Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Non essendo richieste condizioni di pressione particolari, non mi sembra una procedura corretta provare con la lancia, ma a bocca libera. Oltretutto se non ci fosse la prestazione dell'acquedotto? Non puoi aprire l'attività in attesa che l'ente erogatore cambi la rete? Non è onere del cliente la pr...
- mar gen 30, 2024 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 29
- Visite : 768
- lun gen 29, 2024 14:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
- Risposte: 24
- Visite : 849
Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Purtroppo ho aggravio di rischio perché è stato fatto un deposito che prima non c'era
- lun gen 29, 2024 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
- Risposte: 24
- Visite : 849
Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Nel 2014 ho richiesto una valutazione progetto per uno stabilimento industriale soggetto ai controlli di prevenzione incendi esistente che non si era mai adeguato alle disposizioni di prevenzione incendi. Ho ottenuto il parere favorevole e il cliente ha iniziato a fare le opere di adeguamento previs...
- dom gen 28, 2024 08:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione Finale e Legge 10
- Risposte: 10
- Visite : 711
Re: Asseverazione Finale e Legge 10
Mi sembra che la presentazione della L10 in variante è contestuale alla dichiarazione di fine lavori. Quello che conta sono le date dei pagamenti. Nelle note della pratica ENEA puoi riassumere la cronologia e spiegare che ne avevi già presentata una prima versione con la CILAS.
- mer gen 24, 2024 14:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Unità polivalenti CO2
- Risposte: 5
- Visite : 478
Re: Unità polivalenti CO2
Se ti è imposto dal capitolato del cliente hai un solo motivo e valido
- mer gen 24, 2024 11:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Unità polivalenti CO2
- Risposte: 5
- Visite : 478
Unità polivalenti CO2
Sto cercando delle unità polivalenti CO2 con potenza attorno ai 300kW. Tra i costruttori che conosco nessuno le fa, qualcuno nel forum ha esperienze al riguardo?
- mer gen 24, 2024 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 29
- Visite : 768
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Grazie!travereticolare ha scritto: ↑mer gen 24, 2024 09:30 Adesso sono fuori ufficio, se non ti serve nell'immediato nel pomeriggio ti dico i parametri che utilizzo
- mer gen 24, 2024 06:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto raffrescamento a pavimento posso spegnere il deumidificatore di notte?
- Risposte: 3
- Visite : 357
Re: impianto raffrescamento a pavimento posso spegnere il deumidificatore di notte?
Se l'impianto è correttamente cablato in mancanza della deumifica dovrebbe fermarsi. Quindi spegnere il deumidificatore equivarrebbe a spegnere l'impianto.
- mer gen 24, 2024 06:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 29
- Visite : 768
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Non disponendo della norma ho fatto qualche ricerca sul web e ho trovato questa pagina
https://www1.wsrb.com/resources/hydrant-flow-testing
Come coefficiente di scarica se apro semplicemente la bozza dell'idrante (UNI70) posso usare 0.90?
https://www1.wsrb.com/resources/hydrant-flow-testing
Come coefficiente di scarica se apro semplicemente la bozza dell'idrante (UNI70) posso usare 0.90?
- mar gen 23, 2024 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 29
- Visite : 768
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Quindi mi sembra di capire che attacchi il manometro direttamente su un attacco e apri l'altro a bocca libera, misuri la pressione e poi con la formula determini la portata. Corretto?
- lun gen 22, 2024 08:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 29
- Visite : 768
- lun gen 22, 2024 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 29
- Visite : 768
- sab gen 20, 2024 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Armadio caldaia esterna
- Risposte: 6
- Visite : 239
- sab gen 20, 2024 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 29
- Visite : 768
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Quindi apro i due interni, apro l'esterno con manichetta e lancia e faccio la misura sull'interno sfavorito. Corretto?
- sab gen 20, 2024 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Armadio caldaia esterna
- Risposte: 6
- Visite : 239
Armadio caldaia esterna
In una azienda in cui sto studiando gli adeguamenti antincendio mi trovo una caldaia da esterno protetta da una armadio costituito da pannelli sandwich con poliuretano interposto. L'armadiatura non è fornita dal costruttore, ma realizzata da terzo su indicazioni del proprietario. I pannelli non sono...
- sab gen 20, 2024 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 29
- Visite : 768
Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Devo andare a verificare un impianto idrico antincendio di livello 1, sola protezione interna, corredato di idrante esterno per il rifornimento dei mezzi di soccorso da 300 l/min. Per quanto riguarda la rete interna nessun problema, provo due idranti da 120 l/min con pressione residua sullo sfavorit...
- gio gen 18, 2024 06:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV vs RTO
- Risposte: 7
- Visite : 300
Re: RTV vs RTO
Io applicherei RTV
- gio gen 18, 2024 06:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Rinuncia ad incarico
- Risposte: 18
- Visite : 908
Re: Rinuncia ad incarico
Prendi il contratto e vai da un avvocato.
- mer gen 17, 2024 06:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
- Risposte: 5
- Visite : 549
Re: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
Secondo me se il tuo problema è la tenuta all'acqua, lo fai rivestire dall'isolamentista con la classica lamiera di alluminio ovvio che dovra' metterci anche l'isolante, oltre a preservarti la lamiera zincata ti evita l'infiltrazione d'acqua. È quello che pensavo di far fare anche se dovrei comunqu...
- mer gen 17, 2024 06:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
- Risposte: 5
- Visite : 549
Re: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
Non hai recupero? In tal caso quel canale andrebbe coibentato comunque. P.S. sotto quei nastri alluminati inguardabili ha siliconato o messo altri elementi di tenuta o ha delle flange metallo su metallo e basta? Ho delle flange con guarnizione, ma non ha siliconato. Negli angoli, dove ci sono le vi...
- lun gen 15, 2024 11:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Classe di tenuta canali aria
- Risposte: 9
- Visite : 5380
Re: Classe di tenuta canali aria
Riesumo questo thread per non aprirle un altro simile. In un centro riconducibile ad un ospedale in fase di progetto ho chiesto canalizzazioni con classe di tenuta B secondo EN12237. Ci stiamo avvicinando ai collaudi e l'impiantista fa orecchie da mercante, ma io vorrei testarle. Vi è mai capitato d...
- lun gen 15, 2024 10:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
- Risposte: 5
- Visite : 549
Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
Sto facendo delle valutazioni per porre rimedio ad una installazione difettosa fatta su un canale di estrazione dell'aria su un edificio residenziale. Si tratta di un canale posato all'esterno in copertura che presenta varie infiltrazioni. Il canalista già interpellato ha fatto un lavoro di sigillat...
- dom gen 14, 2024 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI | Cavi di andata e ritorno loop
- Risposte: 3
- Visite : 247
Re: IRAI | Cavi di andata e ritorno loop
Grazie della tua osservazione. Penso tu abbia ragione, il cavo che entra e esce è lo stesso quindi che venga interrotto una volta o due volte nulla cambia. Mi stavo annegando in un bicchier d'acqua.
- sab gen 13, 2024 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI | Cavi di andata e ritorno loop
- Risposte: 3
- Visite : 247
IRAI | Cavi di andata e ritorno loop
In fase di SCIA di una attività industriale di cui mi sto occupando della prevenzione incendi noto che i cavi che costituiscono l'andata e il ritorno del bus che costituisce il loop, nel collegamento ai pulsanti manuali corrono nella stessa conduttura. Secondo me questa installazione non è conforme ...
- gio gen 11, 2024 06:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto idronico problematico
- Risposte: 18
- Visite : 1010
Re: impianto idronico problematico
Il funzionamento descritto è regolare. Per non mandare in errore i ventilconvettori il sistema quando passa in acs li dovrebbe fermare, ma poco cambia.
- mar gen 09, 2024 17:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: da caldaia e chiller a caldaia e pdc
- Risposte: 6
- Visite : 247
Re: da caldaia e chiller a caldaia e pdc
Potresti forse fare riferimento alla FAQ 8D
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... a-347.html
Allegando una relazione asseverata in cui dimostri il risparmio energetico.
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... a-347.html
Allegando una relazione asseverata in cui dimostri il risparmio energetico.
- mar gen 09, 2024 17:17
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni
- Risposte: 10
- Visite : 519
Re: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni
Il decalage al 70% vale per tutti gli interventi (tranne unifamiliari), che siano o meno iniziati nel 2024, poichè la disposizione è trasposta dai precedenti legislativi. Il SAL minimo introdotto con la legge bilancio è relativo alla "sanatoria" ed all'applicazione della deroga per i redd...
- mar gen 09, 2024 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capacità bacino di contenimento
- Risposte: 9
- Visite : 778
Re: Capacità bacino di contenimento
Rileggendo il CoPi al punto S.10.6.7 "Deposito di combustibili" si parla di «bacino di contenimento impermeabile di volume pari alla capacità complessiva dei serbatoi di combustibili liquidi». Siamo però nel capitolo degli impianti e non so se questa considerazione sia estendibile ad un de...
- mar gen 09, 2024 06:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capacità estinguente estintore B8-C
- Risposte: 2
- Visite : 159
Re: Capacità estinguente estintore B8-C
Grazie è quello che cercavo
- mar gen 09, 2024 06:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne
- Risposte: 18
- Visite : 866
Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne
Buongiorno e buon anno a tutti. Mi riferisco a vecchi radiatori in ghisa a colonne di altezza 68 / 88 cm tipo Biasi LBT, ma anche a modelli attuali in acciaio a colonne di altezza simile (es. Irsap tesi). Considerando attacchi contrapposti (ingresso alto / uscita bassa dal lato opposto), mi chiedev...
- mar gen 09, 2024 06:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
- Risposte: 12
- Visite : 457
Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Sì, ma edificio soggetto. Con presenza di attività soggetta in realtà. Non è la stessa cosa, ma mi è capitato più volte di avere una centrale termica soggetta all'interno di un capannone industriale non soggetto. Centrale con solaio intermedio prima del tetto dove è stato installato il fotovoltaico...
- mar gen 09, 2024 06:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: da caldaia e chiller a caldaia e pdc
- Risposte: 6
- Visite : 247
Re: da caldaia e chiller a caldaia e pdc
Certo, ma non possono fruire dell'Ecobonus in quanto non c'è la sostituzione del generatore.
- lun gen 08, 2024 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
- Risposte: 12
- Visite : 457
Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Secondo me va fatta la SCIA
Si parla di edificio e di fabbricato nella Guida del 2012
Si parla di edificio e di fabbricato nella Guida del 2012
- lun gen 08, 2024 10:12
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE a quale data?
- Risposte: 4
- Visite : 616
Re: APE a quale data?
APE redatto con software disponibile alla data di emissione.
- lun gen 08, 2024 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capacità estinguente estintore B8-C
- Risposte: 2
- Visite : 159
Capacità estinguente estintore B8-C
Così, per curiosità, a cosa corrisponde la capacità estinguente B8-C di un estintore CO2 carrellato?
Intendo se un 89B portatile è in grado di estinguere un volume di liquido 1/3 acqua + 2/3 combustibile da 89 litri, un B8-C cosa è in grado di estinguere?
Intendo se un 89B portatile è in grado di estinguere un volume di liquido 1/3 acqua + 2/3 combustibile da 89 litri, un B8-C cosa è in grado di estinguere?
- lun gen 08, 2024 06:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni
- Risposte: 10
- Visite : 519
Re: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni
Da quello che mi risulta per i condomini non ci sono limitazioni al reddito
- dom gen 07, 2024 11:29
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni
- Risposte: 10
- Visite : 519
Re: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni
Aggiungo un altro dubbio. Leggendo questo articolo dello scorso 19/12 leggo che il superbonus 70% vale nel 2024 per titoli edilizi presentati entro il 16/02/2023, ma non capisco perché. https://www.ilsole24ore.com/art/superbonus-ecco-come-cambia-2024-110percento-scende-70percento-addio-le-villette-A...
- sab gen 06, 2024 06:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dispersione teleriscaldamento
- Risposte: 17
- Visite : 599
Re: Dispersione teleriscaldamento
Non è possibile fornire una risposta senza aver fatto verifiche e calcoli sul caso specifico. Ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico per una perizia.
- ven gen 05, 2024 19:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffreddare la cucina di un ristorante: è possibile?
- Risposte: 15
- Visite : 658
Re: Raffreddare la cucina di un ristorante: è possibile?
I carichi sono troppo elevati per poter essere gestiti con un raffreddamento radiante. Siamo distanti ordini di grandezza.
- ven gen 05, 2024 11:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
- Risposte: 4
- Visite : 207
Re: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
Non in questo caso è il locale che fa da contenimento.weareblind ha scritto: ↑ven gen 05, 2024 11:30 Tra l'altro, non ha anche una vasca in cls sottostante con scarico in serbatoio interrato?
- ven gen 05, 2024 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
- Risposte: 4
- Visite : 207
Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
Sto valutando la documentazione di una cabina di trasformazione per la quale devo fare la SCIA. Il solaio EI90 è stato valutato analiticamente da un ingegnere strutturista che ha adottato la curva nominale standard. Secondo voi è corretto? Trattandosi di un locale dove è contenuto un quantitativo co...
- ven gen 05, 2024 06:26
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Chiusura lavori 110 e fatture
- Risposte: 12
- Visite : 699
Re: Chiusura lavori 110 e fatture
Vecchia diatriba. Io per evitare qualsiasi tipo di contestazione tengo l'ultima fattura di un trainante e fine dei dubbi.
- gio gen 04, 2024 17:10
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni
- Risposte: 10
- Visite : 519
Re: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni
Chiedo qua, magari qualcuno ha già approfondito.
Superbonus 70% inizio lavori 2024, la detrazione può essere divisa su 10 anni?
Superbonus 70% inizio lavori 2024, la detrazione può essere divisa su 10 anni?
- gio gen 04, 2024 06:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: I bonifici fatti ora vale la data del bonifico
- Risposte: 51
- Visite : 3743
Re: I bonifici fatti ora vale la data del bonifico
E' l'atto in cui una persona accetta di effettuare il pagamento....tutto il resto sono solo tempi tecnici. No, è l'atto con cui una persona chiede alla banca di fare un bonifico. Una cosa è l'ordine e una cosa è l'addebito. Puoi ordinare un bonifico oggi che venga fatto tra una settimana o un mese....
- mer gen 03, 2024 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
- Risposte: 8
- Visite : 274
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Intendevo dire che teoricamente non potrebbero rifiutarsi di accettare una SCIA su un vecchio parere e nel caso il COPI ti penalizzasse potresti "insistere". Poi se preferisci il COPI è un altro discorso. Teoricamente è come dici tu, è possibile farlo. Poi quando ci si trova con pratiche ...
- mer gen 03, 2024 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
- Risposte: 8
- Visite : 274
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Il vecchio parere è del 1994 ed è stato rilasciato sulla base di soli elaborati grafici, non c'è neanche una relazione. Anche io che devo fare la SCIA preferisco passare da una valutazione progetto.
- mer gen 03, 2024 07:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
- Risposte: 8
- Visite : 274
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
È proprio quello che voglio provare a fare. Propongo solo la sostituzione dei maniglioni con nuovi dotati di certificazione CE.
- mar gen 02, 2024 18:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: sito ENEA in tilt?
- Risposte: 55
- Visite : 4532
Re: sito ENEA in tilt?
e questo cosa vorrebbe dire??? Efficienza Energetica - detrazionifiscali.enea.it Invio dichiarazioni ai fini detrazioni fiscali SITO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA. VI INVITIAMO A RIPROVARE A BREVE Il sito detrazionifiscali.enea.it è indisponibile per manutenzione. Ci scusiamo per il disagio, sarà r...
- mar gen 02, 2024 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
- Risposte: 8
- Visite : 274
Officina meccanica esistente da riattivare
Ne sto parlando anche in un altro thread recente. Sto lavorando su una officina meccanica con lavorazioni a freddo >25 addetti. Attività esistente con CPI risalente al 1996, rinnovato sino al 2011 e poi più aggiornata. Ora a distanza di 13 anni non posso più fare riferimento al vecchio parere in qua...