La ricerca ha trovato 806 risultati

da etec83
ven ott 07, 2022 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?
Risposte: 12
Visite : 1120

Re: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?

Secondo me se è marcata CE qualcuno deve aver già valutato che a tutto a norma, se no non può essere marcata CE, i progetti delle marcature CE sono anche in mano al ministero di competenza. Ho discusso per un anno di sta roba con un funzionario di Milano, alla fine sono dovuto andare dal Comandante ...
da etec83
ven ott 07, 2022 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?
Risposte: 12
Visite : 1120

Re: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?

Secondo me se c'è una marcatura CE che comprende anche la cofanatura è una caldaia all'aperto, se no è a tutti gli effetti in un locale e deve presentare le stesse caratteristiche richieste dal decreto applicabile.
da etec83
ven ott 07, 2022 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posizionamento idranti UNI10779:2021
Risposte: 18
Visite : 1844

Re: Posizionamento idranti UNI10229:2021

Non sembra però che puoi fare come vuoi.

1) situazioni particolari vanno valutate caso per caso.
2) dove sei impossibilitato ad installare.
da etec83
ven set 30, 2022 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza
Risposte: 6
Visite : 1139

Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

Dipende anche che tipo di scale sono.
Una scala protetta la devi almeno avere se ti servono 2 vie d'esodo indipendenti.
da etec83
gio set 29, 2022 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
Risposte: 12
Visite : 1177

Re: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?

Se leggiamo quello che dice la legge sembrerebbe che la voltura va presentata solo quando succede un altro responsabile: Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di l...
da etec83
mer set 28, 2022 21:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1052

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod

Esatto, non è così difficile però. Basta che hai un piano a quota < -1m e sei SB. Mah, non vorrei andare off-topic, ma sinceramente quel <-1 m per me ha senso qualora hai una facciata sotto il piano di riferimento, non se hai degli interrati, ad esempio un edificio che si affaccia su più livelli di...
da etec83
mer set 28, 2022 17:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' Natale!
Risposte: 11
Visite : 996

Re: E' Natale!

Ma come? oggi un Comando mi ha detto che non devo presentare un progetto per il FV perchè non è un'attività antincendio e che devo fare una SCIA di non aggravio. :P Io ho pratiche consegnate a Milano a Dicembre 2021 e non mi hanno ancora risposto. Quella volta che sono riuscito a contattare l'uffici...
da etec83
mer set 28, 2022 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Risposte: 9
Visite : 993

Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale

Il livello di prestazione di cosa?
da etec83
mer set 28, 2022 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1052

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod

In linea generale se la pellicola ha uno spessore non superiore a 0,6 mm si potrebbe anche prevedere non classificata come indicava il DM 26.06.1984, ma ovviamente ciò valeva se la posa avveniva su elementi incombustibili. Ciao, Se la pellicola è applicata in facciata e progetti con CoPI e quindi ap...
da etec83
mer set 28, 2022 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1052

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod

Dipende se la norma di prevenzione incendi che viene applicata richiede la classificazione di reazione al fuoco per i rivestimenti.
da etec83
mer set 28, 2022 12:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Risposte: 9
Visite : 993

Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale

Però non è effettivamente scritto.
Tra l'altro tutte le volte che ho visto un CERT REI di qualcosa dimostrato con la FSE ho sempre visto scritto R XXX nelle certificazioni.

Cosa bisognerebbe scrivere se no?

Non fai un CERT REI perchè dimostrato con la FSE?
da etec83
lun set 26, 2022 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Risposte: 9
Visite : 993

Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale

Mi è tutto chiaro, ma la domanda è se è corretto o meno andare in deroga, fintanto che il DM 27.07.2010 non indica nulla sul come intende la R.
da etec83
ven set 23, 2022 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Risposte: 9
Visite : 993

Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale

Veramente sto usando una regola tecnica verticale e l'art.1 comma 1 del DM 09.03.2007 esclude dal campo di applicazione attività progettate con regole tecniche verticali.

Se invece volevi dire che devo prendere a riferimento il paragrafo 4.2 del D.M. 09.03.2007.
da etec83
ven set 23, 2022 14:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Risposte: 9
Visite : 993

Classe R decreti - curva standard o curva naturale

RTV delle attività commerciali DM 27.07.2010 o anche RTV degli uffici DM 22.02.2006 vostra interpretazione. La classe R che mi indicano tali decreti per le strutture non sembra riferirsi in particolar modo alla classe verificate con determinate curve, visto che non è scritto... a differenza invece d...
da etec83
ven set 23, 2022 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico e lucernari
Risposte: 4
Visite : 759

Re: Fotovoltaico e lucernari

Grazie. Sì ma infatti sul materiale non ci sono dubbi... chiaro che la classe 1 di reazione al fuoco permette qualsiasi tipo di copertura, il dubbio era sul fatto di chiudere un lucernario con un qualche elemento e posare il modulo fotovoltaico sopra tale elemento... è chiaro che venga fatta una ver...
da etec83
gio set 22, 2022 19:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico e lucernari
Risposte: 4
Visite : 759

Fotovoltaico e lucernari

Scusate, non vorrei sempre ritornare sul solito argomento, ma sono arrovellato dai dubbi. Attività industriale esistente al 2007 con progetto approvato negli anni 90 e poi con un progetto di ampliamento nel 2006. Oggi vogliono installare sulla copertura un impianto fotovoltaico; l'attività, non è st...
da etec83
mer set 21, 2022 21:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?
Risposte: 15
Visite : 2503

Re: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?

Terminus ha scritto: mer set 21, 2022 15:36 Nel caso è applicabile il Titolo IV del DM.
Se l'attività fosse soggetta.
da etec83
mer set 21, 2022 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?
Risposte: 15
Visite : 2503

Re: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?

Ovviamente gli uffici non devono essere esistenti al DM del 2006 se no non è applicabile e occorrerà usare il Minicodice.
da etec83
ven set 09, 2022 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 163
Visite : 22743

Re: Incendio Milano

Leggere gli articoli dei giornali e sapere la verità fa veramente capire quante cazzate scrivono i giornali solo per fare scoop o sensazionalismo.

Sicuramente non si fermeranno ad indagare finché non trovano un colpevole a cui far tirare fuori la grana per risarcire, come sempre succede.
da etec83
lun ago 15, 2022 13:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Risposte: 11
Visite : 1803

Re: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU

Ma veramente pannelli di legno in classe 1 e omologati ne esistono anche parecchi.

Gli arredi non sono mai richiesti in classe 1 comunque, salvo che non siano mobili imbottiti e venga richiesta dalla norma.
da etec83
gio lug 28, 2022 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
Risposte: 8
Visite : 920

Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ

In quella precedente c'era una errata corrige proprio per eliminare "negli edifici a più piani".

Nella nuova 2021 l'hanno eliminata.
da etec83
ven lug 15, 2022 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Consegna documentazione
Risposte: 13
Visite : 1229

Re: Consegna documentazione

Per quello ho aperto questa discussione, succede esattamente quello. SIA la firma SOLO degli aventi diritto - che non è una cosa sbagliata, ma esplode la farraginosità - SIA il catasto (ma che gliene fotte?). E sai devono fare coincidere tutte le pratiche anche con le varie pratiche edilizie/urbani...
da etec83
ven lug 15, 2022 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Consegna documentazione
Risposte: 13
Visite : 1229

Re: Consegna documentazione

Con alcuni SUAP della Lombardia sta diventando veramente una cosa imbarazzante. Alcuni addirittura non ti permettono di allegare la procura, deve firmare in p7m tutto il titolare, una cosa mai vista. Altri se non metti i dati catastali corretti non ti fanno andare avanti. Da settembre anche Milano d...
da etec83
ven lug 15, 2022 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Il meraviglioso Ordine
Risposte: 39
Visite : 4950

Re: Il meraviglioso Ordine

Quando si fanno Corsi presso altri collegi/ordini che prevedono ore antincendio, vanno comunicate al proprio albo se no non lo sa.
Per i crediti è diverso è già tutto informatizzato.
da etec83
ven lug 15, 2022 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
Risposte: 21
Visite : 3014

Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI

Scusate, ma giustamente la classe R a è richiesta in base al carico di incendio calcolato.
In una scala protetta solitamente il C.I. è così basso da non richiedere una R agli elementi portanti.

Anche un solaio potrebbe non avere una R se il carico di incendio è così basso da non richiederla.
da etec83
ven lug 15, 2022 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale con pompa di surpressione
Risposte: 2
Visite : 467

locale con pompa di surpressione

Scusate, ma un locale con pompa di surpressione antincendio che alimenta una rete naspi UNI 25 per un livello 2 della UNI 10779, alimentazione richiesta singola UNI EN 12845, non è forse da trattare come un locale ai sensi della UNI 11292? perchè mi dicono che in realtà non si configura con gruppo d...
da etec83
lun lug 04, 2022 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;
Risposte: 6
Visite : 761

Re: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;

Infatti il decreto è un utile riferimento. Vedi come rientri nella Circ. 324/4147 del 07/03/2003. Non conviene citare questa circolare tutt'al più che è datata (in seguito sono uscite varie norme UNI per le cabine di verniciatura) e c'è scritto che le cabine in cui all'interno si fa la verniciatura ...
da etec83
dom lug 03, 2022 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;
Risposte: 6
Visite : 761

Re: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;

Dipende che norma hai applicato per il generatore a gas.
Il Dm 08.11.19 qualcosa dice.
da etec83
dom lug 03, 2022 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
Risposte: 14
Visite : 1384

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Sinceramente la cosa più strana è un'officina per autoriparazioni R120.
da etec83
sab lug 02, 2022 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cassetta idranti
Risposte: 6
Visite : 833

Re: cassetta idranti

La prima UNI EN 671-2 è del 1996 comunque.
Sempre se si tratta di idranti a muro.
da etec83
sab lug 02, 2022 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vetroresina potere calorifico
Risposte: 2
Visite : 1288

Re: vetroresina potere calorifico

Purtroppo questi pannelli di copertura sono stati fatti artigianalmente dallo stesso costruttore dell'edificio. Anche se avessero ancora le schede tecniche dei vari prodotti con cui è stata realizzata non è detto che possa conoscerne il potere calorifico e la percentuale dei vari prodotti usata per ...
da etec83
lun mag 02, 2022 23:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Risposte: 11
Visite : 1787

Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA

Per me all'interno delle cabine non ha senso, così come ad esempio la valutazione atex delle caldaie a gas marcate CE non è richiesta, ma la fai al massimo per il locale centrale termica per la tubazione del gas. (anche se poi rispettando la regola tecnica verticale di per sè la valutazione è già so...
da etec83
lun mag 02, 2022 23:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DOMANDE PARTICOLARI VIE DI ESODO SECONDO COPI - CHI VUOLE DIVERTIRSI?
Risposte: 17
Visite : 2235

Re: DOMANDE PARTICOLARI VIE DI ESODO SECONDO COPI - CHI VUOLE DIVERTIRSI?

Io in prima battuta ci proverei a dare due Rvita diversi in due ambiti che sono funzionalmente separati. Poi sia il vigile del fuoco a dirmi che non va bene. Cioè voglio dire non mi pare ci sia scritto da nessuna parte che un compartimento debba avere solo un Rvita. Ovvio che va contestualizzato e v...
da etec83
lun mag 02, 2022 13:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimensioni canna filtro fumo
Risposte: 5
Visite : 1701

Re: Dimensioni canna filtro fumo

Solitamente la sezione di 0,1 mq funziona con lunghezze da 10 m in poi, come da bibliografia.
Per casi inferiori devi aumentare proporzionalmente la larghezza.
Tra l'altro senza immissione d'aria il camino non funziona mai, ma vabbè finalmente sul CoPI hanno inserito tale requisito.
da etec83
lun mag 02, 2022 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vetroresina potere calorifico
Risposte: 2
Visite : 1288

vetroresina potere calorifico

Per caso avete idea se esiste un potere calorifico standard per il vetroresina, o dipende molto dalla composizione del materiale e quindi dal produttore.
Ho un edificio con la copertura al 70% in vetroresina, devo considerare tale materiale nel carico di incendio?
da etec83
lun mag 02, 2022 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9795 - CAVO TERMOSENSIBILE 68°C
Risposte: 3
Visite : 814

Re: UNI 9795 - CAVO TERMOSENSIBILE 68°C

I cavi devono essere conformi alla norma CEI 20-105 come da UNI 9795, se no l'impianto non è a norma.
da etec83
lun mag 02, 2022 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Risposte: 11
Visite : 1787

Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA

Quasi tutte le vernici che si utilizzano per le carrozzerie ormai sono acqua e non hanno solventi e hanno una temperatura di infiammabilità a vaso chiuso da scheda tecnica nell'intorno dei 100°C per tutti i colori. Comunque vengono utilizzati anche alcuni prodotti infiammabili ed esistono alcune ver...
da etec83
mar mar 15, 2022 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice - Esodo su scala condominiale
Risposte: 2
Visite : 645

Re: Codice - Esodo su scala condominiale

Il cortile è collegato alla pubblica via, il problema è la lunghezza dei percorsi per raggiungere luogo sicuro.
da etec83
gio mar 10, 2022 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice - Esodo su scala condominiale
Risposte: 2
Visite : 645

Codice - Esodo su scala condominiale

Ma a vostro avviso. Attività commerciale su 3 piani fuori terra e un interrato, esodo anche su scala condominiale a tutti i piani per dare via d'esodo alternativa. Previsto come soluzione conforme compartimentazione e filtro a prova di fumo tra la mia attività e la scala condominiale in quanto conse...
da etec83
ven feb 18, 2022 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CON NORME INTERNAZIONALI: NO CERT.IMP SE SI USA IL COPI?
Risposte: 6
Visite : 658

Re: SPRINKLER CON NORME INTERNAZIONALI: NO CERT.IMP SE SI USA IL COPI?

Mi pare di ricordare che comunque la progettazione deve essere eseguita da professionista antincendio.
da etec83
gio feb 17, 2022 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA CON FSE: SGSA DA PRESENTARE? DIRITTI TESORERIA?
Risposte: 10
Visite : 752

Re: SCIA CON FSE: SGSA DA PRESENTARE? DIRITTI TESORERIA?

Non so a me SGSA è un documento che ha una dimensione pari pari a una relazione tecnica. che cosa cambia in fase di SCIA?
da etec83
mar feb 15, 2022 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA CON FSE: SGSA DA PRESENTARE? DIRITTI TESORERIA?
Risposte: 10
Visite : 752

Re: SCIA CON FSE: SGSA DA PRESENTARE? DIRITTI TESORERIA?

Immagino che l'alternativa sia con FSE.
A me qualche volta SGSA con FSE l'hanno chiesta addirittura in valutazione progetto.

Io la SGSA non lo allego mai, se vogliono me lo chiedono.

Per quanto riguarda la verifica della SGSA vale solo quando non applichi il Codice, ma il DM 09.05.2007.
da etec83
lun feb 14, 2022 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Linea adduzione gasolio
Risposte: 16
Visite : 1411

Re: Linea adduzione gasolio

Non so a me quando installano una caldaia a gas mi faccio fare 2 DICO una per il collegamento del sistema di adduzione del combustibile e una per l'installazione meccanica della caldaia. O nel caso 1 sola DICO con specificate entrambe le condizioni. Se poi il sistema di adduzione non rientra nel cam...
da etec83
lun feb 14, 2022 09:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Risposte: 30
Visite : 4059

Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt

Veramente sì.
da etec83
dom feb 13, 2022 22:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.8 Livello di prestazione II meccanico
Risposte: 1
Visite : 470

S.8 Livello di prestazione II meccanico

Vi è mai capito di applicare l'appendice H della UNI 9494-2 per un sistema di smaltimento di livello II della.8? Vi risulta che i locali in cui applico tale norma devono comunque avere altezza non inferiore a 3 m? Insomma se anche questa norma non è applicabile che norme posso applicare? Non mi mett...
da etec83
dom feb 13, 2022 22:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo o SCIA?
Risposte: 12
Visite : 830

Re: Rinnovo o SCIA?

Insomma l'altra volta chiudevo un U.S. e mi avete detto che se valutato non era una modifica sostanziale e non occorreva per forza fare una SCIA di non aggravio, ora viene aggiunto un impianto di rivelazione incendi e occorre fare una SCIA di non aggravio? Ma va che siete strani. :D Ovviamente dipen...
da etec83
dom feb 13, 2022 22:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Linea adduzione gasolio
Risposte: 16
Visite : 1411

Re: Linea adduzione gasolio

Io non sono così certo di quanto affermi. Forse ti riferisci ad un deposito a servizio di un distributore di carburante, ma stiamo parlando di un serbatoio a servizio di una caldaia per il riscaldamento di un edificio. A mio avviso rientra nel capo di applicazione del DM37/08. Ma infatti l'installa...
da etec83
dom feb 13, 2022 21:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio sfondellato e controsoffitti REI
Risposte: 4
Visite : 767

Re: solaio sfondellato e controsoffitti REI

Mi chiedo se riesco a garantire il REI del solaio con una placcatura anche se questo è sfondellato. Nei rapporti di classificazione che ho trovato si parla sempre di solaio in laterocemento almeno 16+4 mm è ovvio che trattasi di solai sani, ma se è sfondellato posso garantire anche in quei punti lo ...
da etec83
dom feb 13, 2022 21:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Risposte: 30
Visite : 4059

Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt

Terminus ha scritto: sab feb 12, 2022 18:27 Ed anche se riesci a provare l'idrante con una portata sufficiente, chi ti garantisce che quella prestazione l'avrai h24 per 300 giorni/anno ?
Sempre meglio che niente, se non mi garantiscono i valori cosa devo fare incatenarmi davanti all'acquedotto? :lol: