La ricerca ha trovato 218 risultati

da alexdg
gio dic 23, 2010 20:13
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: passaggio tubo metano in cunicolo non areato
Risposte: 3
Visite : 1758

Re: passaggio tubo metano in cunicolo non areato

Devi verificare se rientri nel campo di applicazione del DM 12/04/1996...comunque se il tubo deve passare dal cunicolo non aerato, a parer mio, le giunzioni devono essere realizzate esclusivamente per saldatura di testa...ovviamente è preferibile passare all'esterno con tubazione interrata.
da alexdg
ven dic 17, 2010 11:55
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto >50 KW... progetto ?
Risposte: 5
Visite : 1828

Re: Impianto >50 KW... progetto ?

secondo me il DM 12/04/1996 non lo devi proprio applicare in quanto trattasi di apparecchiature ognuna di potenza inferiore a 35 kW, installate in civile abitazioni...il progetto va redatto in quanto è la somma delle potenze di tutte le apparecchiature che stabilisce il limite, indipendentemente del...
da alexdg
ven dic 17, 2010 11:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: dm 12/04/86 - 70kW in copertura
Risposte: 6
Visite : 1548

Re: dm 12/04/86 - 70kW in copertura

Non mi sembra che il DM parli di accessibilità del luogo di installazione dei generatori...penso che non ci siano particolari problemi se non al livello pratico.
da alexdg
ven dic 17, 2010 11:45
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: chiarimento progetto gas
Risposte: 8
Visite : 2577

Re: chiarimento progetto gas

A volte succede che gli installatori mi commissionino solo la progettazione della rete gas, pertanto faccio riferimento solo al punto del Dm in cui si tratta dell'impianto di adduzione del gas, dichiarando sulla relazione che, per l'incarico conferito, il progetto non prende in esaeme tutto il resto...
da alexdg
mar dic 07, 2010 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubazione acqua calda sanitaria interrata
Risposte: 7
Visite : 2247

tubazione acqua calda sanitaria interrata

Devo realizzare una tubazione per la distribuzione di acqua calda sanitaria in un complesso turistico con relativa rete di ricircolo; le tubazioni saranno installate all'esterno interrate a circa 50 cm per uno sviluppo di circa 280 mt. Qualcuno saprebbe suggerirmi quale tipo di tubazione meglio si a...
da alexdg
ven dic 03, 2010 13:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: misuratore di portata
Risposte: 5
Visite : 1379

Re: misuratore di portata

Grazie delle dritte Terminus, spero qualche volta di poterti ricambiare con qualche consiglio.
da alexdg
ven dic 03, 2010 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: misuratore di portata
Risposte: 5
Visite : 1379

Re: misuratore di portata

Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie
da alexdg
ven dic 03, 2010 10:08
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: tubazioni in polietilene per gpl
Risposte: 1
Visite : 1014

tubazioni in polietilene per gpl

Un dubbio, c'è qualche prescrizione o normativa (oltre la 7129) che vieta l'utilizzo del polietilene interrato per impianti a gas a GPL? Grazie
da alexdg
mer dic 01, 2010 19:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: misuratore di portata
Risposte: 5
Visite : 1379

Re: misuratore di portata

Grazie Terminus, comunque sullo schema riportato nella UNI 12845 il circuito di prova ritorna in vasca; ho una situazione in cui le pompe, del tipo sommerse, si trovano al terzo piano interrato ed il locale antincendio con il collettore ed i quadri elettrici si trova al piano primo interrato; volevo...
da alexdg
mer dic 01, 2010 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: misuratore di portata
Risposte: 5
Visite : 1379

misuratore di portata

Qualcuno saprebbe indicarmi la normaiva che prevede il circuito di prova con misuratore di portata per gli impianti antincendio?

E il circuito di prova deve per forza ritornare in vasca oppure può scaricare altrove?

