La ricerca ha trovato 582 risultati
- ven lug 15, 2022 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7409
Re: Certificati per CPI scaduto
Buongiorno Terminus. Mi metto nella situazione peggiore: supponiamo che il precedente tecnico abbia certificato le strutture "con sufficienza", ora il problema ricadrebbe su di me che sto effettuando l'Asseverazione ora, non credi? Io effettuerei dei sondaggi, cercandio di verificare il tu...
- ven lug 15, 2022 01:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7409
Re: Certificati per CPI scaduto
Devo dire che non mi era ancora capitato, ma ho adesso per le mani alcune pratiche di questo tipo e mi è venuto questo dubbio. La SCIA su CPI scaduto è una formalità (non prevista dal DPR ma introdotta per prassi) che serve per dire che l'attività era stata sospesa e viene riaperta. Già con la SCIA...
- gio lug 14, 2022 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7409
Re: Certificati per CPI scaduto
Certamente si. Specialmente nel caso di CPI, i VVF hanno già autorizzato il tutto sulla base della documentazione in loro possesso, quindi oggi non possono dire che manca qualcosa. L'unico dubbio è se il Comando insieme alla SCIA firmata dal titolare vuole anche l'asseverazione del tecnico. Buon po...
- lun giu 13, 2022 17:39
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Meglio chiarire... non si sa mai
- Risposte: 1
- Visite : 1836
Meglio chiarire... non si sa mai
Buon pomeriggio. Devo redigere un pò di APE per nuove locazioni e compravendite. L'APE si fa sempre considerando la stato di fatto dell'appartamento. Posso avere 2 possibilità: 1) manca la planimetria catastale (ad esmpio per immobili ATER non esistono): in questo caso faccio un rilievo sommario; 2)...
- mar mag 24, 2022 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rincalzo serbatoi a capacità ridotta
- Risposte: 1
- Visite : 813
Rincalzo serbatoi a capacità ridotta
Buongiorno a tutti. Per alimentare una rete idranti esterni di livello 3 secondo UNI 10779 ho necessità di una riserva idrica di 160 mc, da garantire per 120 minuti (2 h). Dovendo necessariamente adottare una riserva a capacità ridotta per mancanza di spazio, di circa 100 mc, deduco che la portata d...
- ven mag 13, 2022 13:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DOMANDE PARTICOLARI VIE DI ESODO SECONDO COPI - CHI VUOLE DIVERTIRSI?
- Risposte: 17
- Visite : 2295
Re: DOMANDE PARTICOLARI VIE DI ESODO SECONDO COPI - CHI VUOLE DIVERTIRSI?
Ciao a tutti, mi trovo alle prese con una situazione (logistica con stoccaggio merci su scaffali) dove mi sovvengono i seguenti quesiti (in grassetto): 1a. Ved. immagine sx sotto. Ho un compartimento costituto da una zona a tutta altezza (rischio A4 nativo che riduco ad A3 in quanto metterò lo spri...
- mer mag 04, 2022 14:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalchi all'interno del box
- Risposte: 4
- Visite : 922
Re: Soppalchi all'interno del box
Grazie.
La logica (mia) sarebbe stata quella di consentire il soppalco compartimentandolo per evitare che in caso di incendio il carico di incendio aumentasse rispetto a quello tipico delle autorimesse.
La logica (mia) sarebbe stata quella di consentire il soppalco compartimentandolo per evitare che in caso di incendio il carico di incendio aumentasse rispetto a quello tipico delle autorimesse.
- mer mag 04, 2022 14:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalchi all'interno del box
- Risposte: 4
- Visite : 922
Soppalchi all'interno del box
Buon pomeriggio. Pur se oggi non è più applicabile il DM 1° febbraio 1986 vorrei un chiarimento in merito alla possibilità di installare dei sopppalchi. Con la nota PROT. n° P310/4108 sott. 22(44) si rende possibile la realizzazione di un soppalco in legrno avente resistenza al fuoco. Quindi è suffi...
- lun mag 02, 2022 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7409
Re: Certificati per CPI scaduto
Mi pare corretto: SCIA + Asseverazione, anche se in effetti l'Asseverazione ricorre se sono presenti impianti per la protezione antincendio e prodotti riguardanti la resistenza al fuoco (lastre in cartongesso, porte tagliafuoco, ecc.). Al limite se non avessi nulla di ciò potrei anche non presentare...
- lun mag 02, 2022 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7409
Re: Certificati per CPI scaduto
Sono d'accordo. Una curiosità. La possibilità di inserire soppalchi in legno all'interno dei box fu introdotta con Nota prot. n. P310/4108 sott. 22(44) del 8/5/2001, ma il vecchio progetto fu redatto nel 1996 e quindi prima di tale chiarimento (infatti nel vecchio progetto non si parla di soppalchi)...
- lun mag 02, 2022 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7409
Re: Certificati per CPI scaduto
Ciao.
Appunto, ci vorrà pure un tecnico che verifichi ciò, no?
Appunto, ci vorrà pure un tecnico che verifichi ciò, no?
- lun mag 02, 2022 11:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7409
Re: Certificati per CPI scaduto
Buongiorno. Scusate, ma secondo me non si può non allegare una asseverazione alla SCIA. Secondo questo ragionamento quindi ciascun titolare dell'attività potrebbe riattivare la propria attività con CPI scaduto (o meglio continuare a esercire un'attività) senza preoccuparsi minimamente che dal punto ...
- sab apr 30, 2022 09:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7409
Certificati per CPI scaduto
Buongiorno. Mi capita di aver a che fare con una autorimessa con CPI scaduto nel 2016... Occorrerà quindi presentare nuova SCIA (sperando che non abbiano modificato nulla rispetto al progetto approvato su cui è stato rilasciato il CPI). Quando si presenta una nuova SCIA, come in questo caso, restano...
- gio apr 21, 2022 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti con acqua salata
- Risposte: 33
- Visite : 4393
Re: Rete idranti con acqua salata
Giusto.
Grazie.
Grazie.
- gio apr 21, 2022 13:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione da fonti inesauribili - Camere di sedimentazione e aspirazione
- Risposte: 3
- Visite : 659
Re: Alimentazione da fonti inesauribili - Camere di sedimentazione e aspirazione
Grazie Terminus (scusa se ti do del tu ma sei un punto di riferimento di questo forum). Se interpreto correttamente il tuo ragionamento, la camera di aspirazione serve solo per prelevare acqua "pulita" grazie alla presenza della camera di sedimentazione che ha quindi lo scopo di far deposi...
- gio apr 21, 2022 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
- Risposte: 14
- Visite : 1537
Re: Distanza gruppo pompe da pareti
Sul quarto lato la norma non da dei valori, ma afferma che debbano essere comunque effettuate in sicurezza le operazioni di manutenzione.
- gio apr 21, 2022 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione da fonti inesauribili - Camere di sedimentazione e aspirazione
- Risposte: 3
- Visite : 659
Alimentazione da fonti inesauribili - Camere di sedimentazione e aspirazione
Buongiorno a tutti. Come da oggetto, se non ho capito male, pare che le camere di aspirazione debbano essere dimensionate come dei serbatoi di accumulo "standard", secondo cioè la capacità minima richiesta dall'impianto. Se così fosse sarebbero delle opere non da poco soprattutto quando ab...
- gio apr 21, 2022 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
- Risposte: 14
- Visite : 1537
Re: Distanza gruppo pompe da pareti
Buongiorno.
1) Esatto.
2) I vani con lati apribili su tutti i lati sono considerati a norma (così almeno è riportato su un libro della DEI).
Comunque, tornando al punto 1), siamo in Italia. Questa storia degli 80 cm sono anni che esiste, pare se ne siano accorti solo ora.
1) Esatto.
2) I vani con lati apribili su tutti i lati sono considerati a norma (così almeno è riportato su un libro della DEI).
Comunque, tornando al punto 1), siamo in Italia. Questa storia degli 80 cm sono anni che esiste, pare se ne siano accorti solo ora.
- mer apr 20, 2022 20:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti con acqua salata
- Risposte: 33
- Visite : 4393
Re: Rete idranti con acqua salata
Cerco di essere più preciso. L'acqua verrà prelevata dalla banchina del porto, quindi teoricamente senza sabbia... è necessario realizzare la camera di sedimentazione ed aspirazione in queste condizioni? Nel caso, da quello che ho capito leggendo la norma il volume netto della camera di aspirazione ...
- mer apr 20, 2022 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
- Risposte: 14
- Visite : 1537
Re: Distanza gruppo pompe da pareti
Ho appena sentito il reparto tecnico di una famosa ditta, il quale mi ha detto che i gruppi preassemblati non sono più a norma e che loro forniscono le pompe separate con la prolunga per unirle....
- mer apr 20, 2022 16:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
- Risposte: 14
- Visite : 1537
Re: Distanza gruppo pompe da pareti
Ciao.
In altri casi ho installato questi vani.
In questa occasione non è possibile, anche perchè il posto è vincolato e devo cercare di sfruttare il locale esistente che, evidentemente, non può essere adeguato.
In altri casi ho installato questi vani.
In questa occasione non è possibile, anche perchè il posto è vincolato e devo cercare di sfruttare il locale esistente che, evidentemente, non può essere adeguato.
- mer apr 20, 2022 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
- Risposte: 14
- Visite : 1537
Re: Distanza gruppo pompe da pareti
Grazie.
Ho scritto che secondo me era a norma ma ho mentito sapendo di mentire ma speravo in una interpretazione differente.
In effetti se devo fare manutenzione sulla pompa adiacente il muro dovrei chiamare Spiderman...
Ho scritto che secondo me era a norma ma ho mentito sapendo di mentire ma speravo in una interpretazione differente.
In effetti se devo fare manutenzione sulla pompa adiacente il muro dovrei chiamare Spiderman...
- mer apr 20, 2022 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
- Risposte: 14
- Visite : 1537
Distanza gruppo pompe da pareti
Buon pomeriggio. La UNI 11292 stabilisce che intorno a ciascuna delle pompe devono esserci almeno 80 cm "su almeno 3 lati". Se ho un gruppo preassemblato deduco che valga sempre la stessa limitazione. Mi trovo nella situazione riportata nell'allegato. Il gruppo possiede almeno 80 cm su alm...
- mer apr 20, 2022 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti con acqua salata
- Risposte: 33
- Visite : 4393
Re: Rete idranti con acqua salata
la presa a mare la fanno coo un tubo + filtro e basta. va beh come al solito ognuno poi fa come crede. ma secondo me bisogna più che altro valutare se necesseria la presa a mare, con tutti i costi e problemi che comporta. la presa a mare la si deve fare quando i volumi di acqua per uso antincendio ...
- mar apr 12, 2022 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti con acqua salata
- Risposte: 33
- Visite : 4393
Re: Rete idranti con acqua salata
Mi rendo conto che il 99,9% dei progetti non tiene minimamente conto di questo, considerando che la presa a mare la fanno coo un tubo + filtro e basta.
- mar apr 12, 2022 13:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti con acqua salata
- Risposte: 33
- Visite : 4393
Re: Rete idranti con acqua salata
Ciao e grazie.
Parli di "camera precedente", cioè una struttura realizzata allo scopo?
Non si può prelevare dal mare direttamente senza realizzare questa camera?
Parli di "camera precedente", cioè una struttura realizzata allo scopo?
Non si può prelevare dal mare direttamente senza realizzare questa camera?
- mar apr 12, 2022 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti con acqua salata
- Risposte: 33
- Visite : 4393
Re: Rete idranti con acqua salata
per la mia esperienza, sale + lunghi periodi di stagnazione = impianto distrutto in pochi anni, qualunque sia il materiale con cui è fatto. il consiglio è un serbatoio intermedio, da cui le pompe pescano, e che normalmente è tenuto pieno di acqua dolce dall'acquedotto; le prove si fanno con acqua d...
- mar apr 12, 2022 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti con acqua salata
- Risposte: 33
- Visite : 4393
- ven apr 01, 2022 11:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti con acqua salata
- Risposte: 33
- Visite : 4393
Re: Rete idranti con acqua salata
Corretto anche per me: pressurizzazione con acqua dolce dell'intero impianto. Una riserva di acqua dolce è necessaria per la pompa pilota, che se parte non deve immettere acqua salmastra, quindi a meno di non mettere una sorveglianza continua su tale riserva di mantenimento, sarebbe meglio un reint...
- gio mar 17, 2022 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti con acqua salata
- Risposte: 33
- Visite : 4393
Re: Rete idranti con acqua salata
Chiarissimo.
Grazie
Grazie
- gio mar 17, 2022 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti con acqua salata
- Risposte: 33
- Visite : 4393
Re: Rete idranti con acqua salata
Mio pensiero, mie esperienze : - acqua dolce = acquedotto pubblico - la rete idrica antincendio la carico con acqua dolce da acquedotto tramite serbatoio opportunamente dimensionato dal quale preleva la pompa/e di compenso (volume minimo per riempimento rete, lavaggio rete dopo uso acqua salata, pr...
- lun mar 14, 2022 13:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti con acqua salata
- Risposte: 33
- Visite : 4393
Re: Rete idranti con acqua salata
Si tratta di un caso reale che devo affrontare.
Sebbene il problema si potrebbe bypassare con tubazioni in PEAD resterebbe secondo me il problema delle pompe.
Sebbene il problema si potrebbe bypassare con tubazioni in PEAD resterebbe secondo me il problema delle pompe.
- lun mar 14, 2022 13:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti con acqua salata
- Risposte: 33
- Visite : 4393
Rete idranti con acqua salata
Buongiorno. Leggendo la norma UNI 12845 (che vale anche per la UNI 10779) c'è scritto (paragrafo 8.1.2): Nelle tubazioni dell'impianto sprinkler non deve rimanere acqua salata o salmastra. Dove non e disponibile un'adeguata risorsa d'acqua dolce, si potrebbe utilizzare un'alimentazione di acqua sala...
- ven feb 25, 2022 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio tutelato con diverse attività
- Risposte: 3
- Visite : 1030
Re: Edificio tutelato con diverse attività
Bel padticcio. Mi chiedo se chi scritto la RTV sia sobrio.
La 72 mi ricorda la 73... quindi applicherei la RTO su ciò è in comune(Scale, impianti, GSA) riservando a ciascuna attività la propriac RTV.
La 72 mi ricorda la 73... quindi applicherei la RTO su ciò è in comune(Scale, impianti, GSA) riservando a ciascuna attività la propriac RTV.
- gio feb 24, 2022 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio tutelato con diverse attività
- Risposte: 3
- Visite : 1030
Edificio tutelato con diverse attività
Buongiorno. In un edificio tutelato sono presenti le seguenti attività esistenti senza CPI: - Aula magna con oltre 100 persone (aperta al pubblico); - Università con oltre 100 persone (aperta al pubblico); - Convento con dormitorio (> 25 posti letti), biblioteca, mensa, uffici (non aperto al pubblic...
- mar feb 22, 2022 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
- Risposte: 10
- Visite : 988
Re: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
Peggio mi sento.
Spero di riuscire a trovare qualche "prova".
Grazie
Spero di riuscire a trovare qualche "prova".
Grazie
- mar feb 22, 2022 08:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
- Risposte: 10
- Visite : 988
Re: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
Buongiorno.
Grazie!
Sarà dura, il consorzio che ha costruito l'edificio si è disciolto...
Grazie!
Sarà dura, il consorzio che ha costruito l'edificio si è disciolto...
- lun feb 21, 2022 23:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
- Risposte: 10
- Visite : 988
Re: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
Grazie.
Ma c'è una guida tecnica per eseguire tali sfoghi?
Ma c'è una guida tecnica per eseguire tali sfoghi?
- lun feb 21, 2022 23:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
- Risposte: 10
- Visite : 988
Re: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
Ciao.
L'operaio con cui ho fatto il sondaggio sostiene si tratti di solaio a predalle...
La struttura dovrebbe risalire al 2000 - 2005.
Credi che per un solaio dell'epoca siano già state previsti questi fori?
Nel caso non fossero presenti, è possibile effettuarli ora?
Allego foto per un tuo parere...
L'operaio con cui ho fatto il sondaggio sostiene si tratti di solaio a predalle...
La struttura dovrebbe risalire al 2000 - 2005.
Credi che per un solaio dell'epoca siano già state previsti questi fori?
Nel caso non fossero presenti, è possibile effettuarli ora?
Allego foto per un tuo parere...
- lun feb 21, 2022 21:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
- Risposte: 10
- Visite : 988
Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
salve. Devo certificare un solaio di copertura (quindi solo R) con il metodo tabellare. Si tratta di solai con allegerimento in polistirolo. nella tabella del DM 16-02-2007 viene riportato, per la tipologia in esame: "(3) In caso di alleggerimento in polistirene o materiali affini prevedere opp...
- mar feb 15, 2022 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Offerta economica progetto estrazione fumi
- Risposte: 3
- Visite : 560
Re: Offerta economica progetto estrazione fumi
la firma la apporrà il titolare dell'incarico, io faccio la parte "sporca".
