La ricerca ha trovato 497 risultati

da armyceres
gio gen 07, 2016 08:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scarico fumi a parete scaldacqua lavanderia
Risposte: 10
Visite : 4967

Re: Scarico fumi a parete scaldacqua lavanderia

Ho visto un caso analogo.....
Scarica a parete.

Oltre all'uso "produttivo" è collegato un rubinetto in un lavabo e una doccia......
(esclusivamente "ciclo produttivo"? no. :wink: )
da armyceres
gio gen 07, 2016 08:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Intubamento di condotto singolo inserito nella parete + caldaia a condensazione <35 kw?
Risposte: 19
Visite : 6490

Re: Intubamento di condotto singolo inserito nella parete + caldaia a condensazione <35 kw?

Ovviamente andrebbe visto.....

Scarico intubato e aspirazione dal condotto, tutto li.... :mrgreen:
da armyceres
mar gen 05, 2016 07:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO
Risposte: 83
Visite : 20807

Re: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO

Sono più di dieci anni che la UNI 10389 parte due è pronta nei cassetti......
Sono proprio le lotte sulla misurazione delle polveri a bloccarne la pubblicazione :twisted:

Quanti produttori di "stufette" sarebbero costretti a venderle con gli abbattitori? :twisted: :twisted: :twisted:
da armyceres
mar gen 05, 2016 07:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO
Risposte: 83
Visite : 20807

Re: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO

Ronin ha scritto:
redHat ha scritto:Pellets IVA 10% con la legge di stabilitá 2016
nella versione finale non c'è, è stato stralciato
Vuoi che ci perdano tutta quell'IVA????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
da armyceres
lun gen 04, 2016 10:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO
Risposte: 83
Visite : 20807

Re: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO

E di questo cosa ne pensate? 8) "Uno studio dell’Enea ha valutato gli effetti dannosi per ambiente e salute delle biomasse legnose utilizzate per il riscaldamento. La conclusione è: a causa delle emissioni di particolato (PM 2.5), l’utilizzo delle biomasse per il riscaldamento residenziale aume...
da armyceres
mer dic 23, 2015 11:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INSTALLAZIONE CALDAIE "NON ERP"
Risposte: 16
Visite : 4035

Re: INSTALLAZIONE CALDAIE "NON ERP"

redHat ha scritto:Se ti senti istigato a non rispettare la legge il problema è solo tuo.
Rileggi il tuo primo post.....
Riallinea le idee con le dita....

Beviti un bicchiere di spumante..... e non adirarti inutilmente :mrgreen:
da armyceres
mar dic 22, 2015 11:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INSTALLAZIONE CALDAIE "NON ERP"
Risposte: 16
Visite : 4035

Re: INSTALLAZIONE CALDAIE "NON ERP"

Bravo bravo... continua così.... Semplicemente perchè ci sono degli interessi personali. Ma dove vivi? Mi sembra ti parlare a dei bambini. Pensate che queste cose non accadano solo perchè c'è una legge? Intanto spesso le leggi sono distorte volutamente già dall'origine. Se vuoi pesare la serietà di ...
da armyceres
mar dic 22, 2015 10:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INSTALLAZIONE CALDAIE "NON ERP"
Risposte: 16
Visite : 4035

Re: INSTALLAZIONE CALDAIE "NON ERP"

Qui in lombardia la portata la devi rilevare eccome. Non solo in Lombardia...... rammento che è un dato obbligatorio del nuovo Libretto.... No ci mancherebbe la targa rimane quella originale. Riduci semplicemente la potenza effettivamente bruciata in camera di combustione regolando la portata di co...
da armyceres
mar dic 22, 2015 08:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INSTALLAZIONE CALDAIE "NON ERP"
Risposte: 16
Visite : 4035

Re: INSTALLAZIONE CALDAIE "NON ERP"

Infatti a parità di camera di combustione se riduci la potenza al focolare avrai un generatore che ha un maggior rendimento. Questo "trucchetto" (spero non lo legga mat :lol: ) lo usano anche i responsabili di impianto quando vogliono far quadrare il rendimento di combustione dei generato...
da armyceres
ven dic 18, 2015 08:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco di tutti i condomini dal centralizzato
Risposte: 10
Visite : 2892

Re: Distacco di tutti i condomini dal centralizzato

Quando il mercato si sposterà in maniera "importante" sul pellet, tranquilla che il costo salirà decisamente (e non che non l'abbia già fatto finora...) beh il primo ad approfittarsi è stato proprio il "governo"......(o gruppo di persone che ha occupato una sedia) ha raddoppiato...
da armyceres
gio dic 17, 2015 07:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco di tutti i condomini dal centralizzato
Risposte: 10
Visite : 2892

Re: Distacco di tutti i condomini dal centralizzato

danilo2 ha scritto:. (Piemonte a parte :-) )
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
da armyceres
mer dic 16, 2015 08:16
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Libretto di impianto e periodicità
Risposte: 13
Visite : 24908

Re: Libretto di impianto e periodicità

Bene, mi consolo (ma ben poco) vedendo che anche un "insider" come army il decreto lo legge come il sottoscritto... :wink: Venendo allora ad un caso concreto: libretto per centrale a gasolio con P>100 kW, compilato e inviato al catasto, ultimo rapporto di efficienza disponibile porta la d...
da armyceres
lun dic 14, 2015 11:18
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: camino in camino
Risposte: 1
Visite : 1381

Re: camino in camino

NO.
da armyceres
lun dic 14, 2015 11:02
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Libretto di impianto e periodicità
Risposte: 13
Visite : 24908

Re: Libretto di impianto e periodicità

E se per quanto riguarda il libretto di impianto siamo giunti bene o male a delle conclusioni, altrettanto non posso dire dei controlli di efficienza: trovatemi voi il passaggio da cui si evince che vanno osservate le periodicità dell'allegato A, perché in questi giorni mi sono letto e riletto il D...
da armyceres
ven dic 11, 2015 10:37
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Libretto di impianto e periodicità
Risposte: 13
Visite : 24908

Re: Libretto di impianto e periodicità

Proviamo a chiarire un paio di aspetti MOLTO importanti.... Il nuovo libretto si compila, si fa firmare al Responsabile e si trasmette al CIT entro 60 giorni dalla compilazione : - impianto nuovo o sostituzione del generatore: è obbligato l'INSTALLATORE, che può delegare (sotto la propria responsabi...
da armyceres
gio dic 03, 2015 08:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Due caldaie <35kW nello stesso appartamento
Risposte: 22
Visite : 15946

Re: Due caldaie <35kW nello stesso appartamento

Leggi anche qui: http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=2&t=20978 Ho acquistato e fatto montare una stufa idro in salotto e caldaia a gas nella lavanderia sottostante adiacente ma non comunicante. Hai dimenticato una cosa.. di far fare un progetto ad un nostro collega. Se non separava gli imp...
da armyceres
gio nov 26, 2015 11:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaie murali installate all'aperto
Risposte: 15
Visite : 4265

Re: caldaie murali installate all'aperto

Toscana (provincia Firenze). Altra visita ispezione: l'utente proprietario di abitazione a schiera su due piani ha impianto esistente a colonne montanti e radiatori. La regolazione è costituita da termostato ambiente: prescrizione "installazione valvole termostatiche". :roll: provate a ch...
da armyceres
gio nov 26, 2015 08:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaie murali installate all'aperto
Risposte: 15
Visite : 4265

Re: caldaie murali installate all'aperto

"Errare umanum est, perseverare autem diabolicum, et tertia non datur." :mrgreen:

Nessuno è immune da errori, contattalo e fai correggere la prescrizione.

(P.S. in quale zona?)
da armyceres
mer nov 25, 2015 08:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaie murali installate all'aperto
Risposte: 15
Visite : 4265

Re: caldaie murali installate all'aperto

Non è applicabile il D.M. 96 Nota prot. n. P1082/4134 sott. 53 del 30 aprile 2002 "l’argomento è stato sottoposto all’esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi il cui parere, con il quale si concorda, è che l’installazione di bruciatori all’esterno dell’edificio...
da armyceres
lun nov 23, 2015 09:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: camera aperta e caldaia pellet
Risposte: 16
Visite : 4233

Re: camera aperta e caldaia pellet

sul fattoi che una è gas ed una biomassa è l ormai famoso "buco normativo" che esiste Buco o meno..... da buon "burocrate" leggo il titolo della disposizione (non) applicabile: D.M. 12 aprile 1996 (GU Serie Generale n. 103 del 4/5/1996 - S.O. n. 74) "Approvazione della rego...
da armyceres
ven nov 20, 2015 12:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: camera aperta e caldaia pellet
Risposte: 16
Visite : 4233

Re: camera aperta e caldaia pellet

SimoneBaldini ha scritto:......(sono quelle che sembrano stufe, a tiraggio forzato ma che prende aria dall'ambiente.....
l'aspirazione può essere "pescata" dall'esterno tramite tubazione?
da armyceres
ven nov 20, 2015 12:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: camera aperta e caldaia pellet
Risposte: 16
Visite : 4233

Re: camera aperta e caldaia pellet

SimoneBaldini ha scritto:Diciamo che la porta rei del garage per esempio è una sola mica due.
Comunque, alla fine lasciando stare la porta, in che art è citato che la camera B non puo' starci con una caldaia a pellet in due locali differenti ma comunicanti?
UNI 7129/08 parte 2 - punto 4.2.5
da armyceres
gio nov 19, 2015 18:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: camera aperta e caldaia pellet
Risposte: 16
Visite : 4233

Re: camera aperta e caldaia pellet

Certo hai perfettamente ragione e personalmente concordo! Il vero problema è che la 7129/01 permetteva questo tipo di installazioni... ora la domanda è: quali sono le date di prima accensione dei due generatori? Inoltre (la vera questione che mi faceva sorridere) dovevano essere installate DUE porte...
da armyceres
gio nov 19, 2015 17:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: camera aperta e caldaia pellet
Risposte: 16
Visite : 4233

Re: camera aperta e caldaia pellet

Se in sala, adiacente e comunicante, installa un termocamino????
Gli facciamo predisporre un CPI????
da armyceres
gio nov 19, 2015 17:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: camera aperta e caldaia pellet
Risposte: 16
Visite : 4233

Re: camera aperta e caldaia pellet

SimoneBaldini ha scritto:Ora tra cucina e soggiorno è stata installata una porta REI120 :shock: su richiesta del vecchio idraulico
Che fenomeno di idraulico...... e gli estintori dove li ha posizionati? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ecco perché si devono obbligare a seguire aggiornamenti....
da armyceres
mar nov 17, 2015 09:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Firma rapporto di controllo energetico
Risposte: 5
Visite : 1502

Re: Firma rapporto di controllo energetico

massip ha scritto:parliamo di impianti termici, caldaia a condensazione di circa 100 kw;
Secondo il D.Lgs. 152/06 Art. 287, il patentino è obbligatorio sopra i 232 kW.
Non è necessario per le manutenzioni; è obbligatorio in caso di incarico di Terzo Responsabile per tali impianti.
da armyceres
mar nov 17, 2015 09:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Firma rapporto di controllo energetico
Risposte: 5
Visite : 1502

Re: Firma rapporto di controllo energetico

Spd ha scritto:E in ogni caso il rapporto di controllo tecnico è un documento che deve essere asseverato secondo DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
da armyceres
mar ott 20, 2015 08:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: intercettazione combustibile per generatore a scambio diretto?
Risposte: 2
Visite : 951

Re: intercettazione combustibile per generatore a scambio diretto?

:roll: un po' poche le info.....

Impianto ad aria = no INAIL (dove lo infili il bulbo? :mrgreen: no, no, non li......)
Molto probabilmente ti hanno chiesto un elettrovalvola esterna NC comandata dal bruciatore..... ha più senso.
da armyceres
mer ott 07, 2015 08:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condotto per intubamento condnesazione
Risposte: 23
Visite : 5234

Re: Condotto per intubamento condnesazione

Sono in tilt... mi sono riletto le varie norme 7129:08 - 10641:97 - 10641:13 - 11071:07 et etc etc Per scaricare a tetto, con condotto per intubamento in cavedio, il cavedio può essere all'interno dell'edificio o deve essere addossato a parete esterna? Ditemi che può esserlo, sia che sia singolo, s...
da armyceres
mar ott 06, 2015 13:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Autocertificazione caldaia Vs dpr74
Risposte: 5
Visite : 1571

Re: Autocertificazione caldaia Vs dpr74

Si, capisco che la verifica dell'efficienza energetica sia richiesta ad ogni controllo, era solo uno sfogo verso queste "autocertificazioni" che la provincia chiede... Se la metti sotto questo aspetto..... sfondi una porta aperta.... lamentele e osservazioni ne ho sprecate tantissime; ma ...
da armyceres
mar ott 06, 2015 12:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Autocertificazione caldaia Vs dpr74
Risposte: 5
Visite : 1571

Re: Autocertificazione caldaia Vs dpr74

io leggo all'Art. 8: 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 ....... in pratica ogni volta. Cosa diversa è la trasmissione per via telematica, cartacea o con piccione viaggiatore, della documentazione (con Codice Catasto - Bollino verde, blu, gia...
da armyceres
mar ott 06, 2015 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
Risposte: 26
Visite : 7022

Re: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche

Perdonami della grossa risata, ma..... il responsabile dell'impianto "la Sig.ra Luisa" (la Sig.ra Maria, tirata in ballo troppe volte, si è suicidata) non stabilisce proprio nulla! e la cosa sembra ormai consolidata da anni (ops.... decenni) Se vuoi i riferimenti normativi: D.P.R. 74/2013,...
da armyceres
mar ott 06, 2015 11:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
Risposte: 26
Visite : 7022

Re: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche

Marzio ha scritto:la periodicità la decide il responsabile dell'impianto.....
:shock: :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
da armyceres
lun ott 05, 2015 18:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Autocertificazione caldaia Vs dpr74
Risposte: 5
Visite : 1571

Re: Autocertificazione caldaia Vs dpr74

leggi meglio l'Art. 7 del DPR 74/13....
da armyceres
lun ott 05, 2015 17:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
Risposte: 26
Visite : 7022

Re: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche

perfetto quindi il tuo apparecchio deve avere la manutenzione annuale, il manutentore incaricato effettuerà almeno queste minime operazioni di manutenzioni indicate dal costruttore. Tale interventi oltre ad dover essere annotati nel libretto di climatizazione nei spazi pertinenti, lo stesso compila...
da armyceres
lun ott 05, 2015 10:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
Risposte: 26
Visite : 7022

Re: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche

Questo giustamente perché i tempi di controllo dipenderanno dalle ore di utilizzo dell'impianto sicuramente diverse se stiamo parlando di prime case o secondo case. Dove sta scritto????? Un impianto potenzialmente funzionante, anche se non utilizzato, deve seguire le stesse disposizioni degli impia...
da armyceres
lun ott 05, 2015 10:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto
Risposte: 10
Visite : 3027

Re: Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto

.....Per le distanze da materiale combustibile non bisogna tenere conto delle distanze prescritte nel CE del produttore del canale da fumo? E nel caso di funzionamento in pressione a che distanza posso stare da materiale combustibile? Sono info che sono utili anche a me. Grazie mille Ecco il motivo...
da armyceres
gio ott 01, 2015 13:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: responsabile tecnico impresa
Risposte: 3
Visite : 1497

Re: responsabile tecnico impresa

Nel confermare che l’art. 3, comma 2, non presenta elementi dubitativi in ordine alla sua corretta applicazione, prescrive infatti che: “il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”. Pertanto ...
da armyceres
gio ott 01, 2015 11:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
Risposte: 26
Visite : 7022

Re: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche

Difficoltoso rispondere in poche righe..... Se ti vuoi chiarire le idee devi almeno leggere le disposizioni di riferimento, dalla Legge 10 in poi.... Alla fine vedi le disposizioni della tua Regione...... In attesa di risentirci (dopo che hai letto tutto) ti auguro buon Natale 2020 :mrgreen: :mrgree...
da armyceres
gio ott 01, 2015 11:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collaudo impianto termico
Risposte: 30
Visite : 9606

Re: u

NoNickName ha scritto:Questo è il mio ultimo messaggio sull'argomento.
Confermo e condivido tutto e....... anche questa affermazione :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
da armyceres
lun set 28, 2015 11:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collaudo impianto termico
Risposte: 30
Visite : 9606

Re: Collaudo impianto termico

La DiCo è sempre riferita all'impianto, ovviamente, ma riporta "il committente". In caso di trasferimenti di proprietà, la documentazione deve essere trasferita all'acquirente. Se la tua DiCo è intestata al Sig. Pinco Pallo, e costui non ha mai avuto a che fare con il tuo impianto, come gi...
da armyceres
gio set 24, 2015 08:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna fumaria obbligo progetto professionista
Risposte: 31
Visite : 39147

Re: canna fumaria obbligo progetto professionista

girondone ha scritto:In sintesi, rapporto di controllo e manutenzione e dichiarazione di rispondenza/conformità sono due questioni indipendenti.
su questo non ci piove....... :mrgreen:
da armyceres
mer set 23, 2015 11:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: alè! apriamo un post :-)
Risposte: 4
Visite : 1217

Re: alè! apriamo un post :-)

simpaticone...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

(parentele con un certo tubo tuck.....?????) :twisted:
da armyceres
lun set 21, 2015 08:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: monitor e pc
Risposte: 32
Visite : 8137

Re: monitor e pc

in primis, due monitor..... poi il resto
da armyceres
lun set 21, 2015 08:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ispezione / campionamenti canne fumarie D.lgs 152/06
Risposte: 9
Visite : 3651

Re: Ispezione / campionamenti canne fumarie D.lgs 152/06

SITEC ha scritto:..., se non quello di aggiungere possibili vie d'uscita per i prodotti della combustione.
quando hanno scritto il 152, pensavano solo a camini in depressione; quindi dai fori si aspira aria.....
girondone ha scritto:non ne vieni a capo
condividooooooo :mrgreen:
da armyceres
lun set 21, 2015 08:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scarico a parete pellet e filtri vari
Risposte: 3
Visite : 1312

Re: scarico a parete pellet e filtri vari

Avevo letto, in un inserto della "Stampa", che le stufe a pellet hanno un ventilatore; quindi potevano scaricare a parete...... :shock: :shock: :shock:

ma... informarsi prima di pubblicare cretinate no????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
da armyceres
lun set 21, 2015 08:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collaudo impianto termico
Risposte: 30
Visite : 9606

Re: Collaudo impianto termico

Adesso non esageriamo......
non è che la casa diventa del vicino, solo perché la DiCo è intestata a lui.
Comunque devi procurare una (LA) DiCo tua.

Ovvio che l'ispettore pretende la documentazione intestata a te e non di altri. (mi pareva abbastanza chiara la questione :roll: )
da armyceres
gio set 17, 2015 15:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collaudo impianto termico
Risposte: 30
Visite : 9606

Re: Collaudo impianto termico

Sempre ciò che ho scritto prima..... la DiCo non è la tua, ma è quella del vicino.

Se mi fermano con l'auto per un controllo, gli faccio vedere l'assicurazione dell'auto di mia moglie?
Non penso .... :mrgreen:
da armyceres
mer set 16, 2015 07:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collaudo impianto termico
Risposte: 30
Visite : 9606

Re: Collaudo impianto termico

il "collaudo", o meglio, la prima accensione spetta all'installatore. l'attivazione della garanzia spetta al centro assistenza. che data riporta la DiCo? ante 2008? comunque se il nome è del vicino....... quella DiCo È del vicino.... :mrgreen: P.S. almeno sono presenti gli " allegati ...
da armyceres
lun set 14, 2015 18:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collaudo impianto termico
Risposte: 30
Visite : 9606

Re: Collaudo impianto termico

Questo è quello che prevede la Di.Co. L'Impresa che ha realizzato l'impianto DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte , secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cu...