La ricerca ha trovato 3187 risultati
- gio feb 20, 2020 14:48
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Bonus facciate
- Risposte: 129
- Visite : 25268
Re: Bonus facciate
segnalo che sulla guida è riportato che l'APE deve essere fatto da un soggetto estraneo ai lavori l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori. Vero, ma questo...
- lun feb 17, 2020 17:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riflessioni zincato UNI 8065-2019
- Risposte: 4
- Visite : 1477
Re: Riflessioni zincato UNI 8065-2019
lo zincato non è vietato sull'ACS perchè hai il vincolo da DPR 412 dei 48°C +-5, quindi i 60°C non si raggiungono mai. questo almeno sulla carta. è chiaro che se sai che il tuo impianto sanitario andrà a temperature elevate, lo zincato non ce lo metti. Ci sono i bollitori, tutta la tubistica (a vol...
- lun feb 17, 2020 16:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riflessioni zincato UNI 8065-2019
- Risposte: 4
- Visite : 1477
Re: Riflessioni zincato UNI 8065-2019
La cosa mi sembra un po' anomala, in quanto se mi si corrode l'impianto termico, si può sfondare ma tanto oltre non va, Attenzione che si parla di corrosione dello strato superficiale di zinco, sotto al quale c'è acciaio nero che non si corrode certo nè si "sfonda". La medesima chiarezza ...
- lun feb 10, 2020 10:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CLIMATIZZAZIONE VFR PER ATTIVITA' COMMERCIALE
- Risposte: 12
- Visite : 2676
Re: CLIMATIZZAZIONE VFR PER ATTIVITA' COMMERCIALE
Chiedo scusa per la presentazione non era mia intenzione non rispettare le regole.Purtroppo non sono un grande utilizzatore di chat o forum ragion per cui ho dimenticato di presentarmi.Sono un cittadino della Repubblica Italiana quindi sottoposto a leggi e regolamenti italiani che non riesce a far ...
- ven feb 07, 2020 14:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CLIMATIZZAZIONE VFR PER ATTIVITA' COMMERCIALE
- Risposte: 12
- Visite : 2676
Re: CLIMATIZZAZIONE VFR PER ATTIVITA' COMMERCIALE
Buongiorno,per questioni di spazio delle unita' esterne AURUM v5 devono essere installate all' interno di un locale. Ai bei tempi quando ci si iscriveva in un forum si aveva la buona abitudine, perlomeno nei primi messaggi, di presentarsi, di modo che gli altri utenti avessero possibilità di inquad...
- gio feb 06, 2020 11:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: INAIL
- Risposte: 7
- Visite : 2590
Re: INAIL
un conto è l'esame progetto e un conto la denuncia. in fase di esame progetto non sono richieste matricole In realtà secondo la modulistica Inail sono la stessa cosa; quella che tu chiami "denuncia" in realtà è la richiesta sopralluogo alias "richiesta di verifica". Nel modello ...
- ven gen 31, 2020 14:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione U e ponti termici
- Risposte: 30
- Visite : 6355
Re: Asseverazione U e ponti termici
Sì è vero, quell'aggiunta l'hanno segnalata in quella data. Il che significa l'altro ieri, considerando da quanto esistono le detrazioni
- ven gen 31, 2020 09:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione U e ponti termici
- Risposte: 30
- Visite : 6355
Re: Asseverazione U e ponti termici
si è discusso tanto dell'argomento senza nemmeno ricordare che chi ci ospita nel forum con il software EC701 considera per le agevolazioni fiscali (ho letto solo oggi): Probabilmente nessuno ricorda perchè è solo con l'ultimo aggiornamento minore che sono state introdotte le verifiche di trasmittan...
- mar gen 28, 2020 16:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cappa a compensazione
- Risposte: 11
- Visite : 3404
Re: Cappa a compensazione
Ad esempio Ok, ora mi è più chiaro. Quindi parliamo di una "vera" cappa compensata dove il flusso di aria di compensazione viene immesso a bordo cappa: tendenzialmente questo valore potrebbe spingersi fino a lasciare una portata d'aria "in difetto" pari a quella necessaria secon...
- lun gen 27, 2020 17:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC + radiatori
- Risposte: 30
- Visite : 7129
Re: PDC + radiatori
guardando il depliant della macchina QAHV da 40 kW, ed usando la portata d'acqua nominale indicata, il DT viene 33 °C Vero, avevo guardato la scheda, ma mi era sfuggito il numerello in parentesi... E' un salto termico inusuale anche per un serpentino da bollitore: forse è proprio insito nelle carat...