Grazie per la collaborazione
da alexdg
gio ott 21, 2010 10:38
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubo gas in multistrato
Risposte: 1
Visite : 786

Tubo gas in multistrato

Qualcuno gentilmente potrebbe darmi delle dritte su come si può installare il tubo in multistrato per il gas? Grazie
da alexdg
mer ott 20, 2010 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bruciatori gas da 250 kW posti all'esterno
Risposte: 10
Visite : 2102

Re: Bruciatori gas da 250 kW posti all'esterno

Ribadisco che la situazione è un pò complicata in quanto i bruciatori sono stati già installati senza parere preventivo "naturalmente". Ora, dato che il mio incarico è solo di progettare la rete di adduzione del gas metano (per il CPI è incaricato un altro tecnico), credo che mi convenga n...
da alexdg
lun ott 18, 2010 11:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bruciatori gas da 250 kW posti all'esterno
Risposte: 10
Visite : 2102

Re: Bruciatori gas da 250 kW posti all'esterno

Si ma non avevo ancora fatto il sopralluogo. Comunque è' una situazione un pò complicata in quanto i bruciatori sono stati già installati, senza parere preventivo "naturalemente". Ora, dato che il mio incarico è solo di progettare la rete di adduzione del gas metano (per il CPI c'è un altr...
da alexdg
lun ott 18, 2010 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bruciatori gas da 250 kW posti all'esterno
Risposte: 10
Visite : 2102

Bruciatori gas da 250 kW posti all'esterno

Ho due cabine di verniciatura in uno stabilimento industriale ognuna alimentata da un bruciatore a metano da 250 kW; considerando che i bruciatori sono posti direttamente all'esterno (hanno solo una tettoia di protezione dalla pioggia) è necessario chiedere il CPI; e nel caso di risposta affermativa...
da alexdg
lun ott 18, 2010 09:48
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: rete gas metano in stabilimento industriale
Risposte: 6
Visite : 4281

Re: rete gas metano in stabilimento industriale

Ho fatto il sopralluogo per rilevare la rete gas e praticamente ho circa 200 mt di tubazione esterna che va a collegarsi a due bruciatori, posti all'esterno, di potenza nominale pari a 250 kW/cad per una portata totale di gas pari a circa 50 mc/h. I bruciatori hanno bisogno una pressione minima in i...
da alexdg
gio ott 14, 2010 09:14
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: rete gas metano in stabilimento industriale
Risposte: 6
Visite : 4281

Re: rete gas metano in stabilimento industriale

Grazie per la collaborazione Danilo; è chiaro che rispettando il DM 12/04/1996 sicuramente non si sbaglia, anzi è molto più esaustivo del DM 16/04/2008; però trattandosi di uno stabilimento industriale, che il DM 12/04/1996 esplicitamente esclude, mi stavo un pò preoccuopando di capire vi fossero al...
da alexdg
mer ott 13, 2010 20:01
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: rete gas metano in stabilimento industriale
Risposte: 6
Visite : 4281

Re: rete gas metano in stabilimento industriale

Il DM 16/04/2008 non è che dice granchè; comunque nello specifico ho una impianto a gas metano a servizio del bruciatore di una cabina di verniciatura inserita all'interno di uno stabilimento industriale, con potenza pari a circa 80 kW; la tubazione dovrebbe partire dal contatore sino al bruciatore ...
da alexdg
mer ott 13, 2010 20:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete gas metano in stabilimento industriale
Risposte: 5
Visite : 1195

Re: rete gas metano in stabilimento industriale

Il DM 16/04/2008 non è che dice granchè; comunque nello specifico ho una impianto a gas metano a servizio del bruciatore di una cabina di verniciatura inserita all'interno di uno stabilimento industriale, con potenza pari a circa 80 kW; la tubazione dovrebbe partire dal contatore sino al bruciatore ...
da alexdg
mer ott 13, 2010 18:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: stufa a pellet
Risposte: 0
Visite : 387

stufa a pellet

Se in un appartamento installo una stufa a pellet con potenza superiore a 15 kW che quindi viene assimilata ad un impianto termico secondo il D. Lgs. 3116/06, è necessario il libretto di impianto? E quali norme bisogna rispettare per l'installazione? Grazie
da alexdg
gio ott 07, 2010 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione difficile UNI 12845 sprinkler
Risposte: 2
Visite : 1820

Interpretazione difficile UNI 12845 sprinkler

In una stessa situazione che mi è capitata ho indirizzato il cliente verso un impianto a saturazione totale, in quanto con un impianto ad acqua si rischierebbe di rovinare i documenti; l'unica perplessità che mi rimane, togliendo ossigeno, anche se prevedi tutti gli allarmi possibili, è che potrebbe...
da alexdg
gio ott 07, 2010 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete gas metano in stabilimento industriale
Risposte: 5
Visite : 1195

rete gas metano in stabilimento industriale

Qualcuno saprebbe indicarmi la normativa di riferimento per la progettazione di impianti gas metano a servizio di stabilimenti industriali (che il D.M. 12/04/1996 esclude); in particolare devo progettare una rete metano a servizio del bruciatore di una cabina di verniciatura sita in una struttura in...
da alexdg
gio ott 07, 2010 12:52
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: rete gas metano in stabilimento industriale
Risposte: 6
Visite : 4281

rete gas metano in stabilimento industriale

Qualcuno saprebbe indicarmi la normativa di riferimento per la progettazione di impianti gas metano a servizio di stabilimenti industriali (che il D.M. 12/04/1996 esclude); in particolare devo progettare una rete metano a servizio del bruciatore di una cabina di verniciatura sita in una struttura in...
da alexdg
mar set 14, 2010 09:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubo gas in multistrato
Risposte: 4
Visite : 2070

Tubo gas in multistrato

Buongiorno, qualcuno saprebbe rispondere, gentilmente, ai seguenti quesiti: 1) posso utilizzare le tubazioni multistrato all'interno degli edifici installandole sottotraccia? 2) se utilizzo il multistrato, indipendentemente dalla potenza dell'impianto, è necessario redigere un progetto firmato da un...
da alexdg
mer set 01, 2010 17:56
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Giunzioni a tre pezzi
Risposte: 0
Visite : 458

Giunzioni a tre pezzi

Qualcuno saprebbe indicarmi se i giunti a tre pezzi (es. boccettoni) per impianti a gas inferiori a 35 kW possono essere installati nei punti intermedi dell'impianto?
da alexdg
mer lug 28, 2010 12:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pompa pilota gruppo pompe antincendio
Risposte: 1
Visite : 645

pompa pilota gruppo pompe antincendio

Qualcuno saprebbe dirmi quale norma prevede l'obbligatorietà della pompa pilota in un gruppo pompe antincendio? Grazie
da alexdg
mar mag 04, 2010 13:01
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: flessibile collegamento cucina
Risposte: 1
Visite : 719

flessibile collegamento cucina

qualcuno saprebbe dirmi se è ancora possibile installare tubi flessibili in acciaio del tipo estensibili di lunghezza pari a 30 cm per il collegamento di un apparecchio di cottura fisso?
da alexdg
mar apr 27, 2010 20:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto gas per ristorante
Risposte: 1
Visite : 910

impianto gas per ristorante

Qualcuno saprebbe dirmi se ci sono controindicazioni particolari per la posa in opera di tubazioni per il trasporto di gas metano a servizio di una cucina da 80 kW, passando dall'interno della sala ristorante? Chiaramente come prescritto dal DM 12/04/1996 nell'attraversamento della sala ristorante i...
da alexdg
sab apr 24, 2010 12:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna collettiva per caldaie a condensazione
Risposte: 17
Visite : 10297

canna collettiva per caldaie a condensazione

condominio a 6 piani con impianti autonomi muniti di caldaie a condensazione.

se faccio una canna fumaria collettiva quale normativa devo rispettare? e sopratutto è un sistema che funziona?
grazie
da alexdg
gio apr 15, 2010 20:38
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: diametro tubazione gas sottotraccia troppo elevato?
Risposte: 25
Visite : 24006

Re: diametro tubazione gas sottotraccia troppo elevato?

se firmo io i diametri li calcolo secondo norma, poi l'installatore fa quello che vuole. se firma l'installatore prima lo avviso della non correttezza dei diametri secondo norma, poi, dato che si deve comunque lavorare ed andare avanti, lascio fare a lui e la resposabilità è comunque sua comunque se...
da alexdg
mar apr 13, 2010 17:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: TUBAZIONI IN MULTISTRATO EPR GAS
Risposte: 4
Visite : 2040

TUBAZIONI IN MULTISTRATO EPR GAS

Ma le tubazioni in multistrato per gas metano, ad oggi, possono essere installate? Secondo la nota CIG del 21/01/2010, vista la pubblicazione della UNI TS 11343/09 e UNI TS 11344/09, si potrebbe utilizzare. Qualcuno ne sa di più?
Grazie
da alexdg
ven mar 19, 2010 19:28
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Caldaie a biomassa
Risposte: 3
Visite : 1152

Caldaie a biomassa

Il 15/03/2010 è entrato in vigore il D.M. 26/01/2010 che prevede nuove condizioni per accedere alle detrazioni fiscali per la sostituzione di caldaie con altre a biomassa. Domanda: 1) se la caldaia è stata sostituita prima del 15/03/2010 posso applicare la vecchia procedura per il calcolo del fabbis...
da alexdg
gio mar 11, 2010 08:35
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Punto di inizio impianto
Risposte: 1
Visite : 683

Punto di inizio impianto

Impianti gas metano di un condominio con contatori installati in batteria sul terrazzo, alloggiati tutti in un unico armadietto con chiave a disposizione di tutti i condomini.
Secondo voi possono essere installate valvole sul contatore non dotate di chiave di sicurezza?
da alexdg
gio mar 11, 2010 08:30
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: raccordi a bocchettone
Risposte: 13
Visite : 6831

raccordi a bocchettone

Qualcuno sa se i raccordi a bocchettone sono idonei per gli impianti a gas metano?
da alexdg
mer nov 25, 2009 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto antincendio idranti e sprinkler
Risposte: 1
Visite : 807

Impianto antincendio idranti e sprinkler

Vorrei un parere. Autorimessa con tre piani interrati, protetta con sprinkler quale impianto principale e con idranti quale impianto secondario a supporto degli spinkler. O già verificato la UNI 12845 e secondo me si può fare quello che ho pensato, pertanto avrei bisogno di un conforto. Secondo voi ...
da alexdg
mer nov 18, 2009 13:21
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Scarico a parete boiler a gas
Risposte: 3
Visite : 1684

Scarico a parete boiler a gas

Qualcuno saprebbe dirmi il riferimento normativo che mi consente lo scarico a parete di un boiler a gas?
da alexdg
ven nov 13, 2009 19:05
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubazione in polietilene mutlistrato per gas metano
Risposte: 3
Visite : 1663

Tubazione in polietilene mutlistrato per gas metano

Qualcuno saprebbe dirmi se le tubazioni in multistrato per gas metano, ad oggi, possono essere installate?
Grazie
da alexdg
ven nov 13, 2009 19:04
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: aiunto ACE
Risposte: 0
Visite : 480

aiunto ACE

Mi trovo in Puglia, regione che non ha ancora legiferato in materia di certificazione energetica.
Mi ponevo una domanda, ma gli ACE compilati vanno depositati in comune prima di essere consegnati al cliente?
da alexdg
mer nov 11, 2009 17:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale pompe e riserva idrica antincendio
Risposte: 3
Visite : 1598

Re: Locale pompe e riserva idrica antincendio

Dovrebbe configurarsi un tipo di installazione sottobattente, in quanto almeno due terzi della capacità effettiva dei serbatoi si troverebbero sopra il livello dell'asse dela pompa e comunque l'asse stessa non starebbe al di sopra di 2 mt dal livello minimo; l'aspirazione avverrebbe con condotta pri...
da alexdg
mer nov 11, 2009 16:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale pompe e riserva idrica antincendio
Risposte: 3
Visite : 1598

