La ricerca ha trovato 12657 risultati

da Terminus
mer dic 31, 2014 15:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dubbio su uscita di sicurezza
Risposte: 7
Visite : 1907

Re: dubbio su uscita di sicurezza

La normativa vigente in materia antincendio (che poi sarebbe Legislazione ma anche questa della terminologia è una battaglia che mai vedrò vinta... :cry: ) è data a mio avviso per il caso specifico dal D.M. 10/03/98 che appunto non prescrive dimensioni delle uscite di emergenza nel caso di attività...
da Terminus
mer dic 31, 2014 14:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica da 500 kW - > att.1?
Risposte: 4
Visite : 1147

Re: Centrale termica da 500 kW - > att.1?

Per me l'attività 1 sussiste negli ambienti industriali, quando vengono alimentate utenze diverse dai generatori ad uso riscaldamento ambienti.
Non è scritto esplicitamente da nessuna parte però.
da Terminus
sab dic 27, 2014 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12083

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

Come non essere d'accordo. :(
da Terminus
sab dic 27, 2014 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deroga: parere favorevole ma. . .
Risposte: 3
Visite : 1157

Re: deroga: parere favorevole ma. . .

Per essere lecito, è lecito: la procedura prevede appunto il passaggio all'Ispettorato regionale per un parere di livello maggiore di quello del Comando, il quale fornisce il proprio in modo preliminare. Nel merito non posso ovviamente dire nulla, senza conoscere la pratica. Sembra che la deroga rig...
da Terminus
sab dic 27, 2014 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: claraf chiarimenti
Risposte: 1
Visite : 825

Re: claraf chiarimenti

Leggi per bene il DM 09/03/2007
da Terminus
lun dic 22, 2014 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ma l'illuminazione di sicurezza serve sempre?
Risposte: 1
Visite : 535

Re: ma l'illuminazione di sicurezza serve sempre?

Per quanto riguarda il punto da te citato, che è il 1.10.3 dell'Allegato IV al TU, non credo che l'attività in oggetto vi rientri, a meno di particolari valutazioni dei rischi del datore di lavoro. Riguardo l'illuminazione di sicurezza richiesta per le vie di esodo e le uscite di sicurezza, trattasi...
da Terminus
lun dic 22, 2014 14:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco di attraversamenti e canne fumarie
Risposte: 3
Visite : 980

Re: Resistenza al fuoco di attraversamenti e canne fumarie

Dalle istruzioni dei produttori.
Tieni conto che le tubazioni sono piene di acqua e la temperatura da non superare è di 180°C puntuali.
da Terminus
lun dic 22, 2014 12:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco di attraversamenti e canne fumarie
Risposte: 3
Visite : 980

Re: Resistenza al fuoco di attraversamenti e canne fumarie

Le tubazioni metalliche le devi rivestire per garantire la I, ma solo per circa 20cm (verifica questo dato per i prodotti specifici in commercio); dovrai inoltre sigillare correttamente l'intestizio di attraversamento del solaio. Per la canna fumaria, devi separarla dall'ambiente circostante, in qua...
da Terminus
lun dic 22, 2014 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti UNI 70
Risposte: 2
Visite : 868

Re: Idranti UNI 70

Tutto ciò che è previsto nel CPI o nella pratica approvata, deve essere asseverato.
Gli UNI 70 li provi con i criteri di cui alla UNI 10779, se non hai diverse indicazioni sul progetto approvato.
da Terminus
sab dic 20, 2014 22:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Correzione dei ponti termici e trasmittanza
Risposte: 3
Visite : 914

Re: Correzione dei ponti termici e trasmittanza

L'intervento è di modifica dell'involucro edilizio e, prevedendo un allargamento delle coibentazioni su pilastri e cordoli, neanche di poco conto. Nella pratica edilizia occorrerà eventualmente giustificare al tecnico comunale di turno, che non è applicabile il limite di trasmittanza sui PT di pilas...
da Terminus
sab dic 20, 2014 21:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Correzione dei ponti termici e trasmittanza
Risposte: 3
Visite : 914

Correzione dei ponti termici e trasmittanza

Devo rispondere ad una questione che mi viene posta riguardo un edificio recente che presenta (ma guarda che novità) i PT scarsamente corretti. A fronte di una muratura a doppio strato con EPS in intercapedine da 0,45 W/mqK, davanti a pilastri e cordoli sono stati messi solo 2cm di EPS, senza alcun ...
da Terminus
gio dic 18, 2014 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dichiarazione no 151/11
Risposte: 7
Visite : 1724

