Sono da considerare tutti i fluidi citati nella definizione, compresi quelli lubrificanti e diatermici, che hanno una Tinf superiore ai 125°C.
Comunque se leggi bene la definizione di liquidi combustibili di cat.C, vi rientrano anche quelli con Tinf >125°C.
La ricerca ha trovato 12635 risultati
- ven gen 15, 2016 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità attività 12
- Risposte: 1
- Visite : 567
- ven gen 15, 2016 18:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Suddivisione potenza su più generatori
- Risposte: 2
- Visite : 691
Re: Suddivisione potenza su più generatori
Grazie della risposta. Anch'io penso che l'articolo sia anacronistico, però se è in vigore occorre in qualche modo farci i conti: la deroga viene concessa per obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica....... mentre in realtà si dovrebbe argomentare sui rendimenti a potenze ridotte delle ca...
- ven gen 15, 2016 16:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensionamento Gruppo di pompaggio
- Risposte: 5
- Visite : 2194
Re: Dimensionamento Gruppo di pompaggio
Hai contemporaneità tra sprinkler ed idranti ?
Controlla bene le curve delle pompe e considera le solita tolleranza sulle prestazioni.
Controlla bene le curve delle pompe e considera le solita tolleranza sulle prestazioni.
- ven gen 15, 2016 16:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensionamento Gruppo di pompaggio
- Risposte: 5
- Visite : 2194
Re: Dimensionamento Gruppo di pompaggio
Prima di tutto devi far prendere le responsabilità a chi le deve avere per incarico (tu sei abilitato alla progettazione ?): chi firma deve fornirti il progetto dell'impianto. Tale progetto non può limitarsi a fornire portata nominale massima ed indicazioni sommarie sul diametro dei tubi. Devi avere...
- ven gen 15, 2016 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stralci di potatura: sono soggetti?
- Risposte: 5
- Visite : 1458
Re: Stralci di potatura: sono soggetti?
L'attività sarebbe quella.
A meno che tu non abbia un unico deposito coperto con tutta quella roba, nel caso sarebbe attività 70 oltre 1000mq e 5000 Kg di combustibili.
A meno che tu non abbia un unico deposito coperto con tutta quella roba, nel caso sarebbe attività 70 oltre 1000mq e 5000 Kg di combustibili.
- ven gen 15, 2016 11:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Suddivisione potenza su più generatori
- Risposte: 2
- Visite : 691
Suddivisione potenza su più generatori
Il DPR 412/93, all'articolo 5, comma 5, stabilisce che per potenze >350kW, occorre ripartire su almeno due generatori di calore. Mi sembra che tale articolo sia ancora in vigore (sotto norma nazionale), sbaglio ? Nel caso quindi sarebbe almeno necessario installare dei generatori modulari; potrebber...
- ven gen 15, 2016 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensionamento Gruppo di pompaggio
- Risposte: 5
- Visite : 2194
Re: Dimensionamento Gruppo di pompaggio
Ma chi è che deve progettare e quindi firmare la rete ? Tu o l'altro "progettista" ? Se è l'altro, allora che faccia il suo dovere e ti dia un progetto completo secondo UNI 10779 e UNI EN 12845, con tanto di portate, prevalenze e dimensionamento gruppo pompe. La rete è ad anello oppure a p...
- gio gen 14, 2016 16:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggravio di rischio
- Risposte: 4
- Visite : 1272
Re: Aggravio di rischio
Indubbiamente è un aggravio: difatti stai passando di categoria, quindi già il DPR 151/11 ti dice che sei su un altro livello di rischio incendio.
- mar gen 12, 2016 20:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FITOFARMACI
- Risposte: 3
- Visite : 1123
Re: FITOFARMACI
Se hai la composizione percentuale in massa, puoi fare riferimento ai singoli componenti combustibili.
Ma se hai una percentuale minoritaria di combustibile in una matrice non combustibile, può prevalere l'effetto inertizzante della matrice.
Ma se hai una percentuale minoritaria di combustibile in una matrice non combustibile, può prevalere l'effetto inertizzante della matrice.
- lun gen 11, 2016 20:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda sulla tolleranza
- Risposte: 13
- Visite : 5841
Re: domanda sulla tolleranza
Torno proprio ora da un seminario sulla RTO. Il funzionario VVF ha precisato a chiare lettere che il DM o si applica in toto o non si applica per nulla, con riferimento alle eventuali differenti definizioni rispetto alle norme orizzontali. Quindi o stai usando la RTO e fai riferimento alle definizio...
