La ricerca ha trovato 361 risultati
- mar mag 13, 2014 23:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI-CIG 11528: impianti gas > 35kW
- Risposte: 37
- Visite : 14084
Re: UNI-CIG 11528: impianti gas > 35kW
Quale è il riferimento della circolare?
- mar mag 13, 2014 11:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI-CIG 11528: impianti gas > 35kW
- Risposte: 37
- Visite : 14084
Re: UNI-CIG 11528: impianti gas > 35kW
Ho comprato il libro e per avere una infarinata sulla norma non è male, anche se lo vedo più di ausilio all'installatore che al progettista. Quindi dovrò comprare anche la norma...
- mer mag 07, 2014 17:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prova di tenuta camini UNI 11528:2014
- Risposte: 2
- Visite : 1085
Prova di tenuta camini UNI 11528:2014
Buonasera, vi contatto relativamente ad un quesito che mi è sorto dalla lettura della Nuova UNI 11528-2014 e più precisamente con riferimento alla prova di tenuta, nel caso di canne fumarie con pressione positiva all'interno di fabbricati (sistemi intubati), consapevole del fatto che entra in contra...
- ven mag 02, 2014 16:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Apparecchi di cottura classificazione tipo A
- Risposte: 6
- Visite : 7043
Re: Apparecchi di cottura classificazione tipo A
La Norma UNI 8723:2010, riporta la seguente definizione: apparecchio di Tipo A: Apparecchio non previsto per il collegamento a camino/canna fumaria o a dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell’aria comburente...
- gio mag 01, 2014 20:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Apparecchi di cottura classificazione tipo A
- Risposte: 6
- Visite : 7043
Apparecchi di cottura classificazione tipo A
Buonasera, chiedo cortesemente se secondo il Vs. parere risulta impropria la classificazione degli apparecchi di cottura es. ai fini della compilazione degli "allegati tecnici obbligatori" previsti dalla Delibera 40/04, quali tipo A. Poichè andando per esclusione è evidente che non posso c...
- mer apr 30, 2014 15:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 1264-1 pavimenti in legno
- Risposte: 1
- Visite : 756
Re: UNI 1264-1 pavimenti in legno
Nessuno?
- lun apr 28, 2014 12:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 1264-1 pavimenti in legno
- Risposte: 1
- Visite : 756
UNI 1264-1 pavimenti in legno
Buongiorno, ho notato che la norma UNI 1264-1 esclude dal campo di applicazione gli "impianti di riscaldamento con pavimenti in legno", questa definizione a detta di alcuni operatori del settore risulterebbe un errore di traduzione dalla versione inglese e ciò sembrerebbe essere confermato...
- ven apr 11, 2014 18:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Doppia alimentazione generatori di calore Ospedali
- Risposte: 10
- Visite : 3414
Re: Doppia alimentazione generatori di calore Ospedali
Per quanto attiene la continuità nel servizio si può ottenere anche frazionando la potenza su più generatori. E' chiaro che due fonti energetiche mi danno maggiori certezze ma allora perchè non 3... ad esempio prevedo anche un bombolone GPL. Ovviamente è una provocazione, poichè le scelte progettual...
- ven apr 11, 2014 09:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Doppia alimentazione generatori di calore Ospedali
- Risposte: 10
- Visite : 3414
Re: Doppia alimentazione generatori di calore Ospedali
Quindi, niente legge niente obbligo!
- mar apr 08, 2014 19:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Doppia alimentazione generatori di calore Ospedali
- Risposte: 10
- Visite : 3414
Doppia alimentazione generatori di calore Ospedali
Buonasera, ho notato che in molte centrali termiche a servizio di ospedali, risultano presenti generatori di calore con bruciatori bicombustibile (es. Gas - Gasolio). Chiedo cortesemente se qualcuno di voi è a conoscenza di un riferimento normativo, che imponga detta condizione.
Grazie
RV
Grazie
RV
- lun mar 24, 2014 09:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Interpretazione legge 3 agosto 2013 n.90
- Risposte: 1
- Visite : 686
Interpretazione legge 3 agosto 2013 n.90
Buongiorno leggendo l'articolo 3 "Modificazioni all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", mi è sorto un dubbio relativamente all'aspetto relativo alle esclusioni dall'applicazione del suddetto decreto. Per maggiore chiarezza riporto qui di seguito un estratto del test...
- ven feb 28, 2014 10:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI-CIG 11528: impianti gas > 35kW
- Risposte: 37
- Visite : 14084
Re: UNI-CIG 11528: impianti gas > 35kW
un bel gruppo di acquisto....
- dom feb 23, 2014 21:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI-CIG 11528: impianti gas > 35kW
- Risposte: 37
- Visite : 14084
Re: UNI-CIG 11528: impianti gas > 35kW
Qualcuno è entrato in possesso della versione pubblicata il 20/02/2014?
Pareri?
RV
Pareri?
RV
- ven feb 21, 2014 11:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Schede tecniche radiatori acciaio SIFRA
- Risposte: 2
- Visite : 5102
- gio feb 20, 2014 19:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Schede tecniche radiatori acciaio SIFRA
- Risposte: 2
- Visite : 5102
Schede tecniche radiatori acciaio SIFRA
Buonasera, qualcuno di voi dispone delle schede tecniche relative ai vecchi radiatori in acciaio SIFRA?
Fornisco il mio indirizzo e-mail nel caso qualcuno avesse modo di farmele avere:
riccardo@sitec-arezzo.it
Grazie!
Fornisco il mio indirizzo e-mail nel caso qualcuno avesse modo di farmele avere:
riccardo@sitec-arezzo.it
Grazie!
- gio feb 06, 2014 17:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Intonaci termoriflettenti (0.0074 W/m K)
- Risposte: 3
- Visite : 1409
Re: Intonaci termoriflettenti (0.0074 W/m K)
Riporta questi dati: Conducibilità termica analitica di calcolo λ = 0,0074 W/mK λ di comportamento in opera = 7,4 x 10-3 Conducibilità termica di laboratorio λ = 0,064 W/ mK λ certificato = 25 x 10-3 Calore specifico C = 0,96 kJ/kJ·kg°K Riflettanza R = 72% Emissività E = 0,90 Resistenza alla diffusi...
- gio feb 06, 2014 16:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Intonaci termoriflettenti (0.0074 W/m K)
- Risposte: 3
- Visite : 1409
Intonaci termoriflettenti (0.0074 W/m K)
Buonasera, questo pomeriggio ho ricevuto una segnalazione di un intonaco con particolari proprietà termiche e cioè un Lambda pari a 0.0074 W/m K. Personalmente mi sembra un pochino basso come valore... Motivano il parametro con il discorso della termoriflessione, qualcuno di voi ha avuto modo di pro...
- lun gen 27, 2014 17:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sant'Andrea ETNA GT
- Risposte: 0
- Visite : 508
Sant'Andrea ETNA GT
Buonasera, qualcuno di voi dispone di vecchie schede tecniche relative al gruppo termico Sant'Andrea ETNA GT.
Grazie
RV
Grazie
RV
- mer gen 08, 2014 11:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico a parete produttori ACS
- Risposte: 21
- Visite : 5617
Re: Scarico a parete produttori ACS
Chiarissimo! Si scarica a tetto.
- mer gen 08, 2014 10:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico a parete produttori ACS
- Risposte: 21
- Visite : 5617
Re: Scarico a parete produttori ACS
Nella 7129/08, non ho trovato esplicitamente questa indicazione.
- mar gen 07, 2014 19:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico a parete produttori ACS
- Risposte: 21
- Visite : 5617
Scarico a parete produttori ACS
In base a quanto disposto dalla vigente normativa, è secondo voi possibile lo scarico in parete di produttori di A.C.S. a servizio di singole unità immobiliari, non essendo questi assimilati ad impianti termici?
RV
RV
- mer dic 18, 2013 20:03
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: COP Mensile x GSE
- Risposte: 1
- Visite : 684
COP Mensile x GSE
Buonasera, riporto qui un estratto di una richiesta di integrazione fatta dal GSE per un incremento legato all'uso efficiente dell'energia, nell'ambito di edificio dotato di pompa di calore: “evidenziare il COP medio mensile del generatore di calore (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, c...
- sab ott 12, 2013 17:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 10683:2012
- Risposte: 1
- Visite : 787
UNI 10683:2012
Buonasera, qualcuno di voi ha letto la nuova UNI 10683:2012? Cosa cambia dalla precedente versione 2005?
La domanda scaturisce dal fatto che sto valutando se acquistarla e non vorrei fare l'ennesima spesa inutile.
Grazie
RV
La domanda scaturisce dal fatto che sto valutando se acquistarla e non vorrei fare l'ennesima spesa inutile.
Grazie
RV
- ven ott 04, 2013 08:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: INAIL vasi espansione
- Risposte: 1
- Visite : 690
Re: INAIL vasi espansione
Nessuno?
- mer ott 02, 2013 22:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: INAIL vasi espansione
- Risposte: 1
- Visite : 690
INAIL vasi espansione
Buonasera, mi trovo un impianto termico alimentato da scambiatore di calore a piastre, con fluido sul primario a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione, del fluido secondario alla pressione di 0.5 bar. Detto circuito secondario, risulta servito da n.2 vasi d'espansione da 200 lt./cad....
- mar ott 01, 2013 16:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricambi d'aria capannone industriale
- Risposte: 3
- Visite : 2792
Re: Ricambi d'aria capannone industriale
UNI 8852:1987
Impianti di climatizzazione invernali per gli edifici adibiti ad attività industriale ed
artigianale. Regole per l' ordinazione, l' offerta ed il collaudo.
RV
Impianti di climatizzazione invernali per gli edifici adibiti ad attività industriale ed
artigianale. Regole per l' ordinazione, l' offerta ed il collaudo.
RV
- ven set 27, 2013 15:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia a condensazione su impianto del '900?
- Risposte: 18
- Visite : 5459
Re: Caldaia a condensazione su impianto del '900?
Il limite dei vasi è passato a 50 lt. - 12 bar.
RV
RV
- ven set 27, 2013 15:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prima pratica I.s.p.e.s.l, consigli?
- Risposte: 20
- Visite : 5672
Re: Prima pratica I.s.p.e.s.l, consigli?
Cosa intendi con ...La tubazione del vaso utilizza curve ad ampio raggio e prevede la "scarpetta" verso il generatore?
Grazie
RV
Grazie
RV
- ven set 27, 2013 10:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Costo certificazione REI
- Risposte: 6
- Visite : 2049
Re: Costo certificazione REI
Buongiorno, qualcuno mi potrebbe dare un riferimento.
Grazie
RV
Grazie
RV
- ven set 27, 2013 10:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna fumaria montaggio a fumo
- Risposte: 5
- Visite : 1367
Re: Canna fumaria montaggio a fumo
Nulla! Solo la curiosità tecnica
- ven set 27, 2013 09:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna fumaria montaggio a fumo
- Risposte: 5
- Visite : 1367
Re: Canna fumaria montaggio a fumo
Combustibili:
Solidi
Liquidi
Gassosi
Solidi
Liquidi
Gassosi
- ven set 27, 2013 09:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna fumaria montaggio a fumo
- Risposte: 5
- Visite : 1367
Canna fumaria montaggio a fumo
Buongiorno, risulta possibile installare una canna fumaria a fumo e nel caso quale è la casistica che permette la suddetta installazione, nonchè la relativa normativa.
Grazie
RV
Grazie
RV
- mer ago 28, 2013 13:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE - Appartamento su impianto centralizzato
- Risposte: 0
- Visite : 1246
APE - Appartamento su impianto centralizzato
Buongiorno, mi è capitato un APE per la compravendita di un appartamento servito da impianto condominiale centralizzato (privo di contabilizzazione). In questo caso certificazione energetica di tutto l'edificio "b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabil...
- mar ago 27, 2013 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Costo certificazione REI
- Risposte: 6
- Visite : 2049
Re: Costo certificazione REI
Nessuno?
- lun ago 26, 2013 13:24
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Errore numerazione ACE / APE
- Risposte: 0
- Visite : 923
Errore numerazione ACE / APE
Buongiorno, mi sono accorto di aver effettuato una ripetizione nella numerazione di un ACE. Sapete quale procedura si debba attuare per la correzione dell'errore?
Grazie
RV
Grazie
RV
- gio ago 22, 2013 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Costo certificazione REI
- Risposte: 6
- Visite : 2049
Re: Costo certificazione REI
Ok, per le strutture similari solitamente le faccio rientrare nel medesimo importo. Per quanto attiene il metodo tabellare, analitico e sperimentale, quale tariffe applicate? Ho sempre applicato una tariffa media, al fine di poter dare un preventivo quanto più attendibile possibile (una volta ci gua...
- mer ago 21, 2013 06:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Costo certificazione REI
- Risposte: 6
- Visite : 2049
Costo certificazione REI
Curiosità!
A quanto le "vendete" le certificazioni REI?
RV
A quanto le "vendete" le certificazioni REI?
RV
- mer ago 21, 2013 06:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: leege 90 agosto 2013?
- Risposte: 26
- Visite : 5554
Re: leege 90 agosto 2013?
Sicuramente in una "legge 10" da 300€, diventa difficile trovare spazio per la relazione richiesta...
- lun ago 19, 2013 20:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione 3 vie o 4 vie
- Risposte: 9
- Visite : 3765
Re: Regolazione 3 vie o 4 vie
Dipende da dove sta la pompa.
- lun ago 19, 2013 18:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione 3 vie o 4 vie
- Risposte: 9
- Visite : 3765
Re: Regolazione 3 vie o 4 vie
Il punto di partenza sono i vecchi impianti condominiali, generalzzando poi sulle varie applicazioni.
RV
RV
- lun ago 19, 2013 15:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione 3 vie o 4 vie
- Risposte: 9
- Visite : 3765
Regolazione 3 vie o 4 vie
Buonasera, stavo facendo delle valutazioni sui sistemi di miscelazione, per la regolazione climatica negli impianti, o per usi similari di regolazione impiantistica. Mi sono messo pertanto alla ricerca su vecchie pubblicazioni tecniche dei sisemi esistenti (tanto per approfittare delle ferie...). Mi...
- sab ago 17, 2013 07:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: leege 90 agosto 2013?
- Risposte: 26
- Visite : 5554
Re: leege 90 agosto 2013?
Potresti postare la parte a cui ti riferisci?
Grazie
RV
Grazie
RV
- lun ago 12, 2013 10:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: raccomandazione CTI 14/2013
- Risposte: 5
- Visite : 4763
Re: raccomandazione CTI 14/2013
Ottimo, come sempre!
Comunque se a qualcuno avanzasse...
Comunque se a qualcuno avanzasse...
- dom ago 11, 2013 23:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: raccomandazione CTI 14/2013
- Risposte: 5
- Visite : 4763
Re: raccomandazione CTI 14/2013
Quindi adesso è di libera divulgazione?
RV
RV
- dom ago 11, 2013 14:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: raccomandazione CTI 14/2013
- Risposte: 5
- Visite : 4763
raccomandazione CTI 14/2013
Buonasera, qualcuno di voi dispone per caso della raccomandazione CTI 14/2013. Cosa dice?
Prima di procedere all'acquisto, vorrei capire se trattasi dell'ennesima spesa inutile, in campo normativo.
Grazie
RV
Prima di procedere all'acquisto, vorrei capire se trattasi dell'ennesima spesa inutile, in campo normativo.
Grazie
RV
- gio lug 25, 2013 20:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola scarico termico
- Risposte: 1
- Visite : 1274
Valvola scarico termico
Buongiorno, stavo analizzando quanto riportato nella raccolta R.2009, con riferimento all'utilizzo della valvola di scarico termico (CAP. R.2.A - punto 3) in abbinamento a generatori di calore non a combustibile solido (liquido o gassoso), chiedendo nello specifico se lo scarico termico, può essere ...
- lun lug 15, 2013 13:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Quesito Decreto 04/06/2013 n.63
- Risposte: 3
- Visite : 1019
Re: Quesito Decreto 04/06/2013 n.63
Ok la definizione è chiara, il problema è che non trovo il riferimento al lettera l-vicies bis ivi nominata.
RV
RV
- sab lug 13, 2013 15:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Quesito Decreto 04/06/2013 n.63
- Risposte: 3
- Visite : 1019
Quesito Decreto 04/06/2013 n.63
Buonasera stavo effettuando una lettura del Decreto 04/06/2013 n.63, relativamente all'aspetto energetico degli edifici, ecc., quando ho trovato un intoppo sulla definizione di cui all'articolo 2, lettera l-vicies ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente e' s...
- gio giu 13, 2013 15:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori Ghisa NECA
- Risposte: 0
- Visite : 2559
Radiatori Ghisa NECA
Buonasera, qualcuno dispone per caso delle schede tecniche dei vecchi radiatori in ghisa tipo NECA.
Grazie
RV
Grazie
RV
- mar mag 14, 2013 10:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio E.8 privo di impianto di riscaldamento
- Risposte: 0
- Visite : 553
Edificio E.8 privo di impianto di riscaldamento
Buongiorno, esiste un riferimento normativo che mi permetta di non riscaldare un capannone industriale?
RV
RV