La ricerca ha trovato 192 risultati

da alessiotst
mer lug 15, 2009 15:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio di gasolio a servizio di bruciatore <116KW
Risposte: 1
Visite : 637

Serbatoio di gasolio a servizio di bruciatore <116KW

Secondo il Comando non costituisce attività soggetta anche se il serbatoio supera i 500 litri (att. 15).
Esiste qualche riscontro a livello di circolare ministeriale o comunque di chiarimento ufficiale?
da alessiotst
mer giu 03, 2009 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificare solai in legno
Risposte: 4
Visite : 1550

Re: Certificare solai in legno

non è affatto tardi! ...e ti ringrazio della risposta, che tra l'altro è in contrasto con quanto mi è stato risposto in un forum dove bazzicano ingneri strutturisti! Nel mio caso, anche se la verifica dovrà essere fatta allo SLU, credo che ci sia poco da fare, dato che ho dei travetti in legno di se...
da alessiotst
dom mag 17, 2009 11:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificare solai in legno
Risposte: 4
Visite : 1550

Certificare solai in legno

In una struttura ricettivo-alberghiera con meno di 25 posti-letto, soggetta a CPI per il serbatoio di GPL, mi trovo a dover rispettare il D.M. 09.04.1994 titolo III (quello appunto previsto per le strutture con meno di 25 posti letto), e quindi a dover certificare la caratteristica di resistenza al ...
da alessiotst
mar mag 05, 2009 10:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto 615?
Risposte: 0
Visite : 555

Progetto 615?

Mi confermate che l'obbligo di presentazione dei progetti per le centrali termiche di cui all'art.9 della Legge 615/66 è del tutto decaduto? Non mi è chiaro se è rimasto in vigore per gli impianti civili, l'art.289 e 290 (quelli che abrogano la 615) del 152 non mi sono molto chiari. Grazie in antici...
da alessiotst
ven apr 10, 2009 17:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bruciatore, ugello e potenzialità.
Risposte: 0
Visite : 564

Bruciatore, ugello e potenzialità.

Ho un cliente che sta cercando di non avviare la pratica per l'ottenimento del parere ai VVF perché sostiene di non avere attività soggette a controllo. Mi spiego meglio: ha installato un bruciatore di potenzialità variabile tra 55 e 230 KW, tarato dall'installatore per mezzo del montaggio di ugelli...
da alessiotst
mar mar 24, 2009 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stima potenzialità bruciatore
Risposte: 3
Visite : 1092

Re: Stima potenzialità bruciatore

...e se il fattore limitante della potenza fosse la portata del gasolio e non la potenza del bruciatore?
Andrei a stimare la potenza effettiva e non quella nominale...

In ogni caso quella che indichi mi pare la soluzione migliore, grazie!
da alessiotst
mar mar 24, 2009 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stima potenzialità bruciatore
Risposte: 3
Visite : 1092

Stima potenzialità bruciatore

Un mio cliente ha ricevuto una visita da parte dei VVF nell'ambito dei controlli su tutto il territorio operati nelle fonderie. Ebbene, il Comando chiede di esibire una relazione a firma mia sulla potenzialità di un bruciatore a gasolio totalmente privo di targhetta e di fabbricazione presunta intor...
da alessiotst
gio mar 05, 2009 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estintori per fuochi di classe F
Risposte: 0
Visite : 608

Estintori per fuochi di classe F

Questi estintori, introdotti con la UNI EN 2 (mi pare) per gli oli ed i grassi in apparecchi di cottura, mi lasciano perplesso per diversi motivi: Che bisogno c'era di individuare un estinguente apposito quando alla fine il combustibile si può ricondurre ad un idrocarburo? Anche se consideriamo la p...
da alessiotst
mar feb 24, 2009 12:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri
Risposte: 26
Visite : 15429

Re: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri

La circolare che citi si applica alle sole strutture portanti, l'estenderla a quelle non portanti è una responsabilità che si prende il progettista...
In fondo per il rilascio del CPI ai VVF basta che qualcuno certifichi la resistenza al fuoco, non credo interessi loro la metodologia impiegata!
da alessiotst
ven feb 20, 2009 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quesiti attività 48, 87, 95,
Risposte: 4
Visite : 1653

Re: quesiti attività 48, 87, 95,

Sull'attività 48, il ragionamento è quello che ho fatto anche io... Per quanto riguarda l'attività di vendita, mi confermate quindi che anche se la superficie dove può accedere il pubblico è molto piccola, si configura l'attività 87? Sull'attività 95 continuo ad avere difficoltà nel distinguere un e...
da alessiotst
gio feb 19, 2009 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quesiti attività 48, 87, 95,
Risposte: 4
Visite : 1653

quesiti attività 48, 87, 95,

Chiedo un parere, magari motivato con circolari di cui siete a conoscena, in relazione all'assoggettabilità o meno a controllo da parte dei Vigili del fuoco per i seguenti casi pratici, rispettivamente per le attività 48, 87 e 95. - Magazzino di materiale tessile costituito da circa 30 q.li di filat...
da alessiotst
gio feb 12, 2009 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Olio di oliva attività 15
Risposte: 5
Visite : 1326

