La ricerca ha trovato 497 risultati

da armyceres
lun lug 17, 2017 10:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Centrale termica GPL, aerazione, gelo:
Risposte: 10
Visite : 3542

Re: Centrale termica GPL, aerazione, gelo:

solo un chiarimento ulteriore: la superficie minima delle aperture di aerazione trattandosi di GPL (gas con d>0,8) è 5000 cmq e non 3000 , inoltre la posizione deve essere a filo del pavimento e non a 20 cm dallo stesso (i 20 cm sono l'altezza minima dell'apertura); Grazie per la precisazione..... ...
da armyceres
lun lug 17, 2017 10:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione caldaia a condensazione e scarico dei fumi
Risposte: 7
Visite : 4125

Re: Installazione caldaia a condensazione e scarico dei fumi

grifo68 ha scritto: ven lug 14, 2017 11:39 il 102 dice espressamente che i regolamenti locali devono essere adeguati alla regolamentazione nazionale.
non è cosa di poco conto......
da armyceres
gio lug 13, 2017 08:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione caldaia a condensazione e scarico dei fumi
Risposte: 7
Visite : 4125

Re: Installazione caldaia a condensazione e scarico dei fumi

Scarico a parete, (anche se non mi piace) rispettando le distanze previste dalla UNI 7129/2015 (identiche alla versione 2008)

P.S. capisco che nessuno vuole dare il proprio indirizzo.... ma indicate sempre almeno la Regione.... :mrgreen:
da armyceres
gio lug 13, 2017 08:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Centrale termica GPL, aerazione, gelo:
Risposte: 10
Visite : 3542

Re: Centrale termica GPL, aerazione, gelo:

Visto che la centrale termica prevista deve avere un'apertura minima di 3.000 cmq..... si potrebbe prevedere:
- due caldaie < 35 kW (ovviamente a camera stagna e 4 stelle) installate in due locali NON comunicanti.
da armyceres
gio giu 01, 2017 11:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo cambio caldaie Piemonte
Risposte: 33
Visite : 41031

Re: Obbligo cambio caldaie Piemonte

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
NOx = ppm x 2.054 = mg/kWh
ATTENZIONE la cella dell'analizzatore DEVE essere tarata al 3% di Ossigeno


:wink: è in stampa......
da armyceres
gio giu 01, 2017 10:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo cambio caldaie Piemonte
Risposte: 33
Visite : 41031

Re: Obbligo cambio caldaie Piemonte

Leggendo la DGR 46 11968 della Regione Piemonte coordinata dalla DGR 29-3386 mi sembra di capire che tutte le caldaiette a gas e a gasolio (<35 kW) che non sono a condensazione (NOx > 80 mg/kWh) devono essere sotituite (tranne che quelle installate tra il 2003 ed il 2007) Vi risulta? 1. Il limite p...
da armyceres
ven mag 26, 2017 09:22
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Constatazione di conformita'
Risposte: 12
Visite : 5358

Re: Constatazione di conformita'

grande Topic che ha introdotto documenti quali la "Constatazione di Conformità" e la "Dichiarazione di Rivalutazione" :mrgreen: comunque, il problema non è banale, e ad oggi non ci sono modi "leciti" per risolverlo... e se ci pensiamo non sarebbe neanche corretto che s...
da armyceres
mer mag 24, 2017 09:11
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Constatazione di conformita'
Risposte: 12
Visite : 5358

Re: Constatazione di conformita'

girondone ha scritto: mar mag 23, 2017 22:01 non ne esce
se non con qualcuno che fa la dico come se avesse fatto lui il lavoro
:roll: vediamo cosa gli può succedere....
- tutte le responsabilità ricadono su di lui
- sta dichiarando un falso
- diventa un evasore fiscale
- :?: :idea: :!:

conviene????? :mrgreen:
da armyceres
ven mag 05, 2017 08:22
Forum: Regione Piemonte
Argomento: DGR 45 e 46: come siam messi?
Risposte: 19
Visite : 31661

Re: DGR 45 e 46: come siam messi?

armyceres ha scritto: mar feb 16, 2016 07:50 L'intero Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è in revisione.

Tranquilli, per la pubblicazione di qualcosa di nuovo, c'è tempo..... :wink:
Iniziate a pulire gli occhiali...... :twisted:
da armyceres
ven apr 14, 2017 08:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbio.... frequente
Risposte: 11
Visite : 4514

Re: dubbio.... frequente

es. casa / appartamento con imp radiatori e caldaia gas aggiungono termo stufa o termocamino o caldaia a pellet diciamo anche separata per inail ecc di sicuro: - DiCo - installazione conforme alla UNI 10683 - registrazione nel Libretto di Impianto di Climatizzazione - trasmissione del primo Rapport...
da armyceres
lun apr 10, 2017 17:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna collettiva
Risposte: 1
Visite : 780

Re: Canna collettiva

SI
da armyceres
mer apr 05, 2017 08:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Responsabile Tecnico - ex 46/90 - Ingegnere che firma
Risposte: 16
Visite : 6677

Re: Responsabile Tecnico - ex 46/90 - Ingegnere che firma

Ehm..... per deformazione professionale..... un piccolo ragionamento :wink: Il rilascio, da parte del titolare dell'impresa installatrice, di una dichiarazione non veritiera di conformità degli impianti realizzati, comporta profili di responsabilità per il dichiarante (ex art. 483 c.p.), la dichiara...
da armyceres
lun apr 03, 2017 16:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Responsabile Tecnico - ex 46/90 - Ingegnere che firma
Risposte: 16
Visite : 6677

Re: Responsabile Tecnico - ex 46/90 - Ingegnere che firma

Nel mio caso dovrei apporre la firma io come responsabile tecnico su una dichiarazione di conformità fatta da un idraulico in quanto questo non ha la lettera G. Che fenomeno di "idraulico", ha realizzato un lavoro che non poteva fare e rischia di rilasciare un falso..... Confermo che il R...
da armyceres
mer mar 22, 2017 09:08
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: giunto dielettrico
Risposte: 13
Visite : 5234

Re: giunto dielettrico

Scusate se mi intrometto......
spesso sento parlare di giunto si giunto no..... tante discussioni ed eventuali problemi per un pezzo che costa tra i 10 e i 20 euro??????

mah.....
da armyceres
sab feb 11, 2017 12:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su normativa sostituzione caldaia domestica
Risposte: 31
Visite : 18360

Re: Dubbio su normativa sostituzione caldaia domestica

:shock: :shock: vada per il genovese, che se butta qualcosa gli si chiude lo stomaco..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ma vi ricordo che le condense DEVONO essere collegate ad un sistema di scarico (in alcuni casi passando attraverso un neutralizzatore); la "gestione" ...
da armyceres
mer feb 08, 2017 11:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su normativa sostituzione caldaia domestica
Risposte: 31
Visite : 18360

Re: Dubbio su normativa sostituzione caldaia domestica

Ok, ma se un tecnico abilitato la installa e rilascia tutta la documentazione (DiCo, collaudo, ecc.) rischia una sanzione amministrativa il proprietario dell'impianto, il tecnico abilitato o entrambi? A quanto ammontano le sanzioni Vediamo alcuni aspetti.... - Il modello da compilare, per rilasciar...
da armyceres
mer feb 08, 2017 10:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Risposte: 47
Visite : 58346

Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche

redHat ha scritto:Roba da pazzi, mi ricorda la prova fatta a Chernobyl :lol:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Infatti, è un ottimo suggerimento per far rifare tutto come a Chernobyl.....
Poi si ritroveranno una VIC nuova, collegata ad una caldaia nuova... :lol: :lol: :lol:
da armyceres
lun feb 06, 2017 17:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Risposte: 47
Visite : 58346

Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche

Ciao, guarda qui da pag. 107, atti del convegno Inail SAFAP 2014: https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_safap_2014_sicurezza_attrezzature_pressione.pdf R. :shock: :shock: :shock: :shock: chi è quel pazzo che aumenta la temperatura del generatore fino al blocco della VIC?????? Se lo vedo, l...
da armyceres
mer feb 01, 2017 09:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su normativa sostituzione caldaia domestica
Risposte: 31
Visite : 18360

Re: Dubbio su normativa sostituzione caldaia domestica

Dalla lettura integrale della direttiva Eco Design sono giunto anch'io alla stessa conclusione. Il problema, nel mio caso, è che NON esiste uno scarico di qualsiasi genere per la condensa e per realizzarlo dovrei "sventare" l'appartamento oppure riversare per strada la condensa (cos'è peg...
da armyceres
mer feb 01, 2017 09:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie tipo B in regione Piemonte
Risposte: 11
Visite : 4353

Re: Caldaie tipo B in regione Piemonte

giobibo ha scritto:Infatti, io non metto in dubbio il reale e corretto funzionamento della CCR, ma la sua conformità, che poi il sottoscritto deve conferma nella DICO
OT = on
Se vuoi fare una chiacchierata..... il 7 sono nella tua zona.... :wink:
Mandami un mp con mail o contatto.
OT = off
da armyceres
lun gen 30, 2017 08:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sistituzione di caldaia a gas tipo B
Risposte: 21
Visite : 9863

Re: Sistituzione di caldaia a gas tipo B

Armyceres Riusciresti a riportarmi le leggi che portano alla verifica della totalità della ccr? La legge del 1998 ? Ovvero gli amministratori avrebbero dovuto provvedere? Partiamo dalla sostituzione del generatore di calore: DiCo ai sensi del D.M. 37/08. Se si cambia la caldaia, si dichiara che la ...
da armyceres
mar dic 27, 2016 09:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Stufe a pellet
Risposte: 9
Visite : 5117

Re: Stufe a pellet

Quando verrà pubblicata la nuova UNI 10389-2 si tapperà la bocca a tutti quelli che affermano che la combustione di biomasse legnose non è inquinante...... :twisted:
da armyceres
gio dic 22, 2016 08:06
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: verifica caldaia e canna fumaria
Risposte: 19
Visite : 9871

Re: verifica caldaia e canna fumaria

In Piemonte, dal 24.02.2007 le caldaie possono essere installate SOLO con rendimento minimo: ηg = (93+2Log Pn) (valore in %) (praticamente 4 stelle di rendimento) e in Classe 5 di NOx (70 mg/kWh). Poi ci sono le deroghe per le caldaie allacciate a canne collettive :wink: Sembrerebbe la casistica de...
da armyceres
mar dic 13, 2016 12:23
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: verifica caldaia e canna fumaria
Risposte: 19
Visite : 9871

Re: verifica caldaia e canna fumaria

caldaia (che è un modello abbastanza recente tipo B ed ha sempre superato tutti i test di manutenzione) Abbastanza recente di tipo B a Torino?????? :shock: In Piemonte, dal 24.02.2007 le caldaie possono essere installate SOLO con rendimento minimo: ηg = (93+2Log Pn) (valore in %) (praticamente 4 st...
da armyceres
ven ott 14, 2016 08:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Centrale termica senza DiCo, progetti, Inail ecc...
Risposte: 6
Visite : 3196

Re: Centrale termica senza DiCo, progetti, Inail ecc...

Urca.... mancano solo due candelotti di dinamite in camera di combustione e siamo al completo :mrgreen: Emergono più aspetti e responsabilità: a carico dell'installatore: - DiCo con allegato il progetto ecc.. - INAIL (in quella data ex ISPESL) - Libretto di E.E. (allora Libretto di Centrale) - prima...
da armyceres
lun set 26, 2016 16:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta parere su distacco centralizzato - per un mio appartamento!
Risposte: 4
Visite : 2132

Re: Richiesta parere su distacco centralizzato - per un mio appartamento!

Manofthemoon ha scritto:Il fabbricato ha circa 32 appartamenti ed è servito da teleriscaldamento...
Da questa base..... lo ritengo impossibile.....
da armyceres
gio set 15, 2016 17:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie tipo B in regione Piemonte
Risposte: 11
Visite : 4353

Re: Caldaie tipo B in regione Piemonte

Avete mai trovato qualcuno che ha fatto tutte le prove seguendo alla lettera la 10845????? Se si, mandatemi il suo telefono..... lo invito a cena per 6 mesi.... :mrgreen: P.S. l'offerta non vale per i liguri.... per una cena gratuita, qualcuno sarebbe capace di falsificare la data di nascita della m...
da armyceres
gio set 15, 2016 15:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come fate la DI.RI.?
Risposte: 9
Visite : 2726

Re: Come fate la DI.RI.?

