- mer nov 04, 2015 21:06
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Efficienza media stagionale illuminazione
- Risposte: 2
- Visite : 14803
Re: Efficienza media stagionale illuminazione
Credo ci sia un fraintendimento. Area nazionale escluso piemonte: non esiste un modello APE che a pag.3 chieda l'Eta ill per illuminazione; inoltre non sarebbe comunque stata definita dalla 15193 in quanto l'efficienza media stagionale è un indicatore che è modellato dalle UNI TS (ma definito per i ...
- mar nov 03, 2015 16:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Murale a condensazione e camino P1
- Risposte: 14
- Visite : 2616
Re: Murale a condensazione e camino P1
Io non toccherei il lavoro del ventilatore; se questo fosse unico (maggioranza dei casi) determina anche il rapporto di miscelazione in camera di combustione.
Se sfoglio i cataloghi delle caldaie di pari taglia (e P residue oltre i 200 Pa) purtroppo vedo sistemi fumari H1 o H1/P1 per esterni.
Se sfoglio i cataloghi delle caldaie di pari taglia (e P residue oltre i 200 Pa) purtroppo vedo sistemi fumari H1 o H1/P1 per esterni.
- gio ott 29, 2015 11:05
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Iniziativa M5S per disservizi CENED
- Risposte: 34
- Visite : 11251
Re: Iniziativa M5S per disservizi CENED
Nel frattempo: la circolare e-Mail inviata stamani da Cened " Video Tutorial Cened+2.0 ", con la quale si informa della disponibilità di un primo filmato illustrativo del funzionamento del software Cened+2.0, è stata scaricata, dal mio client di posta, nella cartella "Posta indesidera...
- mer ott 28, 2015 23:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Terzo responsabile scambiatore
- Risposte: 6
- Visite : 1435
Re: Terzo responsabile scambiatore
Aggiungo ipotesi: la sottocentrale richiede, comunque, un rapporto di controllo efficienza; il rapporto è quello tipo 3 (per gli scambiatori); il DPR 74 dice che tale rapporto deve essere: - consegnato al Responsabile dell'impianto; - inviato alla Provincia o al Catasto Regionale dal manutentore o d...
- mer ott 28, 2015 20:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Decreto 28 - conferma date please
- Risposte: 2
- Visite : 547
Re: Decreto 28 - conferma date please
Temi una chiamata al carcere di Marassi? :D ... Pubblicato in GU 28 MARZO 2011 In vigore dal giorno dopo 29 marzo 2011 ... Ok ... Poi allegato 3 ... Si parte dal 31 maggio 2012 ... Ok ... Quindi se il permesso di costruire ricade in quella anno e mezzo non si hanno gli obblighi di fer giusto? O al m...
- dom ott 25, 2015 18:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche DM sostituzione generatore
- Risposte: 38
- Visite : 8813
Re: Verifiche DM sostituzione generatore
Siamo veramente fuori forum ... ma vista l'insistenza. Io non opero in Piemonte, dove opero in regioni con proprio Catasto Energetico mi leggo i manuali e le FAQ. Dal manuale "Guida all'utilizzo del SIPEE per Certificatori" del SIPEE: pag. 29 " Attenzione : Si consiglia di caricare fo...
- dom ott 25, 2015 15:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche DM sostituzione generatore
- Risposte: 38
- Visite : 8813
Re: Verifiche DM sostituzione generatore
... Verifiche DM 26/06/15 - allegato B - punto 1.3.1, c.1: mi sembra tale e quale a quanto veniva richiesto dal DPR 59, ovvero 90+2logPn. Avendo un generatore da 210kW, il rendimento minimo dovrebbe essere 94,6 e con le verifiche impostate sul DPR 59, questo mi richiede EC701. Passando alle verific...
- sab ott 24, 2015 11:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC in raffrescamento... per alcuni rinnovabile
- Risposte: 44
- Visite : 9679
Re: PDC in raffrescamento... per alcuni rinnovabile
Vedo che non c'è è stato affatto un venerdi pomeriggio di allentamento della tensione per weekend. Ieri l'unico errore che ho commesso nell'esempio di un calcolo validato era questo: nel calcolo di QR%, il calcolo della rinnovabile aerotermica invernale (proveniente ancora dalla formula SPF del 28/1...
- ven ott 23, 2015 11:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC in raffrescamento... per alcuni rinnovabile
- Risposte: 44
- Visite : 9679
Re: PDC in raffrescamento... per alcuni rinnovabile
A me era sfuggito che l'ultimo commento terminasse con una richiesta di feedback. ... quando il DM mi dice che "si opera la compensazione" io credevo di aver capito che la produzione FV va a scomputo del fabbisogno, ma dopo aver letto i chiarimenti, capisco esattamente il contrario, ovvero...
- mar ott 20, 2015 23:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prestazioni gruppi frigo secondo DM requisiti minimi
- Risposte: 12
- Visite : 2518
Re: Prestazioni gruppi frigo secondo DM requisiti minimi
Ok, ma non era più semplice utilizzare i classici 7/12 °C, ben più facili da reperire sulle schede tecniche dei produttori? :roll: Mantenendo valide tutte le considerazioni successive a questa domanda, e tornando ad essa; parrà strano vedere tali condizioni all'evaporatore in un DM del 2015, ma chi...
- lun ott 19, 2015 19:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC in raffrescamento... per alcuni rinnovabile
- Risposte: 44
- Visite : 9679
Re: PDC in raffrescamento... per alcuni rinnovabile
Suvvia, il nuovo DM accontena chi "ci dovrebbe controllare".
DM 26.96.15, All.1, Tabella 1 "Fattori di conversione ..."
- Energia elettrica da Rete: fP,ren = 0,47.
Un colpo al cerchio, e si è sistemata la botte.
DM 26.96.15, All.1, Tabella 1 "Fattori di conversione ..."
- Energia elettrica da Rete: fP,ren = 0,47.
Un colpo al cerchio, e si è sistemata la botte.
- sab ott 17, 2015 15:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica sulla temperatura critica interna del ponte termico
- Risposte: 23
- Visite : 6057
Re: Verifica sulla temperatura critica interna del ponte termico
Affronterai in parte questo argomento o l'accordo con lo sponsor prevede una relazione specifica, il 27.10?giotisi ha scritto:... cosa fare quando, fatta, ti rendi conto che NON quadra, il che, purtroppo, capita molto spesso sugli interventi parziali. ...
http://www.ristrutturareonweb.com/it/seminari-line
- ven ott 16, 2015 21:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tipo scuola/massimo affollamento ipotizzabile
- Risposte: 9
- Visite : 3302
Re: Tipo scuola/massimo affollamento ipotizzabile
Si, e non c' è contraddizione: un'eventuale classe per cui è imposto un numero max di 20 alunni (questo dicevo ieri) soddisfa la semplificazione data dallo stare sotto il limite di 25 per la larghezza da un modulo.... Perchè 20??? Il limite non è pari a 25 persone?
- ven ott 16, 2015 09:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tipo scuola/massimo affollamento ipotizzabile
- Risposte: 9
- Visite : 3302
Re: Tipo scuola/massimo affollamento ipotizzabile
Io aggiungo ulteriori osservazioni; se, come immagino, Lei sta adeguando ora la prevenzione incendi di una scuola esistente, si tenga conto che l'ultimo decreto del MIUR sui futuri organici aggiorna (come ha sempre aggiornato anno dopo anno) gli organici nelle scuole di ogni grado; per esempio le pr...
- mer ott 14, 2015 21:42
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Nuovo Cened 2.0
- Risposte: 134
- Visite : 110758
Re: Nuovo Cened 2.0
... Casualmente mi sono imbattuto nella pagina http://www.cened.it/c/document_library/get_file?uuid=5cc6a1d8-987d-457c-8945-1059578da981&groupId=10327 dove, se non ho capito male, io potrei tranquillamente continuare a lavorare con il mio amato cened+. ... Vorrei sapere se è corretta come cosa....
- lun ott 12, 2015 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico su attività di tipo -A > cavoli amari
- Risposte: 6
- Visite : 2264
Re: Fotovoltaico su attività di tipo -A > cavoli amari
... Diciamo che se succedesse mai qualcosa alla scuola per via del FV, difendersi e praticamente impossibile.... altre soluzioni? Non è la scuola il vero problema da affrontare. E siccome una prevenzione incendio nasce principalemte dal controllo degli inneschi elettrici, occore pensare da elettric...
- mar ott 06, 2015 12:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA e direttiva ERP
- Risposte: 95
- Visite : 25887
Re: UTA e direttiva ERP
... PS: per le UTA residenziali c'è invece il regolamento 1254 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1254&from=IT ), che introduce anche lui il parametro del consumo specifico (negativo), su cui si basa anche l'etichettatura energetica, e si applica a sua volta a ...
- lun ott 05, 2015 19:15
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Rinnovo
- Risposte: 5
- Visite : 10381
Re: Rinnovo
Non tieni conto delle perplessità di SuperP nello sborsare per marca da bollo di € 16,00 sulla richiesta,e per il costo dell'affrancatura della busta verso Viale Aldo Moro.da quel che mi risulta il rinnovo è gratuito.
- lun ott 05, 2015 10:33
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: VENET ENERGIA: dato che non si trova
- Risposte: 8
- Visite : 4105
Re: VENET ENERGIA: dato che non si trova
Credo sia uno dei nodi che arrivano al pettine con il nuovo decreto sull'APE. Diventando obbligatorio allegare (primo nodo del pettine) il libretto impianto, il Codice Catasto e la Chiave sono indicati (in alto e in basso) sul libretto impianto (secondo nodo del pettine). Il pettine sarà molto lungo...
- gio ott 01, 2015 21:43
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Entrata in vigore nuovo APE
- Risposte: 26
- Visite : 9614
Re: Entrata in vigore nuovo APE
... Nell'arti 4.3 la data 31/12/15 fa riferimento alla presentazione dei lavori, e non alla sua chiusura. E' scritto male ma ha senso sia così. IN questo modo a fine lavori puoi certificare e garantire gli setssi risultati della legge 10. Altrimenti un caos. Evitiamo un caos. OK, resto in squadra. ...
- mer set 30, 2015 21:46
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Entrata in vigore nuovo APE
- Risposte: 26
- Visite : 9614
Re: Entrata in vigore nuovo APE
... CMQ, in linea di massima tu dici: - variante essenziale dopo 1/10/15 -> nuovo APE. Ora, ti chiedo. - perchè dopo il 1/10/15 e non dopo il 1/1/16? Non trovo riferimenti nella norma .. Da diverso tempo ho acquisito una sorta di trascendenza verso le norme di legge (diverso per le tecniche) limita...
- mar set 29, 2015 22:11
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Entrata in vigore nuovo APE
- Risposte: 26
- Visite : 9614
Re: Entrata in vigore nuovo APE
C'erano dei punti di domanda! Premessa: l'interpretazione generale la desumi dall'aver partecipato al seminario provinciale del 24/09 oppure è una tua interpretazione? Se non è il primo caso (da cui ne consegue aver appreso tale interpretazione da qualche relatore di teorica attendibilità) le mie r...
- gio set 24, 2015 15:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Antilegionella per abitazioni con soggetti immuno compromessi
- Risposte: 21
- Visite : 4740
Re: Antilegionella per abitazioni con soggetti immuno compromessi
Provo a chiedere un giudizio a Ronin su una soluzione di trattamento pseudo chimica; e lo faccio sapendo che Ronin ha collaborato al gruppo di lavoro in ambito ER: ... @baldini: dipende dal contesto. sei in un contesto dove le procedure di manutenzione ci sono e sono garantite da contratti? vai col ...
- mer set 23, 2015 22:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI EN 1264
- Risposte: 7
- Visite : 2084
Re: UNI EN 1264
Scusa Giro, credo che la norma indichi diversamente. La tabella con i limiti di resistenza è nella 1264-4, e definisce la resistenza "dello strato isolante", con simbolo Ry,ins. Nella 1264-3 c'è una figura di sezione del sistema radiante: Ry,ins è relativo allo strato isolante, non a tutto...
- mer set 23, 2015 21:48
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE
- Risposte: 5
- Visite : 2122
Re: APE
... ho presentato una CIL per diversa distribuzione spazi interni ed ero progettista e DL, adesso il cliente mi chiede l'ape per vendita, secondo voi posso firmarlo io? Secondo me no, in quanto ero Progettista e DL, giusto? ... - in qualità di progettista, Lei aveva o non aveva l'obbligo di L10 per...
- mar set 22, 2015 21:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna fumaria obbligo progetto professionista
- Risposte: 31
- Visite : 39069
Re: canna fumaria obbligo progetto professionista
... interessante la storia che per linail si dichiara camino idoneo questo devo approfondirlo non collegavo camino ed inail ... Oops: io non posso modificare i moduli della Denuncia Inail; il camino non è formalmente collegato ai requisiti Inail. Il collegamento lo fa il professionista iscritto, pe...
- mar set 22, 2015 12:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?
- Risposte: 34
- Visite : 13072
Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?
Io ho esperienza in ambito sanitario ma solo per tecnica aerosol (quindi decontaminazioni ambientali, non acqua). Però: rispetto alle precedenti LG Stato-Regioni sulla legionella (che consideravano, allora, tale metodo come recente e non testato), quelle in vigore del 2015 indicano espressamente il ...
- lun set 21, 2015 23:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna fumaria obbligo progetto professionista
- Risposte: 31
- Visite : 39069
Re: canna fumaria obbligo progetto professionista
Io sono partito da questa domanda: "canna fumaria maggiore di 35 kw per singolo generatore a biomassa ... da dove deriva se c'è scritto nero su bianco l obbligo di progetto del professionista?" Se non sono stato chiaro prima, provo ora ad esserlo seguendo le tue riflessioni. ... io parlo d...
- lun set 21, 2015 17:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna fumaria obbligo progetto professionista
- Risposte: 31
- Visite : 39069
Re: canna fumaria obbligo progetto professionista
Io ritengo che, ai fini della sola progettazione, il limite dell'obbligo di "progetto del professionista" dell'ultimo dispositivo di legge in ordine di tempo, cioè il DM 37/08, prevale sui precedenti DM sull'argomento, i quali indicavano il termine generico "tecnico abilitato". N...
- sab set 19, 2015 20:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: monitor e pc
- Risposte: 32
- Visite : 8127
Re: monitor e pc
Che configurazione utlizzate nella vostra postazione di "battaglia"? ... http://www.affaritaliani.it/politica/renzi-pallottoliere-ufficio-governo-numeri-senato-383128.html ... Natualemente considerando che nel nostro/mio lavoro si usa un po' di tutto ... http://www.tgcom24.mediaset.it/mag...
- ven set 18, 2015 21:38
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Alttre stranezze nel decreto requisiti minimi
- Risposte: 2
- Visite : 2973
Re: Alttre stranezze nel decreto requisiti minimi
Io non correggo; ci sono apparenti iniquità anche nelle altre tabelle dell'allegato B (per la zona A), Il confronto che fai è però relativo al 2021; potrebbero esserci stati accordi fra le Regioni nel modulare diversamente le prestazioni a venire; oppure sono ritornati agli errori di scambio valore ...
- ven set 18, 2015 19:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Decreti requisiti minimi
- Risposte: 114
- Visite : 25952
Re: Decreti requisiti minimi
Aggiungo che nelle UNI TS, il coefficiente globale di scambio termico H ha le dimensioni di una potenza diviso per la temperatura (W/K), mentre il coefficiente globale di scambio per unità di superficie (che è quello che chiede di verificare il DM) viene identificato con "h" minuscola, no...
- mer set 16, 2015 22:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa sulla mandata o sul ritorno
- Risposte: 9
- Visite : 15068
Re: Pompa sulla mandata o sul ritorno
La pompa va messa a monte della perdita di carico più importante del circuito. Se la perdita di carico maggiore è a cavallo della caldaia, allora la pompa va messa sul ritorno. Se la perdita di carico maggiore è a valle della caldaia, allora la pompa va messa sulla mandata. E' un'analisi per esperi...
- mar set 15, 2015 22:45
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: 11300 - 1 ventilazione
- Risposte: 2
- Visite : 1070
Re: 11300 - 1 ventilazione
Non sempre.
Quel coefficiente citato vale per la sottocategoria Collegi, Caserme, Conventi, ecc; non E.1 residenziale.
Per il residenziale vedi la nota a): lo 0,6 "comprende l'eventuale estrazione meccanica dei bagni"; moltiplicato allo 0,5 da il solito 0,3 vol/h.
Quel coefficiente citato vale per la sottocategoria Collegi, Caserme, Conventi, ecc; non E.1 residenziale.
Per il residenziale vedi la nota a): lo 0,6 "comprende l'eventuale estrazione meccanica dei bagni"; moltiplicato allo 0,5 da il solito 0,3 vol/h.
- mar set 15, 2015 22:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio terminali emissione
- Risposte: 27
- Visite : 6202
Re: Cambio terminali emissione
L'accapigliarsi sul 37/08 si, 37/08 no, potrebbe avere sottostimato una modifica all'art.3 del 192 da parte della L90/13: scusate ma parlando con un amico mi diceva che (DM37/08) se la potenza è inferiore ai 50kw non c'è bisogno di progetto/L10 firmati da un professionista abilitato, quindi se così ...
- lun set 07, 2015 14:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muri rei 30 autorimessa -> circolare alberghi
- Risposte: 7
- Visite : 2937
Re: Muri rei 30 autorimessa -> circolare alberghi
Salve, capisco che ci si provi ad avvalere delle disposizioni vigenti all'epoca del parere VVFF, anche se immagino Lei sia a conoscenza dell'abrogazione della Cicrcolare 91 da parte del DM 9.3.07, e che le nuove assegnazioni REI tabellari sono quelle del DM 16.2.07. A me pare che, sia prima del pare...
- lun ago 31, 2015 22:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamento acqua impianto - PdC e Refrigeratori
- Risposte: 26
- Visite : 6575
Re: Trattamento acqua impianto - PdC e Refrigeratori
Lo so che è quasi sacrilegio fare le pulci a NNN e Ronin sulla gestione delle PdC, ma ci sono ulteriori considerazioni per chi gestisce le manutenzioni secondo DPR 74/13: ... dovrebbero essere fatti salvi i sistemi a pompa di calore? o mi sbaglio? Innanzi tutto: una norma di legge individua obbligo ...
- ven ago 28, 2015 10:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SCAMBIO TERMICO PISCINA
- Risposte: 3
- Visite : 1662
Re: SCAMBIO TERMICO PISCINA
Si, ora capisco. Sullo scambio termico superfici piane / volta celeste la trattazione energetica (quindi mediata nel tempo fra giorno e notte in funzionre della località) è sviluppata nella 11300-1; uno specchio d'aqua comporta ovviamente fattori di assorbimento ed emissione propri e stimati da manu...
- gio ago 27, 2015 09:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SCAMBIO TERMICO PISCINA
- Risposte: 3
- Visite : 1662
- lun ago 24, 2015 17:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio
- Risposte: 4
- Visite : 1538
Re: Carico d'incendio
Buongiorno, aggiungo anche: Se le esperienze di impiantistica elettrica sono limitate, si faccia aiutare da un installatore a riconoscere la tipologia, la posa e la conformità a norme di prodotto dei cavi presenti i quali, indipendemente dalla sola riconoscibilità del materiale, si distinugono in (s...
- lun ago 24, 2015 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo codice di prevenzione incendi
- Risposte: 10
- Visite : 3044
Re: Nuovo codice di prevenzione incendi
Buongiorno, non so se ritenuto poco praticabile, ma a me la novità più importante pare la facoltatività; nel Draft l'art. 2 era: "Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si applicano integralmente alla ... delle attivita' di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agost...
- mer ago 19, 2015 11:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Software per calcolo estivo
- Risposte: 44
- Visite : 13457
Re: Software per calcolo estivo
Prima prendila a ridere ... il mio software dice: Calcolo dei carichi termici estivi in regime dinamico secondo il metodo delle funzioni di trasferimento (ASHRAE) Il "tuo" uilizza le formule pubblicate su Ashrae Handbook - Fundamentals 1985; in Italia il Prof. Cammarata lo ha divulgato per...
- lun ago 17, 2015 22:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Software per calcolo estivo
- Risposte: 44
- Visite : 13457
Re: Software per calcolo estivo
Aggiungo un ragionamento che può spiegare come mai ogni volta si inizia una disussione sul calcolo dei carichi estivi si scatena la curiosità. "Illo tempore" il mio approccio al dimensionamento estivo si è basò sulla didattica Carrier-Pizzetti (ed attualmente in studio sono disponibili 2 S...
- lun ago 10, 2015 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: bar e ristoranti
- Risposte: 2
- Visite : 927
Re: bar e ristoranti
I VVFF ragionano (secondo la banalità citata da Paolo.M) nei termini ministeriali della Circolare 52 MI.SA.del 20.11.1982: "... Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospet...
- lun ago 10, 2015 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: classificazione attività di comunità socio educativa
- Risposte: 8
- Visite : 1987
Re: classificazione attività di comunità socio educativa
Buongiorno, la parola Comunità induce, da lettore esterno, a valutazioni non univoche; sembra assimilabile ad uno Studentato, ma a me viene il dubbio che i servizi offerti vadano oltre i servizi a "generici" ospiti; tali ospiti sono considerati completamente autosufficienti o no? Fatto sal...
- ven ago 07, 2015 15:07
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: superficie utile e soppalachi aperti
- Risposte: 3
- Visite : 1589
Re: superficie utile e soppalachi aperti
Forse dipende dall'utilizzo del soppalco.
In generale, per me è sup. utile.
In generale, per me è sup. utile.
- ven ago 07, 2015 15:04
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: DGR 6480...FINALMENTE
- Risposte: 22
- Visite : 7744
Re: DGR 6480...FINALMENTE
Eeeh, problemi, comuni; e che il DGR non arresterà. Io mi difendevo citando il nonno che sentenziava "si sono mai visti asini pelati?" . Posso consigliare di specificare nel curriclum vitae l'avere fatto visita al grande Maestro della montagna: https://squarty.wordpress.com/2014/11/05/stor...
- ven ago 07, 2015 11:59
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: DGR 6480...FINALMENTE
- Risposte: 22
- Visite : 7744
Re: DGR 6480...FINALMENTE
Cerchiamo di ricomporre, sotto l'ombrellone e quindi "in mutande", i rapporti fra professionisti e "società civile" (rido a me stesso mentre scrivo questa frase populista); parlo per la professione di Ingegneri ed Architetti: L'Ordine di SuperP (e mio) scrive sul sito un secondo ...
- lun ago 03, 2015 16:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: distanze terminale di scarico caldaia a condensazione
- Risposte: 4
- Visite : 1538
Re: distanze terminale di scarico caldaia a condensazione
Prima di considerare assolta la discussione, si tenga presente che in ambito di tolleranze di cantiere esiste il comma 2-ter dell'art. 34 del DPR 380/01: Art. 34: Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire ... 2-ter: Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si h...
- sab ago 01, 2015 10:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recuperatore ceramico ad accumulo
- Risposte: 18
- Visite : 6291
Re: Recuperatore ceramico ad accumulo
Si può almeno salutare una migliorata coscienza dei recuperi reali nell'attuale 11300; che si avvicina al taglio di 12 punti della PH sulle dichiarazioni riferibili alla 308. 11300-1. appndice F (normativa): " ...In assenza di altri valori di efficienza termica del recuperatore per portate dive...