La ricerca ha trovato 1335 risultati

da redHat
mar mar 12, 2019 11:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe bloccate dopo 2 anni
Risposte: 6
Visite : 3256

Re: Pompe bloccate dopo 2 anni

Smonta il rotore, non mi meraviglierei se buona parte degli ossidi di ferro che vedi sulla girante siano anche sul rotore (magnetico) e lo abbiano bloccato.
da redHat
mer mar 06, 2019 17:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: inail solare termico
Risposte: 4
Visite : 2082

Re: inail solare termico

Riguardo alla barriera idraulica però questa non può essere considerata quella tra "circuito solare" e "circuito utente". Deduco questo in base agli schemi presenti alle pagine 34-35-36 della Raccolta R. Tale scambiatore viene considerato analogamente allo scambiatore primario d...
da redHat
mer mar 06, 2019 15:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: inail solare termico
Risposte: 4
Visite : 2082

Re: inail solare termico

Per essere esenti INAIL la superficie utile dei pannelli deve essere inferiore a 50m2 e la potenza complessiva dell'impianto termico deve essere inferiore a 35kW. Tieni presente che l'INAIL ultimamente qui a Genova sembra orientata a considerare l'irraggiamento solare massimo pari a 1000W/m2 (radiaz...
da redHat
mar mar 05, 2019 19:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia gasolio che va in blocco
Risposte: 21
Visite : 20366

Re: caldaia gasolio che va in blocco

il generatore è nuovo e quasi subito ha manifestato dei problemi l'idea che mi sono fatto è che una caldaia di questo tipo (condensazione a gasolio) sia un apparecchio piuttosto delicato come funzionamento. Il generatore è progettato con turbolatori e post condensatore per ottimizzare l'efficienza ...
da redHat
mar mar 05, 2019 19:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rottame caldaia: di che potenza sarà stata?
Risposte: 18
Visite : 3848

Re: Rottame caldaia: di che potenza sarà stata?

Non c'è di che...una valutazione ad occhio non costa nulla :mrgreen: Se vuoi verificare anche il bruciatore...dalla compattezza e dal fatto che ha l'apparecchiatura elettronica sia in alto a sinistra con la pompa del gasolio centrata anziché laterale mi pare possa corrispondere al 90% ad un Riello m...
da redHat
mar mar 05, 2019 15:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rottame caldaia: di che potenza sarà stata?
Risposte: 18
Visite : 3848

Re: Rottame caldaia: di che potenza sarà stata?

La forma mi ricorda la Pensotti serie P2, se così fosse con 6 elementi avrebbe una potenza al focolare di 78kW.
Da questa scheda tecnica puoi vedere se coincidono le dimensioni: https://www.schede-tecniche.it/schede-t ... P2-P3.pdf
da redHat
ven nov 02, 2018 11:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Definizione di acqua calda sanitaria
Risposte: 24
Visite : 8918

Re: Definizione di acqua calda sanitaria

Va anche ricordato che se al termine "acqua calda" si aggiunge l'aggettivo "sanitaria" imponiamo obblighi già ben definiti dalle norme vigenti quali la temperatura massima di erogazione (es. 48°C+5) e l'obbligo di trattamento chimico (es. addolcimento/polifosfati per acque con du...
da redHat
ven nov 02, 2018 10:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Definizione di acqua calda sanitaria
Risposte: 24
Visite : 8918

Re: Definizione di acqua calda sanitaria

Segnalo che il 16/11/2018 si concluderà l'iter di revisione da parte del CT253 della norma UNI 8065, che tra l'altro amplierà in modo sostanziale il suo campo di applicazione rispetto alla attuale norma UNI 8065, come si può già intuire dal nuovo titolo "Trattamento dell'acqua negli impianti pe...
da redHat
lun ott 15, 2018 17:54
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Revisione 10200 2018
Risposte: 76
Visite : 26089

Re: Revisione 10200 2018

Questo è il comunicato avuto oggi dall'AICARR: In sintesi, queste sono le principali novità apportate dalla versione 2018 della Norma UNI 10200: · l’aggiornamento e la razionalizzazione della procedura di calcolo di ripartizione (e.g. introduzione di indicazioni specifiche in merito alla procedura d...
da redHat
gio lug 26, 2018 18:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Revisione UNI 10412: punto 9 Impianti esistenti
Risposte: 8
Visite : 2632

Re: Revisione UNI 10412: punto 9 Impianti esistenti

mi sembra del tutto logico e condivisibile che negli impianti civili si passi dal vaso aperto al vaso chiuso. Stiamo parlando del lato utenza di impianti vecchi, se trasformi a vaso chiuso anche questa parte (certamente d'accordo per la CT, se rifatta ex novo) aumenterai la pressione di esercizio c...
da redHat
gio lug 26, 2018 15:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Revisione UNI 10412: punto 9 Impianti esistenti
Risposte: 8
Visite : 2632

Re: Revisione UNI 10412: punto 9 Impianti esistenti

A parte che i rabbocchi d'acqua, se ci sono, interessano anche gli impianti a vaso chiuso ma semmai nel caso degli impianti a vaso aperto (ripeto senza circolazione interna) questi rabbocchi avranno un contenuto di ossigeno minore dato che, per la legge di Henry, la solubilità dell'ossigeno diminuis...
da redHat
gio lug 26, 2018 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Revisione UNI 10412: punto 9 Impianti esistenti
Risposte: 8
Visite : 2632

Re: Revisione UNI 10412: punto 9 Impianti esistenti

Infatti ne avevamo già parlato ma direi che anche li la tua opinione era piuttosto isolata e non supportata da alcun riferimento tecnico-scientifico e quindi a maggior ragione trovo inspiegabile l'inserimento di questa assurda imposizione in una norma tecnica. Spiegami ad esempio come sia possibile ...
da redHat
mer lug 25, 2018 01:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Revisione UNI 10412: punto 9 Impianti esistenti
Risposte: 8
Visite : 2632

Revisione UNI 10412: punto 9 Impianti esistenti

Al punto 9 del testo in revisione della UNI 10412 (la norma copia della Raccolta R2009, vedi https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaAllMsg&id=53736&tipodoc=3 ), si prevede perentoriamente come obbligo la trasformazione di tutti gli impianti esistenti a vaso ap...
da redHat
gio lug 05, 2018 16:13
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cessione del Credito: rischio dumping per le piccole imprese?
Risposte: 3
Visite : 1532

Cessione del Credito: rischio dumping per le piccole imprese?

Al riguardo della cessione del credito mi pare si inizi a intravedere qualche conseguenza pericolosa per la piccola e media impresa che a mio parere sarà inevitabilmente prevaricata dalle grandi società. Prima di entrare nel nocciolo del problema provo a fare un quadro riassuntivo della normativa se...
da redHat
gio giu 21, 2018 14:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Io non vi vendo niente. La scelta è vostra, tra il 65% e il 50%. Non siete mica obbligati... Certamente, ma questa discussione è degenerata solo per quello che tu ritieni siano i requisiti richiesti per l'accesso al 65%. Comunque mi domando: ma non avete mai sentito parlare di concetti quali ad ese...
da redHat
gio giu 21, 2018 13:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Già, cosa non si farebbe pur di vendere...ma almeno sarebbe opportuno avere la decenza di non raccontare simili favole in un sito frequentato da termotecnici e avere l'onestà di mettere in chiaro gli obiettivi: profitto prima di tutto. Per il suo obiettivo NNN può solo sperare che ci sia qualche rag...
da redHat
mer giu 20, 2018 15:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

NoNickName ha scritto: mer giu 20, 2018 15:19 Mamma mia, che paura... Il generatore che varia la potenza sulla base della variazione di portata... mai sentita prima. Buona fortuna.
Buona fortuna a te visto che ignori i principi fondamentali su cui si basa anche il funzionamento dei contabilizzatori di calore, quelli che installi tu.
da redHat
mer giu 20, 2018 15:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

A parità di potenza espressa dal generatore, riduco la portata strozzando le termostatiche, secondo te il deltaT aumenta o diminuisce? Dai forza, non c'è bisogno di spiegare. Eh invece c'è proprio bisogno che qualcuno ti spieghi che "a parità di potenza" le valvole nella stragrande maggio...
da redHat
mer giu 20, 2018 12:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Le pompe ad inverter le puoi programmare impostando un solo riferimento: o la temperatura o la prevalenza. Pertanto negli impianti di riscaldamento con valvole termostatiche DEVI impostare una regolazione a pressione proporzionale dato che lo scopo della pompa ad inverter non è quello di regolare la...
da redHat
mer giu 20, 2018 11:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Davo una giustificazione all'unica sensata termoregolazione del fluido vettore che puoi fare con una pompa ad inverter: l'ACS. Ma non voglio toglierti le parole di bocca, illuminaci tu come fai (dettagliando e non scrivendo cazzate) una termoregolazione del riscaldamento ambienti tramite pompa ad in...
da redHat
mer giu 20, 2018 11:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Ma per favore chi è del forum da anni sa bene che hai iniziato ieri notte ad occuparti di contabilizzazione e termoregolazione.
Lo dimostra l'esempio che hai citato: pompa ad inverter con controllo della temperatura di ritorno... ma cosa pensi di regolare il boyler dell'acqua calda? :lol:
da redHat
mer giu 20, 2018 10:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Dagli esempi che fai è evidente che non capisci una mazza di termoregolazione, inutile continuare la discussione.
. --- - (End Of Trasmissions)
da redHat
mer giu 20, 2018 10:03
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Che vuol dire? Sarebbe un altro tipo di regolazione.
Mi riferivo all'azione delle valvole termostatiche nel regolare la temperatura media del radiatore, obiettivo tra l'altro di qualsiasi tipo di termoregolazione si voglia installare.
Perchè rispondi sempre con argomenti che non c'entrano nulla?
da redHat
mer giu 20, 2018 09:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Rispetto le tue posizioni di "maggior adempimento" della norma, ma ripeto a me sembra una interpretazione eccessivamente ridondante che scontra con l'effettiva necessità tecnica e convenienza economica del risultato. In merito alle valvole termostatiche queste regolano eccome la temperatur...
da redHat
mar giu 19, 2018 23:11
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Intendiamoci: se riesci a installarli buon per te e sicuramente avrai garantito l'applicazione più restrittiva della norma, a prova di funzionario dell'AdE, ma da qui ad avere senso tecnico/economico c'è un pò di differenza... Anche perchè spiegami se mai potrai raggiungere un VAN+ spendendo tutti q...
da redHat
mar giu 19, 2018 16:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Si come no, prova a farlo in un "piccolo" condominio da 20 appartamenti da 6 vani ciascuno e poi vediamo dove ti mandano i condomini insieme alla tua utilità... :lol:
da redHat
mar giu 19, 2018 16:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

La % detrazione è sempre riferita alla spesa sostenuta (100%) pertanto passare dal 50% al 65% significa aumentare la detrazione del 15%. Sembra di leggere quelli che vanno a comprare i cuscinetti a sfere sconto 70+10+10% e vogliono il 90% di sconto, quando invece è 70+3+2.7=75.7%. Vabbè, a monte. L...
da redHat
mar giu 19, 2018 11:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gradi persi
Risposte: 6
Visite : 1887

Re: Gradi persi

Salve , non sono un tecnico , sto iniziando a studiare termotecnica e chiedevo informazioni. Grazie In questo vasto campo, iniziando da autodidatta, si finisce sempre per scoprire l'acqua calda e finire nel ridicolo...se puoi affiancati a qualcuno che abbia una buona esperienza e sappia guidarti. N...
da redHat
mar giu 19, 2018 11:31
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Ma poi di che stiamo parlando? Di aumentare del 15% un incentivo da ripartirsi in 10 anni? Sai che sforzo... A rigor del vero, passando dal 50 al 65% non è un incremento del 15%, ma del (65-50)/50*100=30% Rigor del vero? Direi che hai una verità tutta tua, o meglio una matematica tutta tua. La % de...
da redHat
lun giu 18, 2018 18:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 18817

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Per una "interpretazione" ufficiale dobbiamo purtroppo attendere i chiarimenti ministeriali (o dell'AdE, come già avvenuto in passato), ma spero proprio che per ottenere la detrazione del 65% possa bastare un generatore a condensazione (4 stelle) corredato di termoregolazione climatica di ...
da redHat
lun giu 04, 2018 10:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificato R2009 R.4.A.2.4 per moduli Brotje WGB70
Risposte: 3
Visite : 1510

Re: Certificato R2009 R.4.A.2.4 per moduli Brotje WGB70

Finalmente sono riuscito ad avere il certificato della Brotje...tramite Baxi a cui è intestato il certificato :shock:
da redHat
ven giu 01, 2018 20:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificato R2009 R.4.A.2.4 per moduli Brotje WGB70
Risposte: 3
Visite : 1510

Re: Certificato R2009 R.4.A.2.4 per moduli Brotje WGB70

Grazie Ibasa, é giá un piccolo passo avanti avere il disegno. Spero di ottenere prima o poi anche il certificato Inail (o ex Ispesl) , l'ho chiesto alla agenzia, che l'ha chiesto in sede...tre giorni fa ma non ho ancora avuto nulla.
da redHat
ven giu 01, 2018 11:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificato R2009 R.4.A.2.4 per moduli Brotje WGB70
Risposte: 3
Visite : 1510

Certificato R2009 R.4.A.2.4 per moduli Brotje WGB70

Ho qualche difficoltà a reperire il certificato ex ISPESL previsto dalla raccolta R2009 cap. R.4.A punto 2.4 per 4 moduli Brotje mod. WGB 70. Purtroppo non ho contatti diretti nè in Brotje nè in Baxi (stesso ufficio tecnico) e come noto c'è il muro della incomunicabilità con la sede centrale creato ...
da redHat
gio mag 31, 2018 17:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fumi nel canale aria
Risposte: 28
Visite : 6444

Re: fumi nel canale aria

Ma in questa analisi dell'aria comburente che hai descritto, non vengono verificati direttamente anche i valori di CO2 e CO? Ho il dubbio, perché, da come hai detto, sembrerebbe che si consideri soltanto l'O2 e che poi il CO2 lo si ricavi indirettamente... Esatto, ma attenzione la sonda dell'analiz...
da redHat
gio mag 31, 2018 13:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fumi nel canale aria
Risposte: 28
Visite : 6444

Re: fumi nel canale aria

Sì, mi rendo conto :( . Però, provando a ridurre la questione proprio all'osso, a me interesserebbe sapere almeno questo: nell' Allegato G , quando c'è scritto Controllo evacuazione dei prodotti della combustione. Per apparecchi a tiraggio forzato: assenza di perdite dai condotti di scarico , in co...
da redHat
gio mag 31, 2018 07:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fumi nel canale aria
Risposte: 28
Visite : 6444

Re: fumi nel canale aria

Moni ha scritto: mer mag 30, 2018 16:25 Sembrerà strano, ma non ho dimestichezza con questi strumenti di cui parli.
Se possibile, non mi puoi aiutare anche senza foto?
Ci sono pochi elementi, ma soprattutto senza riscontri usciamo dal campo della Tecnica ed entriamo in quello della Taumaturgia.
da redHat
mer mag 30, 2018 13:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fumi nel canale aria
Risposte: 28
Visite : 6444

Re: fumi nel canale aria

Questo forum non ha strumenti di caricamento immagini all'interno dei post. Devi creare un link collegato ad un sito esterno che consenta l'upload gratuito di immagini. Personalmente utilizzo questo: https://postimages.org/ che non richiede la registrazione obbligatoria. Da li utilizzi il pulsantone...
da redHat
mer mag 30, 2018 09:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fumi nel canale aria
Risposte: 28
Visite : 6444

Re: fumi nel canale aria

Ciao. Dalla tua risposta, mi rendo conto che avevo dimenticato di dire una cosa importante e cioè che lo scarico non è collegato ad alcuna canna collettiva, ma è singolo e a parete (e lungo circa 2,5 metri). Quindi l'analisi del canale aria non dovrebbe essere tanto complicata... La prova di tenuta...
da redHat
lun mag 28, 2018 14:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conto termico - Inizio lavori
Risposte: 6
Visite : 1616

Re: Conto termico - Inizio lavori

ottima sintesi
da redHat
lun mag 28, 2018 13:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conto termico - Inizio lavori
Risposte: 6
Visite : 1616

Re: Conto termico - Inizio lavori

Forse troverai più risposte postando il messaggio nella sezione "Finanziaria" più che qui nella sezione "Impianti", lo dico non tanto per piacere dell'ordine quanto sarebbe di utilità per chi cercherà simili risposte. Nel merito comunque l'inizio lavori non è tanto legato alla ri...
da redHat
dom mag 27, 2018 18:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fumi nel canale aria
Risposte: 28
Visite : 6444

Re: fumi nel canale aria

La presenza di CO (monossido di carbonio) è molto grave, dato che è sinonimo di cattiva (incompleta) combustione e non solo di condotto difettoso. Generalmente con una combustione ottimale (in eccesso d'aria) la CO ha valori prossimi allo zero, quindi è improbabile che sia presente un valore signifi...
da redHat
ven apr 27, 2018 08:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore e distacco da Teleriscaldamento
Risposte: 32
Visite : 9263

Re: Pompa di calore e distacco da Teleriscaldamento

Incentivi a parte (come dice NNN non sono il fine ma il mezzo) mi pare folle passare dal tlr alla pdc. Piuttosto avete provato a contrattare sul costo dell'energia?
Attenzione alle promesse di chi vende pdc, molto spesso fanno simulazioni irreali.
da redHat
lun apr 23, 2018 01:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Esplosione di un impianto geotermico
Risposte: 11
Visite : 3353

Re: Esplosione di un impianto geotermico

Infatti ritengo più probabile che il serbatoio sia stato danneggiato da una esplosione esterna e non interna.
Giá da una semplice foto si potrebbe capire molto di piů del racconto giornalistico che purtroppo è privo di dettagli e riscontri tecnici. Aspetterei una perizia tecnica.
da redHat
dom apr 22, 2018 14:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Esplosione di un impianto geotermico
Risposte: 11
Visite : 3353

Re: Esplosione di un impianto geotermico

Già.
Piuttosto la notizia (ormai molto frequente) mi pare che sia la disinformazione dell'informazione (dei mezzi di stampa).
da redHat
dom apr 22, 2018 01:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Esplosione di un impianto geotermico
Risposte: 11
Visite : 3353

Re: Esplosione di un impianto geotermico

La vedo dura generare tutta quella forza distruttiva anche senza VdS, è pur sempre un impianto a bassa temperatura, allora cosa dovrebbe succedere con un impianto solare in stagnazione? A me sembra più probabile che si possa trattare di qualche sistema ibrido dove la causa possa essere dovuta all'in...
da redHat
mar apr 10, 2018 08:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: inail impianto olio diatermico
Risposte: 2
Visite : 2766

Re: inail impianto olio diatermico

La denuncia (generatore ed eventuali apparecchi secondari o tubazioni soggette) va fatta secondo le regole PED, ovvero il DM 329/2004, mentre il calcolo dei dispositivi di protezione secondo la norma UNI 8061 e il DM 450/91. Ma scusa ma per quale motivo avete previsto un impianto ad olio diatermico ...
da redHat
sab mar 31, 2018 12:17
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: contatori-calore-norma-uni-en-pubblicata-lingua-italiana
Risposte: 13
Visite : 6237

Re: contatori-calore-norma-uni-en-pubblicata-lingua-italiana

Il sigillo applicato dal Costruttore (sulla testa dell'unitá di calcolo) e quelli applicati dall'installatore (sui bocchettoni dell'unitá di calcolo e sulle sonde) sono posizionati su punti diversi, non potrebbe essere diversamente prima dell'installazione.
da redHat
mer mar 28, 2018 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola Intercettazione combustibile tarata a 110° C
Risposte: 40
Visite : 8311

Re: Valvola Intercettazione combustibile tarata a 110° C

comunque nella raccolta R 2009 c'è questa definizione: 19. Temperatura massima ammissibile Temperatura massima dell’acqua per la quale il generatore è progettato, dichiarata o specificata dal costruttore (100°C oppure 110°C). Non compaiono altri valori... quindi secondo me non sono ammessi valori d...
da redHat
mer mar 28, 2018 09:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola Intercettazione combustibile tarata a 110° C
Risposte: 40
Visite : 8311

Re: Valvola Intercettazione combustibile tarata a 110° C

Tirando le somme Red, qual è il tuo parere sulla faccenda VIC? il mio parere coincide molto con il tuo: i costruttori di valvole di intercettazione dovrebbero mettersi d'accordo con i costruttori dei generatori per avere prodotti congruenti, nel frattempo non potremmo che redigere pratiche INAIL in...