Lo sai che posso sicuramente concordare con te..... :mrgreen: Se non ricordo male eravamo assieme all'UNI a far le pulci proprio alla 10738 :wink: La vedo sotto alcuni aspetti (a volte solo formali, sarà deformazione professionale....) differenti; provo a farmi capire. - in prima battuta il richiamo...
da armyceres
gio set 15, 2016 10:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie tipo B in regione Piemonte
Risposte: 11
Visite : 4353

Re: Caldaie tipo B in regione Piemonte

domanda secca per chi avrà la bontà di rispondermi (sto pensando ad un Armando a caso :mrgreen: per esempio): sostituzione di caldaia tipo B in condominio con canna fumaria collettiva ramificata.... è possibile sostituirla con un'altra tipo B? la direttiva europea è uno di quei casi in cui ammette ...
da armyceres
gio set 15, 2016 10:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata
Risposte: 34
Visite : 19650

Re: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata

aggiungo: la 7129/2015 consente di inserire in una CC dove scaricano caldaie tipo C tradizionali una condensazione solo se nel calcolo della funzionalità risulti che, anche in tempi differenti, la stessa CC possa "reggere" tutte condensazione per consentire anche agli altri di sostituire ...
da armyceres
gio set 15, 2016 09:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come fate la DI.RI.?
Risposte: 9
Visite : 2726

Re: Come fate la DI.RI.?

Ciao grande "grifo" :mrgreen: Qui ce ne sarebbe da discutere per ore.... ma cerco di spiegare come la vedo io e come relaziono in caso di @#$@§..... Vediamo, prima di qualsiasi cosa, i titoli di ciò che stiamo visionando e utilizzando: UNI 10738 nella versione 2012: Impianti a gas, per uso...
da armyceres
mer set 14, 2016 11:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come fate la DI.RI.?
Risposte: 9
Visite : 2726

Re: Come fate la DI.RI.?

Non posso firmare una DiRi (un domani chissà... mai dire mai.... posso sempre cambiare lavoro. :mrgreen: ) Comunque ti posso dare un parere: 1) non concordo molto con la 10738/2012... si scosta troppo da norme "cogenti", in caso di contestazione ritengo prioritaria, ad esempio, la 7129. 2)...
da armyceres
mer set 14, 2016 11:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata
Risposte: 34
Visite : 19650

Re: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata

Mah...... probabilmente immaginiamo due tipologie di canne fumarie differenti....
io immagino la canna fumaria in acciaio, con guarnizioni nei giunti e collegate caldaie di tipo C..... da dove passano i fumi per invadere gli ambienti abitativi e diventare pericolosi?????
da armyceres
mar set 13, 2016 09:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata
Risposte: 34
Visite : 19650

Re: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata

Mi sto convincendo dell'inutilità di internet, ma anche, purtroppo, dei forum. Se uno ricava, da questo forum, l'impressione che esistano pareri discordanti per un quesito che mi sembrava banale, oppure si chiedono pareri solo perché uno non ha voglia di leggere né libri né manuali, allora ... Esa,...
da armyceres
lun set 12, 2016 11:17
Forum: Regione Piemonte
Argomento: boiler impianti termici?
Risposte: 2
Visite : 14525

Re: boiler impianti termici?

1) legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita: "l-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente...
da armyceres
ven set 09, 2016 12:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata
Risposte: 34
Visite : 19650

Re: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata

Esa ha scritto:"Le canne fumarie progettate per ricevere i fumi delle caldaie a condensazione, possono ricevere i fumi di una caldaia "C" tradizionale".
NO!
:shock: :shock: :shock:
da armyceres
ven set 09, 2016 08:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata
Risposte: 34
Visite : 19650

Re: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata

Ma non ne sono sicuro: forse confondo la B con la C. Ehm... forse si. CCR = canna collettiva ramificata per caldaie di tipo B CC = canna collettiva per caldaie di tipo C. Fino a dicembre 2015 era vietato installare nella stessa canna collettiva la caldaia di tipo C e quella di tipo C a condensazion...
da armyceres
gio set 08, 2016 18:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione scaldacqua a metano in condomini
Risposte: 11
Visite : 2852

