP SE SI USA IL COPI?
Mi pare di ricordare che comunque la progettazione deve essere eseguita da professionista antincendio.
- gio feb 17, 2022 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CON FSE: SGSA DA PRESENTARE? DIRITTI TESORERIA?
- Risposte: 10
- Visite : 752
Re: SCIA CON FSE: SGSA DA PRESENTARE? DIRITTI TESORERIA?
Non so a me SGSA è un documento che ha una dimensione pari pari a una relazione tecnica. che cosa cambia in fase di SCIA?
- mar feb 15, 2022 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CON FSE: SGSA DA PRESENTARE? DIRITTI TESORERIA?
- Risposte: 10
- Visite : 752
Re: SCIA CON FSE: SGSA DA PRESENTARE? DIRITTI TESORERIA?
Immagino che l'alternativa sia con FSE.
A me qualche volta SGSA con FSE l'hanno chiesta addirittura in valutazione progetto.
Io la SGSA non lo allego mai, se vogliono me lo chiedono.
Per quanto riguarda la verifica della SGSA vale solo quando non applichi il Codice, ma il DM 09.05.2007.
A me qualche volta SGSA con FSE l'hanno chiesta addirittura in valutazione progetto.
Io la SGSA non lo allego mai, se vogliono me lo chiedono.
Per quanto riguarda la verifica della SGSA vale solo quando non applichi il Codice, ma il DM 09.05.2007.
- lun feb 14, 2022 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linea adduzione gasolio
- Risposte: 16
- Visite : 1411
Re: Linea adduzione gasolio
Non so a me quando installano una caldaia a gas mi faccio fare 2 DICO una per il collegamento del sistema di adduzione del combustibile e una per l'installazione meccanica della caldaia. O nel caso 1 sola DICO con specificate entrambe le condizioni. Se poi il sistema di adduzione non rientra nel cam...
- lun feb 14, 2022 09:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idrante esterno comunale entro i 500 mt
- Risposte: 30
- Visite : 4059
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Veramente sì.
- dom feb 13, 2022 22:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.8 Livello di prestazione II meccanico
- Risposte: 1
- Visite : 470
S.8 Livello di prestazione II meccanico
Vi è mai capito di applicare l'appendice H della UNI 9494-2 per un sistema di smaltimento di livello II della.8? Vi risulta che i locali in cui applico tale norma devono comunque avere altezza non inferiore a 3 m? Insomma se anche questa norma non è applicabile che norme posso applicare? Non mi mett...
- dom feb 13, 2022 22:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo o SCIA?
- Risposte: 12
- Visite : 830
Re: Rinnovo o SCIA?
Insomma l'altra volta chiudevo un U.S. e mi avete detto che se valutato non era una modifica sostanziale e non occorreva per forza fare una SCIA di non aggravio, ora viene aggiunto un impianto di rivelazione incendi e occorre fare una SCIA di non aggravio? Ma va che siete strani. :D Ovviamente dipen...
- dom feb 13, 2022 22:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linea adduzione gasolio
- Risposte: 16
- Visite : 1411
Re: Linea adduzione gasolio
Io non sono così certo di quanto affermi. Forse ti riferisci ad un deposito a servizio di un distributore di carburante, ma stiamo parlando di un serbatoio a servizio di una caldaia per il riscaldamento di un edificio. A mio avviso rientra nel capo di applicazione del DM37/08. Ma infatti l'installa...
- dom feb 13, 2022 21:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: solaio sfondellato e controsoffitti REI
- Risposte: 4
- Visite : 767
Re: solaio sfondellato e controsoffitti REI
Mi chiedo se riesco a garantire il REI del solaio con una placcatura anche se questo è sfondellato. Nei rapporti di classificazione che ho trovato si parla sempre di solaio in laterocemento almeno 16+4 mm è ovvio che trattasi di solai sani, ma se è sfondellato posso garantire anche in quei punti lo ...
- dom feb 13, 2022 21:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idrante esterno comunale entro i 500 mt
- Risposte: 30
- Visite : 4059