La ricerca ha trovato 1591 risultati
- mer gen 18, 2023 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti protezione esterna
- Risposte: 7
- Visite : 657
Re: Rete idranti protezione esterna
Ciao, Nella progettazione di una rete idranti, nel caso di attività non normate ma che presumibilmente ricadono nel livello 2 della uni 10779, è obbligatoria la protezione esterna? O È una scelta del professionista? Nelle attività non normate e non dotate di RTV la protezione esterna è sempre una s...
- mar gen 17, 2023 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI
- Risposte: 7
- Visite : 1042
AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI
Autorimessa a box esistente soggetta sotto condominio civile soggetto (la prima va rivista con il COPI, il secondo con DM 247/87). Alcune cose che trovo ambigue con la V6: 1. Reazione al fuoco: la V6 dice che non è ammesso LP I mentre la RTO per rischio vita A2 mi dice che LPI è ammissibile. Dal mom...
- lun gen 16, 2023 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
- Risposte: 14
- Visite : 1399
Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
Ma sai che non capitandomi mai con il COPI colonne a secco non mi ero mai soffermato sul punto S.9.7? Lì in effetti dice delle cose. In questo caso specifico però non sono con il COPI ma stiamo valutando una deroga per un condominio (77.1.A) al DM 246 del 16/05/1987 dove non si vorrebbe installare s...
- lun gen 16, 2023 15:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
- Risposte: 14
- Visite : 1399
NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
In un condominio soggetto (>24 m) stiamo valutando l'eventuale installazione di rete a secco che quindi prevedrà l'alimentazione da parte dei VV.F. (non ci sarà collegamento ad acquedotto e/o stazione pompaggio). In primis si pensava a naspi che richiedono meno acqua ma poi si è visto che occuperebb...
- mar gen 10, 2023 12:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: precisazioni su interruttore generale elettrico esterno
- Risposte: 2
- Visite : 292
Re: precisazioni su interruttore generale elettrico esterno
Se quell'interruttore generale di cui parli è all'esterno e rispetta i requisiti richiesti per i comandi di emergenza è ok (puoi non mettere altro).
- mar gen 10, 2023 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
- Risposte: 25
- Visite : 2134
Re: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
Mio parere sui vari punti: 1) Vero che la circolare non è norma di legge, ed un DM pesa sicuramente di più. Però la circolare non contraddice il DM, ma semplicemente ne dà l'interpretazione del Ministero. Nel caso specifico, l'unico mezzo per non avere contraddizioni è che "l'aumento di altezz...
- lun gen 09, 2023 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
- Risposte: 25
- Visite : 2134
Re: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
Ragionamento. Ipotizziamo che rispettiamo la norma con sola rete naspi e stazione di pompaggio. Proprio per il discorso che hai fatto tu (i condomini non sono addetti antincendio) nessuno userebbe mai i naspi se non i VV.F.. Da cui se ne deduce che in una deroga: - un illuminazione di sicurezza è ut...
- lun gen 09, 2023 13:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
- Risposte: 25
- Visite : 2134
- lun gen 09, 2023 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stoccaggio di rifiuti all'aperto Calcolo distanza di separazione.
- Risposte: 3
- Visite : 395
Re: Stoccaggio di rifiuti all'aperto Calcolo distanza di separazione.
La percentuale di foratura è 100% dove non hai pareti. Se hai una baia e questa ha 3 lati chiusi che non trasmettono, l'irraggiamento avviene in solo 1 lato. Inoltre le baie, secondo quel DM, devono anche avere pareti resistenti al fuoco quindi a maggior ragione l'irraggiamento è solo sul fronte.
- sab gen 07, 2023 18:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
- Risposte: 8
- Visite : 750
Re: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
E' un po' troppo borderline, se hai toccato anche i locali direi che devi fare progetto e SCIA (ovviamente evidenziando che hai cambiato e ridotto le caldaie che erano già state approvate).
- ven gen 06, 2023 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
- Risposte: 25
- Visite : 2134
Re: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
Grazie per il prezioso contributo. La stazione di pompaggio si porta dietro però, oltre ai costi, anche un discorso di manutenzione più delicato ed inoltre un discorso estetico. Non avendo spazi dedicati si avrebbe che la stazione pompaggio (quelle prefabbricate alla fine sono quasi dei container) v...
- ven gen 06, 2023 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: capannone uso padel
- Risposte: 1
- Visite : 336
Re: capannone uso padel
Ciao, non puoi affrontare un'attività di questo tipo senza un professionista antincendio esperto. Inutile chiedere alle imprese, le quali possono avere esperienza su come fare i lavori ma tutte le parti autorizzative ed i cavilli normativi non sono in genere loro competenza. Se ti rivolgi prima ad u...
- gio gen 05, 2023 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
- Risposte: 25
- Visite : 2134
CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
Immagino che questo sia un caso che a qualcuno di voi è capitato. Condomini anni '90 (3 scale adiacenti identiche) originariamente non soggetti (all'epoca il DM 16/02/1982 assoggettava sulla base dell'altezza in gronda del più elevato locale abitabile). Sempre negli anni '90 si condonano i sottotett...
- mar dic 27, 2022 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE IDRANTI ORDINARIA + RETE IDRANTI ALL'APERTO: FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO?
- Risposte: 3
- Visite : 846
Re: RETE IDRANTI ORDINARIA + RETE IDRANTI ALL'APERTO: FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO?
Scusate ma avevate notato una cosa sulla UNI 10779:2021 riguardo le coperture? Vi riporto alcuni dubbi in grassetto. Reti ordinarie: - protezione interna: distanza geometrica tra apparecchi e area protetta fino a 20 m (=cerchio raggio 20 m), manichetta fino a 25 m - protezione esterna: distanza geom...
- gio dic 22, 2022 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
- Risposte: 7
- Visite : 861
Re: IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
Tanto per dirne una. Il capannone esistente non ha protezione esterna idranti e all'epoca fu approvato e rilasciato CPI così (classico in molti vecchi capannoni). Qualche piccola modifica interna adesso ci sarebbe da regolarizzare (e forse addirittura l'ampliamento adiacente comporterà qualche picco...
- gio dic 22, 2022 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Codice di Prevenzione Incendi: indicazioni conformi o sostitutive?
- Risposte: 17
- Visite : 1929
Re: RTV Codice di Prevenzione Incendi: indicazioni conformi o sostitutive?
Tanto per dirne una. DM 22/07/2022, rifiuti, quindi attività storicamente problematica (spesso vanno fuoco, realmente o per dolo che sia). In queste attività il carico d'incendio è solitamente molto elevato (cumuli di tonnellate di plastica, carta, gomma, ecc.). Per S5, attività sotto i 5.000 mq (AA...
- gio dic 22, 2022 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
- Risposte: 7
- Visite : 861
Re: IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
Su cosa usare, per me devi andare di codice per entrambi. In quello staccato, c'è poco da discutere, è separato e indipendente, non ci sono alibi. Questo edificio era probabilmente autorizzato dai VVF quando c'era un vecchio inquilino (poi rimasto vuoto fino ad ora), probabilmente se cercassi ci sa...
- gio dic 22, 2022 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
- Risposte: 7
- Visite : 861
Re: IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
Quello distaccato secondo me va con il CoPi. Per quello adiacente puoi fare una valutazione e dimostrare facilmente l'incompatibilità, qualcosa trovi che non riesci ad adeguare per quello esistente. Ok ma si può usare perlomeno per quello adiacente il DM 10/03/1998? Possibile che chi ha scritto la ...
- mer dic 21, 2022 19:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
- Risposte: 7
- Visite : 861
IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
Continuo a non capire una cosa. Riporto il caso specifico ma il tema è generale. Ho una 44.3.C (triturazione rifiuti plastica) che era stata progettata ed autorizzata con DM 10/03/1998. Adesso si vuole ampliare l'attività acquisendo 2 capannoni che erano già nel comprensorio ma inutilizzati (1 è adi...
- mer dic 21, 2022 16:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO RIVESTIMENTI COSTITUITI DA PIU' STRATI: OK SOLO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 7
- Visite : 972
- mar dic 20, 2022 19:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO RIVESTIMENTI COSTITUITI DA PIU' STRATI: OK SOLO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 7
- Visite : 972
Re: REAZIONE AL FUOCO RIVESTIMENTI COSTITUITI DA PIU' STRATI: OK SOLO STRATO ESTERNO?
Anybody?
Come fate voi le pareti in cartongesso a più lastre quando sono richiesti requisiti di reazione al fuoco?
Grazie.
Come fate voi le pareti in cartongesso a più lastre quando sono richiesti requisiti di reazione al fuoco?
Grazie.
- mar dic 20, 2022 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia per attività 75 e 77
- Risposte: 11
- Visite : 1372
Re: Scia per attività 75 e 77
Io non farei una SCIA senza il parere perchè potenzialmente possono nascere troppi problemi anche difficilmente prevedibili. Tuttavia se nessuno ti fa storie al momento della presentazione della pratica quanto dice @etec83 può essere una strada, ovviamente con una evidente responsabilità tua. PS: ri...
- mar dic 20, 2022 13:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Codice di Prevenzione Incendi: indicazioni conformi o sostitutive?
- Risposte: 17
- Visite : 1929
Re: RTV Codice di Prevenzione Incendi: indicazioni conformi o sostitutive?
La RTV da condizioni minime per l'attività specifica, da rispettare in aggiunta a quelle della RTO. Fatico a vederci grosse ambiguità. Ok ma ci sono situazioni ambigue dove le RTV sono scritte male e tra le righe sembra di capire che la RTV sostituisca la RTO ma poi vai a vedere la RTO e scopri che...
- lun dic 19, 2022 19:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO RIVESTIMENTI COSTITUITI DA PIU' STRATI: OK SOLO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 7
- Visite : 972
REAZIONE AL FUOCO RIVESTIMENTI COSTITUITI DA PIU' STRATI: OK SOLO STRATO ESTERNO?
Ho letto il topic precedente sulla reazione al fuoco https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=32082 e per non sporcarlo ne apro un altro più generico di una situazione che in effetti può facilmente capitare. La domanda è: le reazioni al fuoco richieste dal COPI, qualora riguardino materiali a più ...
- lun dic 19, 2022 19:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Codice di Prevenzione Incendi: indicazioni conformi o sostitutive?
- Risposte: 17
- Visite : 1929
Re: RTV Codice di Prevenzione Incendi: indicazioni conformi o sostitutive?
Qualora non specificatamente chiarito, per come mi è stato spiegato al corso abilitante delle 120 ore e per come in realtà ho sempre approcciato lo studio di fattibilità di una pratica di prevenzione incendi, laddove si interviene attraverso RTO ed RTV specifica (es. come mi è capitato più volte pe...
- gio dic 15, 2022 15:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE IDRANTI ORDINARIA + RETE IDRANTI ALL'APERTO: FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO?
- Risposte: 3
- Visite : 846
- gio dic 15, 2022 12:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE IDRANTI ORDINARIA + RETE IDRANTI ALL'APERTO: FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO?
- Risposte: 3
- Visite : 846
RETE IDRANTI ORDINARIA + RETE IDRANTI ALL'APERTO: FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO?
In un'attività di deposito e trattamento rifiuti non pericolosi (semplice triturazione) ho: - un'area tettoiata con rete idranti ordinaria (protezione interna + protezione esterna) - un'area a cielo libero con rete idranti all'aperto (grande capacità) Le 2 aree seppur vicine risultano indipendenti d...
- mar dic 13, 2022 20:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
- Risposte: 14
- Visite : 2632
Re: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
Adiacenti = attaccate. Se distanti, però, resta il tema del calcolo della distanza di sicurezza per irraggiamento, ove il muro non fosse EI. Il muro di confine non è opera da costruzione. Questa è una delle tante cose poco chiare. Il DM al punto 5.2.1.d fa intendere che puoi avere delle baie attacc...
- mar dic 13, 2022 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto EI120 - foratura sostegno impianto sprinkler
- Risposte: 4
- Visite : 523
Re: Controsoffitto EI120 - foratura sostegno impianto sprinkler
Beh, tutto sommato non è troppo diverso da un tubo metallico. Suggerisco di usare questo configuratore https://www.af-systems.com/?lang=it&p=l ... software3d e vedere se trovi un prodotto che puoi puoi farti confermare facendo sempre a loro una telefonata.
- mar dic 13, 2022 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto EI120 - foratura sostegno impianto sprinkler
- Risposte: 4
- Visite : 523
Re: Controsoffitto EI120 - foratura sostegno impianto sprinkler
Io farei così:
- prima individuo la soluzione tecnica per il ripristino antincendio (prodotto specifico per quell'attraversamento su quella struttura)
- poi lo condivido con il costruttore del controsoffitto e gli chiedo se ha qualcosa in contrario.
- prima individuo la soluzione tecnica per il ripristino antincendio (prodotto specifico per quell'attraversamento su quella struttura)
- poi lo condivido con il costruttore del controsoffitto e gli chiedo se ha qualcosa in contrario.
- ven dic 09, 2022 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FSE CON DM 09/05/2007, SI PUO' FARE CON NORMALE ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO?
- Risposte: 9
- Visite : 955
Re: FSE CON DM 09/05/2007, SI PUO' FARE CON NORMALE ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO?
Mi è venuto il dubbio perché guardando le soluzioni alternative preconfezionate del Codice (tabella S.8-3), sembrava un po' scarno valutare solo l'esodo del personale. Se oggi ti dovesse capitare una situazione del genere valuteresti solo l'esodo o ti preoccuperesti anche di altro? Va bene aggiorna...
- ven dic 09, 2022 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Percorsi di esodo autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 1970
Re: Percorsi di esodo autorimessa
Per me è risolvibile con il professionista antincendio che, ove necessario, impone all'amministratore nella SGSA di dare indicazioni ai condomini (necessità o meno di accompagnamento per diversamente abili ove necessario, ecc.). Ovviamente se il problema è a monte, cioè non si hanno le pendenze corr...
- ven dic 09, 2022 10:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FSE CON DM 09/05/2007, SI PUO' FARE CON NORMALE ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO?
- Risposte: 9
- Visite : 955
Re: FSE CON DM 09/05/2007, SI PUO' FARE CON NORMALE ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO?
Dimostro solo che l'esodo è ok secondo metodi prestazionali. Una volta che gli occupanti sono usciti dalla cella in sicurezza, il fumo come lo estrai? Diciamo che attualmente dovresti avere un livello di prestazione II di smaltimento fumo e calore, che serve a facilitare l’opera di estinzione dei s...
- gio dic 08, 2022 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FSE CON DM 09/05/2007, SI PUO' FARE CON NORMALE ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO?
- Risposte: 9
- Visite : 955
Re: FSE CON DM 09/05/2007, SI PUO' FARE CON NORMALE ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO?
Il COPI non posso/voglio, in un modo o nell'altro (anche se fosse solo parziale) impone l'utilizzo di opere ed impianti di "concezione" moderna. Nel caso di vecchi edifici dove questo creerebbe problemi, lo evito. Più che altro mi chiedevo se le vecchie pratiche DM 10/03/1998 (già approvat...
- gio dic 08, 2022 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FSE CON DM 09/05/2007, SI PUO' FARE CON NORMALE ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO?
- Risposte: 9
- Visite : 955
Re: FSE CON DM 09/05/2007, SI PUO' FARE CON NORMALE ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO?
Si era un po' quello che avevo capito io leggendo il DM. Non avendo norma verticale e non avendo niente, ufficialmente , a cui derogare (il DM 10/03/1998 addirittura non parla minimamente di superfici di smaltimento) dovrebbe essere lecito fare una variante con una normale istanza di valutazione pro...
- gio dic 08, 2022 12:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FSE CON DM 09/05/2007, SI PUO' FARE CON NORMALE ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO?
- Risposte: 9
- Visite : 955
Re: FSE CON DM 09/05/2007, SI PUO' FARE CON NORMALE ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO?
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
Grazie.
- gio dic 08, 2022 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Percorsi di esodo autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 1970
Re: Percorsi di esodo autorimessa
Quella nota non funziona ed in un autorimessa condominiale espone l'amministratore a problemi (non fa più andare persone disabili? Chi è in stampelle non può più parcheggiare?). Al limite vedrei possibile l'obbligo per l'amministratore di indicare che se si è in carrozzina bisogna essere accompagnat...
- mer dic 07, 2022 13:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FSE CON DM 09/05/2007, SI PUO' FARE CON NORMALE ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO?
- Risposte: 9
- Visite : 955
FSE CON DM 09/05/2007, SI PUO' FARE CON NORMALE ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO?
Ciao a tutti, ho una logistica esistente dove una porzione di 2.000 mq è destinata a cella frigorifera (no cella tipo macchinario ma proprio il capannone è una cella frigorifera). Tuttavia questa cella frigorifera normalmente non è in funzione e viene usata come normale deposito per cartone, legno, ...
- mar dic 06, 2022 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: carico incendio deposito materiale vario
- Risposte: 4
- Visite : 631
Re: carico incendio deposito materiale vario
Esistono in questi casi valori statistici ma in situazioni così variabili come i depositi non li userei perchè è molto facile sbagliare. Bisogna farsi dire dal cliente i quantitativi della merce (medi o massimi a seconda di come si vuole procedere) e con moltiplicazioni/addizioni arrivare al totale ...
- lun dic 05, 2022 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti oltre la porta REI
- Risposte: 9
- Visite : 938
Re: Idranti oltre la porta REI
Idranti da spostare. Oggi quell'impianto non sarebbe a regola d'arte. Le condizioni installative richiamate da stfire erano riportate anche nella versione 2007 della UNI 10779, anche se non in modo così dettagliato come nell'ultima versione, quindi non è una cosa uscita fuori ieri. Ho visto impiant...
- lun dic 05, 2022 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti oltre la porta REI
- Risposte: 9
- Visite : 938
Re: Idranti oltre la porta REI
Il problema "ufficiale" è che non sei conforme al progetto. L'altro problema "ufficioso" ma reale è che un idrante oltre una porta antincendio crea delle difficoltà. Tuttavia ho visto alcuni vecchi progetti approvati così che sono tuttora così in opera e i VVF anche durante i sop...
- lun dic 05, 2022 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?
- Risposte: 22
- Visite : 2122
Re: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?
Da quello che traspare dalla lettura edificio civile è un edificio "adibito" ad uso civile, per cui un capannone che nasce come industriale ma che diventa con destinazione d'uso civile (centro commerciale, ecc.) risulta compreso. Cosa che complica probabilmente le cose.
- lun dic 05, 2022 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
- Risposte: 14
- Visite : 2632
Re: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
La RTV15 è quella dei locali pubblico spettacolo uscita nei giorni scorsi, non quella dei rifiuti. Si vero, in effetti per ora non è una RTV ufficiale ma solo ufficiosa. Forse lo diventerà quando uscirà la relativa attività soggetta e che quindi diventerà ufficialmente parte del COPI. @weareblind s...
- gio dic 01, 2022 18:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA e ASSEVERAZIONE - difformità progetto da situazione reale
- Risposte: 9
- Visite : 857
Re: SCIA e ASSEVERAZIONE - difformità progetto da situazione reale
Le quantità dei materiali sono imputabili al titolare ed è anche scritto da qualche parte. La dichiarazione firmata comunque aiuta.
In questi casi comunque chiedo di mettere le quantità/distribuzioni corrette e poi faccio delle foto che tengo nel mio archivio. Più di questo non puoi fare...
In questi casi comunque chiedo di mettere le quantità/distribuzioni corrette e poi faccio delle foto che tengo nel mio archivio. Più di questo non puoi fare...
- gio dic 01, 2022 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaie armadio esterno
- Risposte: 4
- Visite : 502
Re: caldaie armadio esterno
La discussione era questa viewtopic.php?t=31403
- gio dic 01, 2022 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
- Risposte: 14
- Visite : 2632
Re: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
@weareblind grazie, avere un confronto quando non si ha un pregresso consolidato, anche solo sui punti di vista, è molto utile e spero che questo topic serva anche ad altri in futuro. Riguardo la stessa norma (RTV15) mi sto scontrando anche con queste altre 2 cose che sembrano abbiano fatto apposta...
- mer nov 30, 2022 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2 Calcolo carico incendio - distribuzione disomogenea
- Risposte: 9
- Visite : 827
Re: S.2 Calcolo carico incendio - distribuzione disomogenea
Va da sè che in situazioni limite (area carico localizzato 100 mq, area compartimento 10.000 mq) sembrerebbe eccessivo dare la stessa classe a tutto il compartimento. Tuttavia quanto dite non ho l'ho mai visto fare o scritto da nessuna parte, anche perchè dovresti in qualche modo dimostrarlo e si ri...
- mar nov 29, 2022 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2 Calcolo carico incendio - distribuzione disomogenea
- Risposte: 9
- Visite : 827
Re: S.2 Calcolo carico incendio - distribuzione disomogenea
Non mi pare di aver mai visto nelle norme quello che vuoi fare, per me è sottointeso che devi dare a tutto il compartimento il massimo. Anche perchè parlare di zone con resistenza diversa quando il compartimento è unico è un po' un controsenso, perlomeno con le soluzioni conformi.
- lun nov 28, 2022 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
- Risposte: 14
- Visite : 2632
Re: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
Sono un po' in difficoltà su quanto sopra, rinnovo il mio disappunto su come vengono scritte alcune norme. Ho partecipato ad un corso sul tema e neanche chi esponeva poteva/sapeva esprimersi (hanno suggerito di fare quesiti ministeriali...), così come un funzionario con cui ho tentato di confrontarm...
- lun nov 28, 2022 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito> 50 mq all'interno di un edificio destinato ad uffici
- Risposte: 1
- Visite : 503
Re: deposito> 50 mq all'interno di un edificio destinato ad uffici
Buongiorno a tutti, Ho una domanda da porvi Trattasi di un edificio ad uso ufficio non soggetto al controllo dei VVF in quanto il n. di addetti è pari a 18 in cui sono presenti due locali deposito/archivio di dimensione rispettivamente di 41 e 35 mq Il campo di applicazione per il Dm 22 .02.2006 pr...