- lun apr 28, 2008 19:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento collettori per acque meteoriche
- Risposte: 3
- Visite : 2064
Dimensionamento collettori per acque meteoriche
Devo dimensionare dei collettori per lo smaltimento di acque meteoriche posti all'interrato di un edificio di grosse dimensioni. Uso come riferimento la norma UNI 12056/3. Tale norma consiglia di usare un indice di piovosità che va da 0,01 a 0,06 litri/secondo per ogni metro quadrato di superficie c...
- mar mar 11, 2008 16:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio 311 per edifici di nuova costruzione
- Risposte: 0
- Visite : 488
Dubbio 311 per edifici di nuova costruzione
Rileggendo il 311 mi è sorto un dubbio relativamente alle pareti verso locali non riscaldati per edifici di nuova costruzione. Il comma 1 dell'allegato I riguardo le trasmittanze parla solo della maggiorazione del 30%. Nelle tabelle 2,3 e 4 dell'allegato C si parla di locali non riscaldati solo nei ...
- ven mar 07, 2008 10:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TRASMITTANZA
- Risposte: 5
- Visite : 2729
Re: TRASMITTANZA
Rileggendo il 311 mi è sorto un dubbio relativamente alle pareti verso locali non riscaldati per edifici di nuova costruzione . Il comma 1 dell'allegato I riguardo le trasmittanze parla solo della maggiorazione del 30%. Nelle tabelle 2,3 e 4 dell'allegato C si parla di locali non riscaldati solo nei...
- gio feb 28, 2008 10:55
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: Coperture in assenza di decreto attuativo?
- Risposte: 5
- Visite : 3515
Re: Coperture in assenza di decreto attuativo?
Secondo me la situazione e' la seguente: (Vedi commi della Legge finanziaria 2008) PUNTO 1: comma 20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenut...
- gio feb 28, 2008 08:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: Coperture in assenza di decreto attuativo?
- Risposte: 5
- Visite : 3515
Coperture in assenza di decreto attuativo?
Dato che ormai il tempo stringe, io pensavo di inviare comunque la documentazione relativa alle pratiche delle coperture. Anche ieri Enea mi rispondeva così: "buongiorno, per interventi relativi le strutture orizzontali, non è ancora possibile inviare la docuemntazione (non essendo stato pubbli...
- mar feb 26, 2008 14:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: CARA ENEA e caro Governo (se ci sei)...
- Risposte: 26
- Visite : 7654
Re: CARA ENEA e caro Governo (se ci sei)...
Scusate, ma se una copertura è stata realizzata e pagata nel 2007, ora che la tabella è stata aggiornata, l'invio della documentazione deve essere fatto entro il 29 febbraio 2008 oppure lo posso fare nel corso della "finanziaria 2008" e detrarre dal prossimo anno? Anche io ho un caso di c...
- lun feb 25, 2008 15:35
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: 2 proprietari al 50%
- Risposte: 7
- Visite : 4751
Re: 2 proprietari al 50%
nell'AQE, alla voce proprietario è sufficiente indicare uno dei 2 o devo mettere entrambi? Sul sito Enea c'è la possibilità di indicare un doppio proprietario? GRAZIE Ho giusto fatto la stessa domanda oggi all'enea e mi hanno risposto che devono essere messi i nomi (e dati) di tutti i proprietari. ...
- lun feb 25, 2008 11:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: 2 proprietari al 50%
- Risposte: 7
- Visite : 4751
Re: 2 proprietari al 50%
buon giorno si mette un solo nome e richiesta anche per altri SI per quanto riguarda il richiedente per l apropietà si indicano tutti i propietari almeno io ho fatto sempre così e mi pare giusto? In realtà le detrazioni graveranno solo sulla figlia convivente, per cui indicherò solo lei nella sched...
- lun feb 25, 2008 11:07
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: 2 proprietari al 50%
- Risposte: 7
- Visite : 4751
2 proprietari al 50%
Ho cercato un pò ma non mi sembra di aver trovato risposta al seguente quesito; se una palazzina con 2 unità abitative è di proprietà al 50% tra moglie e marito (non sulla singola unità, ma su ognuna delle due), nell'AQE, alla voce proprietario è sufficiente indicare uno dei 2 o devo mettere entramb...
