La ricerca ha trovato 582 risultati
- gio dic 15, 2022 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Coppelle di protezione tubo gas
- Risposte: 2
- Visite : 476
Coppelle di protezione tubo gas
Buongiorno a tutti. Il DM 08-11-2019 prevede la protezione delle tubazioni del gas tramite "alloggiamento antincendio". A questo punto sorgono 2 domande: 1) la ditta ha affiancato al tubo del gas le tubazioni di acqua calda isolate in lana di roccia, e lo spazio per inserire l'alloggiament...
- gio dic 15, 2022 08:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cogeneratore
- Risposte: 14
- Visite : 1223
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Si, rendimento: 95,8%.
- gio dic 15, 2022 07:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cogeneratore
- Risposte: 14
- Visite : 1223
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Buongiorno.
Mi hanno inviato la scheda tecnica completa, in cui c'è il seguente dato:
Potenza generatore: 325,0 kVA (da cui ricavo la potenza in kW).
Mi hanno inviato la scheda tecnica completa, in cui c'è il seguente dato:
Potenza generatore: 325,0 kVA (da cui ricavo la potenza in kW).
- gio dic 08, 2022 23:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cogeneratore
- Risposte: 14
- Visite : 1223
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Ciao.
Quindi tu dici di prendere as esempio un valore limite di 300 kW che corrisponderebbe ai 263 kW elettrici incrementato per tener conto del fatto che l'efficienza è giustamente < 1?
Quindi tu dici di prendere as esempio un valore limite di 300 kW che corrisponderebbe ai 263 kW elettrici incrementato per tener conto del fatto che l'efficienza è giustamente < 1?
- gio dic 08, 2022 12:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cogeneratore
- Risposte: 14
- Visite : 1223
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Credo che per "impiego combustibile" intendano la potenza termica sviluppata dal combustibile, di cui poi una parte è convertita in potenza elettrica e l'altra in energia termica).
- gio dic 08, 2022 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Percorsi di esodo autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 1985
Re: Percorsi di esodo autorimessa
Per esempio nel mio caso i disabili non ci sono, in quanto l'autorimessa non comunica con l'edificio sovrastante e le persone devono per forza usare la rampa per uscire ed entrare nel portone del palazzo che sta su strada.
- gio dic 08, 2022 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cogeneratore
- Risposte: 14
- Visite : 1223
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Grazie.
Non conoscendo il valore della potenza meccanica, a scanso di dubbi io adotterei la potenza elettrica max (263 kW).
Che ne pensi?
Non conoscendo il valore della potenza meccanica, a scanso di dubbi io adotterei la potenza elettrica max (263 kW).
Che ne pensi?
- gio dic 08, 2022 08:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cogeneratore
- Risposte: 14
- Visite : 1223
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Buongiorno Terminus.
Purtroppo ho solo i dati che ho indicato, e non compare la potenza meccanica.
Secondo te è un errore considerare la massima potenza (a scanso di dubbi)?
Purtroppo ho solo i dati che ho indicato, e non compare la potenza meccanica.
Secondo te è un errore considerare la massima potenza (a scanso di dubbi)?
- gio dic 08, 2022 08:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intonaco antincendio su intonaco normale
- Risposte: 11
- Visite : 1071
Re: Intonaco antincendio su intonaco normale
Buongiorno.
Infatti la prima cosa che dovranno fare sarà l'eliminazione delle varie infiltrazioni.
Infine una battuta: l'8 dicembre siamo solo noi ingegneri che lavoriamo? Il mio medico ad esempio fa ponte fino a lunedì...
Infatti la prima cosa che dovranno fare sarà l'eliminazione delle varie infiltrazioni.
Infine una battuta: l'8 dicembre siamo solo noi ingegneri che lavoriamo? Il mio medico ad esempio fa ponte fino a lunedì...
- mer dic 07, 2022 18:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cogeneratore
- Risposte: 14
- Visite : 1223
Assoggettabilità cogeneratore
Salve. Ho un cogeneratore alimentato a gas metano. Attività 49 D.P.R. n° 151/2011: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. In un cogeneratore cosa si considera per potenza ai fini dell'ass...
- mer dic 07, 2022 13:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga vecchie norme
- Risposte: 2
- Visite : 411
Re: Deroga vecchie norme
Grazie, l'ho scaricata.
Praticamente non fa che confondere ancora di più le idee...
Praticamente non fa che confondere ancora di più le idee...
- mer dic 07, 2022 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Percorsi di esodo autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 1985
Re: Percorsi di esodo autorimessa
Concordo con Weare. Comunque quella nota sulla pendenza >12% io non l'ho ancora capita. Dato per assodato che si tratta di vie di esodo verticali ed accettando la limitazione del 20% di pendenza, siccome il normodotato può percorrere delle scale allo stesso modo può percorrere delle rampe con pende...
- mer dic 07, 2022 11:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga vecchie norme
- Risposte: 2
- Visite : 411
Deroga vecchie norme
Buongiorno a tutti. Un collega mi ha riferito il seguente scenario: attività dotata di regola tecnica tradizionale per la quale occorre presentare istanza di deroga per l'impossibilità di adempiere a un paio di punti previsti dalla regola tradizionale. Sembra che ci sia una circolare in cui si affer...
- mer dic 07, 2022 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intonaco antincendio su intonaco normale
- Risposte: 11
- Visite : 1071
Re: Intonaco antincendio su intonaco normale
Faccio un esempio per chiarire. Solaio latero cementizio con 1 cm di intonaco normale, non certificabile con il metodo tabellare. Caso 1) Applicazione di 1 cm di intonaco normale (spessore totale intonaco normale: 2 cm): applico la tabella senza problemi. Caso 2) Applicazione di 1 cm di intonaco ant...
- mer dic 07, 2022 08:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intonaco antincendio su intonaco normale
- Risposte: 11
- Visite : 1071
Re: Intonaco antincendio su intonaco normale
Buongiorno.
Quindi la presenza di due differenti tipi di intonaco consente lo stesso di applicare il Metodo Tabellare?
Semplicemente tu sommi gli spessori?
Quindi la presenza di due differenti tipi di intonaco consente lo stesso di applicare il Metodo Tabellare?
Semplicemente tu sommi gli spessori?
- mar dic 06, 2022 22:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intonaco antincendio su intonaco normale
- Risposte: 11
- Visite : 1071
Re: Intonaco antincendio su intonaco normale
Ciao.
Quindi credo sia meglio applicare dell'altro intonaco normale dopo aver risolto i problemi di umidità...
Quindi credo sia meglio applicare dell'altro intonaco normale dopo aver risolto i problemi di umidità...
- mar dic 06, 2022 18:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti oltre la porta REI
- Risposte: 9
- Visite : 941
Re: Idranti oltre la porta REI
No, devi portate l'idrante all'interno del compartimento come da progetto.
- mar dic 06, 2022 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intonaco antincendio su intonaco normale
- Risposte: 11
- Visite : 1071
Intonaco antincendio su intonaco normale
Buonasera a tutti. Mi trovo a dover riqualificare un solaio laterocementizio di una autorimessa su cui è presente uno strato di intonaco di nemmeno 1 cm. In alcune parti l'intonaco è caduto per via dell'umidità. Per poter certificare con il metodo tabellare ho due strade: 1) applicare, sull'intonaco...
- ven nov 04, 2022 20:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documenti vecchie caldaie
- Risposte: 5
- Visite : 599
Re: Documenti vecchie caldaie
No, è di 180 kW...
Infatti non sono molto sicuro di lasciarla lì.
Infatti non sono molto sicuro di lasciarla lì.
- ven nov 04, 2022 19:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documenti vecchie caldaie
- Risposte: 5
- Visite : 599
Re: Documenti vecchie caldaie
Di una caldaia ho la foto della targhetta in cui sono riportati gli estremi dell'omologazione.
Dell'altra caldaia, un pò più recente, ho la foto della targhetta in cui è visibile il marchio CE.
Sono sufficienti?
Grazie.
Dell'altra caldaia, un pò più recente, ho la foto della targhetta in cui è visibile il marchio CE.
Sono sufficienti?
Grazie.
- ven nov 04, 2022 08:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documenti vecchie caldaie
- Risposte: 5
- Visite : 599
Documenti vecchie caldaie
Buongiorno.
Dovendo presentare una SCIA per centrale termica in categoria A, nel caso in cui ci sia una caldaia esistente risalente al 2000 come vi comportate?
Ho solo la targhetta identificativa in cui sono riportati gli estremi dell'omologazione risalente all'epoca.
Dovendo presentare una SCIA per centrale termica in categoria A, nel caso in cui ci sia una caldaia esistente risalente al 2000 come vi comportate?
Ho solo la targhetta identificativa in cui sono riportati gli estremi dell'omologazione risalente all'epoca.
- lun ott 24, 2022 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Case per vacanza - quale norma?
- Risposte: 12
- Visite : 2884
Re: Case per vacanza - quale norma?
Anche io pensavo la stessa cosa, ma qui nel Lazio sono considerate attività diverse, come riportato nel Regolamento 7 Agosto 2015 n. 8 (e ribadito anche dai VVF): CAV : 1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono strutture destinate ad abitazione ed arredate, da destinare ad uso dei turisti, coll...
- lun ott 24, 2022 10:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Case per vacanza - quale norma?
- Risposte: 12
- Visite : 2884
Re: Case per vacanza - quale norma?
"Le case vacanze rientrano al punto 66 del 151/2011, se > 25 posti letto.": non mi risulta, le case per vacanza sono diverse dalle case per ferie. Att. 66: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici,...
- dom ott 23, 2022 14:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Case per vacanza - quale norma?
- Risposte: 12
- Visite : 2884
Case per vacanza - quale norma?
Buongiorno. Le case ed appartamenti per vacanza non sono attività soggette ai sensi del D.P.R. n° 151/2011. Ad oggi l'unica normativa antincendio che tratta le case per vacanza è il D.M. 09/04/1994 che le riporta nel campo di applicazione. Con il D.M. 12/04/2019 (modifche al D.M. 03/08/2015) si da l...
- mer ott 19, 2022 07:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sperimentale o analitico?
- Risposte: 14
- Visite : 1714
Re: Sperimentale o analitico?
Buongiorno. Allego un paio di documenti specifici relativi ai prodotti che devo utilizzare, uno per i pilastri in c.a. e l'altro per la trave in acciaio. Per il pilastro in c.a. considero il calcestruzzo equivalente e vado ad applicare il metodo tabellare. Per la trave in acciaio, io ho determinato ...
- mar ott 18, 2022 22:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sperimentale o analitico?
- Risposte: 14
- Visite : 1714
Re: Sperimentale o analitico?
Non riesco a capire. Il produttore mi fornisce una tabella in cui in base al "fattore di sezione" del profilato mi viene fornito lo spessore del rivestimento (secco) che mi assicura la R richiesta. E' la stesso concetto utilizzato per i rivestimenti con lastre. Per me la verifica è sperime...
- mar ott 18, 2022 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sperimentale o analitico?
- Risposte: 14
- Visite : 1714
Re: Sperimentale o analitico?
Ho appena seguito un webinar della Global e ho posto a loro il quesito.
Risposta: con la vernice viene fornito lo spessore equivalente di cls, quindi il metodo di verifica è tabellare.
Per l'acciaio, invece, il metodo di verifica è sperimentale.
Ognuno dice la sua...
Risposta: con la vernice viene fornito lo spessore equivalente di cls, quindi il metodo di verifica è tabellare.
Per l'acciaio, invece, il metodo di verifica è sperimentale.
Ognuno dice la sua...
- mar ott 18, 2022 11:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sperimentale o analitico?
- Risposte: 14
- Visite : 1714
Re: Sperimentale o analitico?
Buongiorno. Da come leggo è quindi più corretto indicare che tratta di metodo analitico. Io sono in possesso di una tabella estratta da un rapporto di valutazione scaricata dal sito del produttore, dovrò cercare di farmi dare il rapporto completo. "Va fatta relazione di dimensionamento protetti...
- lun ott 17, 2022 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sperimentale o analitico?
- Risposte: 14
- Visite : 1714
Sperimentale o analitico?
Buongiorno a tutti. Mi trovo a dover applicare la vernice intumescente su un elemento in c.a. Nel rapporto di valutazione si parla di "spessore di calcestruzzo equivalente" che va ad aggiungersi semplicemente allo spessore esistente. Il metodo di verifica, secondo D.M. 16/02/2007, è sperim...
- sab ott 01, 2022 17:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riattivazione autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 774
Re: Riattivazione autorimessa
Perfettamente d'accordo!
- sab ott 01, 2022 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riattivazione autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 774
Re: Riattivazione autorimessa
Tutto questo casino si potrebbe tranquillamente bypassare: ti sei fatto scadere il CPI? Bene, devi ripresentare il progetto secondo la normativa attuale. Scusa la premessa provocatoria ma purtroppo noi tecnici siamo sempre più tirati in ballo in queste situazioni! Quindi tu concordi sulla possibilit...
- sab ott 01, 2022 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riattivazione autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 774
Riattivazione autorimessa
Salve. Mi capita di dover "riattivare" una autorimessa con CPI scaduto da una decina di anni e parere del 1996. Con il comando siamo rimasti d'accordo che vada ripresentata una SCIA allegando le certificazioni che, a mio giudizio, vanno redatte oltre quelle esistenti (figuratevi come erano...
- ven set 30, 2022 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cancello con passo d'uomo
- Risposte: 7
- Visite : 1136
Re: Cancello con passo d'uomo
Buongiorno Terminus.
Grazie per le info.
Solo una precisazione: il cancello attuale non è scorrevole ma a battente.
Grazie per le info.
Solo una precisazione: il cancello attuale non è scorrevole ma a battente.
- gio set 29, 2022 23:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cancello con passo d'uomo
- Risposte: 7
- Visite : 1136
Re: Cancello con passo d'uomo
Esatto, l'idea sarebbe quella di fare una SCIA ad oggi sul progetto del 1996. Restano però 3 dubbi: 1) il discorso dell'uscita di sicurezza sul cancello meccanico (questo un pò mi lascia dei dubbi); 2) la resistenza al fuoco nel 1986 faceva riferimento alla circolare del 1961 oggi decaduta. Quindi, ...
- gio set 29, 2022 22:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cancello con passo d'uomo
- Risposte: 7
- Visite : 1136
Re: Cancello con passo d'uomo
Ciao. Si tratta di "riportare in vita" una autorimeessa a cui hanno fatto scadere il CPI nel 2015 attraverso una SCIA, questo quanto concordato col Comando. Sul progetto approvato nel 1996 c'era una porta montata sul cancello, ma ora mi sorge il dubbio se sia (oggi) regolare. Ho allegato u...
- gio set 29, 2022 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cancello con passo d'uomo
- Risposte: 7
- Visite : 1136
Cancello con passo d'uomo
Buonasera a tutti. Ho notato un pò di discordanza sulla possibilità di adottare cancelli ad apertura tramite telecomando con passo d'uomo installato sull'anta apribile del cancello. Alcuni tecnici (e VVF) sostengono che tale tipologia non è più ammessa in quanto incompatibile con la sicurezza in cas...
- lun set 19, 2022 11:31
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Interventi non proponibili
- Risposte: 3
- Visite : 2012
Re: Interventi non proponibili
Buongiorno.
Ho indicato la sostituzione dell'attuale CT a condensazione (del 2013) con un sistema ibrido.
Ho indicato la sostituzione dell'attuale CT a condensazione (del 2013) con un sistema ibrido.
- sab set 17, 2022 21:37
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Interventi non proponibili
- Risposte: 3
- Visite : 2012
Interventi non proponibili
Ciao a tutti gli utenti colleghi. Devo redigere un APE per un appartamento appena ristrutturato (infissi nuovi, insufflaggio, termostatiche, caldaietta ACS nuova) con impianto di riscaldamento centralizzato costituito da caldaie a condensazione. Sinceramente non so cosa proporre fra gli interventi, ...
- ven set 02, 2022 07:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Difformità rispetto a progetto in deroga
- Risposte: 2
- Visite : 579
Re: Difformità rispetto a progetto in deroga
Buongiorno.
Tra le motivazioni che hanno spinto a richiedere la deroga ci sono anche le vie di esodo (pendenza rampa >20%).
Perchè?
Tra le motivazioni che hanno spinto a richiedere la deroga ci sono anche le vie di esodo (pendenza rampa >20%).
Perchè?
- gio set 01, 2022 21:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Difformità rispetto a progetto in deroga
- Risposte: 2
- Visite : 579
Difformità rispetto a progetto in deroga
Salve. Ho a che fare con la SCIA antincendio di una autorimessa in possesso di deroga favorevole. In fase di rezlizzazioane hanno dovuto invertire le due scale presenti (una da 120 cm e un'altra da 90 cm), senza modificre affollmento ed altri prmetri. La modifica non costituisce modifica sostanziale...
- mar ago 30, 2022 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7434
Re: Certificati per CPI scaduto
nessun problema figurati.
- mar ago 30, 2022 10:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7434
Re: Certificati per CPI scaduto
Magari una controllatina, anche se non sono stati modificati, gliela farei dare e farei redarre una Di.Co. per manutenzione straordinaria se necessaria.
- mar ago 30, 2022 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7434
Re: Certificati per CPI scaduto
Buongiorno.
In effetti anche io sono propenso, dopo averci ragionato, a certificare secondo il DM 16-02-2007... il Cert. REI fa infatti riferimento a tale decreto.
In effetti anche io sono propenso, dopo averci ragionato, a certificare secondo il DM 16-02-2007... il Cert. REI fa infatti riferimento a tale decreto.
- ven ago 05, 2022 19:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7434
Re: Certificati per CPI scaduto
Salve, in questi giorni mi sto occupando pure io di un CPI scaduto nel 2013 quindi sicuramente si dovrà passare in SCIA obbligatoriamente. Il problema è che, a seguito dell' accesso agli atti, non ho trovato nessun CERT.REI.. :shock: Bella rottura direi... Anche tu avrai quindi un progetto secondo ...
- gio lug 28, 2022 23:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7434
Re: Certificati per CPI scaduto
In effetti io ho sempre allegato Asseverazione, però i ragionamenti di weareblind e Terminus sono ugualmente sostenibili.... Aggiungo solo una precisazione normativa, a mio parere non occorre allegare nè Certificati REI nè nessun altro documenti in forza dell'art. 5 del Decreto 16/02/2007 e dell'ar...
- mar lug 26, 2022 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Convento... attività soggetta?
- Risposte: 7
- Visite : 854
- mar lug 26, 2022 12:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Convento... attività soggetta?
- Risposte: 7
- Visite : 854
- lun lug 25, 2022 21:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Convento... attività soggetta?
- Risposte: 7
- Visite : 854
Re: Convento... attività soggetta?
Grazie. Ti riferisci a questo? Nota prot. n. P343/4101 sott. 106/53 del 26-03-2003 Residenze religiose. In relazione a quanto rappresentato …, si fa presente, come per altro indicato nella circolare n. 14 del 28 maggio 1985 che le comunità religiose non rientrano fra le attività, di cui al D.M. 16 f...
- lun lug 25, 2022 21:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Convento... attività soggetta?
- Risposte: 7
- Visite : 854
Convento... attività soggetta?
salve a tutti. All'interno di un edificio storico è presente una università religiosa e relativo convento con più di 25 posti letto. E' quindi attività 72, per cui ciascuna attività contenuta deve seguire la propria disposizione di prevenzione incendi. Secondo voi il convento deve seguire la regola ...
- ven lug 15, 2022 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7434
Re: Certificati per CPI scaduto
Perfetto, chiarissimo come sempre.
Fossero tutti come te e tanti altri utenti di questo forum presso i vari comandi...
Grazie!
Fossero tutti come te e tanti altri utenti di questo forum presso i vari comandi...
Grazie!