La ricerca ha trovato 679 risultati

da Augusto
gio giu 18, 2009 17:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificato Software
Risposte: 11
Visite : 2836

Re: Certificato Software

Il tecnico comunale che controlla le legge 10 dopo il 25 giugno vuole anche il certificato del software come indicato nel DPR 59...chiamo edilclima? A mio avviso attualmente quanto chiesto sarebbe un abuso....penso inoltre che il DPR 59 sia da attuare nei casi in cui il permesso di costruire sia an...
da Augusto
mar giu 16, 2009 15:44
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: [CENED e ALTRI] Procedura infrazione europea
Risposte: 19
Visite : 4547

Re: [CENED e ALTRI] Procedura infrazione europea

E questi sono i virtuosismi!! :D
come disse il Maestro... Mamifacci il piacere!! :lol: :lol:[/quote]

Oltretutto spendendo un sacco di soldi della comunità per tutte queste riscritture di procedure già scritte e di software in continua evoluzione sulle spalle di chi li deve utilizzare.
da Augusto
dom giu 14, 2009 15:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pellets radioattivi
Risposte: 5
Visite : 1695

Pellets radioattivi

Avete sentito la notizia diffusa oggi riguardo alla radioattività di partite di pellets radioattivi?
Cosa ne pensate?
da Augusto
gio giu 04, 2009 18:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperature di progetto esterne
Risposte: 3
Visite : 2852

Re: Temperature di progetto esterne

Buongiorno a tutti, una domanda che può sembrare ovvia: ma le temperature di riferimento esterne per la progettazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, da dove si prendono? La UNI di riferimento la 10349 ha dei valori medi che non vanno bene secondo me. Qualcuno ha un suggerimento ...
da Augusto
mar mag 26, 2009 16:37
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Detrazione cappotto:lambda laterizio edifici esistenti?
Risposte: 10
Visite : 20351

Re: Detrazione cappotto:lambda laterizio edifici esistenti?

Ciao. La detrazione del cappotto impone determinati limiti di trasmittanza (0.34 mi pare per la zona E). Nel calcolo della trasmittanza di un muro essitente in laterizio, che lambda si può considerare, voglio dire ci sono delle norme che mi impongono di utilizzare determinati valori, di non andare ...
da Augusto
mar mag 19, 2009 18:35
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Ristrutturazione terrazzo e detrazione al 55%
Risposte: 3
Visite : 3145

Re: Ristrutturazione terrazzo e detrazione al 55%

Marcus ha scritto:OK! Ma cosa è detraibile e cosa no:
spesa coibentazione certamente sì, ma spesa demolizioene, impermeabilizzazione, rifacimento lastrico solare?
Mi pare che il decreto parli anche di opere per la realizzazione, quindi potebbe rientrare tutto
da Augusto
lun mag 18, 2009 17:29
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Ristrutturazione terrazzo e detrazione al 55%
Risposte: 3
Visite : 3145

Re: Ristrutturazione terrazzo e detrazione al 55%

Marcus ha scritto:Domanda forse banale:
devo rifare l'impermeabilizzazione di un terrazzo di circa 100 mq, è possibile con l'occasione prevedere una coibentazione ed accedere agli sgravi fiscali al 55%?
Se la trasmittanza finale rientra nei limiti, direi proprio di sì
da Augusto
lun mag 18, 2009 17:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta Informazioni
Risposte: 1
Visite : 406

Re: Richiesta Informazioni

Sto cercando disperatamente le rese termiche (da catalogo possibilmente) dei radiatori in acciaio marca "Tonon" modello "HF" anni 70. La ditta da Me interpellata dice di non possedere nulla al riguardo. Ringrazio anticipatamente. Puoi calcolarle utilizzando il metodo della UNI 1...
da Augusto
lun mag 18, 2009 17:19
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ampliamento o non ampliamento....
Risposte: 1
Visite : 695

Re: Ampliamento o non ampliamento....