Re: Olio di oliva attività 15

...e se l'olio è detenuto per uso commerciale (ad es. supermarket o piccola rivendita), che limite si deve rispettare per la non assoggettabilità a controllo? 0.5 o 25 mc?
da alessiotst
lun feb 09, 2009 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Olio di oliva attività 15
Risposte: 5
Visite : 1326

Re: Olio di oliva attività 15

Nel mio caso si tratta di un'azienda che effettua imbottigliamento, ma la risposta del Comando è stata semplicimente "attività 15" alla quale, nel DM si legge però anche l'uso privato...
da alessiotst
lun feb 09, 2009 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Olio di oliva attività 15
Risposte: 5
Visite : 1326

Olio di oliva attività 15

Ho ricevuto risposta dal Comando locale al mio quesito: un deposito di olio di oliva che superi gli 0,5 mc configura l'attività 15 di cui all'allegato al DM 16.02.1982.
da alessiotst
gio gen 08, 2009 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stoccaggio di oli alimentari: soggetto a controllo?
Risposte: 4
Visite : 1386

Re: Stoccaggio di oli alimentari: soggetto a controllo?

Terminus ha scritto:Lo stoccaggio di oli vegetali è attività 15
Se c'è anche vendita è attività 16.
perfetto! Grazie dell'informazione!

...sai mica se esiste qualche circolare in merito?
da alessiotst
gio gen 08, 2009 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stoccaggio di oli alimentari: soggetto a controllo?
Risposte: 4
Visite : 1386

Stoccaggio di oli alimentari: soggetto a controllo?

Mi stavo chiedendo se un'Azienda che ha in stoccaggio quantità di oli alimentari (olio di oliva) superiori a 500 Kg, sia soggetta o meno a controllo da parte dei VVF. L'attività potrebbe essere la 15 (depositi di liquidi combustibili) o la 13 (liquidi con p.to di infiammabilità compreso tra 65 e 125...
da alessiotst
mar dic 30, 2008 14:28
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tipo di giunzione per diametro DN100
Risposte: 6
Visite : 2071

Re: Tipo di giunzione per diametro DN100

danilo2 ha scritto:Si ma siamo sicuri che il Decreto in oggetto riguardi anche gli "IMAPIANTI INTERNI"? (ovvero quelli a valle del contatore)
leggendo nell'allegato il punto 2, parrebbe di si, nel campo di applicazione si parla anche della rete di adduzione interna.

Attendo smentite se non è così!
da alessiotst
lun nov 24, 2008 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Azienda non più soggetta: come comportarsi
Risposte: 3
Visite : 1212

Re: Azienda non più soggetta: come comportarsi

L'Azienda non ha altre attività soggette. L'unico dubbio che avevo nasceva dal vedere la relazione allegata al progetto come una dichiarazione a firma del DL delle quantità di materiale in stoccaggio, che ad oggi non ha avuto rettifiche e che quindi per i VVF è tuttota valida... Nel frattempo sto pr...
da alessiotst
lun nov 24, 2008 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Azienda non più soggetta: come comportarsi
Risposte: 3
Visite : 1212

Azienda non più soggetta: come comportarsi

Azienda che ha un parere favorevole per attività 48 (>50 q.li di fibre tessili) e che per mutate tipologie di lavorazione, non ha più alcuna attività soggetta. Si deve dare un seguito al parere favorevole comunicando la variazione, o semplicemente non si fa la DIA e non si chiede il sopralluogo? Gra...
da alessiotst
mer nov 19, 2008 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri
Risposte: 26
Visite : 15429

Re: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri

A meno che non mi stia sfuggendo qualcosa, il metodo di calcolo si può applicare solo ad elementi portanti, il metodo sperimentale è un po' complicato da attuare, quindi il tabellare mi pare l'unico applicabile. Per quanto rigurda la costruzione di una controparete (ad es. in cartongesso) l'unico ap...
da alessiotst
mer nov 19, 2008 15:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri
Risposte: 26
Visite : 15429

Certificare muri non portanti alti più di 4 metri

Sto presentando un progetto per il parere di conformità al Comando VVF, per l'adeguamento di un capannone esistente, che dai vari calcoli e dalle varie considerazioni, dovrà avere classe di resistenza al fuoco pari 60. Fin qui niente di strano, se non che il DM 16.02.2007, all'allegato D, prevede ta...
da alessiotst
lun ott 06, 2008 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gas compresso-quanto per fare attività?
Risposte: 4
Visite : 1491

Re: Gas compresso-quanto per fare attività?

