La ricerca ha trovato 1591 risultati
- gio feb 18, 2010 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colore tubazione impianto sprinkler
- Risposte: 12
- Visite : 6734
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
Concordo con terminus, sia da un punto di vista legislativo sia operativo. Negli ultimi casi i vigili nulla hanno eccepito sull'utilizzo dello zincato SS color naturale. Sul gas metano di distribuzione a dei bruciatori tecnologici in un capannone si sono accontentati tra l'altro delle targhette iden...
- gio feb 18, 2010 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Costi parametrici impianti antincendio per stima costi
- Risposte: 5
- Visite : 19323
Re: Costi parametrici impianti antincendio per stima costi
Concordo con terminus, ma suggerisco vivamente di fare un disegno sulla carta del formaggio ed un computo su quella della focaccia, sempre meglio perdere un paio di ore ma non rischiare grosso dopo. Comunque chiedi anche se devi computare gli estintori o quelli li fa fornire dalla ditta che poi ne f...
- gio feb 18, 2010 10:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: bentornato !!!!! MAX
- Risposte: 6
- Visite : 1606
Re: bentornato !!!!! MAX
Grazie tante!!!
- gio feb 18, 2010 10:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: bentornato !!!!! MAX
- Risposte: 6
- Visite : 1606
Re: bentornato !!!!! MAX
Seeeee.... infatti mi ha preso il balletto e la morosa.... Comunque per la parte leggi regionali ti lascio ad arkanoid in quanto è lui il mio alter ego in ufficio per queste menate, io non ci riesco più a stare dietro. Comunque ora vedo che su questo tema si stanno scatenando un po' di elucubrazioni...
- gio feb 18, 2010 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto rilevazione fumo
- Risposte: 12
- Visite : 2545
Re: impianto rilevazione fumo
si e senza possibilità di accesso o presenza di porte di passaggio... comunque che una parete di cantiere sia REI 120 certificata la vedo proprio dura, basta pensare alle sigillature sui bordi della parete stessa per avere dei dubbi e seri.
- gio feb 18, 2010 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensionamento riserva idrica
- Risposte: 14
- Visite : 4571
Re: Dimensionamento riserva idrica
Esattissimo, infatti anche in sede di esame progetto all'atto del rilascio del parere favorevole anche non condizionato i vigili hanno la dicitura pre stampata in modulo (in piccolo di solito) che comunque il parere è favorevole fatto salvo il rispetto di tutte le leggi, quindi anche quello che non ...
- gio feb 18, 2010 10:09
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: EOLICO E MICROEOLICO
- Risposte: 7
- Visite : 2489
Re: EOLICO E MICROEOLICO
Concordo con aupaz, sull'atlante si hanno solo valori "estrapolati/interpolati" di rilevazione non solo poco fitte ma per molte zone anche poco significative. Infatti ho visto installazioni eoliche funzionanti in punti che per l'atlante dovevano essere sfavorevoli, tutto nato a seguito di ...
- gio feb 18, 2010 10:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: bentornato !!!!! MAX
- Risposte: 6
- Visite : 1606
Re: bentornato !!!!! MAX
Saluti grande uomo della luna, come va con le installazioni nelle alte lande o langhe cuneesi? Si non ho resistito oltre, mi ero ripromesso di non scrivere più pur leggendo sempre ma ora la tentazione è troppo forte, tu, SuperP, terminus, ecc. ecc. (e non mi voglia male chi non cito) siete sempre tr...
- gio feb 18, 2010 09:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori o Impianto pavimento ??
- Risposte: 11
- Visite : 3642
Re: Radiatori o Impianto pavimento ??
Dividiamo le cose: 1) se sei in un appartamento o comunque non in una villetta unifamigliare l'impianto a pannelli è sempre vincente, a patto che non sia una ristrutturazione con centralizzato su un impianto a radiatori in quanto la gestione del sistema e delle temperature diventa più difficoltosa, ...
- gio feb 18, 2010 09:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: preventivo impianti di appartamento da ristrutturare...
- Risposte: 13
- Visite : 3321
Re: preventivo impianti di appartamento da ristrutturare...
Concordo in pieno, il preventivo è troppo basso, praticamente a prezzi stracciati. Secondo me sarebbe bene far mettere nero su bianco marche e modelli, che sono comprese tutte le certificazione e documentazioni di legge (37/08 in primis, 311 in secundis, ecc. ecc.) per non trovare sorpresine alla fi...
- gio feb 18, 2010 09:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Spogliatoi calcetto
- Risposte: 4
- Visite : 1205
Re: Spogliatoi calcetto
Non posso essere preciso in quanto non è il mio abituale campo di intervento ma ricordo, per un lavoretto fatto alcuni anni fa, che vincolante o semi tale erano linee guida emanate dal CONI soprattutto se si chiedono contributi statali, regionali, e simili.
- gio feb 18, 2010 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensionamento riserva idrica
- Risposte: 14
- Visite : 4571
Re: Dimensionamento riserva idrica
Per il discorso della garanzia di rincalzo faccio solo presente che nessun ente erogatore la da. Mi spiego meglio, in prima lettura il fogliettino che mandano dice che ti assicurare determinata portata e prevalenza, ma poi in fondo inseriscono sempre una frase abbastanza sibillina in cui sottolinean...
- gio feb 18, 2010 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto rilevazione fumo
- Risposte: 12
- Visite : 2545
Re: impianto rilevazione fumo
domanda per capire la situazione: il committente vuole il sopralluogo per avere l'abitabilità del primo lotto di intervento con il secondo lotto contiguo e addirittura interferente col primo ancora in fase di esecuzione? Pertanto il portellone in oggetto divide un semi-compartimento finito dal secon...
- gio feb 18, 2010 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento pareti R.E.I. con tubazioni
- Risposte: 2
- Visite : 1074
Re: Attraversamento pareti R.E.I. con tubazioni
Non vi sono norme, è derivante dalla richiesta di mantenere invariata la compartimentazione. Pertanto si devono applicare i metodi che permettono, al termine dell'intervento, di certificare che la struttura di compartimentazione ha l'adeguato livello di REI. Il controtubo deve sempre essere presente...
- mer gen 14, 2009 20:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Condizionatore (addolcitore )magnetico
- Risposte: 1
- Visite : 618
Re: Condizionatore (addolcitore )magnetico
Se n'era parlato un 6 mesi fa in merito anche alla legionella, dovresti cercare nei vecchi post ma non ricordo bene gli estremi. La conclusione era stata che un partecipante al forum ha seguito l'installazione e il funzionamento iniziale di una apparecchiatura simile presso un ospedale della Liguria...
- mar gen 13, 2009 22:33
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Recupero acque
- Risposte: 6
- Visite : 2495
Re: Recupero acque
Infatti deve essere recepita e per ora l'unico comune che io sappia ad averla inserita (anche se in realtà aveva già emesso propria circolare in merito) è Roma. Infatti sto finendo un lavoro in cui abbiamo previsto 500 mc di vasche per accumulare l'acqua piovana con funzione di acqua industriale per...
- mar gen 13, 2009 22:32
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Obbligo impianti produzione energia elettrica da rinnovabile
- Risposte: 18
- Visite : 5245
Re: Obbligo impianti produzione energia elettrica da rinnovabile
Scusa se rispondo con un po' di ritardo ma è un periodaccio.
Come estremi non so risponderti ma è il bando che la regione ha fatto tra le banche interessate a fornire mutui ai cittadini lombardi per installazione di impianti fotovoltaici di estensione media (si parla di impiantini da 5 kW di picco).
Come estremi non so risponderti ma è il bando che la regione ha fatto tra le banche interessate a fornire mutui ai cittadini lombardi per installazione di impianti fotovoltaici di estensione media (si parla di impiantini da 5 kW di picco).
- ven gen 09, 2009 21:44
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Obbligo impianti produzione energia elettrica da rinnovabile
- Risposte: 18
- Visite : 5245
Re: Obbligo impianti produzione energia elettrica da rinnovabile
Il discorso della resa invernale del 15% che balla sull'arco dell'anno me lo sono spiegato con il vecchio discorso della media dei 2 polli e del ricco e del povero alla tavola del ristorante ed alla vetrina con vista sulla tavola del ristorante. Molto spesso i calcoli di resa, soprattutto in inverno...
- ven gen 09, 2009 20:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti a nebulizzazione a bassa ed alta pressione
- Risposte: 8
- Visite : 2314
Re: Impianti a nebulizzazione a bassa ed alta pressione
Un rivenditore per l'Italia è la Eurosafe con sede a Bologna in via Borghese 2, sito http://www.euro-safe.it
- ven gen 09, 2009 20:52
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Obbligo impianti produzione energia elettrica da rinnovabile
- Risposte: 18
- Visite : 5245
Re: Obbligo impianti produzione energia elettrica da rinnovabile
L'opinione sua è che fintanto che le banche lucrano "vendendo" mutui sugli impianti l'Italia andrà avanti così (basta pensale al bando della Regione Lombardia in merito agli impianti fotovoltaici) poi quando i cittadini avranno la bolletta della luce e del gas più salate si vedrà. Comunque...
- gio gen 08, 2009 20:51
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Obbligo impianti produzione energia elettrica da rinnovabile
- Risposte: 18
- Visite : 5245
Re: Obbligo impianti produzione energia elettrica da rinnovabile
Guarda, già 10 anni fa era facilissimo dimostrare l'antieconomicità delle fonti alternative o rinnovabili (eccetto le dighe idroelettriche e le centrali ad acqua fluente o i soffioni boraciferi di Larderello e dintorni). Il fatto è che 10 anni fa i conti si facevano con maggior semplicità ed a cuor ...
- mer gen 07, 2009 22:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Volume vasca antincendio
- Risposte: 3
- Visite : 1656
Re: Volume vasca antincendio
Concordo in pieno con Terminus per quanto concerne il dimensionamento dell'utenza sfavorita.
Invece sul discorso dell'acqua o della schiuma per un deposito di gomma non comprendo, la gomma non ha problemi di esplosione al contatto con l'acqua o di altre strane reazioni?!?
Invece sul discorso dell'acqua o della schiuma per un deposito di gomma non comprendo, la gomma non ha problemi di esplosione al contatto con l'acqua o di altre strane reazioni?!?
- mer gen 07, 2009 22:30
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Obbligo impianti produzione energia elettrica da rinnovabile
- Risposte: 18
- Visite : 5245
Re: Obbligo impianti produzione energia elettrica da rinnovabile
In passato in molte L10 ho fatto 4 conti semplicistici e giustificavo abbondantemente l'antieconomicità delle fonti rinnovabili (anche perchè i costi di impianto erano molto maggiori in proporzione e non vi erano incentivi). Qualche volta, avendo appunto in danè, si è fatta una buona o discreta coge...
- mer gen 07, 2009 22:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Buon Natale
- Risposte: 20
- Visite : 4769
Re: Buon Natale
Mi accondo, in colpo ritardo, anch'io, speriamo in un buon 2009, chi sa che tutta la neve che è caduta sia un buon segno!!!
- mer gen 07, 2009 22:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie e termotecnici
- Risposte: 37
- Visite : 10593
Re: Caldaie e termotecnici
Sull'accumulo da 50 litri bisogna in effetti valutare il profilo degli utenti ed il numero di abitanti della casa. Per quanto concerne manuali sull'acqua calda sanitaria non c'è molto di sensato in giro; per i circuiti potabili consiglio sempre il vecchio Gallizzio che di riffa o di raffa contiene t...
- mer gen 07, 2009 22:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia Sovradimensionata
- Risposte: 7
- Visite : 8970
Re: Caldaia Sovradimensionata
Quoto superP, le caldaie ad orecchio ed i radiatori ad occhio sono cose da anni 80 o giù di lì (come gli split con 4.000 BTU per stanze da letto e 8.000 per i soggiorni). In teoria ci doveva essere anche una relazione tecnica da L10 con un paio di calcoli a corredo, una valutazione del consumo effet...
- dom gen 04, 2009 22:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: espulsione a parete condensazione da 80kW su capannone
- Risposte: 2
- Visite : 1011
Re: espulsione a parete condensazione da 80kW su capannone
Verifica bene i regolamenti edilizi comunali e dell'ASL competente per zona.
In molti è specificato che le espulsioni debbono essere oltre il colmo del tetto e lontano da abbaini e lucernai.
In molti è specificato che le espulsioni debbono essere oltre il colmo del tetto e lontano da abbaini e lucernai.
- dom gen 04, 2009 21:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Accesso al vaso di espansione
- Risposte: 1
- Visite : 675
Re: Accesso al vaso di espansione
Il riferimento a memoria non lo so; solitamente i VVF (mi sembra nel DM del 1996 sulle centrali termiche) chiedono 60 cm di rispetto per le ispezioni attorno alle caldaie ed agli altri accessori a corredo, pertanto credo che questo sia il minimo valore (visto più volte anche nei regolamenti edilizi ...
- dom gen 04, 2009 21:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lunghezza massima tubazione acqua calda
- Risposte: 9
- Visite : 7451
Re: Lunghezza massima tubazione acqua calda
La normativa vigente impone che in utenze di tipo civile l'acqua calda venga erogata dopo 5 secondi dall'apertura del rubinetto. Ciò è valido per strutture di notevoli dimensioni come ospedali ed uffici; pertanto il ricircolo è indispensabile. La lunghezza del tubo di ACS non enficia su ciò a patto ...
- dom gen 04, 2009 21:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collettore di equilibramento, disgiuntore idraulico
- Risposte: 8
- Visite : 3948
Re: Collettore di equilibramento, disgiuntore idraulico
Quanto già detto è più che corretto. Il punto focale è la valutazione delle portate del circuito primario e del/dei circuiti secondari da servire. Se il secondario è a DT diversa del primario (tipico caso circuiti a bassa T) o si hanno circuiti secondari di diversa tipologia (bassa ed alta T) o anco...
- dom gen 04, 2009 21:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: HO UN PROBLEMA SU UN IMPIANTO A PAVIMENTO
- Risposte: 12
- Visite : 7314
Re: HO UN PROBLEMA SU UN IMPIANTO A PAVIMENTO
Quoto molto Gatsu: ci sono errori di dimensionamento base dell'impianto e delle rese effettive che esso da alla stanza (basta vedere il basso DT a fronte di richiesta elevata e della bassa T del pavimento) oltre al grave problema dell'eccessivo spessore della parte sopra l'impianto. Eliminare la son...
- dom gen 04, 2009 21:19
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Obbligo impianti produzione energia elettrica da rinnovabile
- Risposte: 18
- Visite : 5245
Re: Obbligo impianti produzione energia elettrica da rinnovabile
Però con l'atto di indirizzo regionale dell'Emilia Romagna l'obbligo ed i limiti sono già previsti e cogenti o serve anche qui il recepimento da parte del regolamento edilizio comunale? Altro dubbio: un amico deve aprire una porta al posto di una finestra in una casa ante 373 (figuratevi) ed il sole...
- gio nov 06, 2008 10:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bocchette Aria & Pezzi Speciali
- Risposte: 4
- Visite : 1689
Re: Bocchette Aria & Pezzi Speciali
In ripresa non andrei mai oltre i 2 m/s sulla sezione lorda di passaggio della bocchetta. Le due soluzioni di diramazione per me esistono e non vi sono problemi alcuni. In mandata procedi con stacchi dinamici, in ripresa con stacchi a martello con invito a scarpetta e canale generale a sezione costa...
- mer nov 05, 2008 15:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: calcolo portata d'aria
- Risposte: 2
- Visite : 1766
Re: calcolo portata d'aria
Concordo in tutto; si hanno 3.090 mc/h con DT = 10°C ma in effetti dalle batterie ad espansione diretta hai aria anche a 12°C per cui puoi considerare un'immisione in ambiente a 13°C avendo pertanto un DT effettivo di 13°C ed una portata conseguente di 2.380 mc/h
- mer nov 05, 2008 15:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bocchette Aria & Pezzi Speciali
- Risposte: 4
- Visite : 1689
Re: Bocchette Aria & Pezzi Speciali
Per il primo quesito direi che la v è un po' eccessiva; però bisogna vedere la tipologia di bocchetta installata, la portata richiesta ed il lancio che la bocchetta deve effettuare avendo in tal modo il riferimento di livello sonoro prodotto. Comunque oltre i 4 metri sulle diramazioni non si dovrebb...
- mer nov 05, 2008 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti a nebulizzazione a bassa ed alta pressione
- Risposte: 8
- Visite : 2314
Re: Impianti a nebulizzazione a bassa ed alta pressione
Collaudo in scala reale vuol dire che lo si installa e poi lo si prova in loco o in una "camera di prova"? Il dubbio che mi rimane è che dovrebbero aver applicato questa tecnologia (mutuata dalle piattaforme petrolifere off shor) alla Fenice di Venezia e che il locale comando VVF è andato ...
- mer nov 05, 2008 08:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Software per diagramma psicometrico
- Risposte: 51
- Visite : 23996
Re: Software per diagramma psicometrico
Provo ad allegarne uno tipico
- mar nov 04, 2008 16:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Adduzione idrica da pozzo per cucina professionale
- Risposte: 10
- Visite : 2214
Re: Adduzione idrica da pozzo per cucina professionale
stparenti chiocciolina libero punto it
- mar nov 04, 2008 16:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Adduzione idrica da pozzo per cucina professionale
- Risposte: 10
- Visite : 2214
Re: Adduzione idrica da pozzo per cucina professionale
Altrimenti dimmi se sei su FB che vedo di contattarti da li.
- mar nov 04, 2008 16:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Software per diagramma psicometrico
- Risposte: 51
- Visite : 23996
Re: Software per diagramma psicometrico
Non prenderla a male ma è sempre meglio matita e righello. Poi si può fare un bel A3 con riportato le trasformazioni ed amen (sia scannerizzando il foglio cartaceo sia utilizzandone uno in formato .dwg) Per il resto in giro c'è solo rumenta/pattume, sembra che le SH non conoscano come si svolgono le...
- mar nov 04, 2008 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti a nebulizzazione a bassa ed alta pressione
- Risposte: 8
- Visite : 2314
Re: Impianti a nebulizzazione a bassa ed alta pressione
Si infatti l'impianto di nebulizzazione è atto a spegnere ed effettivamente contenere l'incendio e i suoi prodotti; il problema sembrerebbe essere solo normativo ovvero in Italia solo alcuni comandi si prendono la briga ed il rischio di approvare progetti di tale tipo, la maggior parte segue pedisse...
- mar nov 04, 2008 16:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Adduzione idrica da pozzo per cucina professionale
- Risposte: 10
- Visite : 2214
Re: Adduzione idrica da pozzo per cucina professionale
Condatto? La Mail!
- mar nov 04, 2008 15:43
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Ciller all'aperto
- Risposte: 4
- Visite : 4348
Re: Ciller all'aperto
Con un'adeguata campagna acustica ed una buona relazione nessuna denuncia "a orecchio" regge. Se però i livelli notturni o il differenziale vengono sforati bisogna almeno dimostrare di avere la relazione acustica con indicazione delle opere di mitigazione (tipicamente o una cabina o barrie...
- mar nov 04, 2008 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti a nebulizzazione a bassa ed alta pressione
- Risposte: 8
- Visite : 2314
Impianti a nebulizzazione a bassa ed alta pressione
Ho appena saputo che dovrebbe essere in arrivo (direi fine anno inizio 2009) una norma EN che "sdogana" questa tipologia di impianti permettendone l'utilizzo in sostituzione dei consolidati sprinkler. Mi piacerebbe avere 1) conferma dell'effettiva uscita della norma e 2) una vostra opinion...
- mar nov 04, 2008 15:38
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: PAnnelli solari
- Risposte: 2
- Visite : 1528
Re: PAnnelli solari
Diciamo che non c'è da divertirsi ma da piangere a dirotto...
- mar nov 04, 2008 15:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Adduzione idrica da pozzo per cucina professionale
- Risposte: 10
- Visite : 2214
Re: Adduzione idrica da pozzo per cucina professionale
Piccola nota aggiuntiva che ti può agevolare la vita o incasinartela del tutto: chiedi a chi usa la cucina i tempi dei vari cicli di lavorazione e di lavaggio delle stoviglie e dei cibi. Devi cercare di capire le contemporaneità di utilizzo sui vari tipi di fluidi per non sbagliare le portate e le p...
- mar nov 04, 2008 14:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Adduzione idrica da pozzo per cucina professionale
- Risposte: 10
- Visite : 2214
Re: Adduzione idrica da pozzo per cucina professionale
Le norme sono le solite tipo UNI 9182, norme del locale ufficio d'igiene per gli scarichi ed indicazioni dei vari costruttori delle macchine per la tipologie di fluido di adduzione (-> acqua addolcita a x° fr, acqua osmotizzata, temperature, portate, picchi di utilizzo). Comunque su acqua di pozzo c...
- lun nov 03, 2008 20:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER CENTR. TERMICA
- Risposte: 6
- Visite : 1828
Re: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER CENTR. TERMICA
Fossi in te non mi prenderei la briga di certificare qualcosa di vecchio e non sicuro... dire che qualcosa è a norma pur non avendone l'assoluta certezza (e con centrali termiche vecchi non è uno scherzo, basti pensare che non vi è marcatura CE delle apparecchiature per cui già per la pratica ISPESL...
- lun nov 03, 2008 09:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DGR E. R. 156/08 - villette a schiera centralizzate?
- Risposte: 19
- Visite : 4301
Re: DGR E. R. 156/08 - villette a schiera centralizzate?
Infatti il dibattito si imperniava tu tale punto ma il problema correttamente posto era appunto dove cacciare la caldaia e come poter realizzare una parte comune "condominiale" tra villette a schiera che dovrebbero essere indipendenti. La soluzione non è semplice perchè da nessuna parte vi...
- dom nov 02, 2008 12:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Boiler o serbatoi acqua Centrale termica
- Risposte: 5
- Visite : 1875
Re: Boiler o serbatoi acqua Centrale termica
Si ma qui siamo di fronte ad un equivoco di base. Anche parlando con un po' di funzionari e comandanti VVF la conclusione è che l'uso esclusivo si riferisce a impianti soggetti al DM quindi a centrali sopra i 116 kW. Mi spiego meglio, le elettropompe, le valvole, le autoclavi ed altro non sono sogge...