La ricerca ha trovato 111 risultati

da nik18
ven nov 06, 2015 19:50
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE con impianto scollegato e libretto non aggiornato
Risposte: 2
Visite : 2642

APE con impianto scollegato e libretto non aggiornato

Mi trovo a dover redigere un APE per un appartamento che è dotato di un impianto di riscaldamento (generatore + terminali) per il quale da alcuni è stata disdetta la fornitura di gas metano. Il libretto è presente ma l'ultimo controllo risale a 6 anni fa. Pensavo di procedere considerando l'impianto...
da nik18
ven dic 19, 2014 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia a pellet camera aperta 30 kW + caldaia a GPL camera stagna 160 kW
Risposte: 0
Visite : 802

Caldaia a pellet camera aperta 30 kW + caldaia a GPL camera stagna 160 kW

Possono coesistere nella stessa centrale termica una caldaia a pellet da 30 kW a camera aperta ed una caldaia a GPL da 160 kW a camera stagna? Per potenze < 35 kW posso applicare la UNI 7129 e la UNI 10683 che dicono entrambe che ciò è possibile. Come comportarsi per potenza caldaia a GPL superiore?
da nik18
sab dic 13, 2014 12:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia Gas abbinata Caldaia biomassa.
Risposte: 30
Visite : 7912

Re: Caldaia Gas abbinata Caldaia biomassa.

Vorrei riprendere questa recente discussione per sapere come comportarmi per una pratica INAIL che coinvolga caldaia a gas 150 kW e caldaia a pellet da 30 kW. Assodato il fatto che convenga separare un generatore con un scambiatore a piastre, nel caso che si voglia perseguire la strada della pratica...
da nik18
gio ago 28, 2014 11:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna fumaria stufa a pellets
Risposte: 7
Visite : 2102

Canna fumaria stufa a pellets

Canna fumaria in acciaio INOX AISI 316L, doppia parete, coibentata, a servizio di una stufa a pellets P<35 kW: è possibile installarla in traccia nella muratura?
Un produttore di canne fumarie dice di sì. Non mi sembra che la UNI 10683 lo vieti espressamente...
da nik18
gio lug 24, 2014 16:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica impianto a vaso aperto - dislivello con generatore
Risposte: 10
Visite : 2421

Re: Modifica impianto a vaso aperto - dislivello con generat

il termostato di sicurezza non deve intervenire mai, interviene se quello di regolazione fallisce. Se tari il termostato di sicurezza a 95°C sei abbastanza sicuro che non bollirà. Con questa configurazione, con la pressione determinata dal dislivello di 4 m (piuttosto che 5 m), ci possono essere al...
da nik18
gio lug 24, 2014 12:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica impianto a vaso aperto - dislivello con generatore
Risposte: 10
Visite : 2421

Re: Modifica impianto a vaso aperto - dislivello con generat

arkanoid ha scritto:ebollizione nel generatore, cosa non buona
Prima dell'ebollizione interviene il termostato di blocco tarato sotto i 100°C, sbaglio? Semmai il problema sarebbe che si blocca troppo spesso...
da nik18
gio lug 24, 2014 10:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica impianto a vaso aperto - dislivello con generatore
Risposte: 10
Visite : 2421

Modifica impianto a vaso aperto - dislivello con generatore

Devo modificare un impianto a radiatori a vaso aperto (P=45 kW) in conseguenza all'eliminazione di un piano riscaldato (pochi radiatori). Il vaso aperto deve essere sostituito e posizionato ad una quota inferiore; più in alto dei terminali, ma solo 4 m sopra il generatore. La raccolta R2009, al cap....
da nik18
lun giu 23, 2014 16:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica protezione da scariche atmosferiche
Risposte: 5
Visite : 2100

Verifica protezione da scariche atmosferiche

Il DM 37/2008 inserisce tra gli impianti con obbligo di progetto gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici con volume > 200 mc. Nel caso di interventi edilizi su di un edificio esistente che non comportano modifiche all'impianto elettrico è necessario, secondo voi, procedere all...
da nik18
mar mar 11, 2014 12:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cucina professionale ventilazione UNI10339
Risposte: 3
Visite : 1366

Re: Cucina professionale ventilazione UNI10339

nelle cucine di quel tipo è obbligatorio usare cappe compensate, in cui in ambiente immetti solo "poca" aria trattata. Generalmente con il delta tra aspirazione e compenso stai abbondantemente nei termini della 10339. Grazie per la risposta. La cappa è già presente e non è compensata... E...
da nik18
mar mar 11, 2014 11:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cucina professionale ventilazione UNI10339
Risposte: 3
Visite : 1366

Cucina professionale ventilazione UNI10339

Per una cucina professionale a gas metano (P=100 kW) ad esclusivo utilizzo estivo è possibile soddisfare le richieste di ventilazione (DM 8723/86 e UNI 10339) con la sola cappa aspirante, verificando le velocità dell'aria sulle aperture permanenti di aerazione e in prossimità delle zone occupate dai...