La ricerca ha trovato 376 risultati
- lun feb 01, 2016 23:03
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tratti da 100 metri
- Risposte: 19
- Visite : 5430
Re: Tratti da 100 metri
A monte, risalendo l'impianto di BP ci sarà sempre un riduttore di pressione. io la intendo che il riduttore sia a disposizione dell'utenza: in questo modo puoi regolare il riduttore ad una pressione in uscita leggermente più alta o regolando la molla o sostituendola. Di solito nell'industria è cos...
- dom gen 31, 2016 23:18
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tratti da 100 metri
- Risposte: 19
- Visite : 5430
Re: Tratti da 100 metri
Per SuperP
Vai col tubo del diametro che serve (non lesinare sul diametro). sarà il tubo a fare da "serbatoio" e a stabilizzare la pressione al variare dei prelievi.
Vai col tubo del diametro che serve (non lesinare sul diametro). sarà il tubo a fare da "serbatoio" e a stabilizzare la pressione al variare dei prelievi.
- lun gen 18, 2016 15:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo banda proporzionale valvola termostatica
- Risposte: 5
- Visite : 3329
Re: Calcolo banda proporzionale valvola termostatica
Molto interessante, confesso che non ho mai fatto un collaudo di questo tip. in secondo luogo verificando l'oscillazione della temperatura ambiente che si ha tra la chiusura e la successiva apertura della mandata del radiatore. Questo lo puoi fare se hai le testine elettroniche ? devi eventualmente ...
- dom gen 17, 2016 21:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo banda proporzionale valvola termostatica
- Risposte: 5
- Visite : 3329
Re: Calcolo banda proporzionale valvola termostatica
La banda proporzionale la imposti tu in fase di progettazione, scegliendo il dP (solitamente 100 mbar) che vuoi avere sulla valvola, in corrispondenza della portata di progetto. Il punto corrispondente alle due coordinate deve stare sulle curva (o immediatamente a sinistra) della curva 1K (se vuoi a...
- sab gen 02, 2016 19:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termosifoni in alluminio o acciao
- Risposte: 45
- Visite : 22772
Re: Termosifoni in alluminio o acciao
I radiatori in allumino sono più sensibili dell'acciaio al Ph dell'acqua, quindi, se non lo tieni sotto controllo, potresti avere problemi (forature).
- mar dic 01, 2015 12:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione in Lombardia
- Risposte: 9
- Visite : 2683
Re: Contabilizzazione in Lombardia
Ma se non ci sarà più un progetto, come si farà a determinare la percentuale di quota fissa e variabile? a dadi ...come dice SuperP Non è obbligatoria neppure la diagnosi energetica? A rigore mi sembra che non fosse richiesta nemmeno prima, ma il progetto, con minima integrazione, poteva essere con...
- lun nov 30, 2015 17:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione in Lombardia
- Risposte: 9
- Visite : 2683
Contabilizzazione in Lombardia
La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, nella seduta odierna, la delibera 'Introduzione di misure di semplificazione in materia di impianti termici', ....... "L'atto di Giunta ha come obiettivo l'introduzione di due importanti misure di semplificazione: una rivolta alla semplificazion...
- mer nov 18, 2015 17:27
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: 11528 ?
- Risposte: 29
- Visite : 8104
Re: 11528 ?
Mi sembra che il riferimento sia la nota P1082/4134 del 30/04/2002, che è richiamata nel testo coordinato del DM dei VVF (nota 6), dove dice "L'installazione di bruciatori all’ esterno dell’edificio servito, non determina la costituzione di un unico impianto di portata termica complessiva pari ...
- mer nov 18, 2015 10:23
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: 11528 ?
- Risposte: 29
- Visite : 8104
Re: 11528 ?
Il DM prevede sia " Installazione all'aperto - Titolo II " sia " in locali esterni - Titolo III " Il tuo impianto ricade senz'altro in uno dei due casi sopra indicati, quindi non vedo controindicazioni ad applicare il DM, sia per i locali, sia per le tubazioni, dato che il dm for...
- mar nov 17, 2015 23:17
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
- Risposte: 164
- Visite : 48927
Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Per blue Io non sono d'accordo con la tesi di gncm, ma è da troppo tempo che ti comporti da maleducato rendendo difficoltosa e fastidiosa l'attività di questo FORUM. Il fatto che tu non te ne renda conto, nonostante i precedenti richiami all'educazione di altri colleghi, mi dà la certezza che anche ...
- mar nov 17, 2015 22:50
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: 11528 ?
- Risposte: 29
- Visite : 8104
Re: 11528 ?
Nel senso che i due ultimi tratti a monte delle caldaie potrebbero essere 7129 anche loro Se le caldaie sono nello stesso locale o in locali comunicanti, anche le relative ultime due tubazioni di alimentazione gas devono seguire il DM; qui non ci sono c+++i, è come fosse una sola CT con due caldaie...
- mar nov 17, 2015 19:00
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: 11528 ?
- Risposte: 29
- Visite : 8104
Re: 11528 ?
A)-Tutto DM ad esclusione del tratto di tubazione e locale che serve il piano cottura, che segue la UNI 7129. No UNI 11528. B)- Per stare più sicuro: tutto DM, verificando però che la aerazione/ventilazione del locale cottura, secondo la UNI 7129, non preveda aperture maggiori, nel qual caso mettere...
- dom nov 15, 2015 22:51
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo gas interrato - prima era fuori poi...
- Risposte: 1
- Visite : 1628
Re: Tubo gas interrato - prima era fuori poi...
1 - il tubo in PE è ancora a norma? Mi sembra di capire che sei nel campo di validità del DM 12/04/96 (Potenza oltre 35.0 kW e MOP<= 0.5 bar). Qundi: P.to 5.2.3: "I tubi di polietilene, ammessi unicamente per l'interramento all'esterno di edifici" Se la nuova struttura "architettonic...
- ven ott 30, 2015 12:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pannelli ad infrarosso
- Risposte: 27
- Visite : 11420
Re: pannelli ad infrarosso
Da dove arrinvano i 2 in più all'1 che mi da l'energia elettrica? dalla pubblicità :lol: :lol: :lol: Ne ho installati qualcuno in ambiente industriale quando non avevo alternativa (no gas). Devono essere posizionati ad una certa distanza dalle persone, in alto, in quanto la temperatura superficiale...
- gio ott 22, 2015 15:19
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Camino essicatoio (asciugatoio) tessuti a gas
- Risposte: 4
- Visite : 1972
Re: Camino essicatoio (asciugatoio) tessuti a gas
Il fatto che lo scarico sia in pressione non significa che la canna fumaria debba per forza essere in pressione.iltubo ha scritto:Qiundi una canna fumaria in pressione, da mettere tassativamente all'esterno dell'edificio.
Si può usare la UNI EN -13384-1.
- mar ott 20, 2015 17:17
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: RETE GAS PER POTENZA SUPERIORE A 35 KW- RICHIESTA CHIARIMENTI
- Risposte: 1
- Visite : 1610
Re: RETE GAS PER POTENZA SUPERIORE A 35 KW- RICHIESTA CHIARIMENTI
UNI 11528: "La norma si applica anche ai rifacimenti di impianti civili extradomestici o di parte di essi" Quindi, secondo me, e qui chiedo il parere di chi ci legge, è sufficiente utilizzare la UNI 11528 solo per la nuova linea derivata da quella esistente; a spanne ritengo che un 2"...
- mar ott 20, 2015 11:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: intercettazione combustibile per generatore a scambio diretto?
- Risposte: 2
- Visite : 949
Re: intercettazione combustibile per generatore a scambio diretto?
Oppure comandata da una serranda tagliafuoco, se ce ne sono.armyceres ha scritto:Molto probabilmente ti hanno chiesto un elettrovalvola esterna NC comandata dal bruciatore..... ha più senso.
- gio ott 15, 2015 22:22
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Figure C4 e C4a UNI 7129, queste sconosciute
- Risposte: 2
- Visite : 1665
Re: Figure C4 e C4a UNI 7129, queste sconosciute
In sostanza, che voi sappiate queste distanze sono cogenti o sono solo un suggerimento? Non so darti una risposta certa, solo una mia interpretazione.... tirata un po' molto per i capelli. Fig.C.4a: Per le condotte di 6 e 7 specie può valere il prospetto 1 della UNI 9165, che rimanda all'art. 889 d...
- mer ott 14, 2015 19:48
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Discrepanze progetto/installazione
- Risposte: 8
- Visite : 5232
Re: Discrepanze progetto/installazione
Forse, ancor prima di capire se la realizzazione sia conforme al progetto, bisognerebbe capire se lo potevano fare senza tuo consenso.
Potrebbe essere più "roba" da avvocati...purtroppo
Potrebbe essere più "roba" da avvocati...purtroppo
- mer set 30, 2015 17:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS con ACV vs accumulo "normale"
- Risposte: 7
- Visite : 1999
Re: ACS con ACV vs accumulo "normale"
Vengono 1450 l con superficie 3.9 mq (acqua primario 75/70 °C).Tom Bishop ha scritto:Basta che rifai il calcolo Caleffi imponendo la potenza del generatore a 88kW e verifichi che accumulo ti viene.
Se metti uno scambiatore esterno hai un maggiore sfruttamento del volume di accumulo (V. precedenti thread)
- lun set 21, 2015 16:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna fumaria obbligo progetto professionista
- Risposte: 31
- Visite : 38948
Re: canna fumaria obbligo progetto professionista
Anche se penso che tu lo conosca già, prova qui:
http://www.geotv.it/download.asp?a=2379
http://www.geotv.it/download.asp?a=2379
- mar set 15, 2015 22:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw
- Risposte: 9
- Visite : 1911
Re: camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw
Prova questo sul DLGS 152, non so se può esserti utile, di più non so.
https://www.google.it/webhp?sourceid=ch ... %27lgs+152
https://www.google.it/webhp?sourceid=ch ... %27lgs+152
- mar set 15, 2015 21:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw
- Risposte: 9
- Visite : 1911
Re: camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw
Finora non mi sono capitati casi simili.
Prova guardare qui : http://www.credilizia.it/Apps/WebObject ... 0&lang=ita
Sono linee guida.
Prova guardare qui : http://www.credilizia.it/Apps/WebObject ... 0&lang=ita
Sono linee guida.
- mar set 15, 2015 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRANDE DUBBIO CENTRALE TERMICA - CHE FARE ?
- Risposte: 9
- Visite : 3236
Re: GRANDE DUBBIO CENTRALE TERMICA - CHE FARE ?
Ok Ronin e Terminus, ora ci siamo!! Purtroppo, in caso di ristrutturazioni di CT condominiali con canne interne, vengono installate spesso canne fumarie senza requisiti REI. Ricordo che quando ero titolare della ditta di installazione, ho perso due lavori in quanto proponevo canne REI (più costose),...
- lun set 14, 2015 22:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRANDE DUBBIO CENTRALE TERMICA - CHE FARE ?
- Risposte: 9
- Visite : 3236
Re: GRANDE DUBBIO CENTRALE TERMICA - CHE FARE ?
La nuova canna fumaria non avrà caratteristiche REI pur essenndo in acciaio AISI. Per garantire la compartimentazione REI della centrale termica è sufficiente interporre all'interno della centrale e all'esterno un collare REI ad espansione termica EI 120 ? Forse sono rimasto indietro, ma finora non...
- mer set 09, 2015 18:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: solare termico dimensionamento tubazioni
- Risposte: 5
- Visite : 1600
Re: solare termico dimensionamento tubazioni
"Manuale di energia solare" di Vittori Bearzi - Edizioni Tecniche Nuove
- mar ago 25, 2015 17:34
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Generatore a gasolio -> cambio bruciatore
- Risposte: 1
- Visite : 1569
Re: Generatore a gasolio -> cambio bruciatore
Se non riesci a reperire marca e modello della canna, allora è come se non esistesse ... Se riesci a risalire alla marca e modello (documentati) e dimostrare che va bene per gas metano (materiale, tipologia di costruzione e dimensioni), come minimo la dovresti far ispezionare con video camera con re...
- mar ago 11, 2015 16:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvole Termostatiche
- Risposte: 5
- Visite : 1477
Re: Valvole Termostatiche
None !!Barone Giuseppe ha scritto:Ovviamente la portata diminuisce ma la temperatura diminuisce anch'essa?
No variazione di temperatura di mandata, no relazione.Barone Giuseppe ha scritto:C'è una relazione matematica che lega la variazione di portata alla temperatura?non alla differenza di temperatura delta T
- mar ago 11, 2015 15:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvole Termostatiche
- Risposte: 5
- Visite : 1477
Re: Valvole Termostatiche
se subito a valle della valvola termostatica oltre a cambiare la portata per la strozzatura cambia anche la temperatura dell'acqua di mandata? o la temperatura di mandata è sempre la stessa è cambia solo la temperatura media del radiatore. Buona la seconda. Cioè la variazione di portata che avviene...
- mer ago 05, 2015 22:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: distanze serbatoio di gasolio per riscaldamento
- Risposte: 4
- Visite : 3572
Re: distanze serbatoio di gasolio per riscaldamento
Concordo con quanto detto.
Controlla anche che il serbatoio sia conforme al DM 28/04/2005 p.ti 6.3 B2) e 6.7.
Nella denuncia al comune dovrebbero essere riportate le norme non rispettate dalla installazione attuale (almeno così dovrebbe essere)
Controlla anche che il serbatoio sia conforme al DM 28/04/2005 p.ti 6.3 B2) e 6.7.
Nella denuncia al comune dovrebbero essere riportate le norme non rispettate dalla installazione attuale (almeno così dovrebbe essere)
- lun lug 06, 2015 11:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rivelazione gas e elettrovalvola
- Risposte: 2
- Visite : 824
Re: Rivelazione gas e elettrovalvola
è ammissibile a vostro parere la posizione delle valvole di intercettazione gas all'interno della centrale (in prossimità della porta che è completamente grigliata, e molto lontane dalle caldaie)? Per me no. L'ho sempre messa all'esterno (N.C.), sia per ovvi motivi di sicurezza (perdite gas), sia p...
- mer giu 24, 2015 18:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
- Risposte: 28
- Visite : 9661
Re: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
Da come è scritta l'appendice F non so se la mancanza di indicazioni certe sia voluta o involontaria, sta di fatto che la legenda che segue la formula del punto F.2 è troppo poco chiara. OK ersonalmente ai fini della stima di qm per il calcolo del volume di accumulo mi sono sempre comportato così: ...
- mer giu 24, 2015 17:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
- Risposte: 28
- Visite : 9661
Re: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
Peraltro (ma è più battuta che sostanza): è una delle norme più "citata" da quelle figure del mondo del lavoro meno "tecnico" e più "pratico"; cioè dai tipici installatori artigiani che raramente lavorano su progetto o su calcolo (ed usano solo tabelle non formule), e ...
- mar giu 23, 2015 17:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
- Risposte: 28
- Visite : 9661
Re: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
Rispetto la tua posizione, anche se non la condivido. La UNI 9182 per il calcolo dell'accumulo fornisce la formula G.1, dove compare il valore del "consumo massimo orario contemporaneo" qm [l/h]; fin qui tutto bene. Per calcolare qM bisogna conoscere (così dice il punto F.2) il valore di :...
- lun giu 22, 2015 18:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
- Risposte: 28
- Visite : 9661
Re: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
Ronin ha risposto esaurientemente.
Solo una precisazione: per l'esempio che riportavo dei 30 appartamenti, la UNI fornisce il consumo giornaliero per persona [l/(g x per)] e non il consumo relativo al singolo appartamento e concentrato nel periodo di punta, come fanno correttamente altri Autori.
Solo una precisazione: per l'esempio che riportavo dei 30 appartamenti, la UNI fornisce il consumo giornaliero per persona [l/(g x per)] e non il consumo relativo al singolo appartamento e concentrato nel periodo di punta, come fanno correttamente altri Autori.
- lun giu 22, 2015 16:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
- Risposte: 28
- Visite : 9661
Re: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
Per Ibasa: La UNI 9182 al punto 9 indica il metodo per la "preparazione e distribuzione dell'acqua calda". Il punto 9.3.1 "Sistemi ad accumulo", dopo avere rimandato alle appendici "E" ed "F", cita "nel caso di sistemi ad accumulo il dimensionamento va es...
- lun giu 22, 2015 15:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
- Risposte: 28
- Visite : 9661
Re: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
Tornando al quesito inziale io generalmente concentro il consumo giornaliero nel periodo di punta. E' quello che faccio normalmente anch'io, ci si adatta.... Però per completare i calcoli bisogna avere un ulteriore dato: ipotizzare anche il numero di persone occupanti l'alloggio , cosa che la UNI n...
- ven giu 19, 2015 20:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
- Risposte: 28
- Visite : 9661
Re: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
Concordo; forse non si sono nemmeno accorti della incongruenza dei dati, mah....
- ven giu 19, 2015 17:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
- Risposte: 28
- Visite : 9661
Re: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
Ok . Grazie Ronin Sono considerazioni logiche che ho fatto anch'io; resta però il fatto che la UNI non dà i valori di portata nel periodo di punta, necessari per il dimensionamento dell'accumulo. Detti valori dovrebbero essere chiaramente indicati in una norma nazionale, da come sono messi potrebber...
- ven giu 19, 2015 16:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
- Risposte: 28
- Visite : 9661
Fabbisogni ACS UNI 9182: 2014
Ho un tarlo che mi rode da parecchio tempo. Cercato nei post precedenti, ma non trovato. Prospetto E.1; ACS-Fabbisogno pro-capite: i valori indicati sono [l/(persona x giorno)] , quindi riferiti ad un periodo di 24 ore. Prospetto F.1 : Durata del periodo di punta dei consumi di ACS: sono indicati i ...