- lun gen 27, 2020 11:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC + radiatori
- Risposte: 30
- Visite : 7129
Re: PDC + radiatori
le pdc a CO2 secondo me sono impossibili da impiegare coi radiatori, perchè per funzionare devono operare a cavallo della curva critica, il che significa che hanno bisogno di dT di almeno 35-40 °C, Ecco su questo dovrei documentarmi perché non ho mai approndito: ricordavo qualcosa del genere circa ...
- lun gen 27, 2020 10:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione U e ponti termici
- Risposte: 30
- Visite : 6355
Re: Asseverazione U e ponti termici
Quindi, almeno in Lombardia, è perfettamente ammissibile non considerare i ponti termici che insistono tra elementi di proprietà diversa; nel resto dell'Italia un po' meno. In ogni caso, se l'intervento non rispetta le leggi (tutte), non si può fare. Girondone intendeva dire che essendo la detrazio...
- lun gen 27, 2020 10:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cappa a compensazione
- Risposte: 11
- Visite : 3404
Re: Cappa a compensazione
La mitica cappa a compensazione! Entità mitologica il cui segreto si tramanda da generazioni, e che la maggior parte degli addetti ai lavori (rappresentanti di cappe compresi) non ha esattamente idea di cosa consista :lol: Io in realtà non ho capito molto della spiegazione di simcat: mi puoi specifi...
- ven gen 24, 2020 14:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC + radiatori
- Risposte: 30
- Visite : 7129
Re: PDC + radiatori
La mia impressione è che negli impianti con pompe di calore lo scostamento tra i valori di efficienza nominali dichiarati e quelli nelle reali condizioni di funzionamento sia consistente e quindi i costi di esercizio delle 2 soluzioni (caldaia o pompa di calore) siano sostanzialmente uguali o che r...
- ven gen 24, 2020 14:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione U e ponti termici
- Risposte: 30
- Visite : 6355
Re: Asseverazione U e ponti termici
Il parere ricevuto da enea mi pare discutibile, la tabella della finanziaria indica chiaramente trasmittanze, non trasmittanze medie. Capisco che con il DM requisiti minimi si è creata una situazione poco razionale per cui il valore di legge è espresso come trasmittanza media, mentre per le detrazi...
- gio gen 23, 2020 17:04
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Bonus facciate
- Risposte: 129
- Visite : 25268
Re: Bonus facciate
Domanda...la spesa di tutto il cappotto (isolante, intonaco, tinteggiatura) può andare in detrazione "facciata" al 90%? Assolutamente e ragionevolmente sì: per quello che ha già detto Ronin, e considerando che lo stesso articolo "De bonus facciate" richiama esplicitamente l'even...
- gio gen 23, 2020 16:35
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione U e ponti termici
- Risposte: 30
- Visite : 6355
Re: Asseverazione U e ponti termici
Ma il colmo e' che lo faccia, proprio mentre la regione lombardia istituzionalizza il concetto di trasmittanza x proprieta', escludendo i pt serr-muro, nel caso di opere condominiali A dire il vero, sul tema della proprietà giuridica lo Stato aveva preceduto RL con la terza serie di faq; si potrebb...
- mar gen 21, 2020 17:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CENTRALE TERMICA - DET. 65% - FAQ
- Risposte: 6
- Visite : 1841
- mar gen 21, 2020 16:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Domanda su separatore idraulico
- Risposte: 5
- Visite : 1313
Re: Domanda su separatore idraulico
Grazie!! che intendi con ridotta disponibilità di prevalenza? man mano che si aprono in successione le pompe la portata aumenta e quindi in caldaia aumentano le perdite di carico e quindi il deltaP tra i collettori aumenta in ampiezza e le pompe successive alla prima hanno bisogno di maggiore preva...
- ven gen 10, 2020 15:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Cessione del credito vs. sconto in fattura
- Risposte: 79
- Visite : 19189
Re: Cessione del credito vs. sconto in fattura
allora: è credibile che il governo abbia emanato decreti e scritto leggi, tutte le associazioni di settore si siano schierate pro o contro, il parlamento le abbia approvate, e le più grandi imprese di settore facciano campagne pubblicitarie, per promuovere una cosa che non si può fare? saranno tutt...
- gio gen 09, 2020 16:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Cessione del credito vs. sconto in fattura
- Risposte: 79
- Visite : 19189
Re: Cessione del credito vs. sconto in fattura
EDIT: la frase: "ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore" significa infatti che la modifica dei sistemi di produzione deve essere accompagnata da modific...
- gio gen 09, 2020 15:05
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Bonus facciate
- Risposte: 129
- Visite : 25268
Re: Bonus facciate
l'articolo 220 della legge di bilancio non mi pare che parli di impianti. Parla di requisiti minimi degli edifici e relative trasmittanze. O mi sbaglio? E' partito tutto da questa mia considerazione: Giova ricordare che primo livello prevede >50% superficie disperdente E ristrutturazione impianto t...
- mer gen 08, 2020 19:58
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Bonus facciate
- Risposte: 129
- Visite : 25268
Re: Bonus facciate
Peraltro non sono del tutto convinto che non si possa chiamare volontariamente ristrutturazione la sostituzione del generatore (certo, ci vogliono poi le quote fer, si capisce) Parafrasandoti, cosa sia ristrutturazione di impianto lo dice il DLgs :wink: Per quanto riguarda le quote FER, non sono ne...
- mer gen 08, 2020 15:10
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Bonus facciate
- Risposte: 129
- Visite : 25268
Re: Bonus facciate
il 90% riguarda: a- le sole manutenzioni ordinarie (tinteggiatura) b- interventi piu' pesanti di riqualificazione (con il rispetto del dm req.min.) Io direi più semplicemente che riguarda "interventi di recupero o restauro delle facciate" previo (ovviamente) rispetto della legge :wink: lo...
- dom gen 05, 2020 19:04
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Bonus facciate
- Risposte: 129
- Visite : 25268
Re: Bonus facciate
Più che altro, come al solito un anno è poco, perché tra assemblea preventivi e approvazione saranno in pochi ad essere pronti per l'estate, quindi si rischia di regalare il 90% a chi voleva già farlo e poco più; ci sarebbe voluta una misura biennale. Perché estate? Sono lavori per buona parte eseg...
- gio gen 02, 2020 15:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Cessione del credito vs. sconto in fattura
- Risposte: 79
- Visite : 19189
Re: Cessione del credito vs. sconto in fattura
Suggerisco di aprire thread apposito per bonus facciate, qui direi che ne abbiamo a sufficienza con l'esegesi della cessione credito
(Seguo alla finestra, mi abbevero con le vostre speculazioni )
(Seguo alla finestra, mi abbevero con le vostre speculazioni )
- gio gen 02, 2020 14:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caldaie in cascata
- Risposte: 4
- Visite : 1324
Re: caldaie in cascata
Si mette normalmente sul secondario perchè quello che interessa è soddisfare le richieste lato emissione, e in questo modo si lavora in base alla temperatura ad essi inviata. Lato primario è la regolazione interna a ciascuna caldaia che si preoccupa di modulare il bruciatore in funzione della temper...
- gio gen 02, 2020 14:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Come regolare la caldaia?
- Risposte: 11
- Visite : 2132
Re: Come regolare la caldaia?
Se mi dici cosa devo specificare lo faccio non pensavo che la mia domanda fosse così strana Questo è un forum tecnico, frequentato da professionisti; la tua è una domanda da forum di casalinghe/fai da te, senza nessun dettaglio tecnico utile ad avere una risposta sensata da chi gli impianti li prog...
- ven dic 27, 2019 20:43
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Cessione del credito per interventi bonus casa
- Risposte: 2
- Visite : 1345
Re: Cessione del credito per interventi bonus casa
Avevo scritto altro, ma la regolamentazione sulla cessione credito pare aggiornarsi di ora in ora, quindi riformulo. Senza regolazione evoluta puoi comunque accedere all'ecobonus, questa è l'unica cosa certa. Dopodiché pare, si dice, si pensa che anche quest'anno si avrà diritto alla cessione del cr...
- gio dic 19, 2019 10:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Determinazione delle migliori agevolazioni fiscali
- Risposte: 19
- Visite : 3594
Re: Determinazione delle migliori agevolazioni fiscali
girondone scrive da qualunque dispositivo (a volte contemporaneamente), con tastiera fisica o virtuale: il risultato è sempre lo stesso :roll: Non nascondo di concordare con brettyou che una ricontrollata a quanto pubblicato, perlomeno sul forum, sarebbe buona e giusta. Comunque lui lo tratti in ami...
- mar dic 10, 2019 11:12
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ripartizione spese vettori energetici su più servizi
- Risposte: 2
- Visite : 11078
Re: Ripartizione spese vettori energetici su più servizi
Ti ringrazio per aver messo da parte il risentimento personale a favore dello spirito professionale; la mia stima nei tuoi confronti ne esce vieppiù rafforzata
- gio dic 05, 2019 14:32
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Calcolo FEM ponti termici
- Risposte: 9
- Visite : 5224
Re: Calcolo FEM ponti termici
Se poi lo chiede la "legge" è un altro discorso. Ma io posso ricorrere a tabelle compilate con il metodo FEM? Oppure è vietato? Gli abachi sono tabelle compilate con metodi FEM, ovvio che si possono usare. Per i PT, trovi quello che puoi o non puoi fare nella UNI 14683. Per rispondere all...
- gio dic 05, 2019 12:23
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ripartizione spese vettori energetici su più servizi
- Risposte: 2
- Visite : 11078
Ripartizione spese vettori energetici su più servizi
Nel caso di vettore energetico utilizzato per più servizi, senza possibilità di contatori specifici (tipicamente la caldaia o lo scambiatore che alimentano tanto il riscaldamento quanto l'acs) la revisione 2015 della 10200 prevedeva di ripartire in base a coefficienti k determinati basandosi sui con...
- mar dic 03, 2019 09:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Grave Problema caldaia Viessmann
- Risposte: 34
- Visite : 10173
Re: Grave Problema caldaia Viessmann
Ok, facci poi sapere come finisce
- lun dic 02, 2019 13:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Grave Problema caldaia Viessmann
- Risposte: 34
- Visite : 10173
Re: Grave Problema caldaia Viessmann
Scusa se ti rispondo in modo drastico, ma quando ci sono problemi di sicurezza è bene non scherzare. Informati bene se nella tua zona esiste un bravo termotecnico, che possa verificare il tuo impianto e la canna fumaria, che ti darà le giuste indicazioni su come procedere per adeguare il tutto. E c...
- ven nov 29, 2019 20:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Grave Problema caldaia Viessmann
- Risposte: 34
- Visite : 10173
- ven nov 29, 2019 19:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Libro sui serramenti: congli per gli acquisti
- Risposte: 31
- Visite : 6404
Re: Libro sui serramenti: congli per gli acquisti
Beh ma brettyou parlava di accumulare ricchezze, non è detto che il peccato contempli necessariamente lo spenderle (per quanto in attività piacevoli :mrgreen: ): potrebbe essere che accumulando ricchezze si diventi avari alla Scrooge o superbi alla Zucherberg, oppure accidiosi perchè con cotanti ben...
- ven nov 29, 2019 19:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Grave Problema caldaia Viessmann
- Risposte: 34
- Visite : 10173
Re: Grave Problema caldaia Viessmann
Però non ho capito bene ciò che mi hai scritto. In poche parole cosa c’è di sbagliato nel mio caso fra la caldaia è l’impianto ? Come riconosco se la mia è una canna ramificata o una canna collettiva semplice? Ti chiedo scusa, in realtà il mio intervento era rivolto più che altro ai colleghi, da pa...
- ven nov 29, 2019 17:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Grave Problema caldaia Viessmann
- Risposte: 34
- Visite : 10173
Re: Grave Problema caldaia Viessmann
Per quanto riguarda il modo di agire ed i diritti di Kiro84 concordo con i colleghi, non concordo invece dal punto di vista tecnico: redhat ha introdotto il termine canna collettiva ramificata, ma se stiamo parlando di caldaie a camera stagna e tiraggio forzato si tratta di canna collettiva semplice...
- gio nov 28, 2019 11:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Piemonte deroga: cambio caldaia B vecchia con B nuova: detrazione?
- Risposte: 3
- Visite : 1581
Re: Piemonte deroga: cambio caldaia B vecchia con B nuova: detrazione?
Solti cortocircuito normativo, vediamo di semplificare guardando la cosa dal lato AdE, che è poi quello che rileva ai fini dell'ottenimento detraz. Per conto mio hai due strade: - dichiari che è MS senza specificare se sia risparmio energetico: in tal caso il funzionario si aspetta di vedere una CIL...
