La ricerca ha trovato 645 risultati
- lun gen 08, 2018 08:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione conformità mancante
- Risposte: 18
- Visite : 6387
Re: Dichiarazione conformità mancante
Progetto -> messa a norma -> DICO
- lun gen 08, 2018 08:29
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Quale sw previsionale?
- Risposte: 9
- Visite : 6751
Re: Quale sw previsionale?
IMMI versione semplificata 2600 €
- lun gen 08, 2018 08:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola non adeguata entro il 31/12/2017
- Risposte: 6
- Visite : 1908
Re: Scuola non adeguata entro il 31/12/2017
Se è come gli alberghi dovrebbe adeguarsi in toto alla normativa.
Ad ogni modo ce ne sono scuole senza CPI...
Direi che ci sono più attività pubbliche senza CPI che con.
Ad ogni modo ce ne sono scuole senza CPI...
Direi che ci sono più attività pubbliche senza CPI che con.
- ven dic 22, 2017 15:03
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: L'assurdità del Fotovoltaico. Pareri
- Risposte: 32
- Visite : 11083
Re: L'assurdità del Fotovoltaico. Pareri
Si può derogare con adeguata motivazione.
- ven dic 22, 2017 11:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?
- Risposte: 17
- Visite : 3755
Re: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?
Una norma tecnica se richiamata da una legge (es un DM) diventa regola tecnica.
Guardate che ripeto quello che mi hanno insegnato: non sono un giurista.
Guardate che ripeto quello che mi hanno insegnato: non sono un giurista.
- ven dic 22, 2017 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?
- Risposte: 17
- Visite : 3755
- gio dic 21, 2017 14:58
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Nuovo fonometro
- Risposte: 35
- Visite : 36663
- gio dic 21, 2017 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?
- Risposte: 17
- Visite : 3755
Re: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?
Questa mi giunge nuova.
Da come l'hanno spiegata a me funziona così:
- norma tecnica: non obbligatoria
- regola tecnica: obbligatoria
Per regola tecnica si intende una norma tecnica richiamata da una legge.
Poi boh!
Da come l'hanno spiegata a me funziona così:
- norma tecnica: non obbligatoria
- regola tecnica: obbligatoria
Per regola tecnica si intende una norma tecnica richiamata da una legge.
Poi boh!
- gio dic 21, 2017 11:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cassette espansione diretta a 4 metri di altezza
- Risposte: 7
- Visite : 2309
Re: Cassette espansione diretta a 4 metri di altezza
Funzioneranno.
Non in maniera perfetta naturalmente
Non in maniera perfetta naturalmente
- gio dic 21, 2017 08:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?
- Risposte: 17
- Visite : 3755
Re: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?
Buona parte delle norme UNI sull'antincendio sono regole tecniche quindi obbligatorie.
A titolo d'esempio UNI9795, UNI10790, UNI 12845....
Queste sono le principali quindi...
A titolo d'esempio UNI9795, UNI10790, UNI 12845....
Queste sono le principali quindi...
- gio dic 14, 2017 09:04
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Nuovo fonometro
- Risposte: 35
- Visite : 36663
- lun dic 11, 2017 13:55
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Nuovo fonometro
- Risposte: 35
- Visite : 36663
Re: Nuovo fonometro
Concordo. Del resto la Norsonic, secondo me, è fra le migliori con Sinus, Bruel e, appunto, L&D. Grazie, ho una vecchia offerta a 6200 € mi sa che mi oriento su quello. Intendo ampliare il campo di lavoro all'acustica più per passione personale (dovuta alla musica) che per cercare lavoro: non v...
- gio dic 07, 2017 10:29
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Nuovo fonometro
- Risposte: 35
- Visite : 36663
Re: Nuovo fonometro
E della Norsonic che mi dici?
Il NOR140 mi pare di buon livello (paragonabile alla L&D)
Il NOR140 mi pare di buon livello (paragonabile alla L&D)
- mer nov 29, 2017 14:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo resistenza al fuoco analatica murature
- Risposte: 16
- Visite : 7069
Re: Calcolo resistenza al fuoco analatica murature
Io ho usato l'eurocodice 6 per le murature (forma tabellare) mai avuto problemi con in VVF. Ma questo non significa niente... Se porto ai VVF una valutazione tabellare dichiarando che un muro da 8 cm e' REI 180, quelli lo accettano senza battere ciglio. Si archiviano la mia firma, bella, in origina...
- mar nov 28, 2017 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo resistenza al fuoco analatica murature
- Risposte: 16
- Visite : 7069
Re: Calcolo resistenza al fuoco analatica murature
Io ho usato l'eurocodice 6 per le murature (forma tabellare) mai avuto problemi con in VVF.
- lun nov 27, 2017 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 65 - Locali di pubblico spettacolo
- Risposte: 9
- Visite : 2477
Re: Attività 65 - Locali di pubblico spettacolo
100 persone
A queste vanno aggiunti gli artisti secondo voi?
Mettiamo di avere il coro di Natale...
A queste vanno aggiunti gli artisti secondo voi?
Mettiamo di avere il coro di Natale...
- mer nov 22, 2017 17:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piani adeguamento alberghi
- Risposte: 0
- Visite : 703
Piani adeguamento alberghi
Buongiorno,
chiedo lumi agli esperti riguardo al mitico piano di adeguamento antincendio degli alberghi.
Qualcuno di voi è a conoscenza delle scadenze per fare le SCIA parziali e per per realizzare i vari interventi?
Grazie mille
Saluti
chiedo lumi agli esperti riguardo al mitico piano di adeguamento antincendio degli alberghi.
Qualcuno di voi è a conoscenza delle scadenze per fare le SCIA parziali e per per realizzare i vari interventi?
Grazie mille
Saluti
- lun nov 20, 2017 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 12.4.96 Progettista si ma non di strutture
- Risposte: 2
- Visite : 1078
Re: DM 12.4.96 Progettista si ma non di strutture
E' la DL ad avere tutte le responsabilità
- mer nov 15, 2017 14:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Blower Door test
- Risposte: 5
- Visite : 2059
Re: Blower Door test
PS. Che qs sia il mercato, bellezza, lo so da me; però DEVO, DOBBIAMO continuare a incazzarci per lo svilimento della professione tecnica; DEVO e DOBBIAMO continuare ALMENO a pensare che non è normale, che non è cosi che avremo tecnici migliori. Io son rimasto incazzato per anni: ora sono rassegnat...
- mer nov 15, 2017 14:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Blower Door test
- Risposte: 5
- Visite : 2059
Re: Blower Door test
Da me c'è gente che lo fa a 300 € (e vengono in due attenzione) D'altro canto se i grossi studi hanno manodopera a costo zero (vedi apprendistati, contratti farlocchi e varie) i prezzi devono andare giù. Secondo te quanto bisogna farselo pagare un blower? Io vado con la termocamera in stagione fredda.
- mar nov 14, 2017 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto vecchio senza DICO
- Risposte: 2
- Visite : 1055
Impianto vecchio senza DICO
Buongiorno, per una SCIA di una caldaia a metano con potenza pari a 190 kW installata nel lontano 1988 che sta seguendo un collega, per l'impianto termico, l'impianto gas metano e l'impianto elettrico deve fare delle CERT IMP da presentare al Comando dei VVF assieme all'asseverazione. Partendo dal p...
- mar nov 14, 2017 14:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Blower Door test
- Risposte: 5
- Visite : 2059
Re: Blower Door test
Io ho una Minneapolis.
4900 €
Ad ogni modo si fanno a 400 € i test, quindi non c'è tanto da perder tempo dietro questi lavori...
4900 €
Ad ogni modo si fanno a 400 € i test, quindi non c'è tanto da perder tempo dietro questi lavori...
- mar nov 14, 2017 14:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progettazione pompe di calore e UNI EN 12831
- Risposte: 6
- Visite : 3164
Re: Progettazione pompe di calore e UNI EN 12831
Almeno una a doppio circuito e due compressori! Va be ho detto la mia... Comunque il ragionamento che fai nel primo posto è più che condivisibile. I vicini nel residenziale li ho sempre considerati presenti, ma se fai sul nuovo con Parete divisoria U<0,8 W/m2k, in realtà per i requisiti acustici ti...
- mar nov 14, 2017 11:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progettazione pompe di calore e UNI EN 12831
- Risposte: 6
- Visite : 3164
Re: Progettazione pompe di calore e UNI EN 12831
Secondo me il ragionamento del progettista deve partire da altro per avere un progetto ottimale: Condominio centralizzato come nel caso descritto: non metterai mica un solo generatore per caldo/freddo ed acs?. Ne dovrai mettere almeno due in parallelo. Quindi io come ragiono: faccio in modo che uno...
- mar nov 14, 2017 09:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progettazione pompe di calore e UNI EN 12831
- Risposte: 6
- Visite : 3164
Progettazione pompe di calore e UNI EN 12831
Scrivo questa riflessione per avere un confronto con gli esperti del settore. La norma per il calcolo del carico termico di progetto UNI EN 12831 fa una stima a mio avviso esagerata della potenza necessaria a mantenere un setpoint di 20°C interni all'abitazione per i seguenti motivi: 1) temperatura ...
- lun nov 13, 2017 07:41
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Nuovo fonometro
- Risposte: 35
- Visite : 36663
Re: Nuovo fonometro
se uno è agli inizi (do per scontato che sappia distinguere un livello equivalente da un livello istantaneo) l'uso del SW della L&D agevola la comprensione. poi la L&D è l'unica che possa dire di avere quella che commercialmente viene definita "assistenza". non considero delta ohm...
- lun nov 06, 2017 09:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Obbligo tubo taz/taix in centrale termica
- Risposte: 18
- Visite : 5427
Re: Obbligo tubo taz/taix in centrale termica
Da noi i VVF sostengono che se stai sotto il filo superiore dell'aerazione l'impianto può essere "normale".
Ad ogni modo ritengo eccessivo per questo tipo di attività l'utilizzo di tubi TAZ.
Ad ogni modo ritengo eccessivo per questo tipo di attività l'utilizzo di tubi TAZ.
- mar ott 31, 2017 09:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo magazzino
- Risposte: 4
- Visite : 1290
Re: Rinnovo magazzino
nel progetto c'erano? l'unico dubbio potrebbe essere che i VVF abbiano specificatamente chiesto di inserirli per qualche loro motivo. Boh, certo che risulta difficile anche dare la responsabilità sulle manutenzioni al titolare dell'attività relativamente a qualcosa che è nelle disponibilità di altr...
- lun ott 30, 2017 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo magazzino
- Risposte: 4
- Visite : 1290
Rinnovo magazzino
Buongiorno, devo rinnovare il certificato di un magazzino con a corredo 5 UNI45 e 2 UNI70. Il problema è che gli UNI70 sono esterni all'attività e di proprietà del Comune... uno è proprio al di là di un'altra strada comunale attigua all'attività. A mio avviso è stato fatto un errore in fase di SCIA ...
- mar ott 24, 2017 17:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: solaio autorimessa verso giardino
- Risposte: 8
- Visite : 2146
Re: solaio autorimessa verso giardino
Se non ricordo male le autorimesse > 9 posti devono avere strutture REI 90 e strutture REI 120 verso altri edifici
Verso esterno R soltanto
Verso esterno R soltanto
- lun ott 23, 2017 14:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione caldaia condominio
- Risposte: 0
- Visite : 1044
Detrazione caldaia condominio
Buongiorno, chiedo un aiuto per il seguente caso di sostituzione caldaia a condensazione: - condominio di 5 unità abitative - i proprietari hanno già pagato l'idraulico singolarmente e non come condominio Che posso fare? L'agenzia delle entrate mi ha detto di fare lo storno e rifare tutto a nome del...
- mer ott 18, 2017 16:03
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Nuovo fonometro
- Risposte: 35
- Visite : 36663
Re: Nuovo fonometro
Nessuno ha Delta Ohm?
- mer ott 18, 2017 12:14
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Tariffa per verifiche acustiche
- Risposte: 10
- Visite : 5685
Re: Tariffa per verifiche acustiche
per gli algoritmi astrusi facevo riferimento proprio a quel tariffario... come si fa a fare una previsione di impatto misurando giorni a 800€ o meno. per starci dentro il risultato è rilevamenti da 2 minuti, calcoli approssimativi (il sw di modellazione poi è un'utopia) e risultati in linea con un ...
- lun ott 16, 2017 13:35
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Nuovo fonometro
- Risposte: 35
- Visite : 36663
Re: Nuovo fonometro
Delta Ohm non va bene?
Che ha in meno degli altri?
Che ha in meno degli altri?
- mer ott 04, 2017 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NASPI/IDRANTI in piccolo immobile uffici
- Risposte: 4
- Visite : 1259
Re: NASPI/IDRANTI in piccolo immobile uffici
Non metterlo in SCIA se non serve.
Se invece serve fai le prove e verifica di persona.
Poi ti serve una DIRI.
Se invece serve fai le prove e verifica di persona.
Poi ti serve una DIRI.
- mer ott 04, 2017 12:19
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Nuovo fonometro
- Risposte: 35
- Visite : 36663
Nuovo fonometro
Chiedo agli esperti del settore un consiglio su un nuovo fonometro per acustica ambientale ed edilizia, ho dei preventivi in mano: 1) Delta Ohm: 4800 € con software 2) Larson Davis: 7700 € con software 3) Norsonic: 6200 € con software Premesso che lo strumento in classe 1 è anche troppo accurato per...
- mer set 27, 2017 11:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Competenze ingegnere civile
- Risposte: 0
- Visite : 754
Competenze ingegnere civile
Buongiorno, chiedo un parere su come interpretare il DPR 328/2001 riguardo alle competenze degli ingegneri civili ed ambientali nuovo ordinamento, lo stesso recita: a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la...
- mer set 27, 2017 11:26
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Acustica scuola - chiarimento normativo
- Risposte: 9
- Visite : 4755
Re: Acustica scuola - chiarimento normativo
Come ti han detto sopra l'isolamento acustico di facciata è il parametro più difficile (impossibile?) da verificare in molti casi.
Saluti!
Saluti!
- mer set 27, 2017 11:24
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Controsoffitto acustico - Quale soluzione scegliere
- Risposte: 3
- Visite : 3488
Re: Controsoffitto acustico - Quale soluzione scegliere
Ciao,
ti conviene interpellare un tecnico competente in acustica: bisogna vedere se oltre al rumore aereo ci sono vibrazioni, inoltre le soluzioni sono molteplici.
Saluti
ti conviene interpellare un tecnico competente in acustica: bisogna vedere se oltre al rumore aereo ci sono vibrazioni, inoltre le soluzioni sono molteplici.
Saluti
- mer set 20, 2017 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicare la tolleranza
- Risposte: 10
- Visite : 2567
Re: Applicare la tolleranza
Intendevo la Nota Prot. 032101 del 09.04.2009 con la quale il Ministero ha specificato che " l'utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al DM 30.11.83 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato ". La RTO ha ripreso ed "uffi...
- mar set 19, 2017 15:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicare la tolleranza
- Risposte: 10
- Visite : 2567
Applicare la tolleranza
Buongiorno, chiedo lumi agli esperti sull'applicazione della tolleranza. In particolare se ho un area (ad esempio un'autorimessa), posso togliere il 5% per determinare se sono soggetto ai controlli dei VVF? Caso: autorimessa di 310 m², se posso togliere il 5% non sono più soggetto ai controlli dei V...
- lun set 04, 2017 08:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Teatro: scendere sotto i 200 m²
- Risposte: 4
- Visite : 1416
Re: Teatro: scendere sotto i 200 m²
Nessuno mi da una mano?
Terminus?
Terminus?
- gio ago 31, 2017 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 7.8.2017 - Scuole
- Risposte: 2
- Visite : 865
Re: DM 7.8.2017 - Scuole
Interessante grazie!
- mer ago 30, 2017 16:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Teatro: scendere sotto i 200 m²
- Risposte: 4
- Visite : 1416
Re: Teatro: scendere sotto i 200 m²
I muri son da 60 cm facciamo le chiusure in cartongesso REI 120
Il punto è: l'attività rimane una?
Il punto è: l'attività rimane una?
- mer ago 30, 2017 14:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Teatro: scendere sotto i 200 m²
- Risposte: 4
- Visite : 1416
Teatro: scendere sotto i 200 m²
Caso solito: piccolo Comune non ha una lira ma ha un teatro senza CPI costituito da: - atrio e sala principale 190 m² - bagni 30 m² - sala proiezione 20 m² - camerini 30 m² L'idea è quella di murare i bagni ed i camerini rispetto alla sala, mantenendo l'accesso esterno per questi: lo stesso per la s...
- mar ago 22, 2017 14:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni REI, DURI e collaudi
- Risposte: 14
- Visite : 4312
Re: Certificazioni REI, DURI e collaudi
Le CERT REI sono delle certificazioni, a firma di professionista antincendio, che attestano le caratteristiche di resistenza al fuoco di una determinata partizione.
I collaudi dipende di cosa.
DURI non so cosa siano.
I collaudi dipende di cosa.
DURI non so cosa siano.
- gio ago 10, 2017 11:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Utilizzo nuova RTO
- Risposte: 2
- Visite : 1093
Utilizzo nuova RTO
Ciao a tutti,
vorrei chiedere agli esperti se anche voi state utilizzando in modo "massiccio" (ove applicabile) la nuova RTO (nuova si fa per dire).
Sembra quasi sempre conveniente, al di fuori del carico di lavoro aggiunto per il tecnico, che dite?
Saluti
vorrei chiedere agli esperti se anche voi state utilizzando in modo "massiccio" (ove applicabile) la nuova RTO (nuova si fa per dire).
Sembra quasi sempre conveniente, al di fuori del carico di lavoro aggiunto per il tecnico, che dite?
Saluti
- mar ago 08, 2017 08:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto elettrico autorimessa
- Risposte: 1
- Visite : 865
Re: Impianto elettrico autorimessa
1) essendo luogo a maggior rischio d'incendio è OBBLIGATORIO il progetto dell'impianto elettrico: pertanto è corretto rivolgersi ad un elettrotecnico 2) gli impianti elettrici devono essere sezionati da un interruttore esterno: se hai cavi che appartengono ad un altro impianto si dovrà installare un...
- gio ago 03, 2017 12:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento serbatoio inerziale
- Risposte: 14
- Visite : 26187
Re: Dimensionamento serbatoio inerziale
Accumulo secondo prescrizioni costruttore
- gio ago 03, 2017 11:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pressione massima vaso espansione e valvola di sicurezza
- Risposte: 2
- Visite : 2577
Re: Pressione massima vaso espansione e valvola di sicurezza
Si spera che la valvola di sicurezza intervenga prima della pressione massima di resistenza del vaso. Altrimenti il vaso si rompe, no? La pressione di precarica deve essere quella di esercizio dell'impianto (altrimenti la membrana interna è già "spanciata" verso la sacca d'aria ed il volum...