Re: trasformazione CT da gasolio a gas

Le DICO degli impianti sono obbligatorie a prescindere dai VVF.
Ai VVF va naturalmente prodotta almeno la DICO gas ed impianto elettrico
Per i VVF rivelazione fumi e gas non sono obbligatorie, ma se ci sono ne devi produrre le certificazioni.
da Terminus
mer giu 17, 2015 14:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: collare su solaio con protezione passiva
Risposte: 5
Visite : 1387

Re: collare su solaio con protezione passiva

Qualche fissaggio meccanico non dovrebbe inficiare la protezione, comunque se hai dubbi, prima di tutto acquisisci il rapporto di prova della protezione e del collare e contatta il produttore della prima. Se proprio vuoi essere sicuro, trova il modo di incrementare la protezione in corrispondenza de...
da Terminus
mer giu 17, 2015 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: collare su solaio con protezione passiva
Risposte: 5
Visite : 1387

Re: collare su solaio con protezione passiva

Dipende principalmente dal tipo di tubazione. I collari per le tubazioni in materiale plstico vanno solitamente fissate direttamente al solaio. Devi comunque individuare il prodotto specifico dai cataloghi dei vari produttori e quindi vedere le specifiche di posa in opera da cui dipende la certifica...
da Terminus
lun giu 15, 2015 15:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valori di trasmittanza e UNI 13163
Risposte: 56
Visite : 15070

Re: Valori di trasmittanza e UNI 13163

Salve a tutti. Riprendo questo post per un quesito similare. Materiale: pannello semirigido in lana di roccia, posato su solaio a falde in laterocemento, con intercapedine di ventilazione e tavolato di legno superiore. In queste condizioni di posa, la vecchia UNI 10351 indica un contenuto di umidità...
da Terminus
dom giu 14, 2015 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione strutture autorimessa con circ. 91/61
Risposte: 6
Visite : 1746

Re: Certificazione strutture autorimessa con circ. 91/61

La realtà è questa. In ipotesi si potrebbe prendere una delle pareti e provarla a forno in laboratorio, ottenendone un certificato da usare per le altre in opera. Su autorimesse estese ed ovviamente prevedendo un risultato positivo, potrebbe valere la candela. Altrimenti occorre attrezzarsi per qual...
da Terminus
ven giu 12, 2015 21:12
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Pubblicata nuova norma UNI10200:2015
Risposte: 185
Visite : 47170

Re: Pubblicata nuova norma UNI10200:2015

Già. Con tutte le osservazioni che sicuramente sono pervenute alle orecchie dell'UNI, potevano approfittare per sistemare le molte cose in sospeso o più o meno errate.
Bah, ma perchè le cose nel nostro paese sono sempre così complicate ? .......si ok.....lo sappiamo tutti il perchè...... 8)
da Terminus
ven giu 12, 2015 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISTANZA TUBI INTERRATI ANTINCENDIO
Risposte: 1
Visite : 526

Re: DISTANZA TUBI INTERRATI ANTINCENDIO

Non mi risulta.
Ovviamente la tubazione deve essere protetta da eventuali rischi di danneggiamento anche per movimenti tellurici, quindi non la metterei adiacente alla muratura/fondazione
da Terminus
gio giu 11, 2015 19:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione strutture autorimessa con circ. 91/61
Risposte: 6
Visite : 1746

Re: Certificazione strutture autorimessa con circ. 91/61

Ovviamente il certificato vale esattamente nel suo campo di diretta applicazione.
Non puoi prenderlo ed usarlo su pareti diverse.
da Terminus
gio giu 11, 2015 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione strutture autorimessa con circ. 91/61
Risposte: 6
Visite : 1746

Re: Certificazione strutture autorimessa con circ. 91/61

E in che modo verrebbero certificati EI30 - EI60 ?
Analiticamente ?
da Terminus
dom giu 07, 2015 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: voi asseverereste?
Risposte: 7
Visite : 1558

Re: voi asseverereste?

Ho fatto un discorso generale.
Se si tratta di luogo di lavoro il titolare/DdL ha ben più stimoli a sistemare le cose a regola d'arte che non il privato/amministratore, il quale potrà sempre dire: "Abbiamo il CPI, tutto funziona, perchè dobbiamo modificare le cose ?"
da Terminus
sab giu 06, 2015 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: voi asseverereste?
Risposte: 7
Visite : 1558

Re: voi asseverereste?

Il DM 07/08/12 riporta in merito alle asseverazioni: " ....per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalita' ." Mentre per la "funzionalità" non credo ci...
da Terminus
ven giu 05, 2015 15:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: voi asseverereste?
Risposte: 7
Visite : 1558

Re: voi asseverereste?

Il gruppo autopompa lo farei sostituire, non è un dramma. Per il resto, se l'impianto è conforme a quanto progettato ed approvato ed anche alla regola tecnica, non sei tu a dover apportare modifiche, se risulta efficiente. Poi puoi sempre fare una letterina al committente pr spiegargli che l'impiant...
da Terminus
gio giu 04, 2015 20:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione idrica combinata UNI 10779
Risposte: 2
Visite : 680

Re: Alimentazione idrica combinata UNI 10779

Perchè parli di alimentazione combinata, se hai dappertutto idranti ?
L'impianto sarà suddiviso in due macro-aree, con unica alimentazione idrica dimensionata sul più gravoso, senza contemporaneità.
da Terminus
mer giu 03, 2015 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: marca da bollo valutazione progetto
Risposte: 2
Visite : 730

Re: marca da bollo valutazione progetto

In alto a destra sul modello trovi lo spazietto per la marca da bollo........
Cmq tutti gli atti che richiedono l'espressione di un parere da parte dell'amministrazione esigono la marca da bollo, viceversa laddove si tratta di una attestazione dell'utente (asseverazione, SCIA, rinnovo) non occorre.
da Terminus
dom mag 31, 2015 10:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CENTRALE TERMICA INTERRATA ''PARZIALMENTE''
Risposte: 7
Visite : 2742

Re: CENTRALE TERMICA INTERRATA ''PARZIALMENTE''

Se la sup di aerazione è sufficiente, l'intercapedine è inutile.
da Terminus
sab mag 30, 2015 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CENTRALE TERMICA INTERRATA ''PARZIALMENTE''
Risposte: 7
Visite : 2742

Re: CENTRALE TERMICA INTERRATA ''PARZIALMENTE''

Il terrapieno e accettabile per il computo del 15%.
C'è una vecchia circolare che chiarisce la questione; ora non posso verificare, mi sembra che sia del 2000.
da Terminus
sab mag 30, 2015 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CENTRALE TERMICA INTERRATA ''PARZIALMENTE''
Risposte: 7
Visite : 2742

Re: CENTRALE TERMICA INTERRATA ''PARZIALMENTE''

Quale sarebbe il problema ?
Ti manca il 15% o non puoi ricavare le superfici di aerazione ?
da Terminus
mar mag 26, 2015 20:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaie in box da esterno
Risposte: 2
Visite : 872

Re: caldaie in box da esterno

Il box fa parte dell'apparecchiatura.
Installazione esterna, come per i gruppi elettrogeni cassonati.
da Terminus
lun mag 25, 2015 13:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corridoio di esodo casa di riposo
Risposte: 4
Visite : 1203

Re: Corridoio di esodo casa di riposo

Se passando le aprono e l'apertura è a 90° il flusso si arresta, diversamente se passando possono spingere le porte in chiusura, in modo da liberare il passaggio. Cmq sono tutti discorsi da bar: la larghezza del corridoio libero deve essere almeno da 2 moduli netti e lo zig-zag così stretto provoca ...
da Terminus
sab mag 23, 2015 20:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema compartimentazione
Risposte: 1
Visite : 546

Re: Problema compartimentazione

Andiamo sul fino. In effetti con prodotti disomogenei potrebbero esserci delle condizioni di carenza della protezione I per tempi di esposizione importanti (per un EI 30-60 non mi porrei proprio problemi) o su pareti molto sottili, ma per saperlo occorrerebbe modellare il diedro delle pareti in modo...
da Terminus
sab mag 23, 2015 19:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corridoio di esodo casa di riposo
Risposte: 4
Visite : 1203

Re: Corridoio di esodo casa di riposo

Che distanza c'è tra una porta e l'altra (ovvero lo zig-zag è accettabile) ? Secondo il flusso di esodo le porte sono in chiusura o in apertura ? Da quanto sopra puoi vedere se e come proporre la cosa al Comando per farla autorizzare, altrimenti devi trovare il modo meno doloroso per rimettere le co...
da Terminus
ven mag 22, 2015 13:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Metodo Analitico resistenza al fuoco strutture
Risposte: 4
Visite : 1047

Re: Metodo Analitico resistenza al fuoco strutture

Leggi bene il DM 05/08/11.
da Terminus
ven mag 22, 2015 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Metodo Analitico resistenza al fuoco strutture
Risposte: 4
Visite : 1047

Re: Metodo Analitico resistenza al fuoco strutture

L'approccio analitico presuppone la capacità di eseguire i calcoli strutturali.
Occorre quindi prima di tutto essere abilitati a tali calcoli ed in aggiunta essere professionisti antincendio.
da Terminus
gio mag 21, 2015 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo impianto problematico
Risposte: 1
Visite : 647

Re: Rinnovo impianto problematico

Tu stesso stai dicendo che gli errori sono palesi e riconoscibili. A fronte di problemi futuri, il committente ti potrebbe dire: "perchè non mi hai avvertito ?, sei responsabile alla pari del progettista/DL che non hanno fatto il loro dovere e dell'installatore che ha dichiarato il falso" ...
da Terminus
mer mag 20, 2015 12:45
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Distanza valvola di intercettazione esterna
Risposte: 8
Visite : 4515

Re: Distanza valvola di intercettazione esterna

Riflettendo meglio sulla cosa, c'è da dire che una valvola di intercettazione di sicurezza non dovrebbe essere esposta agli effetti di un incendio, perchè l'addetto deve agire in completa sicurezza e può non potersi avvicinare alla parete della CT quando dalle aperture di ventilazione fuoriesce di t...
da Terminus
mer mag 20, 2015 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cabina Elettrica interrata all'interno di un autorimessa autoveicoli
Risposte: 5
Visite : 2913

Re: Cabina Elettrica interrata all'interno di un autorimessa autoveicoli

L'autorimessa da 1350mq è in categoria B, quindi serve la valutazione del progetto. Quindi potrai dettagliare il tutto al Comando. In merito alla cabina MT/BT, se costituita da trasformatori il olio con quantitativi >1000 litri, deve essere adeguata al DM 15/07/2014, . Se vi sono invece trasformator...
da Terminus
dom mag 17, 2015 13:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 12/04/1996 areazione sulla copertura di CT
Risposte: 9
Visite : 2694

Re: DM 12/04/1996 areazione sulla copertura di CT

Lo scopo del 15% è quello di avere la CT quanto più possibile sul perimetro esterno dell'edificio.
Se tale scopo è raggiunto nella tua configurazione, direi che è accettabile.
da Terminus
dom mag 17, 2015 13:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carrozzeria 400 mq
Risposte: 4
Visite : 1943

Re: Carrozzeria 400 mq

Circ. P324/4147 del 07/03/2003.
L'ufficio è di pertinenza quindi non da problemi.
Rimane la domanda fatta da Tom Bishop.
da Terminus
mer mag 13, 2015 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Recipienti di plastica pieni di acqua: potere calorifico?
Risposte: 2
Visite : 873

Re: Recipienti di plastica pieni di acqua: potere calorifico?