- gio nov 28, 2019 10:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Libro sui serramenti: congli per gli acquisti
- Risposte: 31
- Visite : 6404
Re: Libro sui serramenti: congli per gli acquisti
A me piace leggere brettyou perché è sempre positivo... leggo i suoi interventi e mi torna un ottimismo ed un entusiasmo verso questa professione come se fossi al debutto
Ma perché proprio golosi o lussuriosi?
Ma perché proprio golosi o lussuriosi?
- gio nov 21, 2019 17:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DEFINIZIONE CIRCUITI PER PRATICA INAIL
- Risposte: 18
- Visite : 4991
Re: DEFINIZIONE CIRCUITI PER PRATICA INAIL
ma anche per un privato qual è l'alternativa? tenere chiuso e fare causa per danni all'inail? Ma figurati. Se consideri che la gran parte degli esami progetto vengono inviati ad impianto completato e funzionante :mrgreen: Però da che so questa cosa, la tengo in conto e se posso avviso e cerco di &q...
- gio nov 21, 2019 09:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DEFINIZIONE CIRCUITI PER PRATICA INAIL
- Risposte: 18
- Visite : 4991
- lun nov 18, 2019 16:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Parquet + Radiante
- Risposte: 5
- Visite : 1771
Re: Parquet + Radiante
Occorre tenerlo in considerazione in fase di dimensionamento dell'impianto, e di scelta del parquet da posare, perché questo ha una resistenza termica leggermente superiore a quella della ceramica Leggermente è un eufemismo, incide e non poco, per quello che vedo io. In sede di progetto se non è no...
- mer nov 13, 2019 16:57
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: comunicazione enea e cessione credito
- Risposte: 23
- Visite : 7546
Re: comunicazione enea e cessione credito
Inoltre, sbirciando enelx, mi pare che per esempio una proposta di sostituzione caldaia a condensazione a 2.000€ tutto compreso come base di listino sulla quale calcolare la cessione credito, non sia neanche maggiorata delle quote scritte prima, mi sembra impossibile che nel 2000 sia compresa una m...
- mer nov 13, 2019 10:20
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Diventare termotecnico
- Risposte: 5
- Visite : 7401
Re: Diventare termotecnico
Ah, esiste anche un diploma di Tecnico, altro che quello da Perito?
Non bastavano due categorie (tre considerando gli ingegneri junior?)
Non bastavano due categorie (tre considerando gli ingegneri junior?)
- mer nov 13, 2019 09:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione impianti autonomi
- Risposte: 16
- Visite : 4528
Re: Regolazione impianti autonomi
Io il netatmo ce l'ho ma la costante di tempo non l'ho mai inserita. Non la inserisci tu, la stabilisce il termostato dopo un tot di cicli di riscaldamento. Cmq l'anticipo è una questione diversa dalla climatica, anche se la sonda esterna serve anche in questo caso Ma hai letto bene quello che hai ...
- mar nov 12, 2019 16:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione impianti autonomi
- Risposte: 16
- Visite : 4528
Re: Regolazione impianti autonomi
Negli edifici a basso consumo energetico la SE è, a mio avviso, anacronistica. La temperatura di mandata del generatore deve essere regolata dalla temperatura ambiente. Ovvero? Un algoritmo che innalza la temperatura di mandata in funzione del differenziale tra setpoint e t ambiente rilevata? può e...
- lun nov 11, 2019 10:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione impianti autonomi
- Risposte: 16
- Visite : 4528
Re: Regolazione impianti autonomi
In ogni caso la tre vie riporta sul ritorno della caldaia acqua a T ca uguale alla T mandata e quindi non penso faccia bene alla condensazione. Considero che la caldaia sia dotata di pompa a portata proporzionale (inverter). Vero, ma questo vale se tra caldaia e moduli di zona il collegamento è dir...
- sab nov 09, 2019 15:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione impianti autonomi
- Risposte: 16
- Visite : 4528
Re: Regolazione impianti autonomi
Sbaglio? Sono d'accordo con tutta la prima parte del tuo discorso, infatti avevo detto specialmente con caldaia a condensazione , intendendo che non è cattiva cosa anche in caso di caldaie tradizionali. Sull'ultima affermazione Con caldaia a condensazione ovviamente la valvola dovrebbe essere a due...