- mar feb 15, 2022 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Offerta economica progetto estrazione fumi
- Risposte: 3
- Visite : 560
Offerta economica progetto estrazione fumi
Buongiorno.
Mi è stato chiesto di elaborare un'offerta economica per la progettazione dell'impianto di estrazione fumi e calore per una unità all'interno di un centro commerciale.
Io pensavo nell'ordine di 2.500 - 3.000 euro (non devo firmare il progetto).
Che ne pensate?
Grazie
Mi è stato chiesto di elaborare un'offerta economica per la progettazione dell'impianto di estrazione fumi e calore per una unità all'interno di un centro commerciale.
Io pensavo nell'ordine di 2.500 - 3.000 euro (non devo firmare il progetto).
Che ne pensate?
Grazie
- sab feb 12, 2022 15:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA e impianti esistenti
- Risposte: 14
- Visite : 1027
Re: SCIA e impianti esistenti
Leggendo il testo del DM 20-12-20212 che ho riportato anche a me era sembrata corretta questa informazione. Su delle dispense di un corso di aggiornamento era stato riportato che il Dich. Imp. / Cert. Imp. fossero da produrre anche per impianti soggetti realizzati fra il 2008 e il 20-12-2012, per i ...
- sab feb 12, 2022 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA e impianti esistenti
- Risposte: 14
- Visite : 1027
Re: SCIA e impianti esistenti
Giusta la correzione, quando si va di fretta la mano va per conto suo! :D Concordo sul fatto che occorrerà, nel caso non si trovassero le Di.Co, il Cert. Imp. (con schema di impianto come realizzato, prove e verifiche,). Ma con il manuale d'uso come la mettiamo? La Di.Ri. servirebbe non tanto per i ...
- ven feb 11, 2022 23:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA e impianti esistenti
- Risposte: 14
- Visite : 1027
Re: SCIA e impianti esistenti
L'autorizzazione antincendio è una cosa, il DM 37/08 è un'altra ed investe tanti altri settori. Se qualche Comando consente di bypassare il 37/08, alla fine lo fà perchè l'asseveratore copre comunque tutto. Se però il 37/08 viene bypassato con un CERT.IMP. che esiste solo nelle procedure VVF (e che...
- mar feb 08, 2022 22:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA e impianti esistenti
- Risposte: 14
- Visite : 1027
Re: SCIA e impianti esistenti
Concordo. Per me le leggi permettono troppe scappatoie. Gli impianti sono la fonte principale di incidenti e incendi, io metterei l'obbligo di adeguare tutti gli impianti entro 1 anno. Basta con tutte ste seghe mentali: impianti ante X, post Y, tra X e Y, senza progetto fai così, con progetto fai co...
- mar feb 08, 2022 17:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA e impianti esistenti
- Risposte: 14
- Visite : 1027
Re: SCIA e impianti esistenti
Chiarissimo... il problema sono i committenti e chi fa i lavori alla pene di segugio.
- mar feb 08, 2022 07:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA e impianti esistenti
- Risposte: 14
- Visite : 1027
SCIA e impianti esistenti
Buongiorno. Per un asilo esistente esiste un progetto approvato dai VVF con relative prescrizioni (tra cui il rispetto della UNI 10779 per la rete idranti, il rispetto della regola dell'arte per l'impianto elettrico, ecc. ). Dovendo redigere la SCIA antincendio mi trovo nella spiacevole situazione i...
- sab feb 05, 2022 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti post 37/08 senza progetto
- Risposte: 5
- Visite : 673
Re: Impianti post 37/08 senza progetto
Mi trovo in una situazione in cui gli impianti sono recenti ma non si trova nulla la solita storia di chi ha fatto senza chiedere. non è più tollerabile però. e il titolare sostiene che è sufficiente una Di.Co per manutenzione straordinaria o una Di.Ri. il titolare può raccontare quel che vuole ma ...
- ven feb 04, 2022 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti post 37/08 senza progetto
- Risposte: 5
- Visite : 673
Impianti post 37/08 senza progetto
Buongiorno. Il DM 37/08 prescrive l'obbligo di progetto per impianti realizzati dopo l'entrata in vigore dello stesso. Mi trovo in una situazione in cui gli impianti sono recenti ma non si trova nulla, e il titolare sostiene che è sufficiente una Di.Co per manutenzione straordinaria o una Di.Ri. Il ...