La ricerca ha trovato 888 risultati
- ven set 09, 2011 00:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: opere interne, L10 solo impianto e conformità
- Risposte: 21
- Visite : 4989
opere interne, L10 solo impianto e conformità
Buon giorno, mi trovo spesso in questa situazione e avrei bisogno un consiglio: l'architetto di turno presenta una C.I.A. in comune per opere interne (spostamento qualche tavolato) ed un generico "adeguamento impianti" (quindi non gli chiedono L10 e ACE) che si riferisce però ad una ristru...
- gio set 08, 2011 23:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna fumaria + aspirazione bagno
- Risposte: 3
- Visite : 1908
Re: canna fumaria + aspirazione bagno
Salve! Nella mia cucina c'è una caldaia che scarica i fumi in una canna fumaria lunga circa 10 ml che sbuca sul tetto verticalmente. In realtà esiste una canna fumaria in muratura e all'interno di questa il tecnico ha messo un tubo (in materiale plastico e flessibile) che va direttamente dalla cald...
- ven mar 11, 2011 11:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia a condensazione con scarico a parete
- Risposte: 8
- Visite : 3494
Re: Caldaia a condensazione con scarico a parete
Buon giorno, riesci a citarmi qualche sentenza o dove le posso trovare? Qui ci sono ingegneri di una notacasa produttrice di caldaie (non faccio nomi) che stanno divulgando un paio di sentenze che permettono lo scarico a parete, pero' secondo me sono casi particolari dove si mette in discussione il ...
- mer nov 17, 2010 13:54
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Rendimento globale medio stagionale
- Risposte: 16
- Visite : 6090
Re: Rendimento globale medio stagionale
Buon giorno, chiesto anche a me oggi, ma ho un dubbio burocratico:
ma l'efficienza stagionale ed il rendimento stagionale sono la stessa cosa?
Secondo me si quindi vai di L10/certificazione incompleta ecc..
ma qualcuno mi dice di no, voi cosa ne penssate?
Grazie
ma l'efficienza stagionale ed il rendimento stagionale sono la stessa cosa?
Secondo me si quindi vai di L10/certificazione incompleta ecc..
ma qualcuno mi dice di no, voi cosa ne penssate?
Grazie
- mer nov 11, 2009 18:40
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Valvola intercettazione gas piano cottura
- Risposte: 6
- Visite : 9196
Re: Valvola intercettazione gas piano cottura
sulla 2008 non ho letto bene, sulla 2001 c'era scritto "in posizione visibile e facilmente accessibile" quindi...... Poi tutti li abbiamo sempre messi sottolavello, ma se segui alla lettera..... In tutta sincerità sotto lavello io non le ho mai viste.....per fortuna. Ma quando ti fanno tu...
- sab nov 07, 2009 00:58
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: gas 350 kW senza progetto
- Risposte: 4
- Visite : 1253
Re: gas 350 kW senza progetto
A me è capitato che hanno spostato 2 contatori di 15 metri ai quali era collegato un impianto completamente fuori norma, non hanno voluto niente, hanno aperto il gas senza neanche mettere i tappi sulle uscite dei contatori....... Anche io li vorrei denunciare, ma a chi? perchè noi dobbiamo fare 50.0...
- sab nov 07, 2009 00:54
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Per me è difficile atargli dietro.....
- Risposte: 6
- Visite : 1492
Re: Per me è difficile atargli dietro.....
anche io da installatore dico BELLA ME _ DA... anche per i tubi semirigidi corrugati inox.....
No Comment..
No Comment..
- sab nov 07, 2009 00:50
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Valvola intercettazione gas piano cottura
- Risposte: 6
- Visite : 9196
Re: Valvola intercettazione gas piano cottura
sulla 2008 non ho letto bene, sulla 2001 c'era scritto "in posizione visibile e facilmente accessibile" quindi...... Poi tutti li abbiamo sempre messi sottolavello, ma se segui alla lettera.....
- sab nov 07, 2009 00:45
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Cogenerazione stirling
- Risposte: 5
- Visite : 2069
Re: Cogenerazione stirling
Io ho letto qualcosa della BAXI, ma non ho ancora approfondito.
