La ricerca ha trovato 368 risultati

da BART_2006
lun mar 26, 2018 11:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: software Bim
Risposte: 15
Visite : 5253

Re: software Bim

perché ad esempio non puoi importare elementi BIM di altri produttori non presenti nelle librerie del programma. Inoltre ho provato il modulo HVAC e nella parte BIM, attualmente, non puoi inserire nessuna UTA e/o ventilante per cui vedi questi canali che da una parte terminano con bocchette e/o diff...
da BART_2006
dom mar 25, 2018 20:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: software Bim
Risposte: 15
Visite : 5253

Re: software Bim

Esa ha scritto: gio mar 15, 2018 22:52Cype
Volevo acquistarlo anch'io ma dopo una prova ho cambiato idea.
Ha delle buone potenzialità ma per ora è ancora limitativo (dipende da quello che ci si aspetta da un software Bim)
Saluti
da BART_2006
dom mar 25, 2018 20:01
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico sostituzione PdC
Risposte: 2
Visite : 2356

Conto termico sostituzione PdC

Salve a tutti,
secondo voi la sostituzione di una PdC acqua/acqua rotta con un'altra aria/acqua è ammissibile al contributo in C.T. ?
Grazie
Saluti
da BART_2006
ven dic 29, 2017 10:19
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: corso CTI contabilizzazione calore... dubbio amletico!
Risposte: 6
Visite : 3971

Re: corso CTI contabilizzazione calore... dubbio amletico!

ovvero quelle per cui il fabbisogno di energia termica utile (da moltiplicare per Kinv) veniva determinato dal progettista UNA VOLTA PER SEMPRE (in analogia alla scelta del Kinv); infatti è così 1) se presente contatore di calore a valle della caldaia, il consumo involontario è pari al prodotto tra...
da BART_2006
mar lug 18, 2017 12:48
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: PDC CONTO TERMICO 2.0
Risposte: 7
Visite : 5989

PDC CONTO TERMICO 2.0

Buongiorno avrei bisogno di un chiarimento circa i dati da inserire relativamente alla sostituzione di un generatore di calore a gas con una PdC aria/acqua. Nella "scheda intervento" del portal termico si richiede di inserire: potenza termica utile in riscaldamento COP ed in automatico cal...
da BART_2006
ven giu 23, 2017 10:36
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: INTEGRAZIONE PdC e CONTO TERMICO
Risposte: 3
Visite : 2774

INTEGRAZIONE PdC e CONTO TERMICO

Buongiorno per una struttura alberghiera si vorrebbe integrare l'attuale impianto termico, costituito da un generatore a gas, con una PdC in modo tale che questa funzioni come generatore principale e lasciando la caldaia a gas come alimentazione di backup o per i periodi di freddo intenso (siamo in ...
da BART_2006
gio giu 15, 2017 14:25
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: BONIFICO CONTO TERMICO
Risposte: 2
Visite : 2635

Re: BONIFICO CONTO TERMICO

grazie
da BART_2006
gio giu 15, 2017 11:35
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: BONIFICO CONTO TERMICO
Risposte: 2
Visite : 2635

BONIFICO CONTO TERMICO

Buongiorno ho un dubbio in merito alla causale da scrivere sul bonifico per un intervento rientrante nel conto termico. Nel mio caso sia il SR che il beneficiario (la ditta esecutrice) sono 2 società srl nelle quali il C.F. e la P.Iva coincidono . se ad esempio il SR ha cod fisc e p.iva = 123456789 ...
da BART_2006
lun mag 29, 2017 12:14
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: millesimi di fabbisongo
Risposte: 13
Visite : 6998

Re: millesimi di fabbisongo

solo un ultimo chiarimento. Appendice E.11 Fabbisogni annui di energia termica utile delle singole unità immobiliari definiti Qh,cli= Qh,id,net,cli + Pemissione + Pregolazione + Pdistribuzione (riferito alle singole U.I.) Appendice E.12 Fabbisogni annui di energia termica utile dell' edificio defini...
da BART_2006
gio mag 25, 2017 09:25
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: millesimi di fabbisongo
Risposte: 13
Visite : 6998

Re: millesimi di fabbisongo

grazie
da BART_2006
mer mag 24, 2017 19:15
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: millesimi di fabbisongo
Risposte: 13
Visite : 6998

Re: millesimi di fabbisongo

redHat ha scritto: mer mag 24, 2017 16:15 A parte ciò i millesimi del riscaldamento sono basati sul fabbisogno energetico utile delle singole unità immobiliari, calcolato con:
mh= (Qh,nd/sommatoriaQh,nd)*1000
Quindi mi confermi che i millesimi si calcolano utilizzando i fabbisogni ideali di energia termica utile?

Grazie
da BART_2006
mer mag 24, 2017 13:34
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: millesimi di fabbisongo
Risposte: 13
Visite : 6998

millesimi di fabbisongo

Buongiorno ho un dubbio interpretativo della UNI 10200 relativamente ai millesimi di fabbisogno di energia termica utile con i quali si ripartiscono le spese fisse. A pag.10 della UNI 10200 questi vengono definiti come rapporto tra il fabbisogno della singola U.I. e il totale. sempre a pag.10 c'è sc...
da BART_2006
mar mag 23, 2017 11:29
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: posizionemento ripartitore
Risposte: 1
Visite : 2963

posizionemento ripartitore

Buongiorno a tutti, ho un quesito da porvi circa l'installazione dei ripartitori su radiatori tubolari (tipo IRSAP). In particolare si tratta di un radiatore tubolare largo circa 60 cm ed alto 200 cm con entrambe gli attacchi in basso. Secondo il CAT della ditta che commercializza i ripartitori, poi...
da BART_2006
mar mar 21, 2017 15:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AMBULATORI att. 68
Risposte: 2
Visite : 1171

Re: AMBULATORI att. 68

Terminus ha scritto: mar mar 21, 2017 15:24 Le condizioni integrative te le da lo stesso articolo 25.
OK. quindi mi confermi che per il calcolo delle vie di esodo mi devo rifare all'allegato III del DM 10/03/1998?
Terminus ha scritto: mar mar 21, 2017 15:24 Una curiosità: hai già presentato la prima SCIA di adeguamento a step ?
no perché si tratta di un nuovo insediamento
da BART_2006
mar mar 21, 2017 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AMBULATORI att. 68
Risposte: 2
Visite : 1171

AMBULATORI att. 68

Buongiorno, sto progettando una zona ambulatori di sup. inferiore a 1000 mq. Secondo il DM 18/09/2002 integrato con il DM 19/03/2015 devo rispettare quanto indicato al TITOLO IV, CAPO II. Ho un dubbio relativo al paragrafo 25 "Misure per l'esodo di emergenza" dove c'è scritto " Si app...
da BART_2006
gio set 08, 2016 17:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti trattamento aria piscine.
Risposte: 36
Visite : 14659

Re: Impianti trattamento aria piscine.

dammi la tua mail, ti invio il progetto che ho fatto di un comomplesso sportivo con UTA e piscina coperta, funziona bene da tempo.
spett.le ing. Caroli potrebbe inviare anche a me una copia: studiogranata2004@tiscali.it

grazie
da BART_2006
lun set 05, 2016 16:07
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: ITER SEMPLIFICATO FV
Risposte: 3
Visite : 2675

Re: ITER SEMPLIFICATO FV

un ultimo chiarimento :
nell'immagine allegata ho evidenziato due riquadri per i quali non trovo chiarimenti sui valori da inserire.
Potenza istantanea riferita a cosa?
per una durata di secondi?

se potete chiarirmi vi sarei grato.
grazie in anticipo
da BART_2006
lun set 05, 2016 10:18
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: ITER SEMPLIFICATO FV
Risposte: 3
Visite : 2675

Re: ITER SEMPLIFICATO FV

grazie
da BART_2006
ven set 02, 2016 10:59
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: ITER SEMPLIFICATO FV
Risposte: 3
Visite : 2675