- lun gen 11, 2016 20:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canaline a servizio di attività commerciali che transitano in autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 2057
Re: Canaline a servizio di attività commerciali che transitano in autorimessa
Le autorimesse necessitano di interruttore generale dell'alimentazione elettrica, così come quasi tutte le attività soggette a controllo VVF. Allo stesso modo si devono sganciare tutte le linee transitanti, oppure queste devono essere compartimentate. Quale sia la soluzione più semplice ed economica...
- lun gen 11, 2016 08:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda sulla tolleranza
- Risposte: 13
- Visite : 5841
Re: domanda sulla tolleranza
Sembrava proprio quello ......moliang ha scritto: Ma come ha scritto etec83 non riesci a raschiare qualche cm?
- sab gen 09, 2016 23:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documenti per modifica gasolio-gas
- Risposte: 20
- Visite : 6301
Re: Documenti per modifica gasolio-gas
Sarebbe NO, indicativo : E' Of course. Il condizionale era solo per sottolineare l'apparente inutilità della relazione richiesta. Quindi secondo me in linea di massima non servirebbe se non si tocca il tronchetto esistente. C'è da dire che se metto una VIC però in un certo senso intervengo sui sist...
- sab gen 09, 2016 13:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documenti per modifica gasolio-gas
- Risposte: 20
- Visite : 6301
Re: Documenti per modifica gasolio-gas
Sarebbe prevista la L.10, ma cosa occorrerebbe verificare ?
Non l'efficienza media stagionale dell'impianto poichè non si tratta di ristrutturazione dello stesso e neanche il rendimento minimo del generatore, che non viene sostituito.
Non l'efficienza media stagionale dell'impianto poichè non si tratta di ristrutturazione dello stesso e neanche il rendimento minimo del generatore, che non viene sostituito.
- sab gen 09, 2016 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda sulla tolleranza
- Risposte: 13
- Visite : 5841
Re: domanda sulla tolleranza
Proponete di raschiare il copriferro che è essenziale per la protezione dei ferri e per la resistenza al fuoco del pilastro ?
Già sono sempre risicati e spesso insufficienti per la R che occorre invece rivestire ulteriormente la struttura .....
Già sono sempre risicati e spesso insufficienti per la R che occorre invece rivestire ulteriormente la struttura .....
- ven gen 08, 2016 18:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda sulla tolleranza
- Risposte: 13
- Visite : 5841
Re: domanda sulla tolleranza
Formalmente l'autorimessa è fuori dal campo di applicazione della RTO, come specificato all'art.2, comma 1. Questo sembrerebbe tagliare la testa al toro, se non fosse che nella premessa è chiaro che la RTO deve essere intesa quale razionalizzazione del panorama normativo esistente, a fronte anche de...
- gio dic 24, 2015 15:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DiCo per ripartitori senza progetto
- Risposte: 6
- Visite : 2730
Re: DiCo per ripartitori senza progetto
La dichiarazione di conformità redatta ai sensi del DM 37/08, deve avere tra gli allegati obbligatori il progetto. Tale progetto, per gli impianti di riscaldamento, quindi anche per l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, può essere redatto dal responsabile tecnico dell'i...
- ven dic 18, 2015 19:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto da 200kw
- Risposte: 10
- Visite : 2140
Re: Impianto da 200kw
Quindi non hai un impianto termico, ma un gassificatore: l'attività è la n.1. Inoltre hai un gruppo elettrogeno con motore a combustione interna che costituisce attività 49. Per il primo non c'è normativa specifica ed nuovo codice non sarebbe direttamente applicabile...., ma lo puoi utilizzare come ...
- ven dic 18, 2015 18:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione INAIL dubbio
- Risposte: 16
- Visite : 6172
Re: Dichiarazione INAIL dubbio
Per il VE ho risolto facendolo spostare a monte dello scambiatore. Riguardo la Tmax, nella scheda tecnica viene riportata come di esercizio (la T massima di regolazione è a 90°C). Inoltre nella dichiarazione allegata alla certificazione INAIL per le batterie (il mio comunque è un unico generatore), ...
- ven dic 18, 2015 17:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto da 200kw
- Risposte: 10
- Visite : 2140
Re: Impianto da 200kw
Ma hai un gassificatore o una caldaia ?
- ven dic 18, 2015 17:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione INAIL dubbio
- Risposte: 16
- Visite : 6172
Re: Dichiarazione INAIL dubbio
Per il primo punto, l'installatore mi ha assicurato che aumenterà la precarica dei vasi almeno a 2,5 bar. Per il secondo punto, intendevo che sul tubo di espansione (che è parte del circuito primario) non ci devono essere diminuzioni di sezione nè organi di intercettazione. Siccome la successione da...
- ven dic 18, 2015 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto da 200kw
- Risposte: 10
- Visite : 2140
Re: Impianto da 200kw
Dovresti specificare meglo di che tipo di impianto stai parlando.
L'alternatore da cosa è mosso ?
Nel caso fosse un motore a combustione interna, avresti anche l'attività di gruppo elettrogeno.
L'alternatore da cosa è mosso ?
Nel caso fosse un motore a combustione interna, avresti anche l'attività di gruppo elettrogeno.
- ven dic 18, 2015 10:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione INAIL dubbio
- Risposte: 16
- Visite : 6172
Re: Dichiarazione INAIL dubbio
Anche io mi riferisco ad un secondario di riscaldamento. Non parlavo di VdS ma di tubi. La Raccolta R2009 dice che devi garantire l'espansione poi al paragrafo successivo da indicazione della sezione minima di sfogo. Le due cose andrebbero viste insieme non è che una esclude l'altra. Trattandosi di...
- gio dic 17, 2015 19:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: detrazione e spese per la scia vvf
- Risposte: 4
- Visite : 1583
Re: detrazione e spese per la scia vvf
Sulla detraibilità delle spese professionali non credo vi siano dubbi.
Sulla fine lavori non saprei dirti: hai una SCIA edilizia a cui fare riferimento, oltre alla SCIA VVF ?
Le DICO sono fresche oppure risalgono agli anni passati ?
Sulla fine lavori non saprei dirti: hai una SCIA edilizia a cui fare riferimento, oltre alla SCIA VVF ?
Le DICO sono fresche oppure risalgono agli anni passati ?
- gio dic 17, 2015 19:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione INAIL dubbio
- Risposte: 16
- Visite : 6172
Re: Dichiarazione INAIL dubbio
Non sto parlando di un sistema aperto per acqua di consumo, ma del secondario dell'impianto di riscaldamento, quindi non ho valvola di sfogo. Proprio perchè non voglio rischiare danni che chiedevo come verificare i vasi di espansione chiusi..... A meno che non si ricorra comunque ad una VS sul secon...
- gio dic 17, 2015 17:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione INAIL dubbio
- Risposte: 16
- Visite : 6172
Re: Dichiarazione INAIL dubbio
Ok, per il funzionario INAIL questo potrebbe anche andare bene (ma non dovrebbe).
Ma ai fini della corretta progettazione ?
Ma ai fini della corretta progettazione ?
- gio dic 17, 2015 16:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione INAIL dubbio
- Risposte: 16
- Visite : 6172
Re: Dichiarazione INAIL dubbio
Riapro questo post per un dubbio sui vasi di espansione. Situazione: circuito secondario di distribuzione impianto termico a valle dello scambiatore a piastre. Temperatura del primario non superiore a 100°C, quindi sul secondario, secondo Raccolta R posso omettere i dispositivi di sicurezza. Per la ...
- gio dic 17, 2015 13:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consumo "obbligato" nella bozza UNI10200:2016
- Risposte: 33
- Visite : 11344
Re: Consumo "obbligato" nella bozza UNI10200:2016
E tutto questo in piena corsa ad ostacoli per fare tutto entro il 2016.............
Già ci fanno fare le cose di corsa perchè in ritardo rispetto alla direttiva, ma così la corsa la dobbiamo fare con gli ostacoli che cambiano sotto i piedi......
Già ci fanno fare le cose di corsa perchè in ritardo rispetto alla direttiva, ma così la corsa la dobbiamo fare con gli ostacoli che cambiano sotto i piedi......
- gio dic 17, 2015 12:57
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: DM 30 settembre 2015
- Risposte: 6
- Visite : 2913
Re: DM 30 settembre 2015
E se avete notato le UNI e CEI che il ministero pubblica sul suo sito, a fronte di una convenzione con gli enti...... sono quasi tutte inutili per il professionista, ma potrebbero servire solo ai produttori (come se a questi mancasse qualche centinaia di euro per comprarle).
- mer dic 16, 2015 15:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Domanda agli esperti certificatori
- Risposte: 6
- Visite : 1344
Re: Domanda agli esperti certificatori
Queste certificazioni dovrebbe averle già il Comando nel fascicolo. Puoi verificare accedendo al fascicolo. Comunque se è stato rilasciato un CPI a fronte di sopralluogo ed hai delle certificazioni che ritieni valide e conformi, non devi ricertificare nulla (ovviamente a patto che la R/EI a suo temp...
- mer dic 16, 2015 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Domanda agli esperti certificatori
- Risposte: 6
- Visite : 1344
Re: Domanda agli esperti certificatori
Ho chiesto se avevi i CERT.REI, perchè non è strano trovare strutture portanti o separanti non corrispondenti ai requisiti per i quali sono state approvate. Se la struttura non è stata toccata, formalmente non avrebbe bisogno di essere certificata, dando per buona l'autorizzazione precedente. Ma in ...
- mer dic 16, 2015 11:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Domanda agli esperti certificatori
- Risposte: 6
- Visite : 1344
Re: Domanda agli esperti certificatori
Se hai le certificazioni del costruttore (CERT.REI ?) e se il capannone era già provvisto di CPI/SCIA, le strutture che non hai toccato non le devi ricertificare.
Fai riferimento alla documentazione già in possesso del Comando.
Fai riferimento alla documentazione già in possesso del Comando.
- mar dic 15, 2015 10:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Rendimento per 65%
- Risposte: 14
- Visite : 2921
Re: Rendimento per 65%
Ho inoltrato un quesito ad ENEA: Nel caso in cui vengano installati due (o più) generatori a condensazione, a servizio di un unico impianto di riscaldamento condominiale in sostituzione del vecchio generatore, la potenza Pn a cui fare riferimento per asseverare il rendimento (93+2logPn), deve essere...
- lun dic 14, 2015 17:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
- Risposte: 36
- Visite : 8116
Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Potresti anche spendere 600.000 €, ma per la norma rimarrebbe sempre un intervento non classificato come "ristrutturazione di impianto termico" e non vi sarebbero obblighi come quelli che hai richiamato. Il "semplice" è riferito alla rilevanza che ne da la legge, in merito alle v...
- lun dic 14, 2015 14:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
- Risposte: 36
- Visite : 8116
Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
I paragrafi citati sono da applicare per le nuove costruzioni e per ben determinati interventi sull'esistente. Per la semplice installazione dei sistemi di contabilizzazione, non trattandosi di ristrutturazione dell'impianto termico, non si devono rispettare le prescrizioni del DM 26/06/15, come non...
- sab dic 12, 2015 13:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
- Risposte: 36
- Visite : 8116
Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
In caso di contatori di calore diretti il consumo involontario è sempre previsto dalla UNI 10200. La UNI in questo caso valuta il calore involontario sottraendo all’energia totale erogata dalla centrale termica (stimata o misurata con contatori) i consumi di energia termica utile delle singole uten...
- ven dic 11, 2015 19:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
- Risposte: 36
- Visite : 8116
Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Non c'è più "involontaria" nel senso che i montanti disperderanno calore in funzione della richiesta volontaria del singolo utente. Ovviamente il contacalorie darà la somma di ciò che viene effettivamente goduto e di ciò che viene perso dal montante, ma ognuno pagherà la quota di dispersio...
- ven dic 11, 2015 14:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
- Risposte: 36
- Visite : 8116
Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Ma nel caso A, senza VT non c'è modulazione di portata; la pompa funzionerà on/off e così saranno contabilizzati i consumi. Riguardo i montanti privati, certo il calore viene disperso e non viene goduto dal proprietario, ma con i contabilizzatori in centrale, ciascuno pagherà tale dispersione in fun...
- mer dic 09, 2015 16:05
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
- Risposte: 456
- Visite : 176164
Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
La vedo molto dura.
Inoltre il virtuosismo dei condomini è di per se variabilissimo, considerando anche che gli occupanti possono cambiare o le famiglie possono aumentare/diminuire e cambiare necessità/abitudini.
Inoltre il virtuosismo dei condomini è di per se variabilissimo, considerando anche che gli occupanti possono cambiare o le famiglie possono aumentare/diminuire e cambiare necessità/abitudini.
- mer dic 09, 2015 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spurgo rete idranti?
- Risposte: 2
- Visite : 1092
Re: Spurgo rete idranti?
Non credo che vi possano essere grossi problemi, se la rete non ha perdite.
Comunque all'atto del riempimento, si può fare un flussaggio prolungato con le pompe di servizio, in modo da eliminare bolle d'aria intrappolate nell'impianto.
Comunque all'atto del riempimento, si può fare un flussaggio prolungato con le pompe di servizio, in modo da eliminare bolle d'aria intrappolate nell'impianto.
- mar dic 08, 2015 13:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 10200 e trasmittanza
- Risposte: 15
- Visite : 3804
Re: 10200 e trasmittanza
Non esiste nulla sull'esistente. Il valore limite sulle pareti e solai interpiano è richiesto per le nuove costruzioni. Se anche il vicino utilizzasse una pdc, avrebbe comunque una temperatura interna molto vicina alla mia che uso l'impianto centralizzato. La trasmissione del calore si avrebbe solo ...
- mar dic 08, 2015 13:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Chiarimenti per pratica Inail
- Risposte: 4
- Visite : 1950
Re: Chiarimenti per pratica Inail
Prova a farti una domanda: chi verifica l'adeguatezza della VS e del vaso di espansione ?
Non certo il produttore del generatore ........
Non certo il produttore del generatore ........
- mar dic 08, 2015 10:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 10200 e trasmittanza
- Risposte: 15
- Visite : 3804
Re: 10200 e trasmittanza
Danilo2 ti ha già dato una risposta precisa. Il lavoro da fare in ottemperanza alla UNI 10200, ovvero la determinazione dei fabbisogni ideali, passa ovviamente dalla impostazione delle trasmittanze degli elementi dell'involucro edilizio, ma non esistono limiti sull'esistente (altrimenti dovremmo but...
- gio dic 03, 2015 20:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Depositi aerazione dubbio
- Risposte: 10
- Visite : 4317
Re: Depositi aerazione dubbio
mi mancano un paio di pagine centrali. Da quanto ho letto non ho notato particolari di rilievo.
Chissà se effettivamente inseriranno tale semplificazione nella norma.
Chissà se effettivamente inseriranno tale semplificazione nella norma.
- gio dic 03, 2015 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco di una parete
- Risposte: 9
- Visite : 3163
Re: Reazione al fuoco di una parete
La tinteggiatura, visto lo spessore estremamente ridotto, solitamente non rappresenta un componente sostanziale della finitura della parete, quindi per quelle a secco si certifica il cartongesso (attento che non è in classe A1). I DM sulla reazione al fuoco riportano, tra le righe, dei parametri per...
- gio dic 03, 2015 12:57
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: regali di natale...
- Risposte: 6
- Visite : 2909
Re: regali di natale...
Suvvia siamo a fine anno.
cosa vuoi che siano 75 euri messi in mezzo al conguaglio inarcassa ed all'anticipo dell'iva.......
cosa vuoi che siano 75 euri messi in mezzo al conguaglio inarcassa ed all'anticipo dell'iva.......
- gio dic 03, 2015 10:15
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
- Risposte: 164
- Visite : 49206
Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Nulla di nuovo: posizioni già espresse dall'ANTA.....
in attesa di giurisprudenza ..............
in attesa di giurisprudenza ..............
- mer dic 02, 2015 21:31
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Rendimento per 65%
- Risposte: 14
- Visite : 2921
Re: Rendimento per 65%
Grazie mat.
Quindi mi confermi che, nel caso di due o piú caldaie in batteria, la Pn è sempre da riferirsi al singolo generatore, come indicato all'art.9 del decreto del 2007 ?
Ed ovviamente nel caso di generatori di diversa potenza, la verifica va fatta su ciascuno di essi con la propria Pn.....
Quindi mi confermi che, nel caso di due o piú caldaie in batteria, la Pn è sempre da riferirsi al singolo generatore, come indicato all'art.9 del decreto del 2007 ?
Ed ovviamente nel caso di generatori di diversa potenza, la verifica va fatta su ciascuno di essi con la propria Pn.....
- mer dic 02, 2015 14:51
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Rendimento per 65%
- Risposte: 14
- Visite : 2921
Re: Rendimento per 65%
Non capisco il nesso dell'ultimo post.
La questione non è se progettare o meno l'impianto o la L.10/91 (che comunque è verificata).
La questione non è se progettare o meno l'impianto o la L.10/91 (che comunque è verificata).
- mer dic 02, 2015 12:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Rendimento per 65%
- Risposte: 14
- Visite : 2921
Re: Rendimento per 65%
Allora che senso ha il "singolo generatore" riportato nel DM ?
Bah, proprio adesso il sito faq dell'enea è fuori servizio............
Bah, proprio adesso il sito faq dell'enea è fuori servizio............