- ven feb 01, 2013 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larhezza Pianerottolo attività commerciale
- Risposte: 6
- Visite : 1071
Re: Larhezza Pianerottolo attività commerciale
Grazie Terminus, Per cui in assenza di sufficienti aperture di aerazione (1/40 sup in pianta) posso prevedere un impianto SEFC. Ovviamente conforme alle normatiche che tu mi hai indicato. Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica secondo te è sufficiente alimentare il tutto con una linea elettri...
- ven feb 01, 2013 16:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larhezza Pianerottolo attività commerciale
- Risposte: 6
- Visite : 1071
Re: Larhezza Pianerottolo attività commerciale
Chiedo solennemente scusa! Avrei dovto scrivere profondità!!! aggiungo una seconda domanda (anche per non ''sporcare'' il forum) sempre relativa alle attività commerciali. Il punto b) dell'art. 4.9 prevede la possibilità di effettuare il controllo fumi mediante sistema di controllo dei fumi con l'au...
- ven feb 01, 2013 13:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larhezza Pianerottolo attività commerciale
- Risposte: 6
- Visite : 1071
Larhezza Pianerottolo attività commerciale
Ciao a tutti, Devo valutare la adeguatezza di una scala esterna di sicurezza (7 gradini) in cui la porta apre direttamente sulla scala e nella fattispecie il lato esterno del serramento è perfettamente a filo della alzata del gradino. A differenza della regolamentazione relativa alle attività di pub...
- mer gen 30, 2013 21:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche REI controsoffitto
- Risposte: 28
- Visite : 6649
Re: Caratteristiche REI controsoffitto
grazie Terminus Il controsoffitto di cui io sto parlando è il classico controsoffitto a quadrotti con telaio a maglia quadrata. Quando parli di controsoffitto REI ti riferisci alle pannellatture continue che rivestono completamente il solaio o le pareti. Nel mio caso il controsoffitto ha solo la fun...
- mer gen 30, 2013 15:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche REI controsoffitto
- Risposte: 28
- Visite : 6649
Caratteristiche REI controsoffitto
Ciao a tutti. Ecco il mio quesito: Il controsoffitto di una attività commerciale soggetta a controlli vigili del fuoco deve eavere particolari caratteristiche REI? Il controsoffitto non ha alcuna caratteristica di resistenza/isolamentao o compartimentazione se non quella di ''nascondere'' gli impian...
- gio gen 24, 2013 22:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Costruzioni a secco in TV Extreme Makeover Home Edition Ital
- Risposte: 18
- Visite : 4003
Re: Costruzioni a secco in TV Extreme Makeover Home Edition
Ho visto il programma un po a pezzettini... naturalmente essendo rivolto a chi prima guardava il grande fratello non è che si siano soffermati sulla tecnica di costruzione (A meno che mi sia perso proprio i pezzi più importanti, ma dubito...). Quindi non c'è molto da commentare... Di quel poco che ...
- gio gen 24, 2013 22:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: separazione ct-autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 1593
Re: separazione ct-autorimessa
Devi prevedere la resistenza maggiore tra le cue.. per cui REI 120.
La tua premessa (inferiore a 9) non esclude il rispetto del controllo VV.F. ma esclude la assoggettabilità ai controlli.
La tua premessa (inferiore a 9) non esclude il rispetto del controllo VV.F. ma esclude la assoggettabilità ai controlli.
- gio gen 24, 2013 22:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Box autorimessa maggiori di 40 mq
- Risposte: 5
- Visite : 4486
Re: Box autorimessa maggiori di 40 mq
il box deve essere considerato come una attività all'interno della attività principale. Devono essere garantiti tutti i requisiti di aerazione e ventilazione previsti per la autormessa principale. E' consentito l'utilizzo comune delle corsie. In merito c'e' una circolare del comando nazionale vv.f. ...
- ven gen 11, 2013 21:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio
- Risposte: 23
- Visite : 6188
Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio
ritengo che il punto più innovativo riguarda la possibilità da parte del tecnico di certificare l'adeguatezza di continuità dell'erogazione dia di energia elettrica che di acqua dall'ente. Fino a prima l'uscita, era esclusivamente l'ente a certificare tale idoneità.
Ne vedremo di belle...
Ne vedremo di belle...
- ven dic 21, 2012 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: centrale termica richiesta tecnico antincendio? URGENTE
- Risposte: 8
- Visite : 1855
Re: centrale termica richiesta tecnico antincendio? URGENTE
Grazie Terminus, Per cui il tenico anticendio firmerebbe solo la parte relativa alla certificazione delle strutture REI. Quindi se ho capito bene si presenterebbe una SCIA ''congiunta'' da più tecnici. Porbabilmente non a caso i moduli da presentare sono totalemnte indipendenti. Grazie e cancora com...
- gio dic 20, 2012 22:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: centrale termica richiesta tecnico antincendio? URGENTE
- Risposte: 8
- Visite : 1855
Re: centrale termica richiesta tecnico antincendio? URGENTE
Ciao Terminus, grazie per la tua cortesia e mi ri-complimento per la tua elevatissima preparazione. Ti porgo ultima domanda : Posso eseguire il progetto di prevenzione incendi a mia firma nonostante non sia in possesso dell'iscrizione all'elenco per poi fare presentare la scia da tecnico esterno isc...
- gio dic 20, 2012 20:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: centrale termica richiesta tecnico antincendio? URGENTE
- Risposte: 8
- Visite : 1855
Re: centrale termica richiesta tecnico antincendio? URGENTE
Grazie a tutti per le Vs risposte, x Terminus.. Ho letto quanto da te indicato e in particolare all'allegato II. Al punto 1.1. si parla di certificazioni e al punto1.2 di relazioni integrali che devono essere redatte da tecnico anticendio. Se l'elemento edilizio è tipo standard, perchè non potrei us...
- gio dic 20, 2012 19:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: centrale termica richiesta tecnico antincendio? URGENTE
- Risposte: 8
- Visite : 1855
Re: centrale termica richiesta tecnico antincendio? URGENTE
la scia dovrebbe essere una dichiarazione dello stato di fatto in cui si certifica che quanto riportato in progetto è conforme alla realtà. Per gli elementi murali posso usare la circolare del 15/02/08+ DECRETO 16 febbraio 2007? e per i solai...? In una centrale termica, quali possono essere i compo...
- gio dic 20, 2012 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: centrale termica richiesta tecnico antincendio? URGENTE
- Risposte: 8
- Visite : 1855
centrale termica richiesta tecnico antincendio? URGENTE
Ciao a tutti! Vorrei porvi una questione... Un tecnico non iscritto agli elenchi ministeriali 818/08, può redigere un progetto di adeguamento alla normativa anticendio (potenza termica >116 kW classe A dpr 151/11) per una centrale termica a servizio di un condominio? Ovviamente prospetto il caso in ...
- gio dic 20, 2012 13:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sottoraffreddamento circuito frigorfiero e carica refrigeran
- Risposte: 8
- Visite : 16155
Re: Sottoraffreddamento circuito frigorfiero e carica refrig
Sono daccordo sul fatto che il liquido, a parità di massa, ha un volume molto inferiore. Ma nel momento in cui il fluido refrigerante condensa, il volume mancante di interfaccia tra tubo fluido liquido da cosa viene occupato. Da vapore ? Si, fino fino a quando è nel condensatore e dopo, quando inizi...
- mer dic 19, 2012 18:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sottoraffreddamento circuito frigorfiero e carica refrigeran
- Risposte: 8
- Visite : 16155
Re: Sottoraffreddamento circuito frigorfiero e carica refrig
X NNN Se ho capito bene, il fenomeno è dovuto al fatto che una quantità inferiore di liquido lambise la superficie di scambio. Ma se il vapore condensa, il volume all'interno dei tubi precentemente occupato dal vapore dovrà essere sostituito da liquido, lambendo totalmente le superfici del tubo e qu...
- mer dic 19, 2012 16:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sottoraffreddamento circuito frigorfiero e carica refrigeran
- Risposte: 8
- Visite : 16155
Sottoraffreddamento circuito frigorfiero e carica refrigeran
Ciao a tutti. Non riesco a capiere quanto segue... E' consolidato il concetto che se si ha riodtta carica di fluido refrigerante in una macchina frigorifera, si induce ad un basso sottoraffreddamento a valle del condensatore. Difatti un elemento di valutazione che permette di verificare lo stato di ...
- mar dic 18, 2012 21:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: protezione REI di smorzatore sisimico
- Risposte: 2
- Visite : 1119
Re: protezione REI di giunto sisimico
Scusami ma non mi è mi chiara la problematica. Hai un giunto sismico tra solaio e trave? puoi cercare di darci maggiori spiegazioni?
- sab dic 08, 2012 09:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti studio dentistico
- Risposte: 6
- Visite : 2397
Re: Impianti studio dentistico
Devi dare riferimento al regolamento santorio del tuo comune o regionale. In ogni caso fai riferimento alle linee guida ISPESL per il comparto medico/operatorio. Se si eseguono interventi con gas anestetici, il locale è a tutti gli effetti una sala operatoria. Per quanto riguarda gli impianti elettr...
- mar nov 27, 2012 07:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Suddivisione colonne montanti
- Risposte: 10
- Visite : 2015
Re: Suddivisione colonne montanti
grazie per le Vs risposte!
Che tipo di riduttore a diaframma sarebbe opportuno utilizzare?
L'edificio è costituito da n. 7 piani.
Che tipo di riduttore a diaframma sarebbe opportuno utilizzare?
L'edificio è costituito da n. 7 piani.
- lun nov 26, 2012 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Suddivisione colonne montanti
- Risposte: 10
- Visite : 2015
Suddivisione colonne montanti
Ciao a tutti. Ho parlato con una persona che dovrebbe avere maggiore conoscenza di me in materia di prevenzione incendi. Mi consiglia nel caso di impianto idranti a servizio di una scala di un edificio alto 35 m di suddividere la colonna montante che alimenta gli idranti installati ai piani in n.2 c...
- mar nov 20, 2012 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: resisteza antincendio porte ospeali
- Risposte: 0
- Visite : 430
resisteza antincendio porte ospeali
Ciao a tutti... Un quesito al volo di conforto. Mi confermate che sia il D.M. 18 SET 2012 (strutture sanitarie) che altre circolari non richiedano requisiti di resistenza anticendio di porte interne di degenze ospdaliere e laborati diagnostici cat. C e cat. D) ? Fa eccezione il punto 1.8 (ammissibil...
- mer nov 14, 2012 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse, rampe e sprinkler
- Risposte: 12
- Visite : 2740
Re: Autorimesse, rampe e sprinkler
Giusta una mia piccola esperienza... Ho visto in impianto in autorimessa a pagamento in cui in rampa erano installati gli sprinkler ma erano installati precisamente perimetralmente ai lati della rampa. Risultato.. metà parte del getto colpisce il muro e inoltre essendo perimetralmente opposti la par...
- dom ott 21, 2012 08:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progettare impianti elettrici e meccanici
- Risposte: 2
- Visite : 921
Re: Progettare impianti elettrici e meccanici
Quanto tu dici è perfettamente in linea a quanto io penso. Purtroppo ad oggi non ho trovato un progettista elettrico che mi a abbia particolarmente dato fiducia da passargli del lavoro. Per quanto riguarda la progettazione meccanica ho notato che se non si rientra in una certa taglia di dimensione a...
- sab ott 20, 2012 15:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progettare impianti elettrici e meccanici
- Risposte: 2
- Visite : 921
Progettare impianti elettrici e meccanici
Ciao a tutti. Ad oggi mi sono occupato quasi esclusivamente di progettazione impianti meccanici. Sto per iniziarmi alla progettazione elettrica, ma prima vorrei sentire la vostra opinione... Ho sempre pensato che le due parti impiantistiche fossere separate e che comunque o si è bravi nella progetta...
- gio ott 04, 2012 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valvola automatica chiusura GAS
- Risposte: 19
- Visite : 8860
Re: Valvola automatica chiusura GAS
Molto strano! Si è inserito un sistema di sicurezza che controlla un fenomeno che deve essere prevenuto con altri sistemi di sicurezza (rilevatore gas)
Diciamo che l'estintore a gas ci potrebbe stare, ma al posto del sensore ottivo avrei messo un un rilev. gas.
Diciamo che l'estintore a gas ci potrebbe stare, ma al posto del sensore ottivo avrei messo un un rilev. gas.
- mer ott 03, 2012 21:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: I "grandi" quesiti della Termotecnica...
- Risposte: 147
- Visite : 28548
Re: I "grandi" quesiti della Termotecnica...
Si ma i 3K in più li hai sul secondario e quindi non hai problemi sul primario.
- mer ott 03, 2012 21:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valvola automatica chiusura GAS
- Risposte: 19
- Visite : 8860
Re: Valvola automatica chiusura GAS
avete visto che in fondo c'e' anche un sensore ottico. Tale sensore è collegato ad una valvola di intercettaziome. Ma non sarebbe stato più opportuno si rilevatore di gas?
- mer ott 03, 2012 13:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valvola automatica chiusura GAS
- Risposte: 19
- Visite : 8860
Re: Valvola automatica chiusura GAS
Centrale termica con n.2 caldaie da 500 kW
doppio sistema di rilevazione:
1) Sensore ottico
2) Recipiente in pressione con gas interte... accoppianto a sensore termico
La centrale rispetta tutti D.M. e non è stata richiesta deroga
[img]C:\Users\www\Desktop\DSC04693.jpg[/img]
doppio sistema di rilevazione:
1) Sensore ottico
2) Recipiente in pressione con gas interte... accoppianto a sensore termico
La centrale rispetta tutti D.M. e non è stata richiesta deroga
[img]C:\Users\www\Desktop\DSC04693.jpg[/img]
- mar ott 02, 2012 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione idranti in cotrosoffitto.. si può?
- Risposte: 5
- Visite : 1209
Re: Tubazione idranti in cotrosoffitto.. si può?
Ok. Grazie...
- mar ott 02, 2012 09:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione idranti in cotrosoffitto.. si può?
- Risposte: 5
- Visite : 1209
Re: Tubazione idranti in cotrosoffitto.. si può?
Grazie Terminus. Quindi se ho capito bene... tu prevedi l'installazione in controsoffitto. Tuttavia la normativa parla non di assistenza ma di manutenzione. La manutenzione doverebbe essere effettuata in modo regolare e in ogni caso preclude che ci sia prima un controllo e visione del sistema per po...
- mar ott 02, 2012 08:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valvola automatica chiusura GAS
- Risposte: 19
- Visite : 8860
Re: Valvola automatica chiusura GAS
Credo che la manutenzione sia all abase del corretto funzionamento di qualsiasi apparecchio e quindi impianto. Si è vero. la normativa parla solo di apertura di aerazioe e non di ventilazione. Tuttavia il buon senso mi induce a prevedere una seconda apertura di ventilazione in modo che l'area di ven...
- mar ott 02, 2012 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione idranti in cotrosoffitto.. si può?
- Risposte: 5
- Visite : 1209
Tubazione idranti in cotrosoffitto.. si può?
Salve a tutti.. In una attività commerciale si richiede il passaggio di tubazioni in controsoffitto realizzato in cartongesso non ispezionabile. In caso di manutenzione dell'impianto (es. perdite acqua), per accedere all'impianto di deve rompere il controsoffitto. e se la perdita di acqua non è perf...
- sab set 29, 2012 15:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: I "grandi" quesiti della Termotecnica...
- Risposte: 147
- Visite : 28548
Re: I "grandi" quesiti della Termotecnica...
Ciao NNN vorrei che ti riuscissi a convincere anche me? Nei calcoli che portano alla tua teoria hai considerato che il circuito primario e secondario hanno probabilemnte portate differenti a secondo dell'utilizzo ? Non riesco a capire come tu possa sostenere che il separatore idraulico sia inutile. ...
- sab set 29, 2012 10:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valvola automatica chiusura GAS
- Risposte: 19
- Visite : 8860
Re: Valvola automatica chiusura GAS
Grazie a tutti per la partecipazione alla discussione. Adesso la situazione è molto + chiara. Per quanto riguarda il gpl il DM obbliga che i 2/3 dell'apertura siano a filo del piano di calpestio ma non da indicazioni sul posizionamento del rimanente 1/3 di apertura. Se non è possibile posizinare le ...
- gio set 27, 2012 11:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valvola automatica chiusura GAS
- Risposte: 19
- Visite : 8860
Re: Valvola automatica chiusura GAS
Neanche a me risulta. Tuttavia quasi sempre vedo queste valvole presenti all'entrata delle centrali e delle cucine. X Terminus Nella tua pratica professionale, sei solito prevedere le valvole di chiusura automatica ? Ritieni che in ogni caso sia una zione a favore della sicurezza? Io personalmente a...
- gio set 27, 2012 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valvola automatica chiusura GAS
- Risposte: 19
- Visite : 8860
Valvola automatica chiusura GAS
Ciao a tutti, la maggior parte delle centrali termiche e delle cucine professionali che ho visitato sono muniti di valvola automatica di chiusura gas comandata da un rilevatore fughe gas in ambiente interno. Tuttavia ne il D.M. 12/04/96 e la normaitiva UNI 8723 la prevedono. Si prevede solo una valv...
- gio set 27, 2012 09:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scuola infanzia - protezione radiatori per temperatura
- Risposte: 18
- Visite : 4761
Re: scuola infanzia - protezione radiatori per temperatura
Sicuramente quei sistemi sono validi contro gli urti... ma non so quanto per le alte temperature. Sicuramente una buona strategia in fase progettuale sarebbe quella di dimensioanre i radiatori con funzionamento a bassa temperatura, scegliendo radiatori con maggiore sviluppo verticale, visto che sara...
- gio set 27, 2012 09:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti accesi 24h
- Risposte: 6
- Visite : 1827
Re: Impianti accesi 24h
In modo spannometrico, per un edificio avente involuctro con prestazioni energetiche medie, ogi °C di innalzamento della temperatura si assiste ad un aumento del 3% del consumo energetico. Il motivo è molto semplice; all'aumentare della differenza di temperatura tra interno ed esterno si ha un aumen...
- mer set 26, 2012 16:39
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: progetto gas portata >35kW
- Risposte: 14
- Visite : 4287
Re: progetto gas portata >35kW
Senza dubbio la UNI 7129 non è valida sopra i 35 kW. Personalmente cerco anche io di dimensionare la rete con il limite di 1 mbar. In casi di elevato prelievo (vd inveno 2012), ci possono essere particolari riduzioni di pressione di rete con il conseguente blocco degli apparecchi. Ritornando al ques...
- mer set 26, 2012 16:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti accesi 24h
- Risposte: 6
- Visite : 1827
Re: Impianti accesi 24h
Assolutamente nessuna convenienza.
Consumo di energia elettrica di pompaggio e termica per il mantenimento del set point
Consumo di energia elettrica di pompaggio e termica per il mantenimento del set point
- ven ago 10, 2012 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro antifumo e impianto di sovrappressione
- Risposte: 4
- Visite : 1102
Re: Filtro antifumo e impianto di sovrappressione
mi correggo. Terminus hai perfettamente ragione. Per cui potrebbero essereri dei problemi se l'aria apsirata per mettere in pressioneil circuito venga presa da zone in cui sboccano ad esempio dei camini di ventilazione nataurali o comunque zone a pericolo di incendio. E' corrett ?
- ven ago 10, 2012 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro antifumo e impianto di sovrappressione
- Risposte: 4
- Visite : 1102
Re: Filtro antifumo e impianto di sovrappressione
Non è che per caso la canalizzazione è tale da fare evacuare i fumi in posizione non idonea... tipo davanti a finestre o zone non totalmente a cielo libeo ?
- ven ago 10, 2012 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CORSO PREVENZIONE INCENDI MILANO
- Risposte: 3
- Visite : 975
Re: CORSO PREVENZIONE INCENDI MILANO
Si! a Milano la cifra è quella per il corso 2012/13. Credo che sia una eccessivamente elevata.
E' vero che si affrontano molti discorsi teorici ma è anche vero che avere un corpo docente particolarmente preparato giova solo alla preparazione dell'allievo.
E' vero che si affrontano molti discorsi teorici ma è anche vero che avere un corpo docente particolarmente preparato giova solo alla preparazione dell'allievo.
- dom ago 05, 2012 15:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CORSO PREVENZIONE INCENDI MILANO
- Risposte: 3
- Visite : 975
CORSO PREVENZIONE INCENDI MILANO
Ciao a tutti! Vorrei iscrvermi al corso di prevenzione incendi a Milano che partirà a settembre 2012. Desideravo sapere, da parte di chi l'ha frequentato o ne è a conoscenza, quali sono le Vs valutazioni del corso. Gli esami finali sono particolarmente gravosi ? Il corso vale quanto il costo (1500+I...
- dom lug 08, 2012 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT
- Risposte: 8
- Visite : 2980
Re: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT
Per cui se ho capito bene, se nel progetto non c'e' alcuna specifica posso scegliere in modo indistinto un perndent o un upright?
- gio giu 28, 2012 17:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT
- Risposte: 8
- Visite : 2980
Re: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT
Devo realizzare uno sprinkler (autorimessa) in cui non compare in progetto se lo sprinkler è conventional o spray. Il progettista non è rintracciabile a causa di multipli subbaplati tra progettisti. Questa informazione è inoltre necessaria in quanto in funzione della tipologia varia anche la distanz...
- gio giu 28, 2012 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT
- Risposte: 8
- Visite : 2980
Re: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT
non sarebbe meglio infatti mettere un pendent. Con il UP RIGHT non si richiede una dimensione maggiore consedierando che il deflettore è in posizione superiore al deflettore ? Ti chiedo inoltre se sia più appropiato un Convenzionale o uno spray ? Nella eventualità il progettista non specifichi la ti...
- gio giu 28, 2012 10:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT
- Risposte: 8
- Visite : 2980
IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT
Ciao a tutti,
Per le autorimesse e in impianti ad umido, è più appropiato l'utilizzo di sprinler ad upright o pendent ? leggendo la normatica UNI 12845, sembrerebbe che UP.RIGHT siano maggiormente indicati per impianti a secco.
Che ne dite?
Per le autorimesse e in impianti ad umido, è più appropiato l'utilizzo di sprinler ad upright o pendent ? leggendo la normatica UNI 12845, sembrerebbe che UP.RIGHT siano maggiormente indicati per impianti a secco.
Che ne dite?
- mer giu 20, 2012 05:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pannelli radianti; pannello piano o bugnato
- Risposte: 10
- Visite : 2610
pannelli radianti; pannello piano o bugnato
ciao a tutti! secondo voi quali sono le differenze ? Quali sono i vantaggi/svantaggi dei due sistemi?