La ricerca ha trovato 582 risultati
- mer nov 01, 2023 20:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sala consiliare all'interno di uffici pubblici
- Risposte: 1
- Visite : 282
Sala consiliare all'interno di uffici pubblici
Buonasera a tutti. In un edificio per uffici comunali soggetto ai controlli VVF è inserita una sala consiliare con più di 100 persone. La RTV detta delle limitazioni per le aree TO (appunto, la sala consiliare). Tale sala consiliare per me non è un locale di intrattenimento o pubblico spettacolo, tr...
- ven ott 27, 2023 09:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
- Risposte: 23
- Visite : 776
Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?
no scusa Terminus, la RTV V.4 (come la RTV V7) mi dice che un archivio (deposito) con qf>1200MJ/mq è un'area TK e lo devo trattare come area a rischio specifico. perchè dovrei fare il contrario di quello che dice la RTV ? applicare V.1 non significa prevedere misure di protezione inferiori. La RTV4...
- ven ott 27, 2023 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
- Risposte: 23
- Visite : 776
Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?
non capisco scusa, tra fare un progetto secondo il DM 1934 e farlo secondo la RTO, quale rischio mi starei prendendo ? il Codice è attualmente la regola tecnica più aggiornata allo stato dell'arte il DM 1934 è rimasto al secchio di sabbia e comunque è cogente solo per gli oli minerali e non per tut...
- ven ott 27, 2023 08:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
- Risposte: 23
- Visite : 776
Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Buongiorno Stfire. ho progetti approvati di attività 10 e 12 con il Codice io per principio non uso il DM del 1934 e lo stesso ISA ad un convegno trattò queste attività con il Codice in altre attività soggette, dove devo prevedere un locale di deposito liq. infiammabili o altro di concentrato, uso l...
- gio ott 26, 2023 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
- Risposte: 23
- Visite : 776
Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Ciao. Sono d'accordissimo con te. Per attività soggette prive di regola tecnica specifica è obbligatorio applicare la RTO + le varie RTV "generali" qualora pertinenti (V.1, V.2, V.3, ecc.). Sicuramente alcuni aspetti non sono stati ben esplicitati dai VVF, poi ogni funzionario dice la sua....
- mer ott 25, 2023 18:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
- Risposte: 23
- Visite : 776
Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Scusate, ma per attività soggette non normate si applica la RTO, la V.1 dice molte meno cose...
Non vi hanno fatto mai storie applicando solo la V.1?
Non vi hanno fatto mai storie applicando solo la V.1?
- mer ott 25, 2023 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
- Risposte: 23
- Visite : 776
Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Ciao e grazie. Immaginavo fosse questa la strada. Il dubbio è sorto in quanto trattandosi di compartimenti legati all'attività principale magari si sarebbe potuto sostenere questa tesi: l'archivio non è una attività autonoma ma risulta essere un"area interna all'ufficio la cui RTV la classifica...
- mer ott 25, 2023 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
- Risposte: 23
- Visite : 776
Aree a rischio specifico o attività soggette?
Buon pomeriggio a tutti. Vorrei confrontarmi con voi. Edificio per uffici soggetto secondo DPR 151, al cui interno ci sono 2 archivi cartacei aventi carico di incendio > 1200 MJ/mq. Quindi la RTV uffici li classificano come aree TK e le considera Area a rischio specifico rimandando alla V.1. Ma cias...
- lun ott 23, 2023 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito liquidi infiammabili - pavimento in keller
- Risposte: 3
- Visite : 320
Re: Deposito liquidi infiammabili - pavimento in keller
Buongiorno. Il deposito ricade all'interno dell'attività 12 del dpr n° 151, ed è normato (ahimè) dal DM 31-07-1934. Vero anche che è un compartimento dell'attività 70 che risulta essere principale e l'ho trattata con il Codice e, quindi, seguendo il tuo ragionamento (sensato) si potrebbe considerare...
- sab ott 21, 2023 23:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito liquidi infiammabili - pavimento in keller
- Risposte: 3
- Visite : 320
Deposito liquidi infiammabili - pavimento in keller
Salve a tutti. Ho un deposito di circa 70 mq in cui saranno depositati, temporaneamente, 15 mc di liquido simil-benzina in contenitori di polietilene idonei. La normativa attualmente applicabile è il DM 31-07-1934, il Codice non è applicabile. Il DM riporta: MODALITÀ COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI 22. e...
- gio ott 12, 2023 21:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate
- Risposte: 8
- Visite : 525
Re: RTV facciate
La RTV 13 non la usi perché va insieme alla RTV degli edifici civili, ma non sei soggetto. L'edificio però rientra nella circolare sulle facciate del 2013 (che in sostanza chiede le stesse cose della RTV o giù di lì), e quella devi rispettarla. La RTV 13 va insieme alle chiusure d'ambito degli edif...
- gio ott 12, 2023 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate
- Risposte: 8
- Visite : 525
Re: RTV facciate
Quindi nella relazione tecnica dell'autorimessa, al capito V.13, potrei scrivere "non applicabile in quanto l'edificio di cui fa parte l'attività in oggetto non risulta soggetto ai controlli VVF in qwuanto edificio civile avente altezza antincendio inferiore a 24 m".
Che ne pensi?
Che ne pensi?
- gio ott 12, 2023 13:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate
- Risposte: 8
- Visite : 525
Re: RTV facciate
Ciao Terminus, grazie.
Quindi non va applicata alla sola "facciata" dell'autorimessa?
Quindi non va applicata alla sola "facciata" dell'autorimessa?
- gio ott 12, 2023 12:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate
- Risposte: 8
- Visite : 525
RTV facciate
Buongiorno. devo presentare una SCIA antincendio per una autorimessa condominiale in categoria A di pertinenza di un edificio civile abitazione avente altezza antincendio < 24 m. L'autorimessa occupa solo in primo piano interrato. Quando vado ad affrontare la Strategia legata alla sicurezza delle fa...
- mar ott 10, 2023 19:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73
- Risposte: 0
- Visite : 284
Attività 73
Buonasera a tutti. Ripropongo un quesito magari già affrontato ma non ho trovato chiarimenti specifici. Con diversi chiarimenti si è stabilito che le attività residenziali non concorrono nella definizione dell'attività 73. Ma se ho, ad esempio, una scuola + archivio cartaceo + museo + biblioteca, tu...
- lun ott 09, 2023 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatori soggetti VVF
- Risposte: 6
- Visite : 294
Re: Ambulatori soggetti VVF
Sarebbe ora!
- lun ott 09, 2023 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatori soggetti VVF
- Risposte: 6
- Visite : 294
Re: Ambulatori soggetti VVF
Buongiorno.
Quindi quando il DM del 2002 mi rimanda per l'esodo (escluso l'affollamento per il quale mi definisce direttamente i parametri) al DM 10 marzo 1998 devo riferirmi alla RTO e non al Minicodice per il resto dell'esodo, giusto?
Quindi quando il DM del 2002 mi rimanda per l'esodo (escluso l'affollamento per il quale mi definisce direttamente i parametri) al DM 10 marzo 1998 devo riferirmi alla RTO e non al Minicodice per il resto dell'esodo, giusto?
- dom ott 08, 2023 21:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatori soggetti VVF
- Risposte: 6
- Visite : 294
Re: Ambulatori soggetti VVF
Hai ragione, ma la vecchia norma del 2002 è ancora valida. Il problema è che la norma fa riferimento, come scritto, al vecchio Dm 10 marzo 2998 che è stato sostituito dal Minicodice. Da qui l'incongruenza. Io mi chiedo perchè i VVF non tolgano di mezzo TUTTE le vecchie norme! Basta, oramai sono un g...
- dom ott 08, 2023 12:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatori soggetti VVF
- Risposte: 6
- Visite : 294
Ambulatori soggetti VVF
Buona domenica a tutti. Nell'applicare il vecchio DM 18-09-2002 e s.m.i., titolo IV Capo 2, ai fini dell'esodo si rimanda all'allegato III al DM 10 marzo 1998: 25 - MISURE PER L’ESODO DI EMERGENZA 1. Si applicano le disposizioni previste all’allegato III del decreto del Ministro dell’interno, adotta...
- mar ott 03, 2023 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 58 - Smaltimento fumi e calore
- Risposte: 0
- Visite : 279
Attività 58 - Smaltimento fumi e calore
Buon pomeriggio. Devo progettare con la RTO + RTV un reparto di medicina nucleare classificata area di tipo TB2. Vengo al problema: CONTROLLO FUMI E CALORE. la RTV 11 riporta quanto segue: 2. Le aree di tipo TB2 con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti non sigillate e in generale ogni area ...
- dom set 24, 2023 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa scoperta
- Risposte: 2
- Visite : 310
Re: Autorimessa scoperta
Ciao. Sopra alla copertura dell'edificio adibito ad autorimessa c'è un piazzale scoperto in cui ci sono una ventina di posti auto, accessibile da strada pubblica. Le auto che parcheggiano nei due piani interrati accedono attraverso una rampa che si prende dal piazzale scoperto. L'esodo avviane verso...
- sab set 23, 2023 11:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa scoperta
- Risposte: 2
- Visite : 310
Autorimessa scoperta
Buongiorno. Ho un edificio adibito ad autorimessa su due piani (soggetta ai controlli). Sulla copertura di questa vogliono realizzare un piazzale completamente scoperto su cui ricavare un parcheggio scoperto. Io intendo comunque compartimentare l'autorimessa sottostante per "separarla" dai...
- mer set 20, 2023 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI
- Risposte: 7
- Visite : 342
- mer set 20, 2023 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI
- Risposte: 7
- Visite : 342
Re: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI
Buongiorno.
Ho un dubbio: dici di installare "un piccolo IRAI installato nei pressi della zona del portone EI", poi parli di "rilevatori automatici di fumo per tutti e due i compartimenti". Cioè, parli di rivelatori automatici installati solo in prossimità del portone?
Ho un dubbio: dici di installare "un piccolo IRAI installato nei pressi della zona del portone EI", poi parli di "rilevatori automatici di fumo per tutti e due i compartimenti". Cioè, parli di rivelatori automatici installati solo in prossimità del portone?
- mar set 19, 2023 22:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI
- Risposte: 7
- Visite : 342
Re: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI
Ciao.
Da quello che ho potuto capire l'orientamento è prevedere un IRAI vero e proprio di tipo automatico.
Da quello che ho potuto capire l'orientamento è prevedere un IRAI vero e proprio di tipo automatico.
- mar set 19, 2023 20:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI
- Risposte: 7
- Visite : 342
Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI
Buonasera a tutti. Ho una autorimessa pubblica con 2 piani interrati, e a causa della presenza di un piano a quota > -6 m devo necessariamente installare un portone tagliafuoco scorrevole per dividere i due livelli. La RTO non prevede la rivelazione automatica, ma credo che per far funzionare il por...
- ven set 15, 2023 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 58
- Risposte: 3
- Visite : 229
Re: Attività 58
Ciao Terminus. Ho riguardato un pò la normativa in materia, il Codice non riporta nel suo campo di applicazione l'attività 58. DM 18-09-2002 coordinato con DM 09-03-2015: 2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capo, si applicano le misure di prevenzione e protezion...
- ven set 15, 2023 07:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 58
- Risposte: 0
- Visite : 266
Attività 58
Buongiorno. Dovendo presentare una istanza di valutazione progetto per l'attività 58 (medicina nucleare) che norma si potrebbe seguire? Il Codice non riporta nel suo campo di applicazione l'attività 58. Secondo me bisogna applicare il vecchio DM sugli ospedali (che però non va a trattare esplicitame...
- ven set 15, 2023 07:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 58
- Risposte: 3
- Visite : 229
Attività 58
Buongiorno. Dovendo presentare una istanza di valutazione progetto per l'attività 58 (medicina nucleare) che norma si potrebbe seguire? Il Codice non riporta nel suo campo di applicazione l'attività 58. Secondo me bisogna applicare il vecchio DM sugli ospedali (che però non va a trattare esplicitame...
- lun lug 31, 2023 23:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vecchio DM sulle scuole - Uscita di piano
- Risposte: 2
- Visite : 324
Vecchio DM sulle scuole - Uscita di piano
Buonasera. Mi capita di dover affrontare l'adeguamento antincendio di una scuola con il vecchio Dm del 1992 che oramai non ricordavo più... Scuola a tre piani fuori terra, esistente ma hanno aggiunto una scala e quindi va considerata nuova. Unico compartimento su 3 livelli, sistema di esodo costitui...
- ven lug 28, 2023 22:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Relazione tecnica attività 73
- Risposte: 4
- Visite : 396
Re: Relazione tecnica attività 73
Mi sembra un ragionamento di buon senso...
- ven lug 28, 2023 12:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Relazione tecnica attività 73
- Risposte: 4
- Visite : 396
Re: Relazione tecnica attività 73
Buongiorno. Ero orientato anche io su questa strada. Quindi per l'attività 73 prendi comunque in considerazione tutte le strategie? Mi spiego: - compartimentazione: l'edificio ha solo i vani scala e alcuni locali tecnici (climatizzazione, cabina elettrica) in comune con le altre 2, quindi nella rela...
- ven lug 28, 2023 11:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Relazione tecnica attività 73
- Risposte: 4
- Visite : 396
Relazione tecnica attività 73
Buongiorno a tutti i colleghi. Devo presentare una richiesta di valutazione progetto per un ufficio al cui interno sono presenti due uffici soggetti ai controlli appartenenti a due titolari. Quindi si hanno: n° 1 attività 73 + n° 2 attività 71. L'amministratore dello stabile presenterà domanda per l...
- gio lug 27, 2023 09:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestre - D.M. 18-03-1996
- Risposte: 35
- Visite : 2137
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Buongiorno.
Allora aggiornassero il campo di applicazione del DM 03-08-2015, perchè non è applicabile!
Facci sapere.
Ciao
Allora aggiornassero il campo di applicazione del DM 03-08-2015, perchè non è applicabile!
Facci sapere.
Ciao
- mer lug 19, 2023 19:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soglie prestazionali FSE
- Risposte: 11
- Visite : 378
Re: Soglie prestazionali FSE
Ahimè si.
Figurati, io ho fatto installare degli estrattori e infissi apribili tramite IRAI e la verifica è a malapena riuscita...
Considera che il vecchio progetto aveva tutto uil piano disponibile, nel mio caso solo metà in quanto l'attività è stata divisa in due compartimenti a piano.
Figurati, io ho fatto installare degli estrattori e infissi apribili tramite IRAI e la verifica è a malapena riuscita...
Considera che il vecchio progetto aveva tutto uil piano disponibile, nel mio caso solo metà in quanto l'attività è stata divisa in due compartimenti a piano.
- mer lug 19, 2023 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soglie prestazionali FSE
- Risposte: 11
- Visite : 378
Re: Soglie prestazionali FSE
La soluzione alternativa è stata oggetto di studio in quanto la 9494 non è applicabile (soffitti aventi altezza inferiore a 3 m).
Hanno scritto sulla relazione che la rottura porterà un miglioramento delle condizioni interne, ma non che creerà lo strato libero da fumi.
Hanno scritto sulla relazione che la rottura porterà un miglioramento delle condizioni interne, ma non che creerà lo strato libero da fumi.
- mer lug 19, 2023 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soglie prestazionali FSE
- Risposte: 11
- Visite : 378
Re: Soglie prestazionali FSE
Concordo con te, la visibilità è il primo fattore che gioca a sfavore. Nella loro relazione si fa riferimento a soluzione alternativa per il livello III, ma se la sono cavata dicendo che le vetrate intorno ai 600 °C si rompono. Nessuna valutazione per temperatura, visibilità... L'unica cosa che ho n...
- mer lug 19, 2023 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soglie prestazionali FSE
- Risposte: 11
- Visite : 378
Re: Soglie prestazionali FSE
Buongiorno a tutti. Vorrei una interpretazione vostra sull'utilizzo delle soglie di prestazione da impiegare con la FSE. La tabella M.3-2 del D.M. 03/08/2015 riporta una serie di metodi utilizzabili per determinare le soglie di prestazione: - Oscuramento visibilità da fumo; - Gas tossici; - Calore....
- mer lug 19, 2023 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soglie prestazionali FSE
- Risposte: 11
- Visite : 378
Re: Soglie prestazionali FSE
Grazie, molto esaustivo. E' quello che avevo compreso anche io leggendo il Codice, ma mi era capita asotto mano una relazione elaborata da un noto studio di Ingegneria che dovendo ricorrere alla soluzione alternativa per il controllo fumi e calore di un edificio per uffici aveva preso a riferimento ...
- mer lug 19, 2023 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soglie prestazionali FSE
- Risposte: 11
- Visite : 378
Soglie prestazionali FSE
Buongiorno a tutti. Vorrei una interpretazione vostra sull'utilizzo delle soglie di prestazione da impiegare con la FSE. La tabella M.3-2 del D.M. 03/08/2015 riporta una serie di metodi utilizzabili per determinare le soglie di prestazione: - Oscuramento visibilità da fumo; - Gas tossici; - Calore. ...
- mar giu 20, 2023 21:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Specifiche installazione VERTICAL TURBINE PUMP (VTP)
- Risposte: 1
- Visite : 131
Specifiche installazione VERTICAL TURBINE PUMP (VTP)
Buonasera. Dovendo installare delle VERTICAL TURBINE PUMP (VTP), secondo la norma UNI 12845, mi è venuto questo dubbio: le distanze fra l'asse di ciascuna pompa e la parete del pozzetto adiacente quanto deve essere? Su una dispensa che ho trovato su internet è riportato che la distanza fra l'asse de...
- gio giu 15, 2023 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rivestimento isolanti tubazioni
- Risposte: 4
- Visite : 402
Re: rivestimento isolanti tubazioni
Secondo me la tabella corretta è la S.1-7, la tabella S.1-8 tratta di condotte aria. Riguardo il lamierino, la nota 1 precisa che la protezione deve avvenire con materiali non metallici.... Buongiorno Terminus. La tabella infatti è corretta. Questa tabella è alquanto limitante soprattutto per un'au...
- ven giu 09, 2023 11:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestre - D.M. 18-03-1996
- Risposte: 35
- Visite : 2137
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Beh insomma, non mi sembra proprio corretto. Si dovrebbe applicare anche solo l'art. 20 anche se affiliata al CONI se il numero di spettatori è fino a 100. Certo, anche in questo caso. In realtà è piuttosto chiaro. 1) Sopra 200 mq è sempre soggetto. 2) Se sono in elenco del DM 1996 si applica lo st...
- gio giu 08, 2023 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestre - D.M. 18-03-1996
- Risposte: 35
- Visite : 2137
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Buongiorno. per quanto ho capito: - attività affiliata al CONI: l'intero DM 18-03-1996; - attività non affiliata CONI: art. 20 del DM 18-03-1996. Proprio ieri in un convegno si è discusso animatamente sul fatto che non c'è una strategia comune presso i VVF, e addirittura anche nell'ambito della stes...
- lun giu 05, 2023 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rivestimento isolanti tubazioni
- Risposte: 4
- Visite : 402
rivestimento isolanti tubazioni
Buon pomeriggio. Dovendo adeguare una vecchia autorimessa secondo il nuovo Codice, sorge il problema della reazione al fuoco dei rivestimenti coibenti delle tubazioni (che devono essere certificate . A tal proposito, le coppelle attuali sono in polistirolo, secondo voi è sufficiente rivestirle con l...
- sab mag 27, 2023 07:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 5
- Visite : 376
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Buongiorno. Concordo su tutto. Solo un chiarimento. Ho una disposizione a pettine con tre testine su ciascun ramo, è sbagliato inserire una valvola di intercettazione all'inizio di ciascuna diramazione per evitare di dover svuotare l'intero impianto qualora dovessi a d esempio sostituire una testina...
- ven mag 26, 2023 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 5
- Visite : 376
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Buongiorno. Grazie per la precisazione! La mia domanda nasceva dalla considerazione che nei vari progetti che ho avuto modo di controllare nessuno ha mai messo delle valvole di intercettazione lungo la rete interrata costituente l'anello, quindi mi è venuto il dubbio che interpretassi male la norma....
- gio mag 25, 2023 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 5
- Visite : 376
Pozzetti ispezione rete idranti
Buonasera.
In una rete interrata (anello chiuso) per l'alimentazione di idranti esterni ed interni, quante valvole di intercettazione posizionate in modo da non mettere fuori uso l'intera rete in caso di interventi di manutenzione? La norma non mi pare dica qualcosa, però credo almeno un paio...
In una rete interrata (anello chiuso) per l'alimentazione di idranti esterni ed interni, quante valvole di intercettazione posizionate in modo da non mettere fuori uso l'intera rete in caso di interventi di manutenzione? La norma non mi pare dica qualcosa, però credo almeno un paio...
- lun mag 22, 2023 21:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio con elevato affollamento - attività 73
- Risposte: 6
- Visite : 346
Re: Edificio con elevato affollamento - attività 73
No, l'attività 73 andrà progettata insieme alle altre 2 e verrà fatta un'unica valutazione progetto.
- lun mag 22, 2023 19:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio con elevato affollamento - attività 73
- Risposte: 6
- Visite : 346
Re: Edificio con elevato affollamento - attività 73
Buongiorno a tutti. Ho un edificio per uffici suddiviso sostanzialmente tra due titolari, ciascuna delle due attività supera le 300 persone. Quindi si configura l'attività 73. Per ciascuno dei due uffici si applica la RTV uffici, mentre per l'attività 73 si applica la RTO. A questo punto sorgono al...