La ricerca ha trovato 888 risultati

da iltubo
ven set 09, 2011 00:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: opere interne, L10 solo impianto e conformità
Risposte: 21
Visite : 4989

opere interne, L10 solo impianto e conformità

Buon giorno, mi trovo spesso in questa situazione e avrei bisogno un consiglio: l'architetto di turno presenta una C.I.A. in comune per opere interne (spostamento qualche tavolato) ed un generico "adeguamento impianti" (quindi non gli chiedono L10 e ACE) che si riferisce però ad una ristru...
da iltubo
gio set 08, 2011 23:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna fumaria + aspirazione bagno
Risposte: 3
Visite : 1908

Re: canna fumaria + aspirazione bagno

Salve! Nella mia cucina c'è una caldaia che scarica i fumi in una canna fumaria lunga circa 10 ml che sbuca sul tetto verticalmente. In realtà esiste una canna fumaria in muratura e all'interno di questa il tecnico ha messo un tubo (in materiale plastico e flessibile) che va direttamente dalla cald...
da iltubo
ven mar 11, 2011 11:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia a condensazione con scarico a parete
Risposte: 8
Visite : 3494

Re: Caldaia a condensazione con scarico a parete

Buon giorno, riesci a citarmi qualche sentenza o dove le posso trovare? Qui ci sono ingegneri di una notacasa produttrice di caldaie (non faccio nomi) che stanno divulgando un paio di sentenze che permettono lo scarico a parete, pero' secondo me sono casi particolari dove si mette in discussione il ...
da iltubo
mer nov 17, 2010 13:54
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Rendimento globale medio stagionale
Risposte: 16
Visite : 6090

Re: Rendimento globale medio stagionale

Buon giorno, chiesto anche a me oggi, ma ho un dubbio burocratico:

ma l'efficienza stagionale ed il rendimento stagionale sono la stessa cosa?

Secondo me si quindi vai di L10/certificazione incompleta ecc..

ma qualcuno mi dice di no, voi cosa ne penssate?

Grazie
da iltubo
mer nov 11, 2009 18:40
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Valvola intercettazione gas piano cottura
Risposte: 6
Visite : 9196

Re: Valvola intercettazione gas piano cottura

sulla 2008 non ho letto bene, sulla 2001 c'era scritto "in posizione visibile e facilmente accessibile" quindi...... Poi tutti li abbiamo sempre messi sottolavello, ma se segui alla lettera..... In tutta sincerità sotto lavello io non le ho mai viste.....per fortuna. Ma quando ti fanno tu...
da iltubo
sab nov 07, 2009 00:58
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: gas 350 kW senza progetto
Risposte: 4
Visite : 1253

Re: gas 350 kW senza progetto

A me è capitato che hanno spostato 2 contatori di 15 metri ai quali era collegato un impianto completamente fuori norma, non hanno voluto niente, hanno aperto il gas senza neanche mettere i tappi sulle uscite dei contatori....... Anche io li vorrei denunciare, ma a chi? perchè noi dobbiamo fare 50.0...
da iltubo
sab nov 07, 2009 00:54
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Per me è difficile atargli dietro.....
Risposte: 6
Visite : 1492

Re: Per me è difficile atargli dietro.....

anche io da installatore dico BELLA ME _ DA... anche per i tubi semirigidi corrugati inox.....
No Comment..
da iltubo
sab nov 07, 2009 00:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Valvola intercettazione gas piano cottura
Risposte: 6
Visite : 9196

Re: Valvola intercettazione gas piano cottura

sulla 2008 non ho letto bene, sulla 2001 c'era scritto "in posizione visibile e facilmente accessibile" quindi...... Poi tutti li abbiamo sempre messi sottolavello, ma se segui alla lettera.....
da iltubo
sab nov 07, 2009 00:45
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Cogenerazione stirling
Risposte: 5
Visite : 2069

Re: Cogenerazione stirling

Io ho letto qualcosa della BAXI, ma non ho ancora approfondito.
da iltubo
mer ott 28, 2009 10:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica ISPESL
Risposte: 6
Visite : 2014