- mer ott 28, 2009 10:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pratica ISPESL
- Risposte: 6
- Visite : 2014
Re: Pratica ISPESL
Metti il termometro ISPESL esterno che se escono a controllare te lo fanno mettere.....
per i vasi d'esp. ok come detto.
per i vasi d'esp. ok come detto.
- mer ott 28, 2009 10:46
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: sottopasso cantina
- Risposte: 6
- Visite : 1730
Re: sottopasso cantina
Dentro la cantina puoi passare, "sotto" (nel senso interrato sotto la cantina) mi sa di no (7129/08 parte I par 4.4.2.1 non è consentito sottopasso di edifici........)
- mer ott 28, 2009 10:34
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI 10389 differenze analisi
- Risposte: 0
- Visite : 595
UNI 10389 differenze analisi
Buon giorno a tutti,
qualcuno sa se ci sono differenze nei parametri da analizzare
tipo obbligo NOx ecc...?
Ho cambiato analizzatore da 1 mese e siccome non l'ho ancora pagato
se mi hanno fregato me lo faccio cambiare.
Grazie
Francesco
qualcuno sa se ci sono differenze nei parametri da analizzare
tipo obbligo NOx ecc...?
Ho cambiato analizzatore da 1 mese e siccome non l'ho ancora pagato
se mi hanno fregato me lo faccio cambiare.
Grazie
Francesco
- mer ott 28, 2009 10:31
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: POSA RETE GAS DUBBIA
- Risposte: 4
- Visite : 1700
Re: POSA RETE GAS DUBBIA
Il dielettrico per il solo giunto di transizione non serve + (7129/2008)
- gio ago 27, 2009 17:14
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: IMPIANTO GAS IN LOCALE NON AGIBILE
- Risposte: 2
- Visite : 829
Re: IMPIANTO GAS IN LOCALE NON AGIBILE
Con cappa e presa d'aria ed una finestra apribile ecc... secondo me si.
- gio ago 27, 2009 17:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 3 caldaie in cascata <35 kW - 3 locali - No centrale termica
- Risposte: 7
- Visite : 3224
Re: 3 caldaie in cascata <35 kW - 3 locali - No centrale termica
Secondo me è possibile ma non è il disimpegno che devi ventilare e/o aerare ma ogni singolo locale caldaia se non è dotato di aperture verso l'esterno. Ma sul tetto non c'è spazio?
- lun ago 10, 2009 16:19
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: impianti gas con raccordi a pressare
- Risposte: 39
- Visite : 23343
Re: impianti gas con raccordi a pressare
Se per collegamento del gas intendi dal rubineto di intercettazione al fornello penso proprio che pinzato non è previsto dalle norme, vedi punto 6 uni 7129 2008 parte 1: 6.1 Gli apparecchi fissi e quelli ad incasso possono essere collegati con tubo metallico rigido e raccordi filettati, oppure con u...
- lun ago 10, 2009 16:08
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Dimensionamento tubo gas P=115kW
- Risposte: 2
- Visite : 1382
Re: Dimensionamento tubo gas P=115kW
sopra i 34.8 kw DM 12/04/1996, no 7129. TITOLO V IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS 5.1 GENERALITÀ Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. L’impianto interno ed i materia...
- dom ago 02, 2009 11:30
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Conformità e allegato G
- Risposte: 1
- Visite : 929
Conformità e allegato G
Salve a tutti, provo a girarvi un problema molto delicato, vorrei sapere il parere di tutti. sto discutendo con l'associazione artigiani della mia zona per arrivare ad una soluzione ma.... Dato che il cliente ha lui il potere economico decide quando fare i lavori, lasciando perdere la solita storia ...
- sab giu 06, 2009 08:57
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: caldaia tipo b in bagno
- Risposte: 3
- Visite : 2428
Re: caldaia tipo b in bagno
A norma o non a norma la caldaia in bagno è MOOOOLTO pericolosa, a prescindere dalle norme io la farei sostituire subito con una camera stagna!!
- dom mar 29, 2009 23:34
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: DC in Francia, modulo??
- Risposte: 3
- Visite : 1376
- dom mar 29, 2009 23:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problemi ripartizione spese impianto con valvole term.
- Risposte: 6
- Visite : 1850
Re: Problemi ripartizione spese impianto con valvole term.
Mi sa che prima chi non consumava pagava anche la quota degli altri, ora le spese le paga veramente chi consuma....