Re: Sostituzione scaldacqua a metano in condomini

Si, direi la 7129 e basta. (ad oggi ovviamente la 2015) Attenzione che poi se un condomino ha una malattia ai polmoni, comprovata...... non ci sono nemmeno i Santi.... l'ASL può far rimuovere lo scarico. :!: Subito sorge una domanda: su un milione di casi, quanti vengono obbligati a rimuovere lo sca...
da armyceres
gio set 08, 2016 18:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata
Risposte: 34
Visite : 19650

Re: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata

Scusa, ma per quanto ne so, una caldaia di tipo C deve scaricare in una CCR in depressione (calcolata da un termotecnico). Una caldaia a condensazione ha i fumi in pressione fino allo sbocco. Quindi, potrebbero uscire dalle caldaie di tipo C innestate sulla CCR. Situazione molto pericolosa, mi semb...
da armyceres
gio set 08, 2016 17:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata
Risposte: 34
Visite : 19650

Re: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata

:roll: :shock: perché una caldaia a condensazione non è di tipo C????
Sicuramente la canna fumaria, a suo tempo progettata e rispondente alla UNI 10641, doveva prevedere la possibilità di ricevere le condense; quindi costruita e certificata con materiali adatti.
da armyceres
gio set 08, 2016 17:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata
Risposte: 34
Visite : 19650

Re: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata

Esa ha scritto:Per quanto progetti, è vietato.
:?: :?: :?: :?: :?:
da armyceres
gio set 08, 2016 15:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione scaldacqua a metano in condomini
Risposte: 11
Visite : 2852

Re: Sostituzione scaldacqua a metano in condomini

Ho sempre sul groppone il regolamento locale di igiene per non parlare del codice civile però.. IL primo per gli impianti termici mi dice 3. Per tali impianti, qualora non sottoposti ad interventi di ristrutturazione, lo sfiato dei gas combusti è ammesso a parete con sbocco posto esternamente ad un...
da armyceres
gio set 08, 2016 14:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata
Risposte: 34
Visite : 19650

Re: caldaia a condensazione in canna fumaria ramificata

girondone ha scritto:rivolgersi ad un termotecnico...
saluti
Come non concordare????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
La canna collettiva DEVE sempre essere progettata.... :lol:
da armyceres
gio set 08, 2016 14:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione scaldacqua a metano in condomini
Risposte: 11
Visite : 2852

Re: Sostituzione scaldacqua a metano in condomini

1 - gli scaldacqua NON rientrano nella definizione di impianto termico, quindi non soggetti a quei disposti normativi. Vero, quindi solo UNI 7129 sulle distanze? Anche se non a condensazione? Esatto solo 7129. Dove è previsto uno scaldacqua a condensazione? :mrgreen: Solo nella revisione del DPR 74...
da armyceres
gio set 08, 2016 07:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione scaldacqua a metano in condomini
Risposte: 11
Visite : 2852

Re: Sostituzione scaldacqua a metano in condomini

IL DPR 412/93 dice 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di c...
da armyceres
mar set 06, 2016 07:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sanzioni DLGS 102/2014
Risposte: 14
Visite : 4249

Re: Sanzioni DLGS 102/2014

le province non ci sono già più (come funzioni: esistono soltanto come costi del personale...). le funzioni sono demandate alle regioni. ad es. in emilia romagna, le funzioni delle ex province sono state rigirate dalla regione all'arpa (che quindi è l'organo sanzionante). Ci sono, ci sono..... e co...
da armyceres
lun set 05, 2016 18:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sanzioni DLGS 102/2014
Risposte: 14
Visite : 4249

Re: Sanzioni DLGS 102/2014

allo stato attuale non c'è un organo che eroga e sansioni. Il ruolo però potrebbe essere ricoperto da qualunque municipalizzata incaricata di effettuare controlli sugli impianti termici Ma non è che ti sfugge la L.10/91??? La competenza dei controlli è in capo alle province (fin che ci sono....) e ...
da armyceres
ven set 02, 2016 12:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPETTORE TECNICO DI IMPIANTI TERMICI E GAS
Risposte: 7
Visite : 2475

Re: ISPETTORE TECNICO DI IMPIANTI TERMICI E GAS

Grazie, Ho visto che il percorso formativo è impegnativo. Abbastanza ma non impossibile...... :mrgreen: Mi potete fare un esempio di remunerazione per una attività di ispezione? Non ci campi.... :? L'ispettore può svolgere attività di progettazione? Non nei territori assegnati..... :roll: