La ricerca ha trovato 4412 risultati

da arkanoid
lun mar 26, 2012 11:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: chiedo conforto calcolo classe A
Risposte: 20
Visite : 3285

Re: chiedo conforto calcolo classe A

Esatto. Il PT geometrico è dato da un "errore" nel computo della superficie disperdente, errore che si verifica sempre, ma con segno opposto, nel momento in cui la superficie disperdente viene calcolata con le misure interne oppure esterne dell'edificio. Concordo che a livello energetico l...
da arkanoid
mer mar 21, 2012 15:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: definizione di acqua calda e fredda
Risposte: 4
Visite : 2703

Re: definizione di acqua calda e fredda

imho acqua calda = acqua che viene scaldata di proposito, indipendentemente dalla temperatura.
da arkanoid
mer mar 21, 2012 09:06
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Decreto rinnovabili: siamo pronti?
Risposte: 47
Visite : 9238

Re: Decreto rinnovabili: siamo pronti?

idem. Se il sanitario lo si fa con accumulo in acqua tecnica scaldata (anche) da pdc dovremmo comunque essere a cavallo
da arkanoid
lun mar 19, 2012 11:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti centralizzati di acqua calda sanitaria e legionella
Risposte: 11
Visite : 2701

Re: Impianti centralizzati di acqua calda sanitaria e legion

Imho la centralizzazione dal punto di vista del risparmio energetico è una chimera. Lo era cento anni fa, adesso non lo è più. Secondo me se riesci a fargli un bello studio simulando in qualche modo il tipo di utenza, i consumi per mantenere caldo il tubo e il bollitore, paragonandoli con un sistema...
da arkanoid
lun mar 19, 2012 11:39
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Decreto rinnovabili: siamo pronti?
Risposte: 47
Visite : 9238

Re: Decreto rinnovabili: siamo pronti?

Io penso che come linea sono favorevole alla caldaia a condensazione, impianto a bassa temperatura (con terminali da decidere) e pompa di calore aria acqua, se si parla di impianto medio grande. Per il residenziale uni-bifamiliare impianto tradizionale + split aria aria, ma confesso che non ho ancor...
da arkanoid
lun mar 19, 2012 11:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: monitori - consiglio
Risposte: 4
Visite : 832

Re: monitori - consiglio

conosco solo monitori per elisuperficie, in un luogo del genere non ce li vedo molto...
da arkanoid
gio mar 08, 2012 11:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Costi cappotto
Risposte: 10
Visite : 2362

Re: Costi cappotto

non mi riferisco ai miei, ma alla proprietaria del piano di mezzo :D
da arkanoid
gio mar 08, 2012 10:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcolo della riserva idrica per archivio
Risposte: 6
Visite : 1228

Re: calcolo della riserva idrica per archivio

il materiale archiviato tollera l'acqua o è carta?
da arkanoid
gio mar 08, 2012 09:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Costi cappotto
Risposte: 10
Visite : 2362

Re: Costi cappotto

stica 10 anni! devo proporlo ad una 70enne! :D
da arkanoid
gio mar 08, 2012 09:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Costi cappotto
Risposte: 10
Visite : 2362

Re: Costi cappotto

diventa un po' impegnativo. Per il 55% si rischia di dover stare su un 12 cm,su quanti anni si spalma lo sgravio fiscale? Se fosse "casa mia" 100% d'accordo. La realtà è che è dei miei e l'idea è tra qualche anno di vendere. Spenderci 10-12K a condomino non penso aumenti il valore di 10-12...
da arkanoid
gio mar 08, 2012 08:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Costi cappotto
Risposte: 10
Visite : 2362

Re: Costi cappotto

siamo un po' altini. Dici che stando su un pannello da 6cm che comunque rispetto alla situazione di fatto è oro, si risparmia qualcosa? Delle norme non me ne frega niente, è un intervento per il confort e per risparmiare sul riscaldamento
da arkanoid
mer mar 07, 2012 18:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Costi cappotto
Risposte: 10
Visite : 2362

Costi cappotto

sempre per quella cosa di cui avevo parlato un paio di mesi fa, salta fuori che gli altri due inquilini del palazzo sarebbero propensi ad imbiancare esternamente l'edificio (che è in parte in mattoni ed in parte in sasso, completamente intonacato) Stando così le cose il costo del ponteggio sarebbe t...
da arkanoid
mer mar 07, 2012 15:20
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Riempimento intercapedini con schiuma termo-acustica
Risposte: 2
Visite : 1253

