La ricerca ha trovato 12635 risultati

da Terminus
ven gen 15, 2016 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assoggettabilità attività 12
Risposte: 1
Visite : 567

Re: Assoggettabilità attività 12

Sono da considerare tutti i fluidi citati nella definizione, compresi quelli lubrificanti e diatermici, che hanno una Tinf superiore ai 125°C.
Comunque se leggi bene la definizione di liquidi combustibili di cat.C, vi rientrano anche quelli con Tinf >125°C.
da Terminus
ven gen 15, 2016 18:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Suddivisione potenza su più generatori
Risposte: 2
Visite : 691

Re: Suddivisione potenza su più generatori

Grazie della risposta. Anch'io penso che l'articolo sia anacronistico, però se è in vigore occorre in qualche modo farci i conti: la deroga viene concessa per obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica....... mentre in realtà si dovrebbe argomentare sui rendimenti a potenze ridotte delle ca...
da Terminus
ven gen 15, 2016 16:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimensionamento Gruppo di pompaggio
Risposte: 5
Visite : 2194

Re: Dimensionamento Gruppo di pompaggio

Hai contemporaneità tra sprinkler ed idranti ?
Controlla bene le curve delle pompe e considera le solita tolleranza sulle prestazioni.
da Terminus
ven gen 15, 2016 16:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimensionamento Gruppo di pompaggio
Risposte: 5
Visite : 2194

Re: Dimensionamento Gruppo di pompaggio

Prima di tutto devi far prendere le responsabilità a chi le deve avere per incarico (tu sei abilitato alla progettazione ?): chi firma deve fornirti il progetto dell'impianto. Tale progetto non può limitarsi a fornire portata nominale massima ed indicazioni sommarie sul diametro dei tubi. Devi avere...
da Terminus
ven gen 15, 2016 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stralci di potatura: sono soggetti?
Risposte: 5
Visite : 1458

Re: Stralci di potatura: sono soggetti?

L'attività sarebbe quella.
A meno che tu non abbia un unico deposito coperto con tutta quella roba, nel caso sarebbe attività 70 oltre 1000mq e 5000 Kg di combustibili.
da Terminus
ven gen 15, 2016 11:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Suddivisione potenza su più generatori
Risposte: 2
Visite : 691

Suddivisione potenza su più generatori

Il DPR 412/93, all'articolo 5, comma 5, stabilisce che per potenze >350kW, occorre ripartire su almeno due generatori di calore. Mi sembra che tale articolo sia ancora in vigore (sotto norma nazionale), sbaglio ? Nel caso quindi sarebbe almeno necessario installare dei generatori modulari; potrebber...
da Terminus
ven gen 15, 2016 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimensionamento Gruppo di pompaggio
Risposte: 5
Visite : 2194

Re: Dimensionamento Gruppo di pompaggio

Ma chi è che deve progettare e quindi firmare la rete ? Tu o l'altro "progettista" ? Se è l'altro, allora che faccia il suo dovere e ti dia un progetto completo secondo UNI 10779 e UNI EN 12845, con tanto di portate, prevalenze e dimensionamento gruppo pompe. La rete è ad anello oppure a p...
da Terminus
gio gen 14, 2016 16:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggravio di rischio
Risposte: 4
Visite : 1272

Re: Aggravio di rischio

Indubbiamente è un aggravio: difatti stai passando di categoria, quindi già il DPR 151/11 ti dice che sei su un altro livello di rischio incendio.
da Terminus
mar gen 12, 2016 20:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FITOFARMACI
Risposte: 3
Visite : 1123

Re: FITOFARMACI

Se hai la composizione percentuale in massa, puoi fare riferimento ai singoli componenti combustibili.
Ma se hai una percentuale minoritaria di combustibile in una matrice non combustibile, può prevalere l'effetto inertizzante della matrice.
da Terminus
lun gen 11, 2016 20:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda sulla tolleranza
Risposte: 13
Visite : 5841