Re: Pratica ISPESL

Metti il termometro ISPESL esterno che se escono a controllare te lo fanno mettere.....
per i vasi d'esp. ok come detto.
da iltubo
mer ott 28, 2009 10:46
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: sottopasso cantina
Risposte: 6
Visite : 1730

Re: sottopasso cantina

Dentro la cantina puoi passare, "sotto" (nel senso interrato sotto la cantina) mi sa di no (7129/08 parte I par 4.4.2.1 non è consentito sottopasso di edifici........)
da iltubo
mer ott 28, 2009 10:34
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 10389 differenze analisi
Risposte: 0
Visite : 595

UNI 10389 differenze analisi

Buon giorno a tutti,
qualcuno sa se ci sono differenze nei parametri da analizzare
tipo obbligo NOx ecc...?
Ho cambiato analizzatore da 1 mese e siccome non l'ho ancora pagato
se mi hanno fregato me lo faccio cambiare.

Grazie

Francesco
da iltubo
mer ott 28, 2009 10:31
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: POSA RETE GAS DUBBIA
Risposte: 4
Visite : 1700

Re: POSA RETE GAS DUBBIA

Il dielettrico per il solo giunto di transizione non serve + (7129/2008)
da iltubo
gio ago 27, 2009 17:14
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: IMPIANTO GAS IN LOCALE NON AGIBILE
Risposte: 2
Visite : 829

Re: IMPIANTO GAS IN LOCALE NON AGIBILE

Con cappa e presa d'aria ed una finestra apribile ecc... secondo me si.
da iltubo
gio ago 27, 2009 17:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 3 caldaie in cascata <35 kW - 3 locali - No centrale termica
Risposte: 7
Visite : 3224

Re: 3 caldaie in cascata <35 kW - 3 locali - No centrale termica

Secondo me è possibile ma non è il disimpegno che devi ventilare e/o aerare ma ogni singolo locale caldaia se non è dotato di aperture verso l'esterno. Ma sul tetto non c'è spazio?
da iltubo
lun ago 10, 2009 16:19
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: impianti gas con raccordi a pressare
Risposte: 39
Visite : 23343

Re: impianti gas con raccordi a pressare

Se per collegamento del gas intendi dal rubineto di intercettazione al fornello penso proprio che pinzato non è previsto dalle norme, vedi punto 6 uni 7129 2008 parte 1: 6.1 Gli apparecchi fissi e quelli ad incasso possono essere collegati con tubo metallico rigido e raccordi filettati, oppure con u...
da iltubo
lun ago 10, 2009 16:08
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Dimensionamento tubo gas P=115kW
Risposte: 2
Visite : 1382

Re: Dimensionamento tubo gas P=115kW

sopra i 34.8 kw DM 12/04/1996, no 7129. TITOLO V IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS 5.1 GENERALITÀ Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. L’impianto interno ed i materia...
da iltubo
dom ago 02, 2009 11:30
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Conformità e allegato G
Risposte: 1
Visite : 929

Conformità e allegato G

Salve a tutti, provo a girarvi un problema molto delicato, vorrei sapere il parere di tutti. sto discutendo con l'associazione artigiani della mia zona per arrivare ad una soluzione ma.... Dato che il cliente ha lui il potere economico decide quando fare i lavori, lasciando perdere la solita storia ...
da iltubo
sab giu 06, 2009 08:57
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: caldaia tipo b in bagno
Risposte: 3
Visite : 2428

Re: caldaia tipo b in bagno

A norma o non a norma la caldaia in bagno è MOOOOLTO pericolosa, a prescindere dalle norme io la farei sostituire subito con una camera stagna!!
da iltubo
dom mar 29, 2009 23:34
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DC in Francia, modulo??
Risposte: 3
Visite : 1376

Re: DC in Francia, modulo??

:?: :?: :?: :?:
da iltubo
dom mar 29, 2009 23:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi ripartizione spese impianto con valvole term.
Risposte: 6
Visite : 1850

Re: Problemi ripartizione spese impianto con valvole term.

Mi sa che prima chi non consumava pagava anche la quota degli altri, ora le spese le paga veramente chi consuma....
da iltubo
lun mar 09, 2009 17:35
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: 55% per scavo tubazione gas
Risposte: 9
Visite : 3936

Re: 55% per scavo tubazione gas

megaing ha scritto:A mio avviso sì.
A mio avviso invece no,
se si tratta di trasformare da gasolio a gas si perchè è intervento necessario alla sostituzione,
ma se hai già un tubo che non e' a norme e secondo la 46/90 doveva già essere adeguato da un pezzo,
non penso sia detraibile...
da iltubo
lun mar 09, 2009 17:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: muffa e termostatiche: fatto curioso
Risposte: 8
Visite : 2235

Re: muffa e termostatiche: fatto curioso

Mumble Mumble........bel problema! e la gente vuole soluzioni rapide e soprattutto gratuite!!!!! Fammi sapere come la risolvi!!!!! Ho appena finito calcoli di verifica termoigrometrica delle pareti...... io ho intenzione di risolverlo con un mix di buona ventilazione dei locali con eventuale recupe...
da iltubo
mer mar 04, 2009 22:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: muffa e termostatiche: fatto curioso
Risposte: 8
Visite : 2235

Re: muffa e termostatiche: fatto curioso

Coincidenza mostruosa!!! ieri ti ho augurato buona fortuna, oggi sono stato chiamato per verificare la causa di presenza di muffe da condensa in un condominio dove e' stata fatta la trasformazione da centralizzato ad autonomo eliminando completamente le vecchie canne non isolate nei muri!!!

ACCC:::
da iltubo
mar mar 03, 2009 13:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: muffa e termostatiche: fatto curioso
Risposte: 8
Visite : 2235

Re: muffa e termostatiche: fatto curioso

Mi sembra che il ragionamento fila.... Ora però serve un bel cappotto oppure riattivare tutti gli impianti...
Buona fortuna.
da iltubo
ven feb 27, 2009 08:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Camino nuovo per caldaia a condensazione
Risposte: 13
Visite : 3616

Re: Camino nuovo per caldaia a condensazione

non è obbligatorio intubare ma se hai gli spazi è meglio ( conta che per le caldaie a condensazine i diametri si riducono dastricamente ). Nell 'intubamento può essere usato o il flessibile in acciaio a interno liscio o il pph Cmq anche le canne fumarie esterne a doppia parete vanno bene. Direi che...
da iltubo
ven feb 06, 2009 11:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
Risposte: 18
Visite : 6266

Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione

SI MA LA CONTROCANNA DEVE COMPRENDERE TUTTO IL TUBO!!! QUINDI FINO ALLA T CON SCARICO CONDENSA!!
SCUSATE MA QUELLO IN FOTO MI SEMBRA UN GRAN LAVORO DI M....A :shock: :shock:
da iltubo
mer gen 28, 2009 21:05
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: canna fumaria
Risposte: 2
Visite : 1038

Re: canna fumaria

PAOLOS ha scritto:devo istallare una canna fumaria collettiva dove scaricano 3 caldaie di tipo c, e la devo far scaricare su un terrazzo dove c'è una piscina, voi sapete se c'è una legge che mi devo attenere per l'inquinamento dell'acqua???
INQUINAMENTO DELL'ACQUA? :shock: :shock:
da iltubo
mer gen 28, 2009 21:03
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Canna fumaria interna e annegata
Risposte: 6
Visite : 2065

Re: Canna fumaria interna e annegata

Ti ringrazio per la risposta ma perchè dici che sarà sicuramente in pressione? E' una caldaia da 25 kW a condensazione. perchè con una caldaia che scarica in un tubo d. 80 mm fino a 40 metri con temperature basse come le condensazione sicuramente tutto lo scarico fumi è in pressione. Fare un calcol...
da iltubo
mer gen 28, 2009 20:57
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Collegamento cucina con tubo corrugato flessibile
Risposte: 2
Visite : 4590

Re: Collegamento cucina con tubo corrugato flessibile

Io l'ho letta solo 1 volta un po di fretta, da quanto ho potuto capire il collegamento deve avvenire: - con tubo metallico a parete continua di cui alla UNI EN 14800 con guarnizioni conformi alla UNI 10582 che da ricerca sommaria mi sembrano diversi dai tubi usati fino ad oggi e comunque con estremi...
da iltubo
sab dic 13, 2008 12:15
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Canna fumaria interna e annegata
Risposte: 6
Visite : 2065

Re: Canna fumaria interna e annegata

Assolutamente no dato che sicuramente si tratta di condotto in pressione, bisogna creargli una intercapedine di diametro almeno 125 mm con materiale di classe 0 reazione al fuoco ventilata direttamente dall'esterno nella parte bassa ed alla sommità.

Saluti
da iltubo
lun dic 01, 2008 08:57
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: No alle detrazioni fiscali del 55%.....venerdì28-11-2008?
Risposte: 353
Visite : 72902

Re: No alle detrazioni fiscali del 55%.....venerdì28-11-2008?

Mi piacerebbe "farci sentire" un po in alto qualcuno ha qualche idea per non rimanere qui chiusi nel forum?

Io ho gia mandato una mail a Confartigianato settore energia esprimendo la mia opinione e chiedendo aiuto.

Ciao
da iltubo
dom nov 30, 2008 17:24
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: No alle detrazioni fiscali del 55%.....venerdì28-11-2008?
Risposte: 353
Visite : 72902

Re: No alle detrazioni fiscali del 55%.....venerdì28-11-2008?

Secondo me è una cosa vergognosa! qui a furia di cambiare leggi leggiucchie regolamenti ecc.. ci stanno tirando rinco... Come si fa a lavorare cosi?? Oggi si, domani no, l'altro ieri puo darsi, dopodomani forse.... Vabbè, siamo in italia, ma adesso esagerano! Per uscire dalla crisi bisogna investire...
da iltubo
mar lug 22, 2008 10:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PROGGETTAZIONE PER SRL
Risposte: 5
Visite : 1488

Re: PROGGETTAZIONE PER SRL

Una srl che si occupa d igestione calore e contratti di manutenzione impianti, può al suo interno costruire uno studio tecnico che esegue progettazione a firma di un INGEGNERE X e Certificazione Energetica a firma di un Ingegnere Y ? La figura del Certificatore Energetico, in Lombardia, non può ess...
da iltubo
mar lug 22, 2008 10:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia con Bruciatore
Risposte: 4
Visite : 1130

Re: Caldaia con Bruciatore

Io metterei il dato della caldaia, infatti di soloto il bruciatore ha un range di regolazione con potenza massima + alta di quella della caldaia, in fase di avviamento poi lo si deve regolare pari alla potenza focolare del generatore . Se lo regolassi + basso, avresti problemi di condensa, non corri...
da iltubo
ven lug 11, 2008 12:09
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Doppio Centralizzato
Risposte: 5
Visite : 1617

Re: Doppio Centralizzato

No, non estremizziamo, se ho una sola palazzina e' logico che il centralizzato deve comprenderla tutta, ma se le palazzine sono 2 io opterei per l'eliminazione del cunicolo e farei 2 centralizzati (1 per ogni palazzina).
Sicuramente ci sarebbe meno spreco di calore.

Saluti
da iltubo
mar lug 08, 2008 21:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale
Risposte: 15
Visite : 6653

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

caldaia a legna < 35 + caldaia a gas < 35 = centrale termica + ISPESL anche se prevedi un funzionamento alternato.
per quanto riguarda le fiamme libere, una caldaia a legna non penso sia da considerare un apparecchio a fiamma libera.

Saluti
da iltubo
mar lug 08, 2008 21:48
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Doppio Centralizzato
Risposte: 5
Visite : 1617

Doppio Centralizzato

Salve a tutti, è un po che vi leggo trovando informazioni e spunti molto utili, ora ho deciso di iscrivermi.... Faccio la mia prima domanda: Ho 2 condomini di 6 e 9 appartamenti con caldaia a gasolio centralizzata da 230 kW e cunicolo interrato nel piazzale di m 2 x 1 lungo 50 metri dove passano tub...