La ricerca ha trovato 10710 risultati

da SuperP
mer apr 09, 2008 11:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC con recupero geotermico
Risposte: 26
Visite : 7981

Re: VMC con recupero geotermico

Manofthemoon ha scritto:appunto il freecooling..
bisognerebbe puntare al natural cooling...
Nell'edificio che ho progettato (anche architetotnicamente) ho messo per limitare i carichi termici la parete ventilata e le schemratura esterne (lamelle frangisole in alluminio).. vedremo quando sarò in funzione!
da SuperP
mer apr 09, 2008 10:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC con recupero geotermico
Risposte: 26
Visite : 7981

Re: VMC con recupero geotermico

quindi sei d'accordo con me che fare il rperiscaldo è una c***ta ? c***ta no, ma che costi tanto per quel che rende si.. Per un edificio a ridottissimo consumo energetico (non uso mai termini tipo classe A, Passive House etc) avevo valutato tale impianto (sia Aldes che Daikin). Anche se non è stato...
da SuperP
mer apr 09, 2008 10:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC con recupero geotermico
Risposte: 26
Visite : 7981

Re: VMC con recupero geotermico

scusa ma cosa è ammritizzabile il vmc o il recupero ? lo so che il vmc non è ammortizzabile, lo si fa solo per il confort.. Secondo me la VMC non è ammortizzabile facilmente, anche senza recupero geotermico. Se aggiungi questo poi diventa assolutamente non ammortizzabile, visto l'alto costo dei tub...
da SuperP
mer apr 09, 2008 10:24
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: detrazioni finestre 2008
Risposte: 4
Visite : 4009

Re: detrazioni finestre 2008

Un mio cliente aveva ordinato le finestre nel 2007 rispettando i valori limite di trasmittanza termica per le finestre comprensive di infissi secondo la vecchia tabella della finanziaria 2007, ma ora con la nuova tabella del d.m. 11-3-2008 non rientra più nei valori limite. Gli infissi li hanno mon...
da SuperP
mer apr 09, 2008 10:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC con recupero geotermico
Risposte: 26
Visite : 7981

Re: VMC con recupero geotermico

Ma ha senso fare sto recupero geotermico? SI.. E' una spesa ammortizzabile? Non so economicamente, ma a livello di comfort penso di si. Se però si usa il recupero geotermico, il costo del condotto interrato è pari al costo del recuperatore+ canali interni -> nemmeno la aldes lo consiglia!! Io adott...
da SuperP
mer apr 09, 2008 09:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC con recupero geotermico
Risposte: 26
Visite : 7981

Re: VMC con recupero geotermico

Avete esperienze in merito o suggerimenti per evitare ciò?? Devi posare poi tubi con ioni d'argento con funzione antibatterica. Se non erro la Aldes fa adottare il sistema di scarico in pozzetto drenante, senza sifone (alla fine della discesa pratichi un foro. Hai provato a sentirli? Dovrebbero ess...
da SuperP
mer apr 09, 2008 09:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Parere per risc. negozio parrucchiera
Risposte: 5
Visite : 1572

Re: Parere per risc. negozio parrucchiera

Il surriscaldamento è intrinseco in tale attività, bisogna attivare in quel caso un ricambio d'aria, che ti consiglio vivamente di prevedere, visto anche l'elevato affollamento che contraddistinguera il locale principale. Caro giacomo ne devo fare uno anch'io a breve di tali impianti.. mi sa che ci...
da SuperP
mar apr 08, 2008 16:43
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Nuova Caldaia a condensazione e canali aria
Risposte: 10
Visite : 5197

Re: Nuova Caldaia a condensazione e canali aria

alsio ha scritto:Cosa intendi dicendo che la pompa di calore è incentivabile? Sono arrivati chiarimenti in merito alle PdC ad alta efficienza?
Sulla finanziaria c'è scritto ... no?
da SuperP
mar apr 08, 2008 10:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Casa buderus
Risposte: 2
Visite : 855

Casa buderus

da SuperP
lun apr 07, 2008 19:17
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Video sugli alti costi della certificazione
Risposte: 11
Visite : 2152

Re: Video sugli alti costi della certificazione

Ecco cosa dicono di noi... http://www.rai.tv/mpplaymedia/0,,RaiUno-1mattina%5E17%5E72727,00.html Boh.. non riesco a vederlo.. la mia mamma mi ha telefonato e mi ha detto che stamattina il notaio e l'altro tipo dicevano che noi siamo troppo cari per gli ACE che vanno dai 300 ai 700€... me scapa da r...
da SuperP
lun apr 07, 2008 18:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: [Molto OT] FErmiamo questo idiota!!
Risposte: 14
Visite : 3546

Re: [Molto OT] FErmiamo questo idiota!!

arkanoid ha scritto:in che senso? il blog di Attivissimo è noto per la sua affidabilità....
anche lui qualche dubbio ce l'ha...
e cmq di vero c'è solo che prima o poi facciamo la fine del cane...
da SuperP
lun apr 07, 2008 17:49
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Nuova Caldaia a condensazione e canali aria
Risposte: 10
Visite : 5197

Re: Nuova Caldaia a condensazione e canali aria

Gli ho già risposto che ho molti dubbi sulla detraibilità del 55% di tutto l'impianto, Se po' fa! Preciso inoltre che attualmente il negozio è riscaldato da ventilconvettori con pompe di calore poste nella cantina, mentre la vecchia caldaia è adibita solo alla produzione di acqua calda sanitaria. P...
da SuperP
lun apr 07, 2008 17:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Input grafico con EC501
Risposte: 6
Visite : 2135

Re: Input grafico con EC501

dimensioni lunghezza 5, larghezza 3 e altezza 3 Ponte termico parete pavimento 5,72 (muro spesso 0,36) Corretto. Ponte termico parete soffitto 5,72 (muro spesso 0,36) Corretto. Ma superficie muro a nord pari a 22.82!!! Come diavolo lo ha computato? A parte che mancano le unità di misura.. Che tipo ...
da SuperP
lun apr 07, 2008 14:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: [Molto OT] FErmiamo questo idiota!!
Risposte: 14
Visite : 3546

Re: [Molto OT] FErmiamo questo idiota!!

Mi è scappata.. Anche se il blog citato lascia molti dubbi aperti.. e certamente non è detto che sia la verità!

Scusate ma sono sensibile all'argomento..
da SuperP
lun apr 07, 2008 14:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligatorietà impianto centralizzato per più di 5 app?
Risposte: 20
Visite : 4419

Re: obbligatorietà impianto centralizzato per più di 5 app?

Ai convegni organizzati all'expoconfort in un incontro sui nuovi decreti per le linee guide, un relatore del ministero presentando la bozza, riportava tale obbligo nei prospetti!!! Comunque bisogna attendere l'emanazione ufficiale del decreto, tale scelta è molto forte e ci saranno pressioni da par...
da SuperP
lun apr 07, 2008 12:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligatorietà impianto centralizzato per più di 5 app?
Risposte: 20
Visite : 4419

Re: obbligatorietà impianto centralizzato per più di 5 app?

LF82 ha scritto:Ho sentito che verso la fine di marzo è uscito un decreto che parla dell'obbligatorietà di istallazione di impianto termico centralizzato nelle palazzine con più di 5 appartamenti. Mi potete dare gli estremi di questo decreto?
A meno di decreti regionali hai sentito male
da SuperP
lun apr 07, 2008 11:38
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: informazioni progettista x certificazione
Risposte: 2
Visite : 1356

Re: informazioni progettista x certificazione

ma certo che si..
guarda anche il manuale del cened!!
da SuperP
lun apr 07, 2008 10:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: [Molto OT] FErmiamo questo idiota!!
Risposte: 14
Visite : 3546

[Molto OT] FErmiamo questo idiota!!

http://www.animalieanimali.it/primopiano.asp

Se avete un briciolo di cuore firmate gentilmente la petizione e fatela firmare ai vostri amici e colleghi
da SuperP
dom apr 06, 2008 12:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rispetto trasmittanze in nuove costruzioni - Lombardia
Risposte: 43
Visite : 6657

Re: Rispetto trasmittanze in nuove costruzioni - Lombardia

State parlando molto, ma forse non avete bene presente cosa dice la stessa D.G.R . Spero tu stia scherzando!! Tutti sappiamo cosa dice la dgr.. sta solo nel buon senso ad interpretarla. Sappi che: - l'energia è amteria concorretnte stato regione - la DGR è stata redatta assieme al MSE - con la tua ...
da SuperP
sab apr 05, 2008 14:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Frangisole e trasmittanza
Risposte: 2
Visite : 895

Re: Frangisole e trasmittanza

i frangisole possono essere contati ai fini della trasmittanza ?!?! Se si, quando ?!?! desisamente no! Tra frangisole e parete l'aria non è in quiete -> non isola e poi se è frangisole fisso, non ha senso che sia "chiuso", se mobile nemmeno l adomanda dovrebbe essere posta per me.. al mas...
da SuperP
ven apr 04, 2008 12:32
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Cened e superficie utile
Risposte: 14
Visite : 7040

Re: Cened e superficie utile

10gradiest ha scritto: Leggendo il manuale del sw cened al punto 4.3 è chiaramente indicato che la sup. utile riscaldata è comprensiva delle soglie delle porte e degli spazi sotto i terminali scaldanti.
che cavolata!!
da SuperP
ven apr 04, 2008 11:27
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Cened e impianti bivalenti
Risposte: 17
Visite : 5884

Re: Cened e impianti bivalenti

jerryluis ha scritto:La risposta che ti ha fornito il cened non fa altro che riconfermare l'ingnoranza che regna sovrana in quell'ambiente.
Come potresti con le norme attuali valutare una situazione del genere??
da SuperP
gio apr 03, 2008 09:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edilclima e altri sotware
Risposte: 43
Visite : 10362

Re: Edilclima e altri sotware

enzo ha scritto:lo studio della mia tesi non è altro che una comparazione dei software sulla l.10 attualmente in commercio e.... volevo porvi una domanda!.
All'Aicarr tempo fa avevano fatto una comparazione seria tra software house di cui però non ho i risultati
da SuperP
mer apr 02, 2008 09:32
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Linee Guida e modifiche DGR Lombard.. ma va!!
Risposte: 1
Visite : 975

Linee Guida e modifiche DGR Lombard.. ma va!!

http://www.elettricoplus.it/web/dettaglioNews.do?newsId=9705&titolo=Linee_guida_nazionali_per_la_certificazione_energetica& 31/03/2008 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica La Conferenza unificata si è espressa sulle Linee guida nazionali per l'efficienza energetica degli ...
da SuperP
mer apr 02, 2008 09:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PRODIGIOSO isolamento
Risposte: 9
Visite : 6829

Re: PRODIGIOSO isolamento

10gradiest ha scritto: conducibilità termica lambda = 0,0016 W/mK
se sei perplesso scrivi qui calcoli[chiocciola]icts.it e facci sapere
da SuperP
mer apr 02, 2008 08:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo pannelli solari
Risposte: 10
Visite : 3340

Re: Obbligo pannelli solari

Andrea_Diqui ha scritto: Si intendevo quelli.... perchè dici che sono irreali?
sono talmente irreali che nella revisione delle CTI si riducono alla metà!!
Andrea_Diqui ha scritto:Sai dove posso travare questo documento che avrebbe in mano l'anit?
Ho mandato una mail all'anit.. se si degnano di rispondere vi farò sapere!
da SuperP
mar apr 01, 2008 11:22
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Nuova Circolare Regione Lombardia?
Risposte: 11
Visite : 3008

Re: Nuova Circolare Regione Lombardia?

danilo2 ha scritto:Questo si chiama lavorare con serietà.
Ma se non avessi perso 5 minuti a scriverlo sarei come sempre stato morbosamente aggredito da molti..

(stanotte non ho dormito niente.. portate pazienza :))
da SuperP
mar apr 01, 2008 09:06
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Nuova Circolare Regione Lombardia?
Risposte: 11
Visite : 3008

Re: Nuova Circolare Regione Lombardia?

In tale Circolare si precisa, tra le altre cose, che il Certificatore deve solo prendere visione della documentazione che gli fornisce il DL, senza verificare l'eseguito. onde evitare di suscitare come sempre sommosse popolari contro di me, preciso che io pretendo un "congrua documentazione fo...
da SuperP
mar apr 01, 2008 08:55
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Nuova Circolare Regione Lombardia?
Risposte: 11
Visite : 3008

Re: Nuova Circolare Regione Lombardia?

In tale Circolare si precisa, tra le altre cose, che il Certificatore deve solo prendere visione della documentazione che gli fornisce il DL, senza verificare l'eseguito. Io ho cercato la Circolare ma non l'ho trovata, voi sapete dov'è? L'ho sempre sostenuto anch'io! E lo trovo corretto.. Se il DL ...
da SuperP
lun mar 31, 2008 17:45
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: installazione nel 2007 e pratica 55%: siamo in tempo?
Risposte: 15
Visite : 5304

Re: installazione nel 2007 e pratica 55%: siamo in tempo?

Mi sembra quantomeno corretto da parte del tecnico evidenziare al committente che l'assenza di una pratica edilizia di autorizzazione, inficia la concessione dei contributi o detrazioni, anche se poi il committente deve decidere da solo, cosa fare. Quelllo che ho detto io è che anche se non c'è la ...
da SuperP
lun mar 31, 2008 11:50
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: installazione nel 2007 e pratica 55%: siamo in tempo?
Risposte: 15
Visite : 5304

Re: installazione nel 2007 e pratica 55%: siamo in tempo?

giangi71 ha scritto:ho fatto bene?...
si
da SuperP
lun mar 31, 2008 10:37
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: installazione nel 2007 e pratica 55%: siamo in tempo?
Risposte: 15
Visite : 5304

Re: installazione nel 2007 e pratica 55%: siamo in tempo?

Naturalmente la pratica dovrà essere inoltrata dopo la regolarizzazione della pratica DIA, in quanto le opere "abusive" non possono essere soggette a "contributi" dello stato. Stiamo scherzando?? Il tecnico che invia la pratica non è tenuto a controllare un bel niente della rego...
da SuperP
lun mar 31, 2008 09:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo pannelli solari
Risposte: 10
Visite : 3340

Re: Obbligo pannelli solari

Gli elementi per poterli dimensionare ci sono cosi come i valori minimi da raggiungere.... ne è stato discusso già in questo forum... obbligo di installazione (almeno del solare termico) e predisposizione fotovoltaico... io faccio cosi oppure trovi chi firmi e si assuma la responsabilità... e purtr...
da SuperP
ven mar 28, 2008 14:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: documentazione da presentare?
Risposte: 34
Visite : 7867

Re: documentazione da presentare?

Lo schema funzionale non è un progetto ne tantomento un progetto esecutivo. Da nessuna parte sta scritto che ci devono essere planimetrie e posizioni di caldaie e terminali. Un amico del Forum ha una massima esemplare "tutto quello che non c'è non si rompe". Schema funzionale è indicato n...
da SuperP
ven mar 28, 2008 14:01
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Nuova costruzione.. dubbi procedura CENED
Risposte: 25
Visite : 8482

Re: Nuova costruzione.. dubbi procedura CENED

Le risposte del CENED 1- Siccome la procedura non segue lo schema della UNI 10348, penso che alla voce potenza termica nominale della maschera Caldaia, possa essere inserito, per caldaie di tipo modulanti, un valore compreso nell'intervallo del campo di modulazione e non la potenza nominale MASSIMA ...
da SuperP
gio mar 27, 2008 18:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DM 37/08 rogiti e dichiarazione di conformità
Risposte: 2
Visite : 1225

Re: DM 37/08 rogiti e dichiarazione di conformità

Riccardo ha scritto:Prima i rogiti sono stati messi a freno per via dell'attestato di qualificazione energetica ora c'è questo benedetto decreto che "proroga" la confusione!!!
prova a leggere il mio blog..
da SuperP
gio mar 27, 2008 14:54
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: detrazioni 55% e DIA
Risposte: 8
Visite : 6035

Re: detrazioni 55% e DIA

giangi71 ha scritto: per l'accesso alla detrazione fiscale del 55% per sostituzione di infissi è necessaria la DIA?
NO!
da SuperP
gio mar 27, 2008 14:53
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: FAQ 31 sito ENEA
Risposte: 19
Visite : 6796

Re: FAQ 31 sito ENEA

Infatti, non capisco proprio le interpretazioni/anticipazioni del sito UNCSAAL..... Sappi che tale associazione è molto potente.. perchè i valori dei serramenti incentivati sono alti 2.5 contro valori bassi (soprattutto se consideri la trasmittanza media) per cappotti?? Le cose non tornano se non p...
da SuperP
gio mar 27, 2008 09:33
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Non ne posso più !
Risposte: 14
Visite : 4570

Re: Non ne posso più !

