La ricerca ha trovato 1274 risultati
- mer mar 14, 2018 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo capannone senza rete idranti
- Risposte: 3
- Visite : 1281
Re: Nuovo capannone senza rete idranti
Per un capannone con basso carico d'incendio non credo che la protezione esterna sia necessaria... concordo comunque con carlton-banks84, fai la valutazione del rischio seguendo il 10/03/1998 o Codice e qualora risulterebbe necessaria per le caratteristiche dell'alimentazione idrica e le caratterist...
- mer feb 28, 2018 21:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler sidewall CE
- Risposte: 2
- Visite : 1064
Re: Sprinkler sidewall CE
Forse arrivo leggermente in ritardo e molto probabilmente avrai già risolto questo quesito, in ogni caso posto quello che ho trovato. Magari sarà utile anche a qualcun altro. https://we.tl/REU8wSyzEX il link l'ho creato con WeTransfer quindi resterà valido per 7 giorni dalla pubblicazione, penso abb...
- ven feb 23, 2018 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: utilizzo circolare 91/61
- Risposte: 5
- Visite : 1678
Re: utilizzo circolare 91/61
Con la circolare 91/61 è possibile certificare prodotti ed elementi costruttivi di costruzioni il cui progetto sia stato approvato prima dell'entrata in vigore del D.M. 16/02/2007.
- gio feb 15, 2018 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
- Risposte: 14
- Visite : 3834
Re: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
No, non regge. Se la motivazione riguarda l'esodo dei disabili, questi comunque non possono mettersi al sicuro, in quanto non possono impegnare la rampa ed allontanarsi dal pericolo costituito dall'irraggiamento ed i prodotti della combustione. Ma infatti anche io sono della stessa opinione, se ric...
- gio feb 15, 2018 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
- Risposte: 14
- Visite : 3834
Re: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
Attento però alle vie di esodo se usi la RTO/RTV. penso che ti riferisci alla questione per la quale con il nuovo codice non si può utilizzare la rampa come via di esodo in quanto ha una pendenza > 8% e quindi è considerata una via di esodo verticale e di conseguenza andrebbe trattata come tale, co...
- mer feb 14, 2018 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
- Risposte: 8
- Visite : 2079
Re: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Ma ditemi qual'è la falegnameria dove non ci sono strati di polvere a terra, sui materiali e sui macchinari..... In effetti non esistono falegnamerie con il pavimento pulito come quello dei supermercati :mrgreen: sottolineavo solamente il fatto che tali strati sono potenzialmente pericolosi e dovre...
- mar feb 13, 2018 20:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
- Risposte: 8
- Visite : 2079
Re: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Tendenzialmente pure io. Dico "tendenzialmente" perché alcune lavorazioni industriali del legno sono molto più pericolose, soprattutto per granulometria. Sono d'accordo anche io con Weareblind, alcune lavorazioni del legno sono molto pericolose, la presenza di polveri combustibili (es. se...
- mar feb 13, 2018 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Numero di vie di esodo e Codice
- Risposte: 4
- Visite : 1101
Re: Numero di vie di esodo e Codice
Buonasera, riflessione (e caso pratico). Magazzino con 3 US contrapposte da 90x210 cm, percorso esodo max 16 m, classe A2. Tabella S.4-8 mi dice 1 via di esodo indipendente. S.4.8.3 c.2 lettera b) chiede almeno una US da 120 cm SOLO SE S.4-8 ne chiede 3? In altre parole, le 3 US da 90 per me vanno ...
- ven gen 26, 2018 11:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
- Risposte: 5
- Visite : 1912
Re: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
"Basso costo", tipo? Hai ragione "basso costo" è relativo :lol: stavo cercando sui 200 / 300 € Proverò assolutamente la demo dei programmi che mi avete consigliato in quanto ultimamente mi stanno capitando parecchie pratiche di capannoni industriali in cui l'altezza dei pilastri...
- gio gen 25, 2018 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
- Risposte: 5
- Visite : 1912
SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
Buongiorno,
Immagino che questa domanda sia stata fatta milioni di volte, solo che non sono riuscito a trovarla e di conseguenza la ripropongo.
Per caso esistono software freeware o a basso costo per certificare la resistenza al fuoco delle strutture in cemento armato?
Grazie e buona giornata
Immagino che questa domanda sia stata fatta milioni di volte, solo che non sono riuscito a trovarla e di conseguenza la ripropongo.
Per caso esistono software freeware o a basso costo per certificare la resistenza al fuoco delle strutture in cemento armato?
Grazie e buona giornata
- mar dic 19, 2017 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio
- Risposte: 16
- Visite : 6261
Re: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio
un serbatoio di GPL oltre gli 0,3 mc è sempre comunque attività 4/3/A, indipendentemente dagli utilizzi Ingenuamente pensavo che ai fini antincendio si trattasse come un serbatoio di gasolio a servizio di una C.T. e quindi che non facesse necessariamente attività e ci fosse un'altro chiarimento sim...
- mar dic 19, 2017 16:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio
- Risposte: 16
- Visite : 6261
Re: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio
Mi collego alla domanda del collega per una situazione simile, più precisamente ho un serbatoio di GPL di capacità < a 3mc interrato a servizio di una Centrale Termica, la circolare citata parla solo di Gasolio, non accenna al GPL come mi comporto in questo caso? Seguo come linea guida il D.M.14/05/...
- gio nov 16, 2017 22:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canna fumaria in facciata
- Risposte: 2
- Visite : 849
Re: Canna fumaria in facciata
Infatti, io la penso esattamemte come te... Ovviamente se la canna fumaria attraversasse spazi comuni o comunque che non siano esterni io in qualità di progettista la compartimento sempre con cassonettatura EI 120 in quanto considero la canna fumaria un'estensione del compartimento della CT. Non mi ...
- gio nov 16, 2017 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canna fumaria in facciata
- Risposte: 2
- Visite : 849
Canna fumaria in facciata
Buonasera, Come vi comportate quando avete una canna fumaria che uscendo dalla Centrale Termica sfocia sulla copertura dell'edificio passando sulla parete del condomio? Fate mettere una lastra di calcio silicato EI 120 dietro? In buona sostanza vorrei sapere se bisogna riqualificare in terminini di ...
- lun ott 30, 2017 20:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
- Risposte: 7
- Visite : 2046
Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
Vedo che e' prassi, in questo tipo di edifici ("b",tra 24 e 32 metri, precedenti il DM.1987) fare i seguenti interventi: - Ventilazione vano corsa (se chiuso) con canali verso l'esterno,non necessariamente EI di sezione > 0,05mq - Ventilazione vano macchine con 0,05mq (Sia che sia ubicato...
- mer ott 25, 2017 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno
- Risposte: 3
- Visite : 970
Re: Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno
Come detto dal collega 3 m di distanza sono adeguati (Titolo II capo II comma 1 e 2 del D.M. 13/07/2011) prova a dargli un occhiata magari trovi qualcos'altro che potrebbe aiutarti...
Ciao
Ciao
- mer ott 25, 2017 16:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
- Risposte: 7
- Visite : 2046
Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
IL DM del 1986 in questione rimandava alla Circolare 91 e quindi oggi ai DM del 2007: verifichi l carico di incendio e sulla base di quello scegli la R. Poi nella tabella del DM del 1986 inerente il grado REI degli ascensori, vani scala, compartimenti, per il tuo caso è indicato "REI 60" ...
- mar ott 24, 2017 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
- Risposte: 7
- Visite : 2046
PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
Buongiorno, Mi ritrovo alle prese con una S.C.I.A. dei Vigili del Fuoco per l'attività 77.1.A di un condominio adibito a civile abitazione di altezza antincendi compresa tra 24 e 32 m (altezza effettiva pari a 25,50 m), l'attività è da intendersi come nuova attività insediata in edificio esistente, ...
- ven ott 13, 2017 14:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
- Risposte: 5
- Visite : 1593
Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
Grazie, come sospettavo l'acetilene è disciolto anche perché scritto su qualsiasi scheda di sicurezza, chiedevo questo chiarimento in quanto alcuni colleghi professionisti lo considerano solamente compresso e non disciolto, facendolo rientrare di diritto quindi nell'attività 3.2.B anziché nella 3.8....
- gio ott 05, 2017 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
- Risposte: 5
- Visite : 1593
DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
Ciao a tutti, Volevo chiedervi un chiarimento in quanto ho un dubbio su quando si configura l'attività 3.8.B dell'allegato I al D.P.R. 151/11, mi spiego meglio l'attività recita: "Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg" (...
- sab lug 08, 2017 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Centrale Termica
- Risposte: 4
- Visite : 1283
Re: Dubbio Centrale Termica
L'impianto termico è abbastanza vecchiotto e dai documenti in mio possesso non si riesce a risalire alla data precisa di installazione della caldaia, comunque credo che l'installazione sia avvenuta prima del '90. Come Dichiarazione di Conformità ho solamente quella dell'impianto elettrico e della li...
- sab lug 08, 2017 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Centrale Termica
- Risposte: 4
- Visite : 1283
Re: Dubbio Centrale Termica
Ok, come sospettavo, inoltre mi sono accorto che non ho la DI.CO. della CT quindi dovrei fare un CERT.IMP. per il generatore e di conseguenza la canna fumaria. Il generatore è installato correttamente solo che non sono sicuro che la sezione della canna sia adeguata, mi tocca chiamare un termotecnico...
- sab lug 08, 2017 02:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Centrale Termica
- Risposte: 4
- Visite : 1283
Dubbio Centrale Termica
Salve, mi sto occupando di una SCIA di una Centrale Termica, attività ricadente al punto 74.1.A dell'allegato I al D.P.R. 01/08/2011 N.151, alimentata a gas metano con potenza termica al focolare pari a 295 kW installata al piano interrato di un condominio con altezza < 24 m. La canna fumaria a serv...
- lun giu 26, 2017 18:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarimento Attestazione di Rinnovo Conformità Antincendio
- Risposte: 6
- Visite : 1817
Chiarimento Attestazione di Rinnovo Conformità Antincendio
Salve Colleghi, vorrei sapere se per una fabbricato in cui si esercitano più attività ossia 74.3.C (robur interni al fabbricato), 70.2.C, 44.3.C, è possibile rinnovare il Certificato di Prevenzione Incendi (che scade a breve) per la sola attività 74.3.C (in quanto nulla mutato) mentre le altre due h...