La ricerca ha trovato 543 risultati

da paolo m
dom gen 03, 2021 10:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Efficienza media stagionale non verificata
Risposte: 6
Visite : 22967

Re: Efficienza media stagionale non verificata

per un vincolo sull'area del fabbricato la Sovrintendenza non mi lascia installare i pannelli sulla copertura In questo caso, impossibilità di ottemperare agli obblighi di integrazione, si applica l'alternativa prevista dal comma 8 dell'allegato 3 del Dlgs 28/2011. addirittura nell'ACS ho 0 anche s...
da paolo m
sab dic 12, 2020 16:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: [PUBBLICITA'] Il mio libro - Impianti termici negli edifici residenziali ad elevate prestazioni energetiche
Risposte: 22
Visite : 4155

Re: [PUBBLICITA'] Il mio libro - Impianti termici negli edifici residenziali ad elevate prestazioni energetiche

Il libro è arrivato. Ad una prima veloce scorsa descriverei il libro con due aggettivi: denso e concreto. Molti aspetti trattati sono meritevoli di una lettura approfondita. Che credo valga la pena e che non mancherò di fare. Per intanto, complimenti.
da paolo m
mer dic 02, 2020 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rifacimento tetto in condominio con sottotetto -> obbligo isolamento
Risposte: 1
Visite : 559

Re: Rifacimento tetto in condominio con sottotetto -> obbligo isolamento

Dovresti verificare se il tuo caso rientra fra quanto previsto al punto 5. del capo 3.3 Requisiti del DM 26 giugno 2015.
da paolo m
mar dic 01, 2020 09:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto radiante a soffitto
Risposte: 20
Visite : 5746

Re: Impianto radiante a soffitto

Deve essere andato a ruba. Avevo ordinato da Hoepli, che al momento dell'ordine me lo dava per disponibile, poi mi ha comunicato che sono in attesa di ulteriore consegna da parte dell'editore.
da paolo m
lun nov 30, 2020 18:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto radiante a soffitto
Risposte: 20
Visite : 5746

Re: Impianto radiante a soffitto

Fosse vero che la convettiva è nulla, avrebbero le stesse rese a pavimento /parete/soffitto, cosa che non è. Non ho detto che è nulla. Intendevo quantitativamente molto meno rilevante rispetto alla componente radiante. Intendendo anche che non ha senso un sistema di ripresa dell'aria. Non a caso ho...
da paolo m
lun nov 30, 2020 15:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto radiante a soffitto
Risposte: 20
Visite : 5746

Re: Impianto radiante a soffitto

dato che il calore tende sempre a salire e a stratificare verso l'alto detta così è l'espressione del tutto inappropriata. Semmai che si muove verso l'alto è l'aria riscaldata. Per effetto convettivo. Ma un sistema radiante è fatto apposta per privilegiare la componente radiativa della trasmissione...
da paolo m
ven nov 20, 2020 11:28
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazione per 110%
Risposte: 5
Visite : 2357

Re: Certificazione per 110%

1. Come saprai la classe è determinata in relazione all'edificio di riferimento. Che ovviamente e diverso per ciascuna unità immobiliare.
2. La classe G è l'ultima della serie, oltre 3,5 volte Epgl,nren,rif è sempre classe G.
da paolo m
gio nov 19, 2020 19:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE condominio
Risposte: 1
Visite : 1693

Re: APE condominio

Forse dovresti chiarire meglio. Se stai redigendo l'APE vuol dire che l'intervento è concluso. E non tocca a te la verifica della copertura o meno della quota rinnovabile. Con l'APE attesti quello che è lo stato di fatto. Diverso se sei invece in fase di progettazione (redazione ex legge 10). In tal...
da paolo m
mar nov 10, 2020 09:01
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: D.lgsl. 28/2011 e Superficie in pianta
Risposte: 3
Visite : 2664

Re: D.lgsl. 28/2011 e Superficie in pianta

Trovi la risposta alla FAQ 2.5 del MISE dell'agosto 2016: La superficie in pianta da considerare per il calcolo della potenza delle fonti energetiche rinnovabili elettriche da installare è quella della proiezione dell’edificio sul terreno? Sì, per superficie in pianta al livello del terreno per il c...
da paolo m
gio ott 29, 2020 19:40
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: pannello solare termico acqua calda
Risposte: 5
Visite : 784

Re: pannello solare termico acqua calda

C'è l'apposita voce, "collettori solari". Articolo 119 DL 34/2020 comma 1, lettera b) per i condomini e lettera c) per unifamiliare. Vedi la tabella del DM requisiti tecnici, allegato B, tipo di intervento: collettori solari.
da paolo m
mar ott 27, 2020 15:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta da comune
Risposte: 2
Visite : 615

Re: Richiesta da comune

Se il sottotetto, allo stato delle pratiche depositate in comune non è abitabile, l'intervento si configura come recupero abitativo di sottotetto, e quindi il comune ha ragione, perché in tal caso si tratta di recupero, recupero di volume esistente. Non ha ragione se il sottotetto è già autorizzato ...
da paolo m
mar set 15, 2020 16:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione impianto o sostituzione generatore?
Risposte: 15
Visite : 7100

Re: Ristrutturazione impianto o sostituzione generatore?

Quindi per rientrare nella fattispecie di ristrutturazione occorre intervenire sia, sia , sia ...
da paolo m
mar set 15, 2020 15:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione impianto o sostituzione generatore?
Risposte: 15
Visite : 7100

Re: Ristrutturazione impianto o sostituzione generatore?

Non so da altre parti, ma in Lombardia per ristrutturazione dell'impianto termico (dalle definizioni del DDUO) si intende: "ristrutturazione di un impianto termico: é un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del c...
da paolo m
ven set 04, 2020 20:19
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Validità APE
Risposte: 10
Visite : 5126

Re: Validità APE

Non so in quale regione operi. In Lombardia non è possibile produrre l'APE nel caso non risulti in regola la manutenzione dell'impianto termico. L'unica eccezione è il caso di assenza di allacciamento alla rete del gas. L'APE mantiene l'idoneità decennale se il mancato rispetto delle manutenzioni ri...
da paolo m
ven set 04, 2020 15:06
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Validità APE
Risposte: 10
Visite : 5126

Re: Validità APE

La risposta corretta si trova al comma 5 dell'articolo 6 dl Dlgs 192/05: 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la c...
da paolo m
mar ago 04, 2020 09:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: OBBLIGO IMPIANTI CENTRALIZZATI
Risposte: 8
Visite : 3355

Re: OBBLIGO IMPIANTI CENTRALIZZATI

Per i fotovoltaico dovrai realizzare un impianto indipendente per ogni unità immobiliare. La potenza complessiva si determina sulla base dell'intero edificio. La ripartizione delle potenze si fa su base millesimale. Vedi DDUO 18546 al capo 6.14. Per l'ammissibilità di impianti autonomi in edifici co...
da paolo m
ven lug 03, 2020 20:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 x sanatoria abuso quale normativa utilizzare
Risposte: 11
Visite : 7090

Re: L10 x sanatoria abuso quale normativa utilizzare

Devi riferirti alle norme in vigore al momento dell'abuso. Una sanatoria di fatto richiede la documentazione che avrebbe dovuto essere fatta allora ma che non è stata fatta e quindi la vai a presentare oggi. Io almeno l'ho sempre interpretata così. Non l'interpreta così la Regione Lombardia. Quanto...
da paolo m
ven lug 03, 2020 08:51
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Fotovoltaico e edifici industriali
Risposte: 38
Visite : 13005

Re: Fotovoltaico e edifici industriali

Esiste anche una FAQ del MISE sul tema: FAQ 2.5 dell'agosto 2016.
da paolo m
mer lug 01, 2020 11:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened
Risposte: 23
Visite : 5173

Re: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened

Mi associo alle esternazioni di Tom Bishop e confermo, sulla base della mia esperienza, la frequente disparità di risultati. Anche se riconosco che il confronto con Termolog è impari in quanto il suo produttore gode del vantaggio di aver partecipato allo sviluppo di Cened+2, rimane il disagio del do...
da paolo m
mar mag 12, 2020 19:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento elettrico effetto Joule: ancora?
Risposte: 11
Visite : 3612

Re: Riscaldamento elettrico effetto Joule: ancora?

Ma non è vietato riscaldare gli ambienti utilizzando l'effetto Joule direttamente?? Non certo in termini generali. Forse ti riferisci al divieto di farvi ricorso per assolvere agli obblighi di integrazione da fonte rinnovabile elettrica come richiesto dal Dlgs 28/2011 (allegato 3). Si veda a propos...
da paolo m
gio feb 13, 2020 12:51
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Inquadramento interventi su edifici
Risposte: 2
Visite : 5227

Re: Inquadramento interventi su edifici

intervento su superficie disperdente superiore al 50%, senza interventi sugli impianti termici, per cui I° livello No, se non tocchi gli impianti è II livello. Guarda la tabella prodotta dal CENED, anche se riferita al DDUO 2456, il nuovo DDUO non ha modificato la tipologia di interventi. verifiche...
da paolo m
mar gen 28, 2020 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dpr 412
Risposte: 2
Visite : 988

Re: dpr 412

Dal confronto con quanto riportato in "normattiva" sembra di sì.

P.S. Personalmente, quando è possibile (leggi o decreti numerati) faccio affidamento a "normattiva"
da paolo m
mer ott 23, 2019 12:53
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: INSTALLAZIONE PDC E CALDAIA CONDOMINIALE
Risposte: 7
Visite : 2066

Re: INSTALLAZIONE PDC E CALDAIA CONDOMINIALE

Sicuro si possa fare?
Dalla guida dell'Agenzia delle Entrate, pag. 16:
"...È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo"
da paolo m
lun ago 26, 2019 10:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: recupero sottotetto e isolamento tetto -> 65%?
Risposte: 4
Visite : 1485

Re: recupero sottotetto e isolamento tetto -> 65%?

dalla guida AdE:
Annotazione 2019-08-26 103644.png
Annotazione 2019-08-26 103644.png (12.56 KiB) Visto 1471 volte
da paolo m
gio giu 06, 2019 13:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 9020

Re: Ponte termico Balconi

5.PNG
5.PNG (39.89 KiB) Visto 8766 volte
Da aggiungere che il titolo del punto 5 è: PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI
RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
da paolo m
dom mag 26, 2019 17:27
Forum: FORUM ATEX
Argomento: Software ATEX
Risposte: 4
Visite : 8575

Re: Software ATEX

ProgEx e ProgEx dust, pubblicati dal CEI.
da paolo m
gio apr 18, 2019 09:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Flusso costante
Risposte: 3
Visite : 1080

Re: Flusso costante

La pompa ad inverter è una soluzione moderna che convenientemente può sostituire in molti casi il classico autoclave con serbatoio. Per il resto concordo che probabilmente non è la soluzione per il caso prospettato. Da quanto si può supporre si tratta di un problema riconducibile ad una eccessiva pe...
da paolo m
ven apr 12, 2019 20:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza nominale
Risposte: 2
Visite : 915

Re: Potenza nominale

Pn = Potenza utile nominale.
da paolo m
mer mar 27, 2019 14:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie di età superiore a 15 anni Lombardia
Risposte: 4
Visite : 1191

Re: Caldaie di età superiore a 15 anni Lombardia

Dgr 31 luglio 2015 n. X/3965 e s.m.i.
da paolo m
mar gen 15, 2019 08:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto adduzione acqua
Risposte: 3
Visite : 1582

Re: impianto adduzione acqua

Di che diametro stiamo parlando? Perché fino a DN 100 usualmente il tubo è disponibile in rotoli, con lunghezze 50 o 100 metri.
da paolo m
gio gen 03, 2019 14:30
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Enea p.34a e 34b
Risposte: 4
Visite : 1865

Re: Enea p.34a e 34b

Se non ricordo male la "conversione" è riferita al vecchio Cened+ (versione 1.2).
Il valore di EPH,nd per le attestazioni fatte con il Cened+2 si trova direttamente alla pagina 3 dell'attestato: "altri dati di dettaglio del fabbricato".
da paolo m
sab dic 22, 2018 12:09
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: nuove faq edifici
Risposte: 12
Visite : 6356

Re: nuove faq edifici

devi fare la verifica dell'H'T solo sulla parte su cui si interviene, ossia il cappotto. Ma operativamente come si fa? Se intendi a livello di procedura di calcolo: con Edilclima si dichiara (spuntando l'apposita casella nei dati generali del componente) la finestra come esistente, così nel calcolo...
da paolo m
lun dic 17, 2018 17:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: [Libri] Compendio di idraulica per tecnici del riscaldamento
Risposte: 1
Visite : 918

Re: [Libri] Compendio di idraulica per tecnici del riscaldamento

Secondo me ne vale la pena. Non sono poi tanto un "malloppone" e si leggono bene. Non aspettarti nulla di innovativo, ma sei hai conosciuto Socal certamente ritroverai la sua capacità comunicativa. Hanno un taglio molto pratico e discorsivo. Utili per ripensare anche su aspetti che chi è d...
da paolo m
gio nov 29, 2018 08:58
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Caldaia vaillant ecotec condensazione
Risposte: 10
Visite : 19479

Re: Caldaia vaillant ecotec condensazione

... suggerimento per abbasare la temperatura di ritorno??? Se sono presenti le valvole termostatiche, alzando la temperatura di mandata. A parità di resa, la conseguente riduzione di portata porta alla riduzione della temperatura di ritorno. Comunque non è che puoi pensare di spremere più di tanto.
da paolo m
mer nov 28, 2018 08:03
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Caldaia vaillant ecotec condensazione
Risposte: 10
Visite : 19479

Re: Caldaia vaillant ecotec condensazione

Basta guardare se esce acqua dallo scarico condensa.
da paolo m
mar nov 27, 2018 09:48
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Caldaia vaillant ecotec condensazione
Risposte: 10
Visite : 19479

Re: Caldaia vaillant ecotec condensazione

Certo. Anche a temperatura di mandata maggiore. Ciò che conta è la temperatura di ritorno.
da paolo m
lun nov 26, 2018 20:00
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Caldaia vaillant ecotec condensazione
Risposte: 10
Visite : 19479

Re: Caldaia vaillant ecotec condensazione

Ai fini della possibilità di condensare, quella che rileva non è la temperatura di mandata bensì quella di ritorno.
da paolo m
gio ott 11, 2018 15:59
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: information
Risposte: 1
Visite : 1892

Re: information

Ipotizzo:
hai una parete nella quale hai inserito (e quindi sottratto) una finestra con superficie uguale o maggiore di quella della parete...
da paolo m
ven set 28, 2018 10:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Dichiaraz. enea cappotto punto 30.b
Risposte: 10
Visite : 4850

Re: Dichiaraz. enea cappotto punto 30.b

Ma la caldaia avrà dispositivi elettrici. L'energia elettrica è in quota parte prodotta da fonti rinnovabili. Vedi fattore di conversione in energia primaria rinnovabile (mi pare oggi 0,47). Quindi sull'APE quell'indice potrà essere magari piccolo ma non pari a zero.
da paolo m
sab set 22, 2018 09:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fotovoltaico su nuovo fabbricato
Risposte: 12
Visite : 2671

Re: fotovoltaico su nuovo fabbricato

Nella patria dei tanti governatorati, in Lombardia funziona così: " La quota da fonti rinnovabili deve essere determinata: ‐ per intero edificio qualora i servizi energetici siano soddisfatti esclusivamente da impianti a servizio di tutte le unità immobiliari; ‐ per singola unità immobiliare qu...
da paolo m
mer set 19, 2018 08:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Art. 12, comma 1-ter, L.R. 33/07: ancora valido?
Risposte: 3
Visite : 1302

Re: Art. 12, comma 1-ter, L.R. 33/07: ancora valido?

Il riferimento per lo scomputo è la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, art. 4. Richiamato al punto 10 del DDUO 2456/17.
da paolo m
ven set 14, 2018 15:12
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ponte termico
Risposte: 2
Visite : 2436

Re: ponte termico

Perché la procedura di calcolo di EC709, come dichiarato da Edilclima; " ... si basa su una serie di simulazioni eseguite tramite software di calcolo agli elementi finiti in accordo con la norma UNI EN ISO 10211. I risultati di tali simulazioni sono stati raccolti in apposite tabelle dalle qual...
da paolo m
mer lug 25, 2018 15:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: valvole termostatiche su impianto monotubo
Risposte: 4
Visite : 2856

Re: valvole termostatiche su impianto monotubo

Se può servire. La mia esperienza in un paio di casi di intervento su impianti monotubo: l'installazione delle VT non ha comportato nessuno dei problemi segnalati. Anch'io mi sono trovato, in uno dei due interventi, a dovermi confrontare con l'installatore che ha fatto le stesse obiezioni fatte all'...
da paolo m
gio giu 14, 2018 10:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Solare termico per ACS in Lombardia
Risposte: 5
Visite : 1814

Re: Solare termico per ACS in Lombardia

Hai ragione. La tua lettura della normativa lombarda è corretta. L'unica possibile spiegazione delle indicazioni dell'architetto è che faccia riferimento a qualche reminiscenza di regolamento edilizio dello specifico Comune nel quale state operando.
da paolo m
mar mag 29, 2018 13:27
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Ristrutturazione I livello - caso particolare
Risposte: 13
Visite : 4572

Re: Ristrutturazione I livello - caso particolare

Puoi provare, se riesci, a verificare quanto previsto al 6.16 v. e vi. Con buone prestazioni del sistema edificio-impianto ci si può arrivare.
da paolo m
mer mag 16, 2018 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Risposte: 13
Visite : 3228

Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE

La deroga a cui sopra ho fatto cenno derivava dalla impossibilità di installare (per assoluta mancanza di spazi) un sistema di pressurizzazione necessario per garantire le prestazioni richieste all'ultimo piano. La deroga è stata anche motivata sostenendo che, data la limitata estensione dell'ultimo...
da paolo m
mar mag 15, 2018 09:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto elettrico del 1985?
Risposte: 9
Visite : 1982

Re: Impianto elettrico del 1985?

Non è che è vietata per gli impianti post 2008... il DM 37/08 dà la possibilità di fare la DIRI per gli impianti che non hanno la DICO 46/90. . 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia ...
da paolo m
mar mag 15, 2018 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Risposte: 13
Visite : 3228

Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE

In una situazione simile, parlandone con il comando, mi è stato indicato di procedere con una richiesta di deroga.