Non per voler polemizzare, ma IMHO, il caso di esempio della domanda mi sembra proprio quello contemplato alle pag. 8,9 e 10 del documento sulla procedura di calcolo adottato dalla reg. Lombardia, con tanto di disegnini per chiarire la superficie da considerare, in pratica considera i pilastri solo...
da SuperP
gio mar 27, 2008 09:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rispetto trasmittanze in nuove costruzioni - Lombardia
Risposte: 43
Visite : 6657

Re: Rispetto trasmittanze in nuove costruzioni - Lombardia

Va bene come ragionamento di principio ma mi è capitato questo caso: - la norma regionale imponeva come minimo numero di ricambi consentito 8 vol/amb/h - la norma nazionale 15 vol/amb/h Dipende se la regione ha facoltà di legiferare concorrente allo stato.. Nel caso di energia e certificazione ener...
da SuperP
gio mar 27, 2008 09:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Differenza di prezzo prodotti per cappotto esterno
Risposte: 7
Visite : 11661

Re: Differenza di prezzo prodotti per cappotto esterno

maxis ha scritto: 1) Isolamento a cappotto esterno su pareti perimetrali, con EPS da 12cm da 45 a 50€/mq tutto compreso (ponteggio+manodopera).
Con il ponteggio è poco!! Devi stare sui 65!
puoi usare cappotti in fibra di legno. Con 12 cm arriverai a 80€/m2 con pontex
da SuperP
gio mar 27, 2008 08:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento Tetto- Parere su soluzione mista.
Risposte: 25
Visite : 12858

Re: Isolamento Tetto- Parere su soluzione mista.

Ale_S ha scritto:Ritieni che il polistirene riesca a reggere il peso dei listelli (su cui si appoggia tutto il resto comprese eventuali nevicate), su se stesso????
guarda la scheda tecnica di qualche polistirene con densità 25/30 kg/m2.. ti danno una buona resistenza a compressione..
da SuperP
mer mar 26, 2008 15:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento Tetto- Parere su soluzione mista.
Risposte: 25
Visite : 12858

Re: Isolamento Tetto- Parere su soluzione mista.

1. Polistirene Estruso (tipo Styrodur C), o ritenete che sia inutile?? 2. Per il colmo ventilante cosa mi consigliate?? Qualche soluzione particolare o ditta che realizzi strutture ad o.k.???? L'immagine della celenit che mi ha linkato SuperP, tralascia questo particolare che non è tanto "part...
da SuperP
mer mar 26, 2008 14:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rispetto trasmittanze in nuove costruzioni - Lombardia
Risposte: 43
Visite : 6657

Re: Rispetto trasmittanze in nuove costruzioni - Lombardia

Ma se la norma nazionale ti impone un minimo valore delle trasmittanze U da rispettare con restrizione in base ad una cronologia ... non fermarti alla trasmittanza.. a questo punto come ho già detto, devi fare TUTTE le verifiche previste dal 311 + tutte quelle previste dalla DGR (trasmitt, EP, eta ...
da SuperP
mer mar 26, 2008 10:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rispetto trasmittanze in nuove costruzioni - Lombardia
Risposte: 43
Visite : 6657

Re: Rispetto trasmittanze in nuove costruzioni - Lombardia

A il D.R.G. non lo chiede però, al punto 16.1 la legge regionale dice che per quanto non indicato nella normativa regionale si fa riferimento al 192/05 Cosa ne pensate? Che non devi fare le verifiche incrociate, anche perchè altrimenti bisognerebbe fare TUTTE le verifiche doppie, non solo quelle de...
da SuperP
mar mar 25, 2008 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rispetto trasmittanze in nuove costruzioni - Lombardia
Risposte: 43
Visite : 6657

Re: Rispetto trasmittanze in nuove costruzioni - Lombardia

Non sempre! Prova a verificare l'Eph per un edificio E.8 con impianto a pavimento + generatore in pompa di calore a gas ad assoribimento (Robur, senza far nomi...): ti accorgerai che, pur avendo strutture mediocri, l'Eph sarà verificato! Provato or ora...e da qui mi è nato il dubbio... L'impianto n...
da SuperP
mar mar 25, 2008 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rispetto trasmittanze in nuove costruzioni - Lombardia
Risposte: 43
Visite : 6657

Re: Rispetto trasmittanze in nuove costruzioni - Lombardia

ilverga ha scritto:e per quale motivo fai questo "mix" legislativo?
Semplicemente per avere valori + restrittivi...[/quote]

Ma per verificare l'Epi non sono già restrittivi??
da SuperP
mar mar 25, 2008 12:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rispetto trasmittanze in nuove costruzioni - Lombardia
Risposte: 43
Visite : 6657

Re: Rispetto trasmittanze in nuove costruzioni - Lombardia

Per me sono assolutamente da verificare. Il DGR non può essere meno restrittivi di una norma nazionale, quindi per tutto quello che non c'è scritto nel DGR si applica il DL. Allora devi verificare anche l'EPi e non l'EPh, e devi fare sia i calcoli con la procedura lombarda che con quella nazionale....