- ven ott 02, 2020 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Isolante nel controsoffitto DM 22.02.2006
- Risposte: 1
- Visite : 493
Isolante nel controsoffitto DM 22.02.2006
Sulla base del DM 22.02.2006 punto 5.2 eventuali isolanti all'interno di un intercapedine quindi anche un controsoffitto devono essere incombustibili? O posso averlo anche in classe 1 se il controsoffitto è incombustibile a vostro parere?
- mar set 29, 2020 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALIDITA' DM 01/02/1986
- Risposte: 4
- Visite : 875
Re: VALIDITA' DM 01/02/1986
In effetti all'art 5 comma 1-bis del Codice, l DM 01.02.1986 è ancora elencato.
Quindi di per sè si potrebbe ancora utilizzare anche se abrogato.
Quindi di per sè si potrebbe ancora utilizzare anche se abrogato.
- mar set 29, 2020 11:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALIDITA' DM 01/02/1986
- Risposte: 4
- Visite : 875
Re: VALIDITA' DM 01/02/1986
Certo, in quanto viene abrogato da quella data.
Comunque non so quanto convenga usarlo ora, anche perchè in caso di future varianti le norme cogenti sono comunque molto diverse e quasi per niente comparabili alla vecchia normativa.
Diventerà sicuramente un problema.
Comunque non so quanto convenga usarlo ora, anche perchè in caso di future varianti le norme cogenti sono comunque molto diverse e quasi per niente comparabili alla vecchia normativa.
Diventerà sicuramente un problema.
- dom set 27, 2020 20:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Note e chiarimenti al Codice
- Risposte: 3
- Visite : 922
Re: Note e chiarimenti al Codice
Io sinceramente mi trovo meglio con il DM 03.08.2015 coordinato fatto da Malizia:
https://mauromalizia.it/wp-content/uplo ... ncendi.pdf
e poi perchè in quello linkato mancano gli articoli del Decreto?
https://mauromalizia.it/wp-content/uplo ... ncendi.pdf
e poi perchè in quello linkato mancano gli articoli del Decreto?
- mer set 23, 2020 22:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione RTV V.8 con altre attività
- Risposte: 1
- Visite : 663
Re: Comunicazione RTV V.8 con altre attività
Vabbè rappresento il mio caso. Edificio di 3 piani con un negozio esteso all'interrato, terra, primo e secondo che sto progettando con la RTV capitolo V.8. Nell'edificio ci sono anche terzi (altre attività commerciali, piccoli uffici, altre attività civili soggette e non) che sono presenti anch'essi...
- mer set 23, 2020 21:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scadenza CPI una tantum e modifiche
- Risposte: 4
- Visite : 910
Re: Scadenza CPI una tantum e modifiche
C'è anche un chiarimento del 2010 che poi chiarisce un quesito del 2009, che ha chiarito che l'altezza a cui si riferisce il DM è l'altezza antincendio.
- lun set 14, 2020 20:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione RTV V.8 con altre attività
- Risposte: 1
- Visite : 663
Comunicazione RTV V.8 con altre attività
Un vostro parere. RTV del Codice Capitolo V.8 attività commerciali, paragrafo V.8.5.3 punto 5 con in particolare riferimento agli ultimi due punti e) ed f): "Sono ammesse le seguenti comunicazioni tra diverse attività (capitolo S.3): ... ... ... "di tipo protetto tra le attività commercial...
- gio lug 02, 2020 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pavimento euroclasse A1fl
- Risposte: 1
- Visite : 580
Re: Pavimento euroclasse A1fl
Esistono dei pavimenti tipo parquet in materiale ceramico.
- mer giu 17, 2020 11:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
- Risposte: 32
- Visite : 4975
Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Non c'è alcuna stranezza il paragrafo S.2.4.2 rimanda al calcolo del carico di incendio perchè uno in livello II può anche fare le strutture in "R0" anziché R30. Però se lo deve calcolare come al solito.
- mer giu 17, 2020 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
- Risposte: 32
- Visite : 4975
Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Sono due cose differenti; quello nel capitolo S.2 secondo me ha lo scopo di rendere l'edificio isolato da altre opere di costruzioni.
- mar giu 16, 2020 20:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
- Risposte: 32
- Visite : 4975
Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Buongiorno, sei sicuro che la distanza non vada calcolata? Secondo il mio punto di vista va verificata la distanza di irraggiamento e verficata l'altezza massima. Credo bisogni tenere conto anche eventuali spazi per le squadre di soccorso. Ho sbagliata va calcolata al capitolo S3 ovviamente che è u...
- mar giu 16, 2020 08:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
- Risposte: 32
- Visite : 4975
Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Le diferenze sono che devi rientrare in quanto indicato nella tabella S.2-2 e che la distanza di separazione non devi calcolarla, ma devi seguire quanto indicato nei punti S.2.4.2 punto 1. Comunque secondo me si legge che massimo è classe R30... puoi non dare alcuna classe se il carico di incendio è...
- gio giu 04, 2020 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno e uscita di emergenza
- Risposte: 3
- Visite : 848
Re: Gruppo elettrogeno e uscita di emergenza
In realtà viene indicata una distanza minima solo per i depositi di materiale combustibile. Per quanto concerne altre distanze l'unico riferimento è questo: "I gruppi e/o le unità di cogenerazione devono essere contornati da un'area avente profondità non minore di 3 m priva di materiali o veget...
- sab mag 30, 2020 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastre radianti: bersaglio attaccato alla sorgente.
- Risposte: 18
- Visite : 4779
Re: Piastre radianti: bersaglio attaccato alla sorgente.
La formula data funziona ortogonalmente alla piastra radiante.
Se si vuole trovare l'irraggiamento obliquo si ruota la piastra radiante... ovviamente c'è da tenere conto della distanza tra piano della facciata e piastra radiante che è da conteggiarsi nel computo della distanza di separazione.
Se si vuole trovare l'irraggiamento obliquo si ruota la piastra radiante... ovviamente c'è da tenere conto della distanza tra piano della facciata e piastra radiante che è da conteggiarsi nel computo della distanza di separazione.
- lun mag 25, 2020 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
- Risposte: 47
- Visite : 8689
Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Uscita nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 entra in vigore 180 giorni dal 23.05.2020. (19.11.2020)
Viene abrogato il DM 01.02.1986.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 132/sg/pdf
Viene abrogato il DM 01.02.1986.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 132/sg/pdf
- lun mag 18, 2020 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
- Risposte: 22
- Visite : 4924
Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Se applichi il Codice sì.
- mar mag 12, 2020 14:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?
- Risposte: 16
- Visite : 4156
Re: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?
È uscito un quesito tra l'altro il 12.03.2020 della Zenital fatto al ministero che si riferisce alle aperture di smaltimento.
- mar mag 12, 2020 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 comprende i negozietti?
- Risposte: 10
- Visite : 1980
Re: Attività 73 comprende i negozietti?
Devo fare un preventivo per fare la richiesta di valutazione progetto per un medio centro commerciale in cui c'è un supermercato (>400mq), altri negozi minori (uno solo con sup >400mq) e una galleria interna di collegamento. Il supermercato e l'altro negozio avente S>400mq devono fare una propria p...
- mar mag 12, 2020 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autosalone
- Risposte: 9
- Visite : 2058
Re: Autosalone
..... Con nota DCPREV prot. n. 7293 del 10/6/2016 è stata confermata tale interpretazione, anche dopo l’emanazione della regola tecnica sulle attività commerciali di cui al DM 27/7/2010." In realtà questo quesito lasciava un "dubbio" irrisolto che poi con l'uscita del Codice e della ...
- mar mag 12, 2020 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio
- Risposte: 16
- Visite : 8147
Re: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio
Se le cose non sono cambiate dal 2014 l'esame è composto da una parte scritta con 50 domande a crocette con risposta multipla (alcune anche abbastanza interpretabili e per questo molto insidiose) e una parte orale dove nella sostanza ti fanno 3 domande che poi verbalizzano su un documento. Non ti fa...
- gio apr 16, 2020 13:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica alla Sezione V del D.M. 03.08.2015
- Risposte: 7
- Visite : 1468
Re: Modifica alla Sezione V del D.M. 03.08.2015
Stavo riscontrando che negli uffici prima per le attività classificate OB non serviva la protezione esterna, ma occorreva solo per attività OC, adesso invece devo fare anche la protezione esterna per le OB.
Insomma un bel cambiamento, mi pare un po' esagerato da 500 in su.
Insomma un bel cambiamento, mi pare un po' esagerato da 500 in su.
- mer apr 15, 2020 13:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO
- Risposte: 10
- Visite : 2574
Re: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO
Il problema che c'è corrispondenza con le tabelle, nel mio caso ricado in HD, perchè HB non esiste.
Quindi per me formalmente finché in vigore devo rispettarlo.
Un conto non esistesse il riferimento, allora è un altro discorso.
Quindi per me formalmente finché in vigore devo rispettarlo.
Un conto non esistesse il riferimento, allora è un altro discorso.
- mer apr 15, 2020 11:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO
- Risposte: 10
- Visite : 2574
Re: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO
Sì, peccato che entra in vigore fra 15 gg.
Io devo presentare un progetto fra pochi giorni e mi tocca utilizzare la classificazione sbagliata.
Che poi non mi cambia praticamente nulla nella sostanza.
- sab mar 28, 2020 11:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito macchine o autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 1358
Re: deposito macchine o autorimessa
Se separo con un muro l'autorimessa dallo spazio vuoto ed inutilizzato posso dire che l'autorimessa è isolata?
- ven mar 27, 2020 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito macchine o autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 1358
Re: deposito macchine o autorimessa
Lo spazio residuo non è nulla rimane vuoto ed inutilizzato, ma è sempre lo stesso edificio.
Il deposito serve l'autofficina che però è posizionata in un altro edificio distaccato da quest'ultimo.
Se lo spazio rimanente è vuoto ed inutilizzato posso dire sempre che l'autorimessa è isolata?
Il deposito serve l'autofficina che però è posizionata in un altro edificio distaccato da quest'ultimo.
Se lo spazio rimanente è vuoto ed inutilizzato posso dire sempre che l'autorimessa è isolata?
- ven mar 27, 2020 14:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito macchine o autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 1358
deposito macchine o autorimessa
Ho un edificio di 1.400 mq che si sviluppa solo al piano terra per cui si prevede di insediare in 250 mq un deposito macchine a servizio dell'autofficina adiacente. Ora mi domandavo: 1) devo applicare il DM 01.02.1986 o posso considerare che non è un'autorimessa, ma un deposito auto? il DM suindicat...
- mer mar 18, 2020 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Moduli Fotovoltaici (certificato reazione al fuoco)
- Risposte: 6
- Visite : 1244
Re: Moduli Fotovoltaici (certificato reazione al fuoco)
Solitamente il certificato di prova viene richiesto da un produttore di moduli fotovoltaici per un prodotto o una serie di prodotti.
Cosa riscontrabile dal certificato.
Cosa riscontrabile dal certificato.
- mer mar 18, 2020 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Moduli Fotovoltaici (certificato reazione al fuoco)
- Risposte: 6
- Visite : 1244
Re: Moduli Fotovoltaici (certificato reazione al fuoco)
Certo, perché no?
Nel 2011 comunque la linea guida non accennava a requisiti di reazione al fuoco dell'impianto fotovoltaico.
Nel 2011 comunque la linea guida non accennava a requisiti di reazione al fuoco dell'impianto fotovoltaico.
- mer mar 18, 2020 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Decreto cura Italia art.103
- Risposte: 1
- Visite : 624
Decreto cura Italia art.103
Ragazzi probabile che anche le scadenze di prevenzione incendi siano prorogate.
Ma devo ancora studiarmelo bene.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/ ... /70/sg/pdf
Ma devo ancora studiarmelo bene.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/ ... /70/sg/pdf
- lun mar 16, 2020 23:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 2006 e Reazione al Fuoco Materiali
- Risposte: 6
- Visite : 1455
Re: DM 2006 e Reazione al Fuoco Materiali
L'unica cosa che dice il DM del 22.02.2006 è che i cavi devono essere a bassa emissione di fumi e gas tossici corrosivi. Quindi qualsiasi altra valutazione deve farla il progettista elettrico dell'impianti. Mentre sugli uffici esistenti se applichi il titolo IV il discorso dei cavi a bassa emissione...
- lun mar 09, 2020 22:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fotovoltaico valutazione del rischio lucernari
- Risposte: 11
- Visite : 5399
Re: fotovoltaico valutazione del rischio lucernari
Non so, sono un po' combattuto con le diversi ipotesi. Ho quasi 5000 mq di moduli fotovoltaico e non pochi lucernari da proteggere e poi che materiale usare che resista anche agli agenti atmosferici? mettere un pannello tagliafuoco non mi va a creare anche ombreggiamento del modulo fotovoltaico? il ...
- lun mar 09, 2020 22:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fotovoltaico valutazione del rischio lucernari
- Risposte: 11
- Visite : 5399
Re: fotovoltaico valutazione del rischio lucernari
Non so, sono un po' combattuto con le diversi ipotesi. Ho quasi 5000 mq di moduli fotovoltaico e non pochi lucernari da proteggere e poi che materiale usare che resista anche agli agenti atmosferici? mettere un pannello tagliafuoco non mi va a creare anche ombreggiamento del modulo fotovoltaico? il ...
- lun mar 09, 2020 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fotovoltaico valutazione del rischio lucernari
- Risposte: 11
- Visite : 5399
Re: fotovoltaico valutazione del rischio lucernari
E che scenari di incendio hai supposto per la simulazione?
- sab mar 07, 2020 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica alla Sezione V del D.M. 03.08.2015
- Risposte: 7
- Visite : 1468
Re: Modifica alla Ssezione V del D.M. 03.08.2015
Hanno già fatto casino nella RTV degli uffici e delle Attività scolastiche hanno sbagliato le lettere della classificazione in base alla quota dei piani. Possibile che non c'è nessuno che le rilegge prima di pubblicarle? Comunque non sembrano esserci modifiche sostanziali a una prima veloce lettura....
- sab mar 07, 2020 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica alla Sezione V del D.M. 03.08.2015
- Risposte: 7
- Visite : 1468
Modifica alla Sezione V del D.M. 03.08.2015
Attenzione che è uscito un aggiornamento delle RTV, non ho ancora avuto modo di guardarlo.
DM 14.02.2020
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... iorni=true
DM 14.02.2020
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... iorni=true
- ven feb 28, 2020 20:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fotovoltaico valutazione del rischio lucernari
- Risposte: 11
- Visite : 5399
fotovoltaico valutazione del rischio lucernari
Mi capita di dover fare una valutazione di un rischio di un capannone industriale su cui è installato un impianto fotovoltaico abbastanza esteso. Progetto e DICO del dicembre 2010, quindi in piena Guida del 2010 che però non sembra essere stata presa in considerazione per la progettazione. Ho che i ...
- gio dic 05, 2019 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa RTV e soluzione alternativa comunicazioni
- Risposte: 9
- Visite : 2640
Re: Autorimessa RTV e soluzione alternativa comunicazioni
Senza vedere mi sembra impossibile dare una risposta... immagino non sia esistente al DM 01.02.1986.
- mar dic 03, 2019 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Produzione distillati, quale norma
- Risposte: 6
- Visite : 1485
Re: Produzione distillati, quale norma
Art.2 del DM 03.08.2015.weareblind ha scritto: ↑lun dic 02, 2019 20:44 Nemmeno. La deroga si chiede se non rispetti articoli cogenti, qui non ci sono.
È quello che chiederei io se fossi funzionario.
- lun dic 02, 2019 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Produzione distillati, quale norma
- Risposte: 6
- Visite : 1485
Re: Produzione distillati, quale norma
Formalmente per applicare il codice dovresti andare in deroga.
- mer nov 27, 2019 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Allestimento Veicoli Commerciali Alimentari
- Risposte: 1
- Visite : 643
Re: Allestimento Veicoli Commerciali Alimentari
I parametri di assoggettamento di un'officina attività 53 sono gli stessi dell'autorimessa questo anche precedentemente all'uscita del DPR 151/11. Ciò mi fa pensare che il normatore abbia valutato il rischio di un officina pari a quelli di un'autorimessa con l'aggravante che in più ci sono dei lavor...
- lun nov 11, 2019 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti UNI45 esterni
- Risposte: 17
- Visite : 3376
Re: Idranti UNI45 esterni
Ma sono prodotti da costruzione anche gli idranti esterni?
- ven nov 08, 2019 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
- Risposte: 19
- Visite : 3728
Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
Beh ovviamente mi riferivo alla modifica del D.M. 12 aprile 2019 e alle RTV, così come i relativi decreti, che sono tutti dentro nello stesso file.
Non so io lo trovo più comodo.
Non so io lo trovo più comodo.
- ven nov 08, 2019 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
- Risposte: 19
- Visite : 3728
Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
Intanto qua c'è quello coordinato di Malizia. https://mauromalizia.it/testi-coordinati/codice-di-prevenzione-incendi/ ma mi accerterei per bene che non ci siano errori. Però le ricerche testuali non funzionano nell'allegato. Spero si siano accorti che le tabelle delle RTO che le RTV richiamano ora s...
- gio ott 31, 2019 15:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
- Risposte: 19
- Visite : 3728
Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
Mi dicono che dovrebbe uscire oggi.
- mer ott 30, 2019 19:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 70
- Risposte: 12
- Visite : 2640
Re: attività 70
L'attività 70 si configura quando sussistono entrambe le condizioni >1000 mq e >5000 kg di combustibili.
Però si specifica pure locali adibiti a deposito... io non sono particolarmente d'accordo, se è un officina non è un deposito.
Però si specifica pure locali adibiti a deposito... io non sono particolarmente d'accordo, se è un officina non è un deposito.
- sab ott 26, 2019 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bidoni di GPL per forni artigianali
- Risposte: 5
- Visite : 1326
Re: Bidoni di GPL per forni artigianali
Io in realtà ho un dubbio, i bidoni a cui mi sto riferendo non sono nient'altro che le vecchie bombole che si usavano una volta per alimentare i fornelli della cucina con il tubo in gomma. Ma mi risulta che fosse propano non GPL, in quel caso è sempre liquefatto? O è liquido, ma si trasforma in gas ...
- sab ott 26, 2019 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bidoni di GPL per forni artigianali
- Risposte: 5
- Visite : 1326
Bidoni di GPL per forni artigianali
Sto facendo consulenza per una piccola attività artigianale in cui vengono usati dei piccoli forni con potenza < 35 kW ciascuno con bidone mobile di GPL da 20 kg, un dubbio per verificarne l'assoggettabilità del gas devo verificare che non rientrino nell'attività 3 del DPR 151/11. Si valutano i kg v...
- mar ott 22, 2019 14:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
- Risposte: 13
- Visite : 2556
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
La classe richiesta per le strutture del locale è Classe 0 e cioè incombustibile.
Applicare la vernice non rende non combustibile il legno.
Se fosse un rivestimento nulla è scritto, ma per il resto la norma è chiara.
Applicare la vernice non rende non combustibile il legno.
Se fosse un rivestimento nulla è scritto, ma per il resto la norma è chiara.
- ven ott 18, 2019 14:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?
- Risposte: 16
- Visite : 4156
Re: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?
Gli elementi cedibili alle basse temperature devi dimostrarlo che lo sono attraverso apposita documentazione. Per quanto concerne il DM 03.08.15 e il dm 09.03.07 sono due norme diverse,i coefficienti sono diversi e l'analisi dei rischi sono diverse, i valori della R sono diverse.. raffrontarli non h...
- ven ott 18, 2019 14:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo secondo DM 10/03/98
- Risposte: 3
- Visite : 929
Re: Esodo secondo DM 10/03/98
Se è luogo di lavoro occorre verificare anche cosa dice l'allegato IV del Dlgs 81/08 che è una norma più "alta" di un DM.