L'argomento sarà già stato toccato in post precedenti, ma non ricordo le conclusioni Regione Lombardia. - Ad un appartamento già esistente con impianto termico dedicato, decido di annettere parte di un altro appartamento adiacente non riscaldato e di riscaldarlo con la caldaia del vecchio, implemen...
da Augusto
sab mag 16, 2009 10:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cerco possessore di Software MC4 per chiedere un favore.....
Risposte: 4
Visite : 1958

Re: Cerco possessore di Software MC4 per chiedere un favore.....

Ma non ti sembra di esagerare, in riguardo a chi ci ospita? L'hai già chiesto da un'altra parte. come già detto in altro post di questo forum non mi sembra che nel regolamento del forum ci sia scritto che è vietato parlare/discutere/chiedere o altro di software appartenenti ad altre software house ...
da Augusto
ven mag 15, 2009 18:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cerco possessore di Software MC4 per chiedere un favore.....
Risposte: 4
Visite : 1958

Re: Cerco possessore di Software MC4 per chiedere un favore.....

Salve, sono un ingegnere progettista termotecnico, mi occupo di riqualificazioni energetiche e di miglioramento prestazionale di strutture. Inoltre mi occupo di ricerca di impianti solari-termodinamici, solari-temici e studio di Passive House. L'idea sarebbe quella di acquistare una suite completa ...
da Augusto
mer mag 13, 2009 14:22
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE per singolo appartamento con impianto centralizzato
Risposte: 12
Visite : 7380

Re: ACE per singolo appartamento con impianto centralizzato

Devo fare un ACE (Emilia Romagna) per un singolo appartamento collocato in una palazzina di tot appartamenti serviti da impianto centralizzato (caldaia). Premesso che ho già visto cosa dice l'allegato 8 della norma regionale :) , materialmente come fate per distribuire la potenza ed il rendimento a...
da Augusto
mer mag 13, 2009 10:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Barriere per la condensa interstiziale
Risposte: 10
Visite : 6278

Re: Barriere per la condensa interstiziale

E che valore devo mettere? Hai degli esempi di materiali con schede tecniche che fanno al caso? Che programma stai utilizzando? Con il programma di chi ci ospita devi considerare il valore della resistenza al vapore (μ); si tratta di un valore adimensionale, in quanto è il valore rapportato a quell...
da Augusto
mer mag 13, 2009 10:43
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE Emilia Romagna senza impianto.
Risposte: 9
Visite : 2221

Re: ACE Emilia Romagna senza impianto.

cavallo ha scritto:il fabbisogno che serve all'edificio per rimanere a 20°
Ma come fa ad arrivare a 20 °C senza impianto?
da Augusto
mar mag 12, 2009 16:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Barriere per la condensa interstiziale
Risposte: 10
Visite : 6278

Re: Barriere per la condensa interstiziale

Negli edifici esistenti (ma anche in quelli nuovi) spesso le verifiche igrometriche dei solai non vengono verificate, si forma cioè condensa. Che materiali utilizzate per risolvere queste situazioni? E soprattuto dove li posizionate? Io ho un solaio che separa l'abitazione da un sottotetto non abit...
da Augusto
mar mag 12, 2009 16:34
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE Emilia Romagna senza impianto.
Risposte: 9
Visite : 2221

Re: ACE Emilia Romagna senza impianto.

Sto compilando un ACE in Emilia Romagna di un edificio senza generatore. La casa e' disabitata e il generetore e' stato rimosso anni fa; ci sono solo i radiatori e le tubazioni. In regione mi hanno confermato di considerare l'immobile senza impianto. In questo caso compilando il modello sul sito, a...
da Augusto
mar mag 12, 2009 16:29
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Sistema equivalente alle valvole termostatiche - soluzione ?
Risposte: 33
Visite : 38145

Re: Sistema equivalente alle valvole termostatiche - soluzione ?

Secondo voi un sistema così costituito è, come richiesto dal decreto, un "sistema equivalente" alle valvole termostatiche ?????? ciao.[/quote] io, presumo con la stessa ditta, mi sono rifiutato di fare l'asseverazione (perdendo il lavoro, ma sinceramente non mi interessa). un tale sistema ...
da Augusto
mar mag 12, 2009 16:14
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Comma 347 caldaia a condensazione + pompa di calore
Risposte: 3
Visite : 2456

Re: Comma 347 caldaia a condensazione + pompa di calore

Un mio cliente vorrebbe sfruttare l'incentivo del 55% per sostituire la caldaia murale esistente del proprio appartamento con una nuova a condensazione (comma 347). Fin qui tutto ok Tuttavia, il medesimo cliente vorrebbe ANCHE acquistare, per lo stesso appartamento, una pompa di calore (supponiamo ...
da Augusto
dom mag 10, 2009 12:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Storico Gradi-giorno
Risposte: 5
Visite : 13185

Re: Storico Gradi-giorno

Effettivamente cliccando su google gradi giorno si trovano solo quelli ufficiali ma non quelli effettivi di ogni stagione. Eppure ci sono un sacco di gestione di impianti a gradi giorno. Ci dovrà pur essere, almeno per una provincia o un capoluogo di provincia, qualcuno che pubblichi i gradi giorno...
da Augusto
sab mag 09, 2009 14:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: rendimento globale medio stagionale
Risposte: 12
Visite : 8019

Re: rendimento globale medio stagionale

ma per la sola sostituzione non devi verificare il rend glob ma solo i rendimenti al 100% e al 30% siccome i rendimenti al 100% e al 30% non sono verificati mi rimane da applicare il comma 3 dell'allegato I ma nel caso mio specifico (vedi messaggio precedente) non riesco a verificare neanche il ren...
da Augusto
sab mag 09, 2009 12:39
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Fabbisogno intero edificio
Risposte: 2
Visite : 1927

Re: Fabbisogno intero edificio

Buongiorno, sto valutando la possibilità di isolare a cappotto un condominio di 10 unità abitative con caldaia autonoma, sfruttando il c.344 e mi è sorto un dubbio: dalla circolare 36 del 2007 " l'indice di risparmio... deve essere calcolato in riferimento all'intero edificio e non a quello de...
da Augusto
mar mag 05, 2009 18:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ampliamento inferiore al 20%
Risposte: 1
Visite : 886

Re: ampliamento inferiore al 20%

Buongiorno. Devo realizzare lla rel per legge 311 di un ampliamento inferiore al 20%. Secondo voi è possibile verificare solo le strutture senza modificare l'impainto termico, o sono per legge cstretto a inserir un terminale nella nuova stanza con conseguente modifica dell'impainto termico? grazie ...
da Augusto
dom apr 26, 2009 18:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico
Risposte: 3
Visite : 1073

Re: Ponte termico

Buongiorno a tutti! Ho un dubbio. Palazzina costruita nell'anno 2004, ogni appartamento ha problemi di muffa relativo ai ponti termici strutturali in particolar modo nelle disomogeneita' delle pareti e nei passaggi delle solette. Mi chiedevo se gia' esisteva una legge che prevedeva la correzione de...
da Augusto
mer apr 15, 2009 10:26
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Diagnosi energetica
Risposte: 6
Visite : 2093

Re: Diagnosi energetica

Buongiorno, Per controllare una Diagnosi Energetica, ho fatto la Classificazione Energetica Preliminare di un edificio destinato a scuola (E7) usando il semplice sw Edilclima ECcep. La classificazione che risulta è però in kWh/mq (come nella DE prodotta). Ma, per le destinazioni diverse dalla resid...
da Augusto
ven apr 10, 2009 19:01
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Prot. n. 5140 Emilia Romagna
Risposte: 1
Visite : 919

Re: Prot. n. 5140 Emilia Romagna

Leggo dall'oggetto: Sono escluse dalla applicazione dei requisiti minimi del presente atto le seguenti categorie di edifici e di impianti: d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici ...
da Augusto
gio apr 09, 2009 15:32
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Obblighi rifacimento CT condominio
Risposte: 2
Visite : 1007

Re: Obblighi rifacimento CT condominio

Ciao a tutti, vorrei un attimo fare il punto su come serva muoversi riguardo la sostituzione di una caldaia in una palazzina con impianto centralizzato di potenza > 100Kw. C'è l'obbligo di AQE + diagnosi energetica (comma 3 allegato I) + valvole termostatiche su tutti i radiatori. Oltre ai rendimen...
da Augusto
lun apr 06, 2009 10:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti a bassatemperatura in Piemonte
Risposte: 5
Visite : 1372

Re: Impianti a bassatemperatura in Piemonte

L'utilizzo di radiatori in bassa temperatura (T di esercizio < 45°C) richiederebbe un salto termico pari almeno a 20°C con una mandata di 45°C, temperatura variabile in funzione della T esterna e un sovradimensionamento decisamente grande.....ma lo spazio di installazione è poco a causa della prese...
da Augusto
dom apr 05, 2009 19:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti a bassatemperatura in Piemonte
Risposte: 5
Visite : 1372

Re: Impianti a bassatemperatura in Piemonte

Buongiorno a tutti vorrei chiedere un'informazione: secondo la normativa della Regione Piemonte è obbligatorio utilizzare impianti a bassa temperatura per le nuove costruzioni........ma quindi possiamo vietare la vendita di radiatori in Piemonte?????? Per quanto ne so tali impianti sono solo quelli...
da Augusto
ven mar 27, 2009 09:45
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Corso per uso nuova versione programma Cened
Risposte: 2
Visite : 925

Re: Corso per uso nuova versione programma Cened

l'ho letto anche io sul Giornale dell'Ingegnere: dovrebbe tenersi al Politecnico di Milano presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale (DIS). GIORNATA AGGIONAMENTO NUOVO SOFTWARE CENED E NUOVA PROCEDURA DI REGIONE LOMBARDIA 11 maggio o 17 giugno. Quello che mi domando io è: usciranno le nuove ...
da Augusto
gio mar 26, 2009 21:31
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Corso per uso nuova versione programma Cened
Risposte: 2
Visite : 925

Corso per uso nuova versione programma Cened

Ho sentito dire che a maggio si terrà un corso sull'uso della nuova versione del programma del Cened, ma non riesco a trovare riferimenti.
A qualcuno risulta questa notizia?
Grazie e saluti a tutti
da Augusto
lun mar 16, 2009 15:45
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificiazione per annesso rustico
Risposte: 3
Visite : 1158

Re: Certificiazione per annesso rustico

tagio ha scritto:Regione ??
Cosa c'entra la Regione? Mi pare che se la costruzione non è riscaldata non possa avere un fabbisogno.
da Augusto
lun mar 16, 2009 15:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Seminterrato e riscaldamento
Risposte: 3
Visite : 1451

Re: Seminterrato e riscaldamento

Scusate, ma ho bisogno di una informazione abbastanza urgente. Su un piano seminterrato è possibile installare il un impianto di riscaldamento (intendo posizionare i radiatori)? Grazie Riccardo Sì se la parte seminterrata rientra nel volume da riscaldare, altrimenti occorre vedere che non ci siano ...
da Augusto
lun mar 16, 2009 15:36
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificiazione per annesso rustico
Risposte: 3
Visite : 1158

Re: Certificiazione per annesso rustico

Salve, il comune mi chiede la certificazione energetica per un annesso rustico, il problema di fondo è uno, dell'annesso esiste solamente la struttura al grezzo senza finestre e completamente aperta (immaginate che viene utilizzata per il deposito del materiale e come ricovero mezzi). Che debbo far...
da Augusto
ven mar 13, 2009 17:48
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: come suddividere dati consumo gas???
Risposte: 5
Visite : 2040

Re: come suddividere dati consumo gas???

salve ho a disposizione un unico dato di consumo di gas( per le 12 mensilità) per un appartamento che però ingloba sia il consumo di gas per la cucina,sia il consumo di gas per l'acqua calda che quello per riscaldamento. Vorrei sapere se esiste una curva o dati percentuali per suddividere l'unico d...
da Augusto
mar mar 10, 2009 17:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canne fumarie collettive per gen. a condensazione
Risposte: 3
Visite : 1343

Re: Canne fumarie collettive per gen. a condensazione

Vorrei chiedere se posso dimensionare una canna fumaria collettiva (secondo UNI 10641)collegata a 2 generatori a condensazione? Ho dei grossi dubbi poichè il dimensionamento della canna si basa sul fatto che lavora in pressione negativa (tiraggio naturale), mentre i fumi dei generatori a cond. non ...
da Augusto
lun mar 02, 2009 17:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensazione caldaia e temperature mandata ritorno
Risposte: 5
Visite : 8483

Re: Condensazione caldaia e temperature mandata ritorno

Un pochino cambia poichè la temperatura di uscita dei fumi sarà piu' alta. Comunque le caldaie a condensazione lavorano con dT attorno ai 20°C appunto per avere piu' basso il ritorno. Per esempio ho delle wiesmann con doppio ritorno dove l'andata per esigenze di utilizzo (batterie UTA, piscina, bol...
da Augusto
lun feb 23, 2009 18:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ambito d'intervento art. 1 ed art. 2 del DLgs n. 311/06
Risposte: 1
Visite : 594

Re: Ambito d'intervento art. 1 ed art. 2 del DLgs n. 311/06

A comma 2 punto a) e b) dell'art. 1 si richiamano interventi di ristrutturazione di edifici esistenti fino ed oltre i 1000 mq. Se trattasi di edifici totalmente riscaldati non vi sono dubbi circa l'applicazione delle norme del DL; se invece trattasi di un capannone fino o superiore a 1000 mq, con 4...
da Augusto
ven feb 20, 2009 20:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: S/V: dgr lombarda ed edilclima
Risposte: 5
Visite : 1761

Re: S/V: dgr lombarda ed edilclima

Alla luce della definizione data dal dgr lombardo n° 8745: sup. disperdente (...omissis...) che delimita verso l'esterno o verso ambienti a temperatura non controllata ... Ora mi sorge un dubbio su come considerare i vicini (tipo N) Se io ho una palazzina con impianti autonomi, fino a ieri chiamavo...
da Augusto
mar feb 17, 2009 15:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbio su calcolo S/V in capannone
Risposte: 14
Visite : 2548

Re: dubbio su calcolo S/V in capannone

mm_thermo ha scritto:ma gli uffici se sono integrati nel capannone sono E2 o E8 ?
Ritengo che sia indifferente; penso che se fosse un solo impianto potrebbero essere considerati E8.
da Augusto
mar feb 17, 2009 15:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbio su calcolo S/V in capannone
Risposte: 14
Visite : 2548

Re: dubbio su calcolo S/V in capannone

mm_thermo ha scritto:quindi tengo i 20° anche se faccio la verifica in m3 come E8. Giusto ?
Per il capannone E8 e per gli uffici E2.
da Augusto
mar feb 17, 2009 15:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbio su calcolo S/V in capannone
Risposte: 14
Visite : 2548

Re: dubbio su calcolo S/V in capannone

mm_thermo ha scritto:faccio gli uffici al m3 a 18°C e non a 20° allora.
Lascio tutto E8, faccio 2 attestati sempre a m3 a 18°.
Giusto ?
grazie
Perchè gli uffici a 18 °C ? Io li farei a 20, ma il riferimento sono sempre i m³ con le rispettive temperature.
da Augusto
mar feb 17, 2009 10:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbio su calcolo S/V in capannone
Risposte: 14
Visite : 2548

Re: dubbio su calcolo S/V in capannone

Ho un dubbio che vi chiedo per cortesia di aiutarmi a risolvere. Siamo in Piemonte con l'attestato. Capannone con all'interno degli uffici integrati nell'edificio. Lo considero tutto E8. Però ci sono due generatori: uno per gli uffici e l'altro per l'officina. Si devono fare quindi due attestati. S...
da Augusto
ven feb 13, 2009 19:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: far diminuire il Qh
Risposte: 1
Visite : 667

Re: far diminuire il Qh

hoopes ha scritto:che interventi posso fare per far diminuire il Qh ?

grazie !
Ridurre le dispersioni; si tratta di Energia Utile, quindi quella dispersa dall'edificio senza tenere conto degli impianti.
da Augusto
ven feb 13, 2009 16:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valori trasmittanza limite reg.lombardia 2008
Risposte: 15
Visite : 10306

Re: Valori trasmittanza limite reg.lombardia 2008

Gatsu ha scritto:ragazzi se rispetti l'epi limite è ovvio che rispetti anche le trasmittanze. cmq devi verificare l'epi limite per le nuove
Non è così ovvio che si rispettino anche le trasmittanze! Basterebbe avere impianti molto performanti.
da Augusto
ven feb 13, 2009 16:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CALDAIA:dubbi su potenza elettrica del bruciatore e pompe
Risposte: 5
Visite : 4021

Re: CALDAIA:dubbi su potenza elettrica del bruciatore e pompe

ciao a tutti! ho un problema.. ho una caldaia murale a camera stagna e a ventilazione forzata a metano con queste caratteristiche: Portata termica nominale "Q" kW 25,7 (è la stessa cosa della potenza termica nominale del focolare?) Portata termica minima kW 13,5 Potenza utile minima kW 12...
da Augusto
ven feb 13, 2009 16:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CALDAIA:dubbi su potenza elettrica del bruciatore e pompe
Risposte: 5
Visite : 4021

Re: CALDAIA:dubbi su potenza elettrica del bruciatore e pompe

ciao a tutti! ho un problema.. ho una caldaia murale a camera stagna e a ventilazione forzata a metano con queste caratteristiche: Portata termica nominale "Q" kW 25,7 (è la stessa cosa della potenza termica nominale del focolare?) Portata termica minima kW 13,5 Potenza utile minima kW 12...
da Augusto
ven feb 13, 2009 16:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dispersione termica al mantello caldaia
Risposte: 5
Visite : 3406

Re: dispersione termica al mantello caldaia

Ma non penso che la decisione debba basarsi sul dato relativo alle perdite dal mantello. Passando alla condensazione (quindi trasformazione a metano) ed installando le valvole termostatiche si ottiene un miglioramento anche nella regolazione (oltre alla possibilità di detrazione fiscale) - la calda...
da Augusto
ven feb 13, 2009 16:34
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE intero edificio: penalizzante per i virtuosi?
Risposte: 7
Visite : 2522

Re: ACE intero edificio: penalizzante per i virtuosi?

io capisco l'aministratore che per non avere un eccessivo onere vuole un solo ACE riferito all'intero sistema edificio impianto (dando per assodato che se mi chiedono dieci ACE verrebbero a costare piu di uno solo riferito a 10 unità) a questo punto io tecnico direi all'aministratore di riferire in...
da Augusto
ven feb 13, 2009 16:28
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Fabbisogno Energia termica utile
Risposte: 7
Visite : 3037

Re: Fabbisogno Energia termica utile

Andrea volevo solo confrontarmi con i metodi utilizzati. Il funzionamento intermittente da molti software è inseribile posizionando i periodi di funzionamento e spegnimento giornalieri. In questo modo se l'impianto lo inserisco non funzionante a mezzogiorno, in regime estivo la potenza di picco di ...
da Augusto
gio feb 12, 2009 16:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valori trasmittanza limite reg.lombardia 2008
Risposte: 15
Visite : 10306

Re: Valori trasmittanza limite reg.lombardia 2008

Buongiorno, scusate se riapro un vecchio 3d, ma stò impazzendo per cercare di capire quali parametri di trasmittanza devo utilizzare per un nuovo edificio in Lombardia. In teoria fino a poco tempo fà ero convinto di dover utilizzare i "classici" valori del 2010, ovvero: PE<0.34, SOF<0.30,...