La ricerca ha trovato 5240 risultati

da Tom Bishop
mar gen 30, 2024 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 29
Visite : 768

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Non essendo richieste condizioni di pressione particolari, non mi sembra una procedura corretta provare con la lancia, ma a bocca libera. Oltretutto se non ci fosse la prestazione dell'acquedotto? Non puoi aprire l'attività in attesa che l'ente erogatore cambi la rete? Non è onere del cliente la pr...
da Tom Bishop
mar gen 30, 2024 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 29
Visite : 768

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

stfire ha scritto: mar gen 30, 2024 08:19
infatti con uno strumento di misura come quello citato sopra, si fanno solo danni ..
Tu che strumento usi?
da Tom Bishop
lun gen 29, 2024 14:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Risposte: 24
Visite : 849

Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto

Purtroppo ho aggravio di rischio perché è stato fatto un deposito che prima non c'era
da Tom Bishop
lun gen 29, 2024 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Risposte: 24
Visite : 849

Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto

Nel 2014 ho richiesto una valutazione progetto per uno stabilimento industriale soggetto ai controlli di prevenzione incendi esistente che non si era mai adeguato alle disposizioni di prevenzione incendi. Ho ottenuto il parere favorevole e il cliente ha iniziato a fare le opere di adeguamento previs...
da Tom Bishop
dom gen 28, 2024 08:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione Finale e Legge 10
Risposte: 10
Visite : 711

Re: Asseverazione Finale e Legge 10

Mi sembra che la presentazione della L10 in variante è contestuale alla dichiarazione di fine lavori. Quello che conta sono le date dei pagamenti. Nelle note della pratica ENEA puoi riassumere la cronologia e spiegare che ne avevi già presentata una prima versione con la CILAS.
da Tom Bishop
mer gen 24, 2024 14:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Unità polivalenti CO2
Risposte: 5
Visite : 478

Re: Unità polivalenti CO2

Se ti è imposto dal capitolato del cliente hai un solo motivo e valido
da Tom Bishop
mer gen 24, 2024 11:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Unità polivalenti CO2
Risposte: 5
Visite : 478

Unità polivalenti CO2

Sto cercando delle unità polivalenti CO2 con potenza attorno ai 300kW. Tra i costruttori che conosco nessuno le fa, qualcuno nel forum ha esperienze al riguardo?
da Tom Bishop
mer gen 24, 2024 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 29
Visite : 768

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

travereticolare ha scritto: mer gen 24, 2024 09:30 Adesso sono fuori ufficio, se non ti serve nell'immediato nel pomeriggio ti dico i parametri che utilizzo
Grazie!
da Tom Bishop
mer gen 24, 2024 06:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto raffrescamento a pavimento posso spegnere il deumidificatore di notte?
Risposte: 3
Visite : 357

Re: impianto raffrescamento a pavimento posso spegnere il deumidificatore di notte?

Se l'impianto è correttamente cablato in mancanza della deumifica dovrebbe fermarsi. Quindi spegnere il deumidificatore equivarrebbe a spegnere l'impianto.
da Tom Bishop
mer gen 24, 2024 06:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 29
Visite : 768

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Non disponendo della norma ho fatto qualche ricerca sul web e ho trovato questa pagina
https://www1.wsrb.com/resources/hydrant-flow-testing
Come coefficiente di scarica se apro semplicemente la bozza dell'idrante (UNI70) posso usare 0.90?
da Tom Bishop
mar gen 23, 2024 12:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 29
Visite : 768

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Quindi mi sembra di capire che attacchi il manometro direttamente su un attacco e apri l'altro a bocca libera, misuri la pressione e poi con la formula determini la portata. Corretto?
da Tom Bishop
lun gen 22, 2024 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 29
Visite : 768

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

stfire ha scritto: lun gen 22, 2024 08:02 come misuri i 300 l/min erogati dall'idrante soprasuolo ?
Attacco la lancia e misuro
da Tom Bishop
sab gen 20, 2024 09:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadio caldaia esterna
Risposte: 6
Visite : 239

Re: Armadio caldaia esterna

Terminus ha scritto: sab gen 20, 2024 09:00 Concordo. Si configura locale esterno adicente.
In realtà non si configura come locale in quanto la persona non può entrarci
da Tom Bishop
sab gen 20, 2024 09:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 29
Visite : 768

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Quindi apro i due interni, apro l'esterno con manichetta e lancia e faccio la misura sull'interno sfavorito. Corretto?
da Tom Bishop
sab gen 20, 2024 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadio caldaia esterna
Risposte: 6
Visite : 239

Armadio caldaia esterna

In una azienda in cui sto studiando gli adeguamenti antincendio mi trovo una caldaia da esterno protetta da una armadio costituito da pannelli sandwich con poliuretano interposto. L'armadiatura non è fornita dal costruttore, ma realizzata da terzo su indicazioni del proprietario. I pannelli non sono...
da Tom Bishop
sab gen 20, 2024 08:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 29
Visite : 768

Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Devo andare a verificare un impianto idrico antincendio di livello 1, sola protezione interna, corredato di idrante esterno per il rifornimento dei mezzi di soccorso da 300 l/min. Per quanto riguarda la rete interna nessun problema, provo due idranti da 120 l/min con pressione residua sullo sfavorit...
da Tom Bishop
gio gen 18, 2024 06:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV vs RTO
Risposte: 7
Visite : 300

Re: RTV vs RTO

Io applicherei RTV
da Tom Bishop
gio gen 18, 2024 06:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Rinuncia ad incarico
Risposte: 18
Visite : 908

Re: Rinuncia ad incarico

Prendi il contratto e vai da un avvocato.
da Tom Bishop
mer gen 17, 2024 06:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
Risposte: 5
Visite : 549

Re: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura

Secondo me se il tuo problema è la tenuta all'acqua, lo fai rivestire dall'isolamentista con la classica lamiera di alluminio ovvio che dovra' metterci anche l'isolante, oltre a preservarti la lamiera zincata ti evita l'infiltrazione d'acqua. È quello che pensavo di far fare anche se dovrei comunqu...
da Tom Bishop
mer gen 17, 2024 06:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
Risposte: 5
Visite : 549

Re: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura

Non hai recupero? In tal caso quel canale andrebbe coibentato comunque. P.S. sotto quei nastri alluminati inguardabili ha siliconato o messo altri elementi di tenuta o ha delle flange metallo su metallo e basta? Ho delle flange con guarnizione, ma non ha siliconato. Negli angoli, dove ci sono le vi...
da Tom Bishop
lun gen 15, 2024 11:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Classe di tenuta canali aria
Risposte: 9
Visite : 5380

Re: Classe di tenuta canali aria

Riesumo questo thread per non aprirle un altro simile. In un centro riconducibile ad un ospedale in fase di progetto ho chiesto canalizzazioni con classe di tenuta B secondo EN12237. Ci stiamo avvicinando ai collaudi e l'impiantista fa orecchie da mercante, ma io vorrei testarle. Vi è mai capitato d...
da Tom Bishop
lun gen 15, 2024 10:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
Risposte: 5
Visite : 549

Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura

Sto facendo delle valutazioni per porre rimedio ad una installazione difettosa fatta su un canale di estrazione dell'aria su un edificio residenziale. Si tratta di un canale posato all'esterno in copertura che presenta varie infiltrazioni. Il canalista già interpellato ha fatto un lavoro di sigillat...
da Tom Bishop
dom gen 14, 2024 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI | Cavi di andata e ritorno loop
Risposte: 3
Visite : 247

Re: IRAI | Cavi di andata e ritorno loop

Grazie della tua osservazione. Penso tu abbia ragione, il cavo che entra e esce è lo stesso quindi che venga interrotto una volta o due volte nulla cambia. Mi stavo annegando in un bicchier d'acqua.
da Tom Bishop
sab gen 13, 2024 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI | Cavi di andata e ritorno loop
Risposte: 3
Visite : 247

IRAI | Cavi di andata e ritorno loop

In fase di SCIA di una attività industriale di cui mi sto occupando della prevenzione incendi noto che i cavi che costituiscono l'andata e il ritorno del bus che costituisce il loop, nel collegamento ai pulsanti manuali corrono nella stessa conduttura. Secondo me questa installazione non è conforme ...
da Tom Bishop
gio gen 11, 2024 06:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto idronico problematico
Risposte: 18
Visite : 1010

Re: impianto idronico problematico

Il funzionamento descritto è regolare. Per non mandare in errore i ventilconvettori il sistema quando passa in acs li dovrebbe fermare, ma poco cambia.
da Tom Bishop
mar gen 09, 2024 17:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: da caldaia e chiller a caldaia e pdc
Risposte: 6
Visite : 247

Re: da caldaia e chiller a caldaia e pdc

Potresti forse fare riferimento alla FAQ 8D
8d.JPG
8d.JPG (80.48 KiB) Visto 169 volte

https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... a-347.html

Allegando una relazione asseverata in cui dimostri il risparmio energetico.
da Tom Bishop
mar gen 09, 2024 17:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni
Risposte: 10
Visite : 519

Re: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni

Il decalage al 70% vale per tutti gli interventi (tranne unifamiliari), che siano o meno iniziati nel 2024, poichè la disposizione è trasposta dai precedenti legislativi. Il SAL minimo introdotto con la legge bilancio è relativo alla "sanatoria" ed all'applicazione della deroga per i redd...
da Tom Bishop
mar gen 09, 2024 08:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità bacino di contenimento
Risposte: 9
Visite : 778

Re: Capacità bacino di contenimento

Rileggendo il CoPi al punto S.10.6.7 "Deposito di combustibili" si parla di «bacino di contenimento impermeabile di volume pari alla capacità complessiva dei serbatoi di combustibili liquidi». Siamo però nel capitolo degli impianti e non so se questa considerazione sia estendibile ad un de...
da Tom Bishop
mar gen 09, 2024 06:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità estinguente estintore B8-C
Risposte: 2
Visite : 159

Re: Capacità estinguente estintore B8-C

Grazie è quello che cercavo
da Tom Bishop
mar gen 09, 2024 06:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne
Risposte: 18
Visite : 866

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Buongiorno e buon anno a tutti. Mi riferisco a vecchi radiatori in ghisa a colonne di altezza 68 / 88 cm tipo Biasi LBT, ma anche a modelli attuali in acciaio a colonne di altezza simile (es. Irsap tesi). Considerando attacchi contrapposti (ingresso alto / uscita bassa dal lato opposto), mi chiedev...
da Tom Bishop
mar gen 09, 2024 06:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Risposte: 12
Visite : 457

Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura

Sì, ma edificio soggetto. Con presenza di attività soggetta in realtà. Non è la stessa cosa, ma mi è capitato più volte di avere una centrale termica soggetta all'interno di un capannone industriale non soggetto. Centrale con solaio intermedio prima del tetto dove è stato installato il fotovoltaico...
da Tom Bishop
mar gen 09, 2024 06:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: da caldaia e chiller a caldaia e pdc
Risposte: 6
Visite : 247

Re: da caldaia e chiller a caldaia e pdc

Certo, ma non possono fruire dell'Ecobonus in quanto non c'è la sostituzione del generatore.
da Tom Bishop
lun gen 08, 2024 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Risposte: 12
Visite : 457

Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura

Secondo me va fatta la SCIA
FV.JPG
FV.JPG (65.02 KiB) Visto 401 volte
Si parla di edificio e di fabbricato nella Guida del 2012
da Tom Bishop
lun gen 08, 2024 10:12
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE a quale data?
Risposte: 4
Visite : 616

Re: APE a quale data?

APE redatto con software disponibile alla data di emissione.
da Tom Bishop
lun gen 08, 2024 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità estinguente estintore B8-C
Risposte: 2
Visite : 159

Capacità estinguente estintore B8-C

Così, per curiosità, a cosa corrisponde la capacità estinguente B8-C di un estintore CO2 carrellato?

Intendo se un 89B portatile è in grado di estinguere un volume di liquido 1/3 acqua + 2/3 combustibile da 89 litri, un B8-C cosa è in grado di estinguere?
da Tom Bishop
lun gen 08, 2024 06:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni
Risposte: 10
Visite : 519

Re: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni

Da quello che mi risulta per i condomini non ci sono limitazioni al reddito
da Tom Bishop
dom gen 07, 2024 11:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni
Risposte: 10
Visite : 519

Re: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni

Aggiungo un altro dubbio. Leggendo questo articolo dello scorso 19/12 leggo che il superbonus 70% vale nel 2024 per titoli edilizi presentati entro il 16/02/2023, ma non capisco perché. https://www.ilsole24ore.com/art/superbonus-ecco-come-cambia-2024-110percento-scende-70percento-addio-le-villette-A...
da Tom Bishop
sab gen 06, 2024 06:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dispersione teleriscaldamento
Risposte: 17
Visite : 599

Re: Dispersione teleriscaldamento

Non è possibile fornire una risposta senza aver fatto verifiche e calcoli sul caso specifico. Ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico per una perizia.
da Tom Bishop
ven gen 05, 2024 19:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffreddare la cucina di un ristorante: è possibile?
Risposte: 15
Visite : 658

Re: Raffreddare la cucina di un ristorante: è possibile?

I carichi sono troppo elevati per poter essere gestiti con un raffreddamento radiante. Siamo distanti ordini di grandezza.
da Tom Bishop
ven gen 05, 2024 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
Risposte: 4
Visite : 207

Re: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio

weareblind ha scritto: ven gen 05, 2024 11:30 Tra l'altro, non ha anche una vasca in cls sottostante con scarico in serbatoio interrato?
Non in questo caso è il locale che fa da contenimento.
da Tom Bishop
ven gen 05, 2024 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
Risposte: 4
Visite : 207

Verifica analitica solaio trasformatore ad olio

Sto valutando la documentazione di una cabina di trasformazione per la quale devo fare la SCIA. Il solaio EI90 è stato valutato analiticamente da un ingegnere strutturista che ha adottato la curva nominale standard. Secondo voi è corretto? Trattandosi di un locale dove è contenuto un quantitativo co...
da Tom Bishop
ven gen 05, 2024 06:26
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Chiusura lavori 110 e fatture
Risposte: 12
Visite : 699

Re: Chiusura lavori 110 e fatture

Vecchia diatriba. Io per evitare qualsiasi tipo di contestazione tengo l'ultima fattura di un trainante e fine dei dubbi.
da Tom Bishop
gio gen 04, 2024 17:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni
Risposte: 10
Visite : 519

Re: Per il Superbonus 110% pagato quest'anno detrazioni 4 o 10 anni

Chiedo qua, magari qualcuno ha già approfondito.
Superbonus 70% inizio lavori 2024, la detrazione può essere divisa su 10 anni?
da Tom Bishop
gio gen 04, 2024 06:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: I bonifici fatti ora vale la data del bonifico
Risposte: 51
Visite : 3743

Re: I bonifici fatti ora vale la data del bonifico

E' l'atto in cui una persona accetta di effettuare il pagamento....tutto il resto sono solo tempi tecnici. No, è l'atto con cui una persona chiede alla banca di fare un bonifico. Una cosa è l'ordine e una cosa è l'addebito. Puoi ordinare un bonifico oggi che venga fatto tra una settimana o un mese....
da Tom Bishop
mer gen 03, 2024 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
Risposte: 8
Visite : 274

Re: Officina meccanica esistente da riattivare

Intendevo dire che teoricamente non potrebbero rifiutarsi di accettare una SCIA su un vecchio parere e nel caso il COPI ti penalizzasse potresti "insistere". Poi se preferisci il COPI è un altro discorso. Teoricamente è come dici tu, è possibile farlo. Poi quando ci si trova con pratiche ...
da Tom Bishop
mer gen 03, 2024 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
Risposte: 8
Visite : 274

Re: Officina meccanica esistente da riattivare

Il vecchio parere è del 1994 ed è stato rilasciato sulla base di soli elaborati grafici, non c'è neanche una relazione. Anche io che devo fare la SCIA preferisco passare da una valutazione progetto.
da Tom Bishop
mer gen 03, 2024 07:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
Risposte: 8
Visite : 274

Re: Officina meccanica esistente da riattivare

Terminus ha scritto: mar gen 02, 2024 20:05
Se passa il concetto che si tratta di un'attività esistente che viene riautorizzata, potresti ammettere i vecchi prodotti da costruzione già installati.
È proprio quello che voglio provare a fare. Propongo solo la sostituzione dei maniglioni con nuovi dotati di certificazione CE.
da Tom Bishop
mar gen 02, 2024 18:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: sito ENEA in tilt?
Risposte: 55
Visite : 4532

Re: sito ENEA in tilt?

e questo cosa vorrebbe dire??? Efficienza Energetica - detrazionifiscali.enea.it Invio dichiarazioni ai fini detrazioni fiscali SITO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA. VI INVITIAMO A RIPROVARE A BREVE Il sito detrazionifiscali.enea.it è indisponibile per manutenzione. Ci scusiamo per il disagio, sarà r...
da Tom Bishop
mar gen 02, 2024 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
Risposte: 8
Visite : 274

Officina meccanica esistente da riattivare

Ne sto parlando anche in un altro thread recente. Sto lavorando su una officina meccanica con lavorazioni a freddo >25 addetti. Attività esistente con CPI risalente al 1996, rinnovato sino al 2011 e poi più aggiornata. Ora a distanza di 13 anni non posso più fare riferimento al vecchio parere in qua...