ITER SEMPLIFICATO FV

Buongiorno, sono a richiedere chiarimenti sul'iter semplificato per la richiesta di connessione di un impianto FV. Sono entrato nel portale produttori e per scegliere l'iter se ordinario o semplificato mi dice di verificare le seguenti condizioni: a) che l’impianto sarà realizzato nel rispetto delle...
da BART_2006
mer set 16, 2015 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RIPARTIZIONE CON U.I. DISTACCATE
Risposte: 28
Visite : 6872

Re: RIPARTIZIONE CON U.I. DISTACCATE

scusate se insisto ma l'art 1118 cc dice Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenut...
da BART_2006
mar set 15, 2015 16:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RIPARTIZIONE CON U.I. DISTACCATE
Risposte: 28
Visite : 6872

Re: RIPARTIZIONE CON U.I. DISTACCATE

Dalla 10200 è comunque chiaro che la quota involontaria è relativa ai CONSUMI. Chi si distacca continua a pagare solo la proprietà, non l'uso. anch'io concordo con questa interpretazione tra l'altro quello che suggerisce NNN codice civile. Mantenimento della cosa comune non mi sembra molto inerente...
da BART_2006
mar set 15, 2015 11:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RIPARTIZIONE CON U.I. DISTACCATE
Risposte: 28
Visite : 6872

Re: RIPARTIZIONE CON U.I. DISTACCATE

ok
però ora faccio l'avvocato del diavolo.
Considerando che la norma UNI 10200 non fornisce indicazioni precise per tali circostanze
e che attualmente (senza ripartizione) i condomini distaccati non partecipano alle spese
di riscaldamento condominiale, per quale norma/legge ora dovrebbero?
saluti
da BART_2006
mar set 15, 2015 10:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RIPARTIZIONE CON U.I. DISTACCATE
Risposte: 28
Visite : 6872

RIPARTIZIONE CON U.I. DISTACCATE

Buongiorno sono stato contattato da un amministratore per predisporre il progetto di ripartizione delle spede per un condominio con impianto a colonne dove, anni fa, due condomini si sono distaccati. Ho un dubbio forse banale: I condomini distaccati devono partecipare alla ripartizione della Qinv? G...
da BART_2006
gio lug 30, 2015 12:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio interpretazione DPR59
Risposte: 0
Visite : 892

Dubbio interpretazione DPR59

Buongiorno, mi trovo nella seguente situazione. Una società è proprietaria di un locale ad uso ufficio al piano terra (sup 200 mq circa) di un edificio Al piano seminterrato e per tutta le superficie esiste una cantina condominiale che il mio cliente ha acquistato dal condominio con l'intento di cam...
da BART_2006
ven giu 12, 2015 16:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbio velocità canali rettangolari
Risposte: 2
Visite : 1166

Re: dubbio velocità canali rettangolari

Si OK.
era solo un dubbio che mi era venuto.
grazie
da BART_2006
ven giu 12, 2015 15:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbio velocità canali rettangolari
Risposte: 2
Visite : 1166

dubbio velocità canali rettangolari

Ho un dubbio sulla reale velocità di attraversamento dell'aria nei canali rettangolari. Portata d'aria 3000 mc/h vado al grafico canali circolari zincati e scelgo per esempio diamo 500 mm a cui corrisponde una velocità di 4,15 m/s ed una perdita di carico lineare di circa 0,4 Pa/m. In realtà ho biso...
da BART_2006
mer apr 29, 2015 10:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INAIL IMPIANTO ESISTENTE
Risposte: 2
Visite : 1447

INAIL IMPIANTO ESISTENTE

Buongiorno, sono stato chiamato per presentare la denuncia all'Inail di una centrale termica esistente (installata circa nel 1998) Ho fatto un sopralluogo e, a parte alcune cose da sistemare, il proprietario non ritrova il collaudo del costruttore. Come si può ovviare? E' possibile produrre una cert...
da BART_2006
lun ott 20, 2014 09:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software piping
Risposte: 9
Visite : 2653

Re: Software piping

Il committente vuole il lay out in 3D perché parliamo di un impianto industriale complesso
da BART_2006
ven ott 17, 2014 13:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software piping
Risposte: 9
Visite : 2653

Re: Software piping

generalmente civile, anche su ultimamente ho delle richieste anche in ambito industriale
da BART_2006
mer ott 15, 2014 10:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software piping
Risposte: 9
Visite : 2653

Software piping

Buongiorno,
qualcuno di voi utilizza e/o può suggerirmi un buon software per disegno piping 3D?
grazie
da BART_2006
lun feb 17, 2014 17:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE ed immobile A/10
Risposte: 1
Visite : 2355

APE ed immobile A/10

salve a tutti, sono a chiedervi un chiarimento. Devo fare una APE per un appartamento (del tutto analogo ad uno per abitazione) ma la cui destinazione d'uso è ufficio (cat. catastale A/10). Ora poiché tutte le categorie catastali "A" si riferiscono ad immobili residenziali, e l'ufficio in ...
da BART_2006
mer feb 05, 2014 15:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MALTIFICIO - BIRRIFICIO
Risposte: 1
Visite : 952

MALTIFICIO - BIRRIFICIO

Salve a tutti un mio cliente vuole aprire una piccola attività per la produzione di birra artigianale. Volevo chiedervi, visto che è la prima volata che mi capita, se per nel maltificio (dove viene trattato l'orzo per renderlo malto) e nei locali dove si prepara la birra bisogna garantire particolar...
da BART_2006
gio gen 09, 2014 10:30
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE con caldaia a biomassa
Risposte: 34
Visite : 14147

Re: APE con caldaia a biomassa

grazie a tutti per i chiarimenti.
l'ultimo dubbio.
sempre per il comma 344 bisogna confrontare l' EPi e non EPgl con i valori di cui al dm 11/03/2008. corretto?
grazie
da BART_2006
mer gen 08, 2014 11:09
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE con caldaia a biomassa
Risposte: 34
Visite : 14147

Re: APE con caldaia a biomassa

il mio caso è una nuova caldaia a legna rispondente ai requisiti di cui all'art. 4 comma 12 del dpr 59/2009.
Quindi, se ho ben interpretato le norme ed i vostri commenti, devo applicare fp,nren=0.3 sia alla pratica ENEA per detrazioni che per la redazione dell'APE?
grazie
da BART_2006
ven gen 03, 2014 11:57
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE con caldaia a biomassa
Risposte: 34
Visite : 14147

Re: APE con caldaia a biomassa

girondone ha scritto:Se sonk diversi si

Sonk le famose semplificazioni italiche!
sono necessariamente diverse in quanto all'APE non applico il coefficiente correttivo 0,3 all'energia primaria mentre nell'allegato A si

sulle semplificazioni italiche convengo con te che servono solo a complicare la vita di noi tecnici
da BART_2006
gio gen 02, 2014 18:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE con caldaia a biomassa
Risposte: 34
Visite : 14147

Re: APE con caldaia a biomassa

sono in Abruzzo.
quindi nell'allegato A dell'enea riporterò un valore di EPi che sarà diverso da quello riportato nell'APE. giusto?
da BART_2006
gio gen 02, 2014 14:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE con caldaia a biomassa
Risposte: 34
Visite : 14147

APE con caldaia a biomassa

Salve a tutti, ho un dubbio circa la redazione dell'APE per un immobile in cui è stato sostituito il vecchio generatore con un altro a biomassa (legna). il mio dubbio è il seguente: il DM 11/03/2008 così come modificato dal DM 26/01/2010, al fine di incentivare l'uso della biomassa, all'art. 3 dice ...
da BART_2006
ven dic 20, 2013 20:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: prova di tenuta
Risposte: 6
Visite : 2298

Re: prova di tenuta

Kalz ha scritto:prima bisogna fare quella a 5 bar, la indichi nelle note, tipo Preventivamente è stata eseguita la prova a 5 bar..
A fare è stata fatta ma è obbligatorio indicare questa nota?
Il modulo predisposto dall' AEEG non ne fa' cenno, mentre riporta solo la prova di tenuta impianto gas
da BART_2006
ven dic 20, 2013 17:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: prova di tenuta
Risposte: 6
Visite : 2298

prova di tenuta

Salve a tutti volevo un chiarimento/conferma riguardo la prova di tenuta degli impianti a gas ad uso domestico realizzati con sistemi a pressare (TS 11343) L'accertatore della delibera 40/04 mi ha bocciato la richiesta perché, secondo il suo punto di vista, la prova andava fatta a 5 bar (salvo diver...
da BART_2006
ven dic 13, 2013 10:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISOLAMENTO TERMICO PAVIMENTO
Risposte: 1
Visite : 891

ISOLAMENTO TERMICO PAVIMENTO

salve a tutti, un dubbio sull'isolamento del pavimento. sto seguendo un progetto di ristrutturazione di un edificio in zona climatica E. Il limite imposto dalla normativa è 0,33 w/mqK. Ora il pavimento in oggetto è controterra ed ho problemi di spessore di isolamento per via delle altezze. Inoltre l...
da BART_2006
mer nov 13, 2013 11:10
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: REGISTRAZIONE CONTO TERMICO
Risposte: 1
Visite : 2270

REGISTRAZIONE CONTO TERMICO

scusate la domanda forse banale ma io ho dei dubbi su come registrarsi al portale GSE per richiedere gli incentivi del conto termico. Ho fatto i seguenti passi: 1) sono andato sul sito http://www.applicazioni.gse.it 2) clicco su "registrati" 3)mi appare una finestra con elencati i possibil...
da BART_2006
ven lug 05, 2013 16:58
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Corsi per certificazioni energetiche?
Risposte: 14
Visite : 6253

Re: Corsi per certificazioni energetiche?

salve a tutti, due domande:
1) ma la laurea in ingegneria meccanica (V.O.) con quale codice è identificata?
2) mi sembra che chi è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 3 non deve fare alcun corso. confermate?

grazie
da BART_2006
mar giu 11, 2013 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pavimento radiante per palestra
Risposte: 9
Visite : 2685

Re: pavimento radiante per palestra

che non è che non mi piace è che ho constatato che in inverno con gli affollamenti e le persone che mi mettono in attività fisica il caldo a volta risulta in po' alto

saluti
da BART_2006
lun giu 10, 2013 22:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pavimento radiante per palestra
Risposte: 9
Visite : 2685

Re: pavimento radiante per palestra

Perchè è un impianto non adatto per locali
soggetti a rapidi affollamenti in quanto
non riesce a regolare la temp ambiente in tempi
rapidi.
Ciao
da BART_2006
mar giu 04, 2013 23:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pavimento radiante per palestra
Risposte: 9
Visite : 2685

Re: pavimento radiante per palestra

scusami se mi permetto ma per una palestra l'impianto a
pavimento non è molto indicato
ciao
da BART_2006
lun mar 18, 2013 11:15
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: CONTO TERMICO
Risposte: 23
Visite : 6713

Re: CONTO TERMICO

Mi sembra siano uscite le regola applicative (che non ho ancora letto)...ma il conto energia è GIA' OPERATIVO con queste regole applicative....oppure siamo ancora in fase di "consultazione pubblica"? siamo in fase di consultazione pubblica fino al 25 di marzo....poi si vedrà!!! PS con que...
da BART_2006
mer mar 13, 2013 10:43
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: conto termico-dubbi interpretativo
Risposte: 1
Visite : 1320

conto termico-dubbi interpretativo

salve mi riferisco al calcolo dell'incentivo di cui all'art 4, comma 1, lett da a) a d) (per intenderci i lavori incremento dell'efficienza energetica) a cui possono accedere solo le PA. Facciamo il caso che un comune voglia fare il cappotto alla propria sede, e che la superficie da isolare sia di 5...