Re: dichiarazione no 151/11

La mia affermazione era dovuta alla generale interpretazione dei VVF, la quale discende dalla considerazione che il bruciatore è un elemento facilmente sostituibile o tarabile, mentre la potenzialità massima della caldaia, quella è. Se tu vuoi fare tale certificazione e vuoi soprattutto stare tranqu...
da Terminus
gio dic 18, 2014 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione filtri scale a prova di fumo
Risposte: 5
Visite : 937

Re: Ventilazione filtri scale a prova di fumo

Queste canne devono essere certificate dal produttore, a fronte di una prova di laboratorio, chiedi delucidazioni allo stesso produttore (o meglio copia del rapporto di prova/classificazione dove ci deve essere eventualmente scritta tale limitazione)
da Terminus
gio dic 18, 2014 18:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dichiarazione no 151/11
Risposte: 7
Visite : 1724

Re: dichiarazione no 151/11

Certamente, la battuta sull'ignoranza era pur sempre una battuta. Come tecnici possiamo verificare le condizioni oggettive, al momento del nostro sopralluogo; il resto è in capo al gestore/titolare/proprietario; anzi da giorno dopo le condizioni potrebbero anche essere completamente modificate (per ...
da Terminus
gio dic 18, 2014 16:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dichiarazione no 151/11
Risposte: 7
Visite : 1724

Re: dichiarazione no 151/11

Il titolare potrebbe anche essere completamente ignorante in merito al DPR 151/11.
Redigi una relazione circostanziata a cofirmala insieme al titolare.
da Terminus
gio dic 18, 2014 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione filtri scale a prova di fumo
Risposte: 5
Visite : 937

Re: Ventilazione filtri scale a prova di fumo

Può darsi che mi sfugga qualcosa, ma da dove ti viene questo limite dei collegamenti alla canna shunt ?
Dal produttore ?
da Terminus
gio dic 18, 2014 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova UNI 10779:2014
Risposte: 30
Visite : 9555

Re: Nuova UNI 10779:2014

Devi fare la VDR e decidere di conseguenza, anche perchè si tratta di attività generalmente non normate.
da Terminus
gio dic 18, 2014 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova UNI 10779:2014
Risposte: 30
Visite : 9555

Re: Nuova UNI 10779:2014

Non facciamo confusione.
Da una parte abbiamo impianti per la protezione di edifici: protezione interna o protezione esterna con UNI70
Dall'altra parte abbiamo la protezione di attività all'aperto: capacità ordinaria o grande capacità.
da Terminus
mer dic 17, 2014 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti centrale termica
Risposte: 24
Visite : 7501

Re: Controsoffitti centrale termica

Certificata dal punto di vista antincendio. Ma per la tenuta al gas ?
da Terminus
mer dic 17, 2014 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti centrale termica
Risposte: 24
Visite : 7501

Re: Controsoffitti centrale termica

Concordo con il fatto che, nella situazione specifica, non si possa ventilare l'intercapedine, per il rischio di rientri di gas di combustione.
Per quanto riguarda il rivelatore di gas nel controsoffitto, dovrebbe essere raggiungibile per manutenzione, il che costringerebbe ad una botola.
da Terminus
mar dic 16, 2014 21:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rincalzo vasche di accumulo antncendio
Risposte: 2
Visite : 995

Re: Rincalzo vasche di accumulo antncendio

Dichiarazione dell'ente gestore sulla portata minima garantita ognitempo, come da UNI 10779.
da Terminus
mar dic 16, 2014 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti centrale termica
Risposte: 24
Visite : 7501

Re: Controsoffitti centrale termica

Il controsoffitto a membrana, non è certificato con carichi esterni (da cui dovrebbe derivare la R), quindi eventuali tubazioni dovranno essere sostenute dal solaio soprastante. Non comprendo perchè non si debba accettare una membrana che protegge un solaio portante, il quanto il pacchetto completo ...
da Terminus
lun dic 15, 2014 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti centrale termica
Risposte: 24
Visite : 7501

Re: Controsoffitti centrale termica

Il primo è un solaio portante (vedi i carichi massimi previsti), per questo ha la qualifica R, i controsoffitti a membrana li trovi più avanti e sono certificati EI. Per l'impermeabilità ai gas, chiedi al produttore: magari l'applicazione di un intonachino molto compatto, ma deve essere leggero per ...
da Terminus
lun dic 15, 2014 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti centrale termica
Risposte: 24
Visite : 7501

Re: Controsoffitti centrale termica

@Arkanoid
I controsoffitti a membrana sono certificati EI poichè non devono portare alcun carico, il quale ovviamente è portato dal solaio superiore, comunque protetto dall'incendio.
Quindi la R del solaio è almeno pari alla EI della membrana che lo protegge.
da Terminus
lun dic 15, 2014 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI EN 12845 - Sprinkler
Risposte: 2
Visite : 845

Re: UNI EN 12845 - Sprinkler

La UNI EN 12845 è entrata in vigore il 01/02/2005 nella versione inglese, ma comunque in vigore.
da Terminus
lun dic 15, 2014 10:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione cucine non valgono i 3000 cmq
Risposte: 1
Visite : 1029

Re: Aerazione cucine non valgono i 3000 cmq

Il paragrafo 4.2 non si applica alle cucine.
da Terminus
sab dic 13, 2014 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti uni 70
Risposte: 5
Visite : 1610

Re: rete idranti uni 70

Hai verificato la presenza di sostanze infiammabili e comburenti, come acido cianidrico, acido cromico, ammoniaca, oppure anche la possibile generazione di idrogeno per le reazioni chimiche (le ATEX le hai visionate) ? Gli idranti interni in questi casi servono a poco, gli UNI 70 invece servono per ...
da Terminus
ven dic 12, 2014 23:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità rapporti di prova della circ. 61/91
Risposte: 1
Visite : 533

Re: Validità rapporti di prova della circ. 61/91

Il principio è quello di tutelare chi ha già redatto e presentato un progetto al momento della scadenza delle certificazioni. Se hai redatto e presentato delle modifiche a delle strutture, dopo la data di scadenza della validità delle vecchie certificazioni, dovresti certificare tali modifiche con l...
da Terminus
ven dic 12, 2014 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impedire l'uso di una scala in emergenza
Risposte: 2
Visite : 845

Re: Impedire l'uso di una scala in emergenza

Segnaletica, piano di emergenza, istruzioni adeguate agli addetti.
La scala comunque c'è e finchè è fruibile, perchè libera dal fumo, può essere una utile via di esodo di riserva.
da Terminus
mer dic 10, 2014 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
Risposte: 13
Visite : 3230

Re: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI

SimoneBaldini ha scritto: di certo non voglio nemmeno passare per quello facilone che firma di tutto.
Non preoccuparti Simone, sul mercato ce ne sono già molti ........ :(
da Terminus
mer dic 10, 2014 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tramite SUAP
Risposte: 1
Visite : 514

Re: Rinnovo tramite SUAP

Chiedi al Comando se spediscono la copia protocollata direttamente al titolare o tramite suap.
da Terminus
mer dic 10, 2014 11:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo
Risposte: 4
Visite : 1278

Re: Asseverazione per rinnovo

Quali sono i tuoi dubbi ?
Devi asseverare solo ciò che ti viene richiesto.
Se c'è dell'altro, ne fai comunicazione riservata al cliente, per correttezza professionale.
da Terminus
mer dic 10, 2014 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
Risposte: 13
Visite : 3230

Re: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI

Sei tu quello che redige il CERT.REI. e probabilmente anche quello che assevera la conformità per la SCIA.
Quindi decidi come comportarti in scienza e coscienza, assumendotene le responsabilità.
da Terminus
mer dic 10, 2014 10:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Canna fumaria CT passante in altri compartimenti
Risposte: 1
Visite : 670

Re: Canna fumaria CT passante in altri compartimenti

La canna fumaria fa parte del compartimento CT e deve essere compartimantata rispetto agli altri attraversati.
da Terminus
mer dic 10, 2014 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Maniglioni Antipanico
Risposte: 5
Visite : 1661

Re: Maniglioni Antipanico

Una cosetta sul DM: non prescrive la sostituzione ogni 8 anni, ma entro 8 anni dalla sua entrata in vigore, dei dispositivi non marcati CE. In effetti il DM autorimesse non parla di maniglioni, nè di apertura delle porte lungo le vie di esodo; così come non ne parla il DM edifici civili, ma occorre ...
da Terminus
dom dic 07, 2014 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
Risposte: 13
Visite : 3230

