Che io sappia nessuna corsia preferenziale, VP e poi SCIA per quella potenza.
Il chiarimento PROT. n° P1226/4134 sott. 58 del 19 ottobre 2004 sembra confermare la necessità di CPI
La ricerca ha trovato 341 risultati
- gio nov 30, 2023 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
- Risposte: 12
- Visite : 494
- ven nov 24, 2023 14:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Variante sostanziale...con aggravio?
- Risposte: 4
- Visite : 285
Re: Variante sostanziale...con aggravio?
Io farei nuova valutazione progetto. Vero che le modifiche che hai elencato, se prese una ad una, potrebbero anche non aggravare il rischio, ma considerando il complesso a parere mio diventa difficile gestire tutte le variabili, e in questi casi a mio parere è bene mettere tutto in ordine e far valu...
- gio nov 16, 2023 08:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: sal30 contestao
- Risposte: 20
- Visite : 791
Re: sal30 contestao
Per poter essere inseriti nel SAL è stato chiarito che i materiali devono essere almeno a piè d'opera, e gli acconti vanno fatti "maturare" prima di poter essere inseriti in un SAL. Se sono state inserite spese a cui non corrispondono lavori eseguiti non resta che sperare che vada tutto be...
- mar ott 31, 2023 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
- Risposte: 26
- Visite : 1369
Re: Quale norma per comparti non soggetti
Sempre fatto cosìweareblind ha scritto: ↑mar ott 31, 2023 11:20 Prescrizione: andava usato il Codice perché il resto è col Codice.
- ven ott 13, 2023 17:03
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Certificato iscrizione albo degli architetti: ha una scadenza?
- Risposte: 10
- Visite : 588
Re: Certificato iscrizione albo degli architetti: ha una scadenza?
Se il dubbio è la sua iscrizione o meno all'albo, è possibile verificare online se un professionista è iscritto o meno.
- ven ott 13, 2023 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: omissione lunghezze percorsi di esodo
- Risposte: 6
- Visite : 524
Re: omissione lunghezze percorsi di esodo
visto il costo della soluzione 2, bisognerebbe costruire più muri o soluzioni equivalenti a 50/60 m di distanza, penso che valga la pena tentare con la soluzione 3. Come altezza dovresti essere abbastanza tranquillo.
La 1 non la vedo molto funzionale
La 1 non la vedo molto funzionale
- mer ott 11, 2023 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa esistente. con rtv V6 adeguamento sprinkler
- Risposte: 4
- Visite : 336
- mar ott 10, 2023 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa esistente. con rtv V6 adeguamento sprinkler
- Risposte: 4
- Visite : 336
Re: autorimessa esistente. con rtv V6 adeguamento sprinkler
Se modifichi un'attività esistente non sei costretto a usare la RTV V6, puoi continuare ad utilizzare il vecchio DM 1986 (art. 2, comma 3 e 4 del DM 12/04/2019). Il funzionario non dovrebbe importi una procedura che non è necessariamente prevista
- mar set 26, 2023 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sdoppiamento ragione sociale
- Risposte: 14
- Visite : 624
Re: Sdoppiamento ragione sociale
Mai successo, dovesse mai succedermi saprò che esiste la possibilitàweareblind ha scritto: ↑mar set 26, 2023 15:33 Perché no? Bada, da anni (almeno 15) non ho pratiche cointestate, ma non ricordo che le norme antincendio lo vietino.
- mar set 26, 2023 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sdoppiamento ragione sociale
- Risposte: 14
- Visite : 624
- mar set 26, 2023 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sdoppiamento ragione sociale
- Risposte: 14
- Visite : 624
Re: Sdoppiamento ragione sociale
Mi capitano spesso situazioni del genere nelle attività di logistica che seguo. Metto bene in chiaro sin da subito che il responsabile è uno solo, così come il CPI, e gli "ospiti" si adeguano. Mi assicuro che gli RSPP ed i titolari abbiano ben capito e che regolino il tutto con procedure s...
- gio ago 10, 2023 10:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo CPI scaduto
- Risposte: 32
- Visite : 1722
Re: rinnovo CPI scaduto
bella questaaccettano il rinnovo tardivo fino a 5 anni meno un giorno
- gio ago 10, 2023 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo CPI scaduto
- Risposte: 32
- Visite : 1722
Re: rinnovo CPI scaduto
Il riferimento è sempre la circolare n. 5555 del 18 maggio 2012, spiega procedure e possibili risvolti.
Terminus ha riassunto bene la situazione
Terminus ha riassunto bene la situazione
- mer ago 09, 2023 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO
- Risposte: 10
- Visite : 447
Re: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO
Educilo solamente bene sul fatto che sta dichiarando il falso su un argomento un tantino delicato come la sicurezzaSono però fatti suoi
- mer ago 09, 2023 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO
- Risposte: 10
- Visite : 447
Re: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO
Io in questi casi farei la relazione di non conformità, la quale include anche le opere di adeguamento (eventuali) del fotovoltaico e poi farei una SCIA di non aggravio sul progetto approvato, ma solo dopo che il titolare ha regolarizzato il tutto. Oppure, se ricorre il caso, nuova valutazione proge...
- mer ago 09, 2023 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collegamento Att 75 - Condominio non soggetto
- Risposte: 6
- Visite : 465
Re: Collegamento Att 75 - Condominio non soggetto
Io sto dando per buona l'interpretazione che per autorimesse AA non è richiesto il filtro, ma una porta E30, intendendo la nota [5] come sostitutiva del filtro, per come è scritta tale nota. Quindi secondo la V.6-2, se ho un condominio, che non è non aperto al pubblico, sia che ho vie di esodo su va...
- gio ago 03, 2023 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019
- Risposte: 4
- Visite : 1059
Re: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019
Che io sappia non ci sono prescrizioni per l'accesso all'intercapedine. Inoltre la definizione da DM 8/11/2019 ammette la comunicazione di quest'ultima con locali anche ad altra destinazione con porte EI60, quindi secondo me puoi accedere anche dai locali interni
- gio ago 03, 2023 11:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soffitto capannone in legno
- Risposte: 7
- Visite : 442
Re: Soffitto capannone in legno
se il problema è la reazione al fuoco ci sono le vernici che riducono la classe del legno, se il problema è la resistenza al fuoco delle strutture spesso sono le medesime vernici calcolate in funzione della sezione degli elementi strutturali da proteggere. Vado a memoria ma se il problema è la reazi...
- ven lug 21, 2023 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?
- Risposte: 3
- Visite : 253
Re: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?
Direi di si.
S.2.4.2 comma 3: La classe minima di resistenza al fuoco deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto qf,d del compartimento in esame.
S.2.4.2 comma 3: La classe minima di resistenza al fuoco deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto qf,d del compartimento in esame.
- gio giu 29, 2023 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
- Risposte: 22
- Visite : 1158
Re: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
Con le attività esistenti come vi comportate dovesse rendersi necessario il ricorso al Codice? Se ho un impianto FTV installato anni fa, che magari rispetta la circolare del 2012 ma oggi, dovessi fare una nuova scia o nuova VP? Devo adeguare installando pannelli EI30?
- mar giu 27, 2023 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO senza permanenza di persone (non è soggetto)
- Risposte: 2
- Visite : 638
Re: DEPOSITO senza permanenza di persone (non è soggetto)
Se supera le relative soglie di carta, legno ecc.. è attività soggetta.
Altrimenti rimane comunque un luogo di lavoro e pertanto va fatta l'analisi con il minicodice, da cui emergerà il buon senso evocato dall'ing. Caruso e magari qualche misura è bene che venga attuata
Altrimenti rimane comunque un luogo di lavoro e pertanto va fatta l'analisi con il minicodice, da cui emergerà il buon senso evocato dall'ing. Caruso e magari qualche misura è bene che venga attuata
- mer giu 14, 2023 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1437
Re: Aerazione depositi
Io come prassi faccio sempre un accesso agli atti, e solitamente non trovo mai la situazione totalmente conforme ai progetti approvati e rinnovati Le modifiche le valuto secondo l'allegato IV. Quindi o rinnovo facendo un piccolo report ed eventualmente allegando as built, oppure scrivo che non posso...
- lun giu 12, 2023 14:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
- Risposte: 14
- Visite : 742
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Grazie a tutti, prescrivo i polvere classici
- lun giu 12, 2023 14:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sala Convegni
- Risposte: 2
- Visite : 238
Re: Sala Convegni
per come la vedo io se non comunicano direttamente (porta) possono essere considerate separate. Però se interpreto bene la declaratoria dell'attività è sufficiente una delle 2 condizioni (affollamento o superficie) per renderla soggetta.
- mer giu 07, 2023 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
- Risposte: 12
- Visite : 716
Re: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
Occorre applicare anche la V12, se l'edificio è tutelato. IRAI livello IV. Leggendo il campo di applicazione della V.12 (art. 2, comma 1 del DM 14/10/2021) pare che l'applicazione della V12 sia "facoltativa" in ogni caso. Secondo me se riesci a rispettare la pertinente RTV oppure integral...
- mer giu 07, 2023 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
- Risposte: 12
- Visite : 716
Re: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
E' scritto nei criteri di attribuzione dei livelli di prestazione. A prescindere dall'attività, se hai Rbeni = 2 devi installare irai lv III, che sia una scuola o altra attività.
- mer giu 07, 2023 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiale non certificato e reazione al fuoco
- Risposte: 5
- Visite : 291
Re: Materiale non certificato e reazione al fuoco
Se non riesci a risalire ai certificati originali (ammesso che vadano ancora bene), puoi prelevare dei campioni e portarli in laboratorio a farli testare ai fini della reazione al fuoco, costo circa 4/5k, con la speranza che superino le prove.
Altrimenti cambia controsoffitto.
Altrimenti cambia controsoffitto.
- mar giu 06, 2023 17:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
- Risposte: 12
- Visite : 716
Re: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
Vale la più gravosa, quindi lv III. La V.7 non tiene in considerazione Rbeni, quella è una questione spiegata nella RTO
- lun giu 05, 2023 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
- Risposte: 14
- Visite : 742
Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Grazie per il riscontro. In questo momento stiamo escludendo il ricordo ad impianti automatici, si tratta di una piccola biblioteca. Ricorreremo ad estintori, ma non trovo linee guida che mi indichino quali sono i più indicati sia per gli occupanti che per i libri
- lun giu 05, 2023 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
- Risposte: 14
- Visite : 742
ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Piccola biblioteca non soggetta. Devo fare la valutazione del rischio incendio e devo valutare la tipologia di estintori più adatta. Per ambienti aperti al pubblico vengono consigliati estintori idrici, ma temo che possano danneggiare eccessivamente i materiali. Sarei orientato per gli estintori a C...
- mar mag 09, 2023 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Che bella la discrezionalità
- Risposte: 20
- Visite : 1074
Re: Che bella la discrezionalità
Più che altro è meglio risolverla in modo diplomatico. Esistono sempre le vie legali (per il committente), però ci si fa sempre male, da ambo le parti. Proverei a ragionarla e spingere il funzionario a confrontarsi con i suoi colleghi, perchè ha imposto una condizione palesemente in contrasto con la...
- lun mag 08, 2023 11:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prevenzione Incendi Bolzano
- Risposte: 20
- Visite : 3370
Re: Prevenzione Incendi Bolzano
Grazie comunque Weare!
- lun mag 08, 2023 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prevenzione Incendi Bolzano
- Risposte: 20
- Visite : 3370
Re: Prevenzione Incendi Bolzano
Ho progettato parecchie attività 48.1.B in BZ. 1) Il progetto va in copia cartacea al Comune, non ai VV.F. Fanne quindi 3 copie. I VV.F. non dipendono dal Ministero dell'Interno ma dalla Provincia. 2) Il Comune ha facoltà ma non obbligo (delle mie 8 centrali idroelettriche con 48.1.B, una sola, a B...
- mar mag 02, 2023 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa DM 1/2/86 - larghezza vie di uscita
- Risposte: 12
- Visite : 584
Re: Autorimessa DM 1/2/86 - larghezza vie di uscita
Grazie a tutti per gli spunti. Se non altro adesso il quadro è abbastanza chiaro
- ven apr 28, 2023 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa DM 1/2/86 - larghezza vie di uscita
- Risposte: 12
- Visite : 584
Re: Autorimessa DM 1/2/86 - larghezza vie di uscita
Gmeister, quanto ti è alta dal piano di calpestio della corsia di manovra fino all'intradosso del solaio? Siamo un po' bassi, h 220 con geometria non proprio lineare. Inoltre la FSE non la governo se non nella teoria, quindi non mi azzardo a proporla, preferisco trovare soluzioni differenti per ada...
- ven apr 28, 2023 10:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa DM 1/2/86 - larghezza vie di uscita
- Risposte: 12
- Visite : 584
Re: Autorimessa DM 1/2/86 - larghezza vie di uscita
Quello che intendo fare con questa autorimessa è ottenere un CPI. Sto valutando se ottenerlo con il DM 1986 (se applicabile) oppure con la RTV V.6. Non intendo assolutamente mandare avanti istanze zoppe richiamando norme oggettivamente obsolete. La questione che sollevo è se a vostro parere posso op...
- gio apr 27, 2023 08:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa DM 1/2/86 - larghezza vie di uscita
- Risposte: 12
- Visite : 584
Re: Autorimessa DM 1/2/86 - larghezza vie di uscita
un passaggio con il comando si farà, sono ancora nella fase in cui sto valutando l'applicazione di una norma piuttosto che l'altra. ERRATA CORRIGE: la pratica edilizia è del 1982 (la variante che ho in mano, ed ho solo il disegno), mentre la c.e. originale è del 1979. L'unico rimando ai vigili del f...
- mer apr 26, 2023 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa DM 1/2/86 - larghezza vie di uscita
- Risposte: 12
- Visite : 584
Re: Autorimessa DM 1/2/86 - larghezza vie di uscita
In questo caso, puoi presentare la pratica ai VVF rispettando le impegnative progettuali dell'epoca (che, essendo del 1987, presumo fossero fatte sulla base del DM 1986). Sono in questa fattispecie, farò un progetto rispettando integralmente il DM 1986 chiedendo qualche adeguamento puntuale. Consid...
- mer apr 26, 2023 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa DM 1/2/86 - larghezza vie di uscita
- Risposte: 12
- Visite : 584
Autorimessa DM 1/2/86 - larghezza vie di uscita
Buonasera a tutti. L'autorimessa che ho per le mani è stata progettata nell'87, è dotata di pratica edilizia e tutto quanto. 1) Non è mai stato ottenuto nè cpi nè altro. Sulla base dell'art. 3, comma 1 lett b) "siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa...
- ven apr 21, 2023 17:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Trainante asseverato al 100% nel primo sal
- Risposte: 4
- Visite : 355
Re: Trainante asseverato al 100% nel primo sal
E' una situazione che sembra un po' delicata. Temo che gli unici che possano darvi delle spiegazioni sono proprio il tecnico che vi segue ed il general contractor di cui parli. Sono troppe le variabili per poter affrontare il tema qui in modo esaustivo. Senza voler fare del terrorismo o polemiche, i...
- mer apr 05, 2023 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 72
- Risposte: 12
- Visite : 2934
Re: attività 72
In effetti, fino all'avvento del Codice, l'attività serviva per "tutelare", dal punto di vista della prevenzione incendi, edifici storici o architettonicamente pregevoli, consentendo, in tal modo, l'applicazione delle linee guida MIBACT per la prevenzione incendi. Oggi, con la regola vert...
- mer apr 05, 2023 08:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 72
- Risposte: 12
- Visite : 2934
Re: attività 72
Temo che non si parli della stessa attività 72. I post precedenti sono ante DPR 151/2011. azz :lol: mi sono perso nei meandri del forum. Grazie per la tua risposta, che non lascia spazio ad interpretazioni. Mi chiedo quale sia la ratio di questa attività. Trovo assurda una categoria C per queste si...
- mar apr 04, 2023 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 72
- Risposte: 12
- Visite : 2934
Re: attività 72
Buonasera, riesumo il post perchè mi sto scontrando con questo (immagino comunissimo) caso: tipico edificio pubblico, vincolato, adibito a varie attività quali: museo di circa 50 mq, una stanza; una cosiddetta "sala musica" di 30 mq dove saltuariamente si svolgono lezioni, corsi ecc; ed in...
- mar mar 28, 2023 12:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Costo infisso
- Risposte: 5
- Visite : 385
Re: Costo infisso
Per quotare la manodopera io faccio il computo metrico, poi estraggo l'incidenza della manodopera e la aggiungo a quel valore.
- mar mar 21, 2023 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia e attività non in esercizio
- Risposte: 11
- Visite : 679
Re: Scia e attività non in esercizio
Successa stessa cosa, attività mai aperta. successo questo. Quando e se deciderà di aprire comunicheremo ai VVF. Mi ha scritto una comunicazione nella quale intimava il titolare ad avvertirlo quando sarebbe iniziata l'attività. Cosi è stato fatto ed ha ottenuto il CPI più che altro, a mio avviso, è ...
- mer mar 15, 2023 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
- Risposte: 7
- Visite : 531
Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Devi produrre CERT.REI e conservarlo in un fascicolo (quello della valutazione del rischio va bene).
Il fatto che tu non debba presentarlo ai VVF non significa essere esenti dagli obblighi. Casomai succedesse qualcosa quel documento deve essere disponibile.
Il fatto che tu non debba presentarlo ai VVF non significa essere esenti dagli obblighi. Casomai succedesse qualcosa quel documento deve essere disponibile.
- mer mar 08, 2023 09:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita albergo
- Risposte: 4
- Visite : 355
Re: Rischio vita albergo
Se l'albergo è esistente effettivamente cambia, perchè i kit a prova di fumo installati su porte esistenti che io sappia deve comportare l’emissione di un nuovo certificato da parte del produttore (alcuni lo fanno) con tutte le lungaggini del caso. Se invece l’albergo è nuovo non mi pare che ci sia ...
- lun mar 06, 2023 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale di pubblico spettacolo
- Risposte: 5
- Visite : 277
Re: Locale di pubblico spettacolo
Direi nuova valutazione progetto perchè l'aumento da 145 a 180 molto probabilmente costituisce aggravio, conseguenti lavori di adeguamento (se necessari, ma dalla tua considerazione parrebbe di si) e poi nuova SCIA e nuova commissione di vigilanza. Per tutto quello che non tocchi, se conforme, vale ...
- lun feb 27, 2023 14:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova Istalanza valutazione Progetto o Dichiarazione di non aggravio?
- Risposte: 7
- Visite : 569
Re: Nuova Istalanza valutazione Progetto o Dichiarazione di non aggravio?
A mio parere nuova valutazione progetto. Vero che dal punto di vista tecnico sono facilmente verificabili le prescrizioni aggiuntive, però variare il gas combustibile, tanto più da metano a GPL e non il contrario secondo me costituisce aggravio, e quindi tale modifica va valutata.
- mar feb 14, 2023 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa da 299 ma costruita domani
- Risposte: 7
- Visite : 401
Re: Autorimessa da 299 ma costruita domani
Non c'è norma e non c'è obbligo di rispettare la circolare, in teoria. In pratica, la questione la vedrei diversamente: se fai le cose come ti pare e poi succede qualcosa, cosa dici al giudice? Come motivi le tue scelte? Parlassimo di esistente, uno può anche ragionarci (magari ti scontri con situa...