La ricerca ha trovato 343 risultati
- mer feb 28, 2018 07:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: collettore verticale
- Risposte: 1
- Visite : 1065
Re: collettore verticale
Prima di tutto (e non sto scherzando) controlla se esiste e cosa prescrive il manuale di uso e di installazione del produttore, giusto per evitare contenziosi alla fine del lavoro. Secondo di tutto, trattandosi di un nodo di diramazione idraulico, non varia la sua funzione se lo metti orizzontale, v...
- mer feb 28, 2018 07:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione di zona o di ambiente
- Risposte: 8
- Visite : 2429
Re: Regolazione di zona o di ambiente
ricordo dell'esistenza di una legge o norma che stabilisce la non obbligatorietà della termoregolazione in ciascun ambiente se l'impianto è alimentato a bassa temperatura. Credo sia una norma/legge nazionale ma adesso non ricordo quale. Non ho capito però l'argomento del contenzioso. Cosa lamenta il...
- mer feb 28, 2018 07:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: finitura interna cavedio canna fumaria collettiva
- Risposte: 5
- Visite : 2147
Re: finitura interna cavedio canna fumaria collettiva
Molto probabilmente la risposta la trovi nella UNI 10845-2018 (ne avevo anticipato l'imminente pubblicazione...) :wink: Grazie Armyceres per la risposta. Purtroppo la UNI 10845-2018 " Impianti a gas per uso civile - Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecc...
- lun feb 26, 2018 17:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: finitura interna cavedio canna fumaria collettiva
- Risposte: 5
- Visite : 2147
Re: finitura interna cavedio canna fumaria collettiva
Riprendo questo post per una considerazione. Ho notato 43 letture ma nessuna risposta. Capisco che questo è un forum di volontari che non sempre hanno tempo e/o voglia di rispondere alle varie questioni, ma, giusto per un conforto, ipotesi 1) nessuno risponde perché non c'è risposta da dare perché n...
- gio feb 22, 2018 22:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: finitura interna cavedio canna fumaria collettiva
- Risposte: 5
- Visite : 2147
finitura interna cavedio canna fumaria collettiva
Salve a tutti mi giunge una richiesta per una nuova costruzione. L'interno del cavedio ricavato all'interno del volume del fabbricato, cioè dal lato interno della struttura muraria di tompagno, come deve essere rifinito? può essere lasciato grezzo in mattoni forati legati con malta? o deve essere ob...
- dom dic 17, 2017 08:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto Fancoil
- Risposte: 3
- Visite : 1536
Re: Impianto Fancoil
Prova a farli funzionare uno alla volta agendo sulle valvole dei fancoil
- dom dic 17, 2017 08:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SOS Principiante
- Risposte: 2
- Visite : 1148
Re: SOS Principiante
Per capire meglio come aiutarti è utile che tu ci dica le tue competenze/conoscenze. In pratica sei perito elettrico, meccanico, ingegnere, idraulico, autodidatta o altro? Giusto per tarare il discorso. Da ciò che dici mi pare che tu abbia un approccio tecnico. 1) 150 mq ad un piano intermedio a Sal...
- gio nov 23, 2017 16:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori in bassa temperatura?
- Risposte: 2
- Visite : 1417
Re: Radiatori in bassa temperatura?
Come arriva l'AT ai radiatori a 65 °C? Non riesci a modificare la montante BT e collegare l'ultimo tratto alla AT? Questa sarebbe la soluzione corretta. Altra soluzione... ventilconvettori a BT al posto dei radiatori Ancora un soluzione... multisplit per l'ultimo piano Ultima soluzione ... stufette ...
- gio nov 23, 2017 07:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio nuovo impianto riscaldamento
- Risposte: 33
- Visite : 8513
Re: Consiglio nuovo impianto riscaldamento
Scusami, ma perché non ti rivolgi ad un bravo elettricista?
Le soluzioni finora descritte sono banali per chi fa questa attività e saprà sicuramente soddisfare le tue esigenze.
Io ho come l'impressione che sotto sotto tu non ti fida del tuo tecnico...
Le soluzioni finora descritte sono banali per chi fa questa attività e saprà sicuramente soddisfare le tue esigenze.
Io ho come l'impressione che sotto sotto tu non ti fida del tuo tecnico...
- gio nov 23, 2017 07:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dismissione impianto di riscaldamento centralizzato
- Risposte: 70
- Visite : 24130
Re: dismissione impianto di riscaldamento centralizzato
"La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui al ..." ecc La motivazione a mio parere è appunto il risultato del confronto dei costi complessivi. Ho imparato col tempo che in tribunale vale ciò che la legge stabilisce esplicitamente. Se ci sono pu...
- mer nov 22, 2017 20:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dismissione impianto di riscaldamento centralizzato
- Risposte: 70
- Visite : 24130
Re: dismissione impianto di riscaldamento centralizzato
La legge dice che in caso di distacco deve essere realizzata la diagnosi. A me sembra logico che la diagnosi debba essere fatta da chi si vuole distaccare, Sulla prima parte sono d'accordo. Per la seconda, scusami, ma la tua è una forzatura. Dove hai letto nella legge che : e deve dimostrare che la...
- mer nov 22, 2017 20:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bilanciamento
- Risposte: 2
- Visite : 1171
Re: Bilanciamento
Concordo in pieno con redhat.
Nella riqualificazione degli impianti di riscaldamento centralizzati sto utilizzando con soddisfazione le Dynamical di Caleffi con notevoli riduzioni di costo e facile regolazione pre e post installazione.
Nella riqualificazione degli impianti di riscaldamento centralizzati sto utilizzando con soddisfazione le Dynamical di Caleffi con notevoli riduzioni di costo e facile regolazione pre e post installazione.
- mer nov 22, 2017 07:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio nuovo impianto riscaldamento
- Risposte: 33
- Visite : 8513
Re: Consiglio nuovo impianto riscaldamento
Prima di tutto partirei da quale obiettivo mi prefiggo con l'intervento. Soddisfare la normativa? - valvole termostatiche e circolatori modulanti sulla portata Avere un impianto molto efficiente come rendimento energetico? - termostati modulanti e relative valvole modulanti sul collettore, gestione ...
- mer nov 22, 2017 07:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dismissione impianto di riscaldamento centralizzato
- Risposte: 70
- Visite : 24130
- lun nov 20, 2017 07:40
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Rendimento osceno impianto centralizzato
- Risposte: 5
- Visite : 3274
Re: Rendimento osceno impianto centralizzato
Credo che il problema del basso rendimento risieda nel ricircolo dell'acqua calda sanitaria .
Avete contabilizzatori parziali per riscaldamento e acs?
Avete contabilizzatori parziali per riscaldamento e acs?
- lun nov 20, 2017 07:36
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Namirial Termo
- Risposte: 1
- Visite : 2803
Re: Namirial Termo
No. Non è normale.
Prova a sistemare il file con la procedura di manutenzione
Prova a sistemare il file con la procedura di manutenzione
- lun feb 20, 2017 08:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Costo progetto impianto ad oggi?
- Risposte: 5
- Visite : 4592
Re: Costo progetto impianto ad oggi?
Io per un appartamento di 100 mq con tutti questi impianti, con direzione lavori impianti ed computo metrico, ho chiesto 1000 euro esclusa la legge10. progetta una pompa di calore per impianto di riscaldamento/raffrescamento, ventilazione meccanica controllata, solare termico, impianto a pavimento ...
- lun feb 20, 2017 07:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Info preventivo impianto idraulico
- Risposte: 1
- Visite : 939
Re: Info preventivo impianto idraulico
Stiamo ristrutturando casa, nord italia, 2 appartamenti completi di circa 170m^2 l'uno, più uno "toccato" solo da scarichi e allaccio nuovi, caldaia centralizzata in locale esterno (per 3 appartamenti) più solare esiste un progetto firmato da un professionista? è stato fatto un computo me...
- lun feb 20, 2017 07:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aiuto sistema di distribuzione impianto centralizzato
- Risposte: 3
- Visite : 1245
Re: Aiuto sistema di distribuzione impianto centralizzato
Iscritto il: ven feb 03, 2017 12:30 Ultima azione: sab feb 18, 2017 18:33 Totale messaggi: 1 | Cerca i messaggi dell’utente (0.00% del totale messaggi / 0.06 messaggi al giorno) Più attivo nel forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI (1 messaggio / 100.00% dei messaggi dell’utente) Più attivo nell’argom...
- lun feb 20, 2017 06:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: barriera con foglio in polietilene con pannelli radianti
- Risposte: 1
- Visite : 1119
Re: barriera con foglio in polietilene con pannelli radianti
barriera con foglio in polietilene sotto all'isolamento del pannello radiante io lo uso solo come barriera umidità e solo nei casi di impianto caldo/freddo oppure se alloggio con pavimento su terreno (piano terra). non vedo come possa aumentare la resa del pannello (immagino tu intenda la resistenz...
- sab feb 18, 2017 12:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distacco impianto centralizzato
- Risposte: 2
- Visite : 1042
Re: Distacco impianto centralizzato
le tue osservazioni sono valide e interessanti. premetto che molte volte ho ricevuto richiesta di fare una relazione sul distacco da centralizzato ma ho sempre declinato l'incarico ritenendo che sia impossibile "asseverare" l'assenza di aggravi di costi e di squilibri. entrando nel merito:...
- lun gen 30, 2017 17:28
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Massetti radianti
- Risposte: 3
- Visite : 4521
Re: Massetti radianti
Confermo: lo shock termico è necessario.
per prodotti specifici ci si riferisce alla scheda tecnica del produttore.
Di solito il Paris, per citarne uno che ho già utilizzato, si comporta bene e i giunti si fanno solo in casi estremi.
per prodotti specifici ci si riferisce alla scheda tecnica del produttore.
Di solito il Paris, per citarne uno che ho già utilizzato, si comporta bene e i giunti si fanno solo in casi estremi.
- lun gen 30, 2017 17:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recupero sottotetto
- Risposte: 9
- Visite : 5301
Re: Recupero sottotetto
dipende dalla regione in cui si trova ubicato l'immobile. quale normativa vorresti utilizzare? Piano Casa? in ogni caso, se la normativa applicabile è quella nazionale, le verifiche necessarie dipendono dall'incremento volumetrico rispetto all'esistente. Modifiche agli impianti? Modifiche alle strut...
- lun gen 30, 2017 13:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Il parere per e-mail va retribuito
- Risposte: 1
- Visite : 1190
Re: Il parere per e-mail va retribuito
per curiosità sono andato a leggere la sentenza. Trattasi di un lavoro effettuato nel 2003/2004 per il quale sono state rigettate nell'ordine: il decreto ingiuntivo, l'appello. La cassazione ha solo stabilito che la sentenza di appello era non adeguatamente motivata e ha rimandato ad altra corte di ...
- lun gen 30, 2017 12:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompa di calore e caldaia a pellet
- Risposte: 9
- Visite : 4501
Re: pompa di calore e caldaia a pellet
esistono PDC già predisposte per questa funzione.marco.z ha scritto: c'è la possibilità di sfruttare l'energia del fv non utilizzata nel periodo invernale per far consumare meno la caldaia
- lun gen 30, 2017 12:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
- Risposte: 19
- Visite : 37916
Re: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
forse il tuo problema risiede in questa operazione che hai fatto.quindi per ora li ho messi tutti al massimo.
- lun gen 30, 2017 08:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
- Risposte: 19
- Visite : 37916
Re: riscaldamento radiante a pavimento, in una stanza non scalda
io farei una verifica della circolazione. come dice Tom Bishop verifica di non avere una bolla di gas nel circuito. questo lo puoi fare da solo leggendo le istruzioni del costruttore del collettore. Rimuovi eventuali dispositivi ostruenti, tipo misuratori di portata, valvole ecc. solo su quel circui...
- lun gen 30, 2017 08:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompa di calore e caldaia a pellet
- Risposte: 9
- Visite : 4501
Re: pompa di calore e caldaia a pellet
pensavo visto che non monterò accumuli elettrici di aiutare il riscaldamento con la produzione inutilizzata dei pannelli fv come fa il solare nel puffer è possibile? scusa ma non capisco il senso di quello che dici. forse dipende dall'eccessivo utilizzo della punteggiatura. :roll: la mia domanda er...
- dom gen 29, 2017 22:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lampade a irraggiamento e L10
- Risposte: 5
- Visite : 1885
Re: Lampade a irraggiamento e L10
ho fatto anch'io qualche impianto a nastri radianti e dopo molti approfndimenti, anche presso il produttore del software che utilizzo, ho dedotto che l'impianto non è normato e quindi non è applicabile la Legge 10.
ma risale a parecchi anni fa...
ma risale a parecchi anni fa...
- dom gen 29, 2017 22:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: relazione tecnica per distacco appartamento da impianto centralizzato
- Risposte: 3
- Visite : 1999
Re: relazione tecnica per distacco appartamento da impianto centralizzato
si.riccardo.m ha scritto:ti riferisci all'articolo 5.3 dell'allegato 1,
in realtà, ultimamente sto rifiutando tutti gli incarichi di questo tipo per quella che io chiamo "manifesta impossibilità tecnica di arrivare ad un risultato positivo per il cliente".
- dom gen 29, 2017 21:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Pompa di calore
- Risposte: 10
- Visite : 3663
Re: Dimensionamento Pompa di calore
Volevo abbandonare il vecchio sistema di riscaldamento (termosifoni + caldaia) per fare un impianto AIRZONE con pompa di calore + VMC. dopo il tuo messaggio mi sono sforzato di ricordare dove avevo sentito quel nome...sono andato sul sito giusto per ricordarmene in verità sono molto dubbioso sulla ...
- dom gen 29, 2017 20:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompa di calore e caldaia a pellet
- Risposte: 9
- Visite : 4501
Re: pompa di calore e caldaia a pellet
Mi chiamo marco ciao ho deciso di investire per ridurre i costi di riscaldamento bene priva per il momento di capotto termico male pellet+pompa di calore é un abbinamento sensato? e perchè no? la pompa di calore può sostituire il solare? dal punto di vista della quota rinnovabili certamente si. dal...
- dom gen 29, 2017 10:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Disastro da vaso aperto a chiuso
- Risposte: 25
- Visite : 10252
Re: Disastro da vaso aperto a chiuso
sto seguendo questa "interessantissima" discussione e confermo sia i suggerimenti tecnici dei colleghi intervenuti sia la posizione ultima di mat: quasi tutti gli intervenuti, aiutandoti o meno, ti abbiano risposto con garbo, quindi non è proprio il caso di offendersi. scusami giox, ma la ...
- dom gen 29, 2017 10:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto pavimento e convettore
- Risposte: 4
- Visite : 1508
Re: Impianto pavimento e convettore
non esiste qualcosa per cambiare il convettore dovresti invece cambiare il collettore dell'impianto a pavimento con una pompa di rilancio e una termostatica regolata alla temperatura che preferisci (30 °C mi pare). In questo modo fai andare la caldaia a 50 °C e il ventil ti funziona benissimo. quan...
- dom gen 29, 2017 09:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldamento a Pavimento disastro
- Risposte: 17
- Visite : 4690
Re: Riscaldamento a Pavimento disastro
Non vorrei cadere nel solito lamento "chiama il progettista", per cui, anche se Watt77 si è iscritto esclusivamente per postare un unico messaggio e poi non si è fatto più vivo, vorrei cercare di approfondire rimanendo in tema. Chiedo gentilmente a qualcuno di darmi una mano d'aiuto perchè...
- mar nov 22, 2016 17:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Permesso a Costruire x ristrutturazione
- Risposte: 2
- Visite : 3000
Re: Permesso a Costruire x ristrutturazione
ciao, la tua questione mi pare un po' strana... Il precedente progettista ha preparato, consegnato e protocollato all'ente competente, credo il Comune, una relazione sul risparmio energetico. Tu adesso subentri e mica devi rifare tutto da capo. Devi solo fare riferimento alla precedente relazione de...
- lun nov 21, 2016 07:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dismissione impianto centralizzato
- Risposte: 5
- Visite : 2558
Re: dismissione impianto centralizzato
ne avevamo già parlato
viewtopic.php?f=2&t=21223
per le canne fumarie non credo che tu possa utilizzare dei produttori di acs come generatori per riscaldamento senza fare le canne fumarie.
La normativa nei due casi è differente.
viewtopic.php?f=2&t=21223
per le canne fumarie non credo che tu possa utilizzare dei produttori di acs come generatori per riscaldamento senza fare le canne fumarie.
La normativa nei due casi è differente.
- dom nov 06, 2016 15:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tabelle millesimali riscaldamento UNI10200: stato attuale o di progetto
- Risposte: 40
- Visite : 10728
Re: tabelle millesimali riscaldamento UNI10200: stato attuale o di progetto
Opinione per opinione rispolvero la mia. Attualmente è obbligatorio utilizzare lo stato attuale dell'edificio. La 10200 dice infatti di eseguire i calcoli di fabbisogno con le UNI/TS 11300, e queste dicono di usare l'edificio come viene rilevato. Punto. Le altre elucubrazioni servono solo a cercare...
- dom nov 06, 2016 07:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema funzionamento caldaia Beretta
- Risposte: 2
- Visite : 1197
Re: Problema funzionamento caldaia Beretta
Hai provato ad utilizzare l'interruttore bipolare di alimentazione elettrica?
Con quello puoi realizzare una "regolazione ad uomo presente"
Con quello puoi realizzare una "regolazione ad uomo presente"
- ven nov 04, 2016 18:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tabelle millesimali riscaldamento UNI10200: stato attuale o di progetto
- Risposte: 40
- Visite : 10728
Re: tabelle millesimali riscaldamento UNI10200: stato attuale o di progetto
Ha senso come ha senso fare il contrario Pro e contro Finché non indicano nero su bianco C é carta bianca Come x calcolo del 50% per deroga hai assolutamente ragione nel dire che manca la certezza su come applicare la legge e la norma, ma io presentavo una mia personalissima opinione :D il "No...
- ven nov 04, 2016 17:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tabelle millesimali riscaldamento UNI10200: stato attuale o di progetto
- Risposte: 40
- Visite : 10728
Re: tabelle millesimali riscaldamento UNI10200: stato attuale o di progetto
La cosa per me non ha molto senso, perché allora non si dovrebbero tenere in conto anche altre variazioni, quali sopraelevazioni, chiusure di verande (autorizzate), chiusura di piani pilota con realizzazione di alloggi al piano terra, ecc.
che senso ha rifarsi allo stato iniziale del fabbricato?
che senso ha rifarsi allo stato iniziale del fabbricato?
- ven nov 04, 2016 17:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dismissione impianto di riscaldamento centralizzato
- Risposte: 70
- Visite : 24130
Re: dismissione impianto di riscaldamento centralizzato
riprendo questo vecchio thread per una domanda. Il DM requisiti minimi afferma: art. 5.3 Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti tecnici Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 10...
- gio nov 03, 2016 07:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Inesperto - unità elaborate fattore K
- Risposte: 4
- Visite : 3678
Re: Inesperto - unità elaborate fattore K
Comunque 1600 € per un appartamento piccolo sono una bella cifra se riferiti ad una stagione di riscaldamento, giustificabili forse se si tratta di un ultimo piano col sottotetto freddo sopra. come giustamente dice marve48 tutto dipende da come è fatto il tuo alloggio. Dacci qualche informazione su...
- mer giu 29, 2016 08:07
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: preventivo e parcella sulla contabilizzazione del calore
- Risposte: 38
- Visite : 11986
Re: preventivo e parcella sulla contabilizzazione del calore
dalle mie parti è diventata la regola.vico ha scritto:...a quanto pare c'è anche chi le fa con superficialità..e si fa pagare anche caro..che è ancora peggio!
da qualche anno lavoro soprattutto per cercare di sistemare i problemi altrui.
- mer giu 29, 2016 07:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Relazione legge 10 e progetto d'impianto termico
- Risposte: 13
- Visite : 5718
Re: Relazione legge 10 e progetto d'impianto termico
sto ristrutturando una casa indipendente in Puglia di 120mq quindi parliamo di una villetta indipendente, una villetta a schiera o qualcosa di simile, credo. ho deciso di eliminare il sistema esistente a termosifone per fare uno nuovo a pavimento radiante al primo piano mentre al secondo piano esse...
- lun giu 27, 2016 23:14
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: condomini staccati che non pagano e UNI 10200
- Risposte: 11
- Visite : 5406
Re: condomini staccati che non pagano e UNI 10200
caso analogo con contenzioso in atto alcuni condomini distaccatisi non vogliono pagare nulla ma il condominio si oppone ma ritornando all'impianto centralizzato io credo che bisogna partire dalla definizione di abuso edilizio : attività effettuata senza titolo abilitativo se i condomini, ed è il mio...
- lun giu 27, 2016 23:02
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Sistema idoneo all'interruzione morosi
- Risposte: 17
- Visite : 4544
Re: Sistema idoneo all'interruzione morosi
non riesco a pensare a sistemi veramente efficienti per interrompere l'erogazione di calore di un alloggio in un sistema a colonne montanti verticali
qualsiasi blocco potrebbe essere facilmente agirato dall'utente
qualsiasi blocco potrebbe essere facilmente agirato dall'utente
- lun giu 20, 2016 07:52
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Nuova costruzione muffa e relazione legge 10/91
- Risposte: 22
- Visite : 8539
Re: Nuova costruzione muffa e relazione legge 10/91
Leggo solo ora questo interessante post. Per quanto riguarda la redazione e di un APE senza dati stratigrafici o la redazione di una relazione di L10, io ho usato spesso il termoflussimetro per ricavare in opera il valore misurato della trasmittente e in tribunale ho ottenuto un buon riscontro. Cert...
- dom giu 19, 2016 13:41
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: condomini staccati che non pagano e UNI 10200
- Risposte: 11
- Visite : 5406
Re: condomini staccati che non pagano e UNI 10200
Ragionando per assurdo...
Quando un impianto centralizzato smette di essere centralizzato?
4 utenti allacciati?
3?
2?
E uno solo???
Quando un impianto centralizzato smette di essere centralizzato?
4 utenti allacciati?
3?
2?
E uno solo???
- dom giu 19, 2016 13:37
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: preventivo e parcella sulla contabilizzazione del calore
- Risposte: 38
- Visite : 11986
Re: preventivo e parcella sulla contabilizzazione del calore
Quello che nessuno di noi vuole accettare è che anche nella nostra professione valgono le regole di mercato. Perché spendere tre volte di più del prezzo minimo di mercato (vedi Group..vari)? Forse per lo stesso motivo per cui compro una BMW invece di una Tata. Oppure un vestito Armani invece di uno ...