La ricerca ha trovato 1265 risultati
- sab ott 01, 2022 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riattivazione autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 765
Re: Riattivazione autorimessa
Quindi tu concordi sulla possibilità di presentare la SCIA per il progetto così come era stato approvato ed autorizzato con CPI all'epoca, salvo voi presentare subito dopo un NON AGGRAVIO ovviamente argomentando la questione. Formalmente è come dici, la prassi è presentare subito una scia con non a...
- gio set 29, 2022 22:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cancello con passo d'uomo
- Risposte: 7
- Visite : 1130
Re: Cancello con passo d'uomo
Se il progetto è del 1996, significa che hai un titolo abilitativo esistente e potresti procedere con il DM '86 senza utilizzare il codice (art. 3 del DM 15/05/2020).
- gio set 29, 2022 00:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
- Risposte: 11
- Visite : 1108
Re: Pellicole decorative - Dich.Prod
Mah, non vorrei andare off-topic, ma sinceramente quel <-1 m per me ha senso qualora hai una facciata sotto il piano di riferimento, non se hai degli interrati, ad esempio un edificio che si affaccia su più livelli di strada. Anche perchè se hai solo un'autorimessa interrata allora sei in SB? è ovv...
- mer set 28, 2022 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
- Risposte: 11
- Visite : 1108
Re: Pellicole decorative - Dich.Prod
Esatto, non è così difficile però. Basta che hai un piano a quota < -1m e sei SB.Diciamo che è vero se si ricade in classificazione SB o SC di cui la RTV 13.
- mer set 28, 2022 14:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: E' Natale!
- Risposte: 11
- Visite : 1052
Re: E' Natale!
pure ioCredo di sapere chi è quella signora che ti ha risposto
- mer set 28, 2022 13:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
- Risposte: 11
- Visite : 1108
Re: Pellicole decorative - Dich.Prod
Ciao, Se la pellicola è applicata in facciata e progetti con CoPI e quindi applichi la RTV 13, la pellicola decorativa eventualmente applicata sui vetri in facciata, se occupa una superficie > 40% dell'interna superficie lorda della chiusura d'ambito, è soggetta a classificazione, al pari delle pell...
- lun set 26, 2022 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI-Rete Idranti: Nota per rete esterna
- Risposte: 3
- Visite : 564
Re: COPI-Rete Idranti: Nota per rete esterna
Ciao, D'accordo che è il progettista che deve valutare la necessità ma secondo la nota per richiedere anche la rete esterna devo avere sia qf>1800 MJ/m2 sia Area>4000mq Il Codice consiglia di installarla quando hai compartimenti con superficie > 4.000 m² E qf ≥ 1.800 MJ/m² senza protezione SPK. Logi...
- lun set 26, 2022 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
- Risposte: 9
- Visite : 1045
Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Deroga
Le classi di resistenza al fuoco indicate nelle regole tecniche sono riferite alla ISO 834. Con la FSE utilizzando una curva naturale, non esiste più una classe di resistenza al fuoco.
Le classi di resistenza al fuoco indicate nelle regole tecniche sono riferite alla ISO 834. Con la FSE utilizzando una curva naturale, non esiste più una classe di resistenza al fuoco.
- ven set 23, 2022 20:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
- Risposte: 9
- Visite : 1045
Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Gli elementi devono resistere per tutta la durata dell'incendio. Il comma 3 del capitolo 4 infatti dice: "A seconda dell’incendio convenzionale di progetto adottato, l’andamento delle temperature negli elementi sarà valutato in riferimento a: una curva naturale d’incendio, tenendo conto dell’in...
- ven set 23, 2022 13:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: carico di incendio e fattore misura antincendio GSA
- Risposte: 10
- Visite : 1671
Re: carico di incendio e fattore misura antincendio GSA
Tendenzialmente anche per me è un no.
Potresti al limite valutare se è fattibile utilizzare un servizio di sorveglianza che intervenga in un tempo limitato.
Potresti al limite valutare se è fattibile utilizzare un servizio di sorveglianza che intervenga in un tempo limitato.
- ven set 23, 2022 13:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze serbatoio gasolio per caldaia
- Risposte: 4
- Visite : 602
Re: Distanze serbatoio gasolio per caldaia
Ho riletto qualche giorno fa' anche io il Decreto, stesso tuo dubbio... Secondo me è così, niente distanze, solo limitazioni sulla capacità in relazione ai luoghi di installazione.
- ven set 09, 2022 21:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GPL e distanze
- Risposte: 22
- Visite : 2393
Re: GPL e distanze
Ciao Weare, Situazione simile alla mie, e fra poco simile a parecchi colleghi visto il prezzo imbarazzante del metano... Ti dico la mia. Anche io ci ho sbattuto la testa e sono giunto alla conclusione che bisognerebbe tenere 22 m non dimezzabili (che poi mi chiedo il perché). Tu hai un fabbricato co...
- mer ago 31, 2022 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione "tolleranza" nuovo COPI
- Risposte: 5
- Visite : 780
- mer ago 31, 2022 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione "tolleranza" nuovo COPI
- Risposte: 5
- Visite : 780
Re: Interpretazione "tolleranza" nuovo COPI
Ciao,
240 cm · 0,05= 12 cm
(350 cm - 240 cm) · 0,02 = 2,20 cm
La larghezza potrebbe essere 335,80 cm.
240 cm · 0,05= 12 cm
(350 cm - 240 cm) · 0,02 = 2,20 cm
La larghezza potrebbe essere 335,80 cm.
- mer ago 31, 2022 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.3, distanze e bersagli
- Risposte: 10
- Visite : 1381
Re: S.3, distanze e bersagli
Ciao, Io ed un collega siamo dell'idea che vada considerato il confine, perché non posso sapere se e cosa i vicini andranno a fare nella loro proprietà (per fare un esempio, già oggi il vicino dal lato nord spesso parcheggia dei pullman nel suo piazzale). E nelle definizioni, parla esplicitamente a...
- mar ago 30, 2022 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corridoio cieco?
- Risposte: 9
- Visite : 1220
Re: Corridoio cieco?
Ciao, Ogni piano sembrerebbe servito da più di un percorso d'esodo. Vedo solo un po' contorto l'esodo dal compartimento 2. Dovresti salire nel compartimento 3 e riscendere dalla scala protetta... Però se ben comprendo il tuo dubbio tu pensi: " se si ha un incendio nel compartimento 2 verso la s...
- sab ago 06, 2022 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolari ultima infornata
- Risposte: 2
- Visite : 718
- mer ago 03, 2022 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - POSSIBILITA' DI NON VERIFICARE L'IRRAGGIAMENTO
- Risposte: 10
- Visite : 1028
Re: COPI - POSSIBILITA' DI NON VERIFICARE L'IRRAGGIAMENTO
Normativamente hai ragione. Se il crollo non inficia altri fabbricati ed è contenuto all'interno della tua attività sei a posto. Non necessariamente però a seguito del crollo si ha lo spegnimento dell'incendio, questo potrebbe danneggiare altri fabbricati in termini di irraggiamento. Potrei avere d...
- mer ago 03, 2022 11:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
- Risposte: 30
- Visite : 3397
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Poliisocianurato (schiuma):mmaarrccoo ha scritto: ↑mer ago 03, 2022 11:18 invece non trovo quel poliisocianurato, voi lo conoscete?
Potere calorifico minimo (MJ/kg): 22,20
Potere calorifico massimo (MJ/kg): 26,20
- mer ago 03, 2022 10:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - POSSIBILITA' DI NON VERIFICARE L'IRRAGGIAMENTO
- Risposte: 10
- Visite : 1028
Re: COPI - POSSIBILITA' DI NON VERIFICARE L'IRRAGGIAMENTO
vale lo stesso discorso per le pareti esterne con aperture che tu consideri nel calcolo dell'irraggiamento. non consideri le parti di parete incombustibili come se fosse sempre un varco aperto. Si beh, questo è pur vero. Nei progetti indico solo l'aperta e non l'intera parete. Però da un po' di tem...
- mer ago 03, 2022 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - POSSIBILITA' DI NON VERIFICARE L'IRRAGGIAMENTO
- Risposte: 10
- Visite : 1028
Re: COPI - POSSIBILITA' DI NON VERIFICARE L'IRRAGGIAMENTO
Giustamente per evitare l'irraggiamento dovresti avere verso l'esterno una parete cieca e resistente al fuoco. mi sembra che basti avere una parete cieca ed incombustibile, ma non necessariamente resistente al fuoco. Sinceramente non ricordo cosa dice il codice, potresti avere ragione. Però penso: ...
- mer ago 03, 2022 09:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - POSSIBILITA' DI NON VERIFICARE L'IRRAGGIAMENTO
- Risposte: 10
- Visite : 1028
Re: COPI - POSSIBILITA' DI NON VERIFICARE L'IRRAGGIAMENTO
Ciao, a meno che il COPI non dia per implicito che le pareti verso l'esterno, per evitare la verifica, debbano essere anche loro resistenti al fuoco. è così Il calcolo delle distanze di separazione è una misura alternativa alla compartimentazione. Quindi, secondo me, se hai una parete esterna cieca,...
- mar ago 02, 2022 21:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale
- Risposte: 7
- Visite : 1107
Re: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale
mi sa che quasi quasi provo a rispolverarlo...weareblind ha scritto: ↑mar ago 02, 2022 21:21 Le soluzioni proposte sono invasive, per me ti conviene vedere il DM 2010.
La V-13 appena uscita e già da problemi... tutte le attività strutturate in questo modo nuove ed esistenti se presentano piani < -1m sono automaticamente SB...
- mar ago 02, 2022 21:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale
- Risposte: 7
- Visite : 1107
Re: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale
Quindi filo superiore della finestra inferiore a +0.55m, filo inferiore della finestra superiore +1.00 m. E le due finestre sono sovrapposte, quindi hai 0,45 m di protezione invece che 1 m. Siccome lo sviluppo è col filo teso, puoi fare aggetto di 0,55 m, ma viene fuori una "ala" ad altez...
- mar ago 02, 2022 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale
- Risposte: 7
- Visite : 1107
Re: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale
Ciao, grazie! è un bel casino sì... potesi 1: agire sul carico d'incendio verificando se può essere ridotto sotto i 200, magari facendolo analitico di dettaglio, in tal modo risparmieresti la resistenza al fuoco facciata (punto V.13.4.2), rimane però il problema della reazione al fuoco; Si, questo ...
- mar ago 02, 2022 15:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale
- Risposte: 7
- Visite : 1107
Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale
Buongiorno a tutti, Attività commerciale disposta su due piani di 500 m^2. Piano interrato (quota -2,30 m): Deposito Auto - Rvita A2; Piano Rialzato (quota +1,00 m): Autosalone (Esposizione auto) - Rvita B2. Si configura attività 69.2.B. L'attività è classificata secondo la RTV 8 (DM 14/02/2020) com...
- lun ago 01, 2022 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
- Risposte: 16
- Visite : 1500
Re: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
I gas contenuti nei circuiti frigo sono principalmente conservati allo stato liquido, cioè liquefatti, non solo compressi. Quindi considerando 200 kg di propano dici che potrebbe essere Attività 4.4.B: " Depositi gas infiammabili discioli o liquefatti (non GPL) in serbatoi fissi di capacità ge...
- lun ago 01, 2022 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
- Risposte: 16
- Visite : 1500
Re: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
Quella circolare in effetti pare assoggettare gli impianti frigoriferi con gas combustibili/comburenti all'att. 1 se >25 Nmc/h (oppure all'att. 4 ma solo se si hanno depositi, cosa che non ho). Per quanto riguarda le centraline oleodinamiche o le logistiche di frigoriferi/condizionatori sincerament...
- sab lug 30, 2022 17:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
- Risposte: 16
- Visite : 1500
Re: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
Ciao, Io la tratterei come attività 4.2.C. Vero che il fluido è inserito in un impianto conforme, ma secondo me si configura un deposito. Un chiarimento dei VVF sembrerebbe confermare http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/images/Norme/CHIARIM_23_04_2014_n_5289.pdf Un po' come quando si hanno central...
- ven lug 29, 2022 08:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lunghezza manichette
- Risposte: 9
- Visite : 1280
Re: lunghezza manichette
Avranno anche tolto il getto di 5 metri, ma hanno dato la possibilità di installare manichette di lunghezza pari a 25 m. Quindi praticamente non è cambiato nulla. In fase di progettazione e di capitolato bisogna ricordarsi solamente di prevedere, ove necessario, tali idranti. Prima era, 20 m + 5 m d...
- gio lug 28, 2022 22:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aperture smaltimento
- Risposte: 9
- Visite : 1369
Re: aperture smaltimento
Credo che le squadre di soccorso VVF non abbiano problemi in caso di emergenza a rompere qualche vetro per far uscire il fumo e facilitarsi le operazioni di soccorso. Direi che se non hai aerazione del tipo SEd e hai delle aperture vetrate fisse si possono considerare. Sempre che il vetro non sia an...
- gio lug 28, 2022 21:24
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: New entry
- Risposte: 5
- Visite : 6148
Re: New entry
Grazie! Tornerà utile per molti aspetti!
- mer lug 27, 2022 08:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI E LE 2 VIE DI ESODO INDIPENDENTI
- Risposte: 15
- Visite : 3473
Re: COPI E LE 2 VIE DI ESODO INDIPENDENTI
Quindi praticamente incrementi di base tutti i valori dei CC di 15 m?
- mer lug 27, 2022 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico di incendio motocicletta/scooter?
- Risposte: 10
- Visite : 1499
Re: Carico di incendio motocicletta/scooter?
Credo che Terminus si riferisca alla tabella V.6-5 del DM 15/05/2020, che riporta 6.789 MJ/auto.
- ven lug 15, 2022 21:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse: le rampe con pendenza del 20% sono vie d'esodo ?
- Risposte: 8
- Visite : 1708
Re: Autorimesse: le rampe con pendenza del 20% sono vie d'esodo ?
Da parte mia, credo che la soluzione auspicabile sia un lettera circolare da parte del Ministero dell'Interno che faccia chiarezza su questo tema e sgombri i dubbi relativi alla possibilità di utilizzare dette rampe carraie come vie d'esodo, semplificando così la messa a Norma delle Autorimesse esi...
- ven lug 15, 2022 15:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse: le rampe con pendenza del 20% sono vie d'esodo ?
- Risposte: 8
- Visite : 1708
Re: Autorimesse: le rampe con pendenza del 20% sono vie d'esodo ?
beh, teoricamente in un'autorimesssa a più piani dovrebbe essere fattibile garantire l'accesso ai disabili solo al piano terra (o primo interrato se è tutta interrata), e non necessariamente a tutti i piani, purchè sia garantito il numero di posti minimo totale x i disabili. La questione secondo me...
- ven lug 15, 2022 11:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
- Risposte: 21
- Visite : 3153
Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
Anche un solaio potrebbe non avere una R se il carico di incendio è così basso da non richiederla. Si chiaro, se si tratta di attività non dotata di RTV e quindi con classe di resistenza al fuoco non imposta può essere non richiesta la resistenza al fuoco delle strutture per comparti con qf< 200 MJ...
- gio lug 14, 2022 16:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
- Risposte: 21
- Visite : 3153
Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
Ok. Per essere chiari fino in fondo: se invece avessi la stessa scala di esodo non in vano protetto ma a giorno (esposta all'incendio), invece gli daresti la R nel CERT.REI, giusto? Come dice giustamente Terminus, sì. Se la scala fosse a giorno, andrebbe inserita nella certificazione delle strutture.
- gio lug 14, 2022 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
- Risposte: 21
- Visite : 3153
Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
Domanda :?: a questo punto anche una rampa di scala in CA all'interno di un vano scala protetto in CA va classificata R, corretto? Dopotutto la scala è simile ad un solaio e sostiene sia gli occupanti prima sia i soccorritori dopo. Per me è come dici. La struttura della scala non risente degli effe...
- gio lug 14, 2022 16:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
- Risposte: 21
- Visite : 3153
Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
Domanda :?: a questo punto anche una rampa di scala in CA all'interno di un vano scala protetto in CA va classificata R, corretto? Dopotutto la scala è simile ad un solaio e sostiene sia gli occupanti prima sia i soccorritori dopo. Magari ho capito male la domanda, ma se la scala è all'interno di u...
- gio lug 14, 2022 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo carico incendio box vernici
- Risposte: 6
- Visite : 852
Re: Calcolo carico incendio box vernici
Considerando dunque che il carico incendio del capannone è ampiamente sotto 600 (55) posso considerare conforme l'interposizione di spazio scoperto quindi distanza strutture verticali >uguale a 3.5 m, giusto? Per comparti con qf < 600 MJ/m^2 va bene l'interposizione di spazio scoperto, quindi dista...
- gio lug 14, 2022 10:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo carico incendio box vernici
- Risposte: 6
- Visite : 852
Re: Calcolo carico incendio box vernici
Ciao, Come dice weareblind non fa parte del CdI dell'attività. Cerca di posizionare il box nel rispetto delle distanze di separazione calcolate secondo il paragrafo S.3.11 del CoPI. Io calcolerei la distanza di separazione dal capannone verso il deposito vernici e dal box vernici verso fabbricato, s...
- gio lug 14, 2022 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
- Risposte: 18
- Visite : 1370
Re: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
Non ho capitolo però se le attività sono entrambe soggette ai controlli VVF oppure no. Si lo sono. Effettivamente la prima parte della circolare fa sottintendere che se le attività sono soggette la 73 avrebbe poco senso, poi la seconda parte invece scavalca la cosa e fa intendere che la 73 c'è anch...
- gio lug 14, 2022 09:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
- Risposte: 18
- Visite : 1370
Re: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
Magari l'attività 73 in questo caso potrebbe servire per sottoporre al comando la visione del protocollo relativo alla gestione e manutenzione degli impianti in comune. Chi deve fare cosa. Poi, che non porti alcun valore aggiunto, sono d'accordo con te. Ho consegnato alcune istanze cointestate, mod...
- gio lug 14, 2022 09:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
- Risposte: 18
- Visite : 1370
- mar lug 12, 2022 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico in facciata e distanza da serramenti < 1m
- Risposte: 16
- Visite : 2500
Re: Fotovoltaico in facciata e distanza da serramenti < 1m
Secondo me puoi trovare appiglio nella RTV13, la quale nulle richiede nel caso di edifici SA, quindi per la quasi totalità dei capannoni produttivi. D'altronde nel caso di un unico compartimento (e specialmente nel caso di unico piano fuori terra), se si ha incendio all'interno la sua eventuale pro...
- mar lug 05, 2022 20:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
- Risposte: 15
- Visite : 4975
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Ciao,
per ora ancora non ho trovato nulla, chiedevo perché sto affrontando ora una SCIA in cui ho delle canaline. Ho richiesto la relazione con la specifica dei materiali, vediamo cosa arriva!
per ora ancora non ho trovato nulla, chiedevo perché sto affrontando ora una SCIA in cui ho delle canaline. Ho richiesto la relazione con la specifica dei materiali, vediamo cosa arriva!
- mar lug 05, 2022 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
- Risposte: 15
- Visite : 4975
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Ciao a tutti, Mi ricollego al post provando a rispondere alla domanda. Per Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni quindi diciamo per canaline in genere, il codice prescrive classe di reazione al fuoco 1. Noto però che esiste la nota 5. Teoricamente, se nella relazione con la...
- mar giu 28, 2022 21:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Semaforo rampa autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 2453
Re: Semaforo rampa autorimessa
Ciao Tom, Ti dico la mia. Non hai tutti i torti. Siamo abituati ai dettami del DM del '86 e pertanto se si ha l'impossibilità del doppio senso di circolazione sembrerebbe più che ragionevole installare un impianto semaforico. Ma ad oggi, siamo sicuri che dobbiamo ancora preoccuparcene ed eseguire un...
- mar giu 28, 2022 08:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito batterie al litio
- Risposte: 11
- Visite : 1761
Re: Deposito batterie al litio
CLASSE 9 ADR (M4 pile al litio). Sono considerate merci pericolose non solo le pile e le batterie imballate ma anche anche le pile e le batterie contenute in un dispositivo (es. smartphone).Può essere merce classificata ADR?