Re: domanda sulla tolleranza

Torno proprio ora da un seminario sulla RTO. Il funzionario VVF ha precisato a chiare lettere che il DM o si applica in toto o non si applica per nulla, con riferimento alle eventuali differenti definizioni rispetto alle norme orizzontali. Quindi o stai usando la RTO e fai riferimento alle definizio...
da Terminus
lun gen 11, 2016 20:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Canaline a servizio di attività commerciali che transitano in autorimessa
Risposte: 2
Visite : 2057

Re: Canaline a servizio di attività commerciali che transitano in autorimessa

Le autorimesse necessitano di interruttore generale dell'alimentazione elettrica, così come quasi tutte le attività soggette a controllo VVF. Allo stesso modo si devono sganciare tutte le linee transitanti, oppure queste devono essere compartimentate. Quale sia la soluzione più semplice ed economica...
da Terminus
lun gen 11, 2016 08:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda sulla tolleranza
Risposte: 13
Visite : 5841

Re: domanda sulla tolleranza

moliang ha scritto: Ma come ha scritto etec83 non riesci a raschiare qualche cm?
Sembrava proprio quello ...... :mrgreen:
da Terminus
sab gen 09, 2016 23:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Documenti per modifica gasolio-gas
Risposte: 20
Visite : 6301

Re: Documenti per modifica gasolio-gas

Sarebbe NO, indicativo : E' Of course. Il condizionale era solo per sottolineare l'apparente inutilità della relazione richiesta. Quindi secondo me in linea di massima non servirebbe se non si tocca il tronchetto esistente. C'è da dire che se metto una VIC però in un certo senso intervengo sui sist...
da Terminus
sab gen 09, 2016 13:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Documenti per modifica gasolio-gas
Risposte: 20
Visite : 6301

Re: Documenti per modifica gasolio-gas

Sarebbe prevista la L.10, ma cosa occorrerebbe verificare ?
Non l'efficienza media stagionale dell'impianto poichè non si tratta di ristrutturazione dello stesso e neanche il rendimento minimo del generatore, che non viene sostituito.
da Terminus
sab gen 09, 2016 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda sulla tolleranza
Risposte: 13
Visite : 5841

Re: domanda sulla tolleranza

Proponete di raschiare il copriferro che è essenziale per la protezione dei ferri e per la resistenza al fuoco del pilastro ?
Già sono sempre risicati e spesso insufficienti per la R che occorre invece rivestire ulteriormente la struttura .....
da Terminus
ven gen 08, 2016 18:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda sulla tolleranza
Risposte: 13
Visite : 5841

Re: domanda sulla tolleranza

Formalmente l'autorimessa è fuori dal campo di applicazione della RTO, come specificato all'art.2, comma 1. Questo sembrerebbe tagliare la testa al toro, se non fosse che nella premessa è chiaro che la RTO deve essere intesa quale razionalizzazione del panorama normativo esistente, a fronte anche de...
da Terminus
gio dic 24, 2015 15:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DiCo per ripartitori senza progetto
Risposte: 6
Visite : 2730

Re: DiCo per ripartitori senza progetto

La dichiarazione di conformità redatta ai sensi del DM 37/08, deve avere tra gli allegati obbligatori il progetto. Tale progetto, per gli impianti di riscaldamento, quindi anche per l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, può essere redatto dal responsabile tecnico dell'i...
da Terminus
ven dic 18, 2015 19:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto da 200kw
Risposte: 10
Visite : 2140

Re: Impianto da 200kw

Quindi non hai un impianto termico, ma un gassificatore: l'attività è la n.1. Inoltre hai un gruppo elettrogeno con motore a combustione interna che costituisce attività 49. Per il primo non c'è normativa specifica ed nuovo codice non sarebbe direttamente applicabile...., ma lo puoi utilizzare come ...
da Terminus
ven dic 18, 2015 18:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione INAIL dubbio
Risposte: 16
Visite : 6172

Re: Dichiarazione INAIL dubbio

Per il VE ho risolto facendolo spostare a monte dello scambiatore. Riguardo la Tmax, nella scheda tecnica viene riportata come di esercizio (la T massima di regolazione è a 90°C). Inoltre nella dichiarazione allegata alla certificazione INAIL per le batterie (il mio comunque è un unico generatore), ...
da Terminus
ven dic 18, 2015 17:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto da 200kw
Risposte: 10
Visite : 2140

Re: Impianto da 200kw

Ma hai un gassificatore o una caldaia ?
da Terminus
ven dic 18, 2015 17:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione INAIL dubbio
Risposte: 16
Visite : 6172

Re: Dichiarazione INAIL dubbio

Per il primo punto, l'installatore mi ha assicurato che aumenterà la precarica dei vasi almeno a 2,5 bar. Per il secondo punto, intendevo che sul tubo di espansione (che è parte del circuito primario) non ci devono essere diminuzioni di sezione nè organi di intercettazione. Siccome la successione da...
da Terminus
ven dic 18, 2015 14:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto da 200kw
Risposte: 10
Visite : 2140

Re: Impianto da 200kw

Dovresti specificare meglo di che tipo di impianto stai parlando.
L'alternatore da cosa è mosso ?
Nel caso fosse un motore a combustione interna, avresti anche l'attività di gruppo elettrogeno.
da Terminus
ven dic 18, 2015 10:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione INAIL dubbio
Risposte: 16
Visite : 6172

Re: Dichiarazione INAIL dubbio

Anche io mi riferisco ad un secondario di riscaldamento. Non parlavo di VdS ma di tubi. La Raccolta R2009 dice che devi garantire l'espansione poi al paragrafo successivo da indicazione della sezione minima di sfogo. Le due cose andrebbero viste insieme non è che una esclude l'altra. Trattandosi di...
da Terminus
gio dic 17, 2015 19:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: detrazione e spese per la scia vvf
Risposte: 4
Visite : 1583

Re: detrazione e spese per la scia vvf

Sulla detraibilità delle spese professionali non credo vi siano dubbi.
Sulla fine lavori non saprei dirti: hai una SCIA edilizia a cui fare riferimento, oltre alla SCIA VVF ?
Le DICO sono fresche oppure risalgono agli anni passati ?
da Terminus
gio dic 17, 2015 19:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione INAIL dubbio
Risposte: 16
Visite : 6172

Re: Dichiarazione INAIL dubbio

Non sto parlando di un sistema aperto per acqua di consumo, ma del secondario dell'impianto di riscaldamento, quindi non ho valvola di sfogo. Proprio perchè non voglio rischiare danni che chiedevo come verificare i vasi di espansione chiusi..... A meno che non si ricorra comunque ad una VS sul secon...
da Terminus
gio dic 17, 2015 17:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione INAIL dubbio
Risposte: 16
Visite : 6172

Re: Dichiarazione INAIL dubbio

Ok, per il funzionario INAIL questo potrebbe anche andare bene (ma non dovrebbe).
Ma ai fini della corretta progettazione ?
da Terminus
gio dic 17, 2015 16:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione INAIL dubbio
Risposte: 16
Visite : 6172

Re: Dichiarazione INAIL dubbio

Riapro questo post per un dubbio sui vasi di espansione. Situazione: circuito secondario di distribuzione impianto termico a valle dello scambiatore a piastre. Temperatura del primario non superiore a 100°C, quindi sul secondario, secondo Raccolta R posso omettere i dispositivi di sicurezza. Per la ...
da Terminus
gio dic 17, 2015 13:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consumo "obbligato" nella bozza UNI10200:2016
Risposte: 33
Visite : 11344

Re: Consumo "obbligato" nella bozza UNI10200:2016

E tutto questo in piena corsa ad ostacoli per fare tutto entro il 2016.............
Già ci fanno fare le cose di corsa perchè in ritardo rispetto alla direttiva, ma così la corsa la dobbiamo fare con gli ostacoli che cambiano sotto i piedi......
da Terminus
gio dic 17, 2015 12:57
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DM 30 settembre 2015
Risposte: 6
Visite : 2913

Re: DM 30 settembre 2015

E se avete notato le UNI e CEI che il ministero pubblica sul suo sito, a fronte di una convenzione con gli enti...... sono quasi tutte inutili per il professionista, ma potrebbero servire solo ai produttori (come se a questi mancasse qualche centinaia di euro per comprarle).
da Terminus
mer dic 16, 2015 15:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domanda agli esperti certificatori
Risposte: 6
Visite : 1344

Re: Domanda agli esperti certificatori

Queste certificazioni dovrebbe averle già il Comando nel fascicolo. Puoi verificare accedendo al fascicolo. Comunque se è stato rilasciato un CPI a fronte di sopralluogo ed hai delle certificazioni che ritieni valide e conformi, non devi ricertificare nulla (ovviamente a patto che la R/EI a suo temp...
da Terminus
mer dic 16, 2015 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domanda agli esperti certificatori
Risposte: 6
Visite : 1344

Re: Domanda agli esperti certificatori

Ho chiesto se avevi i CERT.REI, perchè non è strano trovare strutture portanti o separanti non corrispondenti ai requisiti per i quali sono state approvate. Se la struttura non è stata toccata, formalmente non avrebbe bisogno di essere certificata, dando per buona l'autorizzazione precedente. Ma in ...
da Terminus
mer dic 16, 2015 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domanda agli esperti certificatori
Risposte: 6
Visite : 1344

Re: Domanda agli esperti certificatori

Se hai le certificazioni del costruttore (CERT.REI ?) e se il capannone era già provvisto di CPI/SCIA, le strutture che non hai toccato non le devi ricertificare.
Fai riferimento alla documentazione già in possesso del Comando.
da Terminus
mar dic 15, 2015 10:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Rendimento per 65%
Risposte: 14
Visite : 2921

Re: Rendimento per 65%

Ho inoltrato un quesito ad ENEA: Nel caso in cui vengano installati due (o più) generatori a condensazione, a servizio di un unico impianto di riscaldamento condominiale in sostituzione del vecchio generatore, la potenza Pn a cui fare riferimento per asseverare il rendimento (93+2logPn), deve essere...
da Terminus
lun dic 14, 2015 17:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

Potresti anche spendere 600.000 €, ma per la norma rimarrebbe sempre un intervento non classificato come "ristrutturazione di impianto termico" e non vi sarebbero obblighi come quelli che hai richiamato. Il "semplice" è riferito alla rilevanza che ne da la legge, in merito alle v...
da Terminus
lun dic 14, 2015 14:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

I paragrafi citati sono da applicare per le nuove costruzioni e per ben determinati interventi sull'esistente. Per la semplice installazione dei sistemi di contabilizzazione, non trattandosi di ristrutturazione dell'impianto termico, non si devono rispettare le prescrizioni del DM 26/06/15, come non...
da Terminus
sab dic 12, 2015 13:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

In caso di contatori di calore diretti il consumo involontario è sempre previsto dalla UNI 10200. La UNI in questo caso valuta il calore involontario sottraendo all’energia totale erogata dalla centrale termica (stimata o misurata con contatori) i consumi di energia termica utile delle singole uten...
da Terminus
ven dic 11, 2015 19:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

Non c'è più "involontaria" nel senso che i montanti disperderanno calore in funzione della richiesta volontaria del singolo utente. Ovviamente il contacalorie darà la somma di ciò che viene effettivamente goduto e di ciò che viene perso dal montante, ma ognuno pagherà la quota di dispersio...
da Terminus
ven dic 11, 2015 14:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

Ma nel caso A, senza VT non c'è modulazione di portata; la pompa funzionerà on/off e così saranno contabilizzati i consumi. Riguardo i montanti privati, certo il calore viene disperso e non viene goduto dal proprietario, ma con i contabilizzatori in centrale, ciascuno pagherà tale dispersione in fun...
da Terminus
mer dic 09, 2015 16:05
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 176164

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

La vedo molto dura.
Inoltre il virtuosismo dei condomini è di per se variabilissimo, considerando anche che gli occupanti possono cambiare o le famiglie possono aumentare/diminuire e cambiare necessità/abitudini.
da Terminus
mer dic 09, 2015 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spurgo rete idranti?
Risposte: 2
Visite : 1092

Re: Spurgo rete idranti?

Non credo che vi possano essere grossi problemi, se la rete non ha perdite.
Comunque all'atto del riempimento, si può fare un flussaggio prolungato con le pompe di servizio, in modo da eliminare bolle d'aria intrappolate nell'impianto.
da Terminus
mar dic 08, 2015 13:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 10200 e trasmittanza
Risposte: 15
Visite : 3804

Re: 10200 e trasmittanza

Non esiste nulla sull'esistente. Il valore limite sulle pareti e solai interpiano è richiesto per le nuove costruzioni. Se anche il vicino utilizzasse una pdc, avrebbe comunque una temperatura interna molto vicina alla mia che uso l'impianto centralizzato. La trasmissione del calore si avrebbe solo ...
da Terminus
mar dic 08, 2015 13:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Chiarimenti per pratica Inail
Risposte: 4
Visite : 1950

Re: Chiarimenti per pratica Inail

Prova a farti una domanda: chi verifica l'adeguatezza della VS e del vaso di espansione ?
Non certo il produttore del generatore ........
da Terminus
mar dic 08, 2015 10:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 10200 e trasmittanza
Risposte: 15
Visite : 3804

Re: 10200 e trasmittanza

Danilo2 ti ha già dato una risposta precisa. Il lavoro da fare in ottemperanza alla UNI 10200, ovvero la determinazione dei fabbisogni ideali, passa ovviamente dalla impostazione delle trasmittanze degli elementi dell'involucro edilizio, ma non esistono limiti sull'esistente (altrimenti dovremmo but...
da Terminus
gio dic 03, 2015 20:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Depositi aerazione dubbio
Risposte: 10
Visite : 4317

Re: Depositi aerazione dubbio

mi mancano un paio di pagine centrali. Da quanto ho letto non ho notato particolari di rilievo.
Chissà se effettivamente inseriranno tale semplificazione nella norma.
da Terminus
gio dic 03, 2015 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco di una parete
Risposte: 9
Visite : 3163

Re: Reazione al fuoco di una parete

La tinteggiatura, visto lo spessore estremamente ridotto, solitamente non rappresenta un componente sostanziale della finitura della parete, quindi per quelle a secco si certifica il cartongesso (attento che non è in classe A1). I DM sulla reazione al fuoco riportano, tra le righe, dei parametri per...
da Terminus
gio dic 03, 2015 12:57
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: regali di natale...
Risposte: 6
Visite : 2909

Re: regali di natale...

Suvvia siamo a fine anno.
cosa vuoi che siano 75 euri messi in mezzo al conguaglio inarcassa ed all'anticipo dell'iva....... :evil:
da Terminus
gio dic 03, 2015 10:15
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 49206

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

Nulla di nuovo: posizioni già espresse dall'ANTA.....
in attesa di giurisprudenza ..............
da Terminus
mer dic 02, 2015 21:31
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Rendimento per 65%
Risposte: 14
Visite : 2921

Re: Rendimento per 65%

Grazie mat.
Quindi mi confermi che, nel caso di due o piú caldaie in batteria, la Pn è sempre da riferirsi al singolo generatore, come indicato all'art.9 del decreto del 2007 ?
Ed ovviamente nel caso di generatori di diversa potenza, la verifica va fatta su ciascuno di essi con la propria Pn.....
da Terminus
mer dic 02, 2015 14:51
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Rendimento per 65%
Risposte: 14
Visite : 2921

Re: Rendimento per 65%

Non capisco il nesso dell'ultimo post.
La questione non è se progettare o meno l'impianto o la L.10/91 (che comunque è verificata).
da Terminus
mer dic 02, 2015 12:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Rendimento per 65%
Risposte: 14
Visite : 2921

Re: Rendimento per 65%

Allora che senso ha il "singolo generatore" riportato nel DM ?
Bah, proprio adesso il sito faq dell'enea è fuori servizio............