La ricerca ha trovato 1591 risultati
- gio apr 01, 2010 11:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: norma UNI 10412-2, termocucina e vaso di espansione chiuso
- Risposte: 12
- Visite : 6592
Re: norma UNI 10412-2, termocucina e vaso di espansione chiuso
Quoto anch'io girondone in linea di principio e linea pratica. In linea teorica però mi domando: il costruttore ha voce solo sul suo prodotto (non sull'impianto in generale e totale), il progetto è a carico del progettista firmatario e la ditta esecutrice alla fine fa la sua brava 37/08 sul progetto...
- gio apr 01, 2010 10:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pressurizzazione acqua palazzina
- Risposte: 4
- Visite : 1456
Re: Pressurizzazione acqua palazzina
Allora, se tocchi un impianto da progettista non poi sia deontologicamente sia legalmente ignorare l'impianto stesso nel suo complesso. Quindi se togli le pompe e l'autoclave per mettere un gruppo ad inverter devi per forza fare un rilievo e dire al tuo committente lo stato dell'arte del suo impiant...
- mer mar 31, 2010 17:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI-10779 "strano" collegamento su impianto esistente
- Risposte: 3
- Visite : 1012
Re: UNI-10779 "strano" collegamento su impianto esistente
ALT! Sei in appalto pubblico? Se sei in appalto pubblico deve essere il DL a far cambiare il tutto con opportuna segnalazione nella relazione di chiusura lavori con i famigerati giorni (30 o 45 o 60 non ricordo mai) entro cui l'impresa deve eseguire i "piccoli" lavori di aggiustaggio del t...
- mer mar 31, 2010 17:47
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Edilclima vs altri software
- Risposte: 17
- Visite : 6894
Re: Edilclima vs altri software
Magari, MC4 e Edilclima potrebbero in effetti fare molto insieme, solo che così ci sarebbe un monopolio di mercato, chi sa che penserebbe la UE!!!
- mer mar 31, 2010 17:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pressurizzazione acqua palazzina
- Risposte: 4
- Visite : 1456
Re: Pressurizzazione acqua palazzina
Solitamente gli enti erogatori impongono una disgiunzione tra sistema di pressurizzazione ed acquedotto, quindi vaso di prima raccolta. Poi, se a valle hai un unico livello di pressurizzazione nel senso che non fai piani alti divisi da piani bassi, pressurizzi tutto insieme; altrimenti livelli separ...
- mer mar 31, 2010 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI-10779 "strano" collegamento su impianto esistente
- Risposte: 3
- Visite : 1012
Re: UNI-10779 "strano" collegamento su impianto esistente
Se sei il D.L. lo fai cambiare e basta, lo metti a verbale e così sia. Comunque puoi appellarti alla buona regola dell'arte e rinforzare il tutto con quanto detto dalla EN 12845. Ma comunque che colpo di genio è mai mettere un tubo da 2" per unire un 3" con un 2"1/2, ci sono ben 3 con...
- mer mar 31, 2010 09:30
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: controlli certificatori sospesi
- Risposte: 11
- Visite : 3525
Re: controlli certificatori sospesi
Il fatto è che però inzieremo ad avere giurisprudenza in merito e si potrebbe passare da un TAR (locale -> lombardo) al consiglio di stato che è nazionale e romano o meglio che ha insito il difendere le leggi dello stato rispetto alle prerogative delle regioni. Anche a suo tempo per i decreti region...
- mer mar 31, 2010 08:50
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: controlli certificatori sospesi
- Risposte: 11
- Visite : 3525
Re: controlli certificatori sospesi
Ok, certo che il problema vero è il programma e il "castello di carta" che è stato creato. Il punto fondamentale è che ora un TAR chiede a dei tecnici CTP e CTU di valutare una situazione specifica. Il punto è capire il merito e le eventuali domande a cui il CTU deve rispondere in base all...
- mar mar 30, 2010 20:04
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Radiatori a gas
- Risposte: 3
- Visite : 1563
Re: Radiatori a gas
Bella domanda... in effetti i regolamenti di igiene ASL ed i regolamenti comunali impongono spesso l'esalazione degli scarichi oltre il colmo dell'edificio con limitazioni sulle distanze minime rispetto lucernai, abbaini, ecc. ecc. A logica sarebbe preferibile andare a tetto per evitare di affumicar...
- mar mar 30, 2010 18:21
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: controlli certificatori sospesi
- Risposte: 11
- Visite : 3525
Re: controlli certificatori sospesi
Molto ma molto interessante. Sia dal sito ma soprattutto dalla sospensiva TAR appaiono chiare 2 cose su cui si dovrà avere una sentenza certa con grosse ripercussioni: 1) La L.R. deve essere armonizzata alle UNI TS 11300 e pertanto il rischio è che tutta la certificazione sin qui fatta vada alle ort...
- mar mar 30, 2010 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
- Risposte: 26
- Visite : 10758
Re: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
Preghierina finale: dopo che hai la risposta dal comando posta la soluzione che ti propongono in modo da avere un altro esempio "di letteratura" in materia.
Se possibile indica anche il comando che ha valutato il progetto.
Se possibile indica anche il comando che ha valutato il progetto.
- mar mar 30, 2010 14:22
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: aiuto neo laureanda
- Risposte: 15
- Visite : 3267
Re: aiuto neo laureanda
In generale nelle norme regionali per la certificazione energetica vale quanto riportato negli allegati (per le regioni che hanno usato la clausola di cedevolezza) e per l'Emilia appunto gli allegati alla Delibera Regionale n° 156/2008. Però ci sono ancora anche moduli "prestampati" tipo c...
- mar mar 30, 2010 14:17
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: tubazioni in controsoffitti
- Risposte: 1
- Visite : 725
Re: tubazioni in controsoffitti
A "vista" o in traccia?
Se a vista forse è preferibile controtubare con tubazione metallica avente aperture ai due estremi con esalazione in atmosfera.
Se a vista forse è preferibile controtubare con tubazione metallica avente aperture ai due estremi con esalazione in atmosfera.
- mar mar 30, 2010 14:08
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Edilclima vs altri software
- Risposte: 17
- Visite : 6894
Re: Edilclima vs altri software
Noi in ufficio, io ma soprattutto arkanoid, abbiamo MC4 nel sangue da 2 vite, siamo stati tra i primi ad usarlo in Italia agli inizi degli anni 80 per i moduli E20 informatizzati. Poi con L10 ed ora con le varie modifiche. Sinceramente condivido quanto detto da chi ha aperto il post; MC4 era una cos...
- mar mar 30, 2010 12:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Info diagramma psicometrico
- Risposte: 1
- Visite : 743
Re: Info diagramma psicometrico
1° Volume del Pizzetti o sezione specifica nel manuale del termotecnico dell'ing. Rossi.
- mar mar 30, 2010 08:34
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Tipologie impianti solari termici
- Risposte: 15
- Visite : 4080
Re: Tipologie impianti solari termici
Si, come semplificazione ci sta, a patto che si stia parlando di un impianto a svuotamento e di piccole potenze... ma non abbiamo certezza del tutto.
- lun mar 29, 2010 19:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pannelli radianti e condizionatori al posto di deumidificato
- Risposte: 9
- Visite : 2916
Re: Pannelli radianti e condizionatori al posto di deumidificato
Allora, su questo abbiamo guardato proprio in questi giorni, forse con la domotica di una nota ditta ci si riesce, ma solo accensione e spegnimento secondo orari prestabiliti e per inserzione preferenziale dei carichi elettrici secondo un programma di precedenze, non certo per regolazione o altro. M...
- lun mar 29, 2010 13:58
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Tipologie impianti solari termici
- Risposte: 15
- Visite : 4080
Re: Tipologie impianti solari termici
Circolazione forzata a circuito aperto??? Mai sentito nominare, mi pare strano in quanto il continuo contatto con l'ossigeno dell'atmosfera comporta ossidazione delle condotte oltre a non permettere un uso concreto del glicole per avere migliori condizioni di scambio.
Tesi con il prof. Gaia?
Tesi con il prof. Gaia?
- lun mar 29, 2010 13:56
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: EOLICO E MICROEOLICO
- Risposte: 7
- Visite : 2434
Re: EOLICO E MICROEOLICO
Magari fosse solo qualcosa a non tornare!!! Qui ognuno, guardando un po' bene vicino a casa o dove ha esperienze lavorative, si accorge che le mappe presentano buchi o bachi enormi. Non so come mai ma qualcuno mi diceva che erano state fatte un po' alla carlona, con pochi dati e molte interpolazione...