- gio feb 14, 2008 16:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: Coperture entro 29 febbraio 2008
- Risposte: 1
- Visite : 2506
Coperture entro 29 febbraio 2008
Mi è stato detto al numero verde Enea che posso inviare la domanda per la detrazione delle spese per la coibentazione delle coperture (art. 345) anche se queste sono state fatturate a febbraio 2008 (comprese le spese professionali). Poi la detrazione avverrà con i redditi del 2009. Mi chiedo 2 cose:...
- ven gen 04, 2008 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: AQE per E8 non riscaldato???
- Risposte: 17
- Visite : 4820
Re: AQE per E8 non riscaldato???
Concettualmente non fa una piega. Senza impianto un edificio non può consumare energia termica, al più consumerà quella per l'illuminazione. Però molti notai si rifiutano comunque di eseguire degli atti in assenza dell'AQE, causa possibile invalidazione dell'atto stesso. Leggete un pò qui se può ess...
- gio dic 20, 2007 17:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: [OT] BUON NATALE
- Risposte: 29
- Visite : 6245
Re: [OT] BUON NATALE
Auguri e Buone Feste a tutti
- gio dic 20, 2007 16:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: Asseverazione per mancanza impianto
- Risposte: 4
- Visite : 1616
Re: Asseverazione per mancanza impianto
E' stato redatto da uno studio notarile. L'ho trovato spulciando informazioni su internet dato che ero molto propenso a redigere una relazione nella quale avrei scritto che giustamente l'edifico in questione non doveva essere dotato di AQE. Poi leggendo quel documento ed altri pareri letti in giro m...
- gio dic 20, 2007 12:36
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: Asseverazione per mancanza impianto
- Risposte: 4
- Visite : 1616
Re: Asseverazione per mancanza impianto
Concettualmente non fa una piega. Senza impianto un edificio non può consumare energia termica, al più consumerà quella per l'illuminazione. Però molti notai si rifiutano comunque di eseguire degli atti in assenza dell'AQE, causa possibile invalidazione dell'atto stesso. Leggete un pò qui se può ess...
- gio nov 29, 2007 09:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Decreto 192: tabelle 4a e 4b
- Risposte: 11
- Visite : 3886
Re: Decreto 192: tabelle 4a e 4b
Puoi leggerlo qui:Andrea_Diqui ha scritto:Non si legge... puoi postarlo da qualche parte, graziemik ha scritto:Ho trovato molto utile questa dispensa: http://www.pilkington.com/resources/isotermico18.pdf
http://www.speedyshare.com/360876948.html
- mar nov 06, 2007 16:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubazioni di collegamento al pannello solare
- Risposte: 7
- Visite : 3417
Circolazione forzata. Sono proprio le tubazioni che doveveno servire per collegare il bollitore solare al piano terra con il pannello nel tetto. Il multistrato dovrebbe arrivare a 95 °C, ma non so neanche se il glicole lo possa danneggiare. Ad un corso sul solare che ho fatto hanno sconsigliato viv...
- mar nov 06, 2007 16:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: AQE su edifici di nuova costruzione
- Risposte: 1
- Visite : 656
AQE su edifici di nuova costruzione
Un chiarimento riguardo la redazione di Attestati di Qualificazione Energetica da effettuare per nuovi edifici(realizzati in regime di 192 o 311). L'art. 8 comma 2 del 311 recita: "La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica...
- mar nov 06, 2007 15:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubazioni di collegamento al pannello solare
- Risposte: 7
- Visite : 3417
Re: Tubazioni di collegamento al pannello solare
Devo fare un progetto per l'installazione di pannelli solari e relativa pratica per le detrazioni. Le tubazioni di collegamento erano gia' state posate tempo fa in occasione della sostituzione della caldaia. Queste tubazioni sono in multistrato. Io penso che non siano adatte. Se l'impianto è a circ...
- gio ott 18, 2007 10:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia a cond. compatta con accumulo e kit solare inclusi
- Risposte: 5
- Visite : 1882
Caldaia a cond. compatta con accumulo e kit solare inclusi
In tempi in cui il 311 obbliga il solare sanitario e comunque gli spazi negli appartamenti sono sempre più esigui sto prendendo in considerazione questi sistemi. Mi riferisco a prodotti tipo: - Paradigma ModuVario Aqua:accumulo da 180 litri - Viessmann Vitodens 343-F: accumulo da 250 litri Qualcuno ...
- mar ott 16, 2007 12:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Detrazioni 55% anche Tetti e Solai.
- Risposte: 19
- Visite : 5100
A me pare che ormai a circa 2 mesi dalla fine dell'anno c'è poco da sperare se non nella finanziaria 2008 che sarà pubblicata a Capodanno (come al solito) che avrà anche il compito di prorogare le detrazioni fiscali per il 2008. Però, visto che siamo in Italia, sarà necessario anche un nuovo DM di ...
- ven ott 12, 2007 15:07
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: Trasmittanza coperture e solai
- Risposte: 3
- Visite : 1381
Re: Trasmittanza coperture e solai
Qualcuno ha notizie recenti sul Decreto che doveva correggere le tramittanze di coperture e pavimenti? :oops: Forse i ns. governanti sono troppo impegnati e pensare ai loro problemi? Oppure sperano che la gente non sfrutti questi punti della norma, perchè si sono accorti che avranno molte tasse in ...
- mer ott 10, 2007 11:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Solar Cooling
- Risposte: 18
- Visite : 4987
- mar ott 02, 2007 16:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TARIFFA 55% SOSTITUZIONE INFISSI
- Risposte: 42
- Visite : 9357
Re: TARIFFA 55% SOSTITUZIONE INFISSI
Secondo voi quanto si può chiedere per la pratica (AQE+Asserveraz.+Scheda Informativa,+Rilievo,+ Trassmiss ENEA) ????? 400/500€ Secondo me è poco, considerando anche il lavoro per il rilievo architettonico, quindi aumenterei di almeno 100-200 € in relazione al tempo per eseguire il rilevo e restitu...
- mer set 12, 2007 09:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VTI pavimento contro terra negativa
- Risposte: 7
- Visite : 4716
Come l'hai fatta la verifica? Con che condizioni esterne? Sinceramente non so se i metodi classici si possano applicare alla verifica del pavimento su terreno. A dire il vero non saprei come fare, ma mi parrebbe cmq esagerato ed irrealistico mettere le condizioni esterne anche sotto il pavimento......
- mer set 12, 2007 08:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VTI pavimento contro terra negativa
- Risposte: 7
- Visite : 4716
VTI pavimento contro terra negativa
Ho problemi ad ottenere una verifica termoigrometrica positiva su di un pavimento contro terreno. La stratigrafia è la seguente(dall'alto verso il basso): _piastrella ceramica(1cm); _sottofondo in cemento magro(4cm); _c.l.s. di polistirolo(isocal)(15cm); _guaina finita in ardesia(4mm); _c.l.s. di sa...
- gio ago 09, 2007 18:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasmittanza serramenti certificata e calcolata
- Risposte: 7
- Visite : 2472
lo puoi fare secondo me, però inteso come servizio offerto dal costruttore delle finestre (chiramente pagherà lui la tua prestazione) ai suoi clienti, cioè l'artigiano offre ai suoi clienti finestre complete del calcolo delle dispersioni (non credo si possa parlare di certificato del costruttore ch...
- gio ago 09, 2007 10:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasmittanza serramenti certificata e calcolata
- Risposte: 7
- Visite : 2472
Re: Trasmittanza serramenti certificata e calcolata
Come ci si deve comportare se, a causa dei ponti termici lineari tra infisso e parete opaca che vanno inseriti nel programma EC 501, la trasmittanza complessiva supera i limiti di legge pur partendo da un infisso certificato dal costruttore con un valore entro i limiti di legge? Il ponte termico de...
- gio ago 09, 2007 10:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasmittanza serramenti certificata e calcolata
- Risposte: 7
- Visite : 2472
Trasmittanza serramenti certificata e calcolata
Come ci si deve comportare se, a causa dei ponti termici lineari tra infisso e parete opaca che vanno inseriti nel programma EC 501, la trasmittanza complessiva supera i limiti di legge pur partendo da un infisso certificato dal costruttore con un valore entro i limiti di legge? Il ponte termico dev...
- gio ago 09, 2007 10:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conferme su corretta applicazione 311/06
- Risposte: 1
- Visite : 991
Conferme su corretta applicazione 311/06
Vi chiedo una interpretazione della normativa 311/06 relativamente ad un rifacimento di impianto a servizio di una porzione di edificio di circa 48mq ad uso uffici E(2). La sala oggetto di intervento è al piano terra e su due lati confina con altrettanti negozi mentre al piano primo sono presenti de...
- mer ago 01, 2007 09:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valgono le detrazioni del 55% se non si applica il 311?
- Risposte: 4
- Visite : 1454
- mer ago 01, 2007 08:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valgono le detrazioni del 55% se non si applica il 311?
- Risposte: 4
- Visite : 1454
Valgono le detrazioni del 55% se non si applica il 311?
Ho cercato un pò nel forum ma mi sembra non sia stata sollevata questa problematica. Secondo voi per un capannone industriale E.8 che sfrutta i reflui della produzione per il riscaldamento degli ambienti (e quindi non è soggetto al decreto 311/06), può comunque sfruttare gli incentivi sulle detrazio...
- ven lug 13, 2007 09:55
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: prese di ventilazione/areazione
- Risposte: 15
- Visite : 9396
Re: prese di ventilazione/areazione
Assolutamente non sono d'accordo. Non posso prevedere la perdita, e quindi la finestra potrebbe essere chiusa quando questo fattore di rischio avverrà. :!: E' vero che non lo puoi prevedere, ma se capita ed hai la finestra la puoi aprire, mentre se il locale è cieco il gas resta li. Nell'ufficio en...
- mar lug 10, 2007 16:27
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: prese di ventilazione/areazione
- Risposte: 15
- Visite : 9396
Re: prese di ventilazione/areazione
Ciao a tutti, mi sapete dire se è obbligatorio il foro di ventilazione in un locale (con o senza finestra) che contiene un apparecchio tipo C? La UNI 7129 mi sembra non lo preveda, ma nel caso di fughe di gas? Altro quesito: quanto grande deve essere la presa di ventilazione in una cucina che conti...
- gio mag 24, 2007 12:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ponte termico corretto
- Risposte: 3
- Visite : 975
- gio mag 24, 2007 11:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ponte termico corretto
- Risposte: 3
- Visite : 975
Re: ponte termico corretto
Salve a tutti leggendo con attenzione il 311 allegato 1 regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici, nel caso di nuova costruzione sembra che non si debba tener conto del ponte termico corretto. Infatti tale tipo di correzione viene citata solo nei casi di ristrutturazione o manu...
- gio mag 24, 2007 11:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Coibentazioni minime per detrazioni 55%
- Risposte: 4
- Visite : 1361
sul decreto correttivo non mi aspetterei troppo. sul sito dell'enea credo che abbiano già scritto qualcosa a riguardo (circa le tabelle sbagliate/mancanti e come comportarsi). Interventi di riquylificazione energetica non li ho mai fatti (o meglio li ho evitati e indirizzati verso un più facile da ...
- gio mag 24, 2007 09:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Coibentazioni minime per detrazioni 55%
- Risposte: 4
- Visite : 1361
da come la descrivi la parete avrà un k circa 0,32? ed il solaio circa 0,32?. credo che se vuoi fare un intervento che ti porti a ridurre al di sotto del 20% il valore dell'EPi dovresti tener conto anche dei serramenti (che a naso dovrebbero avere kmax= 1). Lo so che ci sono importi maggiori che po...
- mer mag 23, 2007 18:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Coibentazioni minime per detrazioni 55%
- Risposte: 4
- Visite : 1361
Coibentazioni minime per detrazioni 55%
Qualcuno mi sa dire quanti cm di materiale coibente mediamente sono necessari per stare sotto del 20% al limite dell'Epi per poter ottenere il 55% di sgravi fiscali secondo l'articolo 344? Diciamo che si deve coibentare le pareti verticali internamente con polistirene espanso (lambda=0,04W/mK), part...
- ven mag 18, 2007 18:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pannello Prefabbricato
- Risposte: 2
- Visite : 1145
Re: Pannello Prefabbricato
……ritornando al “mio” fabbricato industriale, di nuova costruzione (Zona climatica E – Ulim=0,46 + 30%), sapete darmi qualche indicazione (dritta!!! :roll: !!) sulla tipologia di pannelli da adottare (spessori, isolamenti, ecc.) per rientrare in questi limiti??? È vero che alcuni costruttori stanno...
- mer mag 16, 2007 09:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: software trasmittanza infissi
- Risposte: 3
- Visite : 1562
Re: software trasmittanza infissi
C'è anche Pilkington Spectrum per i componenti vetrati...SuperP ha scritto:prova a scaricare Termus-G dal sito acca.itgirondone ha scritto:buon giorno
qualcuno sa se si può trovare un software libero per il calcolo della trasmittanza degli infissi?
grazie
- mer mag 16, 2007 08:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: FAEP E VICINI ASSENTI?
- Risposte: 5
- Visite : 2266
Re: FAEP E VICINI ASSENTI?
