Se proteggi le strutture con delle pareti di compartimentazione interne, non ne devi certificare la R.
Nel capannone c'è un'attività soggetta, a rischio incendio ? Se non è così la compartimentazione con la CT serve solo dall'interno di questa.
La ricerca ha trovato 12635 risultati
- gio feb 12, 2015 14:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: adeguamento REI 120 Centrale termica.
- Risposte: 3
- Visite : 1383
- gio feb 12, 2015 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa ante 1981
- Risposte: 5
- Visite : 1801
Re: autorimessa ante 1981
Il DM 29/12/05 dice di applicare il DM 01/02/86 con alcune eccezioni e dice poi che il punto 11 (norme transitorie) si applica per le autorimesse esistenti al 10/12/1984 (il luogo del 20/11/81 riportato sul DM), ma non dice che devi applicare solo il punto 11 per queste ultime. Ma cosa dice il punto...
- mer feb 11, 2015 22:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa ante 1981
- Risposte: 5
- Visite : 1801
Re: autorimessa ante 1981
Se c'era il NOP è chiaro che devi seguire il DM 29/12/05. Prima del 1981 c'era sicuramente il DM 31/07/34 (non ricordo se vi fosse altro ma mi sembra di no). Comunque chi ti dice che non devi applicare il DM 01/02/86 ? Se le attività con NOP lo devono seguire, perchè non dovrebbero farlo quelle che ...
- mer feb 11, 2015 20:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di rilevazione gas
- Risposte: 10
- Visite : 2377
Re: Impianto di rilevazione gas
Ok, è una regola generale? No perché la mia regola è sempre stata se un impianto non è richiesto dalla regola tecnica e non c'è sul progetto, non vedo perché lo dovrei asseverare. Il fatto che sia richiesto o meno dalla regola tecnica non è rilevante; potrebbe essere stato ritenuto essenziale dai V...
- mer feb 11, 2015 19:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di rilevazione gas
- Risposte: 10
- Visite : 2377
Re: Impianto di rilevazione gas
Sul CPI è citato ?
Perchè hanno speso soldi per installarlo ?
Perchè hanno speso soldi per installarlo ?
- mer feb 11, 2015 18:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di rilevazione gas
- Risposte: 10
- Visite : 2377
Re: Impianto di rilevazione gas
Se c'è la devi asseverare.
D'altronde rientra tra gli impianti di protezione antincendio di cui al DM 37/08.
D'altronde rientra tra gli impianti di protezione antincendio di cui al DM 37/08.
- mer feb 11, 2015 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio uscite sicurezza
- Risposte: 7
- Visite : 1930
Re: Dubbio uscite sicurezza
Penso che dovre emettere fattura anch'io.
Ma poi c'è il rischio che resti insoluta e che ci debba pagare comunque l'IVA.
Cmq ti do due dritte:
- lo spazio scoperto è il tuo luogo sicuro e per raggiungerlo hai una serie di porte su vie di esodo
- leggi il DM 03/11/04
Ma poi c'è il rischio che resti insoluta e che ci debba pagare comunque l'IVA.
Cmq ti do due dritte:
- lo spazio scoperto è il tuo luogo sicuro e per raggiungerlo hai una serie di porte su vie di esodo
- leggi il DM 03/11/04
- lun feb 09, 2015 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI teatro scaduto da 10 anni
- Risposte: 4
- Visite : 1081
Re: CPI teatro scaduto da 10 anni
Stai modificando le condizioni di sicurezza, quindi SCIA.
- lun feb 09, 2015 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cantine
- Risposte: 2
- Visite : 828
Re: Cantine
In un albergo non hanno senso le cantine che solitamente si trovano nei condomini.
Si tratterà quindi comunque di magazzini/depositi, da gestire di conseguenza.
Si tratterà quindi comunque di magazzini/depositi, da gestire di conseguenza.
- lun feb 09, 2015 16:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI teatro scaduto da 10 anni
- Risposte: 4
- Visite : 1081
Re: CPI teatro scaduto da 10 anni
Non ho capito cosa intendi.
Hai un CPI o un parere preventivo ?
Se hai prescrizioni del parere preventivo, dovrebbero essere ancora valide, a meno di modifiche sostanziali, e pertanto sulla base delle stesse andrai a redigere la SCIA/Asseverazione.
Hai un CPI o un parere preventivo ?
Se hai prescrizioni del parere preventivo, dovrebbero essere ancora valide, a meno di modifiche sostanziali, e pertanto sulla base delle stesse andrai a redigere la SCIA/Asseverazione.
- lun feb 09, 2015 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere con errori
- Risposte: 6
- Visite : 1272
Re: Parere con errori
Ognuno sceglie la propria strada. Ieri forse la cosa era proponibile (ho visto anch'io diversi "pastrocchi" dovuti a sviste di chi esaminava le pratiche), ma oggi che non sono i VVF ad autorizzare ...... Per la non ottemperanza alle norme verticali è previsto l'istituto della deroga, la qu...
- lun feb 09, 2015 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vie d'esodo sulle autorimesse.
- Risposte: 4
- Visite : 1343
Re: Vie d'esodo sulle autorimesse.
C'è una circolare VVF dedicata ai luoghi di lavoro, ma ovviamente è applicabile anche in ambienti civili con le dovute differenze. La presenza di persone disabili non è escludibile a priori, basta pensare ad una persona temporaneamente con una gamba ingessata, o con le bende agli occhi per un'operaz...
- lun feb 09, 2015 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vie d'esodo sulle autorimesse.
- Risposte: 4
- Visite : 1343
Re: Vie d'esodo sulle autorimesse.
Se la comunicazione avviene tramite filtro, ciò che c'è dopo è considerato luogo sicuro. Se invece la comunicazione è di semplice compartimentazione, il percorso a valle non è considerabile luogo sicuro, il quale si sposta quindi all'esterno dell'edificio. L'esodo di disabili deve essere studiato at...
- lun feb 09, 2015 10:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere con errori
- Risposte: 6
- Visite : 1272
Re: Parere con errori
Proprio no. Il parere è sempre rilasciato fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi, anche per quanto non esplicitato nella documentazione prodotta. Se leggi il documento da qualche parte sicuramente lo avranno scritto. Inoltre l'asseverazione finale richiama esplicitamente le norme...
- dom feb 08, 2015 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICAZIONE CONTROSOFFITTO REI: QUALI MODELLI PRODURRE
- Risposte: 4
- Visite : 1339
Re: CERTIFICAZIONE CONTROSOFFITTO REI: QUALI MODELLI PRODURRE
Se il controsoffitto è a membrana serve il Dich.Prod.
Se è protettivo del solaio soprastante serve anche il Cert.Rei.
Se è protettivo del solaio soprastante serve anche il Cert.Rei.
- sab feb 07, 2015 16:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE BOX AUTO
- Risposte: 5
- Visite : 1204
Re: PARETE BOX AUTO
Pareti in blocchi di cls leggero, non serve intonaco.
- ven feb 06, 2015 20:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE BOX AUTO
- Risposte: 5
- Visite : 1204
Re: PARETE BOX AUTO
Lo hai detto tu: controparete, ma dovrà avere essa da sola la qualifica necessaria, come se l'altra non ci fosse.
- ven feb 06, 2015 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoi gasolio distanze - dubbio facile facile
- Risposte: 4
- Visite : 943
Re: Serbatoi gasolio distanze - dubbio facile facile
Puoi fare riferimento al DM 31/07/34.
- ven feb 06, 2015 19:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE BOX AUTO
- Risposte: 5
- Visite : 1204
Re: PARETE BOX AUTO
Quindi è come se non ci fossero.
- ven feb 06, 2015 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione naturale ed infissi
- Risposte: 1
- Visite : 578
Re: aerazione naturale ed infissi
Dipende dalla tua VDR. In funzione del carico di incendio e della tipologia dell'attività e dell'edificio, potresti accontentarti o meno di aperture provviste di vetrate frangibili dall'esterno o bassofondenti. All'aumento del livello di rischio devi prevedere aperture permanenti o comunque sistemi ...
- gio feb 05, 2015 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tabella A3 16 febbraio 2007
- Risposte: 1
- Visite : 511
Re: tabella A3 16 febbraio 2007
Certo. Il riferimento principe è la UNI EN 13501-2.
- gio feb 05, 2015 10:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12072
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Il D.Lgs. 139/06, art.15, comma 3 cita: " 3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base del...
- mer feb 04, 2015 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICAZIONE CONTROSOFFITTO REI: QUALI MODELLI PRODURRE
- Risposte: 4
- Visite : 1339
Re: CERTIFICAZIONE CONTROSOFFITTO REI: QUALI MODELLI PRODURRE
Di che tipo di controsoffitto stai parlando ?
Rivestimento del solaio o a membrana ?
Rivestimento del solaio o a membrana ?
- mar feb 03, 2015 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: mi lancio "porte senza omologazione e conformità"
- Risposte: 5
- Visite : 2052
Re: mi lancio "porte senza omologazione e conformità"
Quoto quanto detto da Sandeman.
Sulla targhetta vi deve essere il codice identificativo dell'omologazione, che puoi quindi reperire dal produttore.
Se hai la bolla di trasporto, con la matricola sulla targhetta, puoi richiedere allo stesso produttore copia della dichiarazione di conformità.
Sulla targhetta vi deve essere il codice identificativo dell'omologazione, che puoi quindi reperire dal produttore.
Se hai la bolla di trasporto, con la matricola sulla targhetta, puoi richiedere allo stesso produttore copia della dichiarazione di conformità.
- mar feb 03, 2015 11:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dubbio su uscita di sicurezza
- Risposte: 7
- Visite : 1907
Re: dubbio su uscita di sicurezza
La legislazione nazionale pecca spesso di logica, o comunque ha una logica che poco ha a che fare con la tecnica. L'esempio delle porte ed uscite di sicurezza è emblematico per la confusione che viene generata su un argomento così rilevante. Comunque l'esclusione del comma 2 dell'art.3 del DM 10/03/...
- sab gen 31, 2015 13:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modello PIN.2.3 sbagliato ?
- Risposte: 4
- Visite : 724
Re: Modello PIN.2.3 sbagliato ?
A mio parere il modello del 2008 era più chiaro: se spuntavi la casella del direttore dei lavori o assistente, potevi non essere iscritto all'elenco e quindi non serviva il relativo codice numerico. ora nel modulo 2014 (ma anche in quello 2012 era la stessa cosa), se non inserisci il codice di iscri...
- sab gen 31, 2015 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio in predalles R120 -> REI120?
- Risposte: 9
- Visite : 3269
Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?
Scusate il termine sbagliato.
- ven gen 30, 2015 21:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modello PIN.2.3 sbagliato ?
- Risposte: 4
- Visite : 724
Modello PIN.2.3 sbagliato ?
Una cosetta che mi è saltata all'occhio solo ora. Il modello PIN 2.3 2014 Dich.Prod, riporta la casella dell'iscrizione all'elenco e non riporta alcuna specificazione circa la funzione svolta dal certificatore nel cantiere, come faceva il vecchio modello del 2008. Sembrerebbe quindi che il modello p...
- ven gen 30, 2015 19:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio in predalles R120 -> REI120?
- Risposte: 9
- Visite : 3269
Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?
Dei bei buchini per far sfogare la sovrappressione provocata dal polistirolo che si squaglia per il calore
- ven gen 30, 2015 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività commerciali DM 27 luglio 2010: limiti oltre i quali scatta l'obbligo dell'impianto di spegnimento automatico
- Risposte: 2
- Visite : 586
Re: Attività commerciali DM 27 luglio 2010: limiti oltre i quali scatta l'obbligo dell'impianto di spegnimento automatic
Per come è scritto il punto 3.3, sei obbligato ad avere compartimenti <2500mq oppure a proteggere tutta l'attività con sprinkler.
Anche se la lettera a) parla di edifici di tipo misto e non isolati come il tuo.
Anche se la lettera a) parla di edifici di tipo misto e non isolati come il tuo.
- gio gen 29, 2015 22:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio in predalles R120 -> REI120?
- Risposte: 9
- Visite : 3269
Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?
"materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo"
puoi avere comodamente tutto cls, rispettando sempre la parte armata.
puoi avere comodamente tutto cls, rispettando sempre la parte armata.
- gio gen 29, 2015 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA ATTIVITA'
- Risposte: 4
- Visite : 1180
Re: MODIFICA ATTIVITA'
La SCIA farà sempre riferimento all'attività soggetta.
Comunque in questi casi credo sia sempre meglio sentire il proprio Comando (è vero che una SCIA è onerosa e quindi significano dindini per il Comando, mentre la semplice comunicazione all'atto del rinnovo non porta soldi).
Comunque in questi casi credo sia sempre meglio sentire il proprio Comando (è vero che una SCIA è onerosa e quindi significano dindini per il Comando, mentre la semplice comunicazione all'atto del rinnovo non porta soldi).
- gio gen 29, 2015 15:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA ATTIVITA'
- Risposte: 4
- Visite : 1180
Re: MODIFICA ATTIVITA'
Nell'ampliare l'edificio uffici, devi ampliare anche le compartimentazioni del capannone adibito a deposito ? Devi fare modifiche impiantistiche o di vie di esodo riguardo l'attività soggetta ? Comunque il corpo uffici sarà stato approvato insieme al deposito e quindi è considerata una pertinenza al...
- gio gen 29, 2015 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno Autorimessa.
- Risposte: 1
- Visite : 722
Re: Gruppo elettrogeno Autorimessa.
Il DM sui gruppi elettrogeni.
- mar gen 27, 2015 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ABILITAZIONE PER IMPIANTO MANUALE
- Risposte: 1
- Visite : 868
Re: ABILITAZIONE PER IMPIANTO MANUALE
No.
Anzi verificare sempre che la lettera g sia comprensiva della sezione elettrica/elettronica e non sia limitata alla parte idraulica.
Anzi verificare sempre che la lettera g sia comprensiva della sezione elettrica/elettronica e non sia limitata alla parte idraulica.
- mar gen 27, 2015 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: che modifica è questa?
- Risposte: 3
- Visite : 853
Re: che modifica è questa?
Scusami, ho usato il termine "sostanziali" intendendo che non comportano aggravio.
- lun gen 26, 2015 19:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito vernici
- Risposte: 1
- Visite : 853
Re: Deposito vernici
Il DM 31/07/34 tratta di liquidi infiammabili o combustibili, difatti ad esso risale la classificazione delle categorie A/B/C. Il funzionario ha ragione a farvi riferimento. Ciò non toglie che tu puoi argomentare una VDR nella quale puoi dimostrare l'adeguatezza misure diverse da quelle previste nel...
- lun gen 26, 2015 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: che modifica è questa?
- Risposte: 3
- Visite : 853
Re: che modifica è questa?
Scusa una domanda: c'è un'alimentazione di sicurezza per aprire il cancello allo sgancio dell'alimentazione ? Per il resto sarei propenso a dire che non vi sono modifiche sostanziali e la cosa potrebbe essere sistemata con SCIA e Dich. di non aggravio, dovendo verificare comunque la superficie di ae...
- dom gen 25, 2015 12:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti UNI45 esistenti soggetti a modifica
- Risposte: 3
- Visite : 745
Re: Impianti UNI45 esistenti soggetti a modifica
Se devi modificare le prestazioni dell'alimentazione idrica, lo devi fare obbedendo alla UNI 10779. Le parti di nuova realizzazione devono soddisfare la stessa norma (vedi il capitolo sugli interventi su impianti esistenti). Le norme verticali a volte richiedono prestazioni inferiori, a volte superi...
- sab gen 24, 2015 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Recupero sottotetto e assoggettabilità al DPR151
- Risposte: 1
- Visite : 755
Re: Recupero sottotetto e assoggettabilità al DPR151
Stante che ora la condizione di assoggettabilità è sull'altezza antincendio, se questa viene a superare i 24m, l'attività è soggetta.
- sab gen 24, 2015 13:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco e 50%
- Risposte: 3
- Visite : 922
Re: reazione al fuoco e 50%
Anch'io interpreto la cosa ambiente per ambiente, anche perchè al contrario potrebbe accadere di avere interi corridoi, o atri, con la totalità delle superfici in classe 1, con conseguente aggravio locale del rischio.
In questo momento non mi ricordo di circolari esplicative a riguardo.
In questo momento non mi ricordo di circolari esplicative a riguardo.
- sab gen 24, 2015 13:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scadenza rinnovo categoria C
- Risposte: 6
- Visite : 1274
Re: Scadenza rinnovo categoria C
Il verbale CPI viene sempre rilasciato, ma non è l'atto autorizzativo (SCIA).
- ven gen 23, 2015 18:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco colonne
- Risposte: 1
- Visite : 690
Re: Resistenza al fuoco colonne
Sono d'accordo.
- ven gen 23, 2015 18:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti UNI45 esistenti soggetti a modifica
- Risposte: 3
- Visite : 745
Re: Impianti UNI45 esistenti soggetti a modifica
Non ho capito bene la tua domanda.
Se ampli l'impianto puoi o meno ricadere in una verifica completa sullo stesso con la UNI 10779, comprese le prestazioni ai sensi del DM 20/12/12
Se ampli l'impianto puoi o meno ricadere in una verifica completa sullo stesso con la UNI 10779, comprese le prestazioni ai sensi del DM 20/12/12
- ven gen 23, 2015 12:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scadenza rinnovo categoria C
- Risposte: 6
- Visite : 1274
Re: Scadenza rinnovo categoria C
Circ. 13061 del 06/10/11.
- ven gen 23, 2015 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scadenza rinnovo categoria C
- Risposte: 6
- Visite : 1274
Re: Scadenza rinnovo categoria C
1) dalla data della SCIA
2) da quanto dici era stata presentata anche la DIA, quindi la scadenza parte dalla data di entrata in vigore del DPR 151/11
2) da quanto dici era stata presentata anche la DIA, quindi la scadenza parte dalla data di entrata in vigore del DPR 151/11
- gio gen 22, 2015 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bombole argon
- Risposte: 2
- Visite : 603
Re: Bombole argon
Vi sarebbe il rischio in caso di fuoriuscita del gas, di asfissia per riduzione della concentrazione dell'ossigeno; dipende dalla volumetria del locale e dalla presenza di ventilazioni permanenti. Ma se le bombole non sono collegate in batteria, ma indipendenti, il rischio è praticamente irrilevante...
- gio gen 22, 2015 19:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatore aria calda pensile a metano
- Risposte: 4
- Visite : 1209
Re: Generatore aria calda pensile a metano
Il tuo cliente è soggetto al TU 81/08 ? Allora deve aver scritto qualcosa in merito al rischio esplosione (Documento sulla protezione contro le esplosioni). Se nel DVR ha scritto che il rischio di esplosione è assente, perchè polveri non ve ne sono, allora non rientra nel divieto di cui al punto sud...
- gio gen 22, 2015 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatore aria calda pensile a metano
- Risposte: 4
- Visite : 1209
Re: Generatore aria calda pensile a metano
Nella misura in cui rientri nel punto 4.5.2., non è possibile.
Ma ci rientri ? Hai disponibile una classificazione atex ?
Ma ci rientri ? Hai disponibile una classificazione atex ?
- gio gen 22, 2015 13:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti elettrici box interrati condominiali
- Risposte: 11
- Visite : 7239
Re: Impianti elettrici box interrati condominiali
Contatta il fornitore delle serrande, vi sono dei dispositivi di sblocco manuale. Anche l'interruttore bipolare può generare archi e difatti nelle zone ATEX non sono consentiti apparecchi ordinari. Una cucina civile non è in genere classificata ATEX, se sono rispettati i requisiti installatici di cu...