- lun mar 29, 2010 10:31
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: EOLICO E MICROEOLICO
- Risposte: 7
- Visite : 2434
Re: EOLICO E MICROEOLICO
Grazie molto per aver riportato la tua esperienza. Se puoi più aventi dacci una idea sommaria dei dati che raccogli con i campionatori e se riesci prova a confrontarli con le mappe disponibili in giro. Un amico al sud sta facendo cose simili per solare ed eolico su larga scala, collabora con società...
- ven mar 26, 2010 19:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SCHEMI GIA FATTI CON POMPA A CALORE
- Risposte: 7
- Visite : 1937
Re: SCHEMI GIA FATTI CON POMPA A CALORE
Scusa non comprendo, che potenze ci sono in gioco nei tuoi casi?
- ven mar 26, 2010 18:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problemi ACS
- Risposte: 3
- Visite : 1065
Re: problemi ACS
Come marche ci sono Wilo, KSB ed altri.
- ven mar 26, 2010 18:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio trasmittanza muro in pietra
- Risposte: 9
- Visite : 10509
Re: Dubbio trasmittanza muro in pietra
Si, termoflussimetro, termocamera mi è scappato per troppa fretta e per lapsus scriptis
- ven mar 26, 2010 14:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio trasmittanza muro in pietra
- Risposte: 9
- Visite : 10509
Re: Dubbio trasmittanza muro in pietra
Da ingegnere dico:
1) tutti i calcoli sono giusti a patto che si usino formule corrette ed ipotesi di partenza precise, rigorose o comunque sensate e che si SCRIVANO da qualche parte
2) forse il meglio è provare con una termocamera o fare un paio di saggi (magari ci sono già delle crepe da vedere).
1) tutti i calcoli sono giusti a patto che si usino formule corrette ed ipotesi di partenza precise, rigorose o comunque sensate e che si SCRIVANO da qualche parte
2) forse il meglio è provare con una termocamera o fare un paio di saggi (magari ci sono già delle crepe da vedere).
- ven mar 26, 2010 14:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problemi ACS
- Risposte: 3
- Visite : 1065
Re: problemi ACS
Piccolo circuito di ricircolo sanitario magari temporizzato, accumulo maggiore di ACS, scambiatori rapidi per un parallelo o per il funzionamento effettivo, preautoclave o meglio serbatoio di accumulo e poi un gruppo di pressurizzazione con inverter, e via dicendo, ci sono molti modi. Ricordati comu...
- ven mar 26, 2010 14:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: xchè non esiste qualcosa del genere anche per imp termici!
- Risposte: 11
- Visite : 3056
Re: xchè non esiste qualcosa del genere anche per imp termici!
In che senso? Con mail privata?
- ven mar 26, 2010 14:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
- Risposte: 26
- Visite : 10758
Re: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
Ringrazio ANTONIO per il post e per l'indicazione che era la Robur l'intestataria della delucidazione.
Quoto Terminus, prova con questa via e vediamo se ufficialmente ti dicono qualcosa.
Quoto Terminus, prova con questa via e vediamo se ufficialmente ti dicono qualcosa.
- gio mar 25, 2010 14:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
- Risposte: 26
- Visite : 10758
Re: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
No, certo che non dico che è falsa, anzi. Solo che lo stralcio in oggetto riguardava unicamente i generatori di aria calda e non le caldaiette o caldaione tipo ATAG modulari. Il fatto è che non riesco a trovarla in rete per cui non riesco a vedere se ci sono dei collegati per le caldaie. Tra l'altro...
- gio mar 25, 2010 14:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento canali aria macchina canalizzabile
- Risposte: 6
- Visite : 2544
Re: dimensionamento canali aria macchina canalizzabile
Allora, se non ci sono le curve del ventilatore potrebbero esserci dei coefficienti riduttivi della portata che a seconda della prevalenza residua che richiedi ti dicono l'effettiva portata che il ventilatore dà. Se non ci sono tali dati prova a sentire il produttore o il suo rappresentante locale. ...
- gio mar 25, 2010 11:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento canali aria macchina canalizzabile
- Risposte: 6
- Visite : 2544
Re: dimensionamento canali aria macchina canalizzabile
Certo, si considera il tratto sfavorito con le perdite continue e concentrate nei vari elementi con le effettive portate (quindi man mano calanti più "scarichi" aria dalle singole bocchette). Il senso delle somme in serie è che devi sommare le varie perdite di carico sino all'ultima bocche...
- gio mar 25, 2010 08:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
- Risposte: 26
- Visite : 10758
Re: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
E' una circolare M.I.? Ho provato a cercare ma non la trovo.
Se l'hai puoi postarla sul forum?
Se l'hai puoi postarla sul forum?
- gio mar 25, 2010 08:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento canali aria macchina canalizzabile
- Risposte: 6
- Visite : 2544
Re: dimensionamento canali aria macchina canalizzabile
Confermo. Solo che c'è anche una piccola varibile da considerare. Nelle macchine canalizzabili, bisogna vedere il punto di lavoro con la prevalenza richiesta; per esempio spesso e volentieri si ha la portata a bocca libera e poi la prevalenza disponibile, solo che i dati non sono omogenei ovvero la ...
- gio mar 25, 2010 08:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: esalazioni panetteria
- Risposte: 2
- Visite : 774
Re: esalazioni panetteria
Essendo elettrici ad induzione direi che sei fuori dal DM 1996. Dovresti vedere nel regolamento comunale specifico. Comunque solitamente il problema è simile nelle cucine industriali, lì si usano cappe compensate e locale in depressione con espulsione sopra il coperto degli edifici e posizione valut...
- mer mar 24, 2010 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
- Risposte: 26
- Visite : 10758
Re: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
Appunto, ma il punto focale è sempre che nessuno mi dice la circolare o il riferimento di legge preciso per cui la cosa è così, siamo sempre al dover discernere le cose ad esperienze di vita!!!
Ma possibile che con i VVF sia sempre così!!!
Ma possibile che con i VVF sia sempre così!!!
- mer mar 24, 2010 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
- Risposte: 26
- Visite : 10758
Re: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
Con i 4 generatori ad aria all'epoca mi era andata così, o meglio l'allora vice comandante aveva interpretato in questo modo. Poi nel 2009 il nuovo valente funzionario di turno (al mio comando siano arrivati ad avere 4 comandanti per il 2009 ed il 2010 si prospetta uguale) aveva interpretato in modo...
- mer mar 24, 2010 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
- Risposte: 26
- Visite : 10758
Re: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
Per danilo2: se riesci a darmi gli estremi della circolare ti sarei molto grato... il vigile di turno mi ha fatto il discorso che ti ho riportato e non ha ammesso deroge proprio ragionando sul proprietario della struttura servita.
- mer mar 24, 2010 14:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?
- Risposte: 7
- Visite : 1929
Re: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?
SStefani[chiocciolina]Regione.Emilia-Romagna.it
- mer mar 24, 2010 09:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info. impianto a pavimento
- Risposte: 2
- Visite : 985
Re: info. impianto a pavimento
Puoi spiegare meglio il fenomeno? Si abbassa il pavimento nel suo complesso, ha un assestamento? Potrebbe essere un problema di massetto o di cattiva posa del coibente soprattutto in posizione perimetrale... bisogna vedere anche se era un bugnato o un altro tipo di materiale, se ha preso acqua nella...
- mer mar 24, 2010 09:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?
- Risposte: 7
- Visite : 1929
Re: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?
Se sei in ER, manda una mail all'arch. Stefani della Regione e poni il quesito direttamente a lui, solitamente è molto disponibile e risponde sempre per scritto in modo che puoi avvalerti anche di questa indicazione.
Se poi non riesci a raggiungere i minimi prescritti opera sulla parete esterna.
Se poi non riesci a raggiungere i minimi prescritti opera sulla parete esterna.
- mer mar 24, 2010 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
- Risposte: 26
- Visite : 10758
Re: CPI attività 91 - 3 caldaie esterne separate si sommano?
Solitamente si guardano i circuiti lato acqua; si sommano i focolari che insistono sullo stesso circuito, mentre se sono circuiti tutti separati si tengono separati. La certezza assoluta di questa interpretazione si ha se ogni focolare ha un proprio "proprietario" ovvero un intestatario di...
- mar mar 23, 2010 18:17
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Dubbio sul rendimento di distribuzione
- Risposte: 15
- Visite : 4869
Re: Dubbio sul rendimento di distribuzione
Io soprattutto, vado dal cliente e ci faccio un figurone... però poi gli dico e gl scrivo anche che la relazione ex L10/91 dà la stima di un edificio con semplificazioni per paragonare tutte mele o pere tra loro; i costi effettivi di utilizzo e gestione saranno ben altri... Ma intanto i politici di ...
- mar mar 23, 2010 18:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: xchè non esiste qualcosa del genere anche per imp termici!
- Risposte: 11
- Visite : 3056
Re: xchè non esiste qualcosa del genere anche per imp termici!
Diciamo che non sono proprio di una facilità disarmante, ma rispetto agli impianti elettrici i danni che si possono arrecare a cose o persone sono molto più limitati... infatti a meno di non parlare di gas metano al massimo la gente si lamenta che c'è freddo o caldo, che si sente odore in bagno o ch...
- mar mar 23, 2010 18:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?
- Risposte: 7
- Visite : 1929
Re: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?
io non considererei l'aria in quanto, rispetto alle due stanze laterali al forno, l'aria stessa non è presente in toto -> meglio stare dalla parte della ragione... anche perchè un po' di effetto camino c'è sempre.
- mar mar 23, 2010 16:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?
- Risposte: 7
- Visite : 1929
Re: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?
Credo che la cosa più corretta sia considerare la parete esterna più il refrattario con lo spessore minimo in caso di pareti curve a distanza variabile dalla parete rettilinea che forma la vera e propria parete esterna.
- mar mar 23, 2010 16:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pannelli radianti e condizionatori al posto di deumidificato
- Risposte: 9
- Visite : 2916
Re: Pannelli radianti e condizionatori al posto di deumidificato
Consiglio anch'io di sistemare la parte aria. Infatti un impianto a pannelli radianti a pavimento dimensionato per il caldo (solo caldo) non è adatto per un funzionamento anche in freddo, potrebbero nascere grossi problemi di regolazione e rischi di condensazione interstiziale nelle strutture (princ...
- mar mar 23, 2010 16:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: xchè non esiste qualcosa del genere anche per imp termici!
- Risposte: 11
- Visite : 3056
Re: xchè non esiste qualcosa del genere anche per imp termici!
Per consolare posso solo dire che alla fine dello scorso anno un ordine della mia regione ha espulso 3 colleghi per aver fatto veramente cose turche su alcuni lavori... per cui un po' di aria sta girando. Comunque il bello è che gli installatori credono ancora che sia possibile fare il by pass di un...
- mar mar 23, 2010 16:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: GESTIONE SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO
- Risposte: 6
- Visite : 6568
Re: GESTIONE SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO
Non credo possibile che ci sia uno scambiatore a valle di quello di riscaldamento ma solitamente è in parallelo per non avere problemi di linea in estate in cui serve sempre l'ACS ma non il riscaldamento (il primario andrebbe in crisi, servirebbero delle doppie valvole in parallelo per ogni scambiat...
- lun mar 22, 2010 18:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: GESTIONE SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO
- Risposte: 6
- Visite : 6568
Re: GESTIONE SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO
Allora per ENIA ne sono certissimo. Per HERA mi sembra strano che non funzioni nello stesso modo; infatti il punto focale è proprio il discorso ISPESL. Il TLR, che sia da spillamento di centrale elettrica o da cogeneratore o altro non cambia, si configura come la rete primaria di un generatore, per ...
- lun mar 22, 2010 16:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: GESTIONE SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO
- Risposte: 6
- Visite : 6568
Re: GESTIONE SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO
Allora, il primario, lo scambiatore e tutto il secondario (VE e VS) sino alle valvole di intercettazione lato utenze è di proprietà e competenza dell'ente erogatore del TLR (soprattutto per un discorso di pratiche ISPESL), mentre il resto si configura come impianto condominiale ma non c'è generatore...
- lun mar 22, 2010 16:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: xchè non esiste qualcosa del genere anche per imp termici!
- Risposte: 11
- Visite : 3056
Re: xchè non esiste qualcosa del genere anche per imp termici!
E' una vita che vedo gli elettrici sempre più "organizzati" dei meccanici.
Loro hanno norme proprie quasi mai in contrasto ma sempre ben coordinate, hanno ingombri minimi per cui passano sempre ovunque, ed in più hanno parcella con III C contro le nostre misere III A e III B... mha!
Loro hanno norme proprie quasi mai in contrasto ma sempre ben coordinate, hanno ingombri minimi per cui passano sempre ovunque, ed in più hanno parcella con III C contro le nostre misere III A e III B... mha!