La ricerca ha trovato 818 risultati

da etec83
lun feb 06, 2017 23:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa categoria A
Risposte: 17
Visite : 3739

Re: Autorimessa categoria A

Io a Milano l'anno scorso ho rinnovato un CPI scaduto nel '97 senza problemi.
Sono andato pure a parlare con un funzionario prima di farlo, il quale mi ha confermato che la SCIA non ha alcun senso se l'attività non è nuova e non ha subito modifiche e se l'esercizio dell'attività non si è interrotto.
da etec83
lun feb 06, 2017 22:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attacchi autopompa separati
Risposte: 5
Visite : 1623

Attacchi autopompa separati

Che voi sappiate gli idranti e gli sprinkler devono avere per forza attacchi autopompa separati?
E se sì, qual è il riferimento normativo che non lo trovo??
da etec83
dom feb 05, 2017 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte REI su cartongesso o muratura
Risposte: 3
Visite : 3042

Re: Porte REI su cartongesso o muratura

Questa dichiarazione integrativa immagino però debba essere firmata almeno da un direttore tecnico o dal titolare per avere una qualche valenza legale, o no? Nel mio caso non è specificato, c'è scritto ufficio tecnico e il nome di uno senza indicarne il titolo. Io dal libretto d'uso e manutenzione n...
da etec83
sab feb 04, 2017 23:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri
Risposte: 26
Visite : 15408

Re: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri

Cosa simile in una grossa logistica in cui sto attendendo di ricevere tutti i documenti per fare la SCIA antincendio. Lastre prefabbricate in calcestruzzo alte 11-13 m circa, assemblate fra di loro in modo da creare una struttura lineare così come tutte le logistiche. Il progetto approvato mi impone...
da etec83
sab feb 04, 2017 23:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa categoria A
Risposte: 17
Visite : 3739

Re: Autorimessa categoria A

Comunque è meglio sentire il Comando di competenza, visto che ogni comando ha le sue regole. Senno magari ti succede la stessa cosa che è successa a me a Roma, presento un rinnovo tardivo, ricevo telefonata da un funzionario che molto simpaticamente mi dice... "guardi il CPI è scaduto non può r...
da etec83
sab feb 04, 2017 23:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte REI su cartongesso o muratura
Risposte: 3
Visite : 3042

Porte REI su cartongesso o muratura

Assodato che qualsiasi porta REI per essere definita tale deve essere munita di omologazione a cui fanno fede uno o più certificati di prova, ho il seguente dilemma. Come si fa a sapere effettivamente se una porta REI è omologata anche per la posa su cartongesso oppure no? Ci sono casi in cui viene ...
da etec83
sab feb 04, 2017 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Coibentazione tubazioni R410a in classe A1?
Risposte: 4
Visite : 1796

Re: Coibentazione tubazioni R410a in classe A1?

Il riferimento per la reazione al fuoco dei materiali da utilizzare per gli impianti di condizionamento è il Dm 31 marzo 2003. Non credo ti imponga di usare isolamento in classe 0. Comunque non esiste solo la lana di roccia quale isolante incombustibile. Un po' di isolanti: http://www.coibentare.net...
da etec83
lun gen 30, 2017 00:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazioni di conformità non complete: come vi regolate?
Risposte: 11
Visite : 2722

Re: Dichiarazioni di conformità non complete: come vi regolate?

anche se in tanti sostengono che si possa fare la DI.RI anche per impianti successivi al 37/08) Questa mi é nuova E come giustificano? Al massimo appunto si cerca che fa una dico come se rifacesse tutto Boh, la legge la conosco bene, ma più ci penso e più mi sovviene una domanda "meglio una DI...
da etec83
gio gen 19, 2017 20:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Risposte: 40
Visite : 12798

Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa

Nella nuova RTV bozza delle autorimesse pare non siano contemplati neanche più la pendenza della rampa.
da etec83
gio gen 19, 2017 19:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: validità temporale pareri
Risposte: 6
Visite : 1557

Re: validità temporale pareri

Terminus ha scritto:In inea di massima il parere può decadere se cambiano le norme verticali.
Secondo me non decade neanche in questo caso, quando è stato approvato il progetto quella norma era in vigore.
Al massimo possono cambiare le normative tecniche di impianti e/o per certificare pareti e strutture.
da etec83
gio gen 19, 2017 19:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dubbi per Palestra >200mt
Risposte: 7
Visite : 2578

Re: dubbi per Palestra >200mt

Già su questo ho perplessità: chi sarebbe il lavoratore? Non penso che una palestra operi senza lavoratori. Poi gli hanno detto di applicare il D.M. 18/03/1996 Ma si può pretendere l'applicazione della regola tecnica sugli impianti sportivi per un impianto sportivo esistente per il quale non sono p...
da etec83
mer gen 04, 2017 11:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PAVIMENTI LEGNO E REAZIONE AL FUOCO: UNA VOLTA PER TUTTE, AMMESSI O NO?
Risposte: 10
Visite : 4657

Re: PAVIMENTI LEGNO E REAZIONE AL FUOCO: UNA VOLTA PER TUTTE, AMMESSI O NO?

Purtroppo ci addentreremmo in discorsi poco conclusivi; l'ingegneria antincendio anche per casi molto semplici è una materia complessa e che molto spesso si fonda su modelli diversi verificabili solo sperimentalmente anche in casi simili. La regola tecnica è sicuramente datata quindi è possibile che...
da etec83
mer gen 04, 2017 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PAVIMENTI LEGNO E REAZIONE AL FUOCO: UNA VOLTA PER TUTTE, AMMESSI O NO?
Risposte: 10
Visite : 4657

Re: PAVIMENTI LEGNO E REAZIONE AL FUOCO: UNA VOLTA PER TUTTE, AMMESSI O NO?

Ma non è in contrasto, viene specificato semplicemente che che devi usare altro e non un rivestimento ligneo in classe 1.
da etec83
mer gen 04, 2017 10:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PAVIMENTI LEGNO E REAZIONE AL FUOCO: UNA VOLTA PER TUTTE, AMMESSI O NO?
Risposte: 10
Visite : 4657

Re: PAVIMENTI LEGNO E REAZIONE AL FUOCO: UNA VOLTA PER TUTTE, AMMESSI O NO?

A me purtroppo il decreto per questo punto mi pare abbastanza categorico senza lasciare spazio ad ulteriori interpretazioni; nelle vie d'esodo il trattamento di materiali lignei non è mai consentito. L'unica possibilità è verificare se è fattibile mettere una controparete sul rivestimento ligneo, co...
da etec83
ven dic 30, 2016 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuole - impianti di condizionamento e ventilazione
Risposte: 5
Visite : 1393

Re: Scuole - impianti di condizionamento e ventilazione

Sebbene non specificato anche leggendo tutte le altre regole tecniche i locali tecnici sono sempre compartimentati rispetto il resto.
Quindi io direi di sì.
da etec83
lun dic 26, 2016 16:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PAVIMENTI LEGNO E REAZIONE AL FUOCO: UNA VOLTA PER TUTTE, AMMESSI O NO?
Risposte: 10
Visite : 4657

Re: PAVIMENTI LEGNO E REAZIONE AL FUOCO: UNA VOLTA PER TUTTE, AMMESSI O NO?

Io i laboratori li ho sempre intesi come spazi per esercitazioni. Comunque mi sembra abbastanza chiaro il pezzo del decreto.
da etec83
dom dic 11, 2016 21:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione scale - Attività uffici DM.22.2.06
Risposte: 2
Visite : 995

Re: Aerazione scale - Attività uffici DM.22.2.06

Non mi è chiaro che pratica tu stia presentando visto che sotto le 300 persone l'attività non è soggetta. Comunque a mio parere no, tieni conto che si riferisce ai vani scala se leggi bene. E anche se fosse c'è da considerare il fatto che per uffici di tipo 2 puoi fare riferimento al DM 10 marzo 199...
da etec83
mar nov 22, 2016 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa 75/A ..... sgancio elettrico
Risposte: 4
Visite : 2584

Re: Autorimessa 75/A ..... sgancio elettrico

Semplicemente non è né attiva o passiva.
Non è un impianto che agisce nei confronti dell'incendio.
da etec83
lun nov 21, 2016 16:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pratica centrale termica
Risposte: 5
Visite : 4255

Re: Pratica centrale termica

Intanto, anche se non serve l'approvazione del Comando VV.F perchè la centrale termica è di categoria A (ai sensi del DPR 151/11), risulterebbe utile fare un progetto di prevenzione incendi per verificare la rispondenza della centrale termica alle disposizione del Decreto Ministeriale (DM) 12/04/199...
da etec83
lun nov 07, 2016 15:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scale e uffici
Risposte: 0
Visite : 3629

scale e uffici

Scusate, ma secondo il DM 22/02/2206 TITOLO II nel capitolo scale, si fa sempre riferimento a scale o di tipo protetto o di scale a prova di fumo per gli edifici con più di due piani fuori terra. Questo vuol dire che in qualsiasi ufficio con più di due piani fuori terra ho la necessità che almeno tu...
da etec83
ven ott 28, 2016 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROFESSIONISTA ANTINCENDIO... NE VALE LA PENA??
Risposte: 3
Visite : 1599

Re: PROFESSIONISTA ANTINCENDIO... NE VALE LA PENA??

Sì infatti, poi basta andare a qualsiasi corso antincendio e l'età media è settant'anni. :mrgreen:
da etec83
gio ott 27, 2016 20:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Consiglio su Asseverazione Rinnovo CPI
Risposte: 6
Visite : 2305

Re: Consiglio su Asseverazione Rinnovo CPI

1) la pompa "antincendio" non mi sembra essere conforme in quanto per poter essere avviata ci si deve recare in vicinanza al quadro ed attivarla con un pulsante, il chè non mi sembra proprio antincendio...concordate? Devi verificare se la pompa antincendio è posizionata in modalità automa...
da etec83
gio ott 27, 2016 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: hotel con capienza > 100 posti e nuova bussola
Risposte: 6
Visite : 2462

Re: hotel con capienza > 100 posti e nuova bussola

Se sostituisci la porta mantenendo le larghezze e non vari alcun percorso d'esodo non c'è bisogno di ripresentare nulla.
Puoi fare un integrazione volontaria all'atto di rinnovo del certificato di prevenzione incendi allegando la documentazione di supporto.
da etec83
gio ott 27, 2016 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimensionamento EFC cupolini con norma 2007
Risposte: 2
Visite : 1193

Dimensionamento EFC cupolini con norma 2007

Ciao a tutti, stavo verificando il dimensionamento di un sistema EFC a cupolini con la norma UNI 9494 del 2007 e mi pare di essere arrivato ad un punto poco chiaro della norma. h = Altezza di riferimento del locale, in metri hc = Altezza della barriera al fumo, in metri y = Altezza zona libera da fu...
da etec83
ven ott 14, 2016 23:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa di n°7 autoveicoli
Risposte: 4
Visite : 1382

Re: autorimessa di n°7 autoveicoli

Terminus ha scritto:Comunicazioni con locali cantine (quindi a basso rischio di incendio) sono previste.
I depositi sarebbero qualcos'altro.
Sì, ma cosa mi definisce se è cantina o deposito?
da etec83
mer ott 05, 2016 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa di n°7 autoveicoli
Risposte: 4
Visite : 1382

autorimessa di n°7 autoveicoli

Ma possibile che non si possa avere alcuna comunicazione con locali adibiti a deposito?
Le pareti di comunicazione e le porte hanno tutte resistenza al fuoco pari a EI 60.

C'è qualche scappatoia, cioè andare in deroga per una cosa del genere mi pare veramente ridicolo.
da etec83
lun ott 03, 2016 21:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 73
Risposte: 1
Visite : 677

attività 73

Qualcuno di voi ha esperienze in merito? Mi ritrovo il caso di un palazzo ad uso uffici con diversi conduttori ai piani. Sarebbe una 71/A se considerassi l'attività uffici pura, quindi senza l'obbligo di presentare un progetto per l'approvazione, ma le diverse titolarità dell'immobile mi generano il...
da etec83
lun lug 25, 2016 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Norma NFPA 13
Risposte: 2
Visite : 1941

Norma NFPA 13

Mi ritrovo una logistica di dimensioni notevoli che ha progettato lo sprinkler secondo la NFPA 13, ho una CERT. IMP. firmata da un architetto datata 2007. Ora considerando che la norma non la conosco e sto recuperando tutta la doc. per concludere e andare in SCIA, non trovo comunque nessuna relazion...
da etec83
lun lug 25, 2016 12:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo autorimessa
Risposte: 5
Visite : 2113

Re: Rinnovo tardivo autorimessa

La domanda fondamentale è "Nel progetto approvato erano presenti i suddetti idranti?"

Se sì, devi verificare la funzionalità dell'impianto rispetto quanto indicato in progetto.

Magari hanno dimenticato di inserirli sul CPI, succede spesso.
da etec83
ven lug 15, 2016 00:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATT. COMMERCIALE INGROSSO - CPI UNICO?!
Risposte: 5
Visite : 1807

Re: ATT. COMMERCIALE INGROSSO - CPI UNICO?!

In realtà bisognerebbe sentire i VV.F, ogni comando fornisce disposizione diverse. Resta sicuramente il fatto che ogni commerciante non può avere un proprio CPI se le attività non sono superiori ai 4oo mq, in quanto non rientrano in attività soggette ai sensi del DPR 151/11. Solitamente nei grossi C...
da etec83
mer lug 13, 2016 19:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazioni fra attività - 1982 o 2011?
Risposte: 3
Visite : 1316

Re: Comunicazioni fra attività - 1982 o 2011?

In realtà c'è una lettera circolare che chiarisce che se una vecchia norma fa riferimento ad un'attività secondo il DM 16 febbraio 1982 bisogna interpretare quel punto secondo i vecchi parametri della norma. Prendiamo il caso ad esempio l'attività uffici, prima attività 89 (uffici con oltre 500 adde...
da etec83
mar lug 12, 2016 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumo
Risposte: 6
Visite : 1402

Re: Evacuazione fumo

Per manuale la norma intende un pulsante che fa aprire tutti gli evacuatori contemporaneamente attraverso un azionamento elettrico o pneumatico.
da etec83
mar lug 12, 2016 15:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quando si rientra nell'attività 71?
Risposte: 1
Visite : 660

quando si rientra nell'attività 71?

La domanda potrà sembrare banale, ma almeno a me è venuto un dubbio. L'allegato I del DPR 151/11 afferma: "Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti" dove con persone presenti non si intende più solo il numero dei lavoratori/addetti. A sto punto la domanda è la seguente. Se l'affoll...
da etec83
mar lug 12, 2016 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumo
Risposte: 6
Visite : 1402

Re: Evacuazione fumo

1) dipende che norma è stata utilizzata per la progettazione dell'impianto. La UNI 9494 per esempio vuole un azionamento automatico e/o manuale per l'apertura degli EFC. 2) dipende dalla valutazione del rischio, un alternativa all'evacuazione naturale dei fumi con gli shed è l'estrazione dei fumi fo...
da etec83
lun lug 04, 2016 14:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte REI prima del 2004
Risposte: 3
Visite : 1336

Porte REI prima del 2004

Scusate, ma prima del 2004 cosa veniva consegnato per le porte REI in fase di rilascio CPI? Ad oggi, essendo stato dato un diniego al rilascio del CPI nel 2010 ma non per le porte, ho un progetto approvato nel 2011, le porte non sono mai state toccate e devo andare in SCIA. Sicuramente in passato pe...
da etec83
gio giu 16, 2016 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubi semirigidi naspi
Risposte: 3
Visite : 1786

Re: Tubi semirigidi naspi

È incredibile.
da etec83
gio giu 16, 2016 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubi semirigidi naspi
Risposte: 3
Visite : 1786

Tubi semirigidi naspi

Anche queste tubazioni devono essere testate periodicamente come per le manichette degli idranti?
Non ho trovato assolutamente alcuna informazione in giro.
da etec83
ven giu 10, 2016 20:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Risposte: 9
Visite : 3352

Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma

Questo è il quesito fatto dalla Knauf al ministero che risponde.

https://drive.google.com/open?id=0B6ORG ... nhFTDdrSlU
da etec83
ven giu 10, 2016 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Risposte: 9
Visite : 3352

Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma

In realtà ho trovato una nota minesteriale o forse era un quesito che conferma che i rapporti di classificazione e i rapporti di prova in Italia non sono soggetti a scadenza.
Adesso dovrei andarla a ricercarla perché non la trovo.
da etec83
ven giu 10, 2016 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Museo e abitazione
Risposte: 3
Visite : 1703

Re: Museo e abitazione

Quanto è l'altezza antincendio dell'edificio?

Comunque io farei una valutazione con il carico di incendio secondo il DM 09/03/2007 a questo punto, visto che non è specificato.
da etec83
ven giu 10, 2016 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Museo e abitazione
Risposte: 3
Visite : 1703

Re: Museo e abitazione

Ma l'edificio è storico?
da etec83
mer giu 08, 2016 11:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 14 luglio 2015 per attività ricettive - turistiche
Risposte: 1
Visite : 1450

DM 14 luglio 2015 per attività ricettive - turistiche

Scusate, ma il motivo per cui era stato fatto questo decreto?
C'era per caso un buco normativo? continuo a non capire dove non fosse applicabile il DM 09/04/1994.
da etec83
sab mag 28, 2016 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: verifica per rinnovo impianto idranti "anomalo"
Risposte: 2
Visite : 1026

Re: verifica per rinnovo impianto idranti "anomalo"

A mio parere dovresti verificare la misura di pressione e portata e l'idonea copertura degli idranti. Oltre a verificare che venga svolta l'idonea manutenzione dei presidi antincendio e delle manichette. È abbastanza normale che per un impianto idranti risalente a fine anni 70 non ci sia il progetto...
da etec83
sab mag 28, 2016 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idranti vecchia norma
Risposte: 11
Visite : 3698

Re: Prova idranti vecchia norma

Mancano un po' di indicazioni per poter rispondere. La palestra è soggetta? Se sì il progetto di prevenzione incendi approvato cosa dice riguardo le caratteristiche di pressione e portata da garantire? L'attività è nuova o esistente? Comunque il 50% degli idranti nasce dal DM delle autorimesse a qua...
da etec83
sab mag 28, 2016 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di fuga autorimessa
Risposte: 4
Visite : 2593

Re: Vie di fuga autorimessa

alex83 ha scritto:Perchè dici cioè tramite filtro? a cosa ti riferisci? al luogo esterno o al sicuro dinamico?
Non si fa chiarimento da nessuna parte.
Mi riferisco al luogo sicuro dinamico.
La definizione di luogo sicuro è quella da DM 30/11/83.
da etec83
ven mag 27, 2016 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comignolo camino filtro fumo
Risposte: 2
Visite : 826

comignolo camino filtro fumo

Che voi sappiate il comignolo è sempre necessario per una camino shunt dei filtri fumo?
Ho un caso in cui la canna termina con una griglia in copertura sul lato di una parete.
da etec83
mer mag 25, 2016 23:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di fuga autorimessa
Risposte: 4
Visite : 2593

Re: Vie di fuga autorimessa

Sinceramente io la leggo che può essere considerata sempre come via d'esodo, se porta ovviamente all'esterno o verso luogo sicuro dinamico (cioè tramite filtro).
da etec83
mer mag 25, 2016 23:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione x Scia
Risposte: 5
Visite : 2193

Re: Documentazione x Scia

Per quanto concerne l'impianto idranti, in SCIA ai vigili del fuoco devi consegnare solo la dichiarazione di conformità. Non sapendo qual è l'oggetto della SCIA non posso sapere quale altra documentazione devi consegnare, ovviamente tutto ciò che va consegnato è indicato nel DM-07/08/2012. Per quant...
da etec83
mer mag 25, 2016 20:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo con modifica attività esistente
Risposte: 2
Visite : 914

Re: Rinnovo con modifica attività esistente

Proprio perché è inserito nel CPI complessivo che il rinnovo va fatto per tutto, anche per la parte di ampliamento. Non conviene rinnovare le attività ogni 5 anni separatamente per la stessa pratica; conviene fissare una data unica per tutto. Tanto se hai appena fatto la SCIA significa che la parte ...
da etec83
dom mag 22, 2016 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esito dei test di verifica nei corsi i aggiornamento di prevenzione incendi DM 05.05.2011
Risposte: 25
Visite : 8360

Re: Esito dei test di verifica nei corsi i aggiornamento di prevenzione incendi DM 05.05.2011

Tom Bishop ha scritto:A Milano (APIM) la regola è che i test sono senza valutazione. So che APIM si è confrontata con il Comando di Milano e hanno adottato questa linea.
Infatti, ma per quanto ne so io se il corso prevede anche dei CFP allora c'è la valutazione che ovviamente riguarda solo i CFP.