La ricerca ha trovato 189 risultati
- lun mar 14, 2016 15:12
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: RICHIESTA RTV a seguito di un intervento
- Risposte: 0
- Visite : 1472
RICHIESTA RTV a seguito di un intervento
Buonasera. Un collega (tecnico del cliente finale, incaricato dell'espletamento della pratica ENEA) contesta Di.Co. eseguita da installatore (mio cliente) in quanto mancante del RTV redatto secondo la UNI10738:2012. L'installatore in questione ha "solamente" sostituito la caldaia, installa...
- ven nov 27, 2015 18:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Efficienza media stagionale per servizio riscaldamento
- Risposte: 0
- Visite : 4798
Efficienza media stagionale per servizio riscaldamento
Buonasera a tutti. SITUAZIONE: Villetta monofamiliare su un unico livello (piano rialzato) con intercapedine ventilata e sottotetto non abitato (freddo). In origine divisa in 2 appartamenti indipendenti ed ora uniti a formare un'unica civile abitazione; caldaia esistente, metà impianto lasciato in e...
- mar lug 21, 2015 18:45
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: PRESSIONE INSUFFICIENTE
- Risposte: 5
- Visite : 2833
Re: PRESSIONE INSUFFICIENTE
Ciao a tutti. ...Ho provato a contattare l'azienda del gas la quale mi dice che come "estrema ratio" possiamo agire sul riduttore di pressione portandola a 35-40 mbar (comunque prefersicono NON FARLO !) .. ma anche questa soluzione, mi migliora la pressione disponibile di 0,8 mbar... Effe...
- mar lug 21, 2015 12:09
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: PRESSIONE INSUFFICIENTE
- Risposte: 5
- Visite : 2833
PRESSIONE INSUFFICIENTE
Ciao a tutti. Sono stato chiamato a progettare la tubazione interna per un ristorante (nuova attività) che viene ricavato in un appartamento dove attualmente è installata una caldaia murale da 24 kW. Il contatore presente (G4) dovrà essere sostituito con un G10 poichè la portata complessiva a seguit...
- mer mag 27, 2015 15:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo impianto in edificio sprovvisto con nuova intercapedine - QUALI VERIFICHE ?
- Risposte: 8
- Visite : 1905
- mer mag 27, 2015 14:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo impianto in edificio sprovvisto con nuova intercapedine - QUALI VERIFICHE ?
- Risposte: 8
- Visite : 1905
Re: Nuovo impianto in edificio sprovvisto con nuova intercapedine - QUALI VERIFICHE ?
Ok.
Quindi sarebbe obbligatorio .. ma non si fa !!
Capisco ..
Senti, ultima questione: che significa che "nella nuova legge nazionale saranno finalmente limiti + 30%" ?
Grazie mille.
Quindi sarebbe obbligatorio .. ma non si fa !!
Capisco ..
Senti, ultima questione: che significa che "nella nuova legge nazionale saranno finalmente limiti + 30%" ?
Grazie mille.
- mer mag 27, 2015 13:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo impianto in edificio sprovvisto con nuova intercapedine - QUALI VERIFICHE ?
- Risposte: 8
- Visite : 1905
Re: Nuovo impianto in edificio sprovvisto con nuova intercapedine - QUALI VERIFICHE ?
La legge 10 serva cmq già solo x nuovo IMP in edificio esistente...a prescindere dal titolo abilitativo Sono perfettamente d'accordo con te .. girondone, lo davo per scontato :D Ma la questione "legale" legata all'isolamento .. è corretta ? Voglio dire: se si "toccano" le strutt...
- mer mag 27, 2015 13:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo impianto in edificio sprovvisto con nuova intercapedine - QUALI VERIFICHE ?
- Risposte: 8
- Visite : 1905
Nuovo impianto in edificio sprovvisto con nuova intercapedine - QUALI VERIFICHE ?
Vorrei una vostra interpretazione su una diatriba accesasi con un architetto. La situazione è la segente: Sto progettando un impianto con pdc in un edificio artigianale (gelateria) che era sprovvisto di impianto termico. Il progettisita architettonico (che ha presentato "semplice" CIL) ha ...
- mar mar 31, 2015 17:40
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Emissioni evitate
- Risposte: 8
- Visite : 2246
Re: Emissioni evitate
GRAZIE MILLE A TUTTI..
- mar mar 31, 2015 17:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RESPONSABILITA' LEGALE IMPIANTO
- Risposte: 17
- Visite : 4245
RESPONSABILITA' LEGALE IMPIANTO
Una ditta ha terminato, nel 2012, la realizzazione di un impianto termico centralizzato (condominio commerciale/direzionale). A distanza di poco più di 2 anni (29 mesi) l'isolamento termico delle tubazioni in CT si è completamente "scollato" ed è caduto, lasciando nude le tubazioni (per un...
- gio mar 12, 2015 22:51
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Emissioni evitate
- Risposte: 8
- Visite : 2246
Re: Emissioni evitate
Grazie mille Ronin.
.. e da CO2 a CO2 eq ?
.. e da CO2 a CO2 eq ?
- gio mar 12, 2015 20:53
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Emissioni evitate
- Risposte: 8
- Visite : 2246
Emissioni evitate
Buonasera a tutti. Ho due diversi tipi di interventi: 1- che genera un risparmio "x" di EP derivante da gas metano (non consumato); 2- che genera un risparmio "y" di EP derivante da energia elettrica (non consumata). Dati "x" e "y" in Tep .. qualcuno sa fornir...
- gio mar 12, 2015 20:52
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Riduzione Emissioni CO2 -> CO2 eq
- Risposte: 0
- Visite : 1574
Riduzione Emissioni CO2 -> CO2 eq
Buonasera a tutti. Ho due diversi tipi di interventi: 1- che genera un risparmio "x" di EP derivante da gas metano (non consumato); 2- che genera un risparmio "y" di EP derivante da energia elettrica (non consumata). Dati " x " e " y " in Tep .. qualcuno sa fo...
- mar feb 03, 2015 18:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: biomassa e decreto 28 ci risiamo
- Risposte: 32
- Visite : 7390
Re: biomassa e decreto 28 ci risiamo
Ciao. Ho lo stesso identico problema .. anche se con una termostufa ad aria (potenza superiore ai 15 kW dunque impianto di riscaldamento a tutti gli effetti come da definizione 192/05) . Personalmente crederei giusto poter considerare l'apporto di questa termostufa nel calcolo del Fep (risc) .. il p...
- mar feb 03, 2015 18:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: termostufa e decreto 28/11
- Risposte: 1
- Visite : 611
termostufa e decreto 28/11
Ciao a tutti. Il decreto 28/11 impone il rispetto del 50% Fep (acs) + 20% Fep (acs+risc) attraverso FER . In una situazione nella quale ho una termostufa ad aria di potenza > ai 15 kW installata nel salone (la casa si compone di 3 camere, 2 bagni, salone, ufficio, cucina + zone comuni) .. posso cons...
- lun gen 19, 2015 16:19
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: FORNI PROFESSIONALI
- Risposte: 1
- Visite : 1102
Re: FORNI PROFESSIONALI
Scusate .. qualcuno piò aiutarmi ??
Grazie mille.
- mer gen 07, 2015 19:09
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: FORNI PROFESSIONALI
- Risposte: 1
- Visite : 1102
FORNI PROFESSIONALI
Buonasera a tutti. In un laboratorio di cottura pane devono essere installati 2 forni a gas a tiraggio naturale per una portata termica complessiva pari a 79 kW (37+42). Il cliente mi chiede se i forni possono scaricare in un unica canna fumaria in quanto un collega lo ha informato del fatto che ne ...
- mar giu 10, 2014 13:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico a parete (da centralizzato a termosingolo)
- Risposte: 1
- Visite : 603
Scarico a parete (da centralizzato a termosingolo)
Salve a tutti, avrei bisogno di alcuni chiarimenti relativi alla trasformazione da impianto centralizzato ad individuale, per quanto riguarda l'evacuazione dei prodotti di combustione. Ho un condominio in cui è stato deliberato il distacco di tutti i condomini dall'impianto centralizzato (con smante...
- gio mar 06, 2014 17:34
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Canna fumaria piani cottura
- Risposte: 1
- Visite : 985
Canna fumaria piani cottura
Buonasera a tutti. Per la prima volta in vita mia mi è stata rivolta la domanda che vi riporto sotto .. alla quale non so dare risposta ! Qualcuno sa aiutarmi ? Non ho mai avuto necessità di verificare la situazione specfiica e pertanto mi sono andato a cercare sulla 7129 la risposta che però .. ahi...
- ven gen 10, 2014 17:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo FEN e modelli Legge 10/91
- Risposte: 4
- Visite : 1846
- ven gen 10, 2014 15:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo FEN e modelli Legge 10/91
- Risposte: 4
- Visite : 1846
Re: Calcolo FEN e modelli Legge 10/91
Inoltre (sempre in relazione alla questione sopra) volevo chiedervi: - su cosa influisce la "furbata" (credo che di questo si tratti) di aver abbassato la Potenza nominale del generatore di calore a 11 kW, anzichè considerare quella realmente installata di 23 kW? GRAZIE MILLE A CHI VORRA' ...
- ven gen 10, 2014 14:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo FEN e modelli Legge 10/91
- Risposte: 4
- Visite : 1846
Calcolo FEN e modelli Legge 10/91
Scusate ma essendo relativamente giovane ed avendo inizato relativamente tardi la professione non ho grande dimestichezza con il regime normativo della Legge 10/91. 1- Se per un edificio nuovo e per il quale era prevista (all'epoca 2004) la relazione secondo il modello "A" del DM 13/12/93,...
- mer nov 27, 2013 17:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termostufa - problemi di ebollizione e di circolazione
- Risposte: 13
- Visite : 15490
Re: Termostufa - problemi di ebollizione e di circolazione
...lo avrei già fatto :oops: ma non ci riesco ... mi dice "Il limite massimo di allegati impostato è stato raggiunto" e non me lo carica !!
E' un file jpg ... va bene ?
E' un file jpg ... va bene ?
- mer nov 27, 2013 16:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termostufa - problemi di ebollizione e di circolazione
- Risposte: 13
- Visite : 15490
Re: Termostufa - problemi di ebollizione e di circolazione
Sui radiatori non ci sono valvole termostatiche. La valvola si può muovere manualmente, tant'è che (come ti dicevo) ieri sera l'abbiamo lasciata sul circuito del riscaldamento, senza il motore inserito, con l'uscita calda chiusa e stamani al primo riavvio della stufa, è andata subito in eboolizione....
- mer nov 27, 2013 15:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termostufa - problemi di ebollizione e di circolazione
- Risposte: 13
- Visite : 15490
Re: Termostufa - problemi di ebollizione e di circolazione
Ok.
Provo questa cosa e poi ti faccio sapere ... grazie mille per l'aiuto !
Puoi dirmi cosa ti aspetti da questa prova ?
L'idraulico sicuramente vorrà capire il perchè glielo chiedo !
Provo questa cosa e poi ti faccio sapere ... grazie mille per l'aiuto !
Puoi dirmi cosa ti aspetti da questa prova ?
L'idraulico sicuramente vorrà capire il perchè glielo chiedo !
- mer nov 27, 2013 14:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termostufa - problemi di ebollizione e di circolazione
- Risposte: 13
- Visite : 15490
Re: Termostufa - problemi di ebollizione e di circolazione
Concordo con te ! Il fatto è che anche stamani mattina, chiuso il bollitore attraverso le intercettazioni (non ho però abbasssato il termostato) l'impianto appena partito è andato subito in ebollizione ... subito ! Potrebbe essere anche che non avendo abbassato il termostato, fatto partire l'impiant...
- mer nov 27, 2013 14:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termostufa - problemi di ebollizione e di circolazione
- Risposte: 13
- Visite : 15490
Re: Termostufa - problemi di ebollizione e di circolazione
Se ho capito bene l'impianto è semplice. Stufa con una deviatrice ACS/radiatori. giusto? Da quel che dici mi viene in mente: La pompa è dimensionata correttamente per il circuito radiatori? Chi da il limite di Tmax al bollitore? ESATTO !!! La pompa è dimensionata correttamente (1.8 m³/h; 3 m) calco...
- mer nov 27, 2013 12:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termostufa - problemi di ebollizione e di circolazione
- Risposte: 13
- Visite : 15490
Termostufa - problemi di ebollizione e di circolazione
Ciao a tutti. Ho realizzato il progetto per la ristrutturazione di un impianto di riscaldamento con una termostufa (unico generatore di calore) per un'abitazione di circa 90 m² (dispersioni 15 kW) alla quale facciamo fare anche ACS attraverso un bollitore da 200 litri con doppio scambiatore (è insta...
- mer lug 10, 2013 19:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distacco da centralizzato
- Risposte: 43
- Visite : 10650
Re: Distacco da centralizzato
1- fare una simulazione sul sistema edificio-impianto ante e post opera; E che risultati avresti, realisticamente parlando? E quanto costerebbe? Alla fine riusciresti a dichiarare e prendertene la responsabilità che non si arreca danno? 1- Non so quali risultati otterrei ... credo che i fattori che...
- mar lug 09, 2013 18:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distacco da centralizzato
- Risposte: 43
- Visite : 10650
Distacco da centralizzato
Salve a tutti. Avrei necessità di chiarirmi le idee circa la possibilità di distacco di un appartamento da un impianto centralizzato. Con la riforma del condominio (in vigore dal 18 giugno) è possibile attuare il distacco a patto che venga dimostrato che l'utente che si distacca, non arrechi "p...
- mar lug 09, 2013 17:22
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Strutture sconosciute
- Risposte: 9
- Visite : 2691
Re: Strutture sconosciute
Grazie mille a tutti !
CHIARO !!!
CHIARO !!!
- ven giu 28, 2013 12:44
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Strutture sconosciute
- Risposte: 9
- Visite : 2691
Re: Strutture sconosciute
Tu stai parlando delle appendici A e B alla UNI TS 11300-1 ... ma quali sono le fonti attendibili che vengono mensionate nella norma ? Io spesso mi ritrovo a certificare edifici di seconda/terza "mano" dove l'ultimo non ne sa praticamente niente delle strutture ... magari xcè l'ha comprato...
- ven giu 28, 2013 12:35
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Strutture sconosciute
- Risposte: 9
- Visite : 2691
Re: Strutture sconosciute
in teoria direi che al max puoi essere cautelativo con riferimento alle uni ts.. come se si parlasse per es di ace.... Scusami girondone forse mi sono spiegato davvero male ... io sto parlando proprio di ACE (APE) ... che vuoi dire con "essere cautelativo" ?? Se facendo un attestato di pr...
- ven giu 28, 2013 11:02
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Strutture sconosciute
- Risposte: 9
- Visite : 2691
Re: Strutture sconosciute
Ovviamente si ! Scusatemi ... l'avevo dato per scontato !!girondone ha scritto:parli di dimensionamento impianto su edificio esistente immagino
- gio giu 27, 2013 19:22
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Strutture sconosciute
- Risposte: 9
- Visite : 2691
Re: Strutture sconosciute
Solitamente chiedo o una copia della Legge 10/91 se c'è ... oppure una dichiarazione a timbro e firma di un professionista (architetto e/o geom) che mi "garantisca" la muratura .. ma da qualche tempo a questa parte (giustamente) gli stessi fanno spallucce !!! Se io dichiaro che la muratura...
- gio giu 27, 2013 19:17
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Strutture sconosciute
- Risposte: 9
- Visite : 2691
Strutture sconosciute
Ciao a tutti, volevo chiedervi come vi comportate circa la determinazione della trasmittanza termica delle strutture ... che vi vengono "raccontate" !? Intendo dire ... poniamo il caso che: 1- non esistono avvolgibili e quindi non si possa togliere il coperchio del cassonetto per verificar...
- mar gen 15, 2013 12:08
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Eccessivo calo di pressione
- Risposte: 11
- Visite : 8281
Re: Eccessivo calo di pressione
Qualcosa non mi torna, anzi parecchio... Dici che il tecnico ha misurato 3300mmhg in rete? Ma sei sicuro? Stiamo parlando di 4 bar, ci fai andare un generatore industriale... :shock: Secondo me hai misurato 33mmhg ovvero circa 44mbar che in dinamica diventano 12mmh ovvero 16mbar. Di solito ne servo...
- lun gen 14, 2013 19:38
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Eccessivo calo di pressione
- Risposte: 11
- Visite : 8281
Re: Eccessivo calo di pressione
Volevo inoltre chiedervi:
La V.I.C. è stata installata all'interno della CT, è giusto ?
Io l'ho sempre vista fuori anche se il DM 12 aprile 96 parla solo della valvola di intercettazione manuale .
La V.I.C. è stata installata all'interno della CT, è giusto ?
Io l'ho sempre vista fuori anche se il DM 12 aprile 96 parla solo della valvola di intercettazione manuale .
- lun gen 14, 2013 17:32
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Eccessivo calo di pressione
- Risposte: 11
- Visite : 8281
Re: Eccessivo calo di pressione
Qualcosa non mi torna, anzi parecchio... Dici che il tecnico ha misurato 3300mmhg in rete? Ma sei sicuro? Stiamo parlando di 4 bar, ci fai andare un generatore industriale... :shock: Secondo me hai misurato 33mmhg ovvero circa 44mbar che in dinamica diventano 12mmh ovvero 16mbar. Di solito ne servo...
- sab gen 12, 2013 16:35
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Eccessivo calo di pressione
- Risposte: 11
- Visite : 8281
Re: Eccessivo calo di pressione
Premesso che i millimetri di mercurio non sono una unità del sistema internazionale e quindi il loro uso è deprecabile, in quanto la pressione si misura in Pa e multipli, se la pressione in esercizio è di 1200mmHg contro i nominali 1500mmHg, direi che si può tranquillamente chiedere al produttore d...
- sab gen 12, 2013 13:10
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Eccessivo calo di pressione
- Risposte: 11
- Visite : 8281
Eccessivo calo di pressione
Ciao, durante la messa in funzione di un impianto (2 caldaie a condensazione da 300kW cadauna), il tecnico della caldaia ha riscontrato un eccessivo calo di pressione del gas metano tale da far intervenire il pressostato di minima della caldaia. Strumento alla mano : Pressione della rete: 3300 mmHg ...
- lun gen 07, 2013 19:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LEGGE 10/91 - obblighi vigenti all'epoca
- Risposte: 12
- Visite : 4704
Re: LEGGE 10/91 - obblighi vigenti all'epoca
ha abbassato la temperatura dell'acqua a 65 °C ed ha fatto una prova strumentale (della durata di 24 ore) durante la quale l'appartamento non ha mai raggiunto i 20°C (massimo 19°C - con temeperatura esterna intorno ai 6/7 °C). Mah.. mucio strano. Con 80°C va a -5°C esterni.. con 6/7°C a 65 riscalda...
- lun gen 07, 2013 19:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LEGGE 10/91 - obblighi vigenti all'epoca
- Risposte: 12
- Visite : 4704
Re: LEGGE 10/91 - obblighi vigenti all'epoca
per danilo2: prendo in riferimento la legge 10/91 ed il progetto allegato (redatti nel 2001) proprio per capire se l'installatore a suo tempo abbia rispettato o meno quanto in essi precritti dal progettista...mi sembrava l'unico modo per avere un dato "certo" di partenza. Detto questo ......
- lun gen 07, 2013 12:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LEGGE 10/91 - obblighi vigenti all'epoca
- Risposte: 12
- Visite : 4704
Re: LEGGE 10/91 - obblighi vigenti all'epoca
Innazitutto grazie mille per le risposte ... quindi secondo te potrei provare ad impostare la temperatura a 80 °C e vedere se ce la facciamo a raggiungere i 20 °C in ambiente ? Il salto termico di cui mi parli (al denominatore della formula per il calcolo del Cd) che salto termico è ? Se fosse quell...
- ven gen 04, 2013 20:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LEGGE 10/91 - obblighi vigenti all'epoca
- Risposte: 12
- Visite : 4704
LEGGE 10/91 - obblighi vigenti all'epoca
Ciao a tutti. Sono stato chiamato come CTP in un causa nella quale il mio cliente (impresa edile) ha ristrutturato e poi venduto al Signor "A" un appartamento (trilocale) in un condominio storico. Il Signor "A" ha vissuto nell'apartamento per 7 anni senza mai lamentare alcun prob...
- ven gen 04, 2013 19:16
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Sostituzione caldaia
- Risposte: 5
- Visite : 5917
Re: Sostituzione caldaia
Grazie mille !
- mer gen 02, 2013 13:30
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Valuta bonifico
- Risposte: 1
- Visite : 13404
Valuta bonifico
Spese per espletamento pratiche ENEA (commi 345b + 347). Progetto di notula datato 28/12/2012, bonifico on-line effettuato nello stesso giorno dal cliente con: - data regolamento: 02/01/2013; - data contabile ordinante: 31/12/2012; - data valuta ordinante: 02/01/2013. Secondo voi l'importo in questi...
- sab dic 22, 2012 11:57
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Sostituzione caldaia
- Risposte: 5
- Visite : 5917
Re: Sostituzione caldaia
Concordo pienamente con tutto quanto dite ma nella pratica la vera difficoltà è quella (almeno per me) di riuscire a stabilire con esattezza l'epoca di costruzione dell'impianto e di conseguenza fare una Di.Ri che non sia un foglio fatto tanto per fare carta ... e per riscuoterlo .. anche perchè in ...
- gio dic 20, 2012 19:50
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Sostituzione caldaia
- Risposte: 5
- Visite : 5917
Sostituzione caldaia
Ciao a tutti, avrei necessità di "sviscerare" un annoso problema al quale spesso mi capita di trovarmi di fronte, vi spiego nel dettaglio la situazione: 1 - all'installatore viene commissionata la "sostituzione di una caldaia"; 2 - la tubazione gas è sprovvista di dichiarazione d...
- gio dic 13, 2012 18:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Epi che non torna
- Risposte: 1
- Visite : 714
Epi che non torna
Ciao a tutti, ho un problema su un ampliamento di un edificio esistente (laboratorio dentistico). L'ampliamento in questione (adiacente al fronte Nord del fabbricato esistente) è realizzato completamente in vetro (trasmittanza che varia da 1.3 ad 1.7) con una copertura in tavolato di legno + stiferi...