Locale pompe e riserva idrica antincendio

Qualcuno saprebbe dirmi se ci sono controindicazioni nell'installare il gruppo pompe antincendio e la riserva idrica, costituita da serbatoi in polietilene, all'interno dello stesso locale tecnico?
da alexdg
mar set 22, 2009 12:03
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Periodo di riscaldamento
Risposte: 1
Visite : 616

Periodo di riscaldamento

Sto eseguendo una certificazione energetica di civili abitazioni secondo il D.P.R. 59/09 con calcoli effettuati in base alla UNI TS 11300 Nel momento in cui devo inserire il periodo di riscaldamento il programma mi chiede se inserire quello previsto dal D.P.R. 412/93 oppure quello previsto dal parag...
da alexdg
ven set 11, 2009 13:18
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Chi può firmare oggi gli ACE
Risposte: 33
Visite : 10814

Re: Chi può firmare oggi gli ACE

In base al D. Lgs. 115/08, credo che, ad oggi, in regioni dove non ci sono regolamenti specifici e quindi attenendosi alla normativa nazionale, un ingegnere iscritto all'ordine ed abilitato alla progettazione degli edifici e degli impianti annessi possa tranquillamente firmare un ACE. Credo lo possa...
da alexdg
gio set 10, 2009 19:43
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Chi può firmare oggi gli ACE
Risposte: 33
Visite : 10814

Chi può firmare oggi gli ACE

Ricapitolando:

ma oggi in una regione che non ha regolamenti specifici in materia di certificazione energetica, chi può firmare gli ACE
da alexdg
mer set 02, 2009 17:56
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
Risposte: 12
Visite : 19199

Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?

Secondo me staresti più tranquillo con un controtubo in acciaio con diametro maggiore di 1 cm rispetto alla tubazione, sfociante all'esterno.
da alexdg
gio ago 13, 2009 11:24
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: quesito
Risposte: 4
Visite : 1244

Re: quesito

Le tubazioni in vista sono consentite anche all'interno dei locali purchè siano rispettate le condizioni di cui alla UNI 7129/08 e la UNI 7131/99. Comunque trattandosi di GPL farei in modo di ridurre al minimo i percorsi all'interno dell'alloggio.
da alexdg
lun lug 27, 2009 16:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto canna fumaria
Risposte: 3
Visite : 1207

Re: Progetto canna fumaria

nessuno sa rispondere?
da alexdg
lun lug 27, 2009 12:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto canna fumaria
Risposte: 3
Visite : 1207

Re: Progetto canna fumaria

correggo, le caldaie sono del tipo B23
da alexdg
lun lug 27, 2009 12:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto canna fumaria
Risposte: 3
Visite : 1207

Progetto canna fumaria

Ho un impianto termico servito da caldaie modulari divise in due gruppi: - un gruppo con n°3 caldaie da 180 kW/cad per un tot di 540 kW - un gruppo con n°2 caldaie da 180 kW/cad per un tot di 360 kW Tali caldaie sono a camera stagna ed a tiraggio forzato e scaricano con due canne fumarie separate. S...
da alexdg
lun lug 13, 2009 16:09
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: art. 31 semplificazione delle procedure
Risposte: 1
Visite : 830

art. 31 semplificazione delle procedure

Qualcuno ha delle novità in merito?

Io ho una pratica avviata che devo portare a termine (già fatto sopralluogo), secondo voi cosa è il caso di fare?
da alexdg
gio lug 09, 2009 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 12845/2009
Risposte: 5
Visite : 2275

Re: UNI 12845/2009

Quindi attualmente è in vigore la norma in lingua inglese? E la versione in italiano quando sarà a disposizione? Grazie
da alexdg
mer lug 08, 2009 20:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 12845/2009
Risposte: 5
Visite : 2275

UNI 12845/2009

Ma la UNI12845/2009 (che scopro solo oggi), sostituisce a tutti gli effetti la versione 2005 in lingua italiana, anche se è in inglese?