La ricerca ha trovato 218 risultati
- gio dic 23, 2010 20:13
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: passaggio tubo metano in cunicolo non areato
- Risposte: 3
- Visite : 1758
Re: passaggio tubo metano in cunicolo non areato
Devi verificare se rientri nel campo di applicazione del DM 12/04/1996...comunque se il tubo deve passare dal cunicolo non aerato, a parer mio, le giunzioni devono essere realizzate esclusivamente per saldatura di testa...ovviamente è preferibile passare all'esterno con tubazione interrata.
- ven dic 17, 2010 11:55
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto >50 KW... progetto ?
- Risposte: 5
- Visite : 1828
Re: Impianto >50 KW... progetto ?
secondo me il DM 12/04/1996 non lo devi proprio applicare in quanto trattasi di apparecchiature ognuna di potenza inferiore a 35 kW, installate in civile abitazioni...il progetto va redatto in quanto è la somma delle potenze di tutte le apparecchiature che stabilisce il limite, indipendentemente del...
- ven dic 17, 2010 11:50
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: dm 12/04/86 - 70kW in copertura
- Risposte: 6
- Visite : 1548
Re: dm 12/04/86 - 70kW in copertura
Non mi sembra che il DM parli di accessibilità del luogo di installazione dei generatori...penso che non ci siano particolari problemi se non al livello pratico.
- ven dic 17, 2010 11:45
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: chiarimento progetto gas
- Risposte: 8
- Visite : 2577
Re: chiarimento progetto gas
A volte succede che gli installatori mi commissionino solo la progettazione della rete gas, pertanto faccio riferimento solo al punto del Dm in cui si tratta dell'impianto di adduzione del gas, dichiarando sulla relazione che, per l'incarico conferito, il progetto non prende in esaeme tutto il resto...
- mar dic 07, 2010 12:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tubazione acqua calda sanitaria interrata
- Risposte: 7
- Visite : 2247
tubazione acqua calda sanitaria interrata
Devo realizzare una tubazione per la distribuzione di acqua calda sanitaria in un complesso turistico con relativa rete di ricircolo; le tubazioni saranno installate all'esterno interrate a circa 50 cm per uno sviluppo di circa 280 mt. Qualcuno saprebbe suggerirmi quale tipo di tubazione meglio si a...
- ven dic 03, 2010 13:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: misuratore di portata
- Risposte: 5
- Visite : 1379
Re: misuratore di portata
Grazie delle dritte Terminus, spero qualche volta di poterti ricambiare con qualche consiglio.
- ven dic 03, 2010 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: misuratore di portata
- Risposte: 5
- Visite : 1379
Re: misuratore di portata
Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie
- ven dic 03, 2010 10:08
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: tubazioni in polietilene per gpl
- Risposte: 1
- Visite : 1014
tubazioni in polietilene per gpl
Un dubbio, c'è qualche prescrizione o normativa (oltre la 7129) che vieta l'utilizzo del polietilene interrato per impianti a gas a GPL? Grazie
- mer dic 01, 2010 19:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: misuratore di portata
- Risposte: 5
- Visite : 1379
Re: misuratore di portata
Grazie Terminus, comunque sullo schema riportato nella UNI 12845 il circuito di prova ritorna in vasca; ho una situazione in cui le pompe, del tipo sommerse, si trovano al terzo piano interrato ed il locale antincendio con il collettore ed i quadri elettrici si trova al piano primo interrato; volevo...
- mer dic 01, 2010 17:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: misuratore di portata
- Risposte: 5
- Visite : 1379
misuratore di portata
Qualcuno saprebbe indicarmi la normaiva che prevede il circuito di prova con misuratore di portata per gli impianti antincendio?
E il circuito di prova deve per forza ritornare in vasca oppure può scaricare altrove?
Grazie per la collaborazione
E il circuito di prova deve per forza ritornare in vasca oppure può scaricare altrove?
Grazie per la collaborazione
- gio ott 21, 2010 10:38
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo gas in multistrato
- Risposte: 1
- Visite : 786
Tubo gas in multistrato
Qualcuno gentilmente potrebbe darmi delle dritte su come si può installare il tubo in multistrato per il gas? Grazie
- mer ott 20, 2010 17:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bruciatori gas da 250 kW posti all'esterno
- Risposte: 10
- Visite : 2102
Re: Bruciatori gas da 250 kW posti all'esterno
Ribadisco che la situazione è un pò complicata in quanto i bruciatori sono stati già installati senza parere preventivo "naturalmente". Ora, dato che il mio incarico è solo di progettare la rete di adduzione del gas metano (per il CPI è incaricato un altro tecnico), credo che mi convenga n...
- lun ott 18, 2010 11:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bruciatori gas da 250 kW posti all'esterno
- Risposte: 10
- Visite : 2102
Re: Bruciatori gas da 250 kW posti all'esterno
Si ma non avevo ancora fatto il sopralluogo. Comunque è' una situazione un pò complicata in quanto i bruciatori sono stati già installati, senza parere preventivo "naturalemente". Ora, dato che il mio incarico è solo di progettare la rete di adduzione del gas metano (per il CPI c'è un altr...
- lun ott 18, 2010 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bruciatori gas da 250 kW posti all'esterno
- Risposte: 10
- Visite : 2102
Bruciatori gas da 250 kW posti all'esterno
Ho due cabine di verniciatura in uno stabilimento industriale ognuna alimentata da un bruciatore a metano da 250 kW; considerando che i bruciatori sono posti direttamente all'esterno (hanno solo una tettoia di protezione dalla pioggia) è necessario chiedere il CPI; e nel caso di risposta affermativa...
- lun ott 18, 2010 09:48
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: rete gas metano in stabilimento industriale
- Risposte: 6
- Visite : 4281
Re: rete gas metano in stabilimento industriale
Ho fatto il sopralluogo per rilevare la rete gas e praticamente ho circa 200 mt di tubazione esterna che va a collegarsi a due bruciatori, posti all'esterno, di potenza nominale pari a 250 kW/cad per una portata totale di gas pari a circa 50 mc/h. I bruciatori hanno bisogno una pressione minima in i...
- gio ott 14, 2010 09:14
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: rete gas metano in stabilimento industriale
- Risposte: 6
- Visite : 4281
Re: rete gas metano in stabilimento industriale
Grazie per la collaborazione Danilo; è chiaro che rispettando il DM 12/04/1996 sicuramente non si sbaglia, anzi è molto più esaustivo del DM 16/04/2008; però trattandosi di uno stabilimento industriale, che il DM 12/04/1996 esplicitamente esclude, mi stavo un pò preoccuopando di capire vi fossero al...
- mer ott 13, 2010 20:01
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: rete gas metano in stabilimento industriale
- Risposte: 6
- Visite : 4281
Re: rete gas metano in stabilimento industriale
Il DM 16/04/2008 non è che dice granchè; comunque nello specifico ho una impianto a gas metano a servizio del bruciatore di una cabina di verniciatura inserita all'interno di uno stabilimento industriale, con potenza pari a circa 80 kW; la tubazione dovrebbe partire dal contatore sino al bruciatore ...
- mer ott 13, 2010 20:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete gas metano in stabilimento industriale
- Risposte: 5
- Visite : 1195
Re: rete gas metano in stabilimento industriale
Il DM 16/04/2008 non è che dice granchè; comunque nello specifico ho una impianto a gas metano a servizio del bruciatore di una cabina di verniciatura inserita all'interno di uno stabilimento industriale, con potenza pari a circa 80 kW; la tubazione dovrebbe partire dal contatore sino al bruciatore ...
- mer ott 13, 2010 18:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: stufa a pellet
- Risposte: 0
- Visite : 387
stufa a pellet
Se in un appartamento installo una stufa a pellet con potenza superiore a 15 kW che quindi viene assimilata ad un impianto termico secondo il D. Lgs. 3116/06, è necessario il libretto di impianto? E quali norme bisogna rispettare per l'installazione? Grazie
- gio ott 07, 2010 13:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione difficile UNI 12845 sprinkler
- Risposte: 2
- Visite : 1820
Interpretazione difficile UNI 12845 sprinkler
In una stessa situazione che mi è capitata ho indirizzato il cliente verso un impianto a saturazione totale, in quanto con un impianto ad acqua si rischierebbe di rovinare i documenti; l'unica perplessità che mi rimane, togliendo ossigeno, anche se prevedi tutti gli allarmi possibili, è che potrebbe...
- gio ott 07, 2010 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete gas metano in stabilimento industriale
- Risposte: 5
- Visite : 1195
rete gas metano in stabilimento industriale
Qualcuno saprebbe indicarmi la normativa di riferimento per la progettazione di impianti gas metano a servizio di stabilimenti industriali (che il D.M. 12/04/1996 esclude); in particolare devo progettare una rete metano a servizio del bruciatore di una cabina di verniciatura sita in una struttura in...
- gio ott 07, 2010 12:52
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: rete gas metano in stabilimento industriale
- Risposte: 6
- Visite : 4281
rete gas metano in stabilimento industriale
Qualcuno saprebbe indicarmi la normativa di riferimento per la progettazione di impianti gas metano a servizio di stabilimenti industriali (che il D.M. 12/04/1996 esclude); in particolare devo progettare una rete metano a servizio del bruciatore di una cabina di verniciatura sita in una struttura in...
- mar set 14, 2010 09:47
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo gas in multistrato
- Risposte: 4
- Visite : 2070
Tubo gas in multistrato
Buongiorno, qualcuno saprebbe rispondere, gentilmente, ai seguenti quesiti: 1) posso utilizzare le tubazioni multistrato all'interno degli edifici installandole sottotraccia? 2) se utilizzo il multistrato, indipendentemente dalla potenza dell'impianto, è necessario redigere un progetto firmato da un...
- mer set 01, 2010 17:56
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Giunzioni a tre pezzi
- Risposte: 0
- Visite : 458
Giunzioni a tre pezzi
Qualcuno saprebbe indicarmi se i giunti a tre pezzi (es. boccettoni) per impianti a gas inferiori a 35 kW possono essere installati nei punti intermedi dell'impianto?
- mer lug 28, 2010 12:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pompa pilota gruppo pompe antincendio
- Risposte: 1
- Visite : 645
pompa pilota gruppo pompe antincendio
Qualcuno saprebbe dirmi quale norma prevede l'obbligatorietà della pompa pilota in un gruppo pompe antincendio? Grazie
- mar mag 04, 2010 13:01
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: flessibile collegamento cucina
- Risposte: 1
- Visite : 719
flessibile collegamento cucina
qualcuno saprebbe dirmi se è ancora possibile installare tubi flessibili in acciaio del tipo estensibili di lunghezza pari a 30 cm per il collegamento di un apparecchio di cottura fisso?
- mar apr 27, 2010 20:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto gas per ristorante
- Risposte: 1
- Visite : 910
impianto gas per ristorante
Qualcuno saprebbe dirmi se ci sono controindicazioni particolari per la posa in opera di tubazioni per il trasporto di gas metano a servizio di una cucina da 80 kW, passando dall'interno della sala ristorante? Chiaramente come prescritto dal DM 12/04/1996 nell'attraversamento della sala ristorante i...
- sab apr 24, 2010 12:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna collettiva per caldaie a condensazione
- Risposte: 17
- Visite : 10297
canna collettiva per caldaie a condensazione
condominio a 6 piani con impianti autonomi muniti di caldaie a condensazione.
se faccio una canna fumaria collettiva quale normativa devo rispettare? e sopratutto è un sistema che funziona?
grazie
se faccio una canna fumaria collettiva quale normativa devo rispettare? e sopratutto è un sistema che funziona?
grazie
- gio apr 15, 2010 20:38
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: diametro tubazione gas sottotraccia troppo elevato?
- Risposte: 25
- Visite : 24006
Re: diametro tubazione gas sottotraccia troppo elevato?
se firmo io i diametri li calcolo secondo norma, poi l'installatore fa quello che vuole. se firma l'installatore prima lo avviso della non correttezza dei diametri secondo norma, poi, dato che si deve comunque lavorare ed andare avanti, lascio fare a lui e la resposabilità è comunque sua comunque se...
- mar apr 13, 2010 17:47
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: TUBAZIONI IN MULTISTRATO EPR GAS
- Risposte: 4
- Visite : 2040
TUBAZIONI IN MULTISTRATO EPR GAS
Ma le tubazioni in multistrato per gas metano, ad oggi, possono essere installate? Secondo la nota CIG del 21/01/2010, vista la pubblicazione della UNI TS 11343/09 e UNI TS 11344/09, si potrebbe utilizzare. Qualcuno ne sa di più?
Grazie
Grazie
- ven mar 19, 2010 19:28
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Caldaie a biomassa
- Risposte: 3
- Visite : 1152
Caldaie a biomassa
Il 15/03/2010 è entrato in vigore il D.M. 26/01/2010 che prevede nuove condizioni per accedere alle detrazioni fiscali per la sostituzione di caldaie con altre a biomassa. Domanda: 1) se la caldaia è stata sostituita prima del 15/03/2010 posso applicare la vecchia procedura per il calcolo del fabbis...
- gio mar 11, 2010 08:35
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Punto di inizio impianto
- Risposte: 1
- Visite : 683
Punto di inizio impianto
Impianti gas metano di un condominio con contatori installati in batteria sul terrazzo, alloggiati tutti in un unico armadietto con chiave a disposizione di tutti i condomini.
Secondo voi possono essere installate valvole sul contatore non dotate di chiave di sicurezza?
Secondo voi possono essere installate valvole sul contatore non dotate di chiave di sicurezza?
- gio mar 11, 2010 08:30
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: raccordi a bocchettone
- Risposte: 13
- Visite : 6831
raccordi a bocchettone
Qualcuno sa se i raccordi a bocchettone sono idonei per gli impianti a gas metano?
- mer nov 25, 2009 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto antincendio idranti e sprinkler
- Risposte: 1
- Visite : 807
Impianto antincendio idranti e sprinkler
Vorrei un parere. Autorimessa con tre piani interrati, protetta con sprinkler quale impianto principale e con idranti quale impianto secondario a supporto degli spinkler. O già verificato la UNI 12845 e secondo me si può fare quello che ho pensato, pertanto avrei bisogno di un conforto. Secondo voi ...
- mer nov 18, 2009 13:21
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Scarico a parete boiler a gas
- Risposte: 3
- Visite : 1684
Scarico a parete boiler a gas
Qualcuno saprebbe dirmi il riferimento normativo che mi consente lo scarico a parete di un boiler a gas?
- ven nov 13, 2009 19:05
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazione in polietilene mutlistrato per gas metano
- Risposte: 3
- Visite : 1663
Tubazione in polietilene mutlistrato per gas metano
Qualcuno saprebbe dirmi se le tubazioni in multistrato per gas metano, ad oggi, possono essere installate?
Grazie
Grazie
- ven nov 13, 2009 19:04
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: aiunto ACE
- Risposte: 0
- Visite : 480
aiunto ACE
Mi trovo in Puglia, regione che non ha ancora legiferato in materia di certificazione energetica.
Mi ponevo una domanda, ma gli ACE compilati vanno depositati in comune prima di essere consegnati al cliente?
Mi ponevo una domanda, ma gli ACE compilati vanno depositati in comune prima di essere consegnati al cliente?
- mer nov 11, 2009 17:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale pompe e riserva idrica antincendio
- Risposte: 3
- Visite : 1598
Re: Locale pompe e riserva idrica antincendio
Dovrebbe configurarsi un tipo di installazione sottobattente, in quanto almeno due terzi della capacità effettiva dei serbatoi si troverebbero sopra il livello dell'asse dela pompa e comunque l'asse stessa non starebbe al di sopra di 2 mt dal livello minimo; l'aspirazione avverrebbe con condotta pri...
- mer nov 11, 2009 16:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale pompe e riserva idrica antincendio
- Risposte: 3
- Visite : 1598
Locale pompe e riserva idrica antincendio
Qualcuno saprebbe dirmi se ci sono controindicazioni nell'installare il gruppo pompe antincendio e la riserva idrica, costituita da serbatoi in polietilene, all'interno dello stesso locale tecnico?
- mar set 22, 2009 12:03
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Periodo di riscaldamento
- Risposte: 1
- Visite : 616
Periodo di riscaldamento
Sto eseguendo una certificazione energetica di civili abitazioni secondo il D.P.R. 59/09 con calcoli effettuati in base alla UNI TS 11300 Nel momento in cui devo inserire il periodo di riscaldamento il programma mi chiede se inserire quello previsto dal D.P.R. 412/93 oppure quello previsto dal parag...
- ven set 11, 2009 13:18
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Chi può firmare oggi gli ACE
- Risposte: 33
- Visite : 10814
Re: Chi può firmare oggi gli ACE
In base al D. Lgs. 115/08, credo che, ad oggi, in regioni dove non ci sono regolamenti specifici e quindi attenendosi alla normativa nazionale, un ingegnere iscritto all'ordine ed abilitato alla progettazione degli edifici e degli impianti annessi possa tranquillamente firmare un ACE. Credo lo possa...
- gio set 10, 2009 19:43
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Chi può firmare oggi gli ACE
- Risposte: 33
- Visite : 10814
Chi può firmare oggi gli ACE
Ricapitolando:
ma oggi in una regione che non ha regolamenti specifici in materia di certificazione energetica, chi può firmare gli ACE
ma oggi in una regione che non ha regolamenti specifici in materia di certificazione energetica, chi può firmare gli ACE
- mer set 02, 2009 17:56
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
- Risposte: 12
- Visite : 19199
Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
Secondo me staresti più tranquillo con un controtubo in acciaio con diametro maggiore di 1 cm rispetto alla tubazione, sfociante all'esterno.
- gio ago 13, 2009 11:24
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: quesito
- Risposte: 4
- Visite : 1244
Re: quesito
Le tubazioni in vista sono consentite anche all'interno dei locali purchè siano rispettate le condizioni di cui alla UNI 7129/08 e la UNI 7131/99. Comunque trattandosi di GPL farei in modo di ridurre al minimo i percorsi all'interno dell'alloggio.
- lun lug 27, 2009 16:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progetto canna fumaria
- Risposte: 3
- Visite : 1207
Re: Progetto canna fumaria
nessuno sa rispondere?
- lun lug 27, 2009 12:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progetto canna fumaria
- Risposte: 3
- Visite : 1207
Re: Progetto canna fumaria
correggo, le caldaie sono del tipo B23
- lun lug 27, 2009 12:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progetto canna fumaria
- Risposte: 3
- Visite : 1207
Progetto canna fumaria
Ho un impianto termico servito da caldaie modulari divise in due gruppi: - un gruppo con n°3 caldaie da 180 kW/cad per un tot di 540 kW - un gruppo con n°2 caldaie da 180 kW/cad per un tot di 360 kW Tali caldaie sono a camera stagna ed a tiraggio forzato e scaricano con due canne fumarie separate. S...
- lun lug 13, 2009 16:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: art. 31 semplificazione delle procedure
- Risposte: 1
- Visite : 830
art. 31 semplificazione delle procedure
Qualcuno ha delle novità in merito?
Io ho una pratica avviata che devo portare a termine (già fatto sopralluogo), secondo voi cosa è il caso di fare?
Io ho una pratica avviata che devo portare a termine (già fatto sopralluogo), secondo voi cosa è il caso di fare?
- gio lug 09, 2009 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 12845/2009
- Risposte: 5
- Visite : 2275
Re: UNI 12845/2009
Quindi attualmente è in vigore la norma in lingua inglese? E la versione in italiano quando sarà a disposizione? Grazie
- mer lug 08, 2009 20:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 12845/2009
- Risposte: 5
- Visite : 2275
UNI 12845/2009
Ma la UNI12845/2009 (che scopro solo oggi), sostituisce a tutti gli effetti la versione 2005 in lingua italiana, anche se è in inglese?