Terminus ha scritto:altrimenti anche la singola bombola di ossigeno sarebbe soggetta a CPI
...mi sfugge qualcosa, ma l'attività 3 non parla di gas combustibili?
da alessiotst
mar set 30, 2008 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dichiarazione conformità impianto gas
Risposte: 4
Visite : 2319

Re: dichiarazione conformità impianto gas

Nell'ambito di applicazione del DM 37/08 ricadono, come cita l'articolo 1 lettera e: "impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;" Forse mi sono risposto da...
da alessiotst
mar set 30, 2008 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dichiarazione conformità impianto gas
Risposte: 4
Visite : 2319

dichiarazione conformità impianto gas

al punto 3.1 lett.a dell'allegato II al DM 4 maggio 2008 (documentazione tecnica da allegare alla domanda di sopralluogo) si cita la dichiarazione di conformità degli impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido ed aeriforme. ...e se i gas in questione sono inerti? Credete si debb...
da alessiotst
mer lug 30, 2008 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45
Risposte: 31
Visite : 28051

Re: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45

All'ispettore che contesta la perdita di qualche centimetro perché la lunghezza in proiezione della manichetta non è uguale alla lunghezza nominale, farei notare che al termine della manichetta viene applicata la lancia che allunga di 40-50 cm il tutto... (si potrebbero fare due conti per vedere se ...
da alessiotst
lun lug 14, 2008 16:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pelle = tessuto?
Risposte: 2
Visite : 1569

Re: Pelle = tessuto?

in effetti, ho dato una spulciata al claraf dei VVF, e ai materiali in pelle e cuoio assegnano un potere calorifico di 20 MJ/Kg, pari a quello della carta e del cotone!

per cui via di esame progetto con attività 48!
da alessiotst
lun lug 14, 2008 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pelle = tessuto?
Risposte: 2
Visite : 1569

Pelle = tessuto?

L'attività 48 del 16.02.1982 recita: "Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li o oltre 1.000 q.li" e se i 50 q.li vengono superati da m...
da alessiotst
mer lug 09, 2008 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fonderie, che attività?
Risposte: 8
Visite : 2983

Re: Fonderie, che attività?

...e si mi attenessi a quanto disposto dal DM 28.04.2005, per i generatori di aria calda a scambio diretto installati dentro locali destinati ad altre attività (REI 30 per le strutture, distanze rispettivamente di 60cm dalle pareti ed 1m dal soffitto, recinto alto 1,5 m ad almeno 60 cm dal bruciator...
da alessiotst
lun giu 30, 2008 19:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fonderie, che attività?
Risposte: 8
Visite : 2983

Re: Fonderie, che attività?

Se potessi calcolare un carico di incendio sarei a posto! ...che carico di incendio può dare un bruciatore a metano o a gasolio? ...è lecito ipotizzare la fuoriuscita di una certa quantità di metano o gasolio per il calcolo del carico di incendio? ...conoscendo la portata massima del tubo di adduzio...
da alessiotst
lun giu 30, 2008 19:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fonderie, che attività?
Risposte: 8
Visite : 2983

Re: Fonderie, che attività?

Sono stato al Comando VVF per un consiglio su come approcciare al problema... L'ipsettore mi ha confermato che il DM 28.04.05 non si applica ai generatori inseriti nei processi industriali e mi ha liquidato con un generico "faccia le sue considerazioni sul rischio di incendio, presenti il proge...
da alessiotst
lun giu 09, 2008 16:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fonderie, che attività?
Risposte: 8
Visite : 2983

Fonderie, normativa specifica?

Torno ancora sull'argomento fonderie, dovendo presentare un nuovo progetto per un'azienda che ha ottenuto un parere negativo, ormai più di dieci anni fa. Il parere in questione è stato negativo con la motivazione del non rispetto dei dettami dell'allora circolare 73/71 (oggi DM 28/4/05)... E' mai po...
da alessiotst
ven mag 30, 2008 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tpilogie edilizie e resistenza al fuoco
Risposte: 4
Visite : 1599

Re: Tipologie edilizie e resistenza al fuoco

L'esame progetto è stato presentato successivamente a quella data, con il calcolo del carico di incendio fatto secondo il 09.03.07 per capirci... per cui niente circolare 91... ma voi come fate quando dovete certificare una struttura senza sapere con esattezza la tipologia? Spaccate, rompete, sondat...
da alessiotst
gio mag 29, 2008 12:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tpilogie edilizie e resistenza al fuoco
Risposte: 4
Visite : 1599

Re: Tpilogie edilizie e resistenza al fuoco

...e sempre sullo stesso argomento: qual'è il modo più pratico di calcolare la resistenza al fuoco di una struttura? Ad esempio mi trovo davanti ad una parete o ad un pilastro, che faccio? mi metto a scalpellare per vedere spessore dell'intonaco, tipo di mattoni, spessore del copriferro o ci sono al...
da alessiotst
gio mag 29, 2008 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tpilogie edilizie e resistenza al fuoco
Risposte: 4
Visite : 1599

Tpilogie edilizie e resistenza al fuoco

Sto studiando in questi giorni il DM 16.02.2007 perché tra breve dovrò rilasciare le prime certificazioni di resistenza al fuoco per la dichiarazione di inizio attività dopo il parere favorevole, e sono alla ricerca di qualche supporto... Oltre ad acquistare le norme UNI di riferimento (EN 13501, eu...
da alessiotst
mer mag 21, 2008 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fonderie, che attività?
Risposte: 8
Visite : 2983

Fonderie, che attività?

Un'Azienda che effettua pressofusione dei metalli (alluminio e ottone) in che attività del D.M. 16.02.1982 potrebbe rientrare, a parte la 91 per il bruciatore che supera le 100.00 kcal/h e la 15a per il serbatoio di gasolio? La 66 e la 67 non mi sembrano corrette: nella prima si parla di stabiliment...
da alessiotst
lun feb 18, 2008 15:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Superficie protetta estintore a CO2
Risposte: 2
Visite : 1734

Re: Superficie protetta estintore a CO2

l'attività è soggetta a controllo per cui è a rischio medio. Il problema è che l'estintore a CO2 manca dell'omologazione per fuochi di classe A, ma essendo omologato "113B" credo che se il carico di incendio è dato da materiale liquido o gassoso, l'estintore possa essere considerato valido...
da alessiotst
ven feb 15, 2008 21:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Superficie protetta estintore a CO2
Risposte: 2
Visite : 1734

Superficie protetta estintore a CO2

Nell'allegato 2 del DM 10.03.98, per un estintore 21A 113B (per cui a polvere o idrico) viene indicata una superficie protetta pari a 100 m2 se siamo in un'Azienda a rischio medio. Se il carico di incendio è dato da materiali liquidi o gassosi, è corretto considerare che un estintore a CO2 omologato...
da alessiotst
gio feb 07, 2008 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina di saldatura, attività 8?
Risposte: 3
Visite : 2324

Re: Officina di saldatura, attività 8?

Anche la mia interpretazione pende per l'essere soggetto, tant'è che sto già preparando disegni e relazione. in ogni caso a breve farò un salto al comando anche per chiedere un chiarimento sull'art. 252 del 547/55 che dice questo: 1. Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed i gen...
da alessiotst
gio feb 07, 2008 17:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina di saldatura, attività 8?
Risposte: 3
Visite : 2324

Officina di saldatura, attività 8?

Un'officina che effettua saldatura elettrica di metalli (TIG, MIG, ad elettrodo rivestito, etc.), con 10 addetti, e che ha in uso solo una bombola di acetilene ed una di ossigeno (per operazioni saltuarie di taglio o saldatura) + due in deposito dello stesso tipo per un totale che non arriva alle qu...
da alessiotst
mer gen 23, 2008 12:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza forni - pareti
Risposte: 1
Visite : 928

Distanza forni - pareti

Mi viene chiesto a quale distanza minima dalle pareti installare un forno per la fusione dell'alluminio alimentato gasolio, di potenzialità intorno alle 300.000 kcal/h. Non avendo trovato niente di specifico, ho dato una lettura a ciò che la norma prevdee per gli impianti termici in genere: la circo...
da alessiotst
lun gen 21, 2008 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: archivio cartaceo = attività 43?
Risposte: 1
Visite : 1161

archivio cartaceo = attività 43?

Un ufficio (notarile, di un avvocato, etc.) dove tipicamente sono stipati grossi quantitativi (> 50 q.li) di carta sotto forma di libri, faldoni, etc. si identifica nell'attività 43? Leggendo in rete varie disquisizioni in merito, ho percepito che si fa differenza tra "archivio" e "de...
da alessiotst
gio gen 10, 2008 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
Risposte: 14
Visite : 19598

Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?

Leggendo i riferimenti normativi e le circolari in merito (DM 19.03.1990, DM 12.09.03, telegramma 4113/170 dell’11 aprile 1990 e circolare P322/4133 sott. 170 del 09.03.98), sono arrivato a queste conclusioni: - serbatoio fissi > 9mc -> sempre soggetti a Controllo da parte dei VVF ed obbligatoriamen...