- mer dic 31, 2014 15:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dubbio su uscita di sicurezza
- Risposte: 7
- Visite : 1907
Re: dubbio su uscita di sicurezza
La normativa vigente in materia antincendio (che poi sarebbe Legislazione ma anche questa della terminologia è una battaglia che mai vedrò vinta... :cry: ) è data a mio avviso per il caso specifico dal D.M. 10/03/98 che appunto non prescrive dimensioni delle uscite di emergenza nel caso di attività...
- mer dic 31, 2014 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica da 500 kW - > att.1?
- Risposte: 4
- Visite : 1147
Re: Centrale termica da 500 kW - > att.1?
Per me l'attività 1 sussiste negli ambienti industriali, quando vengono alimentate utenze diverse dai generatori ad uso riscaldamento ambienti.
Non è scritto esplicitamente da nessuna parte però.
Non è scritto esplicitamente da nessuna parte però.
- sab dic 27, 2014 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12083
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Come non essere d'accordo.
- sab dic 27, 2014 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deroga: parere favorevole ma. . .
- Risposte: 3
- Visite : 1157
Re: deroga: parere favorevole ma. . .
Per essere lecito, è lecito: la procedura prevede appunto il passaggio all'Ispettorato regionale per un parere di livello maggiore di quello del Comando, il quale fornisce il proprio in modo preliminare. Nel merito non posso ovviamente dire nulla, senza conoscere la pratica. Sembra che la deroga rig...
- sab dic 27, 2014 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: claraf chiarimenti
- Risposte: 1
- Visite : 825
Re: claraf chiarimenti
Leggi per bene il DM 09/03/2007
- lun dic 22, 2014 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ma l'illuminazione di sicurezza serve sempre?
- Risposte: 1
- Visite : 535
Re: ma l'illuminazione di sicurezza serve sempre?
Per quanto riguarda il punto da te citato, che è il 1.10.3 dell'Allegato IV al TU, non credo che l'attività in oggetto vi rientri, a meno di particolari valutazioni dei rischi del datore di lavoro. Riguardo l'illuminazione di sicurezza richiesta per le vie di esodo e le uscite di sicurezza, trattasi...
- lun dic 22, 2014 14:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco di attraversamenti e canne fumarie
- Risposte: 3
- Visite : 980
Re: Resistenza al fuoco di attraversamenti e canne fumarie
Dalle istruzioni dei produttori.
Tieni conto che le tubazioni sono piene di acqua e la temperatura da non superare è di 180°C puntuali.
Tieni conto che le tubazioni sono piene di acqua e la temperatura da non superare è di 180°C puntuali.
- lun dic 22, 2014 12:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco di attraversamenti e canne fumarie
- Risposte: 3
- Visite : 980
Re: Resistenza al fuoco di attraversamenti e canne fumarie
Le tubazioni metalliche le devi rivestire per garantire la I, ma solo per circa 20cm (verifica questo dato per i prodotti specifici in commercio); dovrai inoltre sigillare correttamente l'intestizio di attraversamento del solaio. Per la canna fumaria, devi separarla dall'ambiente circostante, in qua...
- lun dic 22, 2014 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti UNI 70
- Risposte: 2
- Visite : 868
Re: Idranti UNI 70
Tutto ciò che è previsto nel CPI o nella pratica approvata, deve essere asseverato.
Gli UNI 70 li provi con i criteri di cui alla UNI 10779, se non hai diverse indicazioni sul progetto approvato.
Gli UNI 70 li provi con i criteri di cui alla UNI 10779, se non hai diverse indicazioni sul progetto approvato.
- sab dic 20, 2014 22:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Correzione dei ponti termici e trasmittanza
- Risposte: 3
- Visite : 914
Re: Correzione dei ponti termici e trasmittanza
L'intervento è di modifica dell'involucro edilizio e, prevedendo un allargamento delle coibentazioni su pilastri e cordoli, neanche di poco conto. Nella pratica edilizia occorrerà eventualmente giustificare al tecnico comunale di turno, che non è applicabile il limite di trasmittanza sui PT di pilas...
- sab dic 20, 2014 21:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Correzione dei ponti termici e trasmittanza
- Risposte: 3
- Visite : 914
Correzione dei ponti termici e trasmittanza
Devo rispondere ad una questione che mi viene posta riguardo un edificio recente che presenta (ma guarda che novità) i PT scarsamente corretti. A fronte di una muratura a doppio strato con EPS in intercapedine da 0,45 W/mqK, davanti a pilastri e cordoli sono stati messi solo 2cm di EPS, senza alcun ...
- gio dic 18, 2014 19:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dichiarazione no 151/11
- Risposte: 7
- Visite : 1724
Re: dichiarazione no 151/11
La mia affermazione era dovuta alla generale interpretazione dei VVF, la quale discende dalla considerazione che il bruciatore è un elemento facilmente sostituibile o tarabile, mentre la potenzialità massima della caldaia, quella è. Se tu vuoi fare tale certificazione e vuoi soprattutto stare tranqu...
- gio dic 18, 2014 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione filtri scale a prova di fumo
- Risposte: 5
- Visite : 937
Re: Ventilazione filtri scale a prova di fumo
Queste canne devono essere certificate dal produttore, a fronte di una prova di laboratorio, chiedi delucidazioni allo stesso produttore (o meglio copia del rapporto di prova/classificazione dove ci deve essere eventualmente scritta tale limitazione)
- gio dic 18, 2014 18:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dichiarazione no 151/11
- Risposte: 7
- Visite : 1724
Re: dichiarazione no 151/11
Certamente, la battuta sull'ignoranza era pur sempre una battuta. Come tecnici possiamo verificare le condizioni oggettive, al momento del nostro sopralluogo; il resto è in capo al gestore/titolare/proprietario; anzi da giorno dopo le condizioni potrebbero anche essere completamente modificate (per ...
- gio dic 18, 2014 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dichiarazione no 151/11
- Risposte: 7
- Visite : 1724
Re: dichiarazione no 151/11
Il titolare potrebbe anche essere completamente ignorante in merito al DPR 151/11.
Redigi una relazione circostanziata a cofirmala insieme al titolare.
Redigi una relazione circostanziata a cofirmala insieme al titolare.
- gio dic 18, 2014 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione filtri scale a prova di fumo
- Risposte: 5
- Visite : 937
Re: Ventilazione filtri scale a prova di fumo
Può darsi che mi sfugga qualcosa, ma da dove ti viene questo limite dei collegamenti alla canna shunt ?
Dal produttore ?
Dal produttore ?
- gio dic 18, 2014 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova UNI 10779:2014
- Risposte: 30
- Visite : 9555
Re: Nuova UNI 10779:2014
Devi fare la VDR e decidere di conseguenza, anche perchè si tratta di attività generalmente non normate.
- gio dic 18, 2014 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova UNI 10779:2014
- Risposte: 30
- Visite : 9555
Re: Nuova UNI 10779:2014
Non facciamo confusione.
Da una parte abbiamo impianti per la protezione di edifici: protezione interna o protezione esterna con UNI70
Dall'altra parte abbiamo la protezione di attività all'aperto: capacità ordinaria o grande capacità.
Da una parte abbiamo impianti per la protezione di edifici: protezione interna o protezione esterna con UNI70
Dall'altra parte abbiamo la protezione di attività all'aperto: capacità ordinaria o grande capacità.
- mer dic 17, 2014 13:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti centrale termica
- Risposte: 24
- Visite : 7501
Re: Controsoffitti centrale termica
Certificata dal punto di vista antincendio. Ma per la tenuta al gas ?
- mer dic 17, 2014 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti centrale termica
- Risposte: 24
- Visite : 7501
Re: Controsoffitti centrale termica
Concordo con il fatto che, nella situazione specifica, non si possa ventilare l'intercapedine, per il rischio di rientri di gas di combustione.
Per quanto riguarda il rivelatore di gas nel controsoffitto, dovrebbe essere raggiungibile per manutenzione, il che costringerebbe ad una botola.
Per quanto riguarda il rivelatore di gas nel controsoffitto, dovrebbe essere raggiungibile per manutenzione, il che costringerebbe ad una botola.
- mar dic 16, 2014 21:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rincalzo vasche di accumulo antncendio
- Risposte: 2
- Visite : 995
Re: Rincalzo vasche di accumulo antncendio
Dichiarazione dell'ente gestore sulla portata minima garantita ognitempo, come da UNI 10779.
- mar dic 16, 2014 12:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti centrale termica
- Risposte: 24
- Visite : 7501
Re: Controsoffitti centrale termica
Il controsoffitto a membrana, non è certificato con carichi esterni (da cui dovrebbe derivare la R), quindi eventuali tubazioni dovranno essere sostenute dal solaio soprastante. Non comprendo perchè non si debba accettare una membrana che protegge un solaio portante, il quanto il pacchetto completo ...
- lun dic 15, 2014 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti centrale termica
- Risposte: 24
- Visite : 7501
Re: Controsoffitti centrale termica
Il primo è un solaio portante (vedi i carichi massimi previsti), per questo ha la qualifica R, i controsoffitti a membrana li trovi più avanti e sono certificati EI. Per l'impermeabilità ai gas, chiedi al produttore: magari l'applicazione di un intonachino molto compatto, ma deve essere leggero per ...
- lun dic 15, 2014 16:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti centrale termica
- Risposte: 24
- Visite : 7501
Re: Controsoffitti centrale termica
@Arkanoid
I controsoffitti a membrana sono certificati EI poichè non devono portare alcun carico, il quale ovviamente è portato dal solaio superiore, comunque protetto dall'incendio.
Quindi la R del solaio è almeno pari alla EI della membrana che lo protegge.
I controsoffitti a membrana sono certificati EI poichè non devono portare alcun carico, il quale ovviamente è portato dal solaio superiore, comunque protetto dall'incendio.
Quindi la R del solaio è almeno pari alla EI della membrana che lo protegge.
- lun dic 15, 2014 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI EN 12845 - Sprinkler
- Risposte: 2
- Visite : 845
Re: UNI EN 12845 - Sprinkler
La UNI EN 12845 è entrata in vigore il 01/02/2005 nella versione inglese, ma comunque in vigore.
- lun dic 15, 2014 10:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione cucine non valgono i 3000 cmq
- Risposte: 1
- Visite : 1029
Re: Aerazione cucine non valgono i 3000 cmq
Il paragrafo 4.2 non si applica alle cucine.
- sab dic 13, 2014 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti uni 70
- Risposte: 5
- Visite : 1610
Re: rete idranti uni 70
Hai verificato la presenza di sostanze infiammabili e comburenti, come acido cianidrico, acido cromico, ammoniaca, oppure anche la possibile generazione di idrogeno per le reazioni chimiche (le ATEX le hai visionate) ? Gli idranti interni in questi casi servono a poco, gli UNI 70 invece servono per ...
- ven dic 12, 2014 23:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Validità rapporti di prova della circ. 61/91
- Risposte: 1
- Visite : 533
Re: Validità rapporti di prova della circ. 61/91
Il principio è quello di tutelare chi ha già redatto e presentato un progetto al momento della scadenza delle certificazioni. Se hai redatto e presentato delle modifiche a delle strutture, dopo la data di scadenza della validità delle vecchie certificazioni, dovresti certificare tali modifiche con l...
- ven dic 12, 2014 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impedire l'uso di una scala in emergenza
- Risposte: 2
- Visite : 845
Re: Impedire l'uso di una scala in emergenza
Segnaletica, piano di emergenza, istruzioni adeguate agli addetti.
La scala comunque c'è e finchè è fruibile, perchè libera dal fumo, può essere una utile via di esodo di riserva.
La scala comunque c'è e finchè è fruibile, perchè libera dal fumo, può essere una utile via di esodo di riserva.
- mer dic 10, 2014 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
- Risposte: 13
- Visite : 3230
Re: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
Non preoccuparti Simone, sul mercato ce ne sono già molti ........SimoneBaldini ha scritto: di certo non voglio nemmeno passare per quello facilone che firma di tutto.
- mer dic 10, 2014 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tramite SUAP
- Risposte: 1
- Visite : 514
Re: Rinnovo tramite SUAP
Chiedi al Comando se spediscono la copia protocollata direttamente al titolare o tramite suap.
- mer dic 10, 2014 11:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverazione per rinnovo
- Risposte: 4
- Visite : 1278
Re: Asseverazione per rinnovo
Quali sono i tuoi dubbi ?
Devi asseverare solo ciò che ti viene richiesto.
Se c'è dell'altro, ne fai comunicazione riservata al cliente, per correttezza professionale.
Devi asseverare solo ciò che ti viene richiesto.
Se c'è dell'altro, ne fai comunicazione riservata al cliente, per correttezza professionale.
- mer dic 10, 2014 11:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
- Risposte: 13
- Visite : 3230
Re: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
Sei tu quello che redige il CERT.REI. e probabilmente anche quello che assevera la conformità per la SCIA.
Quindi decidi come comportarti in scienza e coscienza, assumendotene le responsabilità.
Quindi decidi come comportarti in scienza e coscienza, assumendotene le responsabilità.
- mer dic 10, 2014 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canna fumaria CT passante in altri compartimenti
- Risposte: 1
- Visite : 670
Re: Canna fumaria CT passante in altri compartimenti
La canna fumaria fa parte del compartimento CT e deve essere compartimantata rispetto agli altri attraversati.
- mer dic 10, 2014 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Maniglioni Antipanico
- Risposte: 5
- Visite : 1661
Re: Maniglioni Antipanico
Una cosetta sul DM: non prescrive la sostituzione ogni 8 anni, ma entro 8 anni dalla sua entrata in vigore, dei dispositivi non marcati CE. In effetti il DM autorimesse non parla di maniglioni, nè di apertura delle porte lungo le vie di esodo; così come non ne parla il DM edifici civili, ma occorre ...
- dom dic 07, 2014 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
- Risposte: 13
- Visite : 3230
Re: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
Non si può impiegare la tabella della Circ.15/02/08 n.1968 se il muro non è portante. Riguardo la soluzione nel tuo caso specifico, puoi pensare ad irrigidimenti orizzontali, se hai lo spessore sufficiente (con intonaco normale e se hai un multicamera), irrigidimenti che dovrai proteggere anch'essi....
- gio dic 04, 2014 10:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canne di aerazione ed evacuazione fumi
- Risposte: 3
- Visite : 1467
Re: canne di aerazione ed evacuazione fumi
Sono praticamente dei camini, quindi si possono utilizzare le norme relative a questi ultimi.
- mer dic 03, 2014 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canne di aerazione ed evacuazione fumi
- Risposte: 3
- Visite : 1467
Re: canne di aerazione ed evacuazione fumi
Non vedo motivi di confusione:
UNI EN 1366-1: condotte di ventilazione
UNI EN 1366-8: sistemi di evacuazione di fumo e prodotti di combustione
Quindi le canne shunt per la ventilazione dei filtri devono essere certificate secondo UNI EN 1366-8
UNI EN 1366-1: condotte di ventilazione
UNI EN 1366-8: sistemi di evacuazione di fumo e prodotti di combustione
Quindi le canne shunt per la ventilazione dei filtri devono essere certificate secondo UNI EN 1366-8
- mer dic 03, 2014 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Professionista antincendio prerogative?
- Risposte: 4
- Visite : 1306
Re: Professionista antincendio prerogative?
Nel caso specifico, alcuni Comandi richiedono i collaudi degli impianti di protezione attiva, proprio per verificare le prestazioni dell'eseguito. Tali collaudi potrebbero essere fatti da tecnico abilitato alla progettazione dell'impianto (meglio ovviamente non il progettista specifico), il quale no...
- mar dic 02, 2014 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa <300mq con più di 9 box e NOP
- Risposte: 1
- Visite : 731
Re: Autorimessa <300mq con più di 9 box e NOP
Si il DM lo devi sempre rispettare.
Vuoi rendere l'autorimessa soggetta ?
I VVF non ti avallano nulla, in quanto l'attività in cat.A l'autorizzi tu con la SCIA.
Vuoi rendere l'autorimessa soggetta ?
I VVF non ti avallano nulla, in quanto l'attività in cat.A l'autorizzi tu con la SCIA.
- mar dic 02, 2014 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Professionista antincendio prerogative?
- Risposte: 4
- Visite : 1306
Re: Professionista antincendio prerogative?
A mio parere tutte le pratiche di prevenzione incendi dovrebbero essere appannaggio esclusivo dei professionisti antincendio. Un esempio: come fa un tecnico non antincendio a verificare ed asseverare una SCIA, comprensiva delle certificazioni di un tecnico antincendio ? Ma la questione è più profond...
- mar dic 02, 2014 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio in predalles R120 -> REI120?
- Risposte: 9
- Visite : 3272
- lun dic 01, 2014 09:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: superficie lorda e locali separati
- Risposte: 1
- Visite : 698
Re: superficie lorda e locali separati
Mah, io non li considererei, dato che si tratta di strutture completamente indipendenti e separate tra loro da spazio scoperto.
Ma conviene parlare con i funzionari del Comando, visto che è questione di interpretazione soggettiva (non mi sembra che vi siano circolari in merito).
Ma conviene parlare con i funzionari del Comando, visto che è questione di interpretazione soggettiva (non mi sembra che vi siano circolari in merito).
- lun dic 01, 2014 09:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto REI inclinato
- Risposte: 3
- Visite : 1540
Re: Controsoffitto REI inclinato
Quoto buge
- gio nov 27, 2014 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tombino ermetico C.T. a GPL >116 kW
- Risposte: 1
- Visite : 624
Re: Tombino ermetico C.T. a GPL >116 kW
All'INAIL non interessa nulla.
Questo tombino a cosa serve?
Questo tombino a cosa serve?
- gio nov 27, 2014 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco strutture metalliche esistenti
- Risposte: 1
- Visite : 813
Re: Resistenza al fuoco strutture metalliche esistenti
Relazione analitica ove dimostri, se possibile, che la struttura resiste per almeno 15min se sottoposta all'incendio standard.
- mer nov 26, 2014 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici esistenti - Naspi
- Risposte: 3
- Visite : 821
Re: Uffici esistenti - Naspi
Sembra anche a me.
- mar nov 25, 2014 19:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici esistenti - Naspi
- Risposte: 3
- Visite : 821
Re: Uffici esistenti - Naspi
La risposta la trovi leggendo l'art.1 del DM.
- mar nov 25, 2014 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: solaio REI120?
- Risposte: 3
- Visite : 1733
Re: solaio REI120?
la tabella D.5.2 chiede 100mm complessivi di strato pieno, di cui 50mm di cls armato.
- mar nov 25, 2014 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI_DOMANDA BANALE
- Risposte: 2
- Visite : 697
Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI_DOMANDA BANALE
Quelle tendine compaiono il giorno dopo aver consegnato la SCIA ...........