- lun mar 09, 2009 17:35
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: 55% per scavo tubazione gas
- Risposte: 9
- Visite : 3936
Re: 55% per scavo tubazione gas
A mio avviso invece no,megaing ha scritto:A mio avviso sì.
se si tratta di trasformare da gasolio a gas si perchè è intervento necessario alla sostituzione,
ma se hai già un tubo che non e' a norme e secondo la 46/90 doveva già essere adeguato da un pezzo,
non penso sia detraibile...
- lun mar 09, 2009 17:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: muffa e termostatiche: fatto curioso
- Risposte: 8
- Visite : 2235
Re: muffa e termostatiche: fatto curioso
Mumble Mumble........bel problema! e la gente vuole soluzioni rapide e soprattutto gratuite!!!!! Fammi sapere come la risolvi!!!!! Ho appena finito calcoli di verifica termoigrometrica delle pareti...... io ho intenzione di risolverlo con un mix di buona ventilazione dei locali con eventuale recupe...
- mer mar 04, 2009 22:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: muffa e termostatiche: fatto curioso
- Risposte: 8
- Visite : 2235
Re: muffa e termostatiche: fatto curioso
Coincidenza mostruosa!!! ieri ti ho augurato buona fortuna, oggi sono stato chiamato per verificare la causa di presenza di muffe da condensa in un condominio dove e' stata fatta la trasformazione da centralizzato ad autonomo eliminando completamente le vecchie canne non isolate nei muri!!!
ACCC:::
ACCC:::
- mar mar 03, 2009 13:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: muffa e termostatiche: fatto curioso
- Risposte: 8
- Visite : 2235
Re: muffa e termostatiche: fatto curioso
Mi sembra che il ragionamento fila.... Ora però serve un bel cappotto oppure riattivare tutti gli impianti...
Buona fortuna.
Buona fortuna.
- ven feb 27, 2009 08:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Camino nuovo per caldaia a condensazione
- Risposte: 13
- Visite : 3616
Re: Camino nuovo per caldaia a condensazione
non è obbligatorio intubare ma se hai gli spazi è meglio ( conta che per le caldaie a condensazine i diametri si riducono dastricamente ). Nell 'intubamento può essere usato o il flessibile in acciaio a interno liscio o il pph Cmq anche le canne fumarie esterne a doppia parete vanno bene. Direi che...
- ven feb 06, 2009 11:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
- Risposte: 18
- Visite : 6266
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
SI MA LA CONTROCANNA DEVE COMPRENDERE TUTTO IL TUBO!!! QUINDI FINO ALLA T CON SCARICO CONDENSA!!
SCUSATE MA QUELLO IN FOTO MI SEMBRA UN GRAN LAVORO DI M....A
SCUSATE MA QUELLO IN FOTO MI SEMBRA UN GRAN LAVORO DI M....A
- mer gen 28, 2009 21:05
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: canna fumaria
- Risposte: 2
- Visite : 1038
Re: canna fumaria
INQUINAMENTO DELL'ACQUA?PAOLOS ha scritto:devo istallare una canna fumaria collettiva dove scaricano 3 caldaie di tipo c, e la devo far scaricare su un terrazzo dove c'è una piscina, voi sapete se c'è una legge che mi devo attenere per l'inquinamento dell'acqua???
- mer gen 28, 2009 21:03
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Canna fumaria interna e annegata
- Risposte: 6
- Visite : 2065
Re: Canna fumaria interna e annegata
Ti ringrazio per la risposta ma perchè dici che sarà sicuramente in pressione? E' una caldaia da 25 kW a condensazione. perchè con una caldaia che scarica in un tubo d. 80 mm fino a 40 metri con temperature basse come le condensazione sicuramente tutto lo scarico fumi è in pressione. Fare un calcol...
- mer gen 28, 2009 20:57
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Collegamento cucina con tubo corrugato flessibile
- Risposte: 2
- Visite : 4590
Re: Collegamento cucina con tubo corrugato flessibile
Io l'ho letta solo 1 volta un po di fretta, da quanto ho potuto capire il collegamento deve avvenire: - con tubo metallico a parete continua di cui alla UNI EN 14800 con guarnizioni conformi alla UNI 10582 che da ricerca sommaria mi sembrano diversi dai tubi usati fino ad oggi e comunque con estremi...
- sab dic 13, 2008 12:15
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Canna fumaria interna e annegata
- Risposte: 6
- Visite : 2065
Re: Canna fumaria interna e annegata
Assolutamente no dato che sicuramente si tratta di condotto in pressione, bisogna creargli una intercapedine di diametro almeno 125 mm con materiale di classe 0 reazione al fuoco ventilata direttamente dall'esterno nella parte bassa ed alla sommità.
Saluti
Saluti
- lun dic 01, 2008 08:57
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: No alle detrazioni fiscali del 55%.....venerdì28-11-2008?
- Risposte: 353
- Visite : 72902
Re: No alle detrazioni fiscali del 55%.....venerdì28-11-2008?
Mi piacerebbe "farci sentire" un po in alto qualcuno ha qualche idea per non rimanere qui chiusi nel forum?
Io ho gia mandato una mail a Confartigianato settore energia esprimendo la mia opinione e chiedendo aiuto.
Ciao
Io ho gia mandato una mail a Confartigianato settore energia esprimendo la mia opinione e chiedendo aiuto.
Ciao
- dom nov 30, 2008 17:24
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: No alle detrazioni fiscali del 55%.....venerdì28-11-2008?
- Risposte: 353
- Visite : 72902
Re: No alle detrazioni fiscali del 55%.....venerdì28-11-2008?
Secondo me è una cosa vergognosa! qui a furia di cambiare leggi leggiucchie regolamenti ecc.. ci stanno tirando rinco... Come si fa a lavorare cosi?? Oggi si, domani no, l'altro ieri puo darsi, dopodomani forse.... Vabbè, siamo in italia, ma adesso esagerano! Per uscire dalla crisi bisogna investire...
- mar lug 22, 2008 10:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROGGETTAZIONE PER SRL
- Risposte: 5
- Visite : 1488
Re: PROGGETTAZIONE PER SRL
Una srl che si occupa d igestione calore e contratti di manutenzione impianti, può al suo interno costruire uno studio tecnico che esegue progettazione a firma di un INGEGNERE X e Certificazione Energetica a firma di un Ingegnere Y ? La figura del Certificatore Energetico, in Lombardia, non può ess...
- mar lug 22, 2008 10:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia con Bruciatore
- Risposte: 4
- Visite : 1130
Re: Caldaia con Bruciatore
Io metterei il dato della caldaia, infatti di soloto il bruciatore ha un range di regolazione con potenza massima + alta di quella della caldaia, in fase di avviamento poi lo si deve regolare pari alla potenza focolare del generatore . Se lo regolassi + basso, avresti problemi di condensa, non corri...
- ven lug 11, 2008 12:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: Doppio Centralizzato
- Risposte: 5
- Visite : 1617
Re: Doppio Centralizzato
No, non estremizziamo, se ho una sola palazzina e' logico che il centralizzato deve comprenderla tutta, ma se le palazzine sono 2 io opterei per l'eliminazione del cunicolo e farei 2 centralizzati (1 per ogni palazzina).
Sicuramente ci sarebbe meno spreco di calore.
Saluti
Sicuramente ci sarebbe meno spreco di calore.
Saluti
- mar lug 08, 2008 21:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale
- Risposte: 15
- Visite : 6653
Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale
caldaia a legna < 35 + caldaia a gas < 35 = centrale termica + ISPESL anche se prevedi un funzionamento alternato.
per quanto riguarda le fiamme libere, una caldaia a legna non penso sia da considerare un apparecchio a fiamma libera.
Saluti
per quanto riguarda le fiamme libere, una caldaia a legna non penso sia da considerare un apparecchio a fiamma libera.
Saluti
- mar lug 08, 2008 21:48
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: Doppio Centralizzato
- Risposte: 5
- Visite : 1617
Doppio Centralizzato
Salve a tutti, è un po che vi leggo trovando informazioni e spunti molto utili, ora ho deciso di iscrivermi.... Faccio la mia prima domanda: Ho 2 condomini di 6 e 9 appartamenti con caldaia a gasolio centralizzata da 230 kW e cunicolo interrato nel piazzale di m 2 x 1 lungo 50 metri dove passano tub...