La ricerca ha trovato 582 risultati

da fabbretto
mer nov 01, 2023 20:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sala consiliare all'interno di uffici pubblici
Risposte: 1
Visite : 282

Sala consiliare all'interno di uffici pubblici

Buonasera a tutti. In un edificio per uffici comunali soggetto ai controlli VVF è inserita una sala consiliare con più di 100 persone. La RTV detta delle limitazioni per le aree TO (appunto, la sala consiliare). Tale sala consiliare per me non è un locale di intrattenimento o pubblico spettacolo, tr...
da fabbretto
ven ott 27, 2023 09:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Risposte: 23
Visite : 763

Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?

no scusa Terminus, la RTV V.4 (come la RTV V7) mi dice che un archivio (deposito) con qf>1200MJ/mq è un'area TK e lo devo trattare come area a rischio specifico. perchè dovrei fare il contrario di quello che dice la RTV ? applicare V.1 non significa prevedere misure di protezione inferiori. La RTV4...
da fabbretto
ven ott 27, 2023 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Risposte: 23
Visite : 763

Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?

non capisco scusa, tra fare un progetto secondo il DM 1934 e farlo secondo la RTO, quale rischio mi starei prendendo ? il Codice è attualmente la regola tecnica più aggiornata allo stato dell'arte il DM 1934 è rimasto al secchio di sabbia e comunque è cogente solo per gli oli minerali e non per tut...
da fabbretto
ven ott 27, 2023 08:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Risposte: 23
Visite : 763

Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?

Buongiorno Stfire. ho progetti approvati di attività 10 e 12 con il Codice io per principio non uso il DM del 1934 e lo stesso ISA ad un convegno trattò queste attività con il Codice in altre attività soggette, dove devo prevedere un locale di deposito liq. infiammabili o altro di concentrato, uso l...
da fabbretto
gio ott 26, 2023 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Risposte: 23
Visite : 763

Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?

Ciao. Sono d'accordissimo con te. Per attività soggette prive di regola tecnica specifica è obbligatorio applicare la RTO + le varie RTV "generali" qualora pertinenti (V.1, V.2, V.3, ecc.). Sicuramente alcuni aspetti non sono stati ben esplicitati dai VVF, poi ogni funzionario dice la sua....
da fabbretto
mer ott 25, 2023 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Risposte: 23
Visite : 763

Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?

Scusate, ma per attività soggette non normate si applica la RTO, la V.1 dice molte meno cose...

Non vi hanno fatto mai storie applicando solo la V.1?
da fabbretto
mer ott 25, 2023 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Risposte: 23
Visite : 763

Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?

Ciao e grazie. Immaginavo fosse questa la strada. Il dubbio è sorto in quanto trattandosi di compartimenti legati all'attività principale magari si sarebbe potuto sostenere questa tesi: l'archivio non è una attività autonoma ma risulta essere un"area interna all'ufficio la cui RTV la classifica...
da fabbretto
mer ott 25, 2023 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Risposte: 23
Visite : 763

Aree a rischio specifico o attività soggette?

Buon pomeriggio a tutti. Vorrei confrontarmi con voi. Edificio per uffici soggetto secondo DPR 151, al cui interno ci sono 2 archivi cartacei aventi carico di incendio > 1200 MJ/mq. Quindi la RTV uffici li classificano come aree TK e le considera Area a rischio specifico rimandando alla V.1. Ma cias...
da fabbretto
lun ott 23, 2023 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito liquidi infiammabili - pavimento in keller
Risposte: 3
Visite : 320

Re: Deposito liquidi infiammabili - pavimento in keller

Buongiorno. Il deposito ricade all'interno dell'attività 12 del dpr n° 151, ed è normato (ahimè) dal DM 31-07-1934. Vero anche che è un compartimento dell'attività 70 che risulta essere principale e l'ho trattata con il Codice e, quindi, seguendo il tuo ragionamento (sensato) si potrebbe considerare...
da fabbretto
sab ott 21, 2023 23:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito liquidi infiammabili - pavimento in keller
Risposte: 3
Visite : 320

Deposito liquidi infiammabili - pavimento in keller

Salve a tutti. Ho un deposito di circa 70 mq in cui saranno depositati, temporaneamente, 15 mc di liquido simil-benzina in contenitori di polietilene idonei. La normativa attualmente applicabile è il DM 31-07-1934, il Codice non è applicabile. Il DM riporta: MODALITÀ COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI 22. e...
da fabbretto
gio ott 12, 2023 21:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV facciate
Risposte: 8
Visite : 518

Re: RTV facciate

La RTV 13 non la usi perché va insieme alla RTV degli edifici civili, ma non sei soggetto. L'edificio però rientra nella circolare sulle facciate del 2013 (che in sostanza chiede le stesse cose della RTV o giù di lì), e quella devi rispettarla. La RTV 13 va insieme alle chiusure d'ambito degli edif...
da fabbretto
gio ott 12, 2023 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV facciate
Risposte: 8
Visite : 518

Re: RTV facciate

Quindi nella relazione tecnica dell'autorimessa, al capito V.13, potrei scrivere "non applicabile in quanto l'edificio di cui fa parte l'attività in oggetto non risulta soggetto ai controlli VVF in qwuanto edificio civile avente altezza antincendio inferiore a 24 m".

Che ne pensi?
da fabbretto
gio ott 12, 2023 13:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV facciate
Risposte: 8
Visite : 518

Re: RTV facciate

Ciao Terminus, grazie.

Quindi non va applicata alla sola "facciata" dell'autorimessa?
da fabbretto
gio ott 12, 2023 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV facciate
Risposte: 8
Visite : 518

RTV facciate

Buongiorno. devo presentare una SCIA antincendio per una autorimessa condominiale in categoria A di pertinenza di un edificio civile abitazione avente altezza antincendio < 24 m. L'autorimessa occupa solo in primo piano interrato. Quando vado ad affrontare la Strategia legata alla sicurezza delle fa...
da fabbretto
mar ott 10, 2023 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73
Risposte: 0
Visite : 269

Attività 73

Buonasera a tutti. Ripropongo un quesito magari già affrontato ma non ho trovato chiarimenti specifici. Con diversi chiarimenti si è stabilito che le attività residenziali non concorrono nella definizione dell'attività 73. Ma se ho, ad esempio, una scuola + archivio cartaceo + museo + biblioteca, tu...
da fabbretto
lun ott 09, 2023 11:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatori soggetti VVF
Risposte: 6
Visite : 290

Re: Ambulatori soggetti VVF

Sarebbe ora!
da fabbretto
lun ott 09, 2023 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatori soggetti VVF
Risposte: 6
Visite : 290

Re: Ambulatori soggetti VVF

Buongiorno.

Quindi quando il DM del 2002 mi rimanda per l'esodo (escluso l'affollamento per il quale mi definisce direttamente i parametri) al DM 10 marzo 1998 devo riferirmi alla RTO e non al Minicodice per il resto dell'esodo, giusto?
da fabbretto
dom ott 08, 2023 21:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatori soggetti VVF
Risposte: 6
Visite : 290

Re: Ambulatori soggetti VVF

Hai ragione, ma la vecchia norma del 2002 è ancora valida. Il problema è che la norma fa riferimento, come scritto, al vecchio Dm 10 marzo 2998 che è stato sostituito dal Minicodice. Da qui l'incongruenza. Io mi chiedo perchè i VVF non tolgano di mezzo TUTTE le vecchie norme! Basta, oramai sono un g...
da fabbretto
dom ott 08, 2023 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatori soggetti VVF
Risposte: 6
Visite : 290

Ambulatori soggetti VVF

Buona domenica a tutti. Nell'applicare il vecchio DM 18-09-2002 e s.m.i., titolo IV Capo 2, ai fini dell'esodo si rimanda all'allegato III al DM 10 marzo 1998: 25 - MISURE PER L’ESODO DI EMERGENZA 1. Si applicano le disposizioni previste all’allegato III del decreto del Ministro dell’interno, adotta...
da fabbretto
mar ott 03, 2023 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 58 - Smaltimento fumi e calore
Risposte: 0
Visite : 264

Attività 58 - Smaltimento fumi e calore

Buon pomeriggio. Devo progettare con la RTO + RTV un reparto di medicina nucleare classificata area di tipo TB2. Vengo al problema: CONTROLLO FUMI E CALORE. la RTV 11 riporta quanto segue: 2. Le aree di tipo TB2 con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti non sigillate e in generale ogni area ...
da fabbretto
dom set 24, 2023 09:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa scoperta
Risposte: 2
Visite : 309

Re: Autorimessa scoperta

Ciao. Sopra alla copertura dell'edificio adibito ad autorimessa c'è un piazzale scoperto in cui ci sono una ventina di posti auto, accessibile da strada pubblica. Le auto che parcheggiano nei due piani interrati accedono attraverso una rampa che si prende dal piazzale scoperto. L'esodo avviane verso...
da fabbretto
sab set 23, 2023 11:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa scoperta
Risposte: 2
Visite : 309

Autorimessa scoperta

Buongiorno. Ho un edificio adibito ad autorimessa su due piani (soggetta ai controlli). Sulla copertura di questa vogliono realizzare un piazzale completamente scoperto su cui ricavare un parcheggio scoperto. Io intendo comunque compartimentare l'autorimessa sottostante per "separarla" dai...
da fabbretto
mer set 20, 2023 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI
Risposte: 7
Visite : 335

Re: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI

Buongiorno.

Ho un dubbio: dici di installare "un piccolo IRAI installato nei pressi della zona del portone EI", poi parli di "rilevatori automatici di fumo per tutti e due i compartimenti". Cioè, parli di rivelatori automatici installati solo in prossimità del portone?
da fabbretto
mar set 19, 2023 22:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI
Risposte: 7
Visite : 335

Re: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI

Ciao.

Da quello che ho potuto capire l'orientamento è prevedere un IRAI vero e proprio di tipo automatico.
da fabbretto
mar set 19, 2023 20:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI
Risposte: 7
Visite : 335

Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI

Buonasera a tutti. Ho una autorimessa pubblica con 2 piani interrati, e a causa della presenza di un piano a quota > -6 m devo necessariamente installare un portone tagliafuoco scorrevole per dividere i due livelli. La RTO non prevede la rivelazione automatica, ma credo che per far funzionare il por...
da fabbretto
ven set 15, 2023 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 58
Risposte: 3
Visite : 229

Re: Attività 58

Ciao Terminus. Ho riguardato un pò la normativa in materia, il Codice non riporta nel suo campo di applicazione l'attività 58. DM 18-09-2002 coordinato con DM 09-03-2015: 2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capo, si applicano le misure di prevenzione e protezion...
da fabbretto
ven set 15, 2023 07:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 58
Risposte: 0
Visite : 248

Attività 58

Buongiorno. Dovendo presentare una istanza di valutazione progetto per l'attività 58 (medicina nucleare) che norma si potrebbe seguire? Il Codice non riporta nel suo campo di applicazione l'attività 58. Secondo me bisogna applicare il vecchio DM sugli ospedali (che però non va a trattare esplicitame...
da fabbretto
ven set 15, 2023 07:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 58
Risposte: 3
Visite : 229

Attività 58

Buongiorno. Dovendo presentare una istanza di valutazione progetto per l'attività 58 (medicina nucleare) che norma si potrebbe seguire? Il Codice non riporta nel suo campo di applicazione l'attività 58. Secondo me bisogna applicare il vecchio DM sugli ospedali (che però non va a trattare esplicitame...
da fabbretto
lun lug 31, 2023 23:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vecchio DM sulle scuole - Uscita di piano
Risposte: 2
Visite : 324

Vecchio DM sulle scuole - Uscita di piano

Buonasera. Mi capita di dover affrontare l'adeguamento antincendio di una scuola con il vecchio Dm del 1992 che oramai non ricordavo più... Scuola a tre piani fuori terra, esistente ma hanno aggiunto una scala e quindi va considerata nuova. Unico compartimento su 3 livelli, sistema di esodo costitui...
da fabbretto
ven lug 28, 2023 22:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Relazione tecnica attività 73
Risposte: 4
Visite : 387

Re: Relazione tecnica attività 73

Mi sembra un ragionamento di buon senso...
da fabbretto
ven lug 28, 2023 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Relazione tecnica attività 73
Risposte: 4
Visite : 387

Re: Relazione tecnica attività 73

Buongiorno. Ero orientato anche io su questa strada. Quindi per l'attività 73 prendi comunque in considerazione tutte le strategie? Mi spiego: - compartimentazione: l'edificio ha solo i vani scala e alcuni locali tecnici (climatizzazione, cabina elettrica) in comune con le altre 2, quindi nella rela...
da fabbretto
ven lug 28, 2023 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Relazione tecnica attività 73
Risposte: 4
Visite : 387

Relazione tecnica attività 73

Buongiorno a tutti i colleghi. Devo presentare una richiesta di valutazione progetto per un ufficio al cui interno sono presenti due uffici soggetti ai controlli appartenenti a due titolari. Quindi si hanno: n° 1 attività 73 + n° 2 attività 71. L'amministratore dello stabile presenterà domanda per l...
da fabbretto
gio lug 27, 2023 09:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestre - D.M. 18-03-1996
Risposte: 35
Visite : 2097

Re: Palestre - D.M. 18-03-1996

Buongiorno.

Allora aggiornassero il campo di applicazione del DM 03-08-2015, perchè non è applicabile!

Facci sapere.

Ciao
da fabbretto
mer lug 19, 2023 19:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soglie prestazionali FSE
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Soglie prestazionali FSE

Ahimè si.
Figurati, io ho fatto installare degli estrattori e infissi apribili tramite IRAI e la verifica è a malapena riuscita...
Considera che il vecchio progetto aveva tutto uil piano disponibile, nel mio caso solo metà in quanto l'attività è stata divisa in due compartimenti a piano.
da fabbretto
mer lug 19, 2023 16:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soglie prestazionali FSE
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Soglie prestazionali FSE

La soluzione alternativa è stata oggetto di studio in quanto la 9494 non è applicabile (soffitti aventi altezza inferiore a 3 m).

Hanno scritto sulla relazione che la rottura porterà un miglioramento delle condizioni interne, ma non che creerà lo strato libero da fumi.
da fabbretto
mer lug 19, 2023 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soglie prestazionali FSE
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Soglie prestazionali FSE

Concordo con te, la visibilità è il primo fattore che gioca a sfavore. Nella loro relazione si fa riferimento a soluzione alternativa per il livello III, ma se la sono cavata dicendo che le vetrate intorno ai 600 °C si rompono. Nessuna valutazione per temperatura, visibilità... L'unica cosa che ho n...
da fabbretto
mer lug 19, 2023 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soglie prestazionali FSE
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Soglie prestazionali FSE

Buongiorno a tutti. Vorrei una interpretazione vostra sull'utilizzo delle soglie di prestazione da impiegare con la FSE. La tabella M.3-2 del D.M. 03/08/2015 riporta una serie di metodi utilizzabili per determinare le soglie di prestazione: - Oscuramento visibilità da fumo; - Gas tossici; - Calore....
da fabbretto
mer lug 19, 2023 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soglie prestazionali FSE
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Soglie prestazionali FSE

Grazie, molto esaustivo. E' quello che avevo compreso anche io leggendo il Codice, ma mi era capita asotto mano una relazione elaborata da un noto studio di Ingegneria che dovendo ricorrere alla soluzione alternativa per il controllo fumi e calore di un edificio per uffici aveva preso a riferimento ...
da fabbretto
mer lug 19, 2023 13:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soglie prestazionali FSE
Risposte: 11
Visite : 378

Soglie prestazionali FSE

Buongiorno a tutti. Vorrei una interpretazione vostra sull'utilizzo delle soglie di prestazione da impiegare con la FSE. La tabella M.3-2 del D.M. 03/08/2015 riporta una serie di metodi utilizzabili per determinare le soglie di prestazione: - Oscuramento visibilità da fumo; - Gas tossici; - Calore. ...
da fabbretto
mar giu 20, 2023 21:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Specifiche installazione VERTICAL TURBINE PUMP (VTP)
Risposte: 1
Visite : 131

Specifiche installazione VERTICAL TURBINE PUMP (VTP)

Buonasera. Dovendo installare delle VERTICAL TURBINE PUMP (VTP), secondo la norma UNI 12845, mi è venuto questo dubbio: le distanze fra l'asse di ciascuna pompa e la parete del pozzetto adiacente quanto deve essere? Su una dispensa che ho trovato su internet è riportato che la distanza fra l'asse de...
da fabbretto
gio giu 15, 2023 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rivestimento isolanti tubazioni
Risposte: 4
Visite : 378

Re: rivestimento isolanti tubazioni

Secondo me la tabella corretta è la S.1-7, la tabella S.1-8 tratta di condotte aria. Riguardo il lamierino, la nota 1 precisa che la protezione deve avvenire con materiali non metallici.... Buongiorno Terminus. La tabella infatti è corretta. Questa tabella è alquanto limitante soprattutto per un'au...
da fabbretto
ven giu 09, 2023 11:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestre - D.M. 18-03-1996
Risposte: 35
Visite : 2097

Re: Palestre - D.M. 18-03-1996

Beh insomma, non mi sembra proprio corretto. Si dovrebbe applicare anche solo l'art. 20 anche se affiliata al CONI se il numero di spettatori è fino a 100. Certo, anche in questo caso. In realtà è piuttosto chiaro. 1) Sopra 200 mq è sempre soggetto. 2) Se sono in elenco del DM 1996 si applica lo st...
da fabbretto
gio giu 08, 2023 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestre - D.M. 18-03-1996
Risposte: 35
Visite : 2097

Re: Palestre - D.M. 18-03-1996

Buongiorno. per quanto ho capito: - attività affiliata al CONI: l'intero DM 18-03-1996; - attività non affiliata CONI: art. 20 del DM 18-03-1996. Proprio ieri in un convegno si è discusso animatamente sul fatto che non c'è una strategia comune presso i VVF, e addirittura anche nell'ambito della stes...
da fabbretto
lun giu 05, 2023 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rivestimento isolanti tubazioni
Risposte: 4
Visite : 378

rivestimento isolanti tubazioni

Buon pomeriggio. Dovendo adeguare una vecchia autorimessa secondo il nuovo Codice, sorge il problema della reazione al fuoco dei rivestimenti coibenti delle tubazioni (che devono essere certificate . A tal proposito, le coppelle attuali sono in polistirolo, secondo voi è sufficiente rivestirle con l...
da fabbretto
sab mag 27, 2023 07:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
Risposte: 5
Visite : 348

Re: Pozzetti ispezione rete idranti

Buongiorno. Concordo su tutto. Solo un chiarimento. Ho una disposizione a pettine con tre testine su ciascun ramo, è sbagliato inserire una valvola di intercettazione all'inizio di ciascuna diramazione per evitare di dover svuotare l'intero impianto qualora dovessi a d esempio sostituire una testina...
da fabbretto
ven mag 26, 2023 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
Risposte: 5
Visite : 348

Re: Pozzetti ispezione rete idranti

Buongiorno. Grazie per la precisazione! La mia domanda nasceva dalla considerazione che nei vari progetti che ho avuto modo di controllare nessuno ha mai messo delle valvole di intercettazione lungo la rete interrata costituente l'anello, quindi mi è venuto il dubbio che interpretassi male la norma....
da fabbretto
gio mag 25, 2023 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
Risposte: 5
Visite : 348

Pozzetti ispezione rete idranti

Buonasera.

In una rete interrata (anello chiuso) per l'alimentazione di idranti esterni ed interni, quante valvole di intercettazione posizionate in modo da non mettere fuori uso l'intera rete in caso di interventi di manutenzione? La norma non mi pare dica qualcosa, però credo almeno un paio...
da fabbretto
lun mag 22, 2023 21:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio con elevato affollamento - attività 73
Risposte: 6
Visite : 344

Re: Edificio con elevato affollamento - attività 73

No, l'attività 73 andrà progettata insieme alle altre 2 e verrà fatta un'unica valutazione progetto.
da fabbretto
lun mag 22, 2023 19:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio con elevato affollamento - attività 73
Risposte: 6
Visite : 344

Re: Edificio con elevato affollamento - attività 73

Buongiorno a tutti. Ho un edificio per uffici suddiviso sostanzialmente tra due titolari, ciascuna delle due attività supera le 300 persone. Quindi si configura l'attività 73. Per ciascuno dei due uffici si applica la RTV uffici, mentre per l'attività 73 si applica la RTO. A questo punto sorgono al...