La ricerca ha trovato 1335 risultati

da redHat
sab nov 18, 2017 21:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Libretto di omologazione ex ISPESL INAIL
Risposte: 11
Visite : 4580

Re: Libretto di omologazione ex ISPESL INAIL

La responsabilitá sta alla Ditta manutentrice. Del resto cosa sappiamo delle migliaia di impianti autonomi con potenza inferiore a 35kW?
da redHat
sab nov 18, 2017 09:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo rendimento caldaia - esiste un metodo?
Risposte: 22
Visite : 16968

Re: Calcolo rendimento caldaia - esiste un metodo?

Molto non si può fare, le potenze in gioco sono troppo basse, soprattutto ora che si installano valvole termostatiche e si adottano isolamenti significativi.
A meno che sul mercato non escano generatori da 5kW modulanti, quello è il futuro dell'autonomo se vuole competere con il centralizzato.
da redHat
sab nov 18, 2017 05:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo rendimento caldaia - esiste un metodo?
Risposte: 22
Visite : 16968

Re: Calcolo rendimento caldaia - esiste un metodo?

Nei generatori, anche quelli modulanti il minimo non si può ridurre sotto un certo valore (generalmente il 25%) in quanto alla bassa velocitá del ventilatore potrebbe non essere garantita la completa premiscelazione aria/metano o l'evacuazione fumi. I generatori domestici purtroppo sono sempre sovra...
da redHat
sab nov 18, 2017 04:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Libretto di omologazione ex ISPESL INAIL
Risposte: 11
Visite : 4580

Re: Libretto di omologazione ex ISPESL/INAIL

La denuncia/progetto e la verifica di primo impianto (competenza INAIL) riguarda indistintamente tutti gli impianti con potenza superiore a 35kW, anche quelli utilizzati nei processi produttivi dell'industria, come previsto dall'art.18 del DM 01/12/1975. Mentre le successive verifiche periodiche qui...
da redHat
ven nov 17, 2017 20:01
Forum: Regione Piemonte
Argomento: ERRORE file .xml - cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'certificato'
Risposte: 8
Visite : 18914

Re: ERRORE file .xml - cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'certificato'

Non opero in Piemonte ma l'errore segnala che il formato XML che stai caricando non è compatibile con lo schema XSD previsto dal server. In particolare non riconosce un elemento <tag> del file xml che si chiama "certificato". Non puoi farci molto a meno di aprire manualmente il file xml co...
da redHat
ven nov 17, 2017 15:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Risposte: 57
Visite : 24096

Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO

Ai fini INAIL il circuito secondario pur non necessitando di tutti i dispositivi di sicurezza previsti per il circuito primario deve comunque avere l'espansione verificata (Cap. R.1.A punto 3 comma 2°), pertanto un calcolino giustificativo, allegato alla pratica INAIL, va fatto. Nel caso si installa...
da redHat
gio nov 09, 2017 10:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo rendimento caldaia - esiste un metodo?
Risposte: 22
Visite : 16968

Re: Calcolo rendimento caldaia - esiste un metodo?

...sicchè di fatto il calcolo semplice (produzione/consumo=rendimento) richiede strumenti di costo superiore ai 10.000 € (contacalorie magnetico clamp on per misurare la portata del circuito). Se esiste un contabilizzatore in CT (ormai molto diffusi) è possibile utilizzare quello sia per determinar...
da redHat
sab nov 04, 2017 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Obbligo tubo taz/taix in centrale termica
Risposte: 18
Visite : 5314

Re: Obbligo tubo taz/taix in centrale termica

L'esecuzione di impianto elettrico in luogo marcio va ben oltre la tua richiesta. Hai ragione i miei riferimenti AD-FT e AD-PE ex CEI 64/2 sono ormai superati e non in linea con i rivoluzionari principi di prevenzione incendi, ma come molti li considero più semplici da comprendere, un pò come esser...
da redHat
sab nov 04, 2017 11:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Obbligo tubo taz/taix in centrale termica
Risposte: 18
Visite : 5314

Re: Obbligo tubo taz/taix in centrale termica

...se Tu hai classificato la CT come luogo marcio (ed hai utilizzato correttamente il DM 9.3.07 altrimenti non vale) e passi l'informazione al progettista elettrico avendo l'autorizzazione dalla committenza a sperperare soldi, allora ok... Non capisco perché si debbano complicare cose semplici: la ...
da redHat
ven nov 03, 2017 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 6060

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

Qui a Genova il Comando VVF è stato più di manica larga dato che, per venire incontro all'utenza più distratta, è stato previsto un passaggio graduale per passare dal sempre rinnovabile dopo la scadenza (pre DPR 151/2011) al non più rinnovabile. Attualmente si accettano rinnovi fino a 6 mesi dalla s...
da redHat
ven nov 03, 2017 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Obbligo tubo taz/taix in centrale termica
Risposte: 18
Visite : 5314

Re: Obbligo tubo taz/taix in centrale termica

....La REI120/60 prevista dal normatore quindi non è correlata al livello del CI. Certamente, ma a mio modo di vedere il valore di riferimento del carico di incendio è unicamente quello previsto nella specifica norma tecnica (DM 12/04/1996) anche se nella realtà risultasse sovrastimato. Diverso sar...
da redHat
gio nov 02, 2017 20:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione scaldabagno elettrico
Risposte: 2
Visite : 1074

Re: Installazione scaldabagno elettrico

Mai dare torto alle donne in generale e alle mamme in particolare, tanto hanno sempre ragione loro.
Al più controlla di avere un differenziale salvavita con soglia max di 30mA.
da redHat
gio nov 02, 2017 20:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Obbligo tubo taz/taix in centrale termica
Risposte: 18
Visite : 5314

Re: Obbligo tubo taz/taix in centrale termica

Trovo difficile affermare che una CT non sia mai un luogo MARCIO quando il DM 12/04/1996 impone una resistenza al fuoco delle strutture di almeno REI 120. Un carico di incendio di 450MJ/m2 è un valore molto basso e corrisponde a luoghi che richiedono al max REI30, tipicamente gli ambienti domestici ...
da redHat
gio nov 02, 2017 18:18
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Bilanciamento impianto Vs sostituzione selvaggia radiatori
Risposte: 6
Visite : 3870

Re: Bilanciamento impianto Vs sostituzione selvaggia radiatori

...ma chiaramente la domanda da porsi è come ha fatto per 50 anni a funzionare? Prima dell'avvento delle termostatiche si praticava il tristemente noto "bilanciamento all'italiana": pompe e caldaie sovradimensionate di taglia almeno 3X con regolazione della temperatura ambiente ad anello ...
da redHat
gio nov 02, 2017 09:39
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Bilanciamento impianto Vs sostituzione selvaggia radiatori
Risposte: 6
Visite : 3870

Re: Bilanciamento impianto Vs sostituzione selvaggia radiatori

Poi oggi c'è il "miracolo" delle termostatiche, che alla fin della fiera risolvono tutti i problemi di bilanciamento indipendentemente dalla pre-taratura. Le povere termostatiche fanno quel che possono e anche egregiamente, ma se l'impianto non è ben dimensionato e tarato neppure San Term...
da redHat
gio nov 02, 2017 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attraversamento gas metano rei
Risposte: 2
Visite : 835

Re: Attraversamento gas metano rei

Parete che separa la CT da quale ambiente? Esterno, Ordinario o da altra Attività VVF?
da redHat
gio nov 02, 2017 09:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Obbligo tubo taz/taix in centrale termica
Risposte: 18
Visite : 5314

Re: Obbligo tubo taz/taix in centrale termica

Dipende. Se rimani sotto il filo superiore dell'aerazione (come generalmente si fa) la CT è un semplice ambiente MARCIO di tipo C3Z2 soggetto alla CEI 64/8 in cui è sufficiente una protezione AD-FT tipo IP44, raggiungibile con semplici tubi plastici ad innesto senza guarnizione di tenuta. Se invece ...
da redHat
mar ott 31, 2017 14:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Risposte: 57
Visite : 24096

Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO

Ma prima, dal 2009 ad oggi, quando il riempimento lo facevate senza autoclave che pressione avevate a freddo? Non saprei dirtelo .. perché me lo chiedi ? Te lo chiedo perchè la pressione iniziale è sempre sufficiente se proviene dall'acquedotto, potrebbero esserci problemi se proviene per caduta da...
da redHat
mar ott 31, 2017 14:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Risposte: 57
Visite : 24096

Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO

Infatti, molto probabilmente la pressione di riempimento è sufficiente. Per esserne sicuro ferma le pompe vai all'ultimo piano e sfiata, se l'acqua esce zampillando non serve aumentare la pressione iniziale.
da redHat
mar ott 31, 2017 13:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Risposte: 57
Visite : 24096

Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO

Ma prima, dal 2009 ad oggi, quando il riempimento lo facevate senza autoclave che pressione avevate a freddo?
da redHat
mar ott 31, 2017 13:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Risposte: 57
Visite : 24096

Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO

Un edificio di 5 piani generalmente richiede una precarica di 2bar (15m altezza idrostatica +0,5m di sovrapressione) pertanto 1,4bar sono pochini ma già sufficienti per il 3° piano, ovvero i problemi dovrebbero essere ai piani più alti del 3°. Ma ammesso che l'impianto sia pieno e regolarmente sfiat...
da redHat
ven ott 27, 2017 06:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Risposte: 57
Visite : 24096

Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO

Vero. Personalmente lo scambiatore ormai lo installo sempre ad ogni cambio caldaia prr separare il vecchio (fanghi) dal nuovo a prescindere dalle pressioni di esercizio, lo escludevo da confronto ipotizzando la sola modifica del sistema di espansione e non del generatore.
da redHat
gio ott 26, 2017 10:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Risposte: 57
Visite : 24096

Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO

Come già detto il vaso chiuso ha molti pregi ma non sempre è utilizzabile ad esempio un caso classico che impedisce l'impiego del vaso chiuso è quando hai la prexImp prossima alla prexGen. In questo caso o utilizzi un vaso aperto o un espansore dato che il vaso chiuso non consente il funzionamento d...
da redHat
gio ott 26, 2017 09:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Risposte: 57
Visite : 24096

Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO

Quale reintegro? Se c'è una perdita? Mi riferisco alle escursioni termiche dell'acqua ed ai conseguenti aumenti e riduzioni del suo volume, che comportano inevitabili reintegri di acqua fredda. Le escursioni di temperatura comportano una escursione del livello e non "inevitabili reintegri di a...
da redHat
mer ott 25, 2017 19:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Partita IVA o ditta?
Risposte: 5
Visite : 1773

Re: Partita IVA o ditta?

SuperP lo sconforto mi piglia tutte le volte che pago la Cassa (già versati quasi 300.000€ e dovrò ancora versare per almeno altri 15 anni, tutti soldi che probabilmente mai vedrò), sconforto che si aggrava quando si aggiungono anche le tasse statali/regionali/comunali per servizi che non ho chiesto...
da redHat
mer ott 25, 2017 18:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rete d'aria sifonata
Risposte: 3
Visite : 1291

Re: Rete d'aria sifonata

Certo, tra l'altro molti impianti centralizzati ante guerra non utilizzavano neppure l'acqua come fluido termovettore ma quasi sempre il vapore, soprattutto per evitare di inserire pompe di circolazione. In questo caso si è obbligati a fare drenaggi di condense e sfiati aria in modo differente dagli...
da redHat
mar ott 24, 2017 19:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tubazioni per rete adduzione Gasolio
Risposte: 3
Visite : 4037

Re: Tubazioni per rete adduzione Gasolio

La portata bruciata alla max potenza (280kW) è di circa 30 litri/h, molto modesta, anche tenuto conto che le pompe in dotazione ai bruciatori hanno una portata in genere 6-7 volte superiore a quella utilizzata dal bruciatore, potremmo avere una portata massima nella linea comune di circa 200litri/h ...
da redHat
mar ott 24, 2017 17:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tubazioni per rete adduzione Gasolio
Risposte: 3
Visite : 4037

Re: Tubazioni per rete adduzione Gasolio

Il tipo di tubazioni dipende dalla potenza/portata dei bruciatori. Fino a 500kW meglio il tubo di rame, oltre il tubo in ferro/zincato. Il calcolo si esegue come per una normale tubazione limitando le perdite di carico e la velocità massima. Da considerare anche l'altezza massima di pescaggio, oltre...
da redHat
lun ott 23, 2017 08:00
Forum: Regione Liguria
Argomento: Aiuto su Utilizzo SISTER per piantine UNI:10200
Risposte: 11
Visite : 23476

Re: Aiuto su Utilizzo SISTER per piantine UNI:10200

Speriamo, anche se, se non ricordo male, la comunicazione è indirizzata agli Ordini professionali.
In ogni caso a me sembra una limitazione non possibile visto che i dati non appartengono alla AdE ma sono stati forniti /elaborati dal richiedente/titolare.
da redHat
dom ott 22, 2017 11:38
Forum: Regione Liguria
Argomento: Aiuto su Utilizzo SISTER per piantine UNI:10200
Risposte: 11
Visite : 23476

Re: Aiuto su Utilizzo SISTER per piantine UNI:10200

Considerato che vogliono fermare l'esponenziale aumento di richieste il problema sono i tecnici e non i privati, che tra l'altro non possono neppure avere accesso a Sister dato che il requisito essenziale di abilitazione è l'iscrizione all'Albo.
da redHat
dom ott 22, 2017 11:03
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Come capire se una caldaia è standard, condensazione modulante
Risposte: 2
Visite : 3135

Re: Come capire se una caldaia è standard, condensazione modulante

Ha ragione Tom, un termotecnico saprebbe riconoscere il tipo di caldaia non solo a vista ma anche non vedendola semplicemente dal rapporto Pnom/Pfoc, dalla temperatura dei fumi, dal livello si rumorositá, ecc... Per iniziare a capirci qualcosa dovresti riflettere sulla formula del rendimento di gene...
da redHat
dom ott 22, 2017 10:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rete d'aria sifonata
Risposte: 3
Visite : 1291

Re: Rete d'aria sifonata

Impedire lo sfiato delle colonne con contropendenze e sifoni può solo generare problemi. Il motivo per cui è stato fatto è difficile da dirsi ma come prima possibilitá non escluderei l'incompetenza. Qualche anno fa, in un impianto in cui lamentavano presenza continua d'aria nei radiatori, ne ho vist...
da redHat
dom ott 15, 2017 12:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: max DP per impianto gas CT 100 kW
Risposte: 6
Visite : 3816

Re: max DP per impianto gas CT 100 kW

Dipende anche dalla zona. Qui a Genova, dove quando hai 1800Pa è giá un miracolo, le utenze civili di 7a specie preferisco progettarle con dP max di 100Pa (=10mmCA). Un impianto fatto da tecnici milanesi con 200Pa è stato rifatto perchè con tubi piccoli non partiva neppure. Avevano vinto la gara per...
da redHat
ven ott 13, 2017 10:41
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: certificazione energetica
Risposte: 9
Visite : 3370

Re: certificazione energetica

Ti capisco, battaglia persa. E' più facile far passare gli inglesi dai piedi quadrati (feet square) al metro quadro che molti tecnici italiani dal mq a m2. A parte che è un simbolismo errato, oltre che incomprensibile in qualsiasi altro Paese europeo, ricordo che il suo uso è vietato e sanzionato da...
da redHat
mer ott 11, 2017 19:15
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: certificazione energetica
Risposte: 9
Visite : 3370

Re: certificazione energetica

Ok, è buono. I consumi elevati dipendono dalle strutture e non dall'impianto.
da redHat
mer ott 11, 2017 19:10
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: certificazione energetica
Risposte: 9
Visite : 3370

Re: certificazione energetica

Ok, ma che rendimento stagionale ti è venuto?
da redHat
mer ott 11, 2017 18:57
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: certificazione energetica
Risposte: 9
Visite : 3370

Re: certificazione energetica

Fossi in te verificherei che non vi siano altre carenze dato che sono sempre tanti, infatti spannometricamente equivalgono a: costoRisc=(Epg*Su/pci)*cMetano=(356*60/9,6)*0,9=2000€/anno. Generalmente anche un immobile anni 70 mal coibentato dovrebbe avere meno di 250kWh/m2 a meno che non sia in zona ...
da redHat
mer ott 11, 2017 18:03
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: certificazione energetica
Risposte: 9
Visite : 3370

Re: certificazione energetica

Qualunque sia la zona in cui operi è un valore decisamente alto dato che equivale ad una spesa per il riscaldamento di circa 3000€/anno, tantini per 60m2. Controlla i singoli rendimenti (produzione, regolazione, ecc..) se trovi qualche valore a zero o molto basso probabilmente non hai completato la ...
da redHat
mer ott 11, 2017 16:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Posizionamento pompa
Risposte: 7
Visite : 2141

Re: Posizionamento pompa

Dai un occhiata qui: http://www.russiangost.com/search.aspx? ... rm=heating
Probabilmente la nostra Raccolta R2009 è più severa visto che fa la doppia/tripla ridondanza di sicurezza sia sulla pressione che sulla temperatura...
da redHat
mer ott 11, 2017 14:56
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: morandinipub
Risposte: 16
Visite : 6426

Re: morandinipub

:idea:
da redHat
mar ott 10, 2017 13:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Posizionamento pompa
Risposte: 7
Visite : 2141

Re: Posizionamento pompa

A parte i fronzoli dell'estetica direi che i russi fanno dell'affidabilità il punto cardine, nel mio piccolo tanti anni fa avevo studiato il loro modo di progettare impianti di teleriscaldamento a vapore e in un loro manuale tecnico, scritto in un incomprensibile cirillico ma corredato di molti sche...
da redHat
mar ott 10, 2017 13:07
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione indiretta valvola di zona
Risposte: 11
Visite : 4627

Re: Contabilizzazione indiretta valvola di zona

Se vedo qualcosa che non va, soprattutto se fatta da un installatore senza il progettista, generalmente la evidenzio e anzi la faccio anche pesare sottolineando il fatto che hanno sbagliato a dare un incarico prima all'installatore e poi al professionista.
da redHat
mar ott 10, 2017 08:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Posizionamento pompa
Risposte: 7
Visite : 2141

Re: Posizionamento pompa

Come noto la pompa, o meglio il circolatore, genera una pressione positiva in mandata e una pressione negativa in aspirazione pertanto la sua posizione deve essere con l'aspirazione il più vicino possibile al vaso di espansione (punto neutro), in modo che tutto il resto dell'impianto sia in pression...
da redHat
lun ott 09, 2017 19:09
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Il "Progetto" UNI 10200
Risposte: 60
Visite : 16159

Re: Il "Progetto" UNI 10200

Morandinipub ha scritto: Visto che c'era! Se chiamano relazione quello che deve essere un progetto non è un mio problema
Non è che se metti insieme due notizie diverse ne fai una terza vera a tuo piacimento, altrimenti con questo criterio se mia nonna avesse le ruote potrei anche dire che è una bicicletta... :lol:
da redHat
dom ott 08, 2017 23:06
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Il "Progetto" UNI 10200
Risposte: 60
Visite : 16159

Re: Il "Progetto" UNI 10200

Denuncio i contaballe che scrivono sui forum. Non te la prendere Brett, molto probabilmente Morandini insiste non per ignoranza ma solo per procacciare lavoro al suo architetto...nonostante le figuracce. Comunque, ammettendo che sia vero, sarei proprio curioso di vedere cosa ha trasmesso il TG3 Pie...
da redHat
sab ott 07, 2017 02:04
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Il "Progetto" UNI 10200
Risposte: 60
Visite : 16159

Re: Il "Progetto" UNI 10200

Esatto, e come tutti i progetti dovrebbe essere suddiviso in 3 parti: relazione, calcolo, disegni/schemi, meglio se con struttura semplice comprensibile anche dai condomini. Non conosco le novitá in Piemonte ma secondo le leggi nazionali a mio parere non è obbligatoria la sua presentazione in Comune...
da redHat
mer ott 04, 2017 09:49
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Giuramento e deposito relazione tecnica asseverata Dlgs 141/2016 per deroga millesimi UNI10200
Risposte: 59
Visite : 24611

Re: Giuramento e deposito relazione tecnica asseverata Dlgs 141/2016 per deroga millesimi UNI10200

Secondo la FAQ17 la procedura è la seguente: La procedura suggerita per la verifica del calcolo delle differenze di fabbisogno delle singole unità immobiliari è di tipo iterativo, come di seguito indicato: • calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di due unità immobiliari (si consigli...
da redHat
mar ott 03, 2017 20:20
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Giuramento e deposito relazione tecnica asseverata Dlgs 141/2016 per deroga millesimi UNI10200
Risposte: 59
Visite : 24611

Re: Giuramento e deposito relazione tecnica asseverata Dlgs 141/2016 per deroga millesimi UNI10200

Confermo. Anche il mio amministratore mi ha riferito di corsi ANACI e dello stesso avvocato di cui non farò nome... Ricordo che nel 2016 ad un convegno Anaci sul DLgs 141/2016 questo avvocato sosteneva che il calcolo del 50% andava obbligatoriamente fatto su tutti gli appartamenti creando una contro...
da redHat
mar ott 03, 2017 15:23
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Giuramento e deposito relazione tecnica asseverata Dlgs 141/2016 per deroga millesimi UNI10200
Risposte: 59
Visite : 24611

Re: Giuramento e deposito relazione tecnica asseverata Dlgs 141/2016 per deroga millesimi UNI10200

Mi spiace, ho provato a riavviare sensatamente il discorso ma mi pare inutile. Qui ci vuole prima un bravo meccanico che sistemi gli ingranaggi fuori posto, altrimenti non ci si muove...