- mer mag 27, 2015 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vecchia normativa teatri
- Risposte: 1
- Visite : 599
Re: Vecchia normativa teatri
RD n.773/1931: TULPS; Artt. 68, 69, 80.
RD n. 635/1940: Regolameto del TULPS; Art 64÷81; 115÷125, 139 ÷145.
di più non so.
RD n. 635/1940: Regolameto del TULPS; Art 64÷81; 115÷125, 139 ÷145.
di più non so.
- lun mag 25, 2015 19:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Video parodia su alcuni clienti e le rinnovabili
- Risposte: 5
- Visite : 1688
Re: Video parodia su alcuni clienti e le rinnovabili
grandissimo !!!
- ven mag 15, 2015 19:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tre caldaie murali nello stesso locale
- Risposte: 30
- Visite : 7589
Re: tre caldaie murali nello stesso locale
nomat ha scritto:Nel caso di specie, la 11528 non c'entra assolutamente.
Ok la 11528 non si applica, riconosco che qui hai ragione.
Per il resto confermo tutto.
- ven mag 15, 2015 09:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tre caldaie murali nello stesso locale
- Risposte: 30
- Visite : 7589
Re: tre caldaie murali nello stesso locale
Dobbiamo deciderci se vale la 7129 o il DM. Per me vale il DM o la 11528 dato che si superano i 35 kw..SimoneBaldini ha scritto:*]i gabbiotti sono previsti dalla 7129
mi associo alla domandaSimoneBaldini ha scritto:A che punto della norma sono previsti?
- gio mag 14, 2015 20:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tre caldaie murali nello stesso locale
- Risposte: 30
- Visite : 7589
Re: tre caldaie murali nello stesso locale
E' vero che spesso diciamo che quello che la norma non vieta si può fare, ma non mi sembra che valga in questo caso; bisogna sempre riferirsi allo spirito della norma e cercare di applicarla anche ai casi "border-line". A mio parere c'è un errore di progettazione iniziale, (ammesso che ci ...
- gio mag 14, 2015 12:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tre caldaie murali nello stesso locale
- Risposte: 30
- Visite : 7589
Re: tre caldaie murali nello stesso locale
Quoto mat.
Con un locale unico, anche se conforme al DM, come fai per le 3 tubazioni gas ? ci vuole una valvola unica esterna di intercettazione !
Con un locale unico, anche se conforme al DM, come fai per le 3 tubazioni gas ? ci vuole una valvola unica esterna di intercettazione !
- mar mag 05, 2015 14:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI/TS 11300-4:2012:P.to 7.1.3
- Risposte: 13
- Visite : 4080
UNI/TS 11300-4:2012:P.to 7.1.3
Volume ACS prospetto 31: 1- In corrispondenza degli "spogliatoi di stabilimenti" trovo a =10 (l/g), mi pare inesatto. Se ho 10 docce risulta: Vw = a x Nu = 10 x 10 = 100 l/g, meno di un appartamento. A meno di aver preso una cantonata, mi sembra che sia un refuso : al posto di 10 andrebbe ...
- gio apr 23, 2015 21:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 10339 in inchiesta pubblica
- Risposte: 8
- Visite : 2789
Re: 10339 in inchiesta pubblica
Sapevo, parlo di maggio 2014, che la UNI 10339 revisionata era stata approvata e licenziata dal CTI.
Alla UNI spettava solo decidere quando pubblicarla; è un anno che dovrebbero pubblicarla, non so cosa aspettano.
Alla UNI spettava solo decidere quando pubblicarla; è un anno che dovrebbero pubblicarla, non so cosa aspettano.
- sab apr 18, 2015 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo VE per pannelli solari
- Risposte: 21
- Visite : 5625
Re: Calcolo VE per pannelli solari
per piccoli impianti dove non conviene o non posso implementare soluzioni particolari allora mi rassegno al fatto che questi possano, anzi debbano, andare in stagnazione e prevedo un vaso di espansione allo scopo; Mi ripeto: Bisogna progettare gli impianti solari in modo da evitare la stagnazione. ...
- ven apr 17, 2015 17:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo VE per pannelli solari
- Risposte: 21
- Visite : 5625
Re: Calcolo VE per pannelli solari
Grazie !mat ha scritto:ti ho "stoppato".