E' vero, però il calore può far sciogliere il contenitore oppure la pressione della soluzione in ebollizione può aprirlo, scaricando a terra il liquido e lasciando il contenitore libero di incendiarsi. Per fare dei conti precisi, finalizzati alle problematiche dell'esodo oppure della resistenza al f...
da Terminus
mer mag 13, 2015 12:59
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Distanza valvola di intercettazione esterna
Risposte: 8
Visite : 4515

Distanza valvola di intercettazione esterna

Impianto esistente con CT >400kW a metano. Contatore con valvola di intercettazione generale a circa 15m dalla CT, tubazione interrata. Il DM 12/04/96 e la UNI 11528 dicono semplicemente che "all'esterno dei locali" deve essere installata una valvola di intercettazione manuale. Secondo la ...
da Terminus
mar mag 12, 2015 15:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scuola pre-1975 porte interne
Risposte: 4
Visite : 1101

Re: scuola pre-1975 porte interne

La circolare si basa sulla preminenza di un D.Lgs. rispetto al DM, quindi anche il comma 5.3 deve soccombere di fronte a diverse disposizioni superiori.
da Terminus
mar mag 12, 2015 12:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scuola pre-1975 porte interne
Risposte: 4
Visite : 1101

Re: scuola pre-1975 porte interne

Circolare P954/4122 del 17/05/96. Le porte le puoi lasciare della larghezza esistente. Riguardo il senso di apertura, il DM richiede verso l'esterno se vi sono più di 25 persone (se nelle aule ne vengono conteggiati 26 siamo oltre), ma viene superato dal D.Lgs.81/08, il quale parla di oltre 25 "...
da Terminus
lun mag 11, 2015 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aeroporto di Fiumicino e mancata compartimentazione al fuoco
Risposte: 4
Visite : 1115

Re: Aeroporto di Fiumicino e mancata compartimentazione al fuoco

Quanto accadono cose del genere, vuol dire che diverse cose non hanno funzionato.
Misure di protezione attiva ?
Misure di protezione passiva ?
Gestione dell'emergenza ?
Ed a monte di tutto: corretta progettazione/installazione dell'impiantistica elettrica ?
da Terminus
lun mag 11, 2015 08:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza vie di esodo
Risposte: 8
Visite : 3382

Re: Lunghezza vie di esodo

Intendi senza considerare i muri tra i box ? :shock: Mi sembra francamente assurdo. Già il non considerare le auto nelle autorimesse aperte è azzardato, in quanto si deve sempre considerare la condizione peggiore di occupazione completa degli stalli ed il percorso di esodo deve comprendere le corsie...
da Terminus
ven mag 08, 2015 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimensioni Accesso Autorimessa
Risposte: 5
Visite : 2401

Re: Dimensioni Accesso Autorimessa

Come mi è stato spesso ribadito da vari funzionari VVF: le note sono dei pareri circostanziati per casi specifici e non circolari generalizzabili. Comunque la nota che citi riguarda, sembra di capire, il caso in cui l'accesso avvenga attraverso un vano non pertinente l'autorimessa. Si dice quindi ch...
da Terminus
ven mag 08, 2015 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimensioni Accesso Autorimessa
Risposte: 5
Visite : 2401

Re: Dimensioni Accesso Autorimessa

Le rampe costituiscono un rischio aggiuntivo rispetto alle corsie in piano, per un eventuale incidente tra due veicoli, oltre che per le difficoltà di manovra in caso di incrocio. Pertanto i requisiti sulla larghezza sono più stringenti e non vi sono deroghe per restringimenti localizzati. Nel caso ...
da Terminus
ven mag 08, 2015 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza vie di esodo
Risposte: 8
Visite : 3382

Re: Lunghezza vie di esodo

Si
da Terminus
gio mag 07, 2015 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisito REI Strutture Esistenti
Risposte: 5
Visite : 1815

Re: Requisito REI Strutture Esistenti

No, no, stop !! Non ci siamo capiti. Le lastre che vengono applicate alle murature, funzionano in abbinamento a queste e vengono certificate in un blocco unico: la lastra senza la parete non serve a nulla e viceversa. Tu hai parlato di parete in cartongesso, che è altra cosa di una placcatura, ovver...
da Terminus
gio mag 07, 2015 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisito REI Strutture Esistenti
Risposte: 5
Visite : 1815

Re: Requisito REI Strutture Esistenti

Non certifichi la struttura, in quanto esterna al compartimento e separata dal fuoco da parete EI90 (questa ovviamente la certificherai)
da Terminus
gio mag 07, 2015 18:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisito REI Strutture Esistenti
Risposte: 5
Visite : 1815

Re: Requisito REI Strutture Esistenti

Hai murature più alte di 8 metri ? Comunque puoi sempre vedere se sono certificabili con il metodo analitico secondo EC. Se tu realizzi una parete in cartongesso di per sè EI90, la parete che rimane dietro di questa non sarà più aggredita dall'incendio, quindi non necessita di essere certificata (o ...
da Terminus
gio mag 07, 2015 17:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimensioni Accesso Autorimessa
Risposte: 5
Visite : 2401

Re: Dimensioni Accesso Autorimessa

Se non è rampa, è considerabile corsia di manovra.
da Terminus
mer mag 06, 2015 17:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pavimento REI 120
Risposte: 4
Visite : 2364

Re: Pavimento REI 120

Se vuoi seguire l'approccio tabellare, devi garantire fondamentalmente la EI, quindi la tabella D.5.2. Per la R, dato che i travetti sono certamente protetti dal massetto superiore, non hai alcun problema sul copriferro. Per la tabella D.5.1, ti mancano 3 centimetri sui 24 richiesti: li puoi ricavar...
da Terminus
mer mag 06, 2015 08:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pavimento REI 120
Risposte: 4
Visite : 2364

Re: Pavimento REI 120

Il pavimento è la struttura che pone minori problemi.
Quale caratteristica ti manca ?
da Terminus
lun mag 04, 2015 22:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale idrica Antincendio - Accesso
Risposte: 3
Visite : 1031

Re: Centrale idrica Antincendio - Accesso

E' ovvio che chi deve metterci le mani (per esempio la ditta manutentrice) deve poterlo fare.
Quindi le chiavi dovranno essere reperibili con relativa facilità.
Ma io non lascerei mai aperto un locale tecnico del genere alla portata di tutti.
da Terminus
lun mag 04, 2015 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale idrica Antincendio - Accesso
Risposte: 3
Visite : 1031

Re: Centrale idrica Antincendio - Accesso

Nella centrale possono mettere le mani solo le persone allo scopo incaricate/addestrate.
Non si può lasciare libero accesso a chiunque, specialmente in ambito civile.
da Terminus
lun mag 04, 2015 18:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
Risposte: 18
Visite : 6896

Re: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!

La tua osservazione non è peregrina. I compartimenti multipiano non sono in contrasto con le scale a prova di fumo: tali scale sono separate ad ogni accesso da filtri, i quali potranno collegare senza problemi un medesimo compartimento, verticale o orizzontale che sia, basta che svolgano il loro com...
da Terminus
lun mag 04, 2015 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
Risposte: 18
Visite : 6896

Re: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!

di fatto non c'è nessuna RT che permetta compartimenti estesi in verticale su più piani. Ronin, capisco che la tua mente è "ottenebrata" dal DM 18/09/02 :mrgreen: ma le altre RT ammettono tranquillamente compartimenti pluripiano (esempio autorimesse, uffici, civile abitazione, commerciali).
da Terminus
lun mag 04, 2015 17:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vasca accumulo
Risposte: 3
Visite : 527

Re: vasca accumulo

La risposta che citi ovviamente parla di condizioni nominali, le quali mai si verificano nell'impianto reale. In primo luogo perchè il punto di funzionamento è dato dall'intersezione della curva della pompa con quella del circuito e la pompa può quindi gestire portate assai diverse da quelle nominal...
da Terminus
mer apr 29, 2015 21:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: uscita autorimessa su scala aperta
Risposte: 4
Visite : 936

Re: uscita autorimessa su scala aperta

Riesci ad inserire una doppia porta EI, creando un filtro prima delle scale ?