Re: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI

Non si può impiegare la tabella della Circ.15/02/08 n.1968 se il muro non è portante. Riguardo la soluzione nel tuo caso specifico, puoi pensare ad irrigidimenti orizzontali, se hai lo spessore sufficiente (con intonaco normale e se hai un multicamera), irrigidimenti che dovrai proteggere anch'essi....
da Terminus
gio dic 04, 2014 10:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: canne di aerazione ed evacuazione fumi
Risposte: 3
Visite : 1467

Re: canne di aerazione ed evacuazione fumi

Sono praticamente dei camini, quindi si possono utilizzare le norme relative a questi ultimi.
da Terminus
mer dic 03, 2014 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: canne di aerazione ed evacuazione fumi
Risposte: 3
Visite : 1467

Re: canne di aerazione ed evacuazione fumi

Non vedo motivi di confusione:
UNI EN 1366-1: condotte di ventilazione
UNI EN 1366-8: sistemi di evacuazione di fumo e prodotti di combustione

Quindi le canne shunt per la ventilazione dei filtri devono essere certificate secondo UNI EN 1366-8
da Terminus
mer dic 03, 2014 09:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Professionista antincendio prerogative?
Risposte: 4
Visite : 1306

Re: Professionista antincendio prerogative?

Nel caso specifico, alcuni Comandi richiedono i collaudi degli impianti di protezione attiva, proprio per verificare le prestazioni dell'eseguito. Tali collaudi potrebbero essere fatti da tecnico abilitato alla progettazione dell'impianto (meglio ovviamente non il progettista specifico), il quale no...
da Terminus
mar dic 02, 2014 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa <300mq con più di 9 box e NOP
Risposte: 1
Visite : 731

Re: Autorimessa <300mq con più di 9 box e NOP

Si il DM lo devi sempre rispettare.
Vuoi rendere l'autorimessa soggetta ?
I VVF non ti avallano nulla, in quanto l'attività in cat.A l'autorizzi tu con la SCIA.
da Terminus
mar dic 02, 2014 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Professionista antincendio prerogative?
Risposte: 4
Visite : 1306

Re: Professionista antincendio prerogative?

A mio parere tutte le pratiche di prevenzione incendi dovrebbero essere appannaggio esclusivo dei professionisti antincendio. Un esempio: come fa un tecnico non antincendio a verificare ed asseverare una SCIA, comprensiva delle certificazioni di un tecnico antincendio ? Ma la questione è più profond...
da Terminus
lun dic 01, 2014 09:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: superficie lorda e locali separati
Risposte: 1
Visite : 698

Re: superficie lorda e locali separati

Mah, io non li considererei, dato che si tratta di strutture completamente indipendenti e separate tra loro da spazio scoperto.
Ma conviene parlare con i funzionari del Comando, visto che è questione di interpretazione soggettiva (non mi sembra che vi siano circolari in merito).
da Terminus
lun dic 01, 2014 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto REI inclinato
Risposte: 3
Visite : 1540

Re: Controsoffitto REI inclinato

Quoto buge
da Terminus
gio nov 27, 2014 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tombino ermetico C.T. a GPL >116 kW
Risposte: 1
Visite : 624

Re: Tombino ermetico C.T. a GPL >116 kW

All'INAIL non interessa nulla.
Questo tombino a cosa serve?
da Terminus
gio nov 27, 2014 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco strutture metalliche esistenti
Risposte: 1
Visite : 813

Re: Resistenza al fuoco strutture metalliche esistenti

Relazione analitica ove dimostri, se possibile, che la struttura resiste per almeno 15min se sottoposta all'incendio standard.
da Terminus
mer nov 26, 2014 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici esistenti - Naspi
Risposte: 3
Visite : 821

Re: Uffici esistenti - Naspi

Sembra anche a me.
da Terminus
mar nov 25, 2014 19:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici esistenti - Naspi
Risposte: 3
Visite : 821

Re: Uffici esistenti - Naspi

La risposta la trovi leggendo l'art.1 del DM.
da Terminus
mar nov 25, 2014 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio REI120?
Risposte: 3
Visite : 1733

Re: solaio REI120?

la tabella D.5.2 chiede 100mm complessivi di strato pieno, di cui 50mm di cls armato.
da Terminus
mar nov 25, 2014 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI_DOMANDA BANALE
Risposte: 2
Visite : 697

Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI_DOMANDA BANALE

Quelle tendine compaiono il giorno dopo aver consegnato la SCIA ........... :mrgreen: