La ricerca ha trovato 582 risultati

da fabbretto
ven lug 15, 2022 08:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificati per CPI scaduto
Risposte: 45
Visite : 7409

Re: Certificati per CPI scaduto

Buongiorno Terminus. Mi metto nella situazione peggiore: supponiamo che il precedente tecnico abbia certificato le strutture "con sufficienza", ora il problema ricadrebbe su di me che sto effettuando l'Asseverazione ora, non credi? Io effettuerei dei sondaggi, cercandio di verificare il tu...
da fabbretto
ven lug 15, 2022 01:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificati per CPI scaduto
Risposte: 45
Visite : 7409

Re: Certificati per CPI scaduto

Devo dire che non mi era ancora capitato, ma ho adesso per le mani alcune pratiche di questo tipo e mi è venuto questo dubbio. La SCIA su CPI scaduto è una formalità (non prevista dal DPR ma introdotta per prassi) che serve per dire che l'attività era stata sospesa e viene riaperta. Già con la SCIA...
da fabbretto
gio lug 14, 2022 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificati per CPI scaduto
Risposte: 45
Visite : 7409

Re: Certificati per CPI scaduto

Certamente si. Specialmente nel caso di CPI, i VVF hanno già autorizzato il tutto sulla base della documentazione in loro possesso, quindi oggi non possono dire che manca qualcosa. L'unico dubbio è se il Comando insieme alla SCIA firmata dal titolare vuole anche l'asseverazione del tecnico. Buon po...
da fabbretto
lun giu 13, 2022 17:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Meglio chiarire... non si sa mai
Risposte: 1
Visite : 1836

Meglio chiarire... non si sa mai

Buon pomeriggio. Devo redigere un pò di APE per nuove locazioni e compravendite. L'APE si fa sempre considerando la stato di fatto dell'appartamento. Posso avere 2 possibilità: 1) manca la planimetria catastale (ad esmpio per immobili ATER non esistono): in questo caso faccio un rilievo sommario; 2)...
da fabbretto
mar mag 24, 2022 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rincalzo serbatoi a capacità ridotta
Risposte: 1
Visite : 813

Rincalzo serbatoi a capacità ridotta

Buongiorno a tutti. Per alimentare una rete idranti esterni di livello 3 secondo UNI 10779 ho necessità di una riserva idrica di 160 mc, da garantire per 120 minuti (2 h). Dovendo necessariamente adottare una riserva a capacità ridotta per mancanza di spazio, di circa 100 mc, deduco che la portata d...
da fabbretto
ven mag 13, 2022 13:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DOMANDE PARTICOLARI VIE DI ESODO SECONDO COPI - CHI VUOLE DIVERTIRSI?
Risposte: 17
Visite : 2295

Re: DOMANDE PARTICOLARI VIE DI ESODO SECONDO COPI - CHI VUOLE DIVERTIRSI?

Ciao a tutti, mi trovo alle prese con una situazione (logistica con stoccaggio merci su scaffali) dove mi sovvengono i seguenti quesiti (in grassetto): 1a. Ved. immagine sx sotto. Ho un compartimento costituto da una zona a tutta altezza (rischio A4 nativo che riduco ad A3 in quanto metterò lo spri...
da fabbretto
mer mag 04, 2022 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalchi all'interno del box
Risposte: 4
Visite : 922

Re: Soppalchi all'interno del box

Grazie.

La logica (mia) sarebbe stata quella di consentire il soppalco compartimentandolo per evitare che in caso di incendio il carico di incendio aumentasse rispetto a quello tipico delle autorimesse.
da fabbretto
mer mag 04, 2022 14:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalchi all'interno del box
Risposte: 4
Visite : 922

Soppalchi all'interno del box

Buon pomeriggio. Pur se oggi non è più applicabile il DM 1° febbraio 1986 vorrei un chiarimento in merito alla possibilità di installare dei sopppalchi. Con la nota PROT. n° P310/4108 sott. 22(44) si rende possibile la realizzazione di un soppalco in legrno avente resistenza al fuoco. Quindi è suffi...
da fabbretto
lun mag 02, 2022 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificati per CPI scaduto
Risposte: 45
Visite : 7409

Re: Certificati per CPI scaduto

Mi pare corretto: SCIA + Asseverazione, anche se in effetti l'Asseverazione ricorre se sono presenti impianti per la protezione antincendio e prodotti riguardanti la resistenza al fuoco (lastre in cartongesso, porte tagliafuoco, ecc.). Al limite se non avessi nulla di ciò potrei anche non presentare...
da fabbretto
lun mag 02, 2022 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificati per CPI scaduto
Risposte: 45
Visite : 7409

Re: Certificati per CPI scaduto

Sono d'accordo. Una curiosità. La possibilità di inserire soppalchi in legno all'interno dei box fu introdotta con Nota prot. n. P310/4108 sott. 22(44) del 8/5/2001, ma il vecchio progetto fu redatto nel 1996 e quindi prima di tale chiarimento (infatti nel vecchio progetto non si parla di soppalchi)...
da fabbretto
lun mag 02, 2022 12:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificati per CPI scaduto
Risposte: 45
Visite : 7409

Re: Certificati per CPI scaduto

Ciao.

Appunto, ci vorrà pure un tecnico che verifichi ciò, no?
da fabbretto
lun mag 02, 2022 11:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificati per CPI scaduto
Risposte: 45
Visite : 7409

Re: Certificati per CPI scaduto

Buongiorno. Scusate, ma secondo me non si può non allegare una asseverazione alla SCIA. Secondo questo ragionamento quindi ciascun titolare dell'attività potrebbe riattivare la propria attività con CPI scaduto (o meglio continuare a esercire un'attività) senza preoccuparsi minimamente che dal punto ...
da fabbretto
sab apr 30, 2022 09:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificati per CPI scaduto
Risposte: 45
Visite : 7409

Certificati per CPI scaduto

Buongiorno. Mi capita di aver a che fare con una autorimessa con CPI scaduto nel 2016... Occorrerà quindi presentare nuova SCIA (sperando che non abbiano modificato nulla rispetto al progetto approvato su cui è stato rilasciato il CPI). Quando si presenta una nuova SCIA, come in questo caso, restano...
da fabbretto
gio apr 21, 2022 15:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti con acqua salata
Risposte: 33
Visite : 4393

Re: Rete idranti con acqua salata

Giusto.

Grazie.
da fabbretto
gio apr 21, 2022 13:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione da fonti inesauribili - Camere di sedimentazione e aspirazione
Risposte: 3
Visite : 659

Re: Alimentazione da fonti inesauribili - Camere di sedimentazione e aspirazione

Grazie Terminus (scusa se ti do del tu ma sei un punto di riferimento di questo forum). Se interpreto correttamente il tuo ragionamento, la camera di aspirazione serve solo per prelevare acqua "pulita" grazie alla presenza della camera di sedimentazione che ha quindi lo scopo di far deposi...
da fabbretto
gio apr 21, 2022 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
Risposte: 14
Visite : 1537

Re: Distanza gruppo pompe da pareti

Sul quarto lato la norma non da dei valori, ma afferma che debbano essere comunque effettuate in sicurezza le operazioni di manutenzione.
da fabbretto
gio apr 21, 2022 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione da fonti inesauribili - Camere di sedimentazione e aspirazione
Risposte: 3
Visite : 659

Alimentazione da fonti inesauribili - Camere di sedimentazione e aspirazione

Buongiorno a tutti. Come da oggetto, se non ho capito male, pare che le camere di aspirazione debbano essere dimensionate come dei serbatoi di accumulo "standard", secondo cioè la capacità minima richiesta dall'impianto. Se così fosse sarebbero delle opere non da poco soprattutto quando ab...
da fabbretto
gio apr 21, 2022 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
Risposte: 14
Visite : 1537

Re: Distanza gruppo pompe da pareti

Buongiorno.
1) Esatto.
2) I vani con lati apribili su tutti i lati sono considerati a norma (così almeno è riportato su un libro della DEI).

Comunque, tornando al punto 1), siamo in Italia. Questa storia degli 80 cm sono anni che esiste, pare se ne siano accorti solo ora.
da fabbretto
mer apr 20, 2022 20:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti con acqua salata
Risposte: 33
Visite : 4393

Re: Rete idranti con acqua salata

Cerco di essere più preciso. L'acqua verrà prelevata dalla banchina del porto, quindi teoricamente senza sabbia... è necessario realizzare la camera di sedimentazione ed aspirazione in queste condizioni? Nel caso, da quello che ho capito leggendo la norma il volume netto della camera di aspirazione ...
da fabbretto
mer apr 20, 2022 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
Risposte: 14
Visite : 1537

Re: Distanza gruppo pompe da pareti

Ho appena sentito il reparto tecnico di una famosa ditta, il quale mi ha detto che i gruppi preassemblati non sono più a norma e che loro forniscono le pompe separate con la prolunga per unirle....

:shock:
da fabbretto
mer apr 20, 2022 16:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
Risposte: 14
Visite : 1537

Re: Distanza gruppo pompe da pareti

Ciao.

In altri casi ho installato questi vani.
In questa occasione non è possibile, anche perchè il posto è vincolato e devo cercare di sfruttare il locale esistente che, evidentemente, non può essere adeguato. :oops:
da fabbretto
mer apr 20, 2022 15:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
Risposte: 14
Visite : 1537

Re: Distanza gruppo pompe da pareti

Grazie.

Ho scritto che secondo me era a norma ma ho mentito sapendo di mentire ma speravo in una interpretazione differente. :shock:
In effetti se devo fare manutenzione sulla pompa adiacente il muro dovrei chiamare Spiderman...
da fabbretto
mer apr 20, 2022 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
Risposte: 14
Visite : 1537

Distanza gruppo pompe da pareti

Buon pomeriggio. La UNI 11292 stabilisce che intorno a ciascuna delle pompe devono esserci almeno 80 cm "su almeno 3 lati". Se ho un gruppo preassemblato deduco che valga sempre la stessa limitazione. Mi trovo nella situazione riportata nell'allegato. Il gruppo possiede almeno 80 cm su alm...
da fabbretto
mer apr 20, 2022 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti con acqua salata
Risposte: 33
Visite : 4393

Re: Rete idranti con acqua salata

la presa a mare la fanno coo un tubo + filtro e basta. va beh come al solito ognuno poi fa come crede. ma secondo me bisogna più che altro valutare se necesseria la presa a mare, con tutti i costi e problemi che comporta. la presa a mare la si deve fare quando i volumi di acqua per uso antincendio ...
da fabbretto
mar apr 12, 2022 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti con acqua salata
Risposte: 33
Visite : 4393

Re: Rete idranti con acqua salata

:shock:
Mi rendo conto che il 99,9% dei progetti non tiene minimamente conto di questo, considerando che la presa a mare la fanno coo un tubo + filtro e basta.
da fabbretto
mar apr 12, 2022 13:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti con acqua salata
Risposte: 33
Visite : 4393

Re: Rete idranti con acqua salata

Ciao e grazie.

Parli di "camera precedente", cioè una struttura realizzata allo scopo?
Non si può prelevare dal mare direttamente senza realizzare questa camera?
da fabbretto
mar apr 12, 2022 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti con acqua salata
Risposte: 33
Visite : 4393

Re: Rete idranti con acqua salata

per la mia esperienza, sale + lunghi periodi di stagnazione = impianto distrutto in pochi anni, qualunque sia il materiale con cui è fatto. il consiglio è un serbatoio intermedio, da cui le pompe pescano, e che normalmente è tenuto pieno di acqua dolce dall'acquedotto; le prove si fanno con acqua d...
da fabbretto
mar apr 12, 2022 08:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti con acqua salata
Risposte: 33
Visite : 4393

Re: Rete idranti con acqua salata

arkanoid ha scritto: mar mar 15, 2022 09:15 Anni fa avemmo un caso di impianto portuale. Riserva mare, adescamento e carico con acquedotto.
Salve.
Come ti eri regolato?
Grazie.
da fabbretto
ven apr 01, 2022 11:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti con acqua salata
Risposte: 33
Visite : 4393

Re: Rete idranti con acqua salata

Corretto anche per me: pressurizzazione con acqua dolce dell'intero impianto. Una riserva di acqua dolce è necessaria per la pompa pilota, che se parte non deve immettere acqua salmastra, quindi a meno di non mettere una sorveglianza continua su tale riserva di mantenimento, sarebbe meglio un reint...
da fabbretto
gio mar 17, 2022 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti con acqua salata
Risposte: 33
Visite : 4393

Re: Rete idranti con acqua salata

Chiarissimo.
Grazie
da fabbretto
gio mar 17, 2022 11:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti con acqua salata
Risposte: 33
Visite : 4393

Re: Rete idranti con acqua salata

Mio pensiero, mie esperienze : - acqua dolce = acquedotto pubblico - la rete idrica antincendio la carico con acqua dolce da acquedotto tramite serbatoio opportunamente dimensionato dal quale preleva la pompa/e di compenso (volume minimo per riempimento rete, lavaggio rete dopo uso acqua salata, pr...
da fabbretto
lun mar 14, 2022 13:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti con acqua salata
Risposte: 33
Visite : 4393

Re: Rete idranti con acqua salata

Si tratta di un caso reale che devo affrontare.

Sebbene il problema si potrebbe bypassare con tubazioni in PEAD resterebbe secondo me il problema delle pompe.
da fabbretto
lun mar 14, 2022 13:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti con acqua salata
Risposte: 33
Visite : 4393

Rete idranti con acqua salata

Buongiorno. Leggendo la norma UNI 12845 (che vale anche per la UNI 10779) c'è scritto (paragrafo 8.1.2): Nelle tubazioni dell'impianto sprinkler non deve rimanere acqua salata o salmastra. Dove non e disponibile un'adeguata risorsa d'acqua dolce, si potrebbe utilizzare un'alimentazione di acqua sala...
da fabbretto
ven feb 25, 2022 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio tutelato con diverse attività
Risposte: 3
Visite : 1030

Re: Edificio tutelato con diverse attività

Bel padticcio. Mi chiedo se chi scritto la RTV sia sobrio.
La 72 mi ricorda la 73... quindi applicherei la RTO su ciò è in comune(Scale, impianti, GSA) riservando a ciascuna attività la propriac RTV.
da fabbretto
gio feb 24, 2022 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio tutelato con diverse attività
Risposte: 3
Visite : 1030

Edificio tutelato con diverse attività

Buongiorno. In un edificio tutelato sono presenti le seguenti attività esistenti senza CPI: - Aula magna con oltre 100 persone (aperta al pubblico); - Università con oltre 100 persone (aperta al pubblico); - Convento con dormitorio (> 25 posti letti), biblioteca, mensa, uffici (non aperto al pubblic...
da fabbretto
mar feb 22, 2022 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
Risposte: 10
Visite : 988

Re: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo

Peggio mi sento. :D :D :D
Spero di riuscire a trovare qualche "prova".

Grazie
da fabbretto
mar feb 22, 2022 08:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
Risposte: 10
Visite : 988

Re: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo

Buongiorno.
Grazie!

Sarà dura, il consorzio che ha costruito l'edificio si è disciolto...
da fabbretto
lun feb 21, 2022 23:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
Risposte: 10
Visite : 988

Re: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo

Grazie.
Ma c'è una guida tecnica per eseguire tali sfoghi?
da fabbretto
lun feb 21, 2022 23:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
Risposte: 10
Visite : 988

Re: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo

Ciao.
L'operaio con cui ho fatto il sondaggio sostiene si tratti di solaio a predalle...
La struttura dovrebbe risalire al 2000 - 2005.
Credi che per un solaio dell'epoca siano già state previsti questi fori?
Nel caso non fossero presenti, è possibile effettuarli ora?

Allego foto per un tuo parere...
da fabbretto
lun feb 21, 2022 21:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
Risposte: 10
Visite : 988

Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo

salve. Devo certificare un solaio di copertura (quindi solo R) con il metodo tabellare. Si tratta di solai con allegerimento in polistirolo. nella tabella del DM 16-02-2007 viene riportato, per la tipologia in esame: "(3) In caso di alleggerimento in polistirene o materiali affini prevedere opp...
da fabbretto
mar feb 15, 2022 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Offerta economica progetto estrazione fumi
Risposte: 3
Visite : 560

Re: Offerta economica progetto estrazione fumi

la firma la apporrà il titolare dell'incarico, io faccio la parte "sporca".
da fabbretto
mar feb 15, 2022 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Offerta economica progetto estrazione fumi
Risposte: 3
Visite : 560

Offerta economica progetto estrazione fumi

Buongiorno.

Mi è stato chiesto di elaborare un'offerta economica per la progettazione dell'impianto di estrazione fumi e calore per una unità all'interno di un centro commerciale.

Io pensavo nell'ordine di 2.500 - 3.000 euro (non devo firmare il progetto).

Che ne pensate?

Grazie
da fabbretto
sab feb 12, 2022 15:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA e impianti esistenti
Risposte: 14
Visite : 1027

Re: SCIA e impianti esistenti

Leggendo il testo del DM 20-12-20212 che ho riportato anche a me era sembrata corretta questa informazione. Su delle dispense di un corso di aggiornamento era stato riportato che il Dich. Imp. / Cert. Imp. fossero da produrre anche per impianti soggetti realizzati fra il 2008 e il 20-12-2012, per i ...
da fabbretto
sab feb 12, 2022 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA e impianti esistenti
Risposte: 14
Visite : 1027

Re: SCIA e impianti esistenti

Giusta la correzione, quando si va di fretta la mano va per conto suo! :D Concordo sul fatto che occorrerà, nel caso non si trovassero le Di.Co, il Cert. Imp. (con schema di impianto come realizzato, prove e verifiche,). Ma con il manuale d'uso come la mettiamo? La Di.Ri. servirebbe non tanto per i ...
da fabbretto
ven feb 11, 2022 23:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA e impianti esistenti
Risposte: 14
Visite : 1027

Re: SCIA e impianti esistenti

L'autorizzazione antincendio è una cosa, il DM 37/08 è un'altra ed investe tanti altri settori. Se qualche Comando consente di bypassare il 37/08, alla fine lo fà perchè l'asseveratore copre comunque tutto. Se però il 37/08 viene bypassato con un CERT.IMP. che esiste solo nelle procedure VVF (e che...
da fabbretto
mar feb 08, 2022 22:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA e impianti esistenti
Risposte: 14
Visite : 1027

Re: SCIA e impianti esistenti

Concordo. Per me le leggi permettono troppe scappatoie. Gli impianti sono la fonte principale di incidenti e incendi, io metterei l'obbligo di adeguare tutti gli impianti entro 1 anno. Basta con tutte ste seghe mentali: impianti ante X, post Y, tra X e Y, senza progetto fai così, con progetto fai co...
da fabbretto
mar feb 08, 2022 17:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA e impianti esistenti
Risposte: 14
Visite : 1027

Re: SCIA e impianti esistenti

Chiarissimo... il problema sono i committenti e chi fa i lavori alla pene di segugio.
da fabbretto
mar feb 08, 2022 07:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA e impianti esistenti
Risposte: 14
Visite : 1027

SCIA e impianti esistenti

Buongiorno. Per un asilo esistente esiste un progetto approvato dai VVF con relative prescrizioni (tra cui il rispetto della UNI 10779 per la rete idranti, il rispetto della regola dell'arte per l'impianto elettrico, ecc. ). Dovendo redigere la SCIA antincendio mi trovo nella spiacevole situazione i...
da fabbretto
sab feb 05, 2022 18:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti post 37/08 senza progetto
Risposte: 5
Visite : 673

Re: Impianti post 37/08 senza progetto

Mi trovo in una situazione in cui gli impianti sono recenti ma non si trova nulla la solita storia di chi ha fatto senza chiedere. non è più tollerabile però. e il titolare sostiene che è sufficiente una Di.Co per manutenzione straordinaria o una Di.Ri. il titolare può raccontare quel che vuole ma ...
da fabbretto
ven feb 04, 2022 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti post 37/08 senza progetto
Risposte: 5
Visite : 673

Impianti post 37/08 senza progetto

Buongiorno. Il DM 37/08 prescrive l'obbligo di progetto per impianti realizzati dopo l'entrata in vigore dello stesso. Mi trovo in una situazione in cui gli impianti sono recenti ma non si trova nulla, e il titolare sostiene che è sufficiente una Di.Co per manutenzione straordinaria o una Di.Ri. Il ...