Scusate...il mio dubbio del lunedì mattina è il seguente... Ho fatto il calcolo secondo la 311/06 di una palazzina 6 unità abitative con impianto centralizzato. Premesso che le unità sono appartamenti per le vacanze, nel redigere l'attestato di qualificazione energetica il valore del FAEP lo consid...
- mer mag 09, 2007 17:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie diverse collegate a canne fumarie
- Risposte: 1
- Visite : 751
Re: Caldaie diverse collegate a canne fumarie
Salve a tutti, mi chiedevo se collegare caldaie di diversa tipologia o ptenza a canne fumarie collettive, produce dei problemi ed inoltre se le caldaie a condensazione hanno tubicini di espulsione acqua tipo spilt Grazie Le caldaie collegate a canne fumarie collettive devono essere tutte dello stes...
- mer mag 09, 2007 17:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione caldaia a camera aperta in cucina
- Risposte: 1
- Visite : 1531
Re: Sostituzione caldaia a camera aperta in cucina
Mi risulta che non si possa installare una caldaia a camera aperta (inferiore a 35 kW e con camino singolo) in cucina, ma sia consentito nel caso di mera sostituzione... A tal proposito qualcuno sa dirmi quali sono i riferimenti normativi (articoli nella UNI 7129 e nel DPR 412/93?) Dal sito edilcli...
- mar apr 17, 2007 21:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: e adesso chi lo dice al committente?
- Risposte: 43
- Visite : 8998
Re: e adesso chi lo dice al committente?
Realizzare 10 impianti per il solare significa avere a disposizione 10x4mq=40mq di tetto correttamente inclinato su cui installare i pannelli(di solito 4mq sono sufficienti a coprire il 50% di fabbisogno di energia per il solare sanitario all'anno). In più ti serve lo spazio entro gli appartamenti ...
- sab apr 14, 2007 17:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: e adesso chi lo dice al committente?
- Risposte: 43
- Visite : 8998
Re: e adesso chi lo dice al committente?
Queste sono le voci che ho sentito girare ad alcuni convegni ed alla fiera di Padova. Diversamente quali potrebbero essere altre ragioni valide per la deroga?Manofthemoon ha scritto:mik ha scritto:sei certo di quello che dici ?jugulo ha scritto:correttamente inclinata non ti consentisse di coprire il fabbisogno del 50% con impianto centralizzato.
- ven apr 13, 2007 18:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: e adesso chi lo dice al committente?
- Risposte: 43
- Visite : 8998
Re: e adesso chi lo dice al committente?
Una bella palazzina 10 appartamenti termoautonomi da realizzare. Con il 311 adesso chi glielo dice al committente di fare il centralizzato per installare i pannelli. Su una costruzione non si può andare in deroga per difficoltà di installazione? In pratica con il 311 per nuovi condomini non è più p...
- mar apr 03, 2007 17:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Deroga ai pannelli solari?
- Risposte: 4
- Visite : 1381
Nel condominio mi obbligheranno a fare un centralizzato, diversamente come potrei servirle 40 utenze autonome in un unico palazzo?? Benissimo perchè finalmente il progetto dell'impianto termico dovrà essere affidato ad un tecnico competente (tu in quel caso) anzichè non farlo come avviene di solito...
- mar apr 03, 2007 17:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Deroga ai pannelli solari?
- Risposte: 4
- Visite : 1381
se fosse necessaria la sola predisposizione??? :?: Se anche faccio la predisposizione poi l'impianto lo devo comunque realizzare. E a quel punto tanto vale decidere da subito come farlo così non si rischia di fare delle predisposizioni inadatte al futuro impianto. Il fatto è che se uscissero questi...
- mar apr 03, 2007 16:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Deroga ai pannelli solari?
- Risposte: 4
- Visite : 1381
Deroga ai pannelli solari?
Se in un intervento di ristrutturazione parziale con rifacimento di impianti di una casa bifamiliare con falde del tetto esposte solo a est e ovest mi avvalessi della deroga all'installazione dei pannelli solari per acs, secondo voi sarebbe accettata? L'intervento naturalmente è regolato dal 311/06....
- ven mar 16, 2007 17:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Domanda da studente su trasmittanza e strati da considerare
- Risposte: 15
- Visite : 4257
Re: Domanda da studente su trasmittanza e strati da consider
Salve a tutti...so che è un forum di normativa, ma magari potete aiutarmi. Sono uno studente e devo progettare degli edifici a risparmio energetico: mi sono calcolato la trasmittanza delle mie murature, ma leggendo in rete mi è venuto un dubbio rispetto a quello che mi hanno insegnato in uni. allor...