Re: Riempimento intercapedini con schiuma termo-acustica

L'unico modo per fare le foto è farle fare ad uno che le sa fare...
da arkanoid
mar mar 06, 2012 15:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Poroton
Risposte: 9
Visite : 1604

Re: Poroton

ok trovato da un produttore ;)
tnx
da arkanoid
mar mar 06, 2012 15:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Poroton
Risposte: 9
Visite : 1604

Re: Poroton

mi parli del sito del consorzio poroton o di un produttore in particolare? Sento la mancanza di una chat :D
da arkanoid
mar mar 06, 2012 14:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Poroton
Risposte: 9
Visite : 1604

Re: Poroton

che documento è quello? Mi serve una cosa di quel tipo, non la trovo nella sezione download.
da arkanoid
mar mar 06, 2012 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Poroton
Risposte: 9
Visite : 1604

Re: Poroton

sul certificato è riportato il valore di incremento di sicurezza da utilizzare per le verifiche (pari al 7.2%), però non trovo nemmeno nell'area download i valori di lambda o U, mu etc relativi al blocco nelle varie misure e tipologie quanto i valori della muratura completa di intonaci e/o cappotto,...
da arkanoid
mar mar 06, 2012 12:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Poroton
Risposte: 9
Visite : 1604

Poroton

Che valori usate per le varie tipologie di mattoni del consorzio Poroton, per i calcoli termici e le verifiche di legge? In particolare mi interessa la serie P600 non portante, trovo tanti dati "offuscati" con le prestazioni della muratura, a me serve il valore del blocco, il contributo di...
da arkanoid
mar mar 06, 2012 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
Risposte: 27
Visite : 32957

Re: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI

In tal caso il problema non si pone ;)
Se il progetto è il tuo, dimensioni tutto.
da arkanoid
lun mar 05, 2012 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: help scelta centrale termica
Risposte: 8
Visite : 1453

Re: help scelta centrale termica

Di norma si prende la taglia di caldaia sufficiente, di norma non corrisponde precisamente con il tuo fabbisogno e di norma basta quello come margine.
Considera che in molti impianti non hai contemporaneità 1 perchè non tutto è in funzione sempre e contemporaneamente.
da arkanoid
ven mar 02, 2012 10:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: help scelta centrale termica
Risposte: 8
Visite : 1453

Re: help scelta centrale termica

La potenza della caldaia la calcoli in base al fabbisogno termico dell'edificio, che ottieni sommando i disperdimenti invernali alla temperatura minima di progetto, il fabbisogno per il riscaldamento dell'aria di rinnovo (normalmente senza considerare la presenza del recuperatore) e il fabbisogno pe...
da arkanoid
mer feb 29, 2012 10:28
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: Bilocale isolato con split e convettore
Risposte: 7
Visite : 3907

Re: Bilocale isolato con split e convettore

forse ho risolto: faq 62 Per edificio isolato si intende un edificio che non ha altri edifici confinanti o non è in aderenza con altri edifici. Il termine "isolato" non si riferisce, quindi, al contesto (urbano o rurale) nel quale si trova l'edificio. Si coglie l'occasione per evidenziare ...
da arkanoid
lun feb 20, 2012 18:20
Forum: Regione Lombardia
Argomento: radiatori a lamelle
Risposte: 14
Visite : 5146

Re: radiatori a lamelle

c'è una ditta, non ricordo quale, che fa un modello misto, in raffreddamento ventila, in riscaldamento si apre una portella anteriore e funziona per convezione naturale.
da arkanoid
lun feb 20, 2012 18:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CERCASI SCHEDE TECNICHE TERMOCONVETTORI
Risposte: 2
Visite : 743

Re: CERCASI SCHEDE TECNICHE TERMOCONVETTORI

Carrier, Sabiana, Rhoss, Atisa...
da arkanoid
gio feb 16, 2012 11:04
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: Ampliamento + ristrutturazione
Risposte: 7
Visite : 4413

Re: Ampliamento + ristrutturazione

Sto anche pensando una cosa: se dichiaro che perseguo le verifiche (peraltro più stringenti) per l'intervento "dominante" che è la ristrutturazione e mando a fan l'ampliamento? Dovrei stare dalla parte della ragione, e d'altro canto l'EPi per una porzione di unità immobiliare è insensato.
da arkanoid
gio feb 16, 2012 10:05
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: Bilocale isolato con split e convettore
Risposte: 7
Visite : 3907

Re: Bilocale isolato con split e convettore

Esatto, non è un impianto termico. Per sentire in regione intendi l'Arch. Stefani? No non l'ho interpellato, anche perchè mi sembra ridicolo per una struttura così dove spero che nessuno ci andrà mai a fare le pulci. Ho deciso di scrivere in relazione che per quando abbiamo detto non c'è impianto te...
da arkanoid
gio feb 16, 2012 10:05
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: Ampliamento + ristrutturazione
Risposte: 7
Visite : 4413

Re: Ampliamento + ristrutturazione

Per la parte ristrutturata direi che l'approccio è corretto. Concordo anche per la verifica di "impianto nuovo in edificio esistente" quindi di ETAg. Il problema viene con l'ampliamento >20% ... anch'io non ho mai capito come verificare EPi per il solo ampliamento (perlomeno mc4 non mi co...
da arkanoid
gio feb 16, 2012 10:02
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: Ampliamento + ristrutturazione
Risposte: 7
Visite : 4413

Re: Ampliamento + ristrutturazione

gatto_prando ha scritto:ma è un cambio d'uso della stalla in abitazione + ampliamento della stessa o solo un'ampliamento della villa utilizzando le strutture esistenti della stalla?
No era già un'abitazione anche prima
da arkanoid
mer feb 15, 2012 18:26
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: Ampliamento + ristrutturazione
Risposte: 7
Visite : 4413

Ampliamento + ristrutturazione

Come vi comportate nel caso di una villa che viene ricavata da una stalla, con ampliamento superiore al 20% e ristrutturazione della parte restante? Procederei così: - per la parte ristrutturata, limitatamente alle superfici modificate ° verifica di trasmittanze verso l'esterno degli ambienti riscal...
da arkanoid
mer feb 15, 2012 12:30
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: L'aneddoto da ricordare... ed applicare
Risposte: 4
Visite : 1418

Re: L'aneddoto da ricordare... ed applicare

le storie dalla sala macchine :D che ricordi!
da arkanoid
mer feb 15, 2012 12:23
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: Bilocale isolato con split e convettore
Risposte: 7
Visite : 3907

Bilocale isolato con split e convettore

Mi trovo in un caso che non ho mai affrontato e mi serve una dritta: E' un edificio di manovra di impianti, realizzato su due livelli, terreno e primo. Il piano terreno è occupato da un generatore, un'officina ed una cabina enel. Il piano primo da due uffici e un bagno. Totale circa 70 mq per piano....
da arkanoid
ven feb 10, 2012 18:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tabelle temperature
Risposte: 12
Visite : 2828

Re: Tabelle temperature

via che lo allego qui :D
Condivido il mio mica l'altrui :P
da arkanoid
ven feb 10, 2012 17:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Urgente help me!!
Risposte: 12
Visite : 2852

Re: Urgente help me!!

Con me hanno vita breve, li spacco subito :D
da arkanoid
ven feb 10, 2012 17:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tabelle temperature
Risposte: 12
Visite : 2828

Re: Tabelle temperature

Spettacolo! Grazie!
Se ci cavo qualcosa di interessante condivido ;)
da arkanoid
ven feb 10, 2012 17:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tabelle temperature
Risposte: 12
Visite : 2828

Re: Tabelle temperature

Hai un link o una pubblicazione per approfondire sul metodo bin, che non conosco?

Intanto ho interpellato ARPA vediamo cosa dicono
da arkanoid
ven feb 10, 2012 17:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Motopompa o elettropompa??
Risposte: 4
Visite : 2143

Re: Motopompa o elettropompa??

Le norme ti dicono, in funzione del rischio, che cosa devi fare, non possono valutare il rischio per te.
da arkanoid
ven feb 10, 2012 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Motopompa o elettropompa??
Risposte: 4
Visite : 2143

Re: Motopompa o elettropompa??

9489 e 9490 sono state abrogate, devi guardare la 10779 e la 12845, più la 11292 per il locale di pompaggio. Buona lettura ;)
da arkanoid
ven feb 10, 2012 16:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Urgente help me!!
Risposte: 12
Visite : 2852

Re: Urgente help me!!

Io tengo conto di tutte le biro che uso, marca modello e anche metri scritti con una ricarica di inchiostro, consiglio le Bic Exact-TIP :)
da arkanoid
ven feb 10, 2012 14:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tabelle temperature
Risposte: 12
Visite : 2828

Tabelle temperature

Che voi sappiate esistono tabelle con il numero di ore annue in cui c'è una determinata temperatura per i comuni italiani, o anche solo per le grandi città?
Vorrei fare un calcolo previsionale un po' preciso riguardo un sistema ibrido caldaia-pdc ma con le medie mensili non vado da nessuna parte.
da arkanoid
gio feb 09, 2012 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressurizzazione FPF (UNI 12101-6:2005)
Risposte: 2
Visite : 1680

Re: Pressurizzazione FPF (UNI 12101-6:2005)

Faccio così, ma sono dati empirici che non tengono conto della effettiva dimensione delle porte, che indubbiamente influisce. Grazie.
da arkanoid
mer feb 08, 2012 16:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressurizzazione FPF (UNI 12101-6:2005)
Risposte: 2
Visite : 1680

Pressurizzazione FPF (UNI 12101-6:2005)

Mi sto scrivendo un foglio di calcolo per determinare la portata d'aria necessaria a pressurizzare i filtri a prova di fumo. Sto usando la 12101-6:2005. La parte saliente è l'allegato A dove si propogono delle formule di calcolo che, in funzione del tipo di apertura (porta, finestra, ascensore etc) ...
da arkanoid
lun feb 06, 2012 11:37
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Cosa è ancora agevolabile?
Risposte: 6
Visite : 3352

Re: Cosa è ancora agevolabile?

E' una sistemazione temporanea che in futuro verrà alienata e come è adesso non ha mercato, l'investimento è fatto più in quell'ottica. Mi dite tutti materiali traspiranti, ma con la condensazione come la mettiamo? Una parte è in mattoni, un'altra in sasso da 70cm. EDIT: proprio per questo se tra fa...
da arkanoid
lun feb 06, 2012 11:06
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Cosa è ancora agevolabile?
Risposte: 6
Visite : 3352

Re: Cosa è ancora agevolabile?

Ok, non funziona nel senso che non me la ripago in tempi ragionevoli. Poi snon saprei dove metterla, o la appendo in facciata e non me lo lasciano fare (nè voglio) o la metto sul tetto, sono al secondo piano senza terrazzo. Col calibel da 80 non ci si sta? Non ho ancora verificato ma mi sembra ragio...
da arkanoid
lun feb 06, 2012 10:41
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Cosa è ancora agevolabile?
Risposte: 6
Visite : 3352

Cosa è ancora agevolabile?

Tra un po' trasloco in un appartamento degli anni 20, che vorrei sistemare almeno un po'. Non sono nel mercato delle detrazioni fiscali, avevo letto che il governo Monti aveva cassato quasi tutto, salvo poi far rientrare qualcosa dalla finestra. Devo valutare, stante il budget cosa ristrutturare, se...
da arkanoid
lun gen 30, 2012 12:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
Risposte: 27
Visite : 32957

Re: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI

il ventilatore lo calcoli...come calcoli una pompa.
da arkanoid
lun gen 30, 2012 12:12
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Parete REI e trasmittanza limite
Risposte: 2
Visite : 1037

Re: Parete REI e trasmittanza limite

che sia rei o no è irrilevante, se deve ottemperare a due funzioni (coibentazione e resistenza al fuoco) va verificata secondo entrambi i requisiti.
da arkanoid
lun gen 30, 2012 09:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta consiglio su installazione caldaia
Risposte: 10
Visite : 3105

Re: Richiesta consiglio su installazione caldaia

Difficilmente al nord ci sono infissi di quel tipo nelle case. Al sud non fanno molta differenza. Se fossero di quel tipo certamente qualcosa cambia.
da arkanoid
lun gen 30, 2012 09:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: estrazioni bagno cieco
Risposte: 12
Visite : 3709

Re: estrazioni bagno cieco

e che me frega a me della classe? Se l'asl vuole 10 volumi ora io devo fare 10 volumi/ora, che si fotta la certificazione.
da arkanoid
ven gen 27, 2012 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta consiglio su installazione caldaia
Risposte: 10
Visite : 3105

Re: Richiesta consiglio su installazione caldaia

gli infissi incidono poco, se